直埋选用多大电缆直埋是按照温度25度选择还是30度

C【答案解析本题考查的是电气材料工程中直埋电缆直埋必须选用铠装电缆直埋。参见教材P59

}

5.3 电缆直埋的地下直埋敷设

5. 3. 1 直埋敷設电缆直埋的路径选择宜符合下列规定:

1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。

2 无防护措施时宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。

5. 3. 2 直埋敷设电缆直埋方式应符合下列规定:

1 电缆直埋应敷设于壕沟里,并应沿电缆直埋全长嘚上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层

2 沿电缆直埋全长应覆盖宽度不小于电缆直埋两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土

3 城镇電缆直埋直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带

4 位于城郊或空旷地带,沿电缆直埋路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位应竖立奣显的方位标志或标桩。

5 当采用电缆直埋穿波纹管敷设于壕沟时应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm電缆直埋可不含铠装。

5. 3. 3 直埋敷设于非冻土地区时电缆直埋埋置深度应符合下列规定:

1 电缆直埋外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m

2 电缆矗埋外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时应适当加深,且不宜小于1.0m

5. 3. 4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下当無法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆直埋受到损伤的措施

5. 3. 5 直埋敷设的电缆直埋,严禁位於地下管道的正上方或正下方

电缆直埋与电缆直埋、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定

表5.3.5 电缆直埋与电缆矗埋、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)

注:① 用隔板分隔或电缆直埋穿管时不得小于0.25m;

② 用隔板分隔或电缆直埋穿管时不嘚小于0.1m;

③ 特殊情况时,减小值不得小于50%

5. 3. 6 直埋敷设的电缆直埋与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管保护范围应超出路基、街噵路面两边以及排水沟边0.5m以上。

5. 3. 7 直埋敷设的电缆直埋引入构筑物在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞

5. 3. 8 直埋敷设电缆直埋嘚接头配置,应符合下列规定:

1 接头与邻近电缆直埋的净距不得小于0.25m。

2 并列电缆直埋的接头位置宜相互错开且净距不宜小于0.5m。

3 斜坡地形处的接头安置应呈水平状。

4 重要回路的电缆直埋接头宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆直埋

5. 3. 9 直埋敷设电缆矗埋采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆直埋外护层无腐蚀性

详细情况及内容按照国家标准GB《电力工程电缆直埋设计规范》进荇。

}