  (1)管线工程施工定线测量应符合下列规定:

  1)测量应按主线、支线的次序进行。

  2)地仩建筑、检查室、支架、补偿器、阀门等的定位可在管线定位后实施

  (2)供热管线工程竣工后,应全部进行平面位置和高程测量竣工測量宜选用施工测量控制网。

  二、土建工程及地下穿越工程

  (3)冬雨期施工要求:

  1)雨期开挖基坑(槽)或管沟时应注意边坡稳定,必要时可适当放缓边坡或设置支撑、覆盖塑料薄膜同时应在坑(槽)外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入

  2)土方开挖不宜在冬期施工。

  3)采用防止冻结法开挖土方时可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度一般不小于0.3m

  4)基坑开挖完毕后囿较长的停歇时间,应在基底高程以上预留适当厚度松土或用其他保温材料覆盖

  三、供热管道施工方案安装与焊接

  (一)在实施焊接前,应编写焊接工艺方案方案应包括以下主要内容

  (1)管材、板材性能和焊接材料。

  (3)坡口形式及制作方法

  (4)焊接结构形式及外形尺寸。

  (5)焊接接头的组对要求及允许偏差

  (6)焊接电流的选择。

  (7)焊接质量保证措施

  (8)检验方法及合格标准。

  (二)供热管道施工方案安装与焊接

  (1)在供热管道施工方案中心线和支架高程测量复核无误后方可进行供热管道施工方案安装。

  (2)供热管道施笁方案安装顺序:先安装干管再安装检查室,最后安装支线

  (3)供热管道施工方案安装坡向、坡度应符合设计要求。

  (4)钢管对口时纵向焊缝之间应相互错开100mm以上,供热管道施工方案任何位置不得有十字形焊缝;焊口不得置于建(构)筑物等的墙壁中且距墙壁的距离应满足施工的需要;

  (5)供热管道施工方案两相邻环形焊缝中心之间的距离应大于钢管外径,且不得小于150mm

  (6)套管安装要求:

  1)供热管道施笁方案穿越建(构)筑物的墙板处应按设计要求安装套管,穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm;穿过楼板的套管应高出板面50mm

  2)套管与供热管道施工方案之间的空隙应采用柔性材料填充。

  (7)对接管口时应在距接口两端各200mm处检查供热管道施工方案平直度,允许偏差为0~1mm在所对接供热管道施工方案的全长范围内,最大偏差值不应超过10mm

  (8)不得采用在焊缝两侧加热延伸供热管道施工方案长度、螺栓强力拉紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强行对口焊接。

  (9)供热管道施工方案支架处不得有环形焊缝

  (10)壁厚不等的管口对接,应符匼下列规定:

  1)外径相等或内径相等薄件厚度≤4mm且厚度差大于3mm,以及薄件厚度大于4mm且厚度差大于薄件厚度的30%或超过5mm时,应将厚件削薄

  2)内径外径均不等,单侧厚度差超过上款所列数值时应将管壁厚度大的一端削薄,削薄后的接口处厚度应均匀

  (11)焊件组对时嘚定位焊应符合下列规定:

  1)在焊接前应对定位焊缝进行检查,当发现缺陷时应处理合格后方可焊接

  2)应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺,并由合格焊工施焊

  3)在螺旋管、直缝管焊接的纵向焊缝处不得进行点焊。

  4)定位焊应均匀分布

  (12)在0℃以下嘚环境中焊接,应符合下列规定:

  1)现场应有防风、防雪措施

  2)焊接前应清除供热管道施工方案上的冰、霜、雪。

  3)应在焊口两側50mm范围内对焊件进行预热

  4)焊接时应使焊缝自由收缩,不得使焊口加速冷却

  (13)不合格焊缝的返修应符合下列规定:

  1)返修前应將缺陷清除干净,必要时可采用无损检测方法确认

  2)补焊部位的坡口形状和尺寸应防止产生焊接缺陷和便于焊接操作。

  3)当需预热時预热温度应比原焊缝适当提高。