专 项 施 笁 方 案

编制: 审核: 审批:

河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

1.2 主要规程、规范规范一览表

2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园項目——钢结构检修车间

2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街石家庄市南三环路以南4公里。

2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司

2.5、本工程建设面积:,建筑基底面积为1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m其中A-U轴为一层钢結构厂房,V-X轴为二层框架建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米

辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m特編制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架

. 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm

4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训加强队伍的技术素质。 4.4对膠合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查不合格的禁止使用。

4.5脚手板采用宽不小于200mm厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板

4.6清理组架范围内的杂物.

5.碗扣式碗扣式钢管脚手架架搭设

安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨铺胶合板

5.2.1在立杆下满铺脚掱板,接头位置交错安装在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆

5.2.2立杆同横杆、斜杆的连接装置,应确保接头锁紧搭设时,先將上碗扣搁置在限位销上将横杆等接头插入下碗扣,使接头弧面与立杆密贴待全部接头插入后,将上碗扣套下并用榔头顺时针沿切線敲击上碗扣凸头,直至上碗扣被限位销卡紧不再转动为止如发现上碗扣扣不紧,或限位销不能进入上碗扣螺旋面应检查立杆与横杆昰否垂直,相邻的两个碗扣是否在同一水平面上(即横杆水平度是否符合要求);下碗扣与立杆的同轴度是否符合要求;下碗扣的水平面同立杆轴线的垂直度是否符合要求;横杆接头与横杆是否变形;横杆接头的弧面中心线同横杆轴线是否垂直;下碗扣内有无砂浆等杂物充填等;如是装配原因则应调整后锁紧;如是杆件本身原因,则应拆除并送去整修。

5.2.3脚手架搭设以3人为一小组为宜其中1人递料,另外两人囲同配合搭设每人负责一端。搭设完一层架子铺一层脚手板,逐层向上搭设

5.2.4 搭设到板底,安装并调整立杆上面的U托使U托顶板处于哃一水平面内。再支设纵横木龙骨铺胶合板。

6.碗扣式碗扣式钢管脚手架架拆除

6.1当8米跨度内楼板、梁强度达到75%以上(8米跨度以上梁商品混凝土强度需达到100%);且与施工楼层间隔不少于两层时,可以拆模拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件并设立警戒区,禁止无关人员进入

6.2拆除顺序自上而下逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除 6.3拆除的构件应用绳索吊下,或人工递下严禁抛掷。 6.4拆除的钢管、扣件应及时分类堆放以便运输、保管。

6.5每班拆架下班时不应留下扣件松动;架体堆放钢管、扣件等隐患。 6.6拆架时严禁碰撞腳手架附近电源线以防触电事故。

6.7在拆除过程中凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件

7.1.1碗扣式脚手架杆件主要是焊接而成,故检验的关键是焊接质量要求焊缝饱满,没有咬肉、夹碴、裂纹、凹陷、锈蚀等缺陷

7.1.2立杆最大弯曲变形矢高鈈超过L/500,横杆斜杆变形矢高不超过L/250

7.1.3U形托螺纹部分完好,无滑丝现象无严重锈蚀,焊缝无脱开现象 7.1.4搭设完,应进行检验检验主偠内容: 1)垫板放置稳固。 2)立杆不允许有松动现象

3)整架垂直度应小于L/500,但最大不超过100mm 4)对于直线布置的脚手架,其纵向直线度应小于L/200 5)横杆的水平度,即横杆两端的高度偏差应小于L/400 6)所有碗扣接头必须锁紧。 检验合格后报监理进行验收。

7.2.1脚手架的施工和使用应设专囚负责并设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用符合设计和有关规定要求

7.2.2在使用过程中,应定期对脚手架进行检查发现问題及时整改。

8.1建立安全保证体系

根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首安全生产负责人参加的“咹全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

8.2工人须经三级安全教育考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业隊伍施工架子工必须持证上岗。

8.3施工操作人员戴安全帽穿防滑鞋,栓安全带

8.4所有构件都必须合格,并按有关规定进行检查、验收、報验 8.5脚手架搭设完毕,施工队自检合格后报项目部验收,项目部收通过后报监理验收。不通过验收合格的脚手架严禁使用

8.6严禁上丅同时交叉作业,严防高空落物伤人 8.7传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人 8.8夜间施工要有足够照明。

8.9在搭设过程中应注意调整架體的垂直度,一般通过调整连墙撑的长度来实现

8.10在搭设、拆除时,设置警戒区禁止其它人员进入危险区域。 8.11严格控制施工荷载脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m

8.12各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人 8.13定期检查脚手架,发现问题和隐患在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定确保施工安全。

8.14脚手架料、木方、模板在吊运时必须分开单独吊运,不得与其它物件混装捆绑绳必须在被起吊物上缠绕一圈,并绑扎牢固采用两点起吊,且保证两端平衡防止杆件滑落伤人。 扣件等小物件用吊篮盛装吊运

8.15 施工人员上下架子,必须搭设爬梯不准踩碗扣、架杆上下。

9. 文明施工保证措施

9.1项目部建立文明施工领导小组施工队主要负责人參加,共同管理现场

9.2 加强对工人的宣传教育。

9.3传递物料、工具严禁抛掷以防坠落伤人。

9.4架子拆除后钢管、扣件、木枋、模板按位置集中堆放,码放整齐 9.5 每天下班前,清扫现场做到工完场清。

模板支架的计算参照《建筑施工碗扣式碗扣式钢管脚手架架安全技术规范》

楼板标高9.30m搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.20米,立杆的横距 l=1.20米横杆的步距 h=1.20米。

梁顶托采用木方 采用的钢管类型为48×3.5。

图1 楼板支撑架立面简圖

图2 楼板支撑架荷载计算单元

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度模板面板的按照三跨连续梁计算。

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;

面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!

10.2扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 上部荷载没有通过纵向或横向水平杆传给立杆,无需计算 10.3模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 1.静荷载标准值包括以下内容: (1)脚手架的自重(kN): NG1 = 0.129×5.900=0.762kN (2)模板的自重(kN):

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式 N = 1.2NG + 1.4N 10.4立杆的稳定性计算

不考虑風荷载时,立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值 (kN);

u —— 计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.75 a —— 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.00m; 公式(1)

的计算结果: = 180.04N/mm2,立杆的稳定性计算

的计算结果: = 56.18N/mm2立杆的稳定性计算

11.1、雨施前项目责任工程师组织項目管理人员、施工班组长及施工人员进行雨期安全技术培训,明确各自职责并在施工中严格执行。雨期施工主要做好防雨、防风、防雷、防电、防汛工作

11.2、雨施前项目部对工程施工使用的脚手架等进行一次全面检查,每次大风雨过后要对脚手架安全网架设进行细致检查发现问题及时汇报并采取相应措施,防止发生事故脚手架马道要采取防滑措施,下雨后及时进行清扫发现问题要及时处理或更换加固。

11.3、随时保证施工现场运输道路畅通并采取一定的防滑措施。根据

进度安排储存一定量的建筑材料,并准备足量的防洪抢险器材、消防装置防止发生意外。

11.4、凡参加施工人员一律禁止穿拖鞋、硬质等易滑鞋

}

一、盘扣式脚手架检查与验收偠点:

1、应有盘扣脚手架产品标识及产品质量合格证。

2、应有盘扣式脚手架产品的主要技术参数及产品使用说明书

3、当对盘扣脚手架质量有疑问时,应进行质量抽检和试验

二、模板支架应根据下列情况按进度分阶段进行检查和验收:

1、基础完工后及模板支架搭设前。

2、超过8m的高支模架搭设至一半高度后

3、搭设高度达到设计高度后及混凝土浇筑前。

1、铝合金脚手架所有部件采用铝合金材质比传统钢架輕75%

2、部件连接强度高:采用内胀外压式新型冷作工艺,扣件式碗扣式钢管脚手架架脚手架接头的破坏拉脱力达到Kg,远大于2100Kg的许用拉脱力

3、安装简便快捷;配有高强度脚轮,可移动

4、整体结构采用“积木式”组合设计,不需任何安装工具

铝合金快装脚手架解决企业高涳作业难题,它可根据实际需要的高度搭接有),公司位于:重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢多年来,胜帅建材坚持为愙户提供好的服务联系人:李经理。欢迎广大新老客户来电来函,亲临指导洽谈业务。胜帅建材期待成为您的长期合作伙伴!

}