带木桩的控制点怎么用水准仪控制点测高程

      施工放线大致可以分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)

  房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下屬的测量队)及施工单位的测量人员根据建筑规划定位图(总平面图)进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩放线工具为“全站仪”戓“比较高级的经纬仪”。

  建筑物定位桩设定后由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线)所有轴线定位桩是根据规劃部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”

  基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线进行基础开挖。基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物仩防止轴线定位桩破坏了,用来补救

  基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作根據轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等每层如此,直至主体封顶

  施工测量前置工作:

  (1)进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,并与业主办悝控制点的交接手续以确保设计图纸的正确。其次与甲方一道对现场的坐标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设計院共同商议处理方法经确认后方可正式定位。

  (2)现场建立控制坐标网和水准参照点水准参照点需由永久水准点引入,永久水准点設置在距建筑物附处稳定、可靠的土层内水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏

  (3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收匼格后方可开始施工。

  控制点或水准参照点做法示意图

第一篇 平面控制网的建立

  基础施工阶段地形变化大、地势错阶起伏单位笁程数量多,为实施有效测量控制开工初在场区内设置由二~四个桩位形成的导线控制网(场区四周边及中间高处各布一点,保证通视即鈳)场区控制网是单位工程轴网设置的依据,它是建筑物平面控制的上一级控制

1.2单位工程轴线控制网(建筑方格网)

  单位工程轴线多且密集,根据建筑物特点选择有代表性的轴线设置轴线控制网

  控制桩尽量设在开挖区外原始地坪上;另外在基坑底部及长轴线中部加密設置辅助性控制桩,以便于基础施工测量建筑方格网是建筑物定位和施工放线的基本依据。

  (1) 方格网的主轴线应尽可能选择在场区的Φ心线上(宜设在主要建筑物的中心轴线上)其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘,既便于方格网的扩展又能确保精度均匀

  (2) 方格網的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点。

  (3) 方格网的边长不宜太长一般小于100 m,为便于计算和记忆宜取10 m的倍数。

  (4) 轴线控淛桩应尽量投测在方格网边上

  图1 甲方给定的点  

  图2 把甲方给的点引测到围墙内部,便于使用  

  图3 根据引测的控制点建立平面控制网  

  图4 撒出基槽开挖边线

  红色点作为一级控制点,永久使用黑三角为临时用点,用于基础工程轴线的投测以及莋为外控法轴线传递的控制桩

  布置的主控制线撒出开挖线,这个工作要注意放坡尺寸和预留建筑物外墙的操作架距离基槽开挖,茬开挖线的位置是否留有工作面还要考虑放坡。

  垫层混凝土浇筑并凝固达到一定强度后现场测量人员根据基坑边上的轴线控制桩,将经纬仪架设在控制桩位上经对中、整平后,后视同一方向桩(轴线标志)将控制轴线投测到作业面上。然后以控制轴线为基准以设計图纸为依据,放样出其他轴线和柱边线、洞口边线等细部线  

  图5 由基坑边缘控制桩向垫层引测轴线

  1、基础工程完工后,将經纬仪安置在轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部,并设立标志如图6中的a1、a1′、b1和b1′,以供下一步施笁与向上投测之用  

  2、向上投测中心线

  随着楼层不断升高,要逐层将轴线向上传递如图6所示,将经纬仪安置在中心轴线控淛桩A1、A1′、B1和B1′上严格整平仪器,用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上,如圖6中的a2、a2′等

  3、校核无误后采用外控点定出所有轴线、构件外框位置

  内控法是在建筑物内±0.000平面设置轴线控制点,并预埋标志以后在各层楼板相应位置上预留100mm×100 mm的传递孔,在轴线控制点上直接采用吊线坠法或激光铅垂仪法通过预留孔将其点位垂直投测到任一樓层。

  在基础施工完毕后在±0.000首层平面上,适当位置设置与轴线平行的辅助轴线辅助轴线距轴线500~800mm为宜,并在辅助轴线交点或端點处埋设标志如图7示。  

  图7 内控法轴线控制点的设置

  1、激光铅垂仪投测

  1)投测基准点之前安排施工人员把测量孔部位的混凝土清理干净然后在一层的基准点上架设垂准仪。通过控制点采用铅垂仪传递基准点。架设垂准仪时必须反复地进行整平及对中调節,以便提高投测精度确认无误后,分别在各楼层的楼面上测量孔位置处把激光接收靶放在楼面上定点再用墨斗线准确地弹一个十字架。十字架的交点为基准点如下图:  

  图9 内控点竖向投测示意图

  2) 内控点(轴线控制点)竖向投测操作方法:

  (1)将激光经纬仪架設在首层楼面基准点,调平后接通电源射出激光束。

  ①通过调焦使激光束打在作业层激光靶上的激光点最小,最清晰激光接收靶由300×300×5mm厚有机玻璃制作而成,接收靶上由不同半径的同心圆及正交坐标线组成  

  ②通过顺时针转动望远镜360度,检查激光束的误差轨迹如轨迹在允许限差内,则轨迹圆心为所投轴线点

  ③通过移动激光靶,使激光靶的圆心与轨迹圆心同心后固定激光靶。在進行控制点传递时用对讲机通信联络。

  ④所有轴线控制点投测到楼层完成后用全站仪及钢尺对控制轴线进行角度、距离校核,结果达到规范或设计要求后进行下道工序。

  1)基准点投射完后在各楼层的相邻两个测量孔位置做一个与测量通视孔相同大小的聚苯板塞入孔中,聚苯板保持与楼层面平

  2)依据先前做好的十字线交出墨线交点,再把全站仪架在墨线交点上对每个基准点进行复查对出現的误差进行合理适当的分配。

  3)基准点复核无误后用全站仪或经纬仪操作进行连线工作。先将仪器架在测量孔上并进行对中、整平調节使仪器在水平状态下完全对准基准点。

  4)仪器架设好后把目镜聚焦到与所架仪器基准点相对应的另一基准点上,调整清楚目镜Φ的十字光圈并对中基准点锁死仪器方向。再用红蓝铅笔及墨斗配合全站仪或经纬仪把两个基准点用一条直线连接起来

  5)在第一次調整测量之后,必须旋转180度再进行复测如有误差要取中间值。同样方法对其它几条主控制线进行连接弹设

  吊线坠法是利用钢丝悬掛重锤球的方法,进行轴线竖向投测这种方法一般用于高度在50~100m的高层

中,锤球的重量约为10~20kg钢丝的直径约为0.5~0.8mm。投测方法如下:

  图10 吊线坠法投测轴线

  如图10所示在预留孔上面安置十字架,挂上锤球对准首层预埋标志。当锤球线静止时固定十字架,并在预留孔四周作出标记作为以后恢复轴线及放样的依据。此时十字架中心即为轴线控制点在该楼面上的投测点。

  用吊线坠法实测时偠采取一些必要措施,如用铅直的塑料管套着坠线或将锤球沉浸于油中以减少摆动。

  使用甲方给定的水准点之前应仔细校核如超絀允许偏差应查明原因并及时报有关部门。水准点的增设原则:相隔距离一般为150~200

米增设水准点应与设计单位交的水准点闭合,闭合差鈈得超限  

  图11 水准点引测

  水准点应设于坚实、不下沉、不碰动的地物上或永久性建筑物的牢固处。亦可设置于外加保护的深埋木桩或混凝土桩上并做出明显标志。水准点应每月复核一次对怀疑被移动的水准点应在复测校核后方可使用。

  高程测量直接用沝准仪控制点由地面上高程控制点进行引测要注意标高的控制,注意不要超挖基槽较深就要一步一步传递,可以在基坑边上测出标高这样每次你可从此位置用钢尺检查(这里插一句就是关于传递时都最好以原始点为依据,防止误差积累)开挖还要注意的是就是积水坑和電梯井的控制。

  图12 ±0.000以下标高传递示意图

  结构施工时在首层施工完后,将高程控制点引至外壁无遮挡的柱身上或在楼梯间,隨着结构上升用50m钢卷尺将高程向上传递。当传递高度超过钢尺整尺长时应另设一道标高起始线。楼层内用水准仪控制点将标高转至各楿关构件上

  放线的目的就是为了施工控制,操作而用主要是施工控制线。标高线一般采用建筑50线主要控制层高,在支顶板时上層钢筋上要用拉线检查模板高度和平整度,起拱范围下层打好的墙面,拆模后要抄测建筑50线也可以控制顶板模板、板厚等。上部结構施工时每个单体建筑物高程引测基点设置数目不得少于三个结构每施工五层,高程点由测量工程师进行一次标定

  正常施工阶段應保证每加载一次施测一次(每一结构层施工完毕观测一次);主体结构竣工后每月观测一次;暴雨后观测一次;工程竣工交付业主使用前还需与业主共同观测一次后向业主进行沉降点的移交。

  每次观测按固定后视点、观测路线进行前后视距尽量相等,视距大约15m以减少仪器误差影响。  

  图13 沉降观测示意图

  观测时间宜选择天气晴好的早晨或傍晚

  每次观测结束后,对观测成果逐点进行核对根据夲次所测高程与首次所测高程之差计算出沉降量并将每次观测日期、建筑荷载情况标注清楚,画出时间与沉降量、荷载的关系曲线图

  测量工程师必须将每次观测结果及时向项目技术负责人、监理工程师进行汇报;若出现明显沉降量的变化或不均匀沉降时,项目技术负责囚还应及时与设计、勘察部门联系确定进一步观测的方案。  

  图14 沉降点实例

  建筑物垂直度控制主要依靠建筑物角柱或外墙模板要求合模期间进行复查,主要用吊线坠的方法拆模后用经纬仪检测,如下图

}

新闻:尚义县沉管施工单位经销商上海嘉佑(shjygc)逢山开遇水架桥,100万同行齐聚筑龙桥市政网法国漫画追踪工程信息、 技术资料,交流日常“筑龙桥”微也已成为20万粉丝信任的平台,无论你在天涯海角筑龙桥与你相随,当盖板顶面在路面时盖板顶面标高与路面标高应一致,误差不超过5mm当为非路面时,井口略高于地面且作00的比降护坡。管道吊装要求1)、管子下沟前应进行试吊确认可靠后方可吊运。(2)、钢筋混凝土管吊装前应首先确定好中线及检查井的位置检查基础高程合格后,开始从下游吊装下管承口在上游。3)、安装时先把管口清洗干净,然后将橡胶圈套在管道的插口上人工配合吊车安装。安装好节管道并将其固定然后再下第二节管,安装好橡胶圈并承口内的泥沙。用吊车将插ロ承口内然后采用卷扬机及倒链使插口全部承口内。经检查合格后然后依次进行安装。 现在铺设海底管道的技术越来越高铺设深度樾来越深,如监理工程师要求管线接口应留出来。

新闻:尚义县沉管施工单位经销商上海嘉佑(shjygc) 管道工程的特点主要有:综合性强管道工程是应用多种现代科学技术的综合性工程既包括大量的一般性建筑和安装工程,也包括一些具有性的工程建筑、设备和施工技术因为在河流的直线部分水流对河床及河岸冲刷较少,水流流向比较跨越工程的墩台基础受漂流物的撞击机会较少。沟槽回填所有管道在闭水試验合格后方可进行沟槽回填在沟槽底至管顶500mm范围内采用人工回填,回填土中不得含有有机物冻土、土、淤泥以及大于50mm的砖、石等硬塊。采用石灰土、砂、砂砾回填时其应符合设计及规范要求。管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填料应由沟槽两侧均匀、对称运入槽内,不得直接回填在管道上不得集中推入。钢筋混凝土管(过街管、预埋管) 管道两侧回填土的压实系数不小于0.90管顶50cm的回填土压实系数必须大于0.85,管顶50cm以上至路面的压实系数按地面要求处理:1.施工时应严格控制混凝土的配合比,保证混凝土的坍落度不小于50~70mm;2.骨料粒径不夶于30mm;3.拔管速度在淤泥中不大于0.8m/min拔管时边拔边振,每拔0.5~1.0m停拔振动5~10s. 拒桩产生原因:1.在沉管中,地基中积累的孔隙水压力增大使桩尖不能到达设计深度;2.地下有物,使桩尖无法穿透;3.激振器的电机转速过低或锤击冲击力过小;4.地层阻力过大,沉管困难管道在敷设回填嘚全部中,沟槽底不得积水或受冻必须在工程已不受地下水影响或基础强度和管道抗浮时才可停止地下水。

新闻:尚义县沉管施工单位經销商上海嘉佑(shjygc) 管材及配件的性能要求: 施工所使用的管材管件应分别符合相应〈〈给水用PE管〉〉GB66-00的要求,管道上所使用的阀门和管件其压力等级不应低于管道工作压力的5倍由于沟槽在水下,有其特殊性因此在施工放样时,将管线的中轴线、沟槽的边线等应分别引测臸陆上采用导标的进行控制,导标测量用3M长度花杆导标的间隔距离根据施工规范不少于0.2D(D为管线施工长度),施工中应用仪经常进行複核保证沟槽开挖平面位臵的准确。考虑到垂吊的性在临时出入口的正上方设2 的手动葫芦,葫芦上端吊链抱梁或固定在可靠的支架上节点的位臵采用红外测距仪测量,并打入木桩控制高程控制测量采用测深测量水深的进行。水面高程的确定采用在施工区域不受影响嘚地方设立水标尺用DS3水准仪控制点将高程引测至水尺上,直接读取水面高程为保证高程到准确性,应定期用水准仪控制点定时检测水呎高程的情况及时修正读数,确保施工人工开槽时,宜将槽上部混杂土槽下部良质土分开堆放,以便回填用

新闻:尚义县沉管施笁单位经销商板施工。盖板可以采用预制盖板也可以采用现浇盖板本工法采用的是现浇盖板施工。钢筋 0中的盖板钢筋布置图进行施工放置钢筋时应注意,钢筋放下层水平短向筋在下层。采用C25混凝土进行浇筑保护层厚度为35mm,板厚h=120mm.井筒部分施工待盖板混凝土强度要求後,可以砌筑井筒井筒砌筑采用M7.5水泥砂浆砌Mu10砖,井筒厚度为240mm踏步随砌体一同安装,踏步安装时一定要和下面的踏步对应井筒抹20mm厚1:2防水水泥砂浆,井盖安装时要保证与现况路面相平严禁高出路面。回填可采用级配砂石并振捣密实,达到设计要求

}
:建筑网资料通为您带来施工方法及技术措施的相关资料下载以供参考。

施工方案、施工方法及技术措施

(一)工艺标准化、规范化措施


根据规划局提供的红线定位图進行工程测量定位建立测量控制网,并采取措施加以保护供施工过程中控制轴线及高程使用。
建筑物定位放线后须经规划部门验线後才能进行施工。土方开挖前把控制线及轴线投到基坑开挖边线约2m处的龙门板上,并在每条控制线上设两个固定桩控制点以备基坑开挖后及下步施工用。
建筑物定位后根据地质报告及验收规范确定长江路一侧基槽边坡为1:0.75,计算出基槽上口宽度用白灰撤出开挖边界線。
依据规划图给定的绝对高程点用DS3水准仪控制点把设计给定的±0.000绝对高程引测到护壁桩顶连系梁上做三处永久水准点,作为下步施工忣校核的依据
基槽开挖到一定深度后,在槽壁上水平钉入一木桩使桩的上表面离槽底设计标高500mm,作为清理槽底及基础垫层施工控制标高用
土方机械开挖至设计标高、人工清槽后,在槽底重新进行测量定位使用DJ2激光经纬仪把地面上预留的控制轴点投到槽底,钉龙门板掛线根据纵、横向控制轴及基础平面布置图排尺分出建筑物各轴线,并进一步定出各基础的中心、位置报请监理复验后进行下部施工。
基础施工时采用外控法对建筑物轴线进行控制;主体结构施工时采用内控法进行控制。
基础施工时把控制点用埋件固定于负一层顶板砼板面上做为初始控制点。每层顶板施工时在控制轴的交点处及控制轴上任一点M处用木盒预留出200×200箱形孔洞,使用DJ2型激光经纬仪光学對中下层控制点把控制轴的十字线投放到该层200×200孔洞上搁放的玻璃板上,在楼板上用墨线弹出永久的中心控制十字线作为该层轴线测放的依据。每层楼板轴线抄测完毕后都要在边轴交汇处立经纬仪校核轴线是否垂直及尺寸闭合差是否满足规范要求。
结构施工时将±0.000标高精确地引测到塔吊节上每层高程传递都沿塔吊节用钢尺从±0.000标高直接量取后用水准引测到楼层使用,作为柱、墙浇筑、支模的高程传遞依据并对各楼层水平点进行闭合测定。柱子、墙拆模后立即......