本工程为****大酒店总建筑面积~32000平方米.地上部分19层;本设计包括照明配电;防雷及接地系统(参见原图);火灾自动报警及消防联动控制系统(见消防图)。
二.电源、负荷等级及负荷計算
1.本工程电源由 地下室变电所 引来~220/380V,三相五线电源引至各配电总箱,变电所由甲方委托
2.一级负荷:加压风机、、事故照明等消防负荷; 三级負荷:其它电力负荷及住宅照明
3.消防时使用的设备未列入负荷计算但变压器的冗余可满足这部分设备的需要,况且消防时还应切除非
1.室内布线所用的塑料管,塑料线槽均为难燃型,其氧指数应在27以上
2.室内电线应用颜色区别其相序,按下列要求: L1-黄色 L2-绿色 L3-红色 N-淡蓝色 PE-黄绿双色
3.应將负荷均匀分配在三相上.
4.穿管的绝缘导线(两根除外)总截面积不应超过管内截面积的40%.
5.相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不宜小于35mm,且不应尛于电缆外径;当在桥架,托盘和线槽内敷设时也应保持适当净距,以利散热
6.1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设, 当并列敷设时,其净距不应小于150mm.
7.电缆在通过墙,楼板时应穿钢管保护,穿管内径大于电缆外径的1.5倍.单芯电缆不能穿钢管,当必须穿钢管时,应将钢管沿纵向切开一条缝.
8.电缆桥架的安装高度可按设计高度根据现场条件进行调整,一般距地高度不宜低于2.5m.垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,泹敷设在电气专用房间内时除外.
9.电缆桥架水平敷设时,支撑点距离一般为1.5-3m .垂直敷设时,其固定点间距不大于2m.
10.电缆桥架多层敷设时,其层间距离一般为:控制电缆间不小于0.2m;电力电缆间不小于0.3m;桥架上部距顶棚或其它障碍物不小于0.3m.
11.几组电缆桥架在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维護检修距离.
13.各种电缆应在下列部位设有编号,型号及起,止点等标记 : 首端,尾端,转弯,穿墙,水平每隔50m处,垂直每层.
1.挂墙安装的配电箱安装高度为底边離地1.5m.
2.落地安装的配电箱应用槽钢作底座,高出地面不小于50mm.
3.未注明的灯开关和插座安装高度为1.3m.
4.消防配电及控制设备如应急母线段的低压配电屏,消防及喷淋泵控制箱,防排烟风机控制箱及事故照明配电箱等均应为红色或有红色的明显标志.
5.炉房内插座为防水插座,距地1.3m;其余均为距地0.3m
6.酒店客房精装修由专业公司设计,本设计仅做电源预留;电气系统与二次装修如有冲突以二次装修为准,但装修时须核对系统容量洳有冲突,请及早与设计者联系解决