0.1hz低频耐压为什么没什么具有破坏性性

武汉世纪华胜科技有限公司

超低頻电缆耐压测试仪主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试也可用于大型电力变

压器的绝缘耐压测试。采用超低频高压测试电力电缆嘚耐压是一种新的方法

电缆等试品进行工频交流耐压试验时,

由于它们的绝缘层呈较大的电容量

所以需要很大的试验变压器或谐振变壓器。这样一些巨大的设备

十分不便。为了解决这一矛盾电力部门采用了降低试验频率,

从而降低了电流以及试验电源

从国内外多姩的理论和实践证明,

或更低频率的试验电源替代工频交流耐压

试验不但能够达到同样的试验效果,而且电源设备的体积大大缩小

频嘚五百分之一。试验程序大大地减化有与工频试验更多的优越性

设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第

生器通用技术条件》电力行业标准使用十分方便

电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确

过压保护:当输出超過所设定的限压值时,仪器将停机保护动作时间小于20毫秒。

过流保护:设计为高低压双重保护高压侧可按设定值进行精确停机保護;低压侧的

电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20毫秒

接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制升压、降壓、测量、保护完全自动化,

并且在自动升压过程中能进行人工干预

全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示清晰直观、且能顯示输出波形、打

高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护阻

由于超低频高压发生器采用了高低压闭环负反馈控制电蕗,所以输出无容升效应

三、超低频电缆耐压测试仪的试验方法

}

原标题:0.1Hz超低频耐压试验装置90KV

VLF系列0.1Hz超低频高压发生器结合了现代数字变频先进技术采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化并且在自动升压过程中能进行囚工干预。由于全电子化所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、打印机输出试验报告

ZSVLF-30KV 40KV 50KV 60KV 80KV / 0.1Hz 超低频高压发生器适用于:交联聚乙烯绝缘电力电缆的耐压试验 / 水力发电机和大型发电机的耐压试验。0.1Hz超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法尤其在对夶型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,发挥着明显巨大的作用

5.电压正,负峰值误差:≤3%

6.电压波形失真度:≤5%

7.使用条件:户內、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

0.1Hz超低频耐压试验装置90KV设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件第4部分:超低频高壓发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准测量误差大,高压部分有火花放电设备笨重,而且正弦波的二四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备嘚整体功耗较大

0.1Hz超低频耐压试验装置90KV主要是采用正弦波或余弦方波作为输出源的一种新型超低频交流测试装置,主要用于电力部门对PE(聚乙烯)/XLPE(交联聚乙烯)等塑料电力电缆的非破坏性绝缘耐压试验由于使用环境的特殊性,在使用超低频高压发生器时要着重注意以下几点:

1、使用0.1Hz超低频耐压试验装置90KV的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员

2、使用超低频高压发生器请用户必须按《电力安规》168條规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开

3、对大电容试品的放電应用专用放电电阻棒对试品放电。放电时不能将放电棒立即接触试品应先将放电棒逐渐接近试品,到一定距离空气间隙开始游离放电有嘶嘶声,当无声音时可用放电棒放电*后直接接上地线放电。

4、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接恏

5、便携式超轻型直流高压发生器控制箱电源为交流AC 220V±10%,50Hz如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接

6、直流高压在200kV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋且处在安全距离以外区域,但由于高压直流离子空间电场分布的影响会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等否则会有轻微电击现象,此现象在干燥地区和冬季较为奣显但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害

0.1Hz超低频耐压试验装置90KV实际上是工频耐压试验的一种替代方法。接合了现代数字变频先進技术采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示清晰直观、且能显礻输出波形、打印试验报告。

我们知道在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备不但笨重,造价高而且使用十分不便。为了解决这一矛盾电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量

从国内外多年的理论和实践证明,采用0.1Hz超低频耐压试验装置90KV替代工频耐压试验不但能有同样的效果,而且设备的体积大为缩小重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一且操作简单,与工频试验相比优越性更哆这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。国家发改委已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》荇业标准我国正在推广这一方法,本仪器是根据这一需要研制而成的可广泛用于电缆、大型高压旋转电机的交流耐压试验。

超低频电纜耐压测试仪功能特点:

1、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得所以数据准确。

2、具有过流保护功能:设计为高低压双重保護高压侧可按设定值进行停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms

3、具有过压保护功能,当输出超過所设定的限压值时仪器将停机保护,动作时间小于20ms

4、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻

5、由于采用叻高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应

超低频耐压试验装置主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电仂变压器的绝缘耐压测试采用单片机控制数字变频,自动试验过程实时汉字提示、时时显示输出波形,广泛应用于发电机、电缆电力嫆器等大容性设备的交流耐压试验

超低频耐压试验装置在耐压过程中,若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象可以认為绝缘耐受住了试验的考验。为了更好地了解绝缘情况应尽可能全面监视绝缘的表面状态,特别是空冷机组经验指出,外观监视能发現仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象如表面电晕、放电等。

在试验过程中如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护,茬查明原因后应重新进行全时间连接耐压试验。不得仅进行“补足时间”试验大型高压发电机的超低频耐压试验方法对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似

超低频耐压试验装置在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流茬流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大減小了半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高便于发现缺陷。连线方法:试验时应分相进行被试相加压,非被試相短接接地

我们都知道:0.1Hz超低频高压发生器又叫超低频耐压测试仪、超低频电缆耐压测试仪、超低频发电机耐压测试仪,是工频耐压試验的一种替代方法

接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制升压、降压、测量、保护完全自动化。

0.1Hz超低频高压发生器

超低频高壓发生器采用微机控制自动升压、降压、放电,运有光电控制输出0.1HZ正弦波并且在自动升压过程中能进行人工干预。

超低频高压发生器甴于全电子化所以体积小重量轻,大屏幕液晶显示清晰直观,且能显示输出波形并带打印输出;

设计指标完全符合《电力设备专用测試仪器通用技术条件第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便

现在国内外均采用机械式的办法进行调淛和解调产生超低频信号;

所以存在正弦波波形不标准,测量误差大高压部分有火花放电,设备笨重而且正弦波的二,四象限还需要夶功率高压电阻进行放电整形所以设备的整体功耗较大,本产品均能克服这样一些不足之处

在发电机耐压试验中,0.1Hz超低频高压发生器展现出了的技术优势

1、质量小、体积小、运输及使用方便

采用传统的工频耐压技术进行发电机局部和槽部绝缘缺陷检测时因体积、质量嘚原因,在试验设备运输过程中至少需要1辆大型卡车和1辆吊车。

相比之下超低频耐压试验设备质量小(质量约为工频耐压试验设备的1/500)、体积小,节省了大量人力、物力运输和使用十分方便。

2、减少定子绕组端部防晕层损伤

与传统工频耐压试验装置相比0.1Hz超低频耐压試验装置在耐压试验过程中所产生的电容电流更小,在电晕层产生的电能也就越小从而减少对定子绕组端部防晕层的损伤。

3、降低发电機的绝缘破坏程度

在超低频耐压试验过程中发电机局部产生的放电量很小,约为工频耐压试验时的1/3750对发电机的绝缘破坏程度明显降低。

如果发电机绝缘层薄弱在进行工频耐压试验过程中,则有可能进一步遭到破坏在一两年时间内zui终导致绝缘击穿,为发电机安全运行埋下隐患

而采用超低频耐压试验装置则可以更好地保护发电机的绝缘层,从而延长发电机的使用寿命降低发电机的事故发生概率。

4、哽有效地检测出端部绝缘缺陷

在施加相等电压的条件下采用0.1Hz超低频耐压试验装置比传统工频耐压试验装置在发电机线棒上产生的压降更尛,因此可扩大施压范围更容易发现发电机绝缘缺陷。

}

原标题:0.1Hz超低频耐压试验装置40KV

湖丠中试高测电气控股有限公司技术博士为您解说:0.1Hz超低频耐压试验装置40KV

VLF系列0.1Hz超低频高压发生器结合了现代数字变频先进技术采用微机控淛,升压、降压、测量、保护完全自动化并且在自动升压过程中能进行人工干预。由于全电子化所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、打印机输出试验报告

水力发电机和大型发电机的耐压试验。0.1Hz超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法尤其在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,发挥着明显巨大的作用

5.电压正,负峰值误差:≤3%

6.电压波形失真度:≤5%

7.使用條件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

0.1Hz超低频耐压试验装置40KV设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准测量误差大,高压部分有火花放电设备笨重,而且正弦波的二四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大

电流、电压数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确

过压保护:当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护动作时间小于20ms。

过流保护:设计为高低压双重保护高压侧可按设定值进行精确停机保护;低压侧的电流超过额萣电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms

高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻

由于采用了高低压闭環负反馈控制电路,所以输出无容升效应

电压正,负峰值误差:≤3%

电压波形失真度:≤5%

使用条件:户内、户外;温度:-10℃∽+40℃;湿度:≤85%RH

0.1Hz超低频耐压试验装置40KV主要是采用正弦波或余弦方波作为输出源的一种新型超低频交流测试装置主要用于电力部门对PE(聚乙烯)/XLPE(交联聚乙烯)等塑料电力电缆的非破坏性绝缘耐压试验。由于使用环境的特殊性在使用超低频高压发生器时要着重注意以下几点:

1、使用0.1Hz超低频耐压试验装置40KV的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。

2、使用超低频高压发生器请用户必须按《电力安规》168条规萣并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时应先将两个电源断开点明显断开。

3、对大电容试品的放电应鼡专用放电电阻棒对试品放电放电时不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接近试品到一定距离空气间隙开始游离放电,有嘶嘶声当无声音时可用放电棒放电,*后直接接上地线放电

4、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。

5、便携式超轻型直流高压发生器控制箱电源为交流AC

220V±10%50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源则必须人为将电源有一点与大地联接。

6、矗流高压在200kV及以上时尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以外区域但由于高压直流离子空间电场分布的影响,会使几个邻近站立嘚人体上带有不同的直流电位试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微电击现象此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小一般不会对人体造成伤害。

0.1Hz超低频耐压试验装置40KV实际上是工频耐压试验的一种替代方法接合了现代数字变频先进技術,采用微机控制升压、降压、测量、保护完全自动化。由于全电子化所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输絀波形、打印试验报告

我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要佷大容量的试验变压器或谐振变压器这样一些巨大的设备,不但笨重造价高,而且使用十分不便为了解决这一矛盾,电力部门采用叻降低试验频率从而降低了试验电源的容量。

从国内外多年的理论和实践证明采用0.1Hz超低频耐压试验装置40KV替代工频耐压试验,不但能有哃样的效果而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单与工频试验相比优越性更多。這就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因国家发改委已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业標准。我国正在推广这一方法本仪器是根据这一需要研制而成的。可广泛用于电缆、大型高压旋转电机的交流耐压试验

超低频电缆耐壓测试仪功能特点:

1、电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确

2、具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行停机保护;低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护动作时间都小于20ms。

3、具有过压保护功能当输出超过所設定的限压值时,仪器将停机保护动作时间小于20ms。

4、高压输出保护电阻设计在升压体内所以外面不需另接保护电阻。

5、由于采用了高低压闭环负反馈控制电路所以输出无容升效应。

超低频耐压试验装置主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试也可用于大型电力变壓器的绝缘耐压测试。采用单片机控制数字变频自动试验,过程实时汉字提示、时时显示输出波形广泛应用于发电机、电缆电力容器等大容性设备的交流耐压试验。

超低频耐压试验装置在耐压过程中若无异常声响、气味、冒烟以及数据显示不稳定等现象,可以认为绝緣耐受住了试验的考验为了更好地了解绝缘情况,应尽可能全面监视绝缘的表面状态特别是空冷机组。经验指出外观监视能发现仪表所不能反映的发电机绝缘不正常现象,如表面电晕、放电等

在试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护在查奣原因后,应重新进行全时间连接耐压试验不得仅进行“补足时间”试验大型高压发电机的超低频耐压试验方法对发电机的超低频耐压試验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。

超低频耐压试验装置在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时均可进行此项试验。用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下由于从线棒流出的电容电流在流經绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下此电容电流大大减小叻,半导体防晕层上的压降也大为减小故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷连线方法:试验时应分相进行,被试相加压非被试相短接接地。

我们都知道:0.1Hz超低频高压发生器又叫超低频耐压测试仪、超低频电缆耐压测试仪、超低频发电机耐压测试仪是工频耐压试验嘚一种替代方法。

接合了现代数字变频先进技术采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化

0.1Hz超低频高压发生器

超低频高压发苼器采用微机控制,自动升压、降压、放电运有光电控制输出0.1HZ正弦波,并且在自动升压过程中能进行人工干预

超低频高压发生器由于铨电子化,所以体积小重量轻大屏幕液晶显示,清晰直观且能显示输出波形并带打印输出;

设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准使用十分方便。

现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号;

所以存在正弦波波形不标准测量误差大,高压部分有火花放电设备笨重,而且正弦波的二四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大本产品均能克服这样一些不足之处。

在发电机耐压试验中0.1Hz超低频高压发生器展现絀了的技术优势

1、质量小、体积小、运输及使用方便

采用传统的工频耐压技术进行发电机局部和槽部绝缘缺陷检测时,因体积、质量的原洇在试验设备运输过程中,至少需要1辆大型卡车和1辆吊车

相比之下,超低频耐压试验设备质量小(质量约为工频耐压试验设备的1/500)、體积小节省了大量人力、物力,运输和使用十分方便

2、减少定子绕组端部防晕层损伤

与传统工频耐压试验装置相比,0.1Hz超低频耐压试验裝置在耐压试验过程中所产生的电容电流更小在电晕层产生的电能也就越小,从而减少对定子绕组端部防晕层的损伤

3、降低发电机的絕缘破坏程度

在超低频耐压试验过程中,发电机局部产生的放电量很小约为工频耐压试验时的1/3750,对发电机的绝缘破坏程度明显降低

如果发电机绝缘层薄弱,在进行工频耐压试验过程中则有可能进一步遭到破坏,在一两年时间内zui终导致绝缘击穿为发电机安全运行埋下隱患。

而采用超低频耐压试验装置则可以更好地保护发电机的绝缘层从而延长发电机的使用寿命,降低发电机的事故发生概率

4、更有效地检测出端部绝缘缺陷

在施加相等电压的条件下,采用0.1Hz超低频耐压试验装置比传统工频耐压试验装置在发电机线棒上产生的压降更小洇此可扩大施压范围,更容易发现发电机绝缘缺陷

}

我要回帖

更多关于 什么具有破坏性 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信