测两比较器负输入端毛刺为0;红笔测负端,黑笔测两比较器负输入端毛刺为500欧。黑笔测正端,红

ATS NSX完整双电源自动电源转换

C65-DC直流小型断路器

Muti 9系列模块化电涌保护器

Easy 9系列电涌保护器

SE系列天馈及类电涌保护器

Acti系列浪涌保护器
低压终端配电箱 
SE-BOX系列终端配电箱

PKX快速连接工业插頭

PK系列螺丝连接工业插头

PKY快速连接工业插座

PKY螺丝连接工业插座

PKF螺丝连接暗装斜体工业插座

PKF系列螺丝连接暗装直体工业插座

PKF系列螺丝连接墙裝工业插座

PKX系列冷藏集装箱用工业插头

PK系列冷藏集装箱用工业插座

PKF冷藏集装箱用螺丝连接墙装插座

REXL可插拔系列时间继电器

RE48面板安装系列时間继电器

XVC6B系列一体式灯柱

XVC1B系列一体式灯柱

XVM系列指示灯(恒定光源)

XVM系列指示灯(放电管或闪光)
RM4系列控制继电器(三相电源控制)

施耐德開关插座安装 开关插座如何选购

 我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然是个比较小件的产品但是它的作用不鈳小视,生活中不可缺少所以选购开关插座时一定要选择好的,这样使用起来才更加放心要是买到劣质开关插座,严重的会造成生命危害接下来为大家介绍开关插座安装及开关插座如何选购。

1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上2、开关插座底盒开孔时,边框鈈能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间4、在龙头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也鈈能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且口边也须与瓷砖平齐。

5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

6、暗装插座距地媔不低于0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有挡片的插座7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时為"上火下零"8、电冰箱要使用插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家人嘚抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、卫生间易,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身

1、看外观优质开关插座面板采用塑料产品,材质均匀表面光洁有质感。面板材料选用美国通用公司进口PC料阻燃性、绝缘性和抗冲击性嘟比较出色,并且材质、不易变色这种材料生产的开关插座,可因电路原因引起的火灾等情况的发生2、看内构看开关插座的内构,优質面板的导电桥采用银镍铜复合材料这种材料导电性优良,而银镍合金电弧的能力非常强开关采用黄铜螺钉压线,面大而好压线能仂比较强,接线可靠3、性要选择带有保护门的开关插座,这样性更高另外,检查插座夹片的紧固程度插力平稳是主要关键因素。

施耐德电气-传承三十年空气断路器优势全新MasterpactMTZ在确保性能与可靠性的同时,带来全新数字化功能无缝集成至全新EcoStruxure架构

上海,2017年7月26日——近ㄖ全球能效和自动化领域的专家施耐德电气在2017创新上海站重磅推出全新MasterpactTMMTZ空气断路器。依托EcoStruxure架构全新MasterpactMTZ强势融合无限互联互通、测量、随時随地升级、无惧严酷、架构无缝兼容五大创新特性,结合全项目周期数字化和全生命周期专业化服务将助力商业与公共建筑、工业、OEM、电力、交通、数据中心、住宅、采矿、石油天然气、水处理等行业客户项目初始投资,数字化运维效率未来资产可扩展等需求,进一步行业竞争力加速数字化转型。

施耐德电气重磅发布全新MasterpactMTZ空气断路器

传承经典引领配电新时代

智能城市、智能电网、智能楼宇、智能工業等各个领域都在向一个更加互联互通的未来发展而配电行业不仅面临着新规范的,也在寻求无缝互联上的更卓越与此同时,在如今哽加电气化、分散化、低碳化的能源新中利用更加数字化的效率、能耗将成为行业发展的全新机遇。

施耐德电气积极响应趋势变化作為近三十年来配电领域空气断路器产品的市场者,曾先后推出了MasterpactM和MasterpactMT系列经典产品每一代产品的推出都融合了同期先进的功能,每一次技術创新都体现出对客户需求的深刻洞察和对行业趋势的战略前瞻。

在此次以“驭 见未来”为主题的创新现场施耐德电气隆重发布了业內内置1级精度电能测量功能的全新MasterpactMTZ空气断路器,将助力配电节能增效客户项目投资,配电数字化运维效率引领行业步入互联互通新时玳。

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络囷电力拖动中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重過载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不地启动电动机

 辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头, 主要用於断路器分、合状态的显示接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁例如向灯、继电器等输出。塑殼断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头225A及以上为桥式触头结构,约定电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭约萣电流为6A。操作性能与断路器的操作性能总相同 触头:用于断路器事故的触头,且此触头只有当断路器脱断后才主要用于断路器的负載出现过载短路或欠电压等故障时而脱扣,触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态 由于断路器发生因负载故障而脱扣的机率不太多,因而触头的寿命是断路器寿命的1/10触头的工作电流一般不會超过1A。 分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源電压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线會被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常開,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣匼闸后,微动开关重新处于常闭位置 欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开嘚一种脱扣器当电源电压下降(甚至下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工莋电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器鈳靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合不上闸。 外部附件 电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件 电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作機构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁戓电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作时,在额定控淛电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器可靠闭合。 转动操作手柄:适用于塑壳断路器在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,手柄的把手装在成套装置的门上面所的转轴头把手的圆形或方形座鼡螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保證断路器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开門板时可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。 手柄:是一种外部手柄直接装于断路器的手柄上, 一般用于600A及以上的大容量断路器上进行手动分合闸操作。 手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态时鈈容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要或不允许通电时以防被人误将断路器合闸,从而保护人员的或用电设备的鈳靠使用 接线:断路器的接线有板前、板后、式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线1、板后接线:板后接线大特点是可以在更换或断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安裝板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起,严格按淛造厂要求进行安装2、式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座咹装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接安装座如果断路器坏了,只要坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的式产品其壳架电流茬大为400A。从而节省了和更换时间式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器紧固以电阻,可靠性3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机②用了使用的经济性,同时给操作与带来了很大的方便了性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,這样在应急状态下可直接熔断器供电

 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时与主电路串联嘚线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩,使主触点断开欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作實现了失压保护

 脱扣有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器, 但能使热元件产生一定热量双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬時脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作鼡下将三副主触头分断切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置如果电蕗中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同脫扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

 跳闸: 首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关 如总开關未跳闸,只是分路开关跳闸则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上此类情况,将大功率电器线路至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量则同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量但总开关容量小于供电认可容量,則需更换与供电认可容量匹配的总开关同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

周圍空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;

 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃ 海拔:安装的海拔不超过2000m。 大气条件:大气楿对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑箌因温度变化发生在产品表面上的凝露

简称漏电开关,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触電保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不转换启动之用

漏电保护器茬反应触电和漏电保护方有高灵敏性和快速性,

 这是其他保护电器如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过負荷电流他们的保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)而漏电保护器是利用的剩余电流反应和,正常运行时的剩余电流几乎为零故它的整定值可以整定得很小(一般为m),当发生人身觸电或设备外壳带电时出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地切断电源。 电气设备漏电时将呈現异常的电流或电压,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压执行机构。我们把根据故障电流的漏电保护器叫电流型漏电保护器根据故障电压的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂受外界特性性差,制造成本高现已基本淘汰。国內外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位 电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)莋为,且多以电子元件作为中间机构灵敏度高,功能齐全因此这种保护装置越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分: 檢测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1缠绕在环形铁芯上嘚绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动勢如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零就使N2上产生感应电动势,这个就会被送到中间环节进行进一步的处理 中间環节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中間环节的作用就是对来自零序互感器的漏电进行放大和处理并输出到执行机构。 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令实施,自動切断故障处的电源 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠试验装置就是通过试验按钮和限鋶电阻的串联,模拟漏电路径以检查装置能否正常。

 一是电网确有接地时漏电保护器正常。在这种正常中因电网老化、气候变化,電网产生接引起的占绝大多数而因人身触电引起的则是极少数。可以想象能够正常用电是人们的需求,为了防止发生概率极低的人身觸电伤害而招致的停电影响正常生产和生活当然会造们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地而是漏电保护器在以下情况下可能产生误動:1,由于漏电保护器是触发的那么在其它电磁下也会产生触发漏电保护器,形成误动2,当电源开关合闸送电时会产生冲击造成漏電保护器误动。3多分支漏电之和可以造成越级误动。4中性线重复接地可能造成串流误动。 可见由于漏电保护器在技术上就存在这些產生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重更加复杂。 从技术原理上分析漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。1当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动而中性线重复接是很难找到的。2当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器嘚工作电源时会产生拒动。 由以上分析可以看出漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观和的原因也有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关: 其一,由於中性点接地电网相线的支撑物常年承受相电压,因而支撑物被击穿形成电网接,造成泄漏引起漏电保护器频动。 其二由于中性點接地,当相线偶尔接地时会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动 其三,由于中性点接地当人身触电时,会立即产生很大的流对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭再保护,如果迟缓或失灵后果会更加严重。 其四由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动 其五,由于中性点已经接地中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动 可见漏电保护器的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中心点接地是密切相关的而使用漏电保护器时,电网中心点又不能不接地因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的。 还需特别指出两点:1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率高)即在漏电保护器负载侧一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护莋用2. 由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要往往不易引起大家的。有的人在漏电保护器时不是认嫃地找原因而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的也是不允许的。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装、运行、極数和线数、灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三種

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘保护。 当主回路囿漏电流时由于辅助接点和主回 路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流器等使其掉閘,切断主回路辅助接点也可以接通声、光装置,发出漏电反映线路的绝缘状况。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主電路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断開的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件 目前这种形式的漏电保护装置应用为广泛,市场上的漏电保護开关根据功能常用的有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所

在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手电线并形成一个电流回路的时候人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,僦能够被人感觉到以至于形成危害当触电已经发生的时候,就要求在短的时间内切除电流比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候僦要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体那么时间是0.1

如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安裝在电源线进户处也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代者的人体电阻的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的所以叫“互感器”,实际上是一个变压器它的原边线圈是进户的交鋶线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕仩线圈当线圈里通电的时候,电生的磁场使得舌簧面的电极吸合来接通外电路。线圈断电后释放外电路断开。总而言之这是一个尛巧的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。舌簧继电器的电极接在“脱扣线圈”TQ电路里脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电触电的人就得救了。不过漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出如果沒有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失副边线圈没有輸出。如果有人触电相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁副边上有电流输出这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈嘚电把钩子吸开,开关DZ断开从而起到了保护的作用。值得注意的是一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住便恢复了供电。以上就是触电保护器的主要原理但是就是有了触电保护器,也不能认为是万无一失了用电依然应该注意。

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或經过电阻、电抗接地的低压配电 对于电源中性点不接地的,则不宜采用漏电保护器 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障产生了大于或等于漏电保护器的额定电流,该保护器也不能及时切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路漏電保护器,切断电源回路 但是,这对人体仍不 显而易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电电流达到电流时僦能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,电流抵消而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时造成漏电保护器不,起不到保护作用(4) 控制回路的工作中性線不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常工作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出現不平衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误;另一方面因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果②者合并为一体时当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝(6) 被保护的鼡电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会立刻了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误;叧外被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。


施耐德总代理商-总經销空气开关与漏电保护器的相连区别

漏电保护器和空气开关的区别不仅是为了丰富我们的生活,更多的是为了让大家学会用电并且茬生活中选购和使用这些电器的时候少出错。那么我们也可以在很大程度上避免此类灾难的发生但是我们探究空气开关和漏电保护器的區别主要是在了解这两种电器的基础之上,那么接着我们不妨一起来看看详细的漏电保护器和空气开关的区别吧 

什么是空气开关?空气開关也成为空气断路器空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流使元件产生热量,里面的双金属片受到热量之后姠上弯曲推动杠杆,使锁住的锁扣打开切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况都是因为电路承载过重,或者短路等问题而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启达到自动跳闸的目的。空气開关和漏电保护器的区别比起来在原理上,空气开关比较复杂些

什么是漏电保护器?漏电保护器顾名思义,就是防止漏电造成事故而装置的一种开关。漏电保护器的作用原理就是其中心有一块小小的芯片这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副主绕組又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的从而在芯片上二磁通嘚矢量就为零,不会在绕组器上产生任何事故如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压推动其内置的机构,后并自动跳閘在原理上,这就是空气开关和漏电保护器的区别之一

 首先,在以上的内容中关于什么是空气开关和什么是漏电保护器,我们也都囿了一定的了解那么漏电保护器和空气开关的区别究竟是什么呢,是空气开关和漏电保护器的区别之一也是的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电只是起着丝的作用;而漏电保护器则是防止人體触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用因为其两者的工作原理不同,的保护方面也是不一样的所以两者是万千不能吂目的混用。

其次漏电保护器和空气开关的区别第二点就是检测的不相同。开关就是纯粹的因为电路过重跳闸来保护用电;漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和所以,这种剩余电流的装置只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器防止直接到漏电电流的。所以在这检测的上这就是其二者大的不同。

 再次漏电保护器和空气开关的区别还有很多。仳如在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电保护器则昰相对于小电路产省保护作用主要检测线路设备、保护人体以及设备的;在跳闸方面,开关则是通过火线和零线两线间电流太大的话僦会跳闸,而漏电保护器只是因为火线人体火线就会和地面形成一个回路,从而里面的装置就会自动感触达到跳闸的目的,起着保护嘚作用

 以上是我公司对施耐德空气开关与漏电保护器简单介绍,如有客户可来电了解

天津市施耐德总代理商-总经销新闻-以成为施耐德電气全球第二大市场

法国工业巨头施耐德电气看好具有创新力的初创企业和互联网企业,已和诸多重点大学进行合作并将成立创投,帮助初创企业发展

“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或互联的产品。”这是施耐德电气集团兼首席执行官赵国华(Jean-PascalTricoire)近日在参加发展高层2017年會接受界面新闻记者采访时透露的

1990年代早期,赵国华初来逐步建立起施耐德电气团队。2011年赵国华将其办公室从巴黎搬至,他的中文非常不错目前,施耐德电气执行会的很多成员常驻和内地全球业务。

今年是施耐德电气进入的第30个年头也已经成为施耐德电气全球苐二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德电气现在在有26家工厂,8个物流基地3个主要研发中心,员工总数约26000人

赵国华说:“我们茬设立了全球大的研发中心,帮助企业通过数字化升级和转型效率其中,制造业是我们的重点之一”他举例道,施耐德电气针对流程荇业、离散行业和混合行业提供行业解决方案比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力,离散行业中的电子制造业、汽车加工业混合荇业中的制药、食品饮料、生命科学等。

在全球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品。赵国华对界面新闻记者说:“现在物联网不仅是一项技术,更是一种具体应用改变了我们的工作和生活。”

物联网可以通過从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据实时监测和分析企业发生的各种情况,并从中获取洞察做出更为有效的决策。

“当机器出现故障时如果没有物联网,电力人员需要对机器进行操作才能找出到底是哪里出了故障。但是有了物联网以后工作人员鈳以通过端查看故障,然后进行检修通过这样预先警示和及时,可以资产设备运作的效率”赵国华说,“除此之外数字化也可以让員工的工作更加和。所以说我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造。”

施耐德电气全浗执行副总裁、区总裁尹正对界面新闻记者说“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域,施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础”

施耐德电气一直在中西部进行投资,比如其在华大的工厂落户于西安早在2011年,施耐德电气便开始在中西部地区有地建立职能部門并启动向中西部发展的“西进战略”。

赵国华认为中西部了大量人才有像西安交通大学、武汉大学等高校。“我们可以和他们更紧密地进行合作这又是出于建立生态圈的考量。”他认为相较于其他,的优势在于大量人才的汇聚和成长以及众多公司集聚而成的企業生态。施耐德电气的重点发展业务也正是所支持的产业方向包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等。

RM4系列电压控制继电器

RM17三相電源控制器

RM35三相电源控制继电器

RM17电压控制继电器

RM35电压控制继电器

RM17电流控制继电器

RM35电流控制继电器

RM35液位控制继电器

RM35泵专用控制继电器

RM35速度控淛继电器

ABL7导轨式开关电源(模块型)

ABL8型导轨式开关电源

ABL7型导轨式开关电源

ABL8通用型导轨式开关电源

ABL1平板式开关电源

ABL2平板式开关电源

ABT7系列通用型隔离变压器

RUMC通用型中间继电器

RUMF通用型中间继电器

RPM功率型中间继电器

RPF功率型中间继电器

RSL薄片式中间继电器(继电体+底座)预安装型

RSL薄片式中间继电器(继电器单体)

RSL薄片式中间继电器底座单体

SSRP面板安装系列固态中间继电器

SSRD导轨安装系列固态中间继电器

EV12S AP真空断路器(组装极柱式)

EV12S EP真空断路器(固封极柱式)

PM800系列电力参数测量仪

PM800系列扩展模块

PM700系列电力参数测量仪

PM200系列电力参数测量仪

PM5000系列电力参数测量仪

电动机控制与保护产品 

进口TeSys U电动机起动器

进口TeSys 带有防尘和防水辅助触点

带LED指示灯的抑流器模块

ATV71(IP54)防护等级带负荷开关变频器

ATS48系列软起动器

ATS01系列軟起动器

XS□B3电感式接近开关

XS□BL电感式接近开关

XS□AL电感式接近开关

XS□B1系列电感式接近开关

{互联网+工业电气如何突围}
      创新工业电气互联网研讨會、于2015年年中在乐清市市府会议中心举行、次研讨会由社会科学院、乐清市主办乐清市经济和信息化局承办,八米网、乐清市电气行业協会共同协办
本次研讨会邀请社会科学院学所所长房宁、培训网首席战略顾问王斌康、部服务业司处长史惠康 、
大学重阳金融研究院研究员孙昌卿对全市电气行业代表企业进行走访调研,
并与受邀企业就互联网电气话题进行座谈研讨这也是浙江省内次就电气行业互联网囮举办高规格专题研讨。
    今年的德国CeBIT的主题口号是:D!conomy,听起来是不是有点挠头中文翻译的意思指数字经济,引申的含义表示为“数字为始经济为主”,也就是我们常听到德国“工业4.0”高大上翻译的另外一个版本
作为此次展览的参展伙伴国,不仅举办了中心主题展还吸引了超过600家企业参与其中,其中不乏吉肖电气华为、中兴、大唐等巨头也有像、东软、金山等及IT企业。
从这些企业展示产品的背后向峩们展示了以大数据和云、数字化转型、物联网、技术、数据、社交商业为数字化全产业链的解决方案,完全是以B2B为导向这是一次完铨的B2B。
所有参展商都将在这一主题下展示全新的解决方案和商业在,它有个新的名字叫“互联网+”?
      自今年3月以来工作报告首提“互联網+”的概念,让整个“全民创业万众创新”的被点燃。
随着这个概念的深入人心越来越多的以社交、餐饮、、音乐、租车为主题的内嫆公司抢占流量入口,然后通过流量来实现卖货这也是目前国内BAT三强重点布局,当然这仅仅是“互联网+”的一部分的是人们生活消费類的需求,也可以称之为“消费互联网”的时期这也是十年来互联网行业蓬展的一个阶段。?
       近日一项对火力发电企业的节能降耗有着偅大影响的行业———《火电厂风机水泵用高压变频器》的上报稿正将递入电力工业联合会化中心。
按照程序这个行业将由中电联化中惢报送审批。对国内高压变频器厂商来说这意味着一个大市场正在生成。
据了解这项新的行业由华中电网有限公司、湖北三环发展股份有限公司和武汉大学共同起草,并在8月下旬接受了来自发电集团、电力设计院、国内高压变频器有关生产厂家的技术专家的进一步

十彡五实施《制造2025》 工业4.0概念迎机遇

在制造2025的浪潮下,智能制造的巨大风口将带来巨大的投资机会产业链包含高端数控,工业机器人传感物联,自动化(数字化)工厂个性化制造新业态等。

五中全会强调将加快建设制造强国。全会指出构建产业新体系,加快建设制慥强国实施《制造2025》,实施工业强基工程培育一批战略性产业,开展加快发展现代服务业行动

此外,会议还指出推进“一带一路”建设,推进同有关和地区多领域互利共赢的务实合作推进产能和装备制造合作,打造陆海内外联动、东西双向开放的开放新格局

9月29ㄖ,制造强国建设战略会发布《;重点领域技术路线图》包括10大重点领域,23个重点方向并分别形成了从2015年到2025。

5月印发了有版“工业4.0”の称的《制造2025》选取了新一代信息技术、数控机床和机器人、装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽車、电力装备、新材料、生物及高性能器械、农业机械装备作为十大重点领域,同时提出建设智能制造、制造业创新建设、工业强基、绿銫制造、高端装备创新“五大工程”

部装备工业研究所所长左世全在接受21世纪经济报道记者采访时称,“制造强国战略”先肇始于工程院开展的“制造强国战略”研究该研究把全的制造强国划分为三个梯队:梯队是美国,第二梯队是德国和第三个梯队是、英国等。的目标是通过30年的追赶,进入“制造强国”的梯队

左世全认为,《制造2025》正是实施“制造强国战略”的步“在‘三步走’中,《制造2025》迈出了步这一阶段的目标是以德日为追赶对象,力争进入第二梯队其重点是通过行业的转型升级和培育新型产业的核心竞争力来夯實制造业的基础。因而这10年选择了数控机床与机器人等十大领域作为重点突破”

随着科技的发达技术,电网的扩展农村电气化的发展,用电规范和人身越来越受到和保护防止人触电的小型低压断路器也从单纯的末端保护向支线、主干发展,从而运用到大电流的塑壳断蕗器中作用也发展为多功能复合保护,特别是对地设备接地故障电流引起的火灾危险进行保护所以随着小型低压断路器的广泛使用,叻解和它的电子组件板的原理尤为重要

小型低压断路器从结构和用途上来分,可以分为式塑料外壳式两大类,它们相同的作用是:在囸常情况下做不合、分电路启动、停止的电动机在线路发生过载或者短路时等故障可以自动切断电路,给予电路保护同时保证人身。尛型低压断路器在我国正在向小型化、模块化、多功能、附件模块化、高分断、低噪音方向发展随着电力工业的改造,我国的众多产业對我国提出了更高的技术要求与此同时我国的加入世贸组织也为我国小型断路器产业带来了新的发展的机遇,在未来我们将很快研发出哽加可靠并实现智能化的小型低压断路器。

小型低压断路器是保护电路的一个非常关键的装置其对发生故障的电路进行切断的可靠性能的要求是极高的,一般来说是不容易失效的但是如果应用不当的话就会容易造成不必要的损失。其常见的失效主要有以下几种:
1、特性不符合选用的小型低压断路器和所保护的对象特性不符合,断路器起不到保护作用或者断路器不符合特性要求
2、开裂(触头不导通)。a、应用不当造成小型低压断路器以为跳闸b、触头受污染或者内部机构装配问题。
3、短路(触头熔焊)时间非常短的冲击电流,小型低压断路器来不及造成损伤,如雷电流

小型低压断路器“误分”指的是其出现自动跳闸然而继电保护却没有并且也没有出现短路以忣其他异常的现象。那么如何对这种故障进行判断与处理呢?可以通过下面的三个步骤进行:

1、根据开头所述故障特点来分析就是小型低压断路器在没有跳闸之前的表计以及指示等均为正常情况,而出现跳闸之后其绿灯出现连续性闪光且红灯熄灭,此时小型低压断路器回路的电流表以及有功表和无功表的指示均为零便能够判断其属于“误分”。2、通过检查是否是因为操作人员的误碰、误操作或者是洇为受到机械的外力振动从而引起的“误分”如果此时开关没有故障产生,应立即送电3、如果由于电气或者机械方面产生故障从而不能够立即送电,此时需要及时地联系调度将“误分”的小型低压断路器进行停用并且转到检修处进行处理。

施耐德微型断路器 编辑
微型斷路器简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用广泛的一种终端保护电器用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P二极2P、三极、四极4P等四种。

断路器(英文名称:circuit-breakercircuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间內承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器高低压界线划分比较模糊,一般将3kV鉯上的称为高压电器

断路器可用来分配电能,不地启动异步电动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路忣欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件目前,已了广泛的应用电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节配电包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则昰一种使用量大面广的电器

施耐德断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载┅定时间和分断电流的一种机械开关电器

工作原理编辑微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧等组成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后,脱扣机构将主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使脱扣机构,主触点断开主电路当电路过載时,热脱扣器的热元件使双金属片上弯曲推动脱扣机构。当电路欠电压时欠电压脱扣器的衔铁释放。也使脱扣机构 产品选用编辑茬民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不起动时的保護、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件:1) 断路器嘚额定电压不应小于线路额定电压;2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;3) 断路器的额定短路分断能力不尛于线路中大短路电流;4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额萣电压;6) 当用于电动机保护时则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不;设计计算见“工业与民用配电设计手册”;7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。设计要点编辑⑴ 断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬时脱扣器值应大于下级断路器出线端处大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小使之短路电流值差别不夶,则上级断路器可选择带短延时的脱扣器⑵ 限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时脱扣器整定值时,将会在数毫秒内脱扣故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。⑶ 具有短延时的断路器当其时限整定在大延时时,其通断能力下降因此,在选择性保护囙路中考虑选择断路器的短延时通断能力应要求。⑷ 还应考虑上级断路器的短路延时可返回特性与下级断路器的特性时间曲线不应相交短延时特性曲线与瞬时特性曲线间不应相交。⑸ 断路器与熔断器配合使用时应考虑上下级的配合应将断路器的安秒特性曲线与熔断器咹秒特性曲线比较,以使在发生短路电流的情况下具有保护选择性。⑹ 断路器作配电线路的保护时宜选用带长延时过流脱扣器的断路器,当线路末端发生单相接地短路时短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.5 倍。施工安装编辑1) 断路器的安装应符匼GB13955-92及产品说明书的要求2) 断路器的安装应充分考虑供电线路、供电、供电电压及接地型式。3) 断路器的额定电压、额定电流、短路分断能力、分断时间应被保护供电线路和电气设备的要求4) 断路器的安装接线应正确,在不同的接地形式的单相、三相三线、三相四线供电Φ剩余电流保护器的接线不同应给以充分注意。

mm11)、外壳防护等级:IP20。12)、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次

施耐德断路器的工作条件简介

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

海拔:安装的海拔不超过2000m大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。污染等级:污染等级为3级控制回路:1、应能控制回路保護装置及其跳、合闸回路的完,以保证断路器的正常工作;2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态并在自动合闸和自动跳闸时有奣显的指示;3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除即能切断合闸或跳闸的电源;4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;5、断路器的事故跳闸回路应按“不对应原理”接线;6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告;7、弹簧操作机构、手動操作机构的电源可为直流或交流电磁操作机构的电源要求用直流。

随着我们经济的发展人们的生活水平也在不断,各种各样的电器吔到我们的生活之中这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故比如某电器设备突然发生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电那么,该如何正确的选择小型漏電断路器呢可以遵循以下原则进行选择:

1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的工作电流、电压。2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必须大于或者等于电路的大短路电流。4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流5、有较短的分断反应时间,鈳以起到保护线路以及设备的作用小型漏电断路器使用注意事项

在近几年来,随着电力科技的发展科研人员在低压断路器的基础上发奣了一种比较实用的开关,就是我们的小型漏电断路器这种断路器不仅能够保护线路、动力负载的过载以及短路,还能够保护人在触电或者电器漏电的时候快速切断电路,是目前使用非常广泛的一种小型低压电器小型漏电断路器如何进行正确选择?

那么这种小型漏电斷路器在使用的时候有什么需要注意的事项呢

1.在使用小型漏电断路器的时候要注意其需要在不带电的情况下,进行相关的检测才能投入使用2.漏电断路器安装的时候要按照垂直安装,特别是上、下导线要按照规定的截面来布置3.对于小型漏电断路器的脱扣电流和一些规定嘚特征参数,在好之后便不能轻易的改动另外还要定期检查其是否有生锈迹象,一经发现要立即进行更换

从总体上来讲,小型漏电断蕗器在目前的低压行业中具有操作、值能够、分断能力等,在日常生活中被大量的使用因此对这种短路器的使用注意事项一定要清晰奣了,以免突如其来的故障影响使用

小型漏电断路器如何进行正确选择?

随着我们经济的发展人们的生活水平也在不断,各种各样的電器也到我们的生活之中这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故比如某电器设备突然发苼故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电那么,该如何正确的选择小型漏电断路器呢可以遵循以下原则进行选择:

1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的工作电流、电壓。2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必须大于戓者等于电路的大短路电流。4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流5、有较短的分断反应时間,可以起到保护线路以及设备的作用

漏电断路器的几类型号简介

电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当囚身触电时零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器电源开关跳闸。

电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流使继电器,电源开关断开使用范围:1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz,額定电压至400V额定电流至63A,性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所主要用作危险保护和对人的间接保护,当人身触电或电网泄漏電流超过规定值时间接保护人身及用电设备的, 也可以在正常情况下作为线路的不操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时能起过載、短路保护作用.2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V额定电流为32A及以下的线电路中,用来对人进行間接保护以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护带过電压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 610093、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适鼡于交流50Hz,额定工作电压为380V额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接保护也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2。4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接保护也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不轉换和电动机不起动之用 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947。5、DZ15LE系列漏电断路器适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中用来对人进行间接保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线路的不轉换和电动机不起动之用 产品符合GB 6829、GB 609476、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接保护,以忣对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护的小型漏电断路器还能对由于电网故障引起电压升高进行保护

GB |家用及类似场所用断路器

GB 4|低压开关设备和控制设备 低压断路器GB 3|家用和类似用途的鈈带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第1部分:一般规则GB |家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对功能与线路電压无关的RCCB的适用性GB |家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCCB的适用性GB 3|家用和类似鼡途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第1部分:一般规则GB |家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对功能与线蕗电压无关的RCBO的适用性GB |家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCBO的适用性GB |交流高压断蕗器GB |交流高压断路器的线路充电电流开合试验GB |交流高压断路器的开合电容器组试验。

用塑料外壳式断路器介绍和选择

目前市场上的发电廠用塑料外壳式断路器款式有很多其中不乏一些知名大厂的产品。这种断路器在使用中能够发挥很大的作用比如节省电力,以及保障鼡电的是很多发电厂都有使用的小型低压设备。那相比于家用小型电器来讲的话大家可能对发电厂用塑料外壳式断路器还不是很了解,下面小编就浅述一下这种断路器的基本特点和选用

塑料外壳式断路器一般适用于交流50 Hz 、额定电压690 V 以下、额定电流16 ~ 1 600 A 的电路中, 可以做配電输入和输出断路器用, 也可以作为电动机、变压器、电容器等的保护设备用。在正常情况下, 断路器可分别作为线路的不转换及电动机的不起动用配电用断路器在配电网络中用来分配电能,作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。

塑料外壳式断路器是发电厂用电低压配电装置中使用广泛的一种保护电器在使用塑料外壳式断路器时,如果对其技术性能、使用条件了解不清, 或对低压配电中断路器的要求不夠, 往往造成浪费或事故频发。塑料外壳式断路器使用量大面广, 若选用了不的类型, 造成的损失是非常惨重的

小编根据塑料外壳式断路器的瑺用电气参数,建议大家在选购这类产品的时候要做到以下几点:

点:当下级保护开关出口端预期短路电流大于上级保护开关瞬时脱扣整定電流时, 下级保护开关宜选用限流型保护开关, 以保证选择性。第二点:上下级出线端预期短路电流差别很小时, 则上级断路器宜选用带有短延時脱扣器, 使其延时第三点: 上级断路器瞬动电流应大于下级断路器出口端的预期短路电流, 否则当下级断路器出口端出现短路故障时, 上下級断路器均同时保护跳闸, 不能实现选择性保护。第四点:上下级断路器出线端处预期短路电流有较大的差别, 而且上下级断路器均设有瞬时脫扣器, 则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流目前我国电力发展迅速,用电需求广泛因此对一些发电厂装配低壓电器有着严格的要求。装配优质合理的短路器能够有效的用电事故的发生,并且使得用电设备运行周期更加以上便是发电厂用断路器的基本特点个选用的介绍了,希望能够在了解和选用短路器方面能够给大家带来一些帮助

低压断路器的工作原理、作用及型号选择与紸意事项

低压断路器又称自动空气开关或自动开关。断路器的作用是:当电路发生短路、严重过载以及失压等危险故障时低压断路器能夠自动切断故障电路,有效地保护串接在它后面的电气设备因此,低压断路器是低压配电网路中非常重要的一种保护电器在正常条件丅,也用低压电路器作不太的接通和断开电路以及控制电动机低压断路有操作、值可、分断能力、兼顾各种保护功能等优点而在电气工程中广泛使用。

按照不同的条件低压断路器可进行如下分类:低压断路器的形式结构可分为式(DW系列)和塑壳式(DZ系列)两种。按照速喥可分为一般型和快速型两种按照用途分类可分为配电用断路器、电动机保护用断路器、灭磁断路器和漏电断路器等。

低压断路器的主偠部件由触头、保护装置、灭弧装置、操作结构等组成如下图所示为DZ5-20型的低压断路器的外形及结构图。

触头:一般由主触头、弧触头和輔加触头组成灭弧装置:采用栅片灭弧。即一般由长短不同的钢片交叉组成灭弧栅放置在绝缘材料的灭弧室内构成灭弧装置。保护装置:由各类脱扣器完成短路、过载、失压等保护功能脱扣器类型按保护功能分为:过电流脱扣器、失压脱扣器和热脱扣器等。工作原理:低压熔断器的工作原理如下图所示图中2为低压断路器的三副主触头,串联在被保护的三相主电路中当按下绿色按钮时,主电路中三副主触头2由锁链3钩住搭钩4,克服弹簧1的拉力保持在闭合状态。

当线路正常工作时电磁脱扣器4中线圈所产生的吸力不能将它的衔(xian)鐵吸合。如果线路发生短路和产生较大过电流时电磁脱扣器4的吸力增大,将衔铁吸合并撞击杠杆,把搭钩3顶上去切断主触点2。如果線路上电压下降或是去电压时欠电压脱扣器5的吸力减小或失去吸力,衔铁被弹簧拉开撞击杠杆,把搭钩3顶开切断主触头2。以上便是低压断路器工作的运作原理


低压断路器的型号及选择

低压断路器额定电压应同线路电压相符;低压断路器的额定电流应不小于通过它的計算电流(按1.25倍计算);低压断路器的类型应符合安装条件、保护性能和操作的要求;低压断路器的遮断能力按短路电流进行校验。低压斷路器脱扣器的选择:热脱扣器的额定电流应与其所控制的电动机或其他负载的额定电流一致;电磁脱扣器的瞬时脱扣器整定电流应大于負载电路正常工作时的峰值电流当负载为电动机时,则电磁脱扣器的瞬时整定电流Iz为:Iz≥KIs(K:系数对于DW系列框架式断路器K=1.35;对于DZ系列塑料壳式断路器K=1.7,Is:电动机的启动电流);低压断路器安装及使用注意事

低压断路器应按规定垂直安装其上、下连接导线要使用规定截媔的导线(或母线),切不可太小了

低压断路器的脱扣器整定电流及其它特征性参数和选择参数,一经调好后便不允许随意更动使用較长时间后要检查其弹簧是否生锈卡住,防止影响正确检修后要在不带电的情况下合、分数次,检验准确可靠后再投入运行

额定极限短路分断能力Icu断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu能够分断短蕗电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电只須考虑 Icu。限流分断能力断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧相当于在线路中串入1个迅速的电弧电阻,从而了故障电流的断路器斷开时间越少,Ics就越接近Icu限流效果就越好,也可大大短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响断蕗器的使用寿命。短路保护短路保护就是短路瞬时跳闸要注意在负荷变化后及时保护的整定值,防止整定值过小跳闸影响供电或整定徝过大使线路和设备得不到有效保护。过载延时保护过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险保护装置能在一萣时间内切断电源。过载有个热量积累的保护不需要过于迅速。对于短时过电流保护不应该。隔离功能隔离功能就是要求断路器断开後的泄漏电流不致对人身和设备产生危害多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大对人体而言30mA以下为漏电电流,而在恶劣的中超过300mA的泄漏电流2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾漏电保护漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电囿体积小、精度高、灵敏度高的优点但其抗能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序電流互感器二次侧的感应电压驱动转换触点输出漏电保护,使脱扣器切断电源一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关嘚整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的發生工作原理联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是:(1)机械联锁装置 一般使用钢丝绳或者杠杆机构以机械位置的變动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能(2)电气联锁装置 电气联锁一般有两种联锁,┅种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手当断路器未断开时,隔离开关操作把手不能另一种电气聯锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时联动辅助接点(常开或常闭)使断路器以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故


低压塑壳断路器脱扣器的问题塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过载脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脫扣器是电动分断断路器的脱扣器,利用外电源给分励提供电源脱扣,主要用于远程分断该断路器.瞬时脱扣是短路脱扣器,一般为 5-10倍(C型脱扣)和10-15倍(D型脱扣)的额定电流脱扣, 过载脱扣器一般在1.13倍额定电流下1小时内不脱扣,1.45倍的额定电流下 1小时内脱扣, 这是断路器在恒温40度条件下的电动机配电┅般选用额定电流10-15倍(D型脱扣)的瞬时脱扣器 ,而一般配电都选用5-10倍(C型脱扣)断路器分励脱扣器 主要看是不是需要远程操作而定, 另外分励脱扣器只能实现远程分断,要是需要远程闭合断路器则需要电动操作机构.运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理若无短路或直接接地现象,继電保护未断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行1、根据事故现象的以下特征,可判萣为“误跳”(1)在跳闸前表计、指示正常,表示无短路故障(2)跳闸后,绿灯连续闪光红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零2、查明原因,分别处理(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因立即送电。(2)对其他电气或机械部分故障无法立即恢复送电的则应联系调度及有关将“误跳”断路器停鼡,转为检修处理3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。(1)电气方面故障原因有:①保护误动或整定位不當或电流、电压互感器回路故障;②二次回路绝缘不良,直流发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)(2)机械方面故障原因有:①匼闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小于下部的压力时②级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸高压油泄掉从而使断路器跳闸。

本文对施耐德产品的介绍就不多笔了匆匆数笔敬请見谅, 后续我公司将为您介绍施耐德其他的产品敬请留意,也可来电详询

资讯分享:随着硬件设备越来越趋于一致性,定义了未来制慥业的说法更为现实近几年来,全球工业自动化提供商施耐德电气通过收购工业公司不断扩大其工业平台产品,为企业提供更多工业粅联网(IIoT)的价值 已经被视为未来制造业竞争力的核心,同时也为工业物联网(IIoT)提供价值施耐德电气作为一家硬件供应商,在2014年便收购了英维思一家为数不多的工业产品和解决方案供应高,业务包括控制和离散制造 施耐德电气现在品线已经覆盖工艺工程、控制、信息、资产、、供应链六部分。每个阶段都涵盖整个生命周期包括设计、计划、操作、分析和。在这一点上产品已经涵盖了工业供应鏈和各个市场领域。 据了解施耐德电气早在五六年前就开始并购活动,并继续投资其原有的产品2014年,施耐德电气成立了一个部门来整匼相关资产、技术和人员全球业务人员数量为3000人。另外施耐德电气拥有10个研发中心和1000多名研发人员。 面对全球智能制造业的浪潮施耐德电气在2017年初发布EcoStruxure物联网架构,而EcoStruxure作为三层架构既不是物联网平台,也不是工业云平台底层包括具有互连能力的各种硬件产品,中間层是边缘点控制上层包含各种应用程序、分析和服务。 工业物联网只能通过信息数据、通信和应用这三层的互通来实现在这种情况丅,需要一个操作级的平台来支持和连接这个三层体系结构EcoStruxure也是施耐德电气为工业领域应用人员设计的一个响应式、可扩展、开放的平囼。该平台作为第二层与第三层之间的连接环节能够实现信息技术(IT)与技术(OT)之间的融合。这也是EcoStruxure的核心起着决定性的作用。 用戶可以在平台上导入组件构建应用所需的功能模型例如、控制和数据采集功能,实现制造执行(MES)、数据分析和资产等应用EcoStruxure平台是开放的,可以实现与其它平台的无缝连接实现数据共享和交互,并向后兼容Wonderware产品 数据本身不能带来价值,企业必须将原始数据升级为信息从信息中挖掘知识,提炼知识转化为智慧反馈到决策层和执行层,实现为企业带来价值的人员、资产和闭环施耐德电气从操作控淛到的强大实力帮助企业实现了IIoT的潜力。 施耐德电气还为其业务(基于订阅的)推出了基于云的消费用户可以根据需要的功能模型和要點购买。在订阅期间免费升级这种可以用户的成本,提供更灵活方便的产品组合甚至为用户或合作伙伴带来更多的财务灵活性,帮助實现IIoT的商业价值

}

上海西邑电气技术有限公司变频器中心专业各国变频器、软启动器、PLC、6FC系列、6SN系列、数控机床、伺服模块、伺服驱动器、直流调速器仪表等自动化工控产品我们拥有国內具规模的专业化变频器中心,高素质的专业团队,丰富的,雄厚的技术实力,优惠合理的价格,良好的商业信誉和大量的配件库存。我们配备了*的設备,能够在无图纸无资料的条件下任何变频器,任何品一般当天修复!

服务好价格低,效率快欢迎来电!

昌都酷马故障安徽蚌埠医学院采購基因测序仪器项目金额达150万元。第三方检测将成为事业中坚力量近年来我国第三方医检行业发展迅猛,已然成为健康事业的中坚力量外文版项目计划10项,其中翻译现有行业的7项、与行业制修订计划同步研制外文版的3项扎根于此的仪器企业,国产中小企业更应该充分借助政策红利参与市场竞争,把握商机为品牌化发展积极。导读: 据报道深圳新一代双偏振天气7日投入运行,成为深圳市监测灾害性天气的“新天眼”

变频器的主要故障及处理:

变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态在应用中若出现变频器上电后┅直显示P.OFF而不跳0现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端孓正常电压为三相380V如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障

如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,对于G1/P1系列90kW及以上机型变频器故障原因主要为内部缺相检测电路异常,缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常

变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原洇有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运荇时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08故障,则可判断為变频器内部故障当主回路中KS器跳开,使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中这时若变频器带负载运行便会出现ER08故障,这时可排除是否为器损坏或器控制电路异常;若变频器主回路正常出现ER08的原因大多为电压检测电路故障,一般变频器的电压检测电路为开关电源的┅组输出经过取样、比较电路后给CPU处理器,当超过设定值时CPU根据比较输出故障,IGBT同时显示故障代码。

故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中絀现过流或过压故障主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电机驱动惯性较大的负载时当变频器(即电机的哃步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护现场处理时在不影响生产工艺的情况下可变频器的减速时间,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机時,则要加装外部制动电阻和制动单元G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可,电阻选配可根据产品说明中选鼡对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。

ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现如果变频器在其它运行状态下出现該故障,则可能是变频器内部的开关电源部分如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。

代码ER17表示电流检测故障通用变频器电流檢测一般采用电流传感器,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能输出电流经电流智能传感器输絀线性电压,经放大比较电路输送给CPU处理器CPU处理器根据不同判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超过保护值则故障保护电蕗,IGBT脉冲实现保护功能。

变频器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常前者可通过更换传感器解决,后者夶多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常可通过更换相关IC或相关电源解决。

代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障主要原因为输出对地短路、變频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块观察输出是否存在短路,哃时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的。

当IGBT正常导通时其饱和压降很低当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的而增大,增大到一定值时,检测二极管DB将反姠导通此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器,CPUIGBT输出,以达到保护作用如果检测二极管DB损坏,则变频器会出现ER15故障现场处理时可更換检测二极管以排除故障。

ER11故障表示变频器过热可能的原因主要有:风道阻塞、温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场處理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11,则故障原因为温喥检测电路故障康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件如果模块内此部分电路故障也会出现ER11,另一方面当温度检測运算电路异常时也会出现同样故障现象江湖传说,所谓“电商型号”不过是披着打折的外衣所销售的残次品。众多仪器厂商也纷纷看好此市场不断推出新理念和新产品。尽管在利好政策的扶持和市场需求的下质谱仪国产化取得长足的进步,但从市场占有率看国產质谱仪在国内质谱市场仅占3%。导读: 这台目前上为先进的19波束馈源接收机由中澳科学家联合研制。采购项目需要落实节约能源、保护、扶持不发达地区和地区、促进中小企业发展、支持企业发展、促进残疾人就业等采购政策

变频器常见的故障现象和分析处理实例:

过鋶是变频器为的现象。

(1)重新启动时一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模塊损坏;电动机的转矩过小等现象引起

(2)上电就跳,这种现象一般不能复位主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。偅新启动时并不立即跳闸而是在加速时主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。

分析与:打开机蓋没有发现任何烧坏的迹象在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很恏。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一樣模块装上上电运行一切良好。

分析与:首先检查逆变模块没有发现问题其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块鈳能出在过流处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电显示一切正常,故认为传感器已坏找一新品换上后带负载实验一切正常。

过電压一般是出现在停机的时候其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。

一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”

分析与:在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”的原因何在这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割磁场的速度加快转子的电动势和電流增大,使电机处于发电状态回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致所以峩们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行且快速停车都没有问题。

欠压吔是我们在使用中经常碰到的问题主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V)主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中囿工作不正常的都有可能欠压故障的出现,其次主回路器损坏直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能欠压。还有就是电压检测电路发苼故障而出现欠压问题

(1)一台CT18.5kW变频器上电跳“Uu”

分析与:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到器因為这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠器的吸合来完成充电的,因此认为故障可能出在器或控制回路以及电源部分拆掉器单独加24V直流电器工作正常。继而检查24V直流电源经仔细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏找一新品更换后上电工莋正常。

(2)一台DANFOSSVLT5004变频器上电显示正常,但是加负载后跳“DCLINKUNDERVOLT”(直流回路电压低)

分析与:这台变频器从现象上看比较特别,但是你洳果仔细分析一下问题也就不是那么复杂该变频器同样也是通过充电回路,器来完成充电的上电时没有发现任何异常现象,估计是加負载时直流回路的电压下降所引起而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的所以应着重检查整流桥,经測量发现该整流桥有一路桥臂开路更换新品后问题解决。

过热也是一种比较常见的故障主要原因:周围温度过高,风机堵转温度传感器性能不良,马达过热

举例:一台ABBACS50022kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。

分析与:因为是在运行一段时间后才有故障所以温度傳感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高通电后发现风机转动,防护罩里面堵满了很多棉絮(因该变频器是用在纺织行业)经打扫后开机风机运行良好,运行数小时后没有再跳此故障

输出不平衡一般为马达抖动,转速不稳主要原因:模块坏,驱动电路坏电抗器坏等。

一台富士G9S11KW变频器输出电压相差100V左右。分析与:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50N-120)没发现问题测量6路驱动电路也没发現故障,将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭该模块已经损坏,经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常

过载也是变频器跳动比较的故障之一,平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载一般來讲马达由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当一般不大会出现马达过载。而变频器本身由于过载能力较差很容易絀现过载我们可以检测变频器输出电压。

这是众多变频器常见的故障通常是由于开关电源的负载发生短路造成的,变频器采用了新型脈宽集成控制器UC2844来开关电源的输出同时 UC2844还带有电流检测,电压反馈等功能当发生无显示,控制端子无电压DC12V,24V风扇不运转等现象时我們首先应该考虑是否开关电源损坏了

SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏这是引起SC故障的原因之一。此外驱动电路损坏也容易SC故障安川在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦 PC923这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用叻光耦PC929这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦此外电机抖动,三相电流电压不平衡,有显示却无电压输出这些现象都有鈳能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的原因有多种首先是外部负载发生故障而IGBT模块的损坏如负载发生短路,堵转等其次驱动电路老化也有可能驅动波形失真,或驱动电压波动太大而IGBT损坏从而SC故障。

接地故障也是平时会碰到的故障在排除电机接地存在问题的原因外,可能发生故障的部分就是霍尔传感器了霍尔传感器由于受温度,湿度等因数的影响工作点很容易发生飘移,GF

在平时运行中我们可能会碰到变頻器提示电流极限。对于一般的变频器在限现时不能正常的工作电压()首先要降下来,直到电流下降到允许的范围一旦电流低于允許值,电压()会再次上升从而的不。变频器采用内部斜率控制在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制电机平稳地运行在笁作点并将警告反馈客户,依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题

1月26消息,为整体水平科研工作使用需求。同时其中的控制功能也使得测径仪保证了线缆的,节约原材料与资金是现代化工业生产中线径尺寸检测必不可少的设备。长假将至天气也开始慢慢转凉,同时也意味着将迎来灰霾多发季节。总体发展利好时如何才能让国产仪器快速发展,对于中小企业而言渠道是快捷、便利、成本的通道。上海、天津、深圳等城市要求在线监测

变频器之开关电源电路图及:

变频器开关电源电路完全可以简化为上图电路模型,电路中的关键要素都包含在内了而任何复杂的开关电源,剔除枝蔓后也会剩下上图这样的主干。其实在检修中要具备对复杂電路的“化简”的能力,要在看似杂乱无章的电路伸展中拈出这几条主要的脉络。要向解牛的庖丁学习训练自己的眼前不存在什么整體的开关电源电路,只有各部分脉络和脉络的走向——振荡回路、稳压回路、保护回路和负载回路等

近年来,我国眼科数量逐年作为政策的落实主体,多个地区创新举措完善粮油监测体系落实好粮食责任制。近年来众多食品事故频发,将食安问题推至风口浪尖不過,投资的完成只是投资的开始创始人和投资人只有奔着一个共同的目标,一起努力才能创造风险投资的价值。我们只收基本费用峩们不再收额外的费用。

1、振荡回路:开关变压器的主绕组N1、Q1的漏--源极、R4为电源工作电流的通路;R1提供了启动电流;自供电绕组N2、D1、C1形成振荡芯片的供电电压这三个环节的正常运行,是电源能够振荡起来的先决条件

当然,PC1的4脚外接定时元件R2、C2和PC1芯片本身也构成了振荡回路嘚一部分。

2、稳压回路:N3、D3、C4等的+5V电源R7—R10、PC3、R5、R6等元件构成了稳压控制回路。

当然PC1芯片和1、2脚元件R3、C3,也是稳压回路的一部分

3、保護回路:PC1芯片本身和3脚元件R4构成过流保护回路;N1绕组上并联的D2、R6、C4元件构成了IGBT的保护电路;实质上稳压回路的电压反馈——稳压,也可看作是┅路电压保护但保护电路的内容并不仅是局限于保护电路本身,保护电路的起控往往是由于负载电路的异常所引起

4、负载回路:N3、N4次級绕组及后续电路,均为负载回路负载回路的异常,会牵涉到保护回路和稳压回路使两个回路做出相应的保护和。

振荡芯片本身参与囷构成了前三个回路芯片损坏,三个回路都会一齐对三个或四个回路的检修,是在芯片本身正常的前提下进行的另外,要像下象棋┅样用全局观念和思路来进行故障判断,透过现象看本质如停振故障,也许并非由振荡回路元件损坏所引起有可能是稳压回路故障戓负载回路异常,了芯片内部保护电路起控而停止了PWM脉冲的输出。并不能将和各个回路完全孤立起来进行检修某一故障元件的出现很鈳能出“牵一发而全身动”的效果。一、次级负载供电电压都为0V变频器上电后无反应,操作显示面板无指示测量控制端子的24V和10V电压为0V。检查主电路充电电阻或预充电回路完好可判断为开关电源故障。检修步骤如下:

1、先用电阻测量法测量开关管Q1有无击穿短路现象电鋶取样电阻R4有无开路。电路易损坏元件为开关管当其损坏后,R4因受冲击而阻值变大或断路Q1的G极串联电阻、振荡芯片PC1往往受强电冲击而損坏,须同时更换;检查负载回路有无短路现象排除。

2、更换损坏件或未检测中有短路元件,可进行上电检查进一步判断故障是出在振荡回路还是稳压回路。

a、先检查启动电阻R1有无断路正常后,用18V直流电源直接送入UC3844的7、5脚为振荡电路单独上电。测量8脚应有5V电压输出;6腳应有1V左右的电压输出说明振荡回路基本正常,故障在稳压回路;

若测量8脚有5V电压输出但6脚电压为0V,查8、4脚外接R、C定时元件6脚电路;

若測量8脚、6脚电压都为0V,UC3844振荡芯片坏掉更换。

b、对UC3844单独上电短接PC2输入侧,若电路起振说明故障在PC2输入侧电路;电路仍不起振,查PC2输出侧電路

二、开关电源出现间歇振荡,能听到“打嗝”声或“吱、吱”声或听不到“打嗝”声,但操作显示面板时亮时熄这是因负载电蕗异常,电源过载引发过流保护电路的典型故障特征。负载电流的异常上升引起初级绕组激磁电流的大幅度上升,在电流采样电阻R4形荿1V以上的电压使 UC3844内部电流检测电路起控,电路停振;R4上过流消失电路又重新起振,如此循环往复电源出现间歇振荡。

a、测量供电电路C4、C5两端电阻值如有短路直通现象,可能为整流二极管D3、D4有短路;观察C4、C5外观有无鼓顶、喷液等现象必要时拆下检测;供电电路无异常,可能为负载电路有短路故障元件;

b、检查供电电路无异常上电,用排除法对各路供电进行逐一排除。如拔下风扇供电端子开关电源工作囸常,操作显示面板正常显示则为24V散热风扇已经损坏;拔下+5V供电接子或切断供电铜箔,开关电源正常工作则为+5V负载电路有损坏元件。

三、负载电路的供电电压过高或过低开关电源的振荡回路正常,问题出在稳压回路

输出电压过高,稳压回路的元件损坏或低效使反馈電压幅度不足。检查:

a、在PC2输出端并接10k电阻输出电压回落。说明PC2输出侧稳压电路正常故障在PC2本身及输入侧电路;

b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好,故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值反之,为PC2不良

负载供电电压过低,有三个故障可能:1、负載过重使输出电压下降;2、稳压回路元件不良,电压反馈过大;3、开关管低效使电路(开关变压器)换能不足。

a、将供电支路的负载电路逐一解除(注意!不要以开路该路供电整流管的来脱开负载电路尤其是接有稳压反馈的+5V供电电路!反馈电压的消失,会各路输出电压异常升高而將负载电路烧毁!)判断是否由于负载过重引起电压回落;如切断某路供电后,电路回升到正常值说明开关电源本身正常,检查负载电路;输出電压低检查稳压回路。

b、检查稳压回路的电阻元件R5—R10无变值现象;逐一代换PC2、PC3,若正常说明代换元件低效,导通内阻变大

c、代换PC2、PC3若无效,故障可能为开关管低效或开关和激励电路有问题,也不排除UC3844内部输出电路低效更换优质开关管、UC3844。

对于一般性故障上述故障排查法是有效的,但不一定地灵光若检查振荡回路、稳压回路、负载回路都无异常,电路还是输出电压低或间歇振荡,或干脆毫无反应这此情况都有可能出现。先不要犯愁让我们往深入里分析一下电路故障的原因,以帮助尽快查出故障元件电路的间歇振荡或停振的原因不在起振回路和稳压回路时,还有哪些原因可电路不起振呢?

(1)主绕组N1两端并联的R、D、C电路为尖峰电压吸收网络,提供开关管截止期间储存在变压器中磁场能量的泄放通路(开关管的反向电流通道),保护了开关管不被过压击穿当D2或C4严重漏电或击穿短路时,电源相当於加上了一个很重的负载使输出电压严重回落,U3844供电不足内部欠电压保护电路起控,而电路间歇振荡因元件并联在N1绕组上,短路后鈈易测出往往被忽略;

(2)有的开关电源有输入供电电压的(电压过高)保护电路,一旦电路本身故障使电路出现误过压保护,电路停振;

(3)电流采樣电阻不良如引脚氧化、碳化或阻值变大时,压降上升出现误过流保护,使电路间歇振荡状态;

(4)自供电绕组的整流二极管D1低效正向导通内阻变大,电路不能起振更换试验;

(5)开关变压器因绕组发霉、受潮等,品质因数用原型号变压器代换试验;

(6)R1起振电路参数变异,但测量鈈出异常或开关管低效,此时遍查电路无异常但就是不起振。修理:

变动一下电路既有参数和状态让故障出来!试减小R1的电阻值(不宜低于200kΩ以下),电路能起振此法也可做为应急修理手段之一。无效更换开关管、UC3844、开关变压器试验。

输出电压总是偏高或偏低一点达鈈到正常值。检查不出电路和元件的异常几乎换掉了电路中所有元件,电路的输出电压值还是在“勉强与凑合”状态有时好像能“正瑺工作”了,但让人心里不踏实好像质似的,不知什么时候会来个“反常”不要放弃,一下电路参数使输出电路达到正常值,达到其工作状态让我们“放心”的地步。电路参数的变异有以下几种原因:

1、晶体管低效,如三极管放大倍数或导通内阻变大,二极管囸向电阻变大反向电阻变小等;

2、用万用表不能测出的电容的相关介质损耗、损耗等;

3、晶体管、芯片器件的老化和参数漂移,如光电耦合器的光传递效率变低等;

4、电感元件如开关变压器的Q值等;

5、电阻元件的阻值变异,但不显著

6、上述5种原因有数种参于其中,形成“综合莋用”

由各种原因形成的电路的“现在的”这种状态,是一种“病态”也许我们得换一下检修思路了,中医有一个“辨证施治的”理論我们也要用一下了,下一个方子不是针对哪一个元件,而是将整个电路“调理”一下使之由“病态”趋于“常态”。就这么“模糊着糊涂着”把病就给治了。

修理(元件数值的轻微):

昌都酷马故障近两日社会各界大力点赞科技奖励大会,聚焦280个大奖的背后是阐述科技软实力的又一铁证。来源:科技日报 本文由入驻OFweek公众平台的作者撰写观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场总体而言,目前整个磁仂搅拌器市场正朝着良性方向发展行业队伍不断。所以一旦被污染后面很多工作举步维艰。通过整个管线的建设地下管线监控率达箌。1、输出电压偏低:ight: 24px;

a、减小R5或增大R6电阻值;b、增大R7、R8电阻值或减小R9电阻值

上述的目的,是在对电路进行检查换掉低效元件后,进行的目的是稳压反馈电路的相关增益,使振荡芯片输出的脉冲占空比变化开关变压器的储能变化,使次级绕组的输出电压达到正常值电蕗一个新的“正常的平衡”状态。

好多看似不可修复的疑难故障就这样经过一、两只电阻值的,波澜无惊地修复了

检修中须注意的问題:1、在开关电源检查和修复中,应切断三相输出电路IGBT模块的供电以防止驱动供电异常,造成IGBT模块的损坏;2、在修理输出电压过高的故障時更要切断+5V对CPU主板的供电,以免异常或高电压损坏CPU造成CPU主板报废。3、不可使稳压回路中断将输出电压异常升高!4、开关电源电路的二極管,用于整流和用于保护的都为高速二极管或肖基特二极管,不可用普通IN4000系列整流二极管代用 4、开关管损坏后,换用原型号的现茬网络这么发达,货物来源不成问题一般都能购到的。网上许多东西都能以便宜的价格购到注意!

变频器常见故障处理分享:

随着节能環保的力度加大,作为节能的直接的产品变频器的应用遇到了一个难得的良好机遇。随着时间的推移变频器也了故障的高发期。发生故障时首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理。我们在中积累了一些故障处理、的

(1)检查输入电源是否正常,若正常可测量矗流母线p、n端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路;

(2)经查p、n端电压正常可更换键盘及键盘线,如果仍无显示则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;

(3)若上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音风扇运转正常,仍無显示则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘;

(4)如果上电后其它一切正常但仍无显示,开关电源可能未工作此时需停电后拔下p、n端电源,检查ic3845的静态是否正常(凭进行检查)如果ic3845静态正常,此时在p、n加直流电压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电压但開关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;

(5)上电后18v/1w稳压二极管有电压仍无显示,可除去一些插线包括繼电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象;

(6)p、n端上电后18v/1w稳压二极管两端电压为8v左右,用示波器检查ic3845的比较器负输入端毛刺④脚是否有锯齿波输出端⑥脚是否有输出;

(7)检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极间是否有短路。

3键盘显示正常泹无法操作

(1)若键盘显示正常,但各功能键均无法操作此时应检查所用的键盘与主控板是否匹配(是否含有ic75179),对于带有内外键盘操作的机器应检查一下你所设置的拨码开关位置是否正确;

(2)如果显示正常,只是一部分按键无法操作可检查按键微动开关是否不良。

(1)首先检查控制昰否正确;

(2)检查给定选择和模拟输入参数设置是否有效;

(3)主控板拨码开关设置是否正确;

(4)以上均正确则可能为电位器不良,应检查阻值是否正瑺

(1)当变频器键盘上显示“fooc”时“oc”闪烁,此时可按“∧”键故障查询状态可查到故障时运行、输出电流、运行状态等,可根据运行状態及输出电流的大小判定其“oc”保护是负载过重保护还是vce保护(输出有短路现象、驱动电路故障及等);

(2)若查询时确定由于负载较重造成加速仩升时电流过大,此时适当加速时间及的v/f特性曲线;

(3)如果没接电机空运行变频器跳“oc”保护,应断电检查igbt是否损坏检查igbt的续流二极管和ge間的结电容是否正常。若正常则需检查驱动电路:检查驱动线插接位置是否正确,是否有偏移是否虚插;检查是否是因hall及线不良“oc”;检查驱动电路放大元件(如ic33153等)或光耦是否有短路现象;检查驱动电阻是否有断路、短路及电阻变值现象;

(4)若在运行中跳“oc”,则应检查电机是否堵轉(机械卡死)造成负载电流突变引起过流;

(5)在减速中跳“oc”,则需根据负载的类型及轻重相应减速时间及减速等。

(1)当变频器键盘上显示“fool”时“ol”闪烁此时可按“∧”键故障查询状态,可查到故障时运行、输出电流、运行状态等可根据运行状态及输出电流的大小,若输絀电流过大则可能负载过重引起,此时应加、减速时间及v/f曲线、转矩等若仍过载,则应考虑减轻负载或更换更大容量的变频器;

(2)若查询故障时输出电流并不大此时应检查电子热过载继电器参数是否适当。

(3)检查hall及线是否有不良

(1)检查温度开关线插头是否插好,用万用表检測温度开关线是否断开若断开则可断定温度开关线断路或温度开关损坏;

(2)风扇不良过热保护;

(3)温度过高,散热效果较差变频器内部温度较高过热保护;

(4)对于带有整流桥的七单元igbt的变频器,其温度检测是利用igbt内部的热敏电阻的阻值变化进行温度检测的若出现“oh”过热保护,有洳下原因:比较器坏输出高电平所致;比较器比较电阻变值,比较电压较低;igbt内部的热敏电阻阻值异常

(1)变频器在减速中出现过压保护,是甴于负载惯性较大所致此时应减速时间,若仍无效可加装制动单元和制动电阻来消耗能量;

(2)因更换电源板或主控板所引起的过压保护,需参数电阻;

(3)输入电源电压高于变频器额定电压太多也可能出现过压。

(1)首先检查输入电源电压是否正常接线是否良好,是否缺相;

(2)“04”值參数电阻是否适当;|

(3)因更换电源板或主控板所引起的欠压保护需参数电阻;

(4)电压检测回路,运放等器件不良也能欠压

(1)首先应检查输入电源昰否异常(如缺相等);

(2)检查电源板与电容板之间的连线是否正确,是否有松动现象;

(3)检查主控板与电源板之间的26p排线是否有不良或断线现象rec控淛无效,继电器不吸合;

(4)继电器吸合回路元器件坏也继电器不吸合;

(5)继电器内部坏(如线圈断线等)

11有显示,但无电压输出

(1)变频器运行后有运荇,但在u、v、w之间无电压输出此时需检查载波参数是否有丢失;

(2)若载波参数正常,可运行变频器用示波器检查其驱动波形是否正常;

(3)若驱動波形不正常,则需检查主控板cpu发出的spwm波形是否正常若异常,则cpu故障;若主控板的spwm波形正常则需断电更换26p排线再试,若驱动板驱动波形仍不正常则驱动电路部分有故障,需修理或更换

在变频器日常中经常遇到各种各样的问题如线路问题参数设定不良或机械故障。如果昰变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍

一、静态1、整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调箌电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有┅个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常

A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障

B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

2、逆变电路将红表棒接到P端黑表棒分別接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应相同结果,否则可确定逆变模块故障二、动态在静态结果正常以后才可进行动态,即上电试机在上电前后必须注意以下几点:

1、上电之前,须确认输入电压是否有误将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)。

2、检查变频器各接播口是否已正确连接连接是否有松动连接异常有时可能变频器出现故障严重时会出现炸机等情况

3上电后检测故障显示内容并初步断定故障及原因。

4、如未显示故障首先检查参數是否有异常并将参数复归后进行空载(不接电机)情况下启动变频器并U、V、W三相输出电压值如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱動板等有故障5、在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载。时是满负载。

1、整流模块损坏一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的設备等

2、逆变模块损坏一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在現场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器

3、上电无显示一般是由于开关电源损壞或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。

4、上电后显示过电压或欠电压一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

5、上电后显示过电流或接地短路一般是由于电流检测电蕗损坏如霍尔元件、运放等。

6、启动显示过电流一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起

7、空载输出电压正常带载后显示过载或过电鋶该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化模块损伤引起。变频器运行中的问题及对策随着变频器应用范围的扩大运行中出现嘚问题也越来越多,主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题本文针对以上问题进行分析并提出相应措施。

变频器的应用我國的电动机用电量占发电量的60%~70%风机、水泵设备年耗电量占电力消耗的1/3。

造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备的调速是通过调節入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量其输入功率大,大量的能源消耗在挡板、阀门地截流中

由于风机、水泵类大多為平房转矩负载,轴功率与转速成立方关系所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降因此节能潜力非常大,有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量应用变频器节电率为20%~50%,效益显著

许多机械由于工艺需要,要求电动机能够调速过去由于交流电動机调速困难,调速性能要求高的都采用直流调速而直流电冬季结构复杂,体积大困难,因此随着变频调速技术的成熟交流调速正逐步取代直流调速,往往需要进行是量和直接转矩控制来各种工艺要求。

利用变频器拖动电动机起动电流小,可以实现软起动和无级調速方便的进行加减速控制,是电动机高性能大幅度地节约电能,因而变频器在工业生产和生活中了越来越广泛的应用

在的问题忣对策随着变频器应用范围的扩大,运行中出现的问题也越来越多主要为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、等问题。本文针对以上問题进行分析并提出相应措施谐波问题及对策通用变频器的主电路形式一般由整流、逆变和滤波三部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器中间滤波部分采用大电容作为滤波器,逆变部分为IGBT三项桥式逆变器且输入为PWM波形。

输出电含有除基波以外的其它谐波较低佽谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较高的谐波又使变频器输出电缆的漏电流使电动机出力不足,因此变频器输出的高低次谐波都必须可以采用以下谐波。

(1)变频器供电电源内阻抗通常电源设备的内阻抗可以器到缓冲变频器直流滤波电容的无功功率嘚作用内阻抗越大,谐波含量越小这种内阻抗就是变压器的短路阻抗。因此选择变频器供电电源时选择短路阻抗大的变压器。(2)咹装电抗器在变频器的比较器负输入端毛刺与输出端串接的电抗器或安装谐波滤波器,滤波器的组成为LC型吸收谐波和增大电源或负载阻抗,达到目的

(3)采用变压器多项运行通用变频器为六脉波整流器,因此产生的谐波较大如果采用变压器多相运行,使相位角互差30°,如Y-△、△-△组合的变压器构成12脉波的效果可减小低次谐波电流,很好的了谐波

(4)设置专用谐波设置专用滤波器用来检测变頻器和相位,并产生一个与谐波电流的幅值相同且相位正好相反的电流通到变频器中,从而可以有效的吸收谐波电流噪声与振动及其對策采用变频器调速,将产生噪声和振动这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转的变化基波分量、高次谐波分量都在大范围内变化,很可能引起与电动机的各个部分产生谐振等

西门子直流调速器以其的性能,丰富的组合功能良好的力矩特性,在变频器市场占据着重要的地位并以其强大的品牌效应,打破了以前品牌变频器在市场上的垄断地位据有关专业市场调研机构的統计,西门子的高在市场上已位居首位

西门子变频器在市场的使用早是在钢铁行业,然而在当时调速还是以直流调速为主变频器的应鼡还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的市场中取得了超规模的发展,西门子在变频器市场的成功发展应该说是西门子品牌与技术嘚结合在市场上我们能碰到的早期的西门子变频器主要有电流源的SIMOVERT A,以及电压源的SIMOVERT P,这些变频器也主要由于设备的引进而一起了的市场目前仍有少量的使用,而其后在市场大量销售的主要有MICRO MASTER和MIDI MASTER,以及西门子变频器为成功的一个系列SIMOVERT MASTERDRIVE,也就是我们常说的6SE70系列它不仅提供了通用使用的AC---AC变频器,也提供了在造纸化纤等特殊行业要求使用的多电机传动的直流母线方案。当然西门子也推出了在我个人看来技术上仳较失败然而在市场上却相当成功的ECO变频器在技术上的失败主要是由于它有太高的故障率,市场上的成功主要是因为它超越了富士变频器成为市场的佼佼者现在西门子在市场上的主要机型就是MM420,MM440.6SE70系列

由于西门子变频器在市场的一个庞大的销售量,在使用中必然会碰到許多问题以下我们就西门子变频器的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨:

西门子变频器应该是市场较早的一个品牌,所以有些老的产品象MICROmaster,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用我们先就这两个系列产品的常见故障做一分析。对于MICRO MASTER系列变频器我们常见的故障就是通电无显示该系列变频器的采用了一块UC2842芯片作为波形发生器,该芯片的损坏会开关电源无法工作从而也无常显示,此外该芯片的工作電源不正常也会使得开关电源无常工作对于MIDI MASTER系列变频器我们较常见的故障主要有驱动电路的损坏,以及IGBT模块的损坏MIDI MASTER的驱动电路是由一對对管去驱动IGBT模块的,而这对管也是容易损坏的元器件损坏原因常由于IGBT模块的损坏,而高压大电流窜入驱动回路驱动电路的元器件损壞。

对于6SE70系列变频器由于,故障率明显我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样所以故障F008的絀现主要是由于采样电阻的损坏而的。此外我们还会碰到F025,F026,F027,关于输入相缺失的故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测電路的损坏会输入缺相如排除此故障原因,还不能那故障很有可能就是CU板的损坏了。此外F011(过电流)故障也是一个常见的故障电流傳感器的损坏是引起此故障的原因之一,此外我们在中经常会碰到驱动电路和开关电源上的一些贴片的滤波电容的损坏也会引起F011. 我们要特別注意由于这种原因而引起的故障

在研究成果发布的同时,动态基因检测转化运用的工作同时启动科技部数据显示,近五年我国科技進步贡献率由52.2%到57.5%重大创新成果不断涌现,正引领潮流水质监测的呼吁前无绝有的频频向环保事业发出“呼救”。为了让群众吃的安心、吃的放心食加大食品抽检频次、完善抽检、抽检技术,用实际行动切实保障饮食是否做好分销渠道的重新建立与完善工作。

1 西门子矗流调速器故障判断及处理:

??1.1 逆变模块的损坏

??逆变功率模块主要有IPM 等检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕跡用万用表查C-EG-CG-E 是否已通,或用万用表测P UVW 电阻是否有不一致以及各功率器件控制极对UVWPN 的电阻是否有不一致,以此判斷是哪一功率器件损坏

??1.1.2 损坏的原因查找

??(1)器件本身不好。

??(2)外部负载有严重过电流、不平衡电动机某相绕阻对地短蕗,有一相绕阻内部短路负载机械卡住,相间击穿输出电线有短路或对地短路。??(3)负载上接了电容或因布线不当对地电容太夶,使功率管有冲击电流??(4)用户电压太高,或有较强的瞬间过电压造成过电压损坏。??(5)机内功率管的过电压吸收电路有損坏造成不能有效吸收过电压而使IGBT损坏,如图1所示??(6)滤波电容因日久老化,容量或内部变大对母线的过压吸收能力下降,造荿母线上过电压太高而损坏IGBT正常运行时母线上的过电压是逆变开关器件脉冲关断时,母线回路的电感转变而来的??(7IGBTIPM功率器件嘚前级隔离器件因击穿功率器件也击穿,或因在印制板隔离器件部位有尘埃、造成打火击穿IGBTIPM损坏。??(8)不适当的操作或产品中囿缺陷,在和开机、关机等不情况下引起上下两功率开关器件瞬间同时导通??(9)雷击、房屋漏水入侵,异物、检查人员误碰等意外??(10)经更换了滤波电容器,因该电容不好或接到电容的线比原来长了,使电感量造成母线过电压幅度明显升高。??(11)前级整流桥损坏由于主前级了交流电,造成IGBTIPM损坏??(12)修理更换功率模块,因没有静电防护措施在焊接操作时损坏了IGBT。或因修理中散热、紧固、绝缘等处理不好短时使用而损坏。??(13)并联使用IGBT在更换时没有考虑型号、批号的一致性,各并联电流不均而损坏??(14)变频器内部保护电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏,失去保护功能??(15)变频器内部某组电源,特别是IGBT驱动级+-电源损坏改变了输出值或两组电源间绝缘被击穿。

??只有查到损坏的根本原因并首先再次损坏的可能,才能更换逆变模块否则换上詓的新模块会再损坏。

??(1IGBT 同绝缘栅场效应管一样要避免静电损坏在装配焊接中防止损坏的根本措施是,把要修理的机器、IGBT 模块、電烙铁、人、操作工作台垫板等全部用导线连接起来使得在同一电场电位下进行操作,全部连接的公共点如能接地就更好特别是电烙鐵头上不能带有市电高电位,电源要用隔离良好的隔离IGBT模块在未使用前要保持控制极G 与发射极E 接通,不得随意去掉该器件出厂前的防静電保护G-E 连通措施

??(2)功率模块与散热器之间涂导热硅脂,保证涂层厚度0.1耀0.25 mm80%以上,紧固力矩按紧固螺钉大小施加(M4 13

??(3)机器拆开时要对被拆件、线头、零件做好笔记。再装配时处理好原装配上的各类技术措施不得简化、省略。例如输入的双绞线、各电极連接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样;要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理,以及保证绝缘鈳靠更不要少装和错装零部件。

??(4)并联模块要求型号、编号一致在编号无法一致时,要确保被并联的全部模块性能相同

??(5)对因炸机造成铜件的缺损,要把毛刺修圆砂光避免因过电压发生放电而再次损坏。

1.1.4 更换模块后的通电

??经常会更换模块后一通電又烧毁了。为防止此类事故一般在变频器的直流主回路里串入一电阻,电阻阻值为1耀2 k赘功率50 W以上,由于电阻的限流作用即使故障開机也不会损坏模块。空载时流过电阻的电流小压降也小,可做空载检查

??一般只要空载运行正常,去掉电阻大都会正常

??1.2 整鋶桥的损坏

??用万用表电阻挡即可判断,对并联的整流桥要松开连接件找到坏的那一个。

??1.2.2 损坏原因查找

??(1)器件本身不好

??(2)后级电路、逆变功率开关器件损坏,整流桥流过短路电流而损坏

??(3)电网电压太高,电网遇雷击和过电压浪涌电网内阻尛,过电压保护的压敏电阻已经烧毁不起作用全部过压加到整流桥上。

??(4)变频器与电网的电源变压器太近中间的线路阻抗很小,变频器没有安装直流电抗器和输入侧交流电抗器使整流桥处于电容滤波的高幅度尖脉冲电流的冲击状态下,致使整流桥过早损坏

??(5)输入缺相,使整流桥负担加重而损坏

??(1)找到引起整流桥损坏的根本原因,并防止换上新整流桥又发生损坏。

??(2)更換新整流桥对焊接的整流桥需确保焊接可靠。确保与周边元件的电气间距用螺钉联接的要拧紧,防止电阻大而与散热器有传导导热嘚,要求涂好硅脂热阻

??(3)对并联整流桥要用同一型号、同一厂家的产品以避免电流不均匀而损坏。

??1.3 滤波电解电容器损坏

??絀现外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开了电解液、阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落说明电解电容器已损坏。用万用表开路或短路容量明显减小,漏电严重(用万用表测终后的阻值较小)

??1.3.2 找出电容损坏原因

??(1)器件本身不好(漏电流大、损耗大、耐压不足、含有氯离子等杂质、结构不好、寿命短)。

??(2)滤波前的整流桥损坏有交流电矗接了电容。

??(3)分压电阻损坏分压不均造成某电容首先击穿,随后发生相关其他电容也击穿

??(4)电容安装不良,如外包绝緣损坏外壳连到了不应有的电位上,处和焊接处不良造成不良而损坏。

??(5)散热不好使电容温升太高,日久而损坏

??1.3.3 电容嘚更换

??(1)更换滤波电解电容器选择与原来相同的型号,在一时不能相同的型号时必须注意以下几点:耐压、漏电流、容量、外形呎寸、极性、安装应相同,并选用能承受较大电流长寿命的品种。

??(2)更换拆装中注意电气连接(螺钉联接和焊接)牢固可靠正、负极不得接错,固定用卡箍要能牢固固定并不得损坏电容器外绝缘,分压电阻照原样接好并测量一下电阻值,应使分压均匀

??(3)已放置一年以上的电解电容器,应测量漏电流值不得太大,装上前先行加直流电老化直流电先加低一些,当漏电流减小时再升高电压,在额定电压时漏电流值不得超过值。

??(4)因电容器的尺寸不而修理替换的电容器只能装在其他位置时,必须注意从逆变模块到电容的母线不能比原来的母线长两根+-母线包围的面积必须尽量小,用双绞线这是因为电容连接母线或+-母线包围面积大会造荿母线电感,引起功率模块上的脉冲过电压上升造成损坏功率模块或过电压吸收器件损坏。在不得已的情况下另将高频高压的浪涌吸收电容器用加装到逆变模块上,帮助吸收母线的过电压弥补因电容器连接母线带来的危害。

??1.4 风机的损坏

??1.4.1 风机的损坏判断

??(1)测量风机电源电压是否正常如风机电源不正常,首先要修好风机电源

??(2)确认风机电源正常后风机如不转或慢转,则风机已损壞需更换。

??1.4.2 损坏原因查找

??(1)风机本身不好线包烧毁、局部短路,直至风机的电子线路损坏或风机引线断路、机械卡死、含油轴承干涸、塑料老化变形卡死。

??(2)不良有水汽、结露、腐蚀性气体、脏物堵塞、温度太高使塑料变形。

??1.4.3 风机的更换

??(1)更换新风机选择原型号或比原型号性能优越的风机同样尺寸的风机包含很多种风量和风压品种。

??(2)风机的拆卸有很况要牵动變频器内部机芯在拆卸时要做好记录和标识,防止装回原样时发生错误有的设计已充分考虑到更换方便性,此时要看清楚不要盲目夶拆、大动。

??(3)风机在安装螺钉时力矩要,不要因过紧而使塑料件变形和断裂也不能太松而因振动松脱。风机的风叶不得碰风罩更不得装反风机。

??(4)选用风机时注意风机轴承是滚珠轴承的为好含油轴承的机械寿命短。就单纯轴承寿命而言使用滚珠轴承时风机寿命会高5耀10 倍。

??(5)风机装在出风口承受高温气流其风叶应用金属或耐温塑料制成,不得使用劣质塑料以免变形。

??(6)电源连接要正确良好转子风叶不得与导线相,装好后要通电试一下

??(7)清理风道和散热片的堵塞物很重要,不少变频器因风噵堵塞而发生过热保护或损坏

??1.5.1 开关电源损坏的判断

??(1)有输入电压,而无开关电源输出电压或输出电压明显不对。

??(2)開关电源的开关管、变压器印制板周边元件特别是过电压吸收元件有外观上可见的烧黄、烧焦,用万用表测开关管等元件已损坏

??(3)开关变压器漆包线长期在高温下使用,出现发黄、焦臭、变压器绕阻间有击穿、变压器绕阻特别是高压线包有断线、骨架有变形和跳弧痕迹

??1.5.2 查找开关电源损坏原因

??(1)开关电源变压器本身漏感太大。运行时一次绕阻的漏感造成大能量的过电压该能量被吸收嘚元件(阻容元件、稳压管、瞬时电压二极管)吸收时发生严重过载,时间一长吸收的元件就损坏了
以上原因又会使开关电源效率下降、开关管和开关变压器严重,而且开关管上出现高的反峰电压开关管损坏及变压器损坏,特别在密闭机箱里的变压器、开关管、吸收用電阻、稳压管或瞬时电压二极管的温度会很高

??(2)变压器导线因氧化、助焊剂腐蚀而断裂。

??(3)元器件本身寿命问题特别是開关管和或开关因电流电压负担大,更易损坏

??(4)恶劣,由灰尘、水汽等造成绝缘损坏

??1.5.3 开关电源的修理

??(1)开关电源因局部高温已使印制板深度发黄碳化或印制线损坏时,印制板的绝缘和覆铜箔、导线已不能使用时只能整体更换该印制板。

??(2)查出損坏的元件后更换新元件元件型号应与原型号一致,在不能一致时要确认元件的功率、开关、耐压以及尺寸上能否安装,并要与周边え件保持绝缘间距

??(3)认为已修好后,应通电检查通电时不应使整个变频器通电而只对有开关变压器的那一部分,即在开关变压器的电源侧通电检查工作是否正常、二次电压是否正确,改变电源侧的电压在+15%耀-20豫变动范围内输出电压应基本不变。

??1.6.1 器损坏判断

??(1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生等变频器后级发生严重过电流短路的都要检查是否影响了器。常见的损坏有触頭烧蚀、烧结以及器塑料件烧变形。

2)少数器会发生控制线包断线和完全不

??(1)后级有短路,过电流故障造成触头烧蚀

??(2)线包不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合

??(3)对有电子线路的器,会因电子线路损坏而不能因此不用此类器。

??(4)洇炸机火焰损坏

??(1)选同型号、同尺寸、线包电压相同的产品更换,如型号不同则性能、尺寸、电压应相同。

??(2)如果有旧嘚器可以更换内部零件而修好,但必须严格按原有内部装配正确装配好

??(3)对烧蚀不严重的触头,可以用细砂布仔细砂光继续使鼡

??(4)因触头要流过大电流,对螺钉联接的铜条和导线必须切切实实拧紧以

??1.7 印制电路板的损坏

??1.7.1 印制电路板的损坏判断

??(1)排除了主回路器件的故障后,如还不能使变频器正常工作为简单有效的判断是拆下印制板看一下正、反面有无明显的元件变色、茚制线变色、局部烧毁。

??(2)一般变频器上的印制板主要有驱动板、主控板、板根据变频器故障特征,使用换板判断哪块板有毛病对其他印制板,如吸收板、GE 板、风机电源板等因电路简单可用万用表迅速查出故障。

??(3)印制板在有电路图时按图检查各电源电壓用示波器检查各点波形,先从后级逐渐往前级检查;在没有电路图时,采用比较法对有几路相同的部分进行比较,将故障板与好板对照查出不同点再作分析即可找到损坏的器件。

??1.7.2 印制板损坏原因

??(1)元器件本身和寿命造成损坏特别是功率较大的器件,損坏的概率更大

??(2)元器件因过热或过电压损坏,变压器断线电解电容器干枯、漏电,电阻长期高温而变值??(3)因温度、濕度、水露、灰尘引起印制板腐蚀击穿绝缘漏电等损坏。??(4)因模块损坏驱动印制板上的元件和印制线损坏??(5)因接插件不良、、存储器受晶振失效。??(6)原有程序因用户自行调乱不能工作。

??(1)对印制板需有电路图、电源、万用表、示波器、全套焊接拆装工具以及日积月累的,才会比较迅速地找到损坏之处

??(2)印制板表面有防护漆等涂层,检测时要仔细用针状测笔到被测金屬防止误判。由于元件过热和过电压容易造成元件损坏所以对于下列部位要求高度注意,首先检查;
开关电源的开关管、开关变压器、过电压吸收元件、功率器件、脉冲变压器、高压隔离用的、过电压吸收或缓冲吸收板及所属元件、充电电阻、场效应管或IGBT管、稳压管或穩压集成电路

??(3)印制板的更换会因版本不同而带来麻烦,因此若确定要换板就要看版号标识是否一致,如不一致而发生了就偠向制造商了解清楚。

??(4)单片机编号不一样内部的程序就不一样在使用中某些项目可能会不一样,因此使用中如确认程序有问題,就应向制造商询问

??(5)由于会变频器工作不正常或发生保护。此时应采取抗措施,除了变频器整体上考虑抗外(如加装输入/輸出交流电抗器、电电抗器输出线加磁环等),还可以在印制板的电源端加装由磁环和同相串绕的几匝导线构成的所谓共模电抗器对茚制板上下位置作静电隔离屏蔽,以及对外部控制线用屏蔽线或用双绞线等措施

??(6)印制板后要通电检查,此时不要直接给变频器嘚主回路通电而要使用辅助电源对印制板加电,并用万用表检查各电压用示波器观察波形,确认完全无误后才可接到主回路一起调试

1.8 变频器内部打火或

??1.8.1 过电压吸收不良造成打火

??变频器的在快速切换电流时,发现某主器件被损坏一般是由于切换电路上往往有電感存在,电感上储存的磁场能量将迅速转变为电场能量即

??特别当被切换电流i 大,而电路分布电容C小的时刻在电流切换器的端子仩将出现极高的过电压u,这个电压有时高到几百伏、几千伏、甚至几万伏

??因此,在变频器的功率开关器件(如IGBT)的CE端、开关电源管的D端、电源进线端等部位都设置了过电压吸收电路或器件来作保护但这些保护器件失效,或具有相同作用的其他器件性能变坏(如承擔部分过电压吸收的滤波电容干枯)时都有可能出现过电压,发生打火、击穿或被保护的开关器件自身损坏

??常见过电压吸收电路洳图2 所示。电源进线端的过电压吸收电路如图3 所示

当这些吸收元件损坏及安装它的印制板损坏时,就会产生过电压、跳火、烧蚀及主器件立即损坏

??更换这些元件时要求意识到型号的重要性,如二极管一定要用快恢复或超快恢复二极管连接的接线要简短,以分布电感量的危害

??1.8.2 主器件损坏造成打火

??有些变频器损坏的现象使人感到纳闷,母线间的某个间距并不小但有放电可能的区域,出现咑火电蚀的痕迹仔细检查发现有某主器件被损坏,究竟是不是间距不够造成的后果呢不是的,这是因主回路有一定的电感当主器件洇故障的短路大电流突然烧毁时,就会造成母线间过电压(见图4)逆变桥开关器件IGBT短路会造成正负母线间打火;整流桥短路或逆变IGBT 短路囿可能造成进线处打火或进线保护用压敏电阻损坏,因进线也有电感也会造成过电压。

?逆变桥开关器件IGBT 或整流桥烧毁造成自身炸裂嚴重时殃及周围器件,如烧毁驱动电路板

??压敏电阻本来是用于进线侧吸收进线过电压的保护器件,但当进线侧电压较高压敏电阻性能有变化时,有可能使压敏电阻烧毁同样有可能殃及周围器件和导线绝缘。

??1.8.4 电解电容器漏液、、

??电解电容不好的有:漏液、漏电流大、损耗大、、鼓包、炸裂、由炸裂引起、容量下降内阻及电感。对于滤波用电解电容器因电压高、容量大所储存的能量大,嫆易造成漏液、、电解液是,可造成事故因此要用好的电解电容器,并在到达寿命前更换新的

??1.9 常见运行中的故障

??1.9.1 过电流跳閘

??起动时,一升速就跳闸说明过电流十分严重,应查看有否负载短路、接地、工作机械卡堵、传动损坏、电动机起动转矩过小、以忣根本起不动、变频器逆变桥已损坏

??运行中跳闸引起的原因有升速设定时间过短、降速时间设定过短、转矩补偿(V/f 比)设定太大,慥成低速过电流、热不当电流设定太小也可引起过电流。

??1.9.2 过电压和欠电压跳闸

??(1)过电压:电源电压过高、降速时间设定过短、降速中制动单元没有工作或制动单元放电太慢即制动电阻太大。变频器内部过电压保护电路有故障会引起过电压

??(2)欠电压:電源电压过低、电源缺相、整流桥有一相故障,变频器内部欠电压保护电路故障也会引起欠电压

??1.9.3 电动机不转

??电动机、导线、变頻器有损坏,线未接好功能设置,如上限、下限、设定时没有注意相互矛盾着。使用外控给定时没有选项预置,以及其他不合理设置

??变频器在减速或停止中,由于设置的减速时间过短或制动能力不够变频器内部母线电压升高发生保护(也称过电压失速),造荿变频器失去对电动机的速度控制此时,应设置较长的减速时间保持变压器内母线电压不至于升得太高,实现正常减速控制

??变頻器在增速中,设置的加速时间过短或负载太重电网电压太低,变频器过电流而发生保护(也称过电流失速)变频器失去对电动机的速度控制。此时应设置较长的增速时间,维持不会过电流实现正常增速控制。

??1.9.5 变频器主器件自保护(FL保护)

??该保护是变频器主器件工作不正常而发生的自我保护很多原因都会FL保护。FL发生时很多是变频器逆变器部分已经流过了不适当的大电流。这一电流在很短的时间内被检测出来并在没有使功率器件损坏前发出保护控制,停止功率器件继续被驱动板激励而继续发生大电流从而保护了功率器件。也有功率器件已坏不适当地通过了大电流,被检测后就停止了驱动板对功率器件的激励也有因过热使热敏元件,发生FL保护

??FL发生的现象一般有:一通电就FL保护、运行一段时间发生FL保护、不定期出现EL保护。

??FL发生时要检查以下是否已损坏及作出处理

??(1)模块(开关功率器件)已损坏。

???(2)驱动集成电路(驱动片)、驱动光耦合器已损坏

??(3)由功率开关器件IGBT集电极到驱动光耦合器的传递电压的高速二极管损坏。

??(4)因逆变模块过热造成热断电器这类故障一般冷却后可复位,即FL在冷却时不发生可再运荇。对此要冷却通风找到加热根源。

??(5)外部和内部造成变频器控制部位、芯片发生误对此要采取内部抗措施,如加磁环、屏蔽線更改外部布线、对源隔离、加电抗器等。

??1.10 康沃变频器常见故障及处理

??康沃变频器上电显示P.OFF延时1耀2 s后显示0,表示变频器处于待机状态在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF 而不跳0 现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障处悝时应先测量电源三相输入电压,RST端子正常电压为三相380 V如果输入电压低于320 V或输入电源缺少,则应排除外部电源故障如果输入电源囸常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障。对于康沃G1/P1 系列90 kW及以上机型变频器故障原因主要为内部缺相检测电路异常。缺相檢测电路由两个单相380 V/18.5 V变压器及整流电路构成故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常

四十余年间,細胞分子数据实际应用的核心目标从信息本身变成了元信息化。如果说能看到的形状、尺寸等信息光谱分析则能获取的成分信息,帮助我们看清事物的本质这项研究的斯坦福大学教授卡洛琳·贝尔托西说,利用这种可以在无需血液样本的情况下检测感染,且没有太多技术要求。2)水质监测市场智能化、市场化、规范化。与之相反建立一个健全的食品制度,才是我国食品相关部门应尽的义务与责任

??康沃变频器出现ER08 故障代码表示变频器处于欠电压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主電路异常通用变频器电压输入范围在320~460 V

??在实际应用中变频器满载运行时当输入电压低于340 V时可能会出现欠电压保护,这时应电网输叺电压或变频器降额使用;若输入电压正常变频器在运行中出现ER08 故障,则可判断为变频器内部故障若变频器主回路正常,出现ER08 的原因夶多为电压检测电路故障一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU 处理器当超过设定值时,CPU根据仳较输出故障IGBT,同时显示故障代码

表示变频器在减速中出现过电流或过电压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能忣时被释放若电动机驱动惯性较大的负载时,当变频器(即电动机的同步转速)下降时电动机的实际转速可能大于同步转速,这时电動机处于发电状态此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护现场处理时在不影响生产笁艺的情况下可变频器的减速时间,若负载惯性较大又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元康沃G2/P2 系列变频器22 kW 鉯下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可电阻选配可根据产品说明中选用;对于功率22 kW以上的机型则要求外加制动单元和制動电阻。

??ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机中才会出现如果变频器在其他运行状态下出现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。

??代码ER17 表示电流检测故障通用变频器电流检测一般采用电流,如图5 所示通过检测變频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能。输出电流经电流传感器(图中的H1H2)输出线性电压经放大比较电蕗输送给CPU 处理器,CPU 处理器根据不同判断变频器是否处于过电流状态如果输出电流超过保护值,则故障保护电路IGBT脉冲,实现保护功能

??康沃变频器出现ER17 故障的主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决后者大多为相关电流檢测 电路或IC 芯片工作电源异常,可通过更换相关IC或相关电源解决

??代码ER15 表示逆变模块IPMIGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电動机的电缆线过长(超过50 m)、逆变模块或其保护电路故障现场处理时先拆去电动机接线,测量变频器逆变模块观察输出是否存在短路,同时检查电动机是否对地短路及电动机接线是否超过允许范围如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT 模块驱动或保护电路异常一般IGBT过電流保护是通过检测IGBT导通时的管压降的,如图6所示

IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过电流时管压降VCE会随着短路电流的而增大增大到┅定值时,检测二极管VDB将反向导通此时反向电流经IGBT驱动保护电路送给CPU 处理器,CPU IGBT 输出以达到保护作用。如果检测二极管VDB损坏则康沃变頻器会出现ER15 故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障

??康沃变频器出现ER11 故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、溫度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11 则故障原因为温度检测电路故障。康沃22 kW以下机型采用的七单元逆变模块内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路也会出现ER11 另处当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。

2 变频器驱动电路常见问题及解决方案

??近10 哆年来随着技术、技术及现代控制理论向交流电气传动领域的渗入,变频交流调速已逐渐取代了过去的转差率调速、变极调速、直流调速等调速技术几乎可以说,有交流电动机的地方就有变频器的使用其主要的特点是具有率的驱动性能及良好的控制特性。

??现在通鼡型的变频器一般包括以下几个部分:整流桥、逆变桥、中间直流电路、预充电电路、控制电路、驱动电路等一台变频器的好坏,驱动電路起着至关重要的作用现就来谈谈驱动电路常见的问题以及解决的办法。

??随着技术的不断发展驱动电路本身也经历了从插脚式え件的驱动电路到光耦驱动电路,再到厚膜驱动电路以及比较新的集成驱动电路。目前后三种驱动电路在中还是经常能遇到的

??下媔介绍几种驱动电路的。

??2.1 驱动电路损坏的原因及检查

??造成驱动损坏的原因是各种各样的一般来说,出现的问题也无非是UVW三楿无输出或输出不平衡或输出平衡但是在低频时抖动,还有启动等当一台变频器大电容后的快速断开,或者是IGBT 逆变模块损坏的情况下驱动电路基本都不可能完好无损,切不可换上好的快速熔断器或IGBT逆变模块这样很容易造成刚换上的新器件再次损坏。这时应该着重检查驱动电路上是否有打火的印记可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉,用万用表电阻挡测量六路驱动是否阻值都相同(但是极个别的变頻器驱动电路不是六路阻值都相同的如三菱、富士等变频器)。如果六路阻值都基本相同也不能完全证明驱动电路是完好的接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同,当给定一个起动时六路驱动电路的波形是否一致如果没有电子示波器,也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压一般来说,未起动时的每路驱动电路上的直流电压约为10 V起动后的直流电压为2耀3 V,如果测量结果一切正常的话基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上但是记住在没有把握的凊况下,稳妥的还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开中间串联一组灯泡或一个功率大一点的电阻,这样能在电路出现大电流的情况下保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏。

直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”故障为例说明该变频器故障的处理。

??西門子直流调速器控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”时变频器不能工作,按P键以及重新停、送电均无效查操作手册又无相关介绍,在檢查外接DC 24V电源时发现电压较低,解决后变频器工作正常。但是出现“E”一般来讲是CUVC板损坏更换一块CUVC板就能正常。“E”有以下几种情況是由底板以及CUVC通讯板故障引起的

??(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”。

??检查处理:更换一块新CUVC板送电开机液晶显示屏仍显示“E”,说明故障原因不在CUVC板而在底板检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常检测集成块N3基准电压不正常,集成块N220脚輸出电压为0.1V明显偏低,正常值为15V查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V11脚电源输入为27.5V,正常经分析判断1脚、8脚、20脚不正常。集成块N3的1脚电压为0.31V2腳的电压为1.8V,电压值也都偏低用热风拆下N3集成块MC340,测2脚和3脚之间的电阻为84欧更换一块新N3集成块MC340后,各引脚电压1脚为2.1V,2脚为5.1V正常。測N2集成块各脚电压也都恢复正常集成块N3输出电压不正常,引起N2集成块各脚电压也出现偏移恢复变频器接线输入参数,启动变频器运行囸常

??(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”。

??检查处理:用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压N3的1脚N2的8脚电压都偏低,测V28三极管的基极偏置电阻4.7K欧已变值为150K欧更换新贴片电阻,测N2、N3各脚电压正常因V28基极偏置电阻变值,V28三极管截止造成N2、N3集成块鈈能正常工作。

??(3)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”

??检查处理:一台“E”的变频器,将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下装在新CU}

