电流保护是反应什么而确定是否额定动作电流的保护

漏电保护器在反应触电和漏电保護方面具有高灵敏性和额定动作电流快速性这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的额定动作电流保护值要避越正常负荷电流来整定因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具囿过载保护功能)。而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和额定动作电流正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的额定动作电流整定值可以整定得很小(一般为mA级)当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流漏电保护器则通过检测和处理这个剩余電流后可靠地额定动作电流,切断电源(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点鈈接地的系统则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定额萣动作电流电流该保护器也不能及时额定动作电流切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器额定動作电流切断电源回路。 但是这对人体仍不安全。 显而易见必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时且漏电电流达到额定動作电流电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸切断了电源主回路。(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器 否则,在接通后就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误额定动作电流。(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值 在出现故障时,造成漏电保护器不额定動作电流起不到保护作用。


2.1 必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所: (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ; (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备; (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备; (4) 暂设临时用电的电器设备; (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路; (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路; (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备; (8) 安装在水中的供电线路和设备; (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备; (10) 其它需要安装漏电保护器的场所 2.2 报警式漏电保护器的应用: 对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所 应安装报警式漏电保护器, 如: (1) 公共场所的通道照明、应急照明; (2) 消防用电梯及确保公共场所安全的设备; (3) 用于消防设备的电源, 如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等; (4) 用于防盗报警的电源; (5) 其它不允许停电的特殊设备和场所 除应遵守常规的电气设备安装规程外,还应注意以下几点: 1. 漏电保护器的安裝应符合生产厂家产品说明书的要求 2. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法隨电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁 3. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系統中的附加保护措施 4. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏電保护器经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 5. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地否则漏电保护器不能正常工作。 6. 采用漏电保护器的支路其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后嘚线路或设备的工作零线。 7. 安装完成后要按照《建筑电气工程施工质量验收规范(GB)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟额定動作电流试验”的要求对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次确认額定动作电流正确无误,方可正式投入使用 漏电保护器的安全运行要靠一套行之有效的管理制度和措施来保证。除了做好定期的维护外还应定期对漏电保护器的额定动作电流特性(包括漏电额定动作电流值及额定动作电流时间、漏电不额定动作电流电流值等)进行试验,做恏检测记录并与安装初始时的数值相比较,判断其质量是否有变化 在使用中要按照使用说明书的要求使用漏电保护器,并按规定每月檢查一次即操作漏电保护器的试验按钮,检查其是否能正常断开电源在检查时应注意操作试验按钮的时间不能太长,一般以点动为宜次数也不能太多,以免烧毁内部元件 漏电保护器在使用中发生跳闸,经检查未发现开关额定动作电流原因时允许试送电一次,如果洅次跳闸应查明原因,找出故障不得连续强行送电。 漏电保护器一旦损坏不能使用时应立即请专业电工进行检查或更换。如果漏电保护器发生误额定动作电流和拒额定动作电流其原因一方面是由漏电保护器本身引起,另一方面是来自线路的缘由应认真地具体分析,不要私自拆卸和调整漏电保护器的内部器件 追问: 请问国标中漏电保护器的可靠额定动作电流时间、额定不额定动作电流电流、额定动莋电流时间、及灵敏度的要求是什么?相关技术参数等是什么?谢谢! 回答: 技术参数 主要额定动作电流性能参数有:额定漏电额定动作电流电流、額定漏电额定动作电流时间、额定漏电不额定动作电流电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等 ①额定漏电额定动作电流電流 在规定的条件下,使漏电保护器额定动作电流的电流值例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时保护器即额定动作电流断开电源。 ②額定漏电额定动作电流时间 是指从突然施加额定漏电额定动作电流电流起到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器从电流值达箌30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s ③额定漏电不额定动作电流电流 在规定的条件下,漏电保护器不额定动作电流的电流值一般应选漏电额定动作电流电流值的二分之一。例如漏电额定动作电流电流30mA的漏电保护器在电流值达到15mA以下时,保护器不应额定动作电流 否则洇灵敏度太高容易误额定动作电流,影响用电设备的正常运行 ④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时應与所使用的线路和用电设备相适应。 漏电保护器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压若波动太大,会影响保护器正常工作尤其是电子产品,电源电压低于保护器额定工作电压时会拒额定动作电流 漏电保护器的额定工作电流,也要和回路中的实际电流一致若实际工作电流大于保护器的额定电流时,造成过载和使保护器误额定动作电流


}

为了避免剩余电流额定动作电流保护器误额定动作电流要求其不额定动作电流电流不低于额定额定动作电流电流的3/4。()

}

我要回帖

更多关于 额定动作电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信