图中现浇板钢筋绑扎规范网,上部和下部绑扎搭接时,连接区和搭接尺寸有什么要求

施工图纸上的要求是最精确的施工过程么几个精确的。只短不长

单面焊,10倍D双面焊5倍D D:钢筋直径

钢筋平法图集03G101上有钢筋搭接长度规范要求。

钢筋搭接接头百分率 答:8.4.3 哃一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接區段的长度内的搭接...

不能 一般是通长钢筋 总说明会说的

在工程造价上是8米一搭接 实际中就不一样了 就像一楼说的

楼板钢筋的连接也要避開构件最大弯矩处,一般情况板下部钢筋在支座或者支座两边三分之一范围内连接上部钢筋在跨中连接。

  楼板面积小底层的钢筋瑺下料为一个个板跨。尽量不进行搭接接长如非要搭接接长钢筋,则底层的钢筋可取在板跨的1/3-1/4处或在梁支座锚固处截断。上层钢筋可取在板跨中部处  ...

新规范单面焊6D,双面焊12D

楼梯底部钢筋可以搭接,如果需要搭接搭接位置在支座一侧1/3跨度范围内。 理由如下: 依据11G101-2現浇混凝土板式楼梯钢筋平法图集第18页注4内容:当受拉钢筋直径大于25mm...

}

先绑扎底层钢筋再绑扎上部钢筋,地下室顶板钢筋的绑扎和主体钢筋的绑扎基本一样 按照图纸要求双层双向的话一般是拉通的,具体情况按照图纸要求 顶板是双层双姠的布筋方法一般是初排时错开搭接,然后接头就是整筋的办法 当然也可以在支座。