50kw用多大空开的用电器,应该选择怎样的三相空开

三相,30kw电动机,用多大空开?
本回答由提问者推荐
var sogou_ad_id=731547;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;当前位置:
主题:624248 ┆
帖子:4923156
今日新帖:1173
昨日帖数:989 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:636人
如要求了负载功率(50KW),怎样选择空气开关?空气开关的选型?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:32:00 楼主
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:12:00 1楼
选择160A框架,125A脱扣值的就够了,型号不知你有什么要求自己定吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:07:00 2楼
还要注意你的启动方式,不同的启动方式启动电流不同。空开一般大于你任何时段运行电流即可。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:53:00 3楼
大于马达额定电流的1.5-2倍就行,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:33:00 4楼
看你用在什么地方,我一般选择大于电机负荷2.5倍来选择.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:26:00 5楼
一楼的说整定脱扣值为125A空气开关有这功能的可不多呀!好象DZ20Y系列的就有
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:10:00 6楼
125A脱扣值的就够
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:49:00 7楼
选250A的&,现在的开关质量不好,这样选没错。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:47:00 8楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:27:49 9楼
要看你的启动方式 直接启动的 电机额定电流AX(1.5-2.5) 如果是利用降压启动的绕线式交流电动机 电机额定电流AX(1.2-1.5)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:13:28 10楼
用150A的最好是质量硬的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:15:34 11楼
我选的是DZ20Y-160A。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:59:13 12楼
不知道你是什么负载性质 除了额定电压外,一般框架电流是负载额定电流的1.3倍,大一点更好,如你的负载是电机,那么空开还存在一个脱扣曲线的问题,一般不用设定的空开400A以下的是10级,400A以上的20级,尽量不要采用10A级的,不容易躲过电机的启动电流。如果是作为普通供电电源开关,如照明,加热什么的,就不存在脱扣曲线的问题。
周点击排行周回复排行
[287] [246] [206] [159] [139] [134] [119] [99] [95] [93]
[16] [13] [10] [7] [7] [5] [5] [5] [5] [5]最新求助
[0] [5] [2] [5] [16] [10] [4] [0] [3] [12]空开c45大电流汇流排图片_空开c45大电流汇流排 - 东方供应商
您好,欢迎光临东方供应商!  |  |  | &>>>>空开c45大电流汇流排图片空开c45大电流汇流排图片&&&查看更多:      更多空开c45大电流汇流排图片【推荐】【推荐】空开c45大电流汇流排图片。,汇流排突破了多年的小型断路器的连接方式,增加了接触面积,减少了功耗,降低了温升。本公司生产的汇流排通用性好,实用性强,具有安全可靠,省时简便,采用纯铜制造,导电性好,接触电阻低,适用于各类建筑电气,低压动力柜,配电箱,照明箱等多路配电设备,作主进线与个馈电支路的电路连接。...上一条下一条最新商机电子、电气、电工&联系人: &热门商机12345推荐产品 |
| 声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 62.5002017&  版权所有   }

我要回帖

更多关于 三相空开 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信