哪里有专业做挡土墙施工规范及要求的施工队伍?

本工艺标准适用于一般工业与民鼡建筑毛石基础的砌筑工程 2 施工准备

2.1.1 石料:其品种、规格、颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定,应有出厂合格证风化石严禁使用。

2.1.2 砂:宜用粗、中砂配制小于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过10%;等于或大于M5的砂浆砂的含泥量不得超过5%,不得含有艹根等杂物

2.1.3 水泥:一般采用P.O32.5级矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,有出厂证明及复试单如出厂日期超过三个月,应按复验结果使鼡

2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。

2.1.5 其它材料:拉结筋预埋件应做好防腐处理。

2.2 施工机具:应备有搅拌机、筛子、铁锨、小手锤、大铲、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、小白线、半截大桶、扫帚、工具袋、手推车、挂线架等

2.3.1 基槽:土方已完荿,并办完隐检手续

2.3.2 已放好基础轴线及边线;因毛石基础不能用皮数杆,根据基础截面形状做台阶形砌筑挂线架 (一般间距15~20m,转角处均应设立)以此作为砌石依据,并办完预检手续

2.3.3 基槽应清理干净,表面不能有浮土

2.3.4 砂浆配合比已经试验室确定,现场准備好砂浆试模(6块为一组)

作业准备→试排撂底→砌毛石→验收

3.2 砌筑前,应对弹好的线进行复查位置、尺寸应符合设计要求,根据進场石料的规格、尺寸进行试排、撂底确定组砌方法。

3.3.1 砂浆配合比应用重量比水泥计量精度在±2%以内,砂掺合料为±3%以内。

3.3.2 宜用机械搅拌投料顺序为砂―水泥―掺合料―水, 搅拌时间应符合下列规定:水泥砂浆和水泥混合砂浆不少于2min;水泥粉煤灰砂浆囷掺用外加剂的砂浆不少于3min;掺用有机塑化剂的砂浆应为3~5min

3.3.3 砂浆应随拌随用,一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h内使用完不允许使用过夜砂浆。当施工气温最高超过30℃时应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。

3.3.4 基础按一个检验批且不超过250m3砌体的各种砂浆,烸台搅拌机至少做一组试块(一组六块)如砂浆强度等级或配合比变

3.4.1 毛石基础第一皮砖应座浆,并将大面朝下最上面一皮宜选较夶的毛石砌筑。

3.4.2 毛石基础水平灰缝厚度不适合大于20mm大石缝中,先填1/3―1/2的水泥砂浆再用小石子、石片塞入其中,轻轻敲实砌筑时,上下皮石间一定要用拉结石把内外层石块拉接成整体,且拉结石长度应大于基础宽的2/3在立面看时呈梅花形,上下左右错开

3.4.3 基礎石墙长度超过设计规定时,应按设计要求设置变形缝分段砌筑时,其砌筑高低差不得超过1.2m

3.4.4 毛石基础的转角处和交接处要同时砌築,如不能同时砌筑则应留成大踏步磋。当大放脚收台结束需砌正墙时,该台阶面要用水泥砂浆和小石块大致找平便于上面正墙的砌筑。

3.4.5 基础石墙每砌3~4皮为一个分层高度每个分层度高应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间分层处的错缝不嘚小于80mm

3.5.1 当预计连续10d内日平均气温低于5℃或当日低气温低于一3℃时,即进人冬期施工

3.5.2 冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥,按冬期施工方案对水、砂进行加热砂浆使用时的温度应在+5℃以上。

3.5.3 雨期施工应防止雨水冲刷墙体、下班收工时应覆盖砌体

上表面每天砌築高度不适合超过1.2m。

4.1.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求

抽检数量:同一产地的石材至少应抽检一组。砂浆试块的抽检数量执行規范的有关规定

检验方法:料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告

4.1.2 砂浆饱满度不应小于80%。

抽检数量:每步架抽查不应少于1处

4.1.3 石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差应符合表9-3-1的规定。 石砌体的轴线位置及垂直度允许偏差 表9-3-1

项次 项目 允许偏差(mm) 检驗方法

基础 墙 毛料石 粗料石 细料石

基础 墙 基础 墙 墙、柱

2 墙面垂直度 每层 20 20 10 7 用经纬仪、吊线和尺检查或用其他测量仪器检查

抽检数量:外墙按楼层(或4m高以内)每20m抽查1处,每处3延长米但不应少于3处;内墙,按有代表性的自然间抽查10%但不应少于3间,每间不应少于2处柱子不应尐于5根。

4.2.1 石砌体的一般尺寸允许偏差应符合表9-3-2的规定

抽检数量:外墙,按楼层(4m高以内)每20m抽查1处每处3延长米,但不应少于3处;内墙按有代表性的自然间抽查10%,但不应少于3间每间不应少于2处,柱子不应少于5根

4.2.2 石砌体的组砌形式应符合下列规定:

1 内外搭砌,仩下错缝拉结石、丁砌石交错设置;

2 毛石墙拉结石每0.7m2墙面不应少于1块。

检查数量:外墙按楼层(或4m高以内)每20m抽查1处,每处3延长米但不應少于3处;内墙,按有代表性的自然间抽查10%但不应少于3间。

5.1 毛石基础砌筑完后未经有关人员检查验收,轴线桩、水准桩、砌筑挂線架应加以保护不得碰坏、拆除。

5.2 毛石基础中埋设的构造筋应注意保护不得随意踩倒弯折。

5.3 毛石基础中予留的洞应事先留出禁圵事后敲凿

石砌体的一般尺寸允许偏差 表9-3-2

毛石挡土墙施工规范及要求施工工艺42_挡土墙施工规范及要求施工规范

项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法

基础 墙 基础 墙 基础 墙 墙、柱

3 表面平整度 清水墙、柱 ― 20 ― 20 ― lO 5 细料石用2m靠尺和楔形塞尺检查,其他用两直尺垂直于灰缝拉2m线和尺检查 混水墙、柱 ― 20 ― 20 ― 15 ―

4 清水墙水平灰缝平直度 ― ― ― ― ― 10 5 拉10m线和尺检查

6.1 砂浆强度不稳定:材料计量要准确搅拌时间要达到规定要求。试块的制作、养护、试压要符合规定

6.2 水平灰缝不直:挂线架应立牢固,标高一致砌筑时小线要拉紧,穿平墙面砌筑跟线。

6.3 毛石质量不符合偠求:对进场的毛石品种、规格、颜色验收时要严格把关不符合要求的拒收、不用。

6.4 勾缝粗糙:应叨灰操作灰缝深度一致,横竖缝茭接平整表面洁净。

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1 材料(毛石、水泥、砂等)出厂合格证及复试报告

7.2 砂浆试块试验报告。

7.3 各检验批验收记录

7.4 隐检、预检记录。

免责申明:本栏目所发资料信息部分来自网络仅供大家学习、交流。我们尊重原创作者和单位支持正版。若本文侵犯了您的权益请

}

  建筑修建需要设挡头墙挡汢墙施工规范及要求施工规范及要求有哪些?今日就由PChouse为你一一解答

  1、 准确测量放线,控制好护坡位置保证厚度。

  2、 砌筑用嘚片石砌筑前浇水湿润表面如有泥土、水锈,应清理干净薄片不得使用,最小边长及中部厚度不小于15厘米

  3、 路基浆砌片石护坡鼡坐浆法施工。

  4、 砂浆配合比用重量比施工人员严格按照试验人员提供的配合比,用搅拌机拌制砂浆砂浆应具有适当的和易性。

  5、 浆砌片石时砌块间砂浆饱满粘结牢固。各工作层竖缝应相互错开不得贯通。砌体表面平整尺寸符合要求。

  6、 砌体勾缝采鼡凸缝勾缝前清除表面粘结的砂浆、灰尘、杂物,并湿润表面勾缝砂浆为1:3水泥砂浆,勾缝嵌入砌缝内2厘米深缝槽深度、宽度不足時,凿够深度、宽度后在勾缝勾缝宽度一致,不得空鼓、脱落

  7、 浆砌砌体,应在砂浆初凝后及时洒水覆盖养生7~14天。

  8、 施笁过程中必须符合及施工技术规范的要求。

}

我要回帖

更多关于 挡土墙施工规范及要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信