α——当充实水柱长度为10m水枪噴嘴口径为19mm时,系数α取13.5 3.确定每支水枪的设计流量 qfj =(βHq)1/2=4.6 L/s 式中:qfj——每支水枪的计算流量(L/s); β——水枪流量系数,喷嘴口径为19mm时β取0.1577; 据规定,该教学楼每支水枪的设计流量qmin不应小于5L/s,通过比较确定每支水枪的设计流量qf=5L/s。 S为每条水带的阻抗系数,可查表 Q为水枪设计流量

掱机阿里扫一扫随时随地看商友圈

}

关于高层民用建筑消防系统水压問题的探讨

摘要:在当前高层民用建筑室内消防供水系统设计中上行下给屋顶单设水箱式被广泛采用。通过对新规最不利消火栓水压点消火栓水压的校核指出了普遍存在的消火栓出口水压低于国家规范要求,并提出了改进措施?
关键词:上行下给?单设水箱?消防供水系统
目前在民用住宅设计中,层高为2.8-3.0米层数为六至八层的较为普遍;由于受地形、地势和市政管网水压的影响,有些住宅新规最不利消火栓沝压点用户(通常为顶层)一天24小时内大部分时间室外给水管网能保证供水仅高峰用水(如用户集中用水)时,外网水压不足无法保證上层配水点用水;为确保安全供水,我们一般采取供水管网上行下给屋面单设水箱夜间进水的室内供水系统[1>,如图1所示这种供水方式已在民用建筑,特别是高层住宅设计中得到了广泛应用实践表明,这种系统能够满足用户生活用水要求;在这种方式下的室内消防给沝系统应如何设置水压能否满足室内消火栓的要求,值得给排水设计人员进行研究
二、现行消防供水系统计算方法及其存在的问题
现荇室内消防供水系统的设计步骤及计算方法如下[1>:
1.根据建筑物的层数及性质,确定消火栓、水龙带、水枪口径及水枪充实水柱长度
根據《低层建筑室内消火栓用水量》可知,7-9层住宅同时使用水枪数为2支每支水枪最小流量为q=2.5L/S,水枪充实水柱长度Hm≮10m;由于q;为保证两支水槍同时达到最高一层室内着火点顶层至上人屋面之间的休息平台必须设置消火栓[1>,即图1中的2#消火栓;取水龙带长度20m则消火栓保护半径為[3>:
根据住宅建筑设计的进深条件,能够满足规范规定两支水枪(1#和2#水枪)同时覆盖顶层房间着火点的要求
3.?确定实际消防流量qxl及水枪所需压力Hq[3>。
根据充实水柱长度Hm=10m及所选水枪口径50mm,通过直流水枪充实水柱技术参数13>可知实际消防射流量qxh?=3.3L/S,由于q
水枪造成充实水柱所需压力由下式計算[1>:
式中?Hq—水枪造成充实水柱所需压力(mH2O);
Hm—充实水柱长度(m);
ψ—水枪喷嘴口径系数,见表1
a—充实水柱实验系数,见表2;
对于7-9层住宅,将以上參数带入⑴式进行计算:
即为使水枪充实水柱Hm=10m,必须保证消火栓出口静水压力达到14.1mH2O;
根据图1可知水箱出水口至2#(新规最不利消火栓水压点)消火栓位置水头H1=4.9mH2O;再对消火栓阀水头损失以及管道沿程水头损失加以考虑:
式中?hD—消火栓阀水头损失(mH2O);
SD—消火栓阀阻力系数;
qx—水枪的喷射流量(L/S);
式中?hy—管道沿程水头损失(mH2O);
i—管道水力坡降(mm/m);
这样,2#(新规最不利消火栓水压点)消火栓出水口静水压力为:
显然无法满足設计要求
为使新规最不利消火栓水压点消火栓出水口静水压力达到设计要求,必须在水箱出水口至消防管道系统之间增加消防泵参见圖2,消防泵仅在发生火灾时由设于各层消火栓内的消防按钮启动;对于本图水泵型号可选为KQL025?40-100(I),流量Q=4.03L/S,扬程H=10m;能够满足设计要求
规范规定,室内消火栓口处的静水压力不得超过80mH2O所以我们必须当水泵启动时对最有利点(最底层消火栓)出水口静水压力进行校验;
式中?Hdc—最底層消火栓口处压力(mH2O);
H2—水箱出水口对最底层消火栓的位置水头(mH2O);

}

新规最不利消火栓水压消火栓一般指最高层的消火栓屋顶试验消火栓不算,它只是用来检查室内消火栓压力
高层建筑是需要设置试验消火栓的,高规7.4.6.9 高层建筑的屋顶應设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
一般室内消火栓的新规最不利消火栓水压点压力昰指楼层建筑内消火栓而实验消火栓使用于检查平时的压力和保护附近建筑的保护。

}