静水压是利用水箱的重力静水壓(水泵未有启动时)。一米等于零点零一兆帕算高位水箱与消火栓的高度差,超过50米酒超过了零点零五兆帕应采用减压阀或采用减壓稳压消火栓(一般用后者),如果超过过多达到一兆帕应该采用分区供水;水泵启动时,应考虑水泵扬程减去到该消火栓的重力水头損失(高程差)再减去沿程的管路水头损失,再减去管路的局部损失就得到该消火栓的压力。(因为消火栓竖管多经我演算建议估算沿程损失为重力损失的十分之一,局部损失为沿程损失的十分之一)全部
致管道破裂特别是PVC管料
。高水壓会对管道开关有一定的应响特别
水器开关等如果是铝蕊燃气热水器更容易管道破裂。把总水阀关一半是不起作用的当不用水时候管噵水压一样高压。为了安全起见所以你必须安装减压开关