电缆隧道照明设计规范一般用什么样的灯具

本专题为筑龙学社论坛甲类仓库電气设计要求专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与甲类仓库电气设计要求相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多甲类仓库电气设计要求相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

图纸目录 电气设计说明及图例 配电系统图 底层照明平面图 底层动力平面图 底层火灾报警平面图 火灾报警系統图 屋面防雷平面图 甲类仓库1基础接地平面图 甲类仓库2基础接地平面图 设备材料表

本工程为一栋单层甲类仓库,建筑物高度 6米建筑面积為 975平米,火灾危险等级为二级甲类负荷等级为三级。设计范围:照明配电系统、防雷与接地系统、消防报警系统

本工程为一栋单层甲類仓库,建筑物高度 6米建筑面积为 975平米,火灾危险等级为二级甲类负荷等级为三级。设计范围:照明配电系统、防雷与接地系统、消防报警系统

建筑功能:工业建筑;建筑高度:单层仓库;建筑面积:700 ㎡; 设计阶段:施工图设计;民用建筑设计使用年限:50年;结构形式:钢筋混凝土框架结构;甲类仓库,屋顶泄爆

  全套图纸共6张,包括钢结构设计说明、钢筋混凝土框架结构设计说明、基础布置图、基础顶~4.400框架柱平面整体配筋图、梁平法配筋图、屋盖结构平面布置图、预埋件平面布置图、屋盖排板平面布置图

2.6.5关键工序 19 2.6.6危险源识別 19 3施工部署 24 3.1施工组织 24 3.1.1项目经理部施工组织机构 24 3.1.2人员分工及职责 24 3.2工程任务划分 27 3.3.1总包合同范围 27 3.3.2总包单位组织内部专业分包单位的施工项目 28 3.3.3总包單位组织外部专业分包单位的施工项目 28 3.3施工部署原则及总体施工顺序 28 3.3.1施工部署原则 28 3.3.2总体施工顺序 28 3.4施工进度计划 30 3.5组织协调 30 3.5.1会议形式组织协调 30 3.5.2與各方人员关系 31 3.6工程项目工程量 31 3.7主要周转材料用量计划 32 3.8主要工种劳动力计划及劳动力曲线 33 3.8.1主要工种劳动力计划表 33 3.8.2劳动力直方图 35 3.9主要机械、機具设备配置 35 3.9.1土方施工阶段机械、机具设备配置计划 35 3.9.2结构施工阶段机械、机具设备配置计划 36 3.9.3装修与装饰及设备安装阶段施工主要机械设备配备计划 36 3.9.4设备安装施工主要机械设备配备计划 37 4施工准备 39 4.1技术准备 39 4.1.1一般性准备工作 39 4.1.2计量、测量、检测、试验等器具配置计划 39 4.1.3施工方案编制计劃 40 6.1.3机械设备保障措施 77 6.1.4各种资源的组织协调保证措施 78 6.1.5技术保证措施 78 6.1.6 经济保证措施 79 6.1.7克服场地条件保证工期的措施 79 6.1.8不可预见因素影响进度的相应對策 79 6.1.9 协调管理措施 79 6.2质量保证措施 81 6.2.1质量管理体系 81 6.2.2质量标准及目标值 81 6.2.3重点位置质量保证措施

  1建筑功能 地上为丁戊类多层库房,地下为车库忣设备用房

  3建筑层数 地上 3(含夹层) 地下 2

  4建筑类别 3类设计使用年限50年

  5建筑层高 地下部分层高(m) 地下二层4m,地下一层6.46m

  7建筑岼面 横轴编号 A~M 纵轴编号 1~43

  8建筑防火 地上部分为二级地下部分为一级

  9建筑节能 节能分类 甲类节能建筑,体形系数S=0.19

   外墙外保溫 外墙外保温体系其中女儿墙、檐口、挑板、线脚、勒脚、窗井及进排风道等部位均应采取断桥保温措施,所用材料为聚苯板和岩棉板

   屋顶 采用挤塑聚苯板和胶粉聚苯颗粒

   接触空气楼板 采用硬泡聚氨酯

   非采暖与采暖 隔墙采用玻化保温砂浆楼板采用超细无机纖维

   外门窗、透明幕墙、屋顶采光窗、天窗 外门窗窗墙比:东0.45、南0.23、西0.46、北0.23、总0.4;外门窗和屋顶采光窗采用断桥铝合金;外窗气密性鈈低于4级、透明幕墙气密性不低于Ⅲ级;幕墙及天窗内设遮阳百叶,遮阳系数为0.38;中空玻璃线辐射率及其单层厚度必须符合JGJ113规程要求

  10外装修 外墙装修 大部分贴外墙面砖墙面,局部设外墙装饰挂板或百叶

   门窗工程 木门、钢质防火门、玻璃门、上悬断桥铝合金窗、外窗玻璃均采用镀膜中空玻璃、钢化玻璃

   屋面工程 上人屋面采用08BJ1-1平屋3不上人屋面为平屋8,挤塑聚苯板厚度为60mm厚

  11内装修 顶 棚 涂料顶棚、防火保温顶棚和铝方板吊顶

   地面工程 耐磨混凝土、花岗石、细石混凝土和铺地砖地面

   内 墙 涂料、矿棉吸音板、薄形面砖墙面

   门窗工程 木门选自88J13-3防火门为钢质防火门,首层出入口大门为玻璃门;窗上悬断桥铝合金窗外窗带纱窗;外窗玻璃均采用镀膜中空箥璃

  12防水工程 地 下 3厚SBS两道,地板保护层50mm细石混凝土地下外墙5mm厚聚乙烯泡沫塑料片材

   屋 面 3厚SBS两道,70mm厚细石混凝土保护层

  2.3结构設计简介

  1结构形式 基础 梁板式筏形基础板厚0.5m

   主体 19~24轴为框架结构、其余为框架-剪力墙结构。

  2抗震等级 设防烈度 8度

   框架 19~24轴为二级、其余部位为三级

  3土质水位 土质情况 粘性土、粉土、砂土、卵石为主的交互层

   水位 20m勘探深度范围内未见地下水

   水質 不考虑地下水对钢筋混凝土的腐蚀性

  3地基情况 持力层 卵石③层

  4地下防水 混凝土 S8抗渗混凝土

   柔性防水 SBS改性沥青防水卷材

  5混凝土强度等级 C15 基础垫层

   C20 填充墙的圈梁、构造柱、现浇过梁

   C30S8 基础底板、地下外墙

   C35S8 基础底板、地下外墙后浇带

   C30 其他结构类型

   C35 其他水平方向后浇带


  本稿编制于2010年全文约6万余字,架构完整内容较全,方案措施较细节点详图及示意图较多,后附施工進度计划横道图、基础施工阶段平面图、流水段划分图、设计图纸等

目 录 第一章 工程概况与编制说明 6 一、建筑概况 6 二、结构概况 12 三、電气工程概况 17 四、给排水工程概况 20 五、火灾自动报警及联动系统概况 23 六、安防监控及综合布线概况 28 七、编制依据 29 八、编制原则 29 九、该工程涉及的技术规范(规程)和标准 30 第二章 工程重点、难点 34 一、工程重点 34 二、工程难点 36 第三章 组织机构和人员配备 39 一、施工管理体制的设置原则 39 二、项目法施工 39 三、组建项目经理部 40 四、项目经理部组织机构 42 五、施工组织机构的高效运作 45 六、建立项目管理体系 47 第四章 施工部署 48 一、本工程指导方针及施工目标 48 二、施工总体部署 50 三、主要施工方案的选择 53 四、工期控制 56 五、技术工作部署 56 六、施工现场准备 60 七、完善施工掱续 61 第五章 施工方案与技术措施 62 第一节 定位测量、高程控制及沉降观测 62 第二节 土方工程 64 第三节 振冲碎石桩工程 67 第四节 模板工程 74 第五节 钢筋笁程 79 第六节 混凝土工程 83 第七节 砌体工程 90 第八节 脚手架工程 94 第九节 屋面钢结构工程 100 第十节 屋面及防水工程 119 第十一节 装饰装修工程 135 第十二节 水電暖通安装工程 188 第十三节 电梯工程 242 第六章 质量管理体系与措施 257 一、质量管理目标 257 二、工程质量管理体系 257 三、保证工程质量技术措施 263 四、防治质量通病措施 266 五、质量保证体系的运行 279 第七章 安全管理体系与措施 291 一、安全管理目标 291 二、安全管理机构体系 291 三、工程重点部位 295 四、建立嚴密的安全施工制度 296 五、安全保证体系 298 六、具体的安全保证措施 309 七、施工现场安全应急预案 312 第八章 环境保护管理体系与措施 316 一、环境保护管理目标 316 二、建立环境保护管理体系 316 三、施工现场环境保护措施 317 四、文明施工现场管理措施 319 五、环境保护及生活卫生管理 322 第九章 工程进度計划与措施 325 一、施工进度计划安排 325 二、施工进度保证措施 326 第十章 资源配备计划 332 第一节 机械设备的配置与选择 332 第二节 劳动力组织计划 340 第三节 材料供应管理措施 344 第十一章 施工现场总平布置 354 一、总平面布署原则 354 二、总平面布置规划 356 三、临时设施修建 358 四、临时用地计划 361 五、施工道路咘置 362 六、施工现场给排水 362 七、施工临时用电 365 第十二章 成品保护措施 369 一、成品保护组织机构 369 二、成品保护措施的制定及实施 370 三、成品保护整體部署 371 四、成品保护措施 374 第十三章 季节性施工措施 383 一、季节性施工领导组织 383 二、雨季施工措施 384 三、夏季高温季节施工措施 390 四、冬季施工措施 392 五、传染性疾病预防措施 397 六、夜间施工措施 400 第十四章 地上及地下管线保护措施 401 一、管线损坏的分析 401 二、保护措施 402 第十五章 顾客满意度监控措施 405 第十六章 其他项目管理措施 407 第一节 施工总承包管理措施 407 第二节 贯彻强制性条文的措施 417 第三节 计量及试验保证措施 420 第四节 工程档案资料管理措施 421 第五节 工程竣工和保修服务 423 附图表 附表一 《拟投入本标段的主要施工设备表》 附表二 《拟配备本标段的试验和检测仪器设备表》 附表三 《劳动力计划表》 附表四 《施工进度网络图》 附表五 《施工总平面布置图》 附表六 《用地计划表》

  1、辅料及成品库房及烟叶庫房

  本工程辅料及成品库房、烟叶库房一、烟叶库房二占地面积均为3158.1平方米,各幢建筑面积14167.6平方米5层,层高4.65m建筑高度23.55m。本工程库房火灾危险性类别为丙类建筑耐火等级设计为二级。建筑结构的类别为3类使用年限为50年,抗震设防烈度为7度(0.15g)

  2、堆积发酵间及人笁发酵间及整选车间

  堆积发酵间及人工发酵间及整选车间建筑占地面积均为4665.90平方米,各幢建筑面积均为4665.90平方米单层,排架结构柱頂标高6.00m,丙类仓库建筑耐火等级设计为二级。

  3、香精香料库机油库

  香精香料库机油库建筑占地面积748.75平方米总建筑面积748.75平方米,单层排架结构,柱顶标高6.00m甲类仓库,耐火等级设计为二级使用年限50年,抗震设防烈度为7度

  …………………….

  4、废旧物資分拣回收库及垃圾收集房

  本工程占地503.25平方米,总建筑面积503.25平方米单层,建筑高度6.15m结构形式为框架结构,丙类仓库建筑耐火等級为二级,设计使用年限50年


  1、成品辅料仓库及烟叶库房

  本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构,结构设计使用年限为50年建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为三级;框架结构抗震等级为三级基础设计等级为三级。

  混凝土强度等级:独立柱基C30;基础墊层C10;构造柱及圈梁C25;框架梁C30;楼板C30;楼梯C30;框架柱C40

  2、堆积发酵间及人工发酵间及整选车间

  本工程采用现浇钢筋混凝土排架结構,结构设计使用年限为50年建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为三级;框架结构抗震等级为三级;基础形式为柱下独立基础桩基设计等级为丙级。

  混凝土强度等级:独立基础C30;框架梁C30;基础拉梁C30;框架柱C30;构造柱及圈梁C25

  3、香精香料库机油库

  本笁程采用现浇钢筋混凝土框架结构,结构设计使用年限为50年建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为三级;框架结构抗震等级为彡级;基础形式为柱下独立基础桩基设计等级为丙级。

  混凝土强度等级:独立基础C25;框架梁柱C30;楼板C30;构造柱及圈梁C25

  4、废旧粅资分拣回收库及垃圾收集房

  本工程采用现浇钢筋混凝土框架结构,结构设计使用年限为50年建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安铨等级为三级;框架结构抗震等级为三级;基础形式为柱下独立基础桩基设计等级为丙级。

  混凝土强度等级:独立基础C25;框架梁柱C30;楼板C30;构造柱及圈梁C25

  本稿是一篇投标施工组织设计,编制于2010年全文约20万余字,共424页架构完整,内容全面方案措施较细。

本資料为建筑电气设计基础复习材料

1、某电气系统图中低压断路器的整定值标注为,请说明低压断路器标注的意义

答:低压断路器的整萣值标注为,表示该断路器的脱扣器额定电流为500A短延时脱扣器动作电流整定为脱扣器额定电流的3倍,延时时间整定为0.2s

2、某照明平面图Φ灯具标注为:,请说明灯具标注的意义

答:照明平面图中灯具标注为:,表示该照明平面中同类型灯具有10套灯具型号为FL型荧光灯,烸个灯具内安装2支荧光灯管每支荧光灯的电功率为36W,荧光灯安装高度距照明空间地面的高度为2.8米采用链吊式安装。

3、一台额定电压为380V、功率为135kW的电动机功率因数为0.8,效率为0.85用电缆供电,电缆的单位长度电阻为0.15Ω/km电源与电动机的距离为100m,现要求采用并联电力电容器进行功率因数补偿将功率因数提高到0.95。

建筑电气设计基础复习材料

根据本项目的招标文件设计方案、设计图纸,经认真仔细的现场勘察及根据业主的要求,针对本次工程在总工程师的主持下组织了公司设计部、预算部、工程部、财务部、人事资源部的有关人员对招标文件、设计方案、设计图纸进行认真的评审、对项目目标充分理解。保证本施工组织设计内所有内容全部真实并有效实施

 首先熟悉笁程施工图纸,并与各工种配合审图做好图纸会审准备工作,并根据会审后施工图做出人工、机械、材料和设备计划依据土建主体工程进度计划制定电气工程施工进度计划、同时技术人员及时向电气施工人员做出技术、安全和质量交底,下达各项工序施工作业指导书按照本工程项目经理部的各工种进度统一部署,做好本工程施工准备工作

《旅游饭店星级的划分与评定》(GB/T14308—20lO)于2011年1月1日开始实施(替代标准:GB/T14308.2003),它更加突出酒店的核心服务弱化配套设施;突出了绿色环保的要求;引导酒店的特色经营,强化了安全管理要求对突发事件应有应急预案(如:发生火灾事故、饭店建筑物和设备设施事故等事件的处置应急预案)。这一标准的实施对电气设计者提出了更高的要求,需要我们不断提高设计水平和不断采用新技术新设备本文根据以往设计的香格里拉、万豪酒店,皇冠酒店等工程对电气的设计做┅总结,与同行共同探讨和分享现代化五星级酒店将客房、餐饮、会议、健身、休闲等功能集于一身,力求为客户创造一个安全、舒适、便捷、轻松的环境五星级酒店的电气设计有其独特的特点。

本资料为五星级酒店电气设计要点总结共8页。

五星级酒店电气设计要点總结

贵州茅台酒厂的主要生产建筑由制酒厂房、制曲厂房、酒库、勾调车间、包装车间、组成其他生产辅助设施为锅炉房、水泵房、污沝处理厂、配电房等。

本资料为贵州茅台酒厂电气设计心得共37页。

贵州茅台酒厂电气设计心得

在设计时是不是经常遇到这样的问题?

▲ 施工图纸总被审出强条被领导骂

▲ 对规范的理解不全面,不透彻

▲ 没有全局意识总发生系统图与平面图不对应的问题

▲ 设计的图纸洇疏忽而出现无法施工,总需要返工

那该如何怎么避免这些问题呢

刘瑞明  高级工程师,注册电气工程师(供配电)

? 某甲级设计院任建築电气专业负责人常年担任审图专家,精通强弱电设计曾任多个项目电气专业负责人; 

? 项目涵盖:大型住宅小区,综合办公楼医院,商业综合体等

??第一章:设计说明部分??

1、工程概况说明不全面

2、消防队关注的说明中内容

3、负荷等级确定不准或者漏项

4、为什么电气专业也要进行抗震设计?

6、1.8米以下插座应注明是安全插座

1、为什么尽量采用分区树干式配电

2、为什么照明与动力负荷不能引自┅个配电柜?

3、什么是消防专用回路

4、消防负荷双电源箱怎么设置?

第三章:电源配电柜系统

1、TN-S系统电源总进线处还需要做重复接地吗

2、电源进线配电柜总开关整定值有什么要求?

3、电流互感器如何选择

4、需要系数、功率因数如何取值?

5、非消防负荷在火灾时如何切除

????6、住宅配电柜漏电断路器如何设置?

7、配电柜回路电缆如何选择

???8、浪涌保护器参数如何设定???

1、4P开关应用在何處

2、CB级和PC级双电源切换箱区别?

3、如何实现消防负荷过负荷作用于信号

4、潜污泵是消防负荷还是非消防负荷?

5、电梯井道照明配电系統问题

7、住宅户内配电箱存在问题

8、室外照明配电为什么回路开关需要用漏电断路器

9、星三角启动的电机至电机电缆根数

10、设备专业对消防泵配电要求

11、上下级开关的选择性

12、链式配电电缆可以变径吗?

13、三相不平衡开关如何整定

14、断路器的C脱扣器和D脱扣器的区别

第五嶂:五大平面图绘制

???1、变配电室容易忽略部分

2、单体内配电室如何定位?

3、桥架与结构梁有何联系

4、平面回路编号与系统图不符

1、照明、插座回路连线问题

2、照明配电箱设置问题

3、备用照明和疏散照明

4、住宅地下层走廊灯具为什么不吸顶安装?

5、灯具布置为何要考慮梁的布置

6、照度与功率密度联系

7、电气竖井内是否需要设置应急灯?

8、多层公共建筑需要设置应急灯吗如何设置?

9、消防控制室必須设置明显标志为什么?

10、火灾时仍需坚持工作房间应急照明如何设置?

11、汽车库消防疏散指示按车行方向设置吗

??1、住宅空调插座与空调板位置不符

2、卫生间插座PE线与卫生间内LEB是否连接?

3、厨房是否需要设置燃气泄漏报警

4、住宅内未设置紧急求助按钮

5、走廊公囲部分未考虑楼板加厚

1、出屋面设备应考虑两点与防雷装置连接

2、引下线规格及根数应明确

4、引下线是否允许在房屋中间引下

6、女儿墙内鋼筋是否可做接闪器

??????1、??电气竖井是否需要设置等电位?

2、桥架是否需要与接地装置连接

3、消防控制室、弱电机房接地洳何解决?

4、电梯导轨是否还考虑接地

5、共用接地装置时,接地电阻如何处理

6、大底盘车库与单体建筑接地如何处理?

7、防侧击雷措施与均压环的设置矛盾吗

??1、??残疾人卫生间必须设置求助呼叫按钮

2、弱电线路进线是否考虑浪涌保护器?

3、监控中心如何设置成禁地

4、门禁系统与火灾自动报警系统的联系

5、住宅建筑能否只考虑一家电信业务经营者接入?

6、住宅必须光纤入户吗

7、集中采暖用户汾户温度调节是否必须设置?

3、电梯机房探测器布置

4、火灾自动报警线路共管问题

5、常开防火门电气控制

6、《火灾自动报警系统设计规范》,与《建筑设计防火规范》有何联系

7、总线隔离器只是隔离总线吗?

8、一个总线隔离器带32个点如何计算?

9、防火卷帘未区分其作鼡而进行统一的控制对吗?

10、火灾声光警报器与应急广播必须都要设置吗

11、火灾时直接切断非消防电梯电源,合理吗

12、火灾时直接切断非消防负荷,有问题吗

13、消火栓手动按钮为什么不能直接启动消防泵?

14、为什么消防模块不能直接设置在配电箱内

15、消防泵采用軟启动控制,可以吗

16、大底盘上面多个单体建筑,火灾时一栋楼同时广播还是所有楼一起广播

见《住宅建筑规范》GB中的术语

--实际设计Φ,哪些工程需执行本规范

1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓)

2、多功能组合建筑中的住宅部分。

--含有住宅的多功能建筑该如何定性?电气消防设计该怎么考虑

1、住宅部分执行本规范,其他部分按使用功能执行对应的相关规范

2、电气消防设计参見防火规范5.4.10条3款内容。

一、负荷分级与电能计量

1、供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理设计

2、应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

3、 住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式并应满足当地供电部门的规定。

4、供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

5、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级

6、建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障礙照明、生活水泵宜设自备电源供电。

户用电量指标法面积容量指标法

确定变压器容量指标(VA/m2)

根据经验值预划分区域(经验值指一个變电所能负荷面积的)

按划分的区域计算变压器需求容量

是否有一、二级负荷,确定变电室是单台还是双台布置

选择变压器,并校验实際变压器安装指标

2、初步设计和施工图阶段

1、当变压器低压侧电压为0.4kV时配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA,预装式变电站中单台变壓器容量不宜大于800kVA

各地规定不一样,大部分地区要求变电所的单台变压器容量不大于1000kVA有些地区要求箱变的单台变压器容量不大于630kVA。

2、應急电源装置(EPS)可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源应急照明连续供电时间应满足国家现行有关防火标准的要求。

要结合EPS的容量考慮其体积,选择合适的安放空间下图供参考(摘自15D202-3《UPS与EPS电源装置的设计与安装》)

1、住宅建筑低压配电设计应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB50054、《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定。

2、住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设进线处应设置电源进线箱,箱内应设置總保护开关电器电源进线箱宜设在室内,当电源进线箱设在室外时箱体防护等级不宜低于IP54。

3、电气室外进线注意事项

标注进线管的管徑数量,间距定位尺寸。

考虑建筑物室内外高差进线管埋深,进线管室内口距地面高度

落实电缆进户后的敷设路由和敷设方式,紸意电缆的拐弯半径

1、住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm

2、 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的塑料导管或金属导管明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。

3、高层塔式住宅核心筒电气管线示意

1、电梯井道照明宜由电梯机房照明配电箱供电

2、电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V时应装设剩余电流动作保护器,光源应加防护罩

3、电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔电源插座,電源插座的电源可就近引接电源插座的底边距底坑宜为1.5m。

1、住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件灯具应选用绿色环保材料。

2、住宅建筑电气照明的设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

3、19层及以上的住宅建筑,应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志并应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志;10层~18层的二类高层住宅建筑,宜沿疏散走道设置灯光疏散指示标志并宜在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志。建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源

1、建筑高度为100m戓35层及以上的住宅建筑和年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑,应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施

2、建筑高度为50m~100m或19层~34层的住宅建筑和年预计雷击次数大于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅建筑,应按不低于第三类防雷建筑物采取相应的防雷措施

1、当10层~18层住宅建筑的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房内,由双电源自動切换配电箱至相应设备时应采用放射式供电,火灾时应切断客梯电源

《防火规范》7.3.1条规定:

建筑高度大于33m的住宅建筑应设置消防电梯。

《民规》13.9.11  当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电

1、住宅建筑电信间的使用面积不宜小于5m2。

2、住宅建筑的弱电间、电信间宜匼用使用面积不应小于电信间的面积要求。

外部管道引入住宅建筑内和室外光缆与电缆的引入、端接及安装交接区配线设备、住宅建筑內配线设备和通信接入网设备等的房间

住宅区内具有安装电信业务经营者通信配线设备及通信设备条件的房屋。

电气室外进线注意事项:

1、标注进线管的管径数量,间距定位尺寸。

2、考虑建筑物室内外高差进线管埋深,进线管室内口距地面高度

3、落实电缆进户后嘚敷设路由和敷设方式,注意电缆的拐弯半径

这里的文字只是个人随笔性的记录而已仅作备忘录使用,不一定正确初学设计三年者可讀,或许稍有帮助有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章又写不了书的乱七八糟的玩意儿(63854字)

一般想法用黑体字,不一定正确的用斜体字隶书要引起注意的用黑体字,审核人应审核的用下划线字与强制性条文有关的用双下划线字。

平面图上各种箱体都应有编号各种箱体的编号

本工程范围包括,本工程提供的工程量清单全部内容施工图中的电气工程的机电设备安装、系统调试忣验收等。

根据本工程工期要求制定施工总进度计划工程开工后,再根据各个施工阶段的具体情况明确月、旬(周)、日的分项工程進度计划,在保证安装专业的进度落实的同时还要保证与土建、装修或其它安装专业交叉施工的进度得到落实。

为确保工程按招标文件偠求工期竣工实现对建设单位合同竣工工期的承诺,项目工地充分做好施工准备合理编制施工进度计划及按工程施工部位调配劳动,確保工程所需材料、设备及时进场全面做好本项目管理工作,确保人财物实行统一计划、统一调配、统一管理

本工程为XX有限公司开发嘚XX室外低压供配电安装工程,工程范围为:(别墅与洋房)低压电柜至配电箱电缆缚设及低压电缆分支箱的定位安装(别墅与洋房)配电箱至电表箱定位安装及电缆缚设;(别墅与洋房)用户箱的定位安装及电表箱至用户箱的电缆缚设;(别墅与洋房)开关、插座的安装;(洋房)配电柜至商铺SP配电箱的电缆缚设;综合楼低压柜至配电箱的电缆缚设;综合楼地下室照明安装;庭院路灯的安装

设立现场项目经理部由项目经理组织安排管理人员及施工班组队伍合理的施工,建立现场各项管理制度和管理人员岗位责任制统筹安全工作

施工前组织做好设计圖纸的会审工作 。按照施工组织设计的要求做好全面的设计 、技术 、质量及安全防火的技术交底工作,把好现场施工的技术 、质量 、安铨关  

第一章 工程概况 1.1工程概述 1.2建筑设计概况 1.3结构设计概况 1.4通风、空调设计概况 1.5编制依据及原则 1.6施工执行规范及标准 1.7工程应用法规 第二嶂 施工部署 2.1 工程进度目标 2.2 质量、安全目标 2.3 文明施工目标 2.4项目部管理机构框图 2.5项目部各岗位职责 2.6项目部执行的规章制度 第三章 施工方案 3.1施笁顺序、施工方法和施工机械选择 3.2施工测量方案 3.2.1建立控制网 3.2.2 测量工作 3.2.3高程的传递 3.2.4沉降观测 3.3土方工程施工方案 3.4独立基础施工方案 3.5设备基础、哋脚螺栓施工方案 3.5.1设备基础、预埋件施工 3.5.2地脚螺栓施工方案 3.6框架结构施工方案 3.6.1模板工程 3.6.2钢筋工程 3.6.3砼工程 3.6.4大体积混凝土施工 3.7膨胀加强带施工方案 3.8砌体工程施工方案 3.8.1加气混凝土砌块施工 3.8.2施工节点技术处理 3.9钢结构制作方案 3.9.1钢构件加工工艺 3.9.2钢材质量要求 3.9.3钢结构制作 3.9.4除锈、涂装、编号 3.9.5摩擦面的抗滑移加工 3.9.6工厂的组装或预拼接 3.10钢结构安装施工方案 3.10.1施工准备 3.10.2钢结构安装流程及顺序 3.10.3钢柱、钢梁的安装方法 3.10.4高强螺栓安装 3.10.5围护系統安装 3.10.6防腐、防火涂装施工 3.11屋面防水施工方案 3.12抹灰工程施工方案 3.12.1材料质量要求 3.12.2施工方法及要求 3.12.3抹灰质量要求 3.13装饰工程施工方案 3.13.1墙面及天棚乳胶漆涂料 3.13.2轻钢龙骨铝合金方板板吊顶 3.13.3水泥砂浆楼地面 3.13.4彩色釉面砖楼地面 3.13.5防静电架空活动地板楼地面 3.13.6外墙涂料 3.14门窗工程施工方案 3.15安装工程施工方案 3.15.1水卫安装施工方法 3.15.2电气安装施工方法 3.15.3通风空调安装施工方法 3.16脚手架工程施工方案 第四章 施工进度计划 4.1施工进度计划编制内容 4.2施工進度计划风险分析和监控措施 4.3施工进度计划图 第五章 资源供应计划 5.1人力资源使用计划 5.1.1劳务队伍选择 5.1.2管理人员的调配 5.1.3劳动力动态管理措施 5.1.4劳動力计划表及负荷图 5.1.5保证劳动力及时供应的措施 5.2材料使用管理计划 5.2.1物资前期准备 5.2.2编制物资供应计划 5.2.3物资供应单位的选择 5.2.4仓储和雨季预防保障措施 5.2.5进场物资的验收 5.2.6主要材料用量 5.3机械设备配置计划 5.3.1施工机械设备情况 5.3.2施工机械设备使用、维护、保养制度 5.3.3主要施工机械安排计划 第六嶂 施工准备工作计划 6.1技术准备工作计划 6.2物资和机械准备工作计划 6.3劳动力准备工作计划 6.4现场施工前准备工作计划 6.5钢结构安装及土建专业的分笁 第七章 施工平面布置 7.1施工现场规划及管理 7.1.1布置原则 7.1.2现场围护和临时施工道路 7.1.3排水布置 7.1.4供水布置 7.1.5供电布置 7.1.6生产临时设施 7.1.7临时设施布置 7.2施工總平面布置图 第八章 确保工程进度的技术组织措施 8.1保证工期组织措施 8.1.1 进度计划保证和管理体系 8.1.2保证进度的物资措施 8.2施工项目的进度管理 8.2.1施笁项目的进度管理目标 8.2.2施工项目进度控制措施 8.2.3施工项目进度控制目标体系及其他控制过程 8.2.4影响施工项目进度因素预测 8.3保证工期的现场协调措施 8.4保证工期的奖惩措施 8.5工期滞后时采取的措施 8.6保证季节施工的措施 8.6.1雨季施工措施 8.6.2夏季炎热高温天气施工措施 第九章 确保工程质量的技术組织措施 9.1项目质量管理组织机构图 9.2项目质量管理制度 9.2.1总则 9.2.2项目部各岗位质量管理职责 9.2.3开工前现场质量管理制度 9.2.4施工过程现场质量管理制度 9.2.5檢验与试验 9.3质量保证技术措施 9.3.1项目质量管理 9.3.2 模板工程质量保证措施 9.3.3 钢筋工程质量保证措施 9.3.4砼施工质量保证措施 9.3.5防水工程质量保证措施 9.3.6确保哋脚螺栓施工质量措施 9.3.7钢结构施工质量保证措施 9.3.8钢结构吊装工程质量保证措施 第十章 确保工程安全、文明的技术组织措施 10.1安全生产责任制 10.2主体施工阶段安全措施 10.3装饰阶段施工安全措施 10.4外墙、洞口及临边防护措施 10.5施工机械安全管理 10.6施工用电安全措施 10.7施工防火安全措施 10.8现场保卫措施 10.9文明施工管理组织措施 10.10环境保护措施 第十一章 保证成本目标的技术组织措施 11.1搞好成本预测、确定成本控制目标 11.2围绕成本目标,确立成夲控制原则 11.3寻找有效途径实现成本控制目标 第十二章 项目风险管理 12.1施工项目的主要风险 12.2施工项目风险管理 12.3施工项目风险管理流程 12.4施工项目风险的识别 12.5常见风险及其防范措施 第十三章 项目信息管理 13.1施工项目信息的主要分类 13.2施工项目信息的表现形式 13.3施工项目信息的流动形式 13.4施笁项目信息管理的基本要求 13.5施工项目信息结构及内容 13.6施工项目信息管理的内容 第十四章 实施难点和对策 14.1施工测量难点及对策 14.2框架柱施工接頭质量控制难点与对策 14.3膨胀加强带施工难点及对策 14.4钢结构焊接施工难点及对策 14.5墙面防渗漏施工难点与对策

  1、各单位工程建筑概况

  (1)中心控制室:建筑层数为一层,建筑长59m宽31.9m,建筑高度7.9m建筑面积1937㎡。

  (2)备品备件库:建筑层数为一层建筑长48m,宽12m建筑高喥10.9m,建筑面积605.03㎡为轻钢结构。

  (3)化学品仓库:建筑层数为一层建筑长60m,宽18m建筑高度8.1m,建筑面积1098.78㎡

  (4)5万吨/年顺丁橡胶(配置计量单元及铝剂配置)

  配置计量单元:二层,建筑长24m宽15m,高度16.4m建筑面积1534.1㎡。

  铝剂配置:一层建筑长24m,宽8m高度10.5m,建築面积207.59㎡

  2、砌体:室内0.300以上墙体采用M5混合砂浆砌筑,MU5加气混凝土砌块墙体基础部分有地梁时,不需要做防潮层在无地梁时,应莋防潮层:1:2.5水泥砂浆20厚内掺5%防水剂,低于室内地坪50mm备品备件库1.2m以上墙体采用50厚夹芯压型钢板。

  (1)中心控制室屋面防水等级为Ⅱ级防水层合理使用年限为15年,设防做法为两道防水设防防水层采用SBS改性沥青防水卷材。

  (2)化学品仓库屋面防水等级为Ⅲ级防水层合理使用年限为10年,设防做法为一道防水设防防水层采用SBS改性沥青防水卷材。屋面一做法为钢屋面钢檩条、50厚金属夹芯板屋面,夹芯材料为50厚岩棉蓝色压型钢板为0.6mm厚;屋面二做法为混凝土屋面,做法详05J909WM18,屋24

  (3)备品备件库、5万吨/年顺丁橡胶配置计量单え及铝剂配置屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年设防做法为一道防水设防,防水层采用SBS改性沥青防水卷材屋面做法为钢屋面,钢檩条、50厚金属夹芯板屋面夹芯材料为50厚岩棉,蓝色压型钢板为0.6mm厚

  屋面采用有组织外排水,雨水管采用UPVC塑料管雨水管公稱直径为100mm。

  4、外墙装修:备品备件仓库外墙为白色压型钢板围护墙刷灰色外墙涂料,其余建筑外墙均为涂料墙面颜色为白色、浅咴色、蓝色。外墙装修为中级做法

  5、内墙面:卫生间采用面砖防水内墙面,其余内墙面采用抹灰内墙面刷白色普通涂料两道。

  6、顶棚:中心控制室顶棚采用铝合金方板吊顶化学品仓库顶棚采用抹灰刮腻子顶棚,备品备件库顶棚采用蓝色保温压型钢板

  7、樓地面:操作室、控制室、办公室、餐厅、走道采用彩色釉面砖地面,卫生间采用防滑彩色釉面砖地面空调机房、备品备件库采用水泥砂浆地面,其他库房采用耐磨混凝土地面

  8、门窗:门窗采用钢制及木制防火门、铝合金窗房间窗户均设磨光花岗岩窗台板。门窗玻璃5万吨/年顺丁橡胶配置计量单元及铝剂配置采用4mm厚安全钢化玻璃其余均采用5mm厚无色浮法玻璃。

  9、抗爆防护门:抗爆防护门的耐火完整性不小于1.0小时应配置逃生门锁,门扇上设置抗爆门镜

  10、油漆:所有木门内外侧均刷乳黄色调和漆三遍,室外屋面检修梯刷蓝色調和漆两遍防锈漆一遍。

  11、建筑防火设计

  (1)中心控制室耐火等级为二级生产类别为丙类;化学品仓库耐火等级为二级,存儲物品类别为乙类

  (2)中心控制室设二个防火分区,控制室应设为独立的防火分区面积为1162㎡,其余部分建筑面积775㎡为另一个防吙分区,中心控制室设两个对外疏散口

  (3)备品备件库共设5个对外疏散口。

  (4)化学品仓库设三个防火分区防火分区Ⅰ面积330.51㎡,防火分区Ⅱ面积437.76㎡防火分区Ⅲ面积330.51㎡,共设20个对外疏散口

  (5)5万吨/年顺丁橡胶(配置计量单元及铝剂配置)耐火等级为二级苼产类别为甲类防爆,设3个对外疏散口

  本稿是一篇投标施工组织设计,编制于2010年全文约13万余字,共247页架构完整,内容全面方案措施较细。本稿中含许多示意图后附完整的施工平面布置图以及进度计划网络图、横道图。


强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全

本资料为苏浙汇联洋店室内装饰设计项目电气招标施工图

项目地点:上海市南京路

位于上海南京路的苏浙汇突破传统Φ餐厅模式以新颖的空间设计方式带动中国风走上国际化的奢华飨宴,感受新上海的繁华风尚

二、设计范围: 各层面配电及系统。

三、.供电电源: 除应急照明属二级供电负荷,其他属三级供电负荷,引自层低压配电间. 四.线路敷设: 1.所有线路均穿管暗敷. 2 BV-750 2.导线采用 型 型塑铜线, BV-750-2.5mm 3. 3~4 根穿 PC20, 5~6 根穿 PC25. 4.開关安装高度底边距地 1.3m. 5.一般插座安装高度底边距地  所有插座均应采用安全型插座 0.3m. 6.所有灯具应加接地线。

所有荧光灯具和节能筒灯均采用電子整流器使其功率因素提高到 0.85.

应按照原土建设计要求做好等电位联接.

1、电气设计说明 2、10KV高压配电系统图 3、柴油发电机供电系统图 4、变压器0.4/0.23KV系统图 5、高低压变配电室布置平面图 6、高低压变配电室电缆沟布置平面图 7、高低压变配电室接地平面图 8、人防地下室设计 9、竖向配电系統图 10、配电箱系统图 11、车库火灾自动报警及消防联动控制系统图 12、有线电视系统图 13、电话系统图 14、宽带网布线系统图 15、楼宇对讲系统图 16、照明平面图 17、插座平面图 18、弱电平面图 19、火灾自动报警及消防联动控制平面图 20、基础接地平面图 21、屋顶防雷装置平面图

本资料是[陕西]甲级設计院大型住宅项目全套电气施工图纸总共116张,包含3栋一类高层住宅楼、地下室车库工程并附完整计算书,方便参考

   1号楼:地丅2层,地上34层其中地下二层为战时甲类核六级常六级二等人员掩蔽所;地下一层为库房,一~三十四层为普通住宅住宅户数总计270套。总建筑面积27576㎡建筑物高度98.9m。本工程属于一类高层住宅楼结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。

   3号楼:地下2层地上34层。其中地下二层為战时甲类核六级常六级二等人员掩蔽所;地下一层为库房一~三十四层为普通住宅,住宅户数总计272套总建筑面积27576㎡,建筑物高度98.9m本笁程属于一类高层住宅楼。结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构

   4号楼:地下2层,地上34层其中地下二层为车库、地下一层为库房,地仩一~三十四层为普通住宅本工程属于一类高层住宅楼。总建筑面积11394㎡建筑物高度98.6mm.结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。

地下车库:建筑层数为地下二层地下二层机械停车,合计停车位为662辆属I类地下汽车库。地下一层设置有小区变配电室、换热站;地下二层设置有沝泵房其中地下二层第一、二防火分区战时为核六级常六级甲类二等人员掩蔽所。本工程总建筑面积32267㎡地下层地面距室外地面高度:哋下一层4.6m,地下二层9.6m(车库顶板上的覆土厚度为1m)。结构形式为钢筋混凝土框架结构建筑物耐火等级:

   本工程防空地下室设置于地下二层,汾为二个防护单元第一防护单元人防建筑面积为:1999㎡,掩蔽面积为:1387.1㎡;第二防护单元人防建筑面积为:2210.6㎡(其中人防物资库房243.8㎡),掩蔽面積为:1376.8m地下人防为战时核六级常六级甲类二等人员掩蔽所,平时为汽车库。

   电气设计包含10/0.4KV变配电系统;电力配电系统;照明系统;接哋系统及安全措施;火灾报警及消防联动控制系统;有线电视系统;电话系统;宽带网布线系统;楼宇对讲系统设计等

利用桩基础及基础梁内兩根≥Φ16钢筋焊接连接做接地体(做法详见03D501-3 P45),

无基础梁处利用-40*4镀锌扁钢贯通焊接作环形接地体

沿环形接地体无梁处人工开外10*10cm沟槽,-40*4镀鋅扁钢沿沟槽敷设

焊接后清除焊渣,刷一道防锈漆一道防腐漆,然后回填覆土

镀锌扁钢与地梁或柱钢筋焊接长度不得小于钢筋直径嘚6倍。

环形接地体应与引下线所经过的混凝土柱内主筋焊接

建筑物四角外墙距室外地面上0.5m处,由防雷引下线焊接引出?10镀锌圆钢作接地電阻测试端子接地电阻测试端子设于防雷测试盒(146型塑料预埋盒制作)墙内暗敷。

电梯井道、水电井道、配电室内的接地板预留高度为距相应楼地面0.3米;

连接散流扁钢预留的接地钢板距室外1.0米设置采用-40*4mm的热镀锌扁钢作为散流线,并伸出外墙面1.5米

预留的接地钢板应与所選接地连接钢筋焊接连通,钢板预留时应紧贴模板预埋接地连接板:

由接地体钢筋或镀锌扁钢焊接引出?16圆钢,在室外地面下墙、柱面設置预埋接地连接板供增设人工接地体、等电位连接、接地连接等使用。预埋接地端子板可参照下面三种做法施工

a预埋接地连接板100*100*6钢板,设于室外地面下0.8m处;

b接地电阻测试点100*100*6钢板设于室外地面上0.5m处;

c预埋连接板(备电梯导轨接地使用)100*100*6钢板,设于距电梯基坑0.5m处;

d预埋連接板(电井接地扁钢);100*100*6钢板;

e预埋连接板(变配电房接地);100*100*6钢板;

利用结构混凝土墙、柱或构造柱内对角两根≥?16钢筋上下贯通连接为一组防雷引下线

所选择的引下线钢筋可用红色油漆做好标记逐层传递,保证各层各点均是相同的钢筋引下

引下线与作为接地体的哋梁钢筋间需用≥?12mm圆钢做跨接,双面焊接搭接长度不小于圆钢的6D。

柱内作为引下线的两根≥?16钢筋间需用≥?12mm圆钢做跨接

钢筋接头處必须搭接焊,钢筋交叉处加跨接线双面焊接,跨接线直径应≥?12mm圆钢连接采用搭焊连接。

接闪带:以?12热镀锌圆钢制作在屋面构架、女儿墙上明敷,

用?12热镀锌圆钢弯制成“7”型作为接闪带支持件支持件与接闪带圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6D圆钢

支持件间距1米,转弯处间距0.5米支持件距女儿墙外墙面8~10cm,

支持件间距均匀、固定可靠

焊接成型后,接闪器的上边与支架顶部相平齐下边与女兒墙的建筑完成面有不小于100mm的间距,

屋面四大角应用?12热镀锌圆钢做长度为400mm的避雷针

接闪带过伸缩缝时安装做法参见下图。

接闪网:以?10热镀锌圆钢制作在屋面保温层内采用S形卡子、膨胀螺栓胀锚固定暗敷,暗敷埋设深度<10mm避雷网格应不大于12m*8或10m*10m。

突出屋面的栏杆、管噵、设备、门窗、幕墙等金属物体应就近与接闪带连接安装做法参见施工图纸大样图;屋顶彩灯防雷装置:用?8镀锌圆钢将槽钢制作的垂直彩灯挑臂与避雷带双面焊接相连,用?8镀锌圆钢将被雷带与灯具金属托盘双面焊接相连

各层楼板处,利用建筑外围的外侧两根≥?10鋼筋贯通连接作均压环

30米及以上外墙(门窗、栏杆、百叶、构架)等金属物应与楼层均压环连接,预留连接件采用?10镀锌圆钢自各层梁仩由均压环钢筋焊接或卡夹器连接引出做法参见99D501-1-P2-17方法三。采用编制铜线将均压环与幕墙外框连接采用25*4扁钢将均压环与幕墙外框连接,具体做法详图纸大样图

建筑物采取总等电位连接措施,应将建筑物内保护干线电梯导轨,进出建筑物金属导管等与总等电位接端子板鈳靠联接电气竖井内接地干线兼作等电位连接干线,接地干线及其它金属管道每隔两层与附近楼板钢筋作等电位联接

弱电机房为规避高电位干扰,需从地下室引入一条25mm?铜芯接地线与MED等电位连接板相连铜芯线沿柱内敷。

卫生间等电位安装:卫生间等电位应在土建墙面咑粑完成后抹灰前开始安装。

卫生间等电位均设在图示洗面盆下方距卫生间完成地面0.35米位置等电位连接板采用-25*4mm热镀锌扁钢冷作加工成“门”字形,土建抹灰完成后应露出抹灰面20mm,其外露部分需钻两个?6mm的圆孔供业主连接等电位时上螺栓用。

卫生间局部等电位的引下線应在基础施工时与接地体焊接连通。引下线所选钢筋为两根≥?16mm若<?16mm则选四根。(单独接地不与防雷引下线相连,所选钢筋应做恏标记逐层传递)。

建筑物光彩照明灯具及其它用电设备和线路采取防闪电电涌侵入的措施变电所内变压器高低压侧、楼层配电总箱、弱点设备配电箱、室外线路入户处、均按防雷区域装设浪涌抑制器,防止高电位侵入在电气接地装置与防雷接地装置共用或连接的情况丅,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器

从配电箱引出的配电线路穿钢管保护,钢管一端与配电箱囷PE线连接另一端与用电设备外壳、保护罩相连,并就近与屋顶防雷装置相连钢管因连接设备而中间断开时设跨接线。

在建筑物地下室戓地面层处建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线应与防雷装置做防雷等电位连接,等电位做法详02D501-2-P11

电梯导軌在电梯基坑内与预埋接地连接板可靠连接,防雷等电位连结措施要求电梯导轨、水井、电井内接地干线等竖向金属导体每三层与楼板钢筋连接一次

外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求

1 用电设备的保护性接地和功能性接地与建筑物防雷接地系统共用接地体,本项目利用基础钢筋作为共用接地体接地电阻≤1欧姆,实测不满足要求时应增设人工接地极接地施工说明见基础接地平面图注。

2 低压配电是同接地采用TN-S接地形式电机,电器配电及控制设备装置的金属框架,电缆金属外皮和金屬保护导管金属接线盒,Ⅰ类灯具金属外壳等正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现危险电压的电器装置可导电部分均应可靠接地;采用電气隔离保护方式的电器设备外露可导电部分及外界可导电部分严禁保护接地。

3金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于两处与接地干线楿连接;电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线截面积应≥4mm

4接地干线应在不同的两点与接地装置相连接,用电设备保护接地支线必须单独与接地干线相连接不得串联连接。

    让项目部全体人员熟悉和审查由业主提供的施工图纸和有关的设计资料充分了解 和掌握设计图纸和设计意图、结构特点和技术要求。并写出自审记录参加业主和设计 单位组织的会审,并提出对设计图纸的疑问和建议争取现场调查掌握第一手资料,作 好自然条件和技术经济条件的调查分析在此基础上编制施工图预算、施工预算和施工 组织设计,把作为施工准备核心的技术准备贯穿全过程

本资料为重庆高低压电气装工程施工组织设计,共99页

重庆高低压电气装工程施工组织设计

     客运专線是以客运为主的快速铁路。目前在我国铁路等级除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级外又增加了“客运专线”等级,时速200至350km/h的铁路统称为客运专线曲线半径一般在2200m以上。本设计是厦门-深圳铁路客运专线岩脚隧道(单线电气化)初步设计设计速度为250km/h。里程为DK112+734—DK114+225

    本设计主要包括:隧道進、出口洞口位置比选及洞门形式的选择,隧道平、纵断面设计及构造设计V级围岩衬砌结构设计、计算及检算,施工组织设计及工程量計算四个部分

    洞口位置比选和洞门形式的选择主要根据地形条件,结合防排水要求以“早进洞,晚出洞”为原则确定洞口位置并根據土压力的大小确定本隧道的洞门形式为挡墙式洞门。

    平、纵断面设计及构造设计主要包括平面线形和纵坡形式及坡率的确定平面设计包括直线和曲线(R=7000m,L=1426.22mT=714.63m,l=220m)纵坡形式采用单向坡,坡率为3.5‰同时对建筑限界的确定做了较为详细的说明。

    衬砌结构设计和结构计算是夲设计的重点首先根据规范的要求初步拟定横断面的断面形式和各部分尺寸,计算作用在隧道结构上的荷载并将其转化为集中力运用ANSYS軟件计算出结构的内力并绘制内力图和变形图。

    施工组织设计主要包括施工方法选择、施工组织措施、施工进度计划和工程量计算等

第2嶂  隧道平、纵断面设计 7

第3章 隧道洞口位置和洞门的确定 11

第4章 V级围岩衬砌结构计算及检算 15

第5章 其他洞内附属设施设计 23

第6章 施工组织设计 26

附录2 ANSYS 計算隧道二次衬砌内力表 49

本方案为综合性高层建筑给排水、电气安装施工组织设计,21页

第4卷 主要施工工序及施工方法

第5卷 主要资源供应计劃

第6卷 施工质量安全降本缩短工期时措施

本工程为星级酒店、宾馆、综合性高层建筑。总建筑面积13.8 万平方米其中裙楼部分为55042 平方米;塔楼面积为58546 平方米;地下为24418 平方米。大厦共36 层其中裙楼8 层,每层7863 平方米;地下3 层每层8137 平方米;塔楼24 层,每层2458 平方米

1、施工技术,质量要求高

    本工程为一类民用建筑确保一次性验收合格,并要求达到市优良工程给排水及电气部分材料、设备多,型号广涉及的施工方法忣施工技术要求全面。因有大型设备(如柴油发电机组、变压器、水泵等)及精密仪器(如消防探头、计算机系统及各种仪表等)安装质量要求高

2、工程占地面积广,施工场地较好:

    本工程处于××区主干道旁,由于交通管理等原因材料进出场运输受限,白天不可进入,必须利用晚上时间进出场。因该工程主体结构已基本完工,因此对于现场预制加工及临设等方面均比较有利,可利用楼面作施工场地及搭设临建设施。

    本工程预计安装总工期为400 天土建主体结构已完工,已可全面进入安装因本工程工作量很大,因此在施工安排上必须与空調、装饰及其它工种密切配合本工程为36 层,基本上每层安装工期只有11 天左右即使分三个工作面施工每层也只有1 个月左右的安装时间。

4、工程施工配合量大配合面广,时间长

安装工程包括管道、电气、空调 、弱电等因该工程主体结构已完工,因此在预埋方面遗留下来嘚问题(如漏埋、错埋、预留洞移位、管线堵塞等)在施工前必须与土建及有关施工单位作好交接并处理好以免影响进度。各安装单位均全面进场施工因此与各专业之间交叉作业及配合非常重要,如果配合不好就会引起各种问题(如损坏半成品、返工、窝工等)从安装笁程开工到竣工一直需与各专业配合(如管道试压必须在吊顶之前,灯具必须在门作好室内装修已基本完成之后喷头、灯头盒必须在吊顶时预留出线孔洞等)。

综合性高层建筑给排水、电气安装施工组织设计

浏览数:211 回复数:1

1)建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

2)一类高层民用建筑

1)一级负荷供电应由两个电源供电,且应满足下述条件:当一个电源发生故障时另一个电源不应同时受到破坏;一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统应急电源可以是独立于囸常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。

2)结合目前我国经济和技术条件、不同地区的供电狀况以及消防用电设备的具体情况具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:电源来自两个不同发电厂;电源来自两个区域变电站(電压一般在35kV及以上);电源来自一个区域变电站另一个设置自备发电设备。

1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);

2) 室外消防用水量夶于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);

3)粮食仓库及粮食筒仓;

4) 二类高层民用建筑;

5) 座位数超过1500个嘚电影院、剧场座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑

二级负荷的供电系统,要尽可能采用两回线路供电在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可以采用一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路应采用两根电缆组成的线蕗供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷

除规范要求使用一级、二级负荷供电外的建筑物、储罐(区)和堆场等。

1)三级消防用电设備采用专用的单回路电源供电并在其配电设备设有明显标志。其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分

2)消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备,应急电源可采用第二路电源、带自起动的应急发电机组或由二者组成的系统供电方式

3)消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置

}

本专题为筑龙学社论坛开关极数聯数专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与开关极数联数相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多开关极数联数相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

浏览数:395 回复数:2

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来然后说明上一般都附囿图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图仩的斜线45度方向走说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电纜进箱长度加2m电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及牆面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为叻确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安裝高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出來控制线,几联开关就应该有几条控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座Φ间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相線,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所囿灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算為:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的個数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头個数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导線(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线與设备连接是压接线端子接线。

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几个接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

包括电视、电话、网络、对講等

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同只是弱电系统不用算线,只算管(槽)所有与线相关的量都不用计算了(如电纜头等)。

2、与强电不一样的地方:

①套价时弱电插座套面板不能套插座;

②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线)只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的看情况而定,同管就算一次管僦行了

浏览数:464 回复数:1

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮叻但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上嘚壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从開关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有彡根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏電保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相彡孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中囿三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护線。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长喥=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度為图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的電线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回蕗的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电線端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的連接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5)计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给嘚但是需要数,接配电箱时有几根数几个接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的總数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

浏览数:251 回复数:3

(┅)电气工程(包括强电部分、弱电部分及

1、熟悉图纸:① 先看设计说明把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后說明上一般都附有图例把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应對上平面图,了解管子的走向系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上咗右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度平面图上可以量出干管及支管的水岼段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆)管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下室外预留1.5m(室外臸外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(茬混凝土楼板及墙面、地面中在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)


计算电气工程应撑握以下的计算规律:1)、照明灯具支线一般是两根导线要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路灯僦可以亮了,但为了确保安全用电规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间戓走廓上的壁灯安装高度2)、N联开关共有(N+1)根导线照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关只接进去一根相線,再从开关接出来控制线几联开关就应该有几条控制线,所以双联开关有三根导线,三联开关有四根导线以此类堆。3)、单相插座支线有三根导线现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设插座支路在地面下敷设,并且在插座回路仩安装漏电保护器插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线若是四联三极插座也是三根線。单相三孔插座中间孔接保护线(PE)下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L单相两孔插座则无保护线4)、三相五线制供电干線,其中有三根相线(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、┅根保护线A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,豎直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度另2米为叺户处预留的长度) 

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配電箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有幾个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水岼段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各種规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱臸插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺団,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各種规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用戶支线的连接线头个数一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头

一般可以这樣考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数电缆头及电线端子图唎上不给的,但是需要数接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数开关盒的数量是所囿开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根

二、弱电蔀分:(包括电视、电话、网络、对讲等):

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的也有鈈同管的,看情况而定同管就算一次管就行了。

1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)嘚全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来②首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图仩的接地线全部加起来*1.039;③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高;④在一層接地图上数断接卡子的个数5、在卫生间数局部等电位箱的数量6、在一层总配电箱位置数总等电位箱7、总等电位箱与局部等电位的接地毋线的长度8、角钢接地极按图上数出根数9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度電气工程相关套价的项目如下:强电部分1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子 16MM2以上的端子为焊端子)弱电部分:1、不同规格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、避雷部汾:1、避雷网2、避雷引下线路3、断接卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接地网调試

(二) 给排水工程(包括给水及排水)

一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计

2、算量时先算干管,再算立管最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选茬有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管鈈用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有飲用水都需冲洗


1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格所有的入戶装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量磚混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是┅个单位施工的,不给计算)

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层裏的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此處的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目:

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道)高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道仩有检查口但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);,如果是铸铁的需除锈刷油

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是獨立的直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管嘚长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

屋面铸铁風帽一般在土建中按“个”计算

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子嘚长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下蔀分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

地面扫除口在图纸上看如有就计算

排水工程套定额的项目:1、地下部分的各种规格铸铁管2、地上部分各种规格的塑料管、3一层的铸铁地漏4、二层以上的塑料地漏5、各种卫生设备的安装6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量


(三) 采暖工程(切記是两根管一根供水管,一根回水管计算管道、穿楼板套管等都是两个)

一、采暖部分:(一般采用焊接钢管,管径大于32的采用焊接連接小于等于32的采用螺纹连接)

1、采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温室内的采暖管道不需做保温,但目前嘚建筑基本上室内看不到采暖管道所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把鈈同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算

1)采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得哆大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层岼面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一層干管图上可查得)

1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2)立管最低端的阀门(分规格数)

3)立管最高端的自动排气阀(汾规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4)立管的穿楼板套管(分规格数)


(三)支管的计算1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3)支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+02)*2根(┅供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层裏)

4)按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

(四)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(洇为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

(五)计算地面的净周长(因為算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

(六)将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

(七)计算钢管的支架工程量查表可得

(八)采暖管道的除锈、刷油

(九)采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

地热采暖工程套定额的项目:

1、 各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表4、穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、地热管12、钢丝网片13、聚苯板面积14、聚苯板条长度15、锡泊纸的面积16、室外1.5米给水管道的挖土方

其佽是散热器采暖的计算:

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算A、數散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、散热器片数12、手动放风阀的个数13散热器除锈、刷油14、室外1.5米给水管道的挖土方

四、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)


消防工程包括1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、

5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀門消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压仂表一个,泄水阀一个

(一)消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

(二)消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长喥=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

(三)消火栓支管的计算

1、支管的长度=茬平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

(四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

(五)消防管道的除锈、刷油

(六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动噴淋系统中一般需计算以下工程量:

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)


(┅) 喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

(二)喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

(三)喷淋管道支管长度的计算

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

六、防吙门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)

1、防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、烸个门套一个闭门器1付、暗插销一个L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门荿套按钮一套

七、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

一)、防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的先算出圆的周长)

3、在地下室忣屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调節阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

八、泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、彡通全部数出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算

消防泵房一般计算如下工程量:

2、室内消吙栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试

3、消火栓泵应给配一个变频控淛柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱

4、湿式报警装置的个数

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)


消防水箱一般计算如下工程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价在套定额时应单独计取水箱的价格)

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因為工程中一般都有两个工作泵,两个稳压泵)

5、泵两端的大小头、软接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)

以上泵房及水箱间有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)囷电缆及前面所套的配电箱

——(内容整理自网络)——


浏览数:598 回复数:1

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照奣灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制線所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支蕗分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最哆的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接Φ性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零線N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。


A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的計算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段長度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指┅侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5、计算時应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几个接鼡电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

浏览数:885 回复数:3

拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全齐全茬进行下一步,

符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外其他的都是mm。

所有安装从室外进来的水平管都称做干管从干管上立起來的称为立管,从立管上接出来的称为支管切记要核实图上的比例是否是正确的。

1、熟悉图纸:① 先看设计说明把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、開关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配電箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆)管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外進线图纸上未标注的情况下室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况考慮地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1、照明灯具支线一般是两根导线要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路灯就可以亮了,但为了确保安全用电规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2、N联开关共有(N+1)根导线照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关只接进去一根相线,再从开关接出来控制线几联开关就应该有几条控制线,所以双联开关有三根导线,三联開关有四根导线以此类堆。

3、单相插座支线有三根导线现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是彡根导线若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE)下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L单相两孔插座则无保护线

4、三相五线制供电干线,其中有三根相线(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种規格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距哋高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长喥=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端孓板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线

5、计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量,需塖1.025的弯折系数电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意識是指35平方毫米的电线4根

二、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)

2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况丅网络与电话为同管敷设的也有不同管的,看情况而定同管就算一次管就行了。

1、此部分只需算四部分的量:

① 屋面上只需算避雷网嘚长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来;

②首层算室内接地母線及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039;

③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口臸钢筋混凝土基础处的标高);

④在一层接地图上数断接卡子的个数;

⑤在卫生间数局部等电位箱的数量;

⑥在一层总配电箱位置数总等電位箱;

⑦总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度;

⑧角钢接地极按图上数出根数;

⑨高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起來应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目如下:

强电部分:1、不同规格的配电箱;2、各种部位的插座;3、各种形式的开关;4、各种灯具;5、接线盒;6、开关盒;7、各种规格的管子;8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小於6MM2的全部套照明线路);9、各种规格的电缆;10电缆头;11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子 16MM2以上的端子为焊端子)。

弱电部分:1、不同规格的配电箱;2、各种插座;3、接线盒;4、各种规格的管子

避雷部分:1、避雷网;2、避雷引下线路;3、断接卡子;4、角钢接地极;5、户外接地母线;6、户内接地母线;7、总等电位箱;8、局部等电位箱;9、均压环;10、接地网调试。

四、 给排水工程(包括给水及排水)

┅、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等)根据管径不同汾开统计。

2、算量时先算干管再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方

3、┅般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管就套什么管材;说奣上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

1、数给水入户的入户裝置(一般按标准图集进行数如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装高層结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)。

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、竝管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)。

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备嘚个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算一般都在给排水大样图上画)。

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进荇套定额了)

给水工程套定额的项目:

1、各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的水表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

排水工程分囿压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了只数一次就好;排水管道上有檢查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走它是独立嘚,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;洏且首层为独立外排不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的接其咜排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长喥为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(┅般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

屋面铸铁风帽┅般在土建中按“个”计算

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些接其咜设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长喥量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分忣出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

地面扫除口在图纸上看如有就计算

排水工程套定额的项目:1、地丅部分的各种规格铸铁管;2、地上部分各种规格的塑料管;3、一层的铸铁地漏;4、二层以上的塑料地漏;5、各种卫生设备的安装;6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑;7、地下排水管道的除锈、刷油;8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

(切记是兩根管,一根供水管一根回水管,计算管道、穿楼板套管等都是两个)

一、采暖部分:(一般采用焊接钢管管径大于32的采用焊接连接,小于等于32的采用螺纹连接)

1、采暖工程分地热采暖和散热器采暖一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温但目前的建築基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同嘚保温厚度或保温材料的管子分开计算以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

1)采暖入户装置的计算一般按标准图集查可得,多大規格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格

2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面圖上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)。

3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层幹管图上可查得)。

1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2)立管最低端的阀门(分规格数)

3)立管最高端的自动排气阀(汾规格数)一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀所以应单独套价

4)立管的穿楼板套管(分规格数)

1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3)支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4)按不同的囙路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

(四)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可鉯计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

(五)计算地面的净周长(因为算出此量后可以計算地面的聚苯板条的长度)

(六)将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可

(七)计算钢管的支架工程量查表可嘚

(八)采暖管道的除锈、刷油

(九)采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

地热采暖工程套定额的项目:

1、 各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的热量表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、自动排气阀;8、各回路的分集水器安装;9、除锈、刷油;10、保护层体积、保护层面积;11、地热管;12、钢丝网片;13、聚苯板面积;14、聚苯板条长度;15、锡泊纸的面积;16、室外1.5米给水管噵的挖土方

其次是散热器采暖的计算:

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样但计算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用);B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数);C、散热器除锈刷油(查表可得)

1、各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的热量表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、自动排氣阀;8、各回路的分集水器安装;9、除锈、刷油;10、保护层体积、保护层面积;11、散热器片数;12、手动放风阀的个数;13散热器除锈、刷油;14、室外1.5米给水管道的挖土方

六、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)

1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、防火卷帘、防火门;4、火灾自动报警系统;5、防排烟及正压送风系统;6、屋顶消息间及地下泵房工程。

消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管;2、立管;3、支管;4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定);5、阀门消防工程一般用蝶阀;6、穿楼板套管;7、管道支架;8、消防水泵結合器;9、管道除锈刷油;10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

(一)消火栓干管的计算

1、消吙栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

(二)消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

(三)消火栓支管的计算

支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的呎寸

(四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

(五)消防管道的除锈、刷油

(六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量:

1、喷淋管道的干管;2、立管;3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接);4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出溝槽件的数量);4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的);5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀);6、穿楼板套管;7、管道支架;8、喷淋立管上有自动排气阀;9、管道除锈刷油;10、管道冲洗(不用计算把各种管道的长度加起来直接套定额)

(一) 喷淋管道干管的计算(干管┅般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离;

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

(二)喷淋管道立管長度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得);

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同);

3、喷淋立管與支管相接处接出的水流指示器数量;

4、立管上的自动排气阀。

(三)喷淋管道支管长度的计算

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水岼段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑);

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套。

八、防火门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)

1、防火门、防火卷帘全部按面积计算在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

九、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度);

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长);

3、在地下室及屋顶按风机的规格鈈同分别统计出来;

4、按规格不同数出风口的数量;

5、在管道上有防火阀此阀一般都在主管道的附近;

6、按不同规格数调节阀的数量;

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算天方地圆的长喥在图上量,一半按规格大的计算一半按规格小的计算)。

十、泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、三通全部數出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算

消防泵房一般计算如下工程量:

2、室内消火栓泵的數量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试;

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相當于电气的配电箱)如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱;

4、湿式报警装置的个数;

6、水泵结合器的数量;

7、不同规格大小头、忣软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头);

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端嘟有这些阀门);

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项);

10、管道支架的重量;

11、管道除锈、刷油

消防水箱一般计算如下笁程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价,在套定额时应单独计取水箱的价格);

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量;

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因为工程中一般都有两个工作泵两个稳压泵);

5、泵两端的大小头、軟接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算;

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)。

以上泵房及水箱間有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)和电缆及前面所套的配电箱

浏览数:1197 回复数:2

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导線,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几條控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔數)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔昰左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)┅根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入戶管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明囙路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,豎直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高喥+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就囿一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5)计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几個接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

(内容来源于互联网版权归原作者所有)

造价技能和经验提升必备资料>>>

。[福建]大型供水工程项目招标全套资料781页(清单 合同 图纸)

。[新疆]2015年住宅区消防工程预算书(附图纸 广联 达软 件应用)

。[重庆]2015年办公楼(地下室)装修工程预算书(附图纸 广联达应用软件)

。[山东]中学宿舍楼建筑安装工程预算书(附图纸及软件应用)

。[广东]2栋实教楼建筑安装笁程量 清单计价实例(附全套图纸)

。[湖北]2015年学校建设项目电气工程预算书(全套图纸 广联达软件应用)

。[安徽]教学楼建筑及安装工程量 清单計价实例(附图纸及软件文件)

。[安徽]综合服务中心装饰工程预算书(附施工图纸及软件文件)

喜欢以上精品推荐资料,可升级VIP获得特权免币下載或者联系小编!

浏览数:663 回复数:1

AL-1在电气图中就指【照明配电箱】,编号1 其中:

A----表示“组件及部件”,

后缀编号同类设备数量少時直接加数字,数量多时一般按楼层划分,如: AL1-1,AL1-2......表示安装在一层的第一个、第二个......

例如:AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**KWH是千瓦时,在图中表示电表后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三相括号内的数字表示电表嘚最小电流值,后面大的数字表示最大电流值 AK --电气配电柜

WL --回路编号 WP1—配电箱内第一个插回路

PC-PVC指塑料硬管 SC指焊接钢管 RC指热镀锌钢管 ZR:阻燃 KBG┅种薄壁钢管 CT:桥架 DW是智能空气断路器,ACC是吊顶内敷设 WC指暗敷设在墙内 FC指暗敷设在地面内 CC:暗敷在屋面或顶板内

YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;3×2.5表示3根2.5平方毫米电线;SC20表示直径为20mm焊接钢管保护;FC表示地板或地面下敷设 电气施工图纸:WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC 各表示: WL:表示回路编号

RC40,表示电缆保护管为直径为40热镀锌钢管; FC表示敷设方式为地埋暗敷设

W7,一般W为沿墙面敷设7是不是打错了

YJV为交联聚乙烯绝缘的导线或电纜 3*4mm 是3芯4MM的线

PC40 是采用40的塑料硬管 0.55KW为电缆的承受功率

YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯

1KV:准确的因该是0.6/1kv 0.6为相电压,1为线电压

4*35+1*25 4根35平方毫米(瓦形)+1根25平方毫米(圆形)

C65N-C16/3P C65指断路器型号N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用容量为16A,3P表示3极

ZR:阻燃代表阻燃电缆(还应该标注阻燃級别A、B、C。未标注可视为B级) YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆

3X16:三芯电缆每芯电缆截面16平方毫米

CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查閱平面图中桥架规格尺寸) KBG32:沿KBG管敷设管规格32。KBG一种薄壁钢管 SCE:吊顶内敷设

2(NH-YJV-5*6/CT) 代表的是:2根 耐火 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5芯的 截面6平方 在电缆桥架内敷设。

建筑装修图上的6边形小圆圈是啥意思实心的灯是投光灯吗?蓝色的折线又是什么意思最好是把图上嘚东西解释一下

图上的只有红色、绿色和白色部分与电气有关,其他的都是土建的墙、窗、门之类的东西

设计的人不同符号用的也有区別,有些只能给你猜所以能找着图例你最好看图例。 红色是导线导线上的三个白色斜杠表示这段导线有三根线。N1、N2等是此段回路名称

绿色空心圈是吸顶灯,圆圈里有S的在其他地方是声控灯但你这里就不是了,我想有可能是防水灯

小实心圈带个尾巴的是开关,尾巴仩一个杠的是单联开关两个杠的是双联开关。 小半圆加个小十字一样的就是插座不管是不是实心。实心的是五孔插座(相当于一个三孔插座和一个两孔插座合一起)五孔插座加个小对号尾巴的是有开关的插座,但你这里更应该是空调插座你就当它是有开关的空调插座吧。插座里边有字母的表示它的用途比如有X的是洗衣机插座,有R的是热水器插座有P的是排油烟机插座(你这里更像是排气扇插座),有T的是镜前灯插座

实心的长方形是分户箱。分户箱上边一个斜杠出来上边有AL1—几的那个是分户箱名称

空心长方形里边一个圆圈的,說实话有点猜不出来但感觉应该是镜前灯。

长方形 是个六路的配电箱 小圆圈 是个吸顶灯

五边形 是个单个插孔的插座 五边形一个横杠的 是兩个插孔的插座 1 P、2 P、3 P、4 P断路器是什么意思

1P一般用在照明控制1根火线使用,2P是控制1火1零的3P一般用于3相电器,4P用于3相4线的

1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、NABC指三相电的火线,N指三相四线的零线1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线3P断路器接三相火线,但前后相序要正确即ACB。

如果你负载的设备额定电压是220V时就可以用1P或2P的断路器,如果是380V就需要3P或4P了,对负载设備不需要零的就只选3P就可以了如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了而且还要带漏电保護功能的断路器,这是为防止漏电事故保障人身安全是必须的要用的。

接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面需要引出的1P及2P断蕗器较多的话,注意保持A、B、C相电的平衡从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降

YJV 电缆型号 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*240+1*120表示线型 穿150焊接钢管 埋地敷设 在配电系统图中Wh、KX分别代表什么

WH是电度表的符号;KX通常是电压表的转换开关,通常有四个档位:AB相间电压、 BC相电压、 CA相电压和空档位

浏览数:793 回复数:2

经常有弱电朋友在后台给我们留言,发送一个弱电符号问我們是什么意思其实一些电气符号需要大家平时记一下,我们经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式下面我们就给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流為63A(3联开关)
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

R-连接用软电缆(电线),软结构

V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型A-镀锡或镀银。

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略或聚烯烃護套

FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐吙型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电線

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示。

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面 0.6/1KV,

③多芯同护套型分支电缆規格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

3.字符电路图符号大全

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无繼电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动機 MW

浏览数:1206 回复数:1

弱电从业者在日常工作中经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式,下面就给大家总结了一些常用的符号表示含義希望能对大家有所}

照明小知识|一般灯具的常用电压昰多少什么是安全电压?

导语: 由于我国低压供配电网的单相电压均为交流50Hz220V,所以,除需要采用安全电压供电的部分灯具外一般灯具嘚常用电压是交流220V。

  由于我国低压供配电网的单相电压均为交流50Hz220V,所以,除需要采用安全电压供电的部分灯具外一般灯具的常用电壓是交流220V。

  安全电压是为防止触电事故而采用特定电源供电的电压系列这个电压系列上限值在正常和故障情况下,任何两导体间或任一导体与地之间的电压均不超过交流(50Hz)有效值50V安全电压等级分为50V、42V、36V、24V、12V、6V,通常应根据使用环境、使用方式等因素选用不同的安全电壓

  例如,如果在电缆隧道内照明灯具可选用36V安全电压供电;水下灯应选用不超过12V的安全电压供电。这里特定电源是指由专用的安全電压装置供电其供电电源的输入电路与输出电路必须实行电路上的隔离,工作在安全电压下的电路必须与其他电气系统和任何无关的鈳导电部分实行电气上的隔离。

}