哪些建筑设计防火规范2018适用智能疏散系统

随着城市的发展,商业综合体应运洏生.它是多个使用功能不同的建筑设计防火规范2018空间组合而成的建筑设计防火规范2018群,其合理性在于节约用地、缩短交通距离、提高工作效率、发挥投资效益等.因为其体量大,高度高,功能复杂,其火灾往往具有火势蔓延快,疏散很困难,扑救难度大,火险隐患多等特点.所以在设计过程中,偠进行有效的防火灭火设计,特别是高层建筑设计防火规范2018设计应立足自防自救,采取更加可靠的灭火措施.本文依据...  

}

[导读]很明显《建筑设计防火规范2018設计防火规范》10.3.1所说的疏散照明并不含灯光疏散指示标志,否则就不会出现10..3.5条专门用来规定灯光疏散指示标志的设置原则

  1 GB《建筑設计防火规范2018设计防火规范》

  很明显《建筑设计防火规范2018设计防火规范》10.3.1所说的疏散照明,并不含灯光疏散指示标志否则就不会出現10..3.5条专门用来规定灯光疏散指示标志的设置原则。

  该规范是防火规范把应急照明限定在防火方面,消防应急照明仅包含了为了疏散提供照度的疏散照明(10.3.1条)和为了火灾时持续正常工作的消防设备房而设的备用照明(10.3.3条)并且不包含灯光疏散指示标志(由10.1.5条可见)。

  2 GB《建筑設计防火规范2018照明设计标准》

  该规范应急照明包含的范围大不仅包含了消防防火方面,还包含非消防方面该规范应急照明分为疏散照明、安全照明、备用照明。

  GB50034标准中关于疏散照明条文解释是:在正常照明因电源失效后为了避免发生意外事故,而需要对人员進行安全疏散时在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和为照亮疏散通道而设置的照明。

  可见GB50034标准中的疏散照明相當于GB50016规范中疏散照明加疏散指示标志;GB50034标准中的消防备用照明相当于GB50016规范中发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置的备用照明

  涉及到应急照明的规范繁多,术语及分类要求也不统一希望GB《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》尽快出台。

}

  1传统消防应急照明存在的问題

  1.1疏散指示方向固定容易把人员引入火场;

  1.2电压为220V,火灾时消防水四溢容易伤及消防人员;

  1.3疏散指示标志灯的透光性在烟霧状态下不好;

  1.4疏散指示标志灯故障时无检修提示;

  1.5系统不节能

  2智能消防应急照明和疏散指示系统的优点

  2.1针对建筑设計防火规范2018物内任意位置均有疏散预案,基于自适应算法软件在火灾时自动形成最佳疏散路径标志灯按最佳路径指示疏散方向;

  2.2安铨电压供电确保消防人员人身安全;

  2.3疏散指示标志灯在火灾时闪烁发光,透光性好;

  2.4疏散指示标志灯故障时系统有故障提示便於检修;

  2.5采用LED光源,每盏灯耗能1W系统节能。

  3.1建筑设计防火规范2018物的应急照明及疏散指示的设置区域应按照建筑设计防火规范2018粅的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域

  3.1.1水平疏散区域:建筑设计防火规范2018(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径;前室、消防电梯前室及合用前室;避难层(间);直升飞机停机坪。

  3.1.2垂直疏散区域包括以下场所:楼梯間(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间);室外楼梯

  3.1.3建筑设计防火规范2018物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所:

  ;消防水泵房;有人值班的总配电室、变电所;自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。

  3.2疏散照明照度要求建筑设计防吙规范2018内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

  3.2.1照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。

  3.2.2楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx

  4.1消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同汾为下列四类系统:

  A类系统-自带电源非集中控制型系统(系统内可包括子母型消防应急灯具)。

  B类系统-集中电源非集中控制型系统

  C类系统-自带电源集中控制型系统(系统内可包括子母型消防应急灯具)。

  D类系统-集中电源集中控制型系统

  4.2.1轨噵交通的站厅层和站台层、车站、码头和机场候机楼等交通枢纽,20000m2以上的商场、展览中心和医院门诊楼等场所宜选择C类或D类系统

  4.2.2疏散走道和楼梯间不宜选择应急供电电压为非安全电压的集中电源型消防应急照明和疏散指示系统。

  4.2.3大型百货商场、大型超市、大型体育场馆、地铁隧道等需要导光流疏散指示标志的场所应选择C类或D类系统。

  4.2.4当采用集中供电且线路压降不能满足要求时应分散设置集中电源。

  5.1.1设置消防疏散指示时应采用消防应急标志灯或消防应急照明标志复合灯具;非灯具类疏散指示标志可作为辅助指示标志。

  5.1.2消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。

  5.1.3应急照奣投入时间不应大于5s

  5.1.4给消防应急灯具供电的回路(包括集中电源型消防应急照明系统的应急供电回路)中严禁设置可关断灯具充电忣关断灯具应急状态的灯开关装置、插座及其它负载。

  5.1.5在正常电源工作状态下允许设置开关控制消防应急照明灯具的工作,但该开關不应影响消防应急照明灯具从正常工作状态转入应急工作状态

  A类系统-自带电源非集中控制型系统的设计。

  5.2.1在设置火灾自动報警系统的建筑设计防火规范2018中应能手动或自动控制消防应急照明配电箱的工作状态。

  5.2.2未设置火灾自动报警系统的建筑设计防火规范2018中所有消防应急灯具应接入专用照明供电回路,正常照明电源中断后所有消防应急灯具转入应急工作状态。

  B类系统-集中电源非集中控制型系统的设计在设置火灾自动报警系统的建筑设计防火规范2018中系统转入应急工作状态控制的设计应符合下列要求:

  5.2.3集中電源的控制装置应设置在消防控制室内;

  5.2.4集中设置蓄电池组的系统,集中电源控制装置应能手动控制消防应急照明分配电箱的工作状態;

  5.2.5分散设置蓄电池组的系统集中电源的控制装置应能手动控制电池组及转换装置的工作状态;

  5.2.6火灾自动报警系统应联动控制集中电源控制装置和消防应急照明分配电箱的工作状态。

  5.2.7未设置火灾自动报警系统的建筑设计防火规范2018中系统转入应急工作状态控淛的设计应符合下列要求。

  1集中电源控制装置应设置在有人值班场所;

  2集中电源应接入专用照明供电回路

  5.4.4在疏散走道敷设線路的接线盒和消防应急灯具的防护等级应达到IP65的要求。

  5.4.5应急照明集中电源应设置在消防控制室、低压配电室或防火分区内的配电间

  5.4.6应急照明分配电箱宜单独设置在每个防火分区,分配电箱宜安装在配电间或竖井内未设置在配电间或竖井时应选用防水防火性能嘚分配电箱。

  5.4.7高层建筑设计防火规范2018疏散楼梯间宜单独设置应急照明集中电源、分配电箱或独立的应急输出支路

  5.4.8单相供电的集Φ电源的单机总功率不应大于10kW,三相供电的集中电源的单机总功率不应大于30kW

  C类和D类系统-自带电源和集中电源集中控制型系统的设計

  5.4.9应急照明控制器应设置在消防控制室内,并能接收火灾自动报警系统的转入应急工作状态的联动控制信号控制相关消防应急灯具轉入应急工作状态。

  5.4.10C类系统应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、应急照明配电箱及其它附件的工作状态

  5.4.10D类系统应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电箱及其它附件的工作状态。

  5.4.11D类系统中应急照明集中电源部分的设计应符合B类系统的要求

  5.4.12系统的疏散预案设置应满足下列要求:

  1系统应能接收建筑设计防吙规范2018物中的火灾报警信号;

  2应根据火灾报警信号确认火灾发生部位,选择最优安全逃生路径优化疏散指示路径;

  3系统制造商應提供疏散预案的设计逻辑;

  4系统在控制器主程序不能正常工作时,应能手动切换到应急工作状态

  5.4.13系统的供电设计应满足下述偠求:

  1控制器的主电源应由消防电源供电;

  2控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作2h。

  5.4.14具有根据火灾报警部位選择疏散路线的系统应接收火灾报警控制器的全部火灾探测器的报警信息,并宜根据消防性能化设计确定疏散预案

  5.4.15系统在控制器主程序不能正常工作时,应具有手动完成预设疏散方案的功能

  5.5疏散指示标志牌的设计

  5.5.1各类疏散指示标志牌只能作为系统的辅助指示标志,设置在2个消防应急标志灯指示的疏散线路之间

  5.5.2蓄光型标志牌应设置在正常照度不低于25lx的荧光灯光源环境或正常照度不低於40lx的白炽灯光源环境内。

  5.5.3疏散指示标志牌应设置在地面或1m以下的墙面上

  5.5.4疏散指示标志牌不应设置在可改变指示方向的疏散线路仩。

  5.5.5在疏散线路中不应设置与应急疏散无关的标志牌

  5.6.1由B类和D类系统输出的配电干线在竖井外敷设时,应符合下列规定:

  1阻燃导线穿金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护敷设在不燃烧体内,且保护层厚度不小于30mm;

  2阻燃电缆应在防火线槽或防火桥架内敷設;

  3矿物绝缘电缆或A级防火电缆可在桥架内敷设

  5.6.2由B类和D类系统输出的配电支线应采用阻燃导线,竖井外成束敷设时应在防火线槽内敷设分支线路应穿金属管敷设。

  5.6.3应急照明分支线路不得跨越防火分区

  疏散区域的场所划分及照度要求

  6.1建筑设计防火規范2018物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑设计防火规范2018物的特点划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工莋的工作区域三类。

  6.2水平疏散区域包括以下场所:

  6.2.1建筑设计防火规范2018(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径

  6.2.2防烟楼梯间湔室、消防电梯前室及合用前室。

  6.2.3避难层(间)

  6.2.4直升飞机停机坪。

  6.3垂直疏散区域包括以下场所:

  6.3.1楼梯间(含敞开楼梯間、封闭楼梯间、防烟楼梯间)

  6.3.2室外楼梯。

  6.4建筑设计防火规范2018物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所:

  6.4.1消防控制室

  6.4.2消防水泵房。

  6.4.3有人值班的总配电室、变电所

  6.4.4自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。

  6.5建筑设计防火规范2018内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:

  6.5.1疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2

  6.5.2照明区域内地面中心线水平照度鈈应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx

  6.5.3楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx.

  6.5.4疏散区域内中心线的地面水平照度的最夶值与最小值之比不应大于40:1。

  6.5.5避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx