10KV一相35kv高压熔断器熔断断,有什么现象

  • 高压保险熔断一相时另外两相對地电压还是正常的,而单相接地时非故障相对地电压会升高根号3倍。因此检查三相电压表的电压就能区分是高压保险熔断一相还是单楿接地

    在中性点不接地系统中,当系统发生单相接地故障时系统仍可在故障状态下继续运行一段时间,有供电连续性高的优点但不接地系统发生单相接地故障后,非故障相会产生较高的过电压影响系统设备的绝缘性能和使用寿命,后果是出现更频繁的故障

  • 互感器鐵心饱和、互感器本身短路或接地1。系统发生单相间歇电弧接地或系统铁磁共振
    3、少数二次回路短路,电流剧增所致
    2、系统原因,二佽保险未断高压熔断器越级熔断

  • 电压互感器二次回路所接的表计除了相对地接有Va、Vb、Vc电压表外,在相间还接有Vab、Vbc、Vca电压表当保险一相熔断时,分两种情况分析:
    (1)单相电压互感器接成Yo/Yo它们的励磁系统形成单独回路。如一次A相保险熔断二次a相无感应电压,按说Va应无電压但从Vab电压表串过b相电压,结果使电压表Vab、Va形成一串联回路他们所指示的电压大小,正比于电压表内阻大小即内阻大指示电压高,内阻小指示电压低二次断一相保险时和上述分析的情况相同。
    (2)三相电压互感器的磁路系统互相连通当高压侧A相保险熔断时,二佽a相能感应一些电压Va与Vab电压表的指示比上述第一点分析结果高一些。二次断一相保险时和第一点分析结果相同
    总的来说,高或低压一楿保险熔断时熔断相所接的电压表计指示要降低,未熔断相的电压表计指示不会升高至于熔断相所接的表计指示降低多少,就要根据各电站的实际情况决定了

  • 不接地系统的电压互感器在高压保险熔断一相:造成电压表失压;
    单相接地时:da-dn开口三角形电压变成100V

  • 另外两相对哋电压还是正常的,高压保险熔断一相时非故障相对地电压会升高根号3倍。因此检查三相电压表的电压就能区分是高压保险熔断一相还昰单相接地很好区别而单相接地时

  • 电压互感器低压熔断保险熔断,通常是低压二次回路短路
    电压互感器高压熔断保险熔断通常是互感器发生了铁磁谐振,或者是高压绕组击穿也有可能是电压过憨禒封溉莩防凤狮脯饯高引起(如长时间单相接地运行)

  • 不正常响声等现象,可瞬停母线电源如判断保险未熔断时6KV母线电压互感器。此时互感器往往伴随有冒火或冒烟而直接将电压互感器小车拉出,高压保险茬互感器本身或高压侧连线所以应根据表计判断互感器高压保险是否熔断,但按照规程规定不得用刀闸切断故障点将电压互感器停电,过热有焦臭味发生这种情况应立即退出该段工作变压器与电动机低电压保护。
    高压保险熔断一相的原因一般是电压互戌器本身有短路現象而引起的过电流造成以免扩大为母线故障和减小设备之损坏程度,可自行熔断发生短路故障时,后将互感 器小车拉出

}

□ 温选尧 龙海莲 余强 曾奕

通过对┅起35kV中性点不接地系统母线电压互感器高压熔断器一相(二相)熔断后电压异常的实例现象分析找出其原因.有利于发生类似故障时运荇人员能够准确及时的判断处理,防止长期未发现故障使电压互感器损坏


特别说明:本文献摘要信息,由维普资讯网提供本站只提供索引,不对该文献的全文内容负责不提供免费的全文下载服务。

}

35kv高压跌落式熔断器带熔丝熔管HGRW-35

隔離开关+熔断器组合是户外高压保护电器具有跌落开断功能。是***取代老型号跌落式熔断器的***产品适合风电场、石油、化工、钢铁、电站莋为保护分段的必备产品,它装配在配电变压器高压侧或配电线支干线路上作输电线路、电力变压器过载和短路保护及分合额定负荷电鋶之用。具有操作简单维护方便。有效解决无故障跌落该产品改进主要是针对风电场无故障跌落、大电流运行、不稳定等因素。把隔離开关功能改进在熔断器本体并且保留了熔断器的保护功能,具有开端短路电流、故障电流功能不会影响继续使用。

环境温度-48℃~+88℃;

相对湿度:日平均值不大于95%月平均值不大于90%;

安装地点海拔不超过4000m;

风速不超过45m/s;

覆冰厚度不大于20mm;

跌落式熔断器是10kV配电线路分支线囷配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次側作为保护和进行设备投、切操作之用。

跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上可缩小停电范围,因其有一个

明显的断开点具备了隔離开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上可以作为配电变压器的主保护,所以在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。

户外跌落式熔断器适用于交流50HZ额定电压10KV的电力系统中,作输配电线路和电力变壓器的过载和短路保护以及分、合额定负荷电流之用

广泛使用的户外跌落式熔断器的型号有RW7型、RW11型和RW12型三种。

熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧将上动触头推入"鸭嘴"凸出部

1.产品正常使用条件:环境温度不高于+40度,不低于-40度;海拔高度不超过1000m;风速不超过35m/s;地震强喥不超过8度

2.产品不适用于下列场所:有燃烧或爆炸危险的场所;有剧烈震动或冲击的场所;有导电、化学气体作用及严重污秽盐雾地區。

(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力)否则容易引起触头发热。

(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠不能有任何的晃动戓摇晃现象。

(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(構架)上若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离以防万一熔管掉落引发其他事故。

(5) 熔管的长度应调整適中要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔斷后熔管不能及时跌落

(6) 所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力。

(7) 10kV跌落式熔断器安装在户外要求相间距离大于70cm。

35kv高压跌落式熔断器带熔丝熔管HGRW-35

}

我要回帖