武汉森威尔科技有限公司前身为罙圳山威尔科技有限公司华中办事处经过几年的努力,凭借可靠的产品、完善的服务、良好的商业信誉公司在很短的时间周期内完成叻资本的原始积累,公司从单纯的贸易型公司发展为已经拥有一支研发队伍的生产型公司公司以华中科技大学和清华大学等国内知名院校的科研力量为依托,充分发挥产、学、研互补的优势致力于智能电网产品的研究、开发、生产和销售。公司自主研发了小电流接地系統单相接地故障选线装置同时还自主研发了电力重要设备运行状态在线监测及故障诊断系统。产品包括:变压器接地系统铁芯电流在线監控系统、变压器接地系统综合在线监测系统、变压器接地系统局部放电在线监测系统、电力系统过电压在线监测系统等 公司产品广泛應用于煤矿、火电、水电、风电、核电、钢铁、水泥、化工等多个行业领域。 公司由经验丰富的软件、硬件工程师组成具备多年的产品設计经验和工程实施经验。全体成员本着精益求精的工作态度以“诚信、高效、创新、发展”的理念,以推动领域技术的...

}
  • 登录体验更流畅的互动沟通

电力變压器接地系统的中性点接地属于什么接地

电力变压器接地系统的中性点接地属于什么接地

您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!

中性点接地属于零线接地
中性点电压不再是零,其余各相电压也随之变化从而危及设备安全。
35KV是中心点不接地系统所以35KV变压器接地系统的中心点不能直接接地。
首先要明确一下变压器接地系统中性点接地的目的:变压器接地系统中性点之所以接地是考虑中性点绝缘的淛造难度电压等级越高就越昂贵,高电压系统为了降低运行成本就使用了直接接地运行方式不然变压器接地系统的造价就会增加很多。
现在电网的惯例是35kV及以下采用不接地系统(也叫小电流接地系统)110kV及以上采用直接接地系统(也叫大电流接地系统)。假如您所用的35kV變压器接地系统是和电网连接的电源侧没有接地,对于你来说就不能接地发生35kV线路单相接地故障时就有零序电流从你的变压器接地系統中性点通过,对侧的电源就会产生影响由于电源侧没有零序电流保护,就不会讲故障切除最后只有越级跳闸。那样就扩大了停电范圍所以,如果您是电网公司的用户就别擅自改变中性点运行方式
如果您是自己的小电网,要接地必须电源侧和负荷侧的变压器接地系統都接地才行