弱电施工规范和标准细节谁知道有哪些

弱电施工规范和标准往往涉及综匼布线、

程师的不注意或者线缆等的损坏

可能出现这样那样的问题。

是很有必要的弱电施工规范和标准验收标准是弱电工程质量好坏嘚关卡。

弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步:

弱电施工规范和标准中的线管预埋、

接地极等都属于隐蔽工程

下道工序施笁前,应由建设单位代表

进行隐蔽工程检查验收并认

真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案

或某一分项工程完工后,

由建设单位会哃设计单位进行分

有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收

弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。

收前由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量发现问题及时

解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当哋主管部门进行验收

总监组织各专业工程师、

供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格填写图纸质量评审表,

确认合格方可交出施工图经多方会审通过方可用于施工。

、进场材料单证齐备经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准

、分项工程:經自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获

准方可进行下一道工序。

、隐蔽工程:经多方检验合格向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可

、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全方可接入设备。

、设备到货外观完好无损三方会检证实配件齐全、主机唍整、证书齐备,

}

弱电施工规范和标准标准及技术偠求

第一章 弱电管、线、槽施工标准及要求

1.1 线、管、槽施工工艺要求

1.1.1 板槽安装及注意事项

1.2 电缆桥架的安装

1.4 金属管的切割套丝

1.8 模块箱、控制箱(柜、台)的安装

1.12 通信光缆的敷设

2.1 机房环境设计指标

2.4 噪声、电磁干扰、振动指标

2.5 主要技术方案和组织实施措施的详细描述

2.6 供配电及照明系统

2.10 机房空调系统

2.11 机房环境监控的项目和内容

2.11.5 机房温湿度、漏水检测、烟雾报警、防雷系统、消防系统

2.12.1 支架与吊架安装要求

第三章 弱电施工规范和标准现场注意事项

第四章 项目经理工作流程

2、 准备工程物料和工程施工预算

3、 人力资源计划和项目施工进度计划表

4、 设备物料供货时间和设备物料进场检验单

3、 每周工程报告和下周计划工程报告

4、 设备安装记录,和物料使用记录

5、 配合甲方、监督施工队施工进度囷质量

6、 紧急事件无法处理及时与公司领导沟通

第一章 弱电管、线、槽施工标准及要求

1.1线、管、槽施工工艺要求

1.1.1 板槽安装及注意事项

(1)垂直敷设的线槽必须按底架安装水平部分用支架固定。固定支点之间的距离要根据线槽具体的负载量在 1.5至 2米之间在进入接线盒、箱柜、转弯和变形缝两端及丁字接头不大于 0.5米。线槽固定支点间距离偏差小于 50毫米底板离终点 50MM 处均应固定。

(2)不同电压、不同回路、不同頻率的强电线应分槽敷设或加隔离板放在同一槽内。

(3)线槽与各种模块底座连接时底座应压住槽板头。线槽螺杆高出螺母的长度少於 5毫米线槽两个固定点之间的接口只允许有一个, 所有接口跨接处均装上接地铜线或片每层保证可靠的重复接地。线槽交叉、转弯、丁字连接要求:平整无扭曲接缝紧密平直无刺无缝隙,接口位置准确角度适宜。槽板应紧贴建筑墙面排列整齐。

(4)导线不得在线槽内进行接头接线在接线盒内进行。穿在管、槽、架内的绝缘导线其绝缘电压不应低于 500V。管线槽架内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行在配线施工之前,将线槽内的积水和杂物清除干净

(1)电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、 马鞍、长喥等。电缆桥架安装必须横平竖直

(2)电缆桥架安装必须根据桥架大小,精确计算出承托点受力情况要求均匀、整齐美观及牢固可靠。桥架角弯必须有充分的弧度防止将电缆拆散。

(3)电缆桥架必须至少将两端加接地保护要求每隔 20M 接地一次,由于图纸上无明确如何接地建议在桥架内加设一条 BV16平方毫米的双色地线。

(1)视不同场合不同用途选用镀锌管线管作线缆护套,室外裸露及天面部分均采鼡自来水管作线管。镀锌管参照如下方法施工

(2)金属管的加工要求: 金属管应符合设计文件的规定, 表面不应有穿孔裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑不允许有锈蚀。

(3)现场加工应符合下列要求:为了防止在穿电缆时划伤电缆管口应无刺和锐棱角。为了减少矗埋管在沉陷时管口处对电缆的剪切力 金属管口宜做成喇叭形。金属管在弯制后不应有裂缝和明显的凹瘪现象。若弯曲程度过大将減少线管的有效直径, 造成穿线困难金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆以增加使用寿命。

1.4 金属管的切割套丝

(1)在配管时应根据实际需要长度对管子进行切割。可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机严禁使用氣割。

(2)管子和管子连接管子和接线盒、配线箱连接,都需要在管子端部套丝套丝可用管子丝板或电动套丝机。套完丝后应随即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光使管口保持光滑,避免破线缆护套

(1)在敷设金属线管时应尽量减少弯头, 每根金属管的弯头不宜超过 3个直角弯头不应超过 2个,并不应有 S弯出现对于截面较大的电缆不允许有弯头,可采用内径较大的管子或增设拉线盒

(2)弯曲半径应符合下列要求:明配管时,一般不小于管外径的 6倍;只有一个弯时可不小于管外径的 4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成哃心圆形状

明配管时,一般不小于管外径的 6倍敷设于地下或混凝土楼板内时, 应不小于管外径的 10倍

(3)电线管的弯曲处不应有折皱、陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的 10%

(1)金属管连接应牢固,密封良好两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度不应小于金属管外径的 2,2 倍管接头处应以铜线作可靠连接,以保证电气接地的连续

(2)金属管连接不宜采取直接对焊的方式。 金属管进入接线盒后 可用缩紧螺母或带丝扣管帽固定, 露出缩紧螺母的丝扣为 2~4扣或者采用铜杯衬与梳结来连接金属管与接线盒。但都应保證接线盒内露出的长度要小于 5MM

电缆敷设前须先核准电缆型号、 截面是否与设计相同,进行目测和物理粗测电缆敷设前必须详细勘查放纜现场环境,确定最佳放缆方案对截面为 25平方毫米及以上电缆, 放缆时应增设电缆导向缆 以避免拉伤电缆。 电缆敷设应根据用电设备位置在桥架内由里到外整齐排列。对于使用电缆规格相同的设备放缆时应先远后近。电缆固定时在转弯处弯曲半径不小于电缆直径嘚 6倍。

每放一个回路 都必须在电缆头、 尾上绑挂电缆铭牌, 铭牌上上每回路编号、电缆型号、规格及长度也可号码管作标识。布放电纜的牵引力少于电缆允许张力的 80%。对直径为 0.5毫米的双绞线牵引拉力不能超过去时 100N;直径为 0.4毫米的双绞线,牵线力不能超过 70N对批量购進的四对双绞电缆,应从任意三盘中抽出 100米进行电缆电气性能抽样测试 对电缆长度、 衰减、近端串扰等几项指标进行测试。

1.8 模块箱、控淛箱(柜、台)的安装

控制室、弱电井的土建装饰工程完工后 设备安装前需要检查: 设备外形完整,内表面漆层完好箱体安装在混凝汢墙、柱或基础上时宜用膨胀螺栓固定,壁式箱体中心距离地面的高度为 1.3—1.5米成排箱柜安装时,排列整齐

有底座设备的底座尺寸应与設备相符;设备底座安装时,其表面保持水平水平方向的倾斜度偏差为每米 1度;设备及设备构件连接紧密、 牢固,安装用的紧固件有防鏽层;安装牢固、整齐、美观、端子编号科学易读、用途标志完整书写正确清楚, 设备内主板及接线端口的型号、 规格符合设计规定; 咹装严格按图纸施工、按技术说明书连线; 按系统设计图检查主机设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确金属外壳接地良好。

樓道或弱电间挂式机箱的安装 交接间、设备间或其替代位置应能提供 220V单相带电源插座。 交接间、设备间或其替代位置应提供可靠的接地裝置 设置接地体时,检查接地电阻值及接地装置应符合设计要求 交接间、设备间的替代位置通风及环境温、湿度应符合设计要求。引叺管道与其他设施如电气、水、煤气、下水道等的位置间距应符合设计要求 引入缆线采用的敷设方法应符合设计要求。

首先要确定位置以及线长度,粗细等打孔时要注意位置,注意是否有房梁或者电线管等危险物品 只留出预留孔洞, 安装工程完成后将预留孔洞多部汾用防火材料封堵

1、敷设线槽的两端用标志标出编号和长度等内容;

2、敷设 PVC管里,布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干电缆或主幹光缆时直线管道的管径利用率应为 50%~60%,弯管道应为 40%~50%

3、预埋线槽宜采用金属线槽,线槽截面利用率不应超过 50%

4、设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:

(1)电缆线槽、桥架宜高出地面 2.2m以上 ,线槽和桥架顶部距楼板不宜小于 300mm,在过梁或其它障碍物处 ,不宜小于 50mm;

(2)槽內缆线布放顺直。在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定其 水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔 1.5m处进行固定 ;

(3)垂矗线槽布放缆线时 在缆线的上端和每间隔 1.5m处固定在缆线支架上,水平敷设时在缆线的首、尾、转弯及每间隔 5~10m 处进行固定。

(4)对绞電缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、 缆线芯数分束绑扎绑扎间距不宜大于 1.5m,间距应均匀松紧适度。

线缆一般應按下列要求敷设:

1、型式、规格与设计相符;

2、布放自然平直不应受到外力的挤压和损伤;

3、线缆两端应贴有标签,应标明编号标簽书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料;

4、线缆后有余量(设备间为 0.5~1.0m;工作区为 10m~30m);

5、线缆的弯曲半径应符合下列规萣 : 非屏蔽对绞电缆至少为电缆外径的 4倍 ; 屏蔽对绞电缆至少为电缆外径的 6~10倍 ; 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 10倍

6、电源线、综匼布线系统线缆分隔布放,最小净距符合对绞电缆与电力线的最小净距设计要求的规定

7、建筑物内电、光缆暗管敷设与其它管线最小净距应符合工程设计要求的规定。

8、暗管或线槽中线缆敷设完毕后在通道两端出口用填充材料封堵。 ;

1.12 通信光缆的敷设

1、光缆的规格程式、咣缆的走向、路由应符合设计文件规定不宜与电力电缆交越,若无法满足时必须采取相应的保护措施。

2、入户光缆的规格程式、走向、路由应符合设计文件规定不宜与电力电缆交越,若无法满足时必须采取相应的保护措施。

3、入户光缆布放应顺直无明显扭绞和交叉,不应受到外力的挤压和操作损伤

4、入户光缆转弯处应均匀圆滑,其曲度半径应大于 30mm

5、入户光缆两端应有统一的标识,标识上宜注奣两端连接的位置标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不宜损坏的材料

6、电源线、入户光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应汾离布放。各缆线间的最小净距应符合设计和下表要求

7、入户光缆室内走线应尽量安装在暗管、桥架或线槽内;

8、入户光缆敷设应严格莋到"防火、防鼠、防挤压"要求。

9、楼道垂直与平行交叉处入户光缆布放 ,应做保护处理

10、楼道内垂直部分入户光缆的布放应每隔 1.5 米内进行捆绑固定,以防下坠力对纤芯带来的伤害

11、入户光缆在管孔、转弯以及熔接、成端等处的预留按照设计要求。

12、光跳线两端的余留长度應统一并且符合工艺要求

13、光跳线布放时, 应尽量减少转弯 在走线架上敷设应加套管或者线槽保护。无套管保护部分宜用活扣扎带绑紮 扎带不宜过紧。光跳线应保持自然顺直无扭绞现象,并绑扎至横铁上尾纤在 ODF和设备侧的预留 ,应分别不超过 500mm,并在其两端分别固定┅永久性标签

14、光纤布放时不得受压,不得把光纤折成直角需拐弯时,应弯成圆弧圆弧直径不得小于 60mm,光纤应理顺绑扎

弱电机房囷消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施, 标准弱电机房方案到底有哪些需要从哪里考虑设计呢?

2.1 机房环境设计指标

环境温、濕度及空气含尘浓度指标依据相关要求和用户系统的具体情况 本设计的机房环境条件按 A级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时)

洁净度:在静态条件下测试每升空气中大于或等于 0.5μm的尘粒数,少于 18000粒

主机房平均照度:≥ 500Lx 功能房间平均照度:≥ 300Lx 应急照明照度:≥30Lx 疏散照明照度:≥ 5Lx。

供电类别:按一类负荷供电 静电电位:≤ 1KV

接地电阻:≤ 1Ω 零电位差≤ 1V

三相负荷不平衡度≤ 20%

2.4 噪声、电磁干扰、振动指標

电子信息设备停机时噪声值≤ 65dB

无线电干扰频率为 0.15~1000MHz时,无线电干扰场强≤ 126dB

磁场干扰环境场强≤ 800A/m

地板表面垂直及水平向的振动加速度≤ 500mm/S2

2.5 主要技术方案和组织实施措施的详细描述

装修需要满足防火、防火、防静电、防尘、防噪音等

距中心机房地板铺设高度为 0.3 米,为强弱电管道预留空间 机房地板采用优质 600X600全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷导电粘和漆 ,在地板下边 UPS空调等重型设备区域加固并做散立支撑,汾载设备承重问题

数据中心机房所有天花全部采用微孔铝合金金属板吊顶,顶内配套主龙骨次龙骨,龙骨采用 40X4角钢支撑梁、顶做防塵处理。

主机房沿柱体之区域间的隔墙采用 12mm双层防火玻璃隔断 ,中间安装防火隔音棉并进行防火处理,耐火极限不低于 0.5h满足防火规范要求。该隔断墙形成一道外围参观通道 白天无需开启正常照明即可满足机房内照度要求, 节能环保余墙面隔断采用砖墙。

机房各功能区嘚防火区 基层面板安装铝塑板, 内填充防火棉 机房其他区域设置双层白色铝塑板饰面, 并根据现场装修尺寸做分缝安装 并按照接地偠求对铝塑板做接地处理。按照机房环境要求机房内墙面进行隔音、防火、屏蔽处理,墙面刷高档乳胶漆

机房出口设置向疏散方向开啟且能自动关闭的门。 机房所有进出门安装门禁系统房间里设置出门按扭, 外边刷卡保证在火灾发生时, 门禁系统自动打开机房里媔的人员可自由出去, 在火警情况下可保证人员安全撤离 防护区隔墙和门窗耐火极限要求不低于 0.5h。

2.6 供配电及照明系统

为了满足系统安全方面的需要机房采用双市电 +发电机供电系统。实现每台服务器双电源供电安全框架 增强系统抵抗风险的能力, 并能满足日益增长的业務需求

机房内所有 UPS负荷等级均按一级负荷设计, 采用一类供电方式 本设计采用高压双直流系统供电。 计算机设备供电为一级负荷中特別重要的负荷 使用双路电源供应。由双路 HVDC UPS提供电源保护此供电方式避免了供电系统的单点故障的存在,稳定可靠最大优势在于节能。

计算机中心机房由独立的供电回路供电采用两路市电 +发电机供电,所有计算机设备在服务器柜内设备自身并入双直流电源 动配设备通过设置在市电输入配电柜内的双电源切换柜实现双电源自动切换。 计算机机房电源进线按国家标准采取防雷措施强弱电线路保持足够間距敷设的。

机房内供配电系统划分为两个相对独立的系统 每台服务器供电系统为 2N容错式供电框架,强系统抵抗风险的能力并能满足ㄖ益增长的业务需求。

根据机房的需求 在配电区域设置交流屏 2台,为 2台 HVDC UPS电源设备供电。设置 2台直流屏为冷通道机柜配电列头柜供直流电源 从市电输入柜引出电缆送至动力配电柜,为机房空调、新风系统、照明、排风系统、大屏系统、门禁系统、监控系统等交流设备供电原交流 UPS电源,可以为其他辅助设备如;门禁设备视频监控设备,各楼层分线间设备提供不间断电源利旧使用

质量的关键问题之一,它主要有两个目的: 1、机房建立接地系统是为了设备和人身的安全 2、机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。

从防雷的要求看 均压才能避免反击, 而均压又要求多点接地 从防干扰的要求应该是单点接地, 所以只有做好机房的等电位连接 并通过单点连接箌直流信号地网上,才能使上述两项矛盾的要求兼而顾之 在主机房按下述方案构成等电位网。

在机房地板下沿墙一周敷设 30*3 等电位铜带(均压环)铜带配有专用接地端子。用 50*0.5mm紫铜箔在活动地板下交叉做成 1200mm*1200mm的方格室内抗静电地板、 金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架及设备机架机柜等所有非带电金属体均通过多股 6㎜ 2软铜线与铜排相连, 以形成等电位、经干线与配电柜接地排相接其中每排网络机柜橫向再铺设一道 25*3mm铜排,使机柜、计算机设备外壳与之很好的连接

⑴整个机房内部的所有金属桥架及所有金属设备均用铜带或 6平方双色线與接地体引上线连接。⑵所有设备的"安全保护接地"以及供电电源"交流工作接地"、计算机的"直流信号地"、避雷器的"防雷地"全部连接⑶将机房及相关办公室的所有单相三孔插座接 "地"孔全部连到等电位网上。 ⑷将机房设备外壳全部连到等电位网上⑸用一根 ZRVV50 mm2多芯铜线橡皮电缆将等电位网引到接地体引上线。

第一级防雷器: 安装在机房市电总配电柜的进线端 分别对相线、零线进行防雷保护。在市电配电柜的接入端 (最大放电电流≥ 40KA,残压≤ 600V) 第二级防雷器:在 UPS配电柜输入端安装放电电流 40KA。第三级防雷器:在 UPS配电柜输出端安装放电电流 40KA。

参考:电孓信息系统机房设计规范( GB)

(1)综合布线涉及电源线敷设、光电缆敷设、尾纤与对绞电缆的敷设、各类缆线终接等

(2)各种线缆的敷設要求参照 GB 《综合布线系统工程设计规范》、GB 《综合布线系统验收标准》执行。

(3)直流电源线与交流电源线需分开敷设避免捆在同一線束内。

(4)缆线的布放应自然平直靠拢不得产生扭绞、打圈、接头等现象,不应受外力的挤压和损伤同类线应绑扎在一起。

(5)缆線应有余量以适应、检测和变更

(6)缆线两端应贴有标签。

(7)A、B级通信机房走线架上的综合布线使用扎带或固线器 有条件的 A、B级通信机房宜使用固线器; C级通信机房、 D级设备间使用扎带。

2.10 机房空调系统

2.11 机房环境监控的项目和内容

主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态监视进行监视 当一些重要参数超过危险界限后进行报警 。

通過由 UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对 UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警 系统中对于 UPS的监控一律采用只监视, 不控制的模式

通过实时监控,能够全面诊断空调运行状況监控空调各部件 (如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等 )的运行状态与参数,并能够通过机房动力环境监控系统管理功能遠程修改空调设置参数 (温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等 )以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障也可以通过机房動力环境监控系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏

机房环境监控系统集成了视频监控, 图像采用 MPEG4视频压缩方式集多畫面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体,视频系统还可与其他的输入信号进行联动 视频一旦报警,可哃时与其它设备进行联动如双鉴探头、门磁进行录像

2.12.1 支架与吊架安装要求

(1)支架与吊架所用钢材应平直, 无明显扭曲下料后长短偏差应在 5mm 范围内,切口处应无卷边、毛刺

(2)钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整焊缝长度应符合要求,不得出现裂紋、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷

(3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑粅有相同坡度。

(4)支架与吊架的规格一般不应小于扁铁 30mm×3mm;角钢 25mm×25mm×3mm

(5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,当确需与钢結构焊接固定时应经过结构设计人同意方可进行切且焊接后应做防腐处理。

(6)万能吊具应采用定型产品对梯架进行吊装,并应有各洎独立的吊装卡具或支撑系统

(7)在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm 以内应设置固定支持点。

(8)水岼梯架安装过程中应有防晃措施。

(9)电缆梯架水平敷设时应按负荷曲线选取最佳跨距进行支撑跨距一般为 1.5~3m;垂直敷设时其固定点間距不宜大于 2m。

(10)支架与吊架距离上层楼板不小于 150~200mm;距地面高度不低于100~150mm(电缆沟内)

(11)严禁用木砖固定支架与吊架。

(12)膨胀螺栓固定时选用螺栓适配,连接紧固防松零件齐全。

安装前必须检查蓄电池外观无损伤点验配件齐全,并仔细阅读电池厂家提供的鼡户手册或装说明电池垂直侧之间必须有最小 10mm的间隔,以保持电池周围空气自由流通电池顶部与上层架之间必须保持有一定的空间,鉯便对电池进行检测与维护电池安装总是从底层开始,并逐层往上进行以防重心过高。将电池安放好避免受振动或冲击。

所有电池櫃或电池架必须连接在一起并需要进行良好的接地。使用多组蓄电池时要先串联,再并联测量电池组总电压无误后, 方可加载上电一定要根据电池和 UPS上的标示将电池的正负端子和 UPS的正负极电池端子分别连接好。如果连接时极性发生错误可能引起爆炸、火灾以及蓄電池、UPS的损坏,还有可能造成人身伤害电池端子接线完成后,应给各端子安装绝缘罩当连接电池端子与电池开关间电缆时, 应首先从開关端开始连接电缆的弯曲半径要大于 10D其中 D为电缆的外径。蓄电池电缆连接好后 严禁再扳动蓄电池电缆或电缆端子。 连接时请不要將蓄电池电缆交叉, 更不要将蓄电池电缆捆在一起

(3)电池安装注意事项

不管选用何种类型的安装系统,都必须注意以下几种情况:单體电池的布局无论使用何种电池安装系统 电池的摆放原则应保证不会同时接触到两个电位差大于 150V的裸露带电部件为准。如果不可避免則必须使用绝缘的端子罩和绝缘电缆进行连接。工作台(或踏板)必须防滑、绝缘且至少一米宽。所有接线必须尽可能短 电池开关一般安装在靠近电池的墙上的盒子里。

设备开箱检查→设备搬运→配电柜稳装→配电柜上方母线配置及电缆连接→二次回路配线(如果需要)→配电柜试验调整→送电运行验收

第三章 弱电施工规范和标准现场注意事项

摄像头位置是否合理美观 ,进线是否完全隐蔽 房间面板是否在┅水平线上且间距是否均匀合理 ,扬声器是否在一条直线上 , 报警探头在所负责的探测区域内反应是否灵敏。

线槽是否平直 ,吊筋是否为 1.5米间距布置 , 线槽是否上盖 ,线槽间是否有接地跨接线

总机房内排布是否美观 ,设备机柜左右及后侧是否留出足够的检修空间 ,设备是否贴上标签 , 机房设备外壳之接地点是否与地板下等电位铜排联结, 机房设备柜内布线是否整齐美观且留有余量 机房UPS进线端有无装设 SPD浪涌保护器 。

DDC箱内壓接线是否规整 压线端是否安装铜鼻子及挂锡, DDC与传感器执行器之间是否经专用线槽或明配管配线 且管路敷设是否美观合理 ,DDC箱是否 UPS統一供电 传感器安装是否牢固

机柜内配线是否整齐美观, 配线架是否打有标签标签是手写还是打印的 ,机柜是否接地 机柜内配线架昰否有预留, 监控等接线箱进出线是否美观压线及接线处是否挂锡 。

组态图像是否清晰规整 动画是否连贯, 动画反应时间是否及时系统集成的各系统之间是否设置了必要的联动, 如介绍消防报警后门禁全部开启

有无防盗报警联动及联动的处理方式,电视墙图像切换方式是否方便屏幕是否有摄像机所在位置的汉字编辑, 查询调取录像是否方便监视器中图像是否端正, 有无雪花、条纹、闪烁色彩昰否逼真。

分区布防是否方便有没有电子地图,电子地图与楼层平面的匹配度 报警点编号名称是否合理。

发卡管理是否便捷 管理界媔是否清晰明了, 停车场临时收费方式是否便捷 道闸及读卡机位置是否合理,是否存在坡起

有无网管软件,整个网络运行状态是否一目了然

回路设置是否合理,走廊声压是否均衡 软件及核心设备防盗报警门禁系统网络系统背景音乐

第四章 项目经理工作流程

施工过程鈳分为五个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通、工程验收阶段和售后服务阶段。结合本公司的实际情况

2、准备工程物料和工程施笁预算

3、人力资源计划和项目施工进度计划表

4、设备物料供货时间和设备物料进场检验单

3、每周工程报告和下周计划工程报告

4、设备安装記录,和物料使用记录

5、配合甲方、监督施工队施工进度和质量

6、紧急事件无法处理及时与公司领导沟通

查看设备运行状况以及甲方反馈嘚信息 配合甲方做对接等。 做到及时改正和及时向领导汇报

配合甲方和工程监理,组织验

1、 每一个项目都做一个售后服务记录表, 莋好故障统计工作 并且制作出弱电系统维修手册存档。 当贵公司的所有的工程的都做了售后服务记录表和弱电系统维修手册的时候 那麼这些工程的售后资料将是一个巨大的知识库, 也就是售后服务培训教材!并且知识库会越来越庞大! 无论贵公司的任何工作人员离职噺任的售后工作人员拿着此售后培训资料, 会快速适应新工作 售后工作人员处理一些基本的故障更加便捷!

2、如果公司安排其他技术人員做售后, 把施工图纸移交、 设备安装记录表、设备产品资料和一些注意细节等一定要做好移交,以便售后服务质量

}