七、除焦控制阀的常见故障 再 见! 金澳科技仪表车间-龚光金 金澳科技仪表车间-龚光金 延迟焦化企业出焦时间装置水力除焦系统 除焦控制阀的拆卸和安装 一、除焦控制阀的鼡途 二、除焦控制阀的工作原理 三、除焦控制阀的结构 四、除焦控制阀的操作 1.首先拆卸与除焦阀执行机构相连的电磁阀、接近开关、控制電缆、阀杆连接块 五、除焦控制阀的拆卸步骤 2.用钢缆固定除焦阀执行机构开始用葫芦调起执行机构。 3.拆卸压盖用2个M12外螺纹专用调环连接在压盖调装孔上,再用葫芦调起压盖 4.拆卸阀杆及阀芯组件,依然是用2个M12外螺纹专用调环连接在阀芯调装孔上再用葫芦调起阀杆及阀芯组件。 阀体内的结构从下至上是入口、出口和回流口。 阀杆阀芯组件结构从左至右是阀杆阀芯、回流孔板和预充孔板。 5.解体阀杆及閥芯组件先将阀杆及阀芯敲击至上部,再将回流孔板和预充孔板分开检查是否有气蚀和损伤,如果有必须采用手工研磨,研磨掉气蝕部分 将回流孔板和预充孔板分开过程 拆卸掉阀杆和阀芯检查磨损情况 拆卸掉预充孔板检查磨损情况 拆卸掉回流孔板检查磨损情况。如果拆不动可以用氧焊加热后,孔板会自行脱落再检查。 预充孔板存在气蚀现象 对预充孔板进行手工研磨研磨掉气蚀部分。 六、除焦控制阀的安装步骤 1.首先安装预充孔板部分更换掉O型密封圈。装配采用由下至上的原则 2.接着安装阀杆和阀芯。 3.安装回流孔板部分更换掉O型密封圈。安装过程中存在卡的现象可用木棍或铜锤进行敲击。 4.安装压盖 5.安装执行机构。 6.安装与除焦阀执行机构相连的电磁阀、接菦开关、控制电缆、阀杆连接块

}