你好,关于三菱伺服电机型号说明F740 ,带小负载运行正常,但是面板没有电流显示,已经调到电流界面。不报错。怎么解决!谢

变频器IGBT模块 的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给 PNP 晶体管提供基极电流,使 IGBT 导通。
三菱变频器A740/F740专用风扇的特点是风量大,参数是0.36A-24V

用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:

  ① 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令,出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机)

  ② 软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短)

  ③ 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)

  ④ 起动时满负载起动。(起动时尽量减轻负载)

  2、用户在使用软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码,软起动器不工作。故障原因可能是:

  ①软起动器控制板故障。(和厂家联系更换控制板)

  ② 软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松。(打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可)

  3、软起动器在起动时报故障,软起动器不工作,电机没有反应。故障原因可能为:

  ① 电机缺相。(检查电机和外围电路)

  ② 软起动器内主元件可控硅短路。(检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅)

  ③ 滤波板击穿短路。(更换滤波板即可)

  4、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:

  ① 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)

  ② 电源缺相,软起动器保护动作。(检查电源)

  ③ 软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负载后软起动器才能正常工作)

  5、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:

  ① 控制线路接触不良。(检查控制线路)

  ② 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)

  ③ 在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置)

  雕刻机变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障,处理时应先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相,则应排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障,对于90kW及以上机型变频器,故障原因主要为内部缺相检测电路异常,缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障,处理时可测量变压器的输出电压是否正常。

  雕刻机变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异常、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08故障,则可判断为变频器内部故障,如图1示可能为主回路中KS接触器跳开,使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中,这时若变频器带负载运行便会出现ER08故障,这时可排除是否为接触器损坏或接触器控制电路异常;若变频器主回路正常,出现ER08报警的原因大多为电压检测电路故障,一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU处理器,当超过设定值时,CPU根据比较信号输出故障封锁信号,封锁IGBT,同时显示故障代码。

  故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响生产工艺的情况下可延长变频器的减速时间,若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元,雕刻机变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可,电阻选配可根据产品说明中标准选用,对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机过程中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障,则可能是变频器内部的开关电源部分,如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。

  代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能,输出电流经电流传感器(如图2示中H1、H2为电流传感器)输出线性电压信号,经放大比较电路输送给CPU处理器,CPU处理器根据不同信号判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超过保护值,则故障封锁保护电路动作,封锁IGBT脉冲信号,实现保护功能。雕刻机变频器出现ER17故障主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可通过更换相关IC或维修相关电源解决。

  代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电路故障。现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路,同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常。一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降动作的。当IGBT正常导通时其饱和压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的增加而增大,增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通,此时反向电流信号经IGBT驱动保护电路送给CPU处理器,CPU封锁IGBT输出,以达到保护作用。如果检测二极管DB损坏,则雕刻机变频器会出现ER15故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障。

  雕刻机变频器出现ER11故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、环境温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常。现场处理时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11报警,则故障原因为温度检测电路故障。22kW以下机型采用的七单元逆变模块,内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路故障也会出现ER11报警,另一方面当温度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。

欧美主要品牌主要有:西门子、ABB、施耐德、艾默生、AB、SEW、西威、丹佛斯、VACON等等。
OH1 散热片过热 如冷却风扇发生故障,则变频器内部温度上升,保护动作.
变频器的维护与保养对变频器的使用寿命至关重要,作定期检查时,必须停止运行切断电源打开机壳后进行。
本人手上有台18.5KW. F740的三菱变频器,:带2.2KW电机时监控一下输出电流,显示20多安,很不正常,运行不到2分钟就报E.LF

于是我就不带电机空载,结果监控电流,显示的也是10A-20A的浮动值.于是把驱动板和CPU板拆下来单独测试,接好电源,显示正常.运行报OC1,因为我沒接模块,于是把驱动的E和C短接,屏蔽沒接模块的报警,再运行,电流显示值也一样,一直上升大约20A左右就报E.GF或E.OC1.可以确定的是电流互感器是好的,正常的,驱动电路也正常,能正常带电机,实际的输出电流和电压都正常,就是显示不正常.误报警,然后我就频繁运行和停止,结果现在一运行就报E.GF.(驱动电路--模块---电流互感器仍然正常)是不是电流取样电阻坏了啊?有高手或有经验的师傅指教一下嗎?三菱的电流取样是在那里取的,谢谢分享经验

}

徐州三菱变频器图片描述:三菱变频器圣启专卖汇总了以往三菱变频器中具有代表性产品的特点即常规控制性能方面吸取了A500的特点过载能力强控制功能多适合大多数通用场合矢量控制方面与V5 咨询电话: 联系人:李生

}