一用一备两个接触器继热器俩热继控制一个球阀怎么接线?要求一个动作一个不

两个接触器继热器一个用一个备热继电器,一个万能转换开关1号用2号备或2号用1号备怎么样接线能实现一用一备,用的一个坏了自动切换到备用那个并会故障亮灯

历史總积分:23962

2018春节活动(三)

需知道 如何判别“用的一个坏了”并取得其信号。

非淡泊无以明志非宁静无以致远。

接触器继热器增加辅助點 当接触器继热器动作命令有了,但是没检测到接触器继热器的辅助点信号适当延时报警,

历史总积分:17926

热继电器出了过载报警此時一般是真的过载,再切换启动就是烧毁.......

那一瞬间忽然不再想你因为去一趟漠河,走了一趟西藏逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温灥回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言

历史总积分:25322

这样智能的要求需要人解决问题,人解决了上个机器人,起码上个plc

张夫子:同样是人民当家做主韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号

历史总积分:10174

利用热继动作接通備用接触器继热器(应该还有相应的备用设备,不然没有意义)只需把热继常开触点并接在另外一路控制回路起动按钮即可,但是保持故障灯常亮应该还要继电器来实现吧。

历史总积分:23231

因为智能化控制或者智能化切换终究还是需要人工设定控制程序或者控制方案。

樓主的案例需要预先研究出接触器继热器零部件坏了的具体情况:比如接触器继热器线圈烧毁,接触器继热器触点烧毁导致缺相比如接触器继热器机械卡死不能正常吸合。

以上的故障现象都需要制作故障自动检测和反馈并控制的智能化电气控制系统,比如线圈烧毁和機械卡死都需要采集接触器继热器吸合执行成功与否的信号接触器继热器缺相也需要采集热继电器的检测反馈信号。

}

我要回帖

更多关于 接触器继热器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信