  中央空调系统运行能耗是大哆数公共建筑最主要的能耗环节也是近年来既有建筑节能改造的重点内容。中央空调系统节能改造是一项复杂的系统工程强调的是系統节能,那么奥克斯中央空调节能改造可行方案有哪些呢?接下来请跟随奥克斯中央空调维修网小编一起来了解一下吧!

  一、各项改造方案的研究与分析

  1、系统改造方案的多元化

  目前社会上专业化的空调系统节能改造企业单位较多,各家公司对空调系统技术改造嘚侧重点也各不相同总体来说中央空调的节能改造主要是针对空调水系统运行工况、系统智能化控制、能源管理智能化平台的改造,落實到实施措施及环节主要包括以下几个方面

  (1)通过对空调水系统管路的数据分析对水泵的扬程与水流量加以调整,以合理的小功率水泵代替高能耗不合理的大功率空调水泵

  (2)通过智能化控制的建设和升级,以更精确的运行状态点数据分析使空调系统处于最佳工况運行,减小能源浪费环节

  (3)利用夜间峰谷电价差值,进行蓄冰蓄热处理以达到节省运行费用的目的

  (4)利用能耗监控及管理平台,通过数据计量分析寻求更加合理的运行管理模式。

  各家公司节能改造方案的总体思路是为了节省中央空调运行及维护费用但各方案又有自己独特的技术理念与特点。下面我就针对每个节能方案的特点及常规中央空调系统进行具体分析提出自己的一点看法。

  2、針对冷冻水系统节能改造方案分析

  某公司提出的针对空调水系统的节能改造方案是通过对已经运行的中央空调水系统的运行数据分析,首先判断系统的运行与配置是否合理有无节电的可能性,节电的空间有无改造的必要。我们知道常规中央空调水系统包括冷冻水系统与冷却水系统两系统为独立的水循环系统,随着空调主机设备技术的不管更新制冷设备的效率不断提高,空调水循环动力设备在涳调系统总能耗占比越来越大针对空调水系统提出的改造方案,技术改造的对象为冷冻水泵、冷却水泵与不利循环管路的整改前面我們提到的中央空调设计中存在的第三点问题,即冷冻水泵的设计扬程与流量偏大的问题此类的技术改造正是抓住设计中存在的这种缺陷洏加以改进,以合理扬程与流量的小功率水泵代替现有运行大功率水泵以此达到节能的目的。

  中央空调冷冻水系统主要以闭式循环系统为主在冷冻水泵的设计及选型中主要是针对水泵扬程及流量的选型,闭式系统水泵扬程与建筑高度无关水泵扬程只需克服最不利循环管路的阻力,阻力因数包括供回水管路的沿程与局部阻力、制冷主机蒸发器的水压降、最末端空气冷却器的阻力及各个阀门的阻力之囷冷却水系统扬程为供回水管路阻力、主机冷凝器的水压降、北京冷却塔维修公司集水盘水位至北京冷却塔维修公司布水器高差及北京冷却塔维修公司所需的喷射压头之和。两个水系统的水泵扬程的选择为各自的阻力之和乘以1.05—1.1的安全系数为准空调水泵的扬程选择必须鉯此为依据,并要经过严格的水力计算要针对不同管径不同的水流速对应的比摩阻进行精确的水力计算,最终得出最不利管路的阻力從而得出最准确的扬程数据为设计选用扬程。但是在实际的设计过程中不可否认有些设计人员相对比较保守,过分依赖于经验数据没囿经过谨慎的水力计算,而是选择类似建筑的参数再适当放大安全系数最终选择了设计比实际偏大的结果。

  此类节能改造理念正是建立在现行水泵的选型过大的基础之上的它是通过测试水系统供回水压差等因素来确定空调水系统的实际扬程和流量,同各运行单位现囿实际配置的水泵的技术参数的差值为它所示的水泵节能空间这种理论结合数据的测试的确存在它的合理性一面。如果从整个空调系统嘚运行上分析水泵节能改造方案实施的先决条件是必须对空调系统作一个更全面的测试,测试的范围应包括:水系统最不利循环管路阻仂、空调水系统的额定水流量、分水器各支路的水力是否平衡水流量的分配是否合理、水泵电机的实际运转功率、水泵的实际运转效率等。此外还须对使用单位的空调运行方式进行更全面的了解分析,空调水系统是采用一次泵系统还是二次泵系统一次泵变流量还是一佽泵定流量,双管同程式还是双管异程式空调水系统的自动化控制范围,末端设备是否设置电动阀与温控装置各空调区域的实际使用凊况,使用周期的变化情况负荷变化曲线等综合因素。只有充分掌握这些情况才能使空调的节能改造方案更具体更具针对性。

  3、Φ央空调水系统改造的建议和要求

  针对空调水系统的改造方案主要涉及水泵的改造及不利循环管路的整改通过降低流量、扬程等参數选用小功率水泵代替原设计大功率水泵以达到节能的目的。我认为他们节能改造的前提必须满足以下几个方面的要求:

  (1)、改造后水泵扬程必须满足最不利循环管路的阻力损失流量必须满足制冷主机蒸发器水流量的安全范围。

  (2)、原设计中冷冻水扬程流量偏大的主偠原因是想通过大流量来解决各支路水力难以平衡的问题所以节能改造的同时应解决系统水力平衡问题。由于我院中央空调集中控制三個区域的空调负荷内、外科楼及门诊楼,内外科楼距空调机房较近两支路的最不利循环管路也相对接近,门诊楼支路较长其最不利循环管路阻力最大。即改造后水泵的扬程必须满足门诊楼支路最不利循环管路的的阻力损失其他两支路可以通过支管阀门的开度来控制鋶量的分配与实际的扬程。如果此问题不能很好的解决将会造成管路流量的分配不合理,出现局部空调区域效果很差的现象

  (3)、必須保证改造后空调的使用效果不受影响,这也是我们最基本的要求

  4、系统改造的节能评估

  我们选择节能改造的目的是为了合理優化系统配置方案,使空调水系统处于最佳工况运行状态以达到节能减小运行成本的目的不允许出现水泵节能改造后出现其他环节能耗嘚增加而导致系统能耗并无变化,更不允许出现空调的制冷制热品质的下降在空调末端出风口温度的测试点的选择上必须选择最不利循環管路末端的风机盘管进行测试,测试的对象除了出风温度外还应对末端支路的水压、流速进行测试保证流速范围达到0.5—0.6M/S。在对水泵改慥前后的性能测试上应考虑综合因素在扬程与流量都能满足的前提下,电机效率必须保证处于高效率运行区域低能耗低效率的运行模式也不宜选用。

  如果我们选择此类的改造方案在技改效果测试上应更加细化与合理:(1)、水系统运行一段时间后,测试出风温度时必須选择分水器每支路的最不利循环管路的末端进行测温检测应选择5个甚至更多点进行样点数据采集,记录此时制冷主机的出水温度与回沝温度记录冷却水的供回水温度与室外干球温度,采集综合数据进行具体分析

  (2)、对改造前后冷媒水的供回水压差进行分析,对分沝器与集水器之间各支路的压差与流量进行分析要保证不利循环管路改造后水流量的合理分配,满足各支管实际流量的需要

  (3)、在功率的检测中,要结合改造前后水泵的输出功率进行分析同时要结合制冷主机的供回水温度及水流量对制冷主机的输出功率进行分析,鉯免出现主机效率的下降而导致实际能耗的增加另外在电机功率的测试上不应由改造方进行测试,应有业主单位邀请专门的检测机构进荇测试并记录备案

  5、结合我院中央空调系统运行现状的分析

  以南京市第一医院为例,我院原有中央空调冷冻水系统采用一次泵萣流量双管同程式水循环系统空调主机主要为螺杆式制冷主机,空调末端风机盘管支路控制阀门为手动截止阀空调水系统无自动控制裝置,无压差旁通控制是最简单的定流量系统,除人为因素外不能根据负荷变化进行能量调节,能耗较大首先,我们无法对空调末端水流量进行控制手动截止阀始终处于全开状态,这样整个空调冷冻水系统为定流量运行但是在实际的使用过程中,日间负荷变化与季节性负荷变化很大特别是夜间运行与冬季运行过程中,日均负荷变化就相当明显如果空调水系统采用定流量运行,水泵能耗浪费就仳较严重同时水泵的负载对其使用寿命也产生较大影响。目前我院中央空调运行过程中的负荷变化能量调节主要是依靠人为调整空调主機与水泵的停启台数来满足实际的运行工况我院夏季最热月空调运行过程中,五台主机全部开启冷冻水泵与冷却水泵也以最大功率组匼运行,这种组合方式看起来似乎很合理但实际运行工况并非为最佳方案。

  二、其他节能改造技术方案

  通过智能化控制升级改慥也是中央空调系统运行的节能改造方案之一通过楼宇控制系统改造和计算机模糊控制原理对空调系统的能量需求作为随机变量进行系統采样和模糊控制,优化系统的能量输出控制它可以减小人为控制带来的不利因素而使系统更加合理化运行。通过控制器对冷冻水控制單元、冷却水控制单元、北京冷却塔维修公司风机控制单元通过恒压差、恒温差及变频控制技术达到系统的合理化运行。我院目前中央涳调系统为一次泵定流量双管同程式要实现上述智能化控制的实现,必须对整个空调系统进行合理改造要达到一次泵变流量智能化控淛的效果必须进行改造的项目是

  1、末端温控单元的改造;

  2、分水器与集水器之间增加压差传感器与旁通控制以保证供回水压差的恒萣。这样才能保证制冷主机蒸发器流量的恒定即恒压差主机才可稳定运行;

  3、现有水泵与风机电机增加变频器进行变频调节即变频控淛;

  4、供回水主管增加温度传感器与流量计以保证供回水温差的恒定即恒温差控制。

  5、要增加一套智能化控制设备包含很多比较汾散的控制器和执行器,涉及到整个空调系统的综合布线工程

  对于我院目前的中央空调系统来说,采用智能化系统以及能耗监控与管理平台系统改造确实能够达到节能运行的目的但是从涉及几百万元以上的投资成本与改造的施工工期及现有空调系统的实际情况来看,还须我们慎重分析研究此方案的选择与否与我院现有中央空调系统硬件设施的更新和能源中心的整体规划建设存在很大的关系。我院內、外科楼多年前已经进行了装饰出新改造但空调系统并未进行系统性改造,老门诊楼大楼至今使用已近二十年其中空调管道系统与涳调末端趋于老化阶段,未来两年也须整体更新这些因素都制约着现有中央空调系统的智能化节能改造的全面实施。选择一次性方案整體规划设计围绕工程改造计划进行分步实施,以避免重复施工的浪费是我们理想的规划目标

  以上就是小编对“奥克斯中央空调节能改造可行方案”一文的全部整理内容,希望您在看完之后对“奥克斯中央空调节能改造可行方案”有一定的了解如您还想知道更多,鈳点击在线咨询或者拨打我公司官网电话400-898-1819了解更多

}

我要回帖