摇测高压架空线路摇绝缘设备绝缘用办票吗?

测量10KV架空线路绝缘电阻的最低多尐兆欧,允许送电???

14:57提问者:匿名 | 浏览次数:3955次

回答问题 (点击选择)
}

高压架空线路摇绝缘电工题库(2018題库对接版)

1、10kv/0.4kv配电变压器一、二次绕组的匝数比k等于(25)

2、电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理時将绑扎材料更换为(过塑铁丝),并定尺绑扎

3、二次设备之间的连接按(等电位)的原则进行。

4、电力电容器接入线路对电力系统进行补偿嘚目的是(提高功率因数)

5、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验, 确认登高板的性能安全后才能使用

6、电力电缆由上至下依次为高压架空线路摇绝缘动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆(√)

7、杆塔按在其线路上的作用可分为直线杆塔、耐张杆塔、转交杆塔、始端杆塔、终端杆塔、特殊杆塔。(×)

8、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于輸送电能的线路(√)

9、型号为SFP-6300/35变压器中的P表示强迫油循环(√)

10、变压器投入正常运行后,要定期进行巡视和检查(√)

11、FZ型避雷器殘压比FS型避雷器残压低适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。(√)

12、耐张杆塔也叫承力杆塔主要用于电力线路分段处,即耐张段的两端(√)

13、甲乙两设备采用相对编号法,是指在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号,乙设备的接线端子上标出甲设备的接线端子编号(√)

14、35KV架空铜导线的最小允许截面应选(35)mm2

15、在爆炸危险场所应尽量少安装(插座)

16、额定电压为1000V及以上的设备,测量絕缘电阻时应选用(2500)V的摇表

17、额定电压为220V的灯泡接在110V电源上灯泡的功率是原来的(1/4)

18、一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数衡量供电的可靠性(√)

19、变压器型号第二位字母表示冷却方式(√)

20、绝缘夹钳的定期试验周期为6个月一次(×)

21、导线必须要有足够嘚机械强度,即导线的实际应力应小于导线的容许应力(√)

22、雷电的机械效应破坏力强大,可使电力设施毁坏,使巨大的建筑物倒塌,造成电仂中断,家毁人亡等(√)

23、架空线路故障,当继电保护动作后自动重合闸装置使断路器自动合闸(√)

24、设备的断路器,隔离开关都茬合闸位置说明设备处在(运行)状态

25、电流互感器的一次电流由(线路负荷电流)决定

26、按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一側电流(小)

27、架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于( 0.2 )m

28、接地装置是防雷装置的主要组成部分,作用昰(泄放雷电电流)限制防雷装置的对地电压,使之不至过高

29、带有撞击器的新型熔断器配合带有熔断联动的高压架空线路摇绝缘负荷开关有效解决了(缺相)问题

30、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作(×)

31、AN代表变压器的冷却方式是(干式自冷)

32、纯净的变压器油具有优良的(冷却)性能

33、由于倒闸操作而引起的过电压称为(操作)过电压

34、电缆线路中有中间接头时,压接接頭最高允许温度为(150)℃

35、 在人体触电过程中(室颤)电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止这是电击致死的主要原因。

36、 当设备发生碰壳漏电时人体接触设备金属外壳造成的电击称作(间接接触)电击

37、 氧气,乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(接成一个整体再接地)以防止静电事故发生

38、 固定式成套配电装置中断路器和隔离开关之间一般设有机械联锁装置,以防止(带負荷操作隔离开关)保证人身和设备的安全

39、 被测量交流电流如大于(5)A时,一般需要配合电流互感器进行测量

40、 用户变电站或配电室進行并路刀闸时不应自行停用进线保护(×)

41、 端子排垂直布置时,排列顺序由上而下水平布置时,排列顺序由左而右(√)

42、 对于電路中的任意一个回路回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和(√)

43、 所有断路器,隔离开关均断开在有可能来電端挂好接地线,说明设备处于(检修)状态

44、 变压器防爆管的作用是(防止油箱破裂)

45、 主网是电力系统的最高级电网电压在(35)KV以仩

46、 在变配电所中B相的颜色是(绿)

47、 生产生活中,静电时时出现其中,最大的危害是引发爆炸或(引发火灾)

48、 当不知道被测电流的夶致数值时应该先使用(较大)量程的电流表试测

49、 降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右(√)

50、 并列運行的变压器,若接线组别不同会造成短路故障(√)

51、 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据一般有三种格式(×)

52、 静电电压较低,不会直接置人于死地(×)

53、 在均匀磁场中磁感应强度B与垂直于他的截面积S的乘积,叫莋该截面的磁通密度(×)

54、 在工期允许的允许的情况下应该首先敷设高压架空线路摇绝缘电力电缆,其次敷设低压动力电缆最后敷設控制电缆和信号电缆(√)

55、 隔离开关只能用来将电气设备与带电体隔离(×)

56、 箱式变压器内的一次设备为全封闭高压架空线路摇绝緣开关柜,产品无裸露带电部分为全封闭、全绝缘结构,完全能达到零触电事故(√)

57、 2000KW及以上大容量的高压架空线路摇绝缘电动机瑺采用过流速断保护(×)

58、 电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火(√)

59、 配电变压器的高压架空线路摇绝缘侧┅般都选择(避雷器)作为防雷保护装置

60、 我国交流的的额定频率为(50)HZ

62、 电力电缆按照电缆的电流(载流量)来选择的

63、 对于建筑物的防雷击采用接闪带和(接闪网)进行保护

当伤者牙关紧闭无法进行口对口人工呼吸时,应(口对鼻吹气)

为了避免静电火花造成爆炸事故、凡在加工运输储存等各种易燃液体、气体时,设备都要(妥善接地)

电容器组允许在其(1.3)倍额定电流下长期运行

高压架空线路摇絕缘开关柜进行停电操作时各开关设备的操作顺序是(断路器

1伏安等于(1000000)微伏安

下列仪表属于比较式仪表的是(B) A万用表B接地电阻测量仪C兆欧表

可以不断开线路测量电流的仪表是(钳表)

工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人(√)

变压器正常运行时,上层油温一般不允许超过85℃(√)

为防止跨步电压伤人防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3米,距电气设备装置要求在5米以上(√)

带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路(√)

断路器的合闸回路串接其自身的常闭接点(√)

现代高压架空线路摇绝缘開关都采取了迅速拉长电弧的措施灭弧如采用强力分闸弹簧,其分闸速度已达16m/s以上(√)

变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种(√)

无论备用电源是否有电压只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入(×)

在抢救触电者脱离电源时未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服(√)

良好的摇表在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄指针应茬“0”处(√)

手车式开关柜,小车已推入开关断开,称之为(备用状态)

变压器的分接开关装于(一次侧)

降压配电变压器的输出电壓要高于用电设备的额定电压目的是(补偿线路电压损失)

10KV变压器停电检修时应先断开(低压侧各分路开关)

作为电气工作者,员工必須熟知本工种的(安全操作规程)和施工现场的安全生产制度不违章作业

供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万KW以下者绝对值鈈大于(0.5)HZ

电工专用的安全牌通常称为(标示牌)

在10KV系统中,氧化锌避雷器较多并联在真空开关上以便限制(截流过电压)

雷电过电压叒称为(外部)过电压

架空电力线路的铁塔刷油工作每(3-5年)进行一次

各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(采用(阀型)避雷器)

变压器保护中,属于后备保护的是(过电流)保护

备用电源只能投入(一)次

工作许可人不得签发工作票(√)

变压器送电时尤其昰大容量变压器,应在听到空载运行的声响3分钟后才能进行下一步操作(√)

运行中的电流互感器二次侧严禁开路(√)

电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装(×)

380V的配电网是二次配网(√)

继电器屬于一次设备(×)

在35/0.4KV的配电系统中,应在变压器的高低压侧分别装设阀型避雷器做防雷保护(√)

10KV架空线路的线间距离在档距40m及以下时┅般为0.6m(√)

在高压架空线路摇绝缘线路发生火灾时应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火(×)

人体触电时大脑易损期朂为敏感,也最容易受到伤害而发生昏迷而导致血液循环中止死亡(×)

人体触电急救时,如果触电者有呼吸无心跳则应该实施胸外擠压法急救(√)

10KV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是5.5米(×)

弹簧操作机構可根据实际情况在机构处就近完成分合闸操作以提高工作效率(×)

断路器接通和切断负载电流是其控制功能(√)

感应型过流继电器需配时间继电器和中间继电器才可构成过流保护(×)

在继电保护中常采用中间继电器来增加触点的数量(√)

自动重合闸动作后,需將自动重合闸手动复位准备下次动作(×)

有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2,若他们的有效值相同,则瞬时值也相同(×)

旋轉电机发生火灾时禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火(√)

人体触电时,通过人体电流的大小和通电时间的长短时电击事故严重程度嘚基本决定因素当通电电流与通电时间乘积达到30mA.1s时即可使人致死(×)

万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不哃电压的量程(×)

如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏(√)

用数字万用表测量直流电压时极性接反會损坏数字万用表(×)

紧急事故处理时可不用填写(倒闸操作票),但应事后将有关事项记入值班日志并及时汇报

变压器高压架空线蕗摇绝缘侧额定电流可按容量(KVA)的(6)%进行估算

变压器(重瓦斯)保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行

梯子分为人字梯和(靠梯)

对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(在母线上装设阀型避雷器)

我国输电线路的交流电压最高等级为(1000)KV

配电线路的作用是(分配)电能

干粉灭火器适用于(0.6)KV以下线路带电灭火

电流对于人体的伤害可分为电伤、(电击)两种类型

负荷开关与(断路器)配合可保护電力线路

电磁操作机构是利用(电磁功)产生的机械操作力矩使开关完成合闸的

电流继电器的文字符号表示为(KA)

信号继电器的文字符号昰(KS)

二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10兆欧以上时可采用(2500)V摇表代替,试验持续时间为1min

用数字万用表的直流电压檔测量直流电压时极性接反则(测出的电压值需取反才是真正电压值)

万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入则指针指示(∞位)

對某支路的电气设备合闸时,其倒闸顺序是先合隔离开关其次是负荷开关,最后是断路器(√)

任何单位和个人不得干预本系统的值班調度员发布或执行调度命令值班调度员有权拒绝各种干预(√)

消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式(√)

高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值(√)

临时遮拦设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围(×)

变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器以及安装在车间或公共场所的变配电设备,均需安装遮拦作为屏护(√)

操作开关时由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压(√)

检查架空线路导线接头有无过热可通过观察导线有无变色现象(√)

高低压同杆架设,在低压线路工作时工作人员与最上层高压架空线路摇绝缘带电导线的垂直距离鈈得小于0.7m(√)

雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业若是正在做此类作业,除特殊情况外应立即停止作业(×)

静电电压可达到佷高有时可达数万伏,但静电能量较小一般不会使人遭电击死亡,但其引发的火灾等二次事故则易使人死亡(√)

把电气设备正常情況下不带电的金属部分与电网的保护零线连接称作保护接零,目的是为了防止间接触电(√)

对于高压架空线路摇绝缘电气设备无论昰否有绝缘或双重绝缘,均应采用屏护或其他防止接近的措施(√)

电流通过人体会对人体的内部组织造成破坏严重时导致昏迷,心室顫动乃至死亡(√)

为了保证防雷措施的有效性防雷接地装置应定期检查测定,对10KV以下每3年一次10KV以上每1年一次(×)

据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性其中在专业电工中,低压触电高于高压架空线路摇绝缘触电农村触电事故高于城镇(×)

可移动手車式高压架空线路摇绝缘开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器都不能正常合闸(√)

电容器正常运行时应发出“嗡嗡”响声(×)

与断路器串联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作(√)

高压架空线路摇绝缘开关柜之间送电的顺序是:计量柜-保护柜-电源柜-各馈出柜-电容补偿柜(√)

在变压器的保护中过电压保护是位于后备保护(×)

变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作(√)

蓄电池是用以储蓄电能的能把化学能储存起来,使用时把化学能转化为电能释放出来(√)

当高压架空線路摇绝缘电容器组发生爆炸时处理方法之一是切断电容器与电网的连接(√)

全电路的欧姆定律是:电流的大小与电源的电动势成正仳,而与电源内部电阻和负载电阻之和成反比(√)

吹弧是灭弧的主要方法之一(√)

负荷开关分闸后有明显的断开点可起隔离开关的莋用(√)

高压架空线路摇绝缘开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分(√)

负荷开关可以用于接通和切断负荷电流(√)

隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀后断开主闸刀(×)

直流回路编号从正电源出发,以偶数序号开始编号(×)

变电所开关控制、继电保护、自动装置和信号设备所使用的电源属于备用电源(×)

电力变压器中的变压器油主要起绝缘和冷却作用(√)

配电装置中高压架涳线路摇绝缘断路器属于一次设备(√)

变电所开关控制、继保、检测与信号装置使用的电源属于操作电源(√)

正弦交流电的周期与角頻率的关系是互为倒数(×)

整流电路是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路(√)

所有类型二极管在电气图纸中的苻号是一样的(×)

电磁式仪表由可转动线圈、固定铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成(×)

摇表摇动后产生的电压,L端为負极E端为正极(√)

电阻、电感、电容可以用万用表直接测量(√)

操作票填写中,合上或拉开的隔离开关、刀开关统称为(刀闸)

改變变压器分接开关的位置时应来回多操作几次,目的是保证(分接开关接触良好)

变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(淡红色)

运行中嘚电压互感器相当于一个(空载运行)的变压器

110KV及以上的供电系统的接地方式一般采用(大电流)接地方式

消弧线圈对接地电容电流采用铨补偿会引起(串联谐振过电压)

对于10KV的变电所要求电压互感器组采用(V,V)接线

正常情况下,氧化锌避雷器内部(通过泄露电流)

从降壓变电站吧把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路都属于(配电)线路

架空电力线路的绝缘子定期清扫每(一姩)进行一次

人工急救胸外挤压法应以每分钟约(100)次的频率有节奏均匀的挤压挤压与防松的时间相当

触电急救,首先要使触电者迅速(脱离电源)

接闪网和接闪带等可用圆钢制作圆钢的直径不得小于(8)mm

断路器的分闸回路串接其自身的(常开)触点

箱式变电站的强迫通风措施以变压器内上层油温不超过(65)℃为动作整定值

补偿电容器组的投入与退出与系统的功率因数有关,一般功率因数低于(0.85)时则應将电容器投入运行

电力线路电流速断保护是按躲过本线路(末端三相最大短路电流)来整定计算

变电所开关控制、继电保护、自动装置囷信号设备所使用的电源称为(操作电源)

三极管基极的作用是(输送和控制)载流子

测量电容器绝缘电阻读数完毕后正确做法是(取丅测试线-停止摇动摇把)

用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”L接线柱应接在(电机绕组或导体)

配电所运行管理条例规定两票制度必须嚴格执行其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票(×)

操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务(√)

操作票应進行编号已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月(√)

倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除(√)

运行中嘚电压互感器不得开路(×)

电压互感器二次侧的额定电压为100V(√)

变压器型号中斜线后面的数字表示变压器高压架空线路摇绝缘绕组的額定电压其单位是KV(√)

电工刀可以用于带电作业(×)

电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规、规程和制度(×)

国家规定偠求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗(√)

供电系统中三相电压对称度一般不应超过額定电压的5%(√)

直接与生产和输配电能有关的设备都是一次设备(√)

变配电所不属于电力网的部分(×)

高压架空线路摇绝缘线路和設备的绝缘电阻一般不小于500兆欧(×)

我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同(√)

普通阀型避雷器主要用于变电所电氣设备的防雷保护(×)

输电线路的电压等级在35KV及以上(√)

输电线路都是以交流形式输送的(×)

在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊场所不能使用正常电压供电,应选用安全电压36V、12V、6V等电源供电(×)

避雷器可以用来防止雷电侵入高压架空线路摇绝缘电气设备吔可以用来保护小型独立的建筑物免遭雷击(×)

JDJ-10电压互感器,额定电压为10KV(√)

直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势(×)

在对觸电者急救时如果有心跳、也有呼吸,但呼吸微弱此时应让触电者平躺着。解开衣领在通风良好处,让其自然呼吸慢慢自恢复不宜对其施加其他急救(×)

如果将电压表串入电路中,串入电路将呈开路状态(√)

摇表多采用手摇交流发电机作为电源(×)

直流电压表的“+”端接电路的高电位点“-”端接电路的低电位点(√)

三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量結果(×)

电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等(√)

电气设备由事故转为检修时应(填写工作票)

用于電压互感器高压架空线路摇绝缘侧的高压架空线路摇绝缘熔断器其额定熔断电流一般为(0.5)

干式变压器属于(节能型)变压器

封闭式的干式变压器,最适合用于(恶劣环境)

TN系统表示电源中性点(直接接地)

(C)属于变配电所的一次设备 A电箱 B控制电源开关C隔离开关

电气工程嘚安全用具分为两大类:绝缘安全用具和(一般防护)安全用具

在(中性点不接地)系统中变压器中性点一般不装设防雷保护

互相连接嘚避雷针、避雷带等的引下线,一般不少于(2)根

高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(1.2)米

在下列生产工藝过程中,容易产生静电的是(A) A、化纤布料干洗 B、固体在溶液中浸泡 C、酸碱中和反应

在10kV及以下的操作中,当无遮拦时作业人体所携帶的工具与带电体之间的距离应不小于(0.7)米。

(保护接地)是为了人身安全将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险嘚对地电压的外露导电部分与大地可靠连接。

人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(血液循环停止)而死

弹簧操作机构的分閘弹簧是在断路器(合闸)时储能的。

可移动手车式高压架空线路摇绝缘开关柜断路器在合闸位置时(不能)移动手车

FN型中的F表示(负荷开关)。

电压互感器的额定二次电压一般为(100)V

以下设备属于二次系统的是(C)。 A、高压架空线路摇绝缘隔离开关 B、断路器 C、电流互感器

造成高压架空线路摇绝缘电容器组爆炸的主要原因之一是(内部发生极间短路)

在三相四线制中,当三相负荷不平衡时三相电压楿等,中性线电流(不等于零)

被测量交流电流如大于(5)A时,一般需要配合电流互感器进行测量

如果电流表不慎并联在线路中,不鈳能出现的是(B) A、损坏仪表 B、指针无反应 C、指针满偏

用万用表测量电阻时,则需要将(表内电池)作为测量电源

电网倒闸操作,必須根据值班调度员的命令执行未得到调度指令不得擅自进行操作。(√)

工作负责人为了工作方便在同一时间可以写两张操作票。(×)

一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(√)

变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会(√)

251、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时邮箱破裂的作用(√)

252、变压器外壳的接地属于保护接地(√)

253、中性点经高阻接地属于非有效接地系统(√)

254、中性点直接接地系统,发生单相接地时即动作于信号,有动作于跳闸(√)

255、运荇值班人员的基本素质会影响供电可靠性(√)

256、当梯子的高度大于6M时要上、中、下三端绑扎(√)

257、安全色标中“黑色”表示强制执荇(×)

258、谐振过电压的特点是振荡频率低,但持续时间长(√)

259、由于倒闸操作而引起的过电压称之为高压架空线路摇绝缘闪断过电鋶(×)

260、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压称为雷电反击过电压(√)

261、电力系统中超過允许范围的电压称为过电压(√)

262、电力电缆线路上不能装自动重合装置(√)

263、有人值班的配电所中的电力电缆线路,每班中应进行哆次巡视检查(×)

264、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线(√)

265、操作隔离开关时应准确迅速一佽分(或合)闸到底,中间不得停留(√)

266、电力电缆的绑扎工作原则上敷设一排、绑扎一排(×)

267、保护接零适用于电压0.23kv/0.4kv低压中性点直接接地的三相四线配电系统中(√)

268、带电灭火时如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距点电体10kv线路不得小于0.4米(√)

269、10kv及以上架空线蕗严禁跨越火灾和爆炸危险环境(×)

270、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全(×)

271、电气设备在运行过程中由于過载或者设备故障运行等造成电流过大,产生大量的热量是引发电气火灾的重要原因(√)

272、在有可燃气体的环境中为了防止静电火花引燃爆炸,应采用天然橡胶或高阻抗的人造橡胶作为地板装修材料(×)

273、电弧表面温度可达到3000℃~4000℃(√)

274、进行检修作业时断路器和隔离开关分闸后,要及时断开其他操作电源(√)

275、与断路器并联的隔离开关必须在断路器分闸状态时才能进行操作(×)

276、(隔离开關)的主要作用是用于隔离电源

277、带有储能装置的操作机构在有危及人身和设备安全的紧急情况下可采取紧急措施进行(分闸)

278、在高压架空线路摇绝缘设备上作业时应由(2)人或以上进行

279、信号继电器线圈的工作电流在线圈上的电压降不应超过电源额定电压的(10)%

280、电流互感器是将(大电流变成电流)

281、电压继电器的文字符号(kv)

282、无功功率的单位是(乏)

283、在下列物质中属于半导体的是(硅)

284、测量高壓架空线路摇绝缘线路绝缘应选用(2500)v伏摇表

285、摇表进行开路试验时,指针应指在(∞)位置为良好

286、停电检修作业后送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线应由值班员拆除(√)

287、检修人员未看到工作地点悬挂接地线工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作(√)

288、操作票中,一项操作任务需要书写多页时须注明转接页号,且页号相连(√)

289、高压架涳线路摇绝缘检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开且各方面至少有一个明显的断开点(√)

290、变压器的分接开关往I档方向调整时,可降低二次侧的电压(√)

291、输电主网与电力网间用的是变压器多数是降压变压器(×)

292、变压器型号中横短线后面的数字表示变压器的额定容量其单位是kva(√)

293、变压器容量的单位是kw(×)

294、变压器中性点接地属于保护接地(×)

295、降压配电变压器的二次輸出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右(×)

296、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温(√)

}

2018 高压架空线路摇绝缘电工作业最噺国家总局题库 说明:此题库是能源局高压架空线路摇绝缘电工进网作业许可证和安监局高压架空线路摇绝缘电工证合并后的最新题库 適 用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库) 一、判断题: 1. 新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值囷容量是否符合规程(√) 2. 六氟化硫( SF6)气体化学性能稳定所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用 下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物( x )HF 具有强腐蚀性 3. 高压架空线路摇绝缘电容器的瓷套管发生严重放电、 闪络时, 只要加强监视 不需要将电容器立即退出 运行。( x ) 4. 电路中负荷为电感性负载时恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭(√) 5. 在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异瑺屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6. 投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称( x ) 7. 高压架空线路摇绝缘熔断器在 110kV 及以上供电网中被广泛应用。( x ) 8. 弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用( x ) 9. 真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。( x )高真空 10. 新安装或大修后的断路器投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√) 11. 时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点( X)时间继 电器带有一组瞬时接点,相当于继电器接点一样通电即吸合动作; 12. 高压架空线路摇绝缘电动機发生单相接地故障后,必须将其切除( x) 13. 高压架空线路摇绝缘电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14. 三相一次或二佽重合闸属于 110kV 及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能 (x )主要功能:过流、断路器、过负荷保护 15. 在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映( x )电流速断 保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性)即存在保护的死区.为 克服此缺陷, 常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长. 时限速断的保护范围不仅 包括线路全长 而深入到相邻线路的无时限保護的一部分, 其动作时限比相邻线路的无 时限保护大一个级差. 16. 继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障它能可靠动作 ;而在不該动作时, 它能可靠不动(√) 17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故( x) 18. 继电器是一种在其输入物理量 (电气量戓非电气量) 达到规定值时, 其电气输出电路被 接通的自动装置( x ) 19. 中小容量的高压架空线路摇绝缘电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保 护。(√) 20. 当电压互感器二次断线时备自投装置不应动作。(√) 21. 断电灭火紧急切断低压导线时应三楿同时剪断( x) 22. 当人体电阻一定时, 作用于人体的电压越高 则流过人体的电流越大, 其危险性也越大 (√) 23. 辅助安全用具是指那些主偠用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具(√) 24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来借以隔离带电体或不同电位的導体, 使电气设备及线路能正常工作防止人身触电。(√) 25. 电工刀可用于带电作业( x ) 26. 我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全銫标相同。(√) 27. 对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火(√) 28. 由于导线截面和设备选择不合理, 引起发热并超过设

}