15a电表够过8kva用电焊机倒电表的方法吗?

单相电焊机电量用单相电表计量可以吗?
单相电焊机电量用单相电表计量可以吗?
电气工程-供电配电
单相电焊机电量用单相电表计量可以吗?
单相电表计量的是有功电量,电焊机属于有功还是无功啊 ,用单相电表能完全计量电焊机的用电量吗
用单相表可以计量的,电焊机无功损耗很大的,但是一般没有人去给电焊机单独装一台无功表的,可以根据总量分摊。
如果电焊机是380V的交流电焊机,不可以。必须三相电度表。
lilin1017@co163
用单相表可以计量有功功率,但要用量程大的或者用电流互感器。变压器式电焊机空载时,无功功率相对较大,功率因数小。为了降低损耗,可以并联一个单相电容。
2楼的无功很大,大到什么程度?电焊机上也没有功率和功率因数,要是别人用我们的电.说让别人交钱表以外的无功电费,总得有点根据把
有功功率 P=U*I*COSφ,电焊机380V例如接在AB相,那么,电流要滞后AB线电压φ度,而A相电压滞后AB线电压30度,故在接在A相的电度表所测得的功率为P1=Ua*Iab*cos(φ-30),接在B相的电度表所测得的功率为P2=Ub*Iab*cos(φ+30)。两者相加就是电焊机的总功率。电焊机在空载时,功率因数很低,一般φ》60度,那么B相电度表cosφ为负值,即电度表倒转,是正常的。φ=60度时该电度表停止转动。只有用三个单相电度表才能正确测量电焊机的功率。其中在空载时有倒转的电表。只用一个单相电度表是不可以的。
楼上说的是3相电焊机,现在是那种便携,他用的是220电压焊接
能不能讲讲单相焊机啊?
电焊机分成交流,直流两种,我讲的是普通380V单相电焊机不可以用单相电度表计量。如果220V便携式是可以的。直流电焊机老式的是旋转直流发电机,新式的是三相硅整流,是可以用单相电度表测量,但示值要×3。无功电量用有功电度表是测量不出来的。
查看更多评论
相关帖子推荐
发表评论:
TA的最新馆藏}

我要回帖

更多关于 柴油电焊机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信