建筑给排水规范2016设计中如何进行竖向及水平分区

这个住宅有26层市政管网压力30米,要分成三个区低区1-6层,中区具体分到第几层是怎么确定的需要过程……谢谢谢谢

这个住宅有26层,市政管网压力30米要分成三个区,低区1-6层中区具体分到第几层是怎么确定的?需要过程……谢谢谢谢

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题請,我们将及时处理!

  • 市政水压30米 看看你的层高什么的 估计6层为止直供可行 再核算下6层的水压有没有10米有的话就可以了 之后我一般是一半一半分 比如10层一个分区 当然你的计算一下2个加压区的水量及扬程 选下加压泵 最好加压泵功率统一 不统一的话调节下分区楼层 然后看下每個加压区最低层压力是否超过35米 超出部分加可调式减压阀就可以了 阀后压力可以取18米或者20米

  • 市政水压30米 看看你的层高什么的 估计6层为止直供可行 再核算下6层的水压有没有10米,有的话就可以了 ... 嗯嗯挺详细的~十分感谢啊!:lol

  • 建议1~6,7~18,19~26-33 嗯 毕业设计答辩 不知道该怎么解释怎么分的区……

  • 嗯 毕业设计答辩 不知道该怎么解释怎么分的区…… GB (2009年版)第3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各汾区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;(基本上就是中区或高区的层高+0.15MPa不大于0.45MPa)

    2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管)宜设减压或调壓设施(建议设200P减压阀减压,阀门后压力0.15MPa,用户觉得水压过大可以用入户阀门控制流量以达到进一步减压目的); 3 各分区最不利配水点的沝压,应满足用水水压要求

    估算方法,希望对你有帮助

  • GB (2009年版)第3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区竖向分区压力应符合下列要求: 1 ... 嗯 我再想想 谢啦~

  • GB (2009年版)第3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 ... 请问各分区最低卫生器具配水点處的静水压该怎么算呢

  • 请问各分区最低卫生器具配水点处的静水压该怎么算呢? 卫生器具配水点处的静水压,按照计算水泵扬程那个公式倒推计算可得或查表3.1.14可得卫生器具最低工作压力