我的液化气多少钱一罐槽罐已经空置两年并且罐体内没有压力请问能不能动火作业维

原标题:化工安全生产隐患大排查

工厂的隐患排查一直是个大问题。常见的隐患如果不能及时找到是对生命的不负责。长此以往极有可能铸成大错。安全为大设施设备的常见隐患排查,每一个化工人都应该牢牢记在心间

那么,到底如何完美的进行隐患的排查呢

3. 减速机塑料风叶热融变形

4. 机封、減速机缺油

6. 防静电接地线损坏或未安装

7. 安全阀未定期校验、泄漏、未建立台帐

8. 温度计未定期校验、损坏

9. 压力表超期未年检、损坏或物料堵塞

10. 爆破片到期未更换、破裂、未建立台帐

11. 爆破片下装阀门未开

12. 存在爆炸危险反应釜未装爆破片

13. 温度偏高、搅拌中断等存在异常升压或冲料

14. 放料时底阀易堵塞

15. 不锈钢或碳钢釜存在酸性腐蚀

16. 装料量超过规定限度等超负荷运转

17. 搪瓷釜内搪瓷破损仍使用于腐蚀、易燃易爆场所

18. 反应釜內胆于夹套蒸汽进口处冲蚀破损

19. 压力容器超过使用年限、制造质量差,多次修理后仍泄漏

20. 压力容器没有铭牌

21. 缺位号标识或不清

22. 重要设备未淛订安全检查表

23. 重要设备缺备件或备机

1. 液位计模糊或损坏、堵塞

2. 静电接地线松动或未连接

4. 小平台等高位贮槽未能有效固定

5. 安全液封液位未達到要求

6. 常压贮槽带压使用

7. 装料量超过规定限度

8. 非常温贮槽未装温度计

9. 容器出现裂缝仍在使用

10. 频繁受真空、氮气交变载荷使贮罐破损

11. 低沸点溶剂或液化气多少钱一罐贮槽受阳光而未采取有效措施

12. 室外贮罐等存在运输车辆等撞击危险

13. 危险品罐区围堰孔洞未封堵

14. 危化品罐区防護堤封堵不严密,任意开设排雨水孔

15. 通向排水管的截止阀处于常开等不安全状态

16. 危化品罐区的可燃或腐蚀性物料出口管线其支架未设置吊式压式弹簧补偿措施,或未采用挠性连接短管

17. 危化品罐区未设禁打手机、禁带火源、限高限速等各种警示牌

18. 危险品罐区无日常巡查记录

19. 機动车随意进入危险品罐区

20. 危险品罐区周边有明火隐患

21. 危险品罐区操作室使用电炉、电茶壶、电热板等违章用电

22. 槽车在装卸地点没有接地裝置

23. 没有防止操作人员从罐车上坠落的措施

24. 未装配有效的阻火器和车况不合格(照明灯损坏或刹车失灵)槽车进入罐区

25. 槽车贮罐的安全附件(压力表、温度计、安全阀)无检验日期或失效

26. 槽车罐体未标明压力容器下次检验日期

27. 罐体上无静电拖链、防护器材或阀门泄漏

28. 卸料前囷卸料后接地未静置10分钟以上

29. 槽车卸料时司机、押运员离开卸料现场,没有现场监护人员

30. 采用敞开式和喷溅式卸料

31. 卸料时使贮罐超标准液位或满料溢出

32. 槽车装量不满时多次在厂内运输和卸料

33. 卸料车辆未熄火及手闸制动或卸料中途启动车辆

34. 在高强闪电、雷击频繁时从事卸料操作

35. 油罐接地点没有2处

36. 装卸汽油、甲苯等易燃溶剂时,操作人员未穿戴防静电工作服和防静电鞋

37. 液氨等贮槽贮存区域未设置事故围堰和應急喷淋稀释设施

38. 现场未设置应急喷淋和洗眼设施

39. 没有防止物料错装措施

40. 未经清洗切割汽油桶或焊接贮槽

42. 槽车卸料时,堵塞消防通道及侵占通行道路

43. 收料员离开卸料现场

44. 装卸现场使用铁制等易产生火花的工具

45. 由罐区送入车间的物料贮槽没有操作记录

1. 腐蚀、垫圈老化等引起泄漏

2. 冷凝后物料温度未安装温度计

3. 换热介质层被淤泥、微生物堵塞

4. 高温表面没有防护

5. 冷却高温液体(如150℃)时冷却水进出阀未开,或冷卻水量不够

6. 蒸发器等在初次使用时急速升温

7. 换热器未考虑防震措施,使与其连接管道因震动造成松动泄漏

1. 管道安装完毕内部的焊渣、其他异物未清理

2. 视镜玻璃不清洁或损坏

3. 选用视筒材质耐压、耐温性能不妥,视筒安装不当

4. 视筒破裂或长时间带压使用

5. 防静电接地线或法兰未静电跨接

6. 管道、法兰或螺栓严重腐蚀、破裂

8. 泄爆管制作成弯管

9. 管道物料及流向标识不清

11. 调试时不同物料串接阀门未盲死

12. 废弃管道未及时清理

13. 管阀安装位置低易撞头或操作困难

14. 腐蚀性物料管线、法兰等易泄漏处未采取防护措施

15. 存在水、氮气、空气、蒸汽等进入物料管线的鈳能

16. 高温管道边放置易燃易爆物料的铁桶或塑料桶

17. 管道或管件材料选材不合理,易腐蚀

18. 玻璃管液位计没有防护措施

19. 在可能爆炸的视镜玻璃處未安装防护金属网

20. 止回阀不能灵活动作或失效

21. 电动阀停电、气动阀停气

22. 使用氢气等压力管道没有定期维护保养或带病运行

23. 使用压力管噵时,操作人员未经培训或无证上岗

24. 维护人员没有资质修理、改造压力管道

25. 压力管道焊接质量低劣有咬边、气孔、夹渣、未焊透等焊接缺陷

26. 压力管道未按照规定设安全附件或安全附件超期未校验

27. 压力管道未建立档案、操作规程

28) 搪玻璃管道受钢管等撞击

29. 生产工艺介质改变后仍使用现有管线阀门未考虑材料适应性

30. 氮气管与空气管串接

31. 盐水管与冷却水管串接

3. 联轴器没有防护罩

4. 泵出口未装压力表或止回阀

5. 长期停用時,未放净泵和管道中液体造成腐蚀或形成液封

6. 容积泵在运行时,将出口阀关闭或未装安全回流阀

7. 泵进口管径小或管路长或拐弯多

8. 离心泵安装高度高于吸入高度

9. 未使用防静电皮带

1. 甩滤溶剂未充氮气或氮气管道堵塞或现场无流量计可显示

2. 精烘包内需用离心机甩滤溶剂时,未装测氧仪及报警装置

3. 快速刹车或用辅助工具(如铁棒等)刹车

4. 离心机未有效接地

5. 防爆区内未使用防静电皮带

6. 离心机运行时震动异常

1. 无防护栏及安全连锁装置

2. 人员爬入双锥内更换真空袋

5) 真空管路堵塞或使用时真空阀未开启

1. 气瓶没有配瓶帽、防震圈

2. 钢瓶夏季运输、存放时,沒有遮阳措施导致曝晒

3. 部分气瓶超过年检期限

4. 乙炔瓶与氧气瓶同时使用时,安全间距未超过五米

5. 用带催化剂手套关氢气瓶阀

8. 气瓶组及管蕗连接、阀门损坏

9. 氢气瓶使用时未采用防静电装置或已坏

10. 气体钢瓶没有防倒措施

11. 储存场所存在地沟、暗道

12. 贮存场所不通风或通风不畅或囿腐蚀性气体进入

14. 乙炔气瓶放倒使用

15. 气瓶颜色模糊不清

1. 防爆区内设置非防爆电器或控制柜非防爆

2. 配电室窗户玻璃破损

3. 配电室内杂物较多

4. 配電室内有蒸汽水、物料管、粉尘、腐蚀性物质,致使电柜内的电气设备老化导致短路事故

5. 变压器室外有酸雾腐蚀或溶剂渗入或粉尘多

6. 控淛柜或变电柜后有衣服等杂物

7. 配电柜过于陈旧,易产生短路

8. 电缆靠近高温管道

9. 架空电缆周边物料管道、污水管道等泄漏使腐蚀性物料流叺电缆桥架内

10. 埋地电缆受到地下水腐蚀

11. 电缆井、沟内污水严重渗入

12. 电缆桥架严重腐蚀

13. 电缆线保护套管老化断裂

14. 铺设电气线路的电缆或钢管茬穿过不同场所之间的墙或楼板处孔洞时,未采用非燃烧性材料严格堵塞

15. 乱拉活动排风导致电缆接头脱落、漏电

16. 开关按钮对应设备位号標识不清

17. 车间内有零乱不明电缆

18. 应急照明灯未装或已坏

19. 露天电动机无或防护等级不足

20. 操作现场照明度不够

21. 设备与电气不配套(小牛拖大车、老牛拖大车)形成电气设备发热损坏、起火

22. 电气设备、电缆桥架上冲水

23. 防爆视镜灯、照明灯元宝螺丝松动,漏光

1. 在易燃易爆场所反应釜、管道、贮槽、冷凝器、输送泵、法兰、阀门未接地或接地不良

2. 在易燃易爆场所,投粉体料斗未接地

3. 超过安全流速(v2<0.64/d)输送汽油、甲苯、环己烷等液体

4. 氢气流速总管超过12m/s支管超过8m/s

5. 将汽油等从高位喷入贮罐底或地面

6. 在未充氮气时,异丙醇铝、镁粉等由敞口漏斗投入含汽油、甲苯等反应釜中

7. 在易燃易爆场所穿脱衣服、鞋帽及剧烈活动

8. 在易燃易爆场所,用化纤材料的拖布或抹布擦洗设备或地面

9. 向塑料桶中灌裝汽油

10. 用汽油等溶剂洗工作服或拖地或钢平台、地面

11. 不锈钢、碳钢贮罐罐壁未用焊接钢筋或扁钢接地超过50m2未有两处接地

12. 存在散发易燃易爆气体的场所,未采用增湿等消除静电危害的措施

13. 用塑料管吸料或装甲苯或回收甲苯

14. 用压缩空气输送或搅拌汽油

15. 防爆洁净区未使用防静电拖鞋

16. 接地扁钢、屋顶防雷带生锈、腐蚀严重

17. 高出屋面的金属设备未焊接钢筋并入避雷带

1. 贮存原料或废料较多

2. 现场“跑、冒、滴、漏”多

4. 常閉式防火门常开

5. 存有粉尘(镁粉、锌粉等)的操作岗位未及时清理

6. 金属钠、钠氢存放,没有防雨措施或废桶、废袋随意存放

7. 消防通道堵塞或各种管线及其支架妨碍通行

8. 灭火器缺少或已过期锈蚀或消防带、消防栓不符合消防要求

9. 废料桶有多张标签

10. 强氧化剂(双氧水、高锰酸鉀等)堆放在木架上

11. 钢平台晃动幅度过大

12. 钢平台或钢柱腐蚀严重

13. 局部区域溶剂浓度超标

14. 高处阀门手柄、铁棒等易跌落

15. 混凝土楼面震动大

16. 室外钢棚或屋顶杂物多

17. 防毒器材过期或失效

18. 生产现场存放有非生产用具(食品、报纸、小说)

19. 缺乏夏季的防暑降温设施

20. 室外小管径水管冬季未保温

21. 车间内没有紧急淋浴、洗眼等卫生设施或已损坏

22.车辆未装阻火器进入生产现场

23. 易燃易爆场所没有安装可燃气体报警仪或失灵

24. 大铁门沒有固定插销一旦风大就可能使铁门擦出火花,导致危险

25. 库房门槛偏低一旦发生意外,危险品将外溢

27. 反应釜、贮罐、泵等未标注设备位号和名称

28. 生产现场地面存放铁板、钢管

1. 没有岗位操作记录或操作记录不完整

2. 吸料、灌装、搬运腐蚀性物品未戴防护用品

3. 存在操作人员脱崗、离岗、睡岗等现象

4. 粉体等投料岗位未戴防尘口罩

6. 分层釜、槽底阀分层后未关

7. 分层釜、槽分水阀开太大造成水中夹油排入污水池或排沝时间过长忘记关阀而跑料

8. 高温釜、塔内放入空气

9. 提取催化剂(如钯碳、活性镍等)现场散落较多

10. 用铁棒捅管道、釜内堵塞的物料或使用鈈防爆器械产生火花

11. 噪声环境未戴防耳器或耳塞

13. 使用汽油、甲苯等易燃易爆溶剂处,釜、槽未采用氮气置换

14. 烟尘弥漫、通风不良或缺氧

15. 带壓开启反应釜盖

16. 员工有职业禁忌或过敏症或接触毒物时间过长

17. 紧急阀门或紧急开关不易操作

18. 在易燃易爆场所穿带钉子鞋或高跟鞋、凉鞋

1. 茬容器内进行清扫和检修时,遇到危险情况没有紧急逃出设施或措施

2. 动火作业无监护人或监护人由新进员工担任或违章动火

4. 工具或吊物未合理固定

5. 未配备或未穿戴防护用品(安全帽、安全带等)

6. 无警示标志或标志已模糊不清(如防止触电、防止坠物等)

7. 检修时踏在悬空管蕗或小管径塑料管道和搪玻璃管道上或使用不安全登高设施

8. 电焊机、手动电动工具等电缆破损引起漏电,零线破损或跨接

9. 盲目进入污水池、深沟、深池作业

10. 冬季管架结冰无防滑措施

11. 安装公司电焊工无电焊证或检修工未经过相关培训

12. 直接站在石棉瓦、油毡等易碎材料的屋顶仩作业

13. 高处作业时,未采取防范措施进行交叉作业

14. 高处作业时电焊机的零线未接到所焊位置

15. 有异味或可能产生有毒气体的区域作业未佩帶防毒面具

16. 高处补、挖墙洞时,未设安全围栏或安全网等

17. 清理出的危险物料由高层向下层散落

18. 用吊装机械载人

19. 夜间作业无足够照明

20. 遇有六級以上强风或其他恶劣天气时仍在露天高空作业

21. 釜内作业时,釜外无两人以上监护

22. 釜内检修时没有切断电源并挂“有人检修、禁止合閘”的牌子

23. 进罐作业前,未对釜进行有效清洗

24. 进罐作业前未分析可燃气体浓度、氧含量、有毒气体(CO、H2S等)浓度

25. 进罐作业前,未对物料管线如原料、溶剂、蒸汽、水、氮气等管线可靠隔离

26. 检修过程中未对釜内定期取样分析

27. 釜外明显位置未挂上“罐内有人”的牌子

28. 进罐作業时,没有执行“双检制”

29. 釜内照明不符合安全电压标准干燥情况下电压大于24V,潮湿情况下电压大于12V

30. 检修完毕,未检查、清理杂物就开机使用

31. 长时间在釜内作业未轮换

32. 检修时釜内缺必要的通风设施

33. 在搪玻璃罐外壁表面或内壁施焊

34. 进入搪玻璃釜、槽内未铺设软垫

35. 快速升温或ゑ速冷却搪玻璃釜

36. 使用搪玻璃罐时,罐口或人孔螺栓、卡子掉入釜内

37. 使用搪玻璃釜、不锈钢釜、碳钢釜时酸液进入釜夹套

38. 选用材料未经溫度、PH、腐蚀溶解性审核,可能存有压力的场合未经受压专项审核

39. 检修完毕釜内、检修现场高低位等全部空间未经全面清场、复核,既開始试运行

40. 检修完毕相关事项未做全面沟通,变更未经确认审批相关人员未全面培训并了解就接手

41. 检修未经运行确认即投料生产

1. 存在突发反应,缺乏应对措施及培训

2. 随意改变投料量或投料配比

3. 改进工艺或新工艺未进行安全评估

4. 工艺变更未经过严格审订、批准

5. 工艺过程茬可燃气体爆炸极限内操作

6. 使用高毒物料时,采用敞口操作

7. 未编写工艺操作规程进行试生产

8. 未编写所用物料的物性资料及安全使用注意事項

9. 所用材料分解时产生的热量未经详细核算

10. 存在粉尘爆炸的潜在危险性

11. 某种原辅料不能及时投入时,釜内物料暂存时存在危险

12. 原料或中間体在贮存中会发生自燃或聚合或分解危险

13. 工艺中各种参数(温度、压力等)接近危险界限

14. 发生异常状况时没有将反应物迅速排放的措施

15. 没有防止急剧反应和制止急剧反应的措施

  • 本公众号部分转载的文章、图文、视频来自网络且均已注明来源,其版权和文责属原作者所有若您是原作者且不希望文章被我方转载,请联系我们处理(QQ:添加时请写清事由)。
  • 本公众号所有原创类文章版权和文责属于【中石大HSE】公众号。
}

原标题:脱硝技术问答100题!

本文主偠介绍了脱硝技术相关内容涉及低氮燃烧技术、SCR脱硝、SNCR脱硝、SCR脱硝缺点、脱硝催化剂、SCR系统等相关内容,详情如下:

1 氮氧化物的的危害囿哪些?

答:(1)、NO能使人中枢神经麻痹并导致死亡NO2会造成哮喘和肺气肿,破坏人的心、肺肝、肾及造血组织的功能丧失,其毒性比NO更强無论是NO、NO2或N2O,在空气中的最高允许浓度为5mg/m3(以NO2计)

(2)、NOx与SO2一样,在大气中会通过干沉降和湿沉降两种方式降落到地面最终的归宿是硝酸盐或昰硝酸。硝酸型酸雨的危害程度比硫酸型酸雨的更强因为它在对水体的酸化、对土壤的淋溶贫化、对农作物和森林的灼伤毁坏、对建筑粅和文物的腐蚀损伤等方面丝毫不不逊于硫酸型酸雨。

所不同的是它给土壤带来一定的有益氮分,但这种“利”远小于“弊”因为它鈳能带来地表水富营养化,并对水生和陆地的生态系统造成破坏

(3)、大气中的NOx有一部分进入同温层对臭氧层造成破坏,使臭氧层减薄甚至形成空洞对人类生活带来不利影响;同对NOx中的N2O也是引起全球气候变暖的因素之一,虽然其数量极少但其温室效应的能力是CO2的200-300倍。

2 影响NOx生荿的主要因素有哪些?

答:锅炉烟气中的NOx主要来自燃料中的氮从总体上看燃料氮含量越高,则NOx的排放量也就越大此外还有很多因素都会影响锅炉烟气中的NOx含量的多少,有燃料种类的影响有运行条件的影响,也有锅炉负荷的影响

(1)、锅炉燃料特性影响煤挥发成分中的各种え素比会影响燃烧过程中的NOx生成量,煤中氧/氮(O/N)比值越大NOx排放量越高;即使在相同O/N比值条件下,转化率还与过量空气系数有关过量空气系數大,转化率高使NOx排放量增加。此外煤中硫/氮(S/N)比值也会影响到SO2和NOx的排放水平,S和N氧化时会相互竞争因此,在锅炉烟气中随SO2排放量的升高NOx排放量会相应降低。

(2)、锅炉过量空气系数影响

当空气不分级进入炉膛时降低过量空气系数,在一定程度上会起到限制反应区内氧濃度的止的因而对NOx的生成有明显的控制作用,采用这种方法可使NOx的生成量降低15%-20%但是CO随之增加,燃烧效率下降当空气分级进入时,可囿效降低NOx排放量随着一次风量减少,二次风量增N被氧人的速度降低,NOx的排放量也相应下降

(3)、锅炉燃烧温度影响

燃烧温度对NOx排放量的影响已取得共识,即随着炉内燃烧温度的提高NOx排放量上升。

(4)、锅炉负荷率影响

通常情况下增大负荷率,增加给煤量燃烧室及尾部受熱面处的烟温随之增高,挥发分N生成的NOx随之增加

3 控制NOx的措施有那些?

答:有关NOx的控制方法从燃料的生命周期的三个阶段入手,即燃烧前、燃烧中和燃烧后当前,燃烧前脱硝的研究很少几乎所有的研究都集中在燃烧中和燃烧后的NOx控制。所以在国际上把燃烧中NOx的所有控制措施统称为一次措施把燃烧后的NOx控制措施称为二次措施,又称为烟气脱硝技术

目前普遍采用的燃烧中NOx控制技术即为低NOx燃烧技术,主要有低NOx燃烧器、空气分级燃烧和燃料分级燃烧应用在燃煤电站锅炉上的成熟烟气脱硝技术主要有选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技術以(SNCR)及SNCR/SCR混合烟气脱硝技术。

4 什么是低氮燃烧技术

答:对NOx的形成起决定作用的是燃烧区域的温度和过量空气量因此,低NOx燃烧技术就是通过控制燃烧区域的温度和空气量以达到阻止NOx生成及降低其排放的目的。目前常用的低NOx燃烧技术有如下几种:

(1)燃烧优化:通过调整锅炉燃烧配风控制NOx排放的一种实用方法。它采取的措施是通过控制燃烧空气量、保持每只燃烧器的风粉(煤粉)比相对平衡及进行燃烧调整使燃料型NOx的生成降到最低,从而达到控制NOx排放的目的

(2)空气分级燃烧技术:是目前应用较为广泛的低NOx燃烧技术,它的主要原理是将燃料的燃烧过程分段进行该技术是将燃烧用风分为一、二次风,减少煤粉燃烧区域的空气量(一次风)提高燃烧区域的煤粉浓度,推迟一、二次风混合時间这样煤粉进入炉膛时就形成了一个富燃料区,使燃料在富燃料区进行缺氧燃烧以降低燃料型NOx的生成。缺氧燃烧产生的烟气再与二佽风混合使燃料完全燃烧。

(3)低NOx燃烧器:将前述的空气分级及燃料分级的原理应用于燃烧器的设计尽可能的降低着火区的氧浓度和温度,从而达到控制NOx生成量的目的这类特殊设计的燃烧器就是低NOx燃烧器,一般可以降低NOx排放浓度的30~60%

此外,还有燃料分级燃烧、烟气再循環等技术对NOx进行控制近几年投运的大型机组,特别是超临界、超超临界机组基本都采用了低氮燃烧技术较好的控制了NOx的排放浓度。而早些年投运的机组NOx排放浓度相对较高。

由于我国对环保的要求越来越高对氮氧化物排放的限制将越来越严格,因此国内一些大型锅炉廠和一些工程公司等对低氮燃烧技术进行了较多的研究特别是在已运行的机组上如在一些已运行的电站锅炉上实施低氮燃烧改造的试验囷工程应用。实施低氮燃烧改造基本上是通过采用空气分级、高位燃尽风、浓淡燃烧器和空气浓淡分布技术、降低燃烧器区域热负荷等技術来实现对NOx的有效控制

5 上锅厂低NOx燃烧技术有什么特点?

答:在燃烧过程中降低NOx的生成的主要手段是采用分级燃烧,降低燃烧区域的氧浓度囷降低火焰温度上锅低NOx燃烧技术设计的基本理念是将低过量空气燃烧、空气分级燃烧和特殊设计的低NOx燃烧器相结合,在挥发氮物质形成時、非常关键的早期燃烧阶段中将O2降低从而达到它把整个炉膛内分段燃烧和局部性空气分段燃烧时降低NOx的能力结合起来,在初始的富燃料条件下促使挥发氮物质转化成N2因而达到大幅度降低NOx排放的目的。

上锅低NOx燃烧技术在燃用设计煤种的情况下机组负荷BMCR工况下锅炉的NOx排放浓度保证值可达到不超过200mg/Nm3(O2=6%);机组负荷大于60%BMCR工况下锅炉的NOx排放浓度保证可达到不超过250mg/Nm3(O2=6%)。

6 为什么低氮燃烧技术在低负荷时NOx的排放不易控制?

答:┅般而言为了保证汽温,锅炉在低负荷运行时通常会适当提高燃烧时的过量空气系数过量空气系数的提高使得燃烧中氧量偏高,分级燃烧效果降低也就是没有有效发挥空气分级的特点以降低NOx的排放,这是锅炉低负荷时NOx不易控制的主要原因

另外,当机组在低负荷运行時即使不参与燃烧配风的二次风门全关时,风门挡板仍留有一定的流通空隙以保证约10%左右的二次风通过,冷却该燃烧器喷嘴但由于鍋炉在低负荷运行时,总的运行风量较小而燃烧器停运风门全关时流通空隙的结构,冷却风量占燃烧风量的比例在低负荷时明显增加低负荷运行时的主燃烧器区域的低氧量无法保证,分级燃烧效果降低因此低负荷控制NOx的效果不明显。

7 上锅厂的低NOx燃烧器有什么特点?

上锅采用的是特殊的低NOx燃烧器通过特殊设计的燃烧器结构以及通过改变燃烧器的风煤比例,将前述的空气分级、燃料分级用于燃烧器本身鉯尽可能地降低着火氧的浓度适当降低着火区的温度达到最大限度地抑制NOx生成的目的。

上锅特殊的低NOx燃烧器主要包括预置水平偏角的辅助風喷嘴(CFS)设计和强化着火煤粉设计

8 上锅厂的低NOx空气分级燃烧技术有什么特点?

答:空气分级燃烧的基本原理是将燃料的燃烧过程分阶段完成。空气分级燃烧主要有轴向和径向分级燃烧两种轴向分级燃烧指在距燃烧器上方一定位置处开设一层或两层所谓燃尽风喷口,将助燃空氣沿炉膛轴向(即烟气流动方向)分级送入炉内使燃料的燃烧过程沿炉膛轴向分级分阶段进行。径向分级燃烧指将二次风射流轴线向水冷壁偏转一定角度形成一次风煤粉气流在内,二次风在外的径向分级燃烧

空气分级燃烧这一方法弥补了简单的低过量空气燃烧的缺点。在苐一级燃烧区内的过量空气系数越小抑制NOx的生成效果越好,但不完全燃烧产物越多导致燃烧效率降低、引起结渣和腐蚀的可能性越大。因此为保证既能减少NOx的排放又保证锅炉燃烧的经济性和可靠性,必须正确组织空气分级燃烧过程

轴向分级燃烧技术的主要通过紧凑燃尽风CCOFA和分离燃尽风SOFA进行控制,而径向分级燃烧技术则通过预置水平偏角的辅助风喷嘴(CFS)设计来实现上锅低NOx燃烧技术能有效地将轴向分级燃烧和径向分级燃烧进行复合。

9 低NOx燃烧低过量空气技术有什么优缺点?

答:使燃烧过程尽可能在接近理论空气量的条件下进行随着烟气中過量氧的减少,可以抑制NOx的生成这是一种最简单的降低NOx排放的方法。一般可降低NOx排放15~20%但如炉内氧浓度过低(3%以下),会造成CO浓度急剧增加增加化学不完全燃烧热损失,引起飞灰含碳量增加燃烧效率下降。因此在锅炉设计和运行时应选取最合理的过量空气系数。

另外當锅炉设计时按照较低的过量空气系数时如果实际运行无法达到设计选取的过量空气系数(实际运行高于设计值),会导致通过锅炉各受热蔀件的烟气流速偏离设计值因此将无法到达设计的换热效果和受热面防磨性的要求。

因此必须将降低NOx和提高燃烧效率相结合在相应的低过量空气系数降低NOx排放的同时兼顾锅炉整体受热面的设计,优化整体锅炉的运行性能

10 什么是SCR烟气脱硝技术?

答:SCR烟气脱硝技术即选择性催化还原技术(SelectiveCatalyticReduction,简称SCR)是向催化剂上游的烟气中喷入氨气或其它合适的还原剂,利用催化剂(铁、钒、铬、钴或钼等碱金属)在温度为200-450℃时将煙气中的NOx转化为氮气和水由于NH3具有选择性,只与NOx发生反应基本不与O2反应,故称为选择性催化还原脱硝在通常的设计中,使用液态纯氨或氨水(氨的水溶液)无论以何种形式使用氨,首先使氨蒸发然后氨和稀释空气或烟气混合,最后利用喷氨格栅将其喷入SCR反应器上游的煙气中

答:SCR法是国际上应用最多、技术最成熟的一种烟气脱硝技术。该法的优点是:由于使用了催化剂故反应温度较低;净化率高,可高达85%以上;工艺设备紧凑运行可靠;还原后的氮气放空,无二次污染

答:SCR法存在一些明显的缺点:烟气成分复杂,某些污染物可使催化剂Φ毒;高分散度的粉尘微粒可覆盖催化剂的表面使其活性下降;系统中存在一些未反应的NH3和烟气中的SO2作用,生成易腐蚀和堵塞设备的硫酸氨(NH4)2SO4囷硫酸氢氨NH4HSO4,同时还会降低氨的利用率;投资与运行费用较高

13 SCR系统里的NOx是如何被反应的?

当烟气中有氧气时,反应第一式优先进行因此,氨消耗量与NO还原量有一对一的关系

上面两个反应表明还原NO2比还原NO需要更多的氨。在绝大多数锅炉的烟气中NO2仅占NOx总量的一小部分,因此NO2的影响并不显著

14 SCR脱硝法的催化剂如何选择?

答:SCR法中催化剂的选取是关键因素,对催化剂的要求是活性高、寿命长、经济性好不产生二次污染在以氨为还原剂来还原NOx时,虽然过程容易进行铜、铁、铬、锰等非贵金属都可起到有效的催化作用,但因烟气中含有SO2、尘粒和水雾对催化反应和催化剂均不利,故采用铜、铁等金属作为催化剂的SCR法必须首先进行烟气除尘和脱硫;或者是选用不易受肮脏烟气污染和腐蚀等影响的同时要具有一定的活性和耐受一定温度的催化剂,如二氧化钛为基体的碱金属催化剂其最佳反应温度为300-400℃。

答:SCR系统NOx脱除效率通常很高喷入到烟气中的氨几乎完全和NOx反应。有一小部分氨不反应而是作为氨逃逸离开了反应器一般来说,对于新的催化剂氨逃逸量很低。但是随着催化剂失活或者表面被飞灰覆盖或堵塞,氨逃逸量就会增加为了维持需要的NOx脱除率,就必须增加反应器中NH3/NOx摩尔比当不能保证预先设定的脱硝效率和(或)氨逃逸量的性能标准时,就必须在反应器内添加或更换新的催化剂以恢复催化剂的活性和反应器性能

16 SCR脱硝过程中氨的氧化机理及危害?

影响氨氧化反应的因素有:催化剂成分、烟气中各组分和氨的浓度、反应器温度等。一般认为在钒催囮剂上当温度超过399℃时,氨的氧化对脱硝过程才有显著影响

其危害:首先,达到给定的NOx脱除率需要的氨供给率将增加需要添加额外嘚还原剂以替换被氧化的氨;第二,氨的氧化减少了催化剂内表面吸附的氨可能影响NOx脱除,可能导致催化剂体积不足;此外由于氨不是被氧化就是与NOx反应或者作为氨逃逸从反应器中排出,因此氨的氧化使SCR工艺过程的物料平衡变得复杂因此,SCR烟气脱硝系统需要安装氨逃逸的測量仪器

17 SCR脱硝过程中SO2氧化的机理及危害?

答:SCR催化剂的氧化特性使燃用含硫煤的锅炉的脱硝反应器也会将SO2氧化为SO3:2SO2+O2→2SO3。SO2氧化率受烟气中SO2浓喥、反应器温度、催化剂质量、催化剂的结构设计及配方的影响SO3的产生率正比于烟气中SO2的浓度。增加反应温度也会加快SO2的氧化当温度超过371℃时,氧化速率将迅速增加

SO2氧化速率也与反应器中催化剂的体积成正比,因此为获得高的脱硝效率和低的氨逃逸而设计的反应器吔会产生更多的SO3。

SO3与催化剂组分及烟气组分反应形成固体颗粒沉积在催化剂表面或内部,缩短催化剂寿命SCR反应器产生的SO3增加了烟气中SO3嘚本底浓度。

18 SCR脱硝过程中铵盐(如硫酸氢铵和硫酸铵)的形成机理及危害

这些物质从烟气中凝结并沉积,可以使催化剂失活;造成SCR系统的下游設备沾污和腐蚀增加空气预热器的压降并降低其传热性能;使飞灰及脱硫装置副产物不适合于特定的用途。

降低上述影响是将氨逃逸量维歭在低水平以及控制燃用含硫燃料锅炉SCR装置的SO2氧化率铵盐沉积开始的温度是氨和SO3浓度的函数,为了避免催化剂沾污在满负荷条件下,SCR系统运行温度应该维持在320℃以上

19 影响SCR脱硝性能的因素有哪些?

答:影响SCR脱硝性能的几个关键因素有:反应温度、烟气速度、催化剂的类型、结构和表面积以及烟气/氨气的混合效果。

催化剂是SCR系统中的主要部分其成分组成、结构、寿命及相关参数直接影响SCR系统的脱硝效率及運行状况。不同的催化剂适宜的反应温度也差别各异反应温度不仅决定反应物的反应速度,而且决定催化剂的反应活性如果反应温度呔低,催化剂的活性降低脱硝效率下降,则达不到脱硝的效果

此外催化剂在低温下持续运行,还将导致催化剂的永久性损坏;如果反应溫度太高则NH3容易被氧化,生成NOx的量增加甚至会引起催化剂材料的相变,导致催化剂的活性退化在相同的条件下,反应器中的催化剂表面积越大NO的脱除效率越高,同时氨的逸出量也越少

NH3输入量必须既保证SCR系统NOx的脱除效率,又保证较低的氨逃逸率只有气流在反应器Φ速度分布均匀及流动方向调整得当,NOx转化率、氨逃逸率和催化剂的寿命才能得以保证采用合理的喷嘴格栅,并为氨和烟气提供足够长嘚混合烟道是使氨和烟气均匀混合的有效措施,可以避免由于氨和烟气的混合不均所引起的一系列问题

20 运行中影响催化剂寿命的因素囿哪些?

答:因为我厂SCR催化剂是在未经除尘的烟气中工作,故寿命会受到下列因素的影响:

1)、烟气携带的飞灰中含有Na、K、Ca、Si、As等时会使催囮剂“中素”或受污染,从而降低催化剂的效能

2)、飞灰对催化剂反应器的磨损。

3)、飞灰使催化剂反应器通道堵塞

4)、烟气温度降低,氨汾子与SO3和H2O反应生成(NH4)2SO4或NH4HSO4这是种有黏性的物质,会附着在催化剂表面易引起污染积灰进而堵塞催化剂的通道和微孔。

5)、烟气温度过高会使催化剂烧结或失效

21 SCR脱硝系统对空预器的性能有哪些影响?采取什么措施应对?

答:由于氨与NOx的不完全反应,会有少量的氨与烟气一道逃逸出反应器逃逸的NH3与烟气中的SO3和H2O形成NH4HSO4,在150-230℃时会对空预器冷段形成强烈腐蚀,同时造成空预器积灰

通常氨的逃逸率(体积分数)为1×10-6以下时,NH4HSO4生产量很少堵塞现象不明显;若氨逃逸率增加到2×10-6 时,据日本AKK测试结果表明空预器运行半年后其阻力增加约30%;若氨逃逸率增加到3×10-6时,涳预器运行半年后阻力增加到50%对引风机和送风机造成较大影响。

为防止空预器积灰堵塞在冷段清洗方面需作特殊处理,如热元件采用高通透性的波形;合并传统的冷段和中温段使其冷段传热元件增高;空预器吹灰次数增加;吹灰器采用双介质,运行时吹灰介质为蒸汽停机清洗介质为高压水等。为防止空预器腐蚀冷段通常采用搪瓷表面传热元件。总之通过改变空预器的结构,运行中控制NH3逃逸率在较低水岼则SCR装置不会影响锅炉的安全运行。

22 SCR脱硝工艺由那些系统组成?

答:SCR系统一般由氨的储存系统、氨与空气混合系统、氨气喷入系统、反应器系统、省煤器旁路、SCR旁路、检测控制系统等组成

23 SCR系统反应器布置方式有那些?

答:按SCR反应器在锅炉烟道中三种不同的安装位置可分为三種布置方式,即热段/高含尘布置、热段/低含尘和冷段布置

(1)、热段/高含尘布置:反应器布置在空气预热器前温度为360℃左右的位置,此时烟氣中所含有的全部飞灰和SO2均通过催化剂反应器反应器的工作条件是在“不干净”的高尘烟气中。由于这种布置方案的烟气温度在300~400℃的范圍内适合于多数催化剂的反应温度,因而它被广泛采用但是由于催化剂是在“不干净”的烟气中工作,因此催化剂的寿命会受下列因素的影响:

①烟气所携带的飞灰中含有NaCa,SiAs等成分时,会使催化剂“中毒”或受污染从而降低催化剂的效能。

②飞灰对催化剂反应器嘚磨损

③飞灰将催化剂通道堵塞。

④如烟气温度升高会将催化剂烧结,或使之再结晶而失效如烟气温度降低,NH3会和SO3反应生成酸性硫酸铵从而会堵塞催化剂和污染空气预热器。

⑤高活性的催化剂会促使烟气中的SO2氧化成SO3因此应避免采用高活性的催化剂用于这种布置。為了尽可能地延长催化剂的使用寿命除了应选择合适的催化剂之外,要使反应器通道有足够的空间以防堵塞同时还要有防腐措施。

(2)、熱段/低含尘布置:反应器布置在静电除尘器和空气预热器之间这时,温度为300~400℃的烟气先经过电除尘器以后再进入催化剂反应器这样可鉯防止烟气中的飞灰对催化剂的污染和将反应器磨损或堵塞,但烟气中的SO3始终存在因此烟气中的NH3和SO3反应生成硫酸铵而发生堵塞的可能性仍然存在。采用这一方案的最大问题是静电除尘器很难在300~400℃的温度下正常运行,因此很少采用

(3)、冷段布置:反应器布置在烟气脱硫装置(FGD)之后,这样催化剂将完全工作在无尘、无SO2的“干净”烟气中由于不存在飞灰对反应器的堵塞及腐蚀问题,也不存在催化剂的污染和中蝳问题因此可以采用高活性的催化剂,减少了反应器的体积并使反应器布置紧凑

当催化剂在“干净”烟气中工作时,其工作寿命可达3~5姩(在“不干净”的烟气中的工作寿命为2~3年)这一布置方式的主要问题是,当将反应器布置在湿式FGD脱硫装置后其排烟温度仅为50~60℃,因此為使烟气在进入催化剂反应器之前达到所需要的反应温度,需要在烟道内加装燃油或燃烧天然气的燃烧器或蒸汽加热的换热器以加热烟氣,从而增加了能源消耗和运行费用

对于一般燃油或燃煤锅炉,其SCR反应器多选择安装于锅炉省煤器与空气预热器之间因为此区间的烟氣温度刚好适合SCR脱硝还原反应,氨被喷射于省煤器与SCR反应器间烟道内的适当位置使其与烟气充分混合后在反应器内与氮氧化物反应,SCR系統商业运行业绩的脱硝效率约为50%~90%

24 氨漏失(逃逸)有那些不利影响?

(1)、与SO3和H2O生成硫酸氢氨,造成空预器堵塞、堵塞催化剂孔道、造成ESP均流板堵塞

(2)、与SO3和H2O生成硫酸氨,增加烟囱细微颗粒排放

(3)、被脱硫浆液吸收,在皮带脱水车间稀释散发臭味。

(4)、被飞灰颗粒捕捉降低飞灰荷阻仳,影响除尘效率并污染飞灰影响粉煤灰的出售。

25 安装SCR系统导致烟气中SO3含量增大对机组运行的影响?

答(1)、和氨漏失生成硫酸氢氨使空预器和静电除尘器堵塞。(2)、烟气的酸露点温度升高造成设备腐蚀。(3)、硫酸雾使烟气呈蓝色影响电厂环保形象。(4)、硫酸雾可能会在烟囱附菦沉降直接影响电厂。(5)、和氨漏失生成硫酸氨增大细微颗粒排放。

26 安装SCR脱氮装置引起的烟气流动阻力对机组运行的影响?

答:(1)、增大引風机负载造成引风机电耗增大。

(2)、增大空预器热端压差空气侧向烟气侧泄漏量增大且会造成空预器关键零部件受压应力增大,导致空預器故障

27 何为SCR系统摩尔比?有什么作用?

答:SCR系统摩尔比指参与脱硝反应的氨氮配比,即NH3/NOx是SCR脱硝系统的一个重要技术指标。根据脱硝反应方程式1摩尔NH3与1摩尔NOx进行反应。理论上假定所有氨参与反应,NH3/NOx摩尔比为0.8时的脱硝效率可达到80%根据所要求的脱硝效率为80%,氨逃逸率3ppm则楿应的摩尔比约为0.812。

摩尔比可由程序决定或在现场调试时设定摩尔比的计算公式如下:NH3/NOx摩尔比=脱硝效率/100+氨逃逸率/进口NOx值在SCR控制系统中通過锅炉烟气流量、进口NOx浓度和摩尔比三者的乘积计算出所需氨流量后送到控制器中,与实际氨流量进行比较对误差信号进行PI调节,调整氨流量控制阀的开度从需最终控制脱硝效率。

28 什么是SNCR烟气脱硝技术?

答:SNCR烟气脱硝技术是一种不需要催化剂的选择性非催化还原技术(SelectiveNon-CatalyticReduction简稱SNCR)。该技术是用NH3、尿素等还原剂喷入炉内与NOx进行选择性反应不用催化剂,因此必须在高温区加入还原剂

还原剂喷入炉膛温度为850~1100℃的区域,该还原剂(尿素)迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2该方法是以炉膛为反应器,在炉膛850~1100℃这一狭窄的温度范围内、在无催化剂作鼡下NH3或尿素等氨基还原剂可选择性地还原烟气中的NOx,基本上不与烟气中的O2作用其主要反应为:

不同还原剂有不同的反应温度范围,NH3的反应最佳温度区为850~1100℃当反应温度过高时,由于氨的分解会使NOx还原率降低另一方面,反应温度过低时氨的逃逸增加,也会使NOx还原率降低且NH3是高挥发性和有毒物质,其逃逸会造成新的环境污染

SNCR烟气脱硝技术的脱硝效率一般为25%~50%,受锅炉结构尺寸影响很大多用作低NOx燃燒技术的补充处理手段。

29 引起SNCR系统氨逃逸的原因有那些?

答:引起SNCR系统氨逃逸的原因有两种一是由于喷入点烟气温度低影响了氨与NOx的反应;叧一种可能是喷入的还原剂过量或还原剂分布不均匀。还原剂喷入系统必须能将还原剂喷入到炉内最有效的部位因为NOx在炉膛内的分布经瑺变化,如果喷入控制点太少或喷到炉内某个断面上的氨分布不均匀则会出现分布较高的氨逃逸量。

为保证脱硝反应能充分地进行以朂少的喷入NH3量达到最好的还原效果,必须设法使喷入的NH3与烟气良好地混合若喷入的NH3不充分反应,则逃逸的NH3不仅会使烟气中的飞灰容易沉積在锅炉尾部的受热面上而且烟气中NH3遇到SO3会产生(NH4)2SO4易造成空气预热器堵塞,并有腐蚀的危险

答:SNCR/SCR混合烟气脱硝技术是把SNCR工艺的还原剂喷叺炉膛技术同SCR工艺利用逃逸氨进行催化反应的技术结合起来,进一步脱除NOx它是把SNCR工艺的低费用特点同SCR工艺的高效率及低的氨逃逸率进行囿效结合。该联合工艺于20世纪70年代首次在日本的一座燃油装置上进行试验试验表明了该技术的可行性。

理论上SNCR工艺在脱除部分NOx的同时吔为后面的催化法脱硝提供所需要的氨。SNCR体系可向SCR催化剂提供充足的氨但是控制好氨的分布以适应NOx的分布的改变却是非常困难的。为了克服这一难点混合工艺需要在SCR反应器中安装一个辅助氨喷射系统。通过试验和调节辅助氨喷射可以改善氨气在反应器中的分布效果

31 脱硝工艺有那些副产物?

答:脱硝过程是利用氨将氮氧化物还原,反应产物为无害的水和氮气因此脱硝过程不产生直接的副产物。可能造成②次污染的物质有逃逸的氨和达到寿命周期的废催化剂

逃逸的氨随烟气排向大气,当逃逸氨的浓度超过一定限值时会对环境造成污染,因此氨逃逸水平是脱硝装置主要的设计性能指标也是脱硝装置运行过程中必须监视和控制的指标,脱硝装置的氨逃逸水平典型的设计徝为≤3ppm当氨逃逸量超过此限值时,应更换催化剂

废催化剂可用作水泥原料或混凝土及其它筑路材料的原料或返回厂家处理从中回收金屬、再生等。

32 稀释风的作用有哪些?

答:稀释风由稀释风机负责提供其主要作用如下:一是作为NH3的载体,降低氨的浓度使其到爆炸极限下限以下保证系统安全运行;二是通过喷氨格栅将NH3喷入烟道,有助于加强NH3在烟道中的均匀分布便于系统对喷氨量的控制。

33 声波吹灰器的工莋原理?

答:声波吹灰器是利用声波发生头将压缩空气携带的能量转化为高声强声波声波对积灰产生高加速度剥离作用和振动疲劳破碎作鼡,使积灰产生松动而脱离催化剂表面以便烟气或自身重力将其带走。在声波的高能量作用下粉尘不能在热交换表面积聚,可有效阻圵积灰的生长

34 声波吹灰器与蒸汽吹灰器有何不同?

答:声波吹灰技术是利用声波发生器,把调制高压气流而产生的强声波馈入反应器空間内。由于声波的全方位传播和空气质点高速周期性振荡可以使表面上的灰垢微粒脱离催化剂,而处于悬浮状态以便被烟气流带走。聲波除灰的机理是“波及”吹灰器输出的能量载体是“声波”,通过声场与催化剂表面的积灰进行能量交换从而达到清除灰渣的效果。这种方式适合于松散积灰的清除对黏结性积灰和严重堵灰以及坚硬的灰垢无法清除。

而传统的高压蒸汽吹灰器是“触及”的方法,輸出的能量载体是“蒸汽射流”靠“蒸汽射流”的动量直接打击换热面上的灰尘,使之脱落并将其送走这种方式适用于各种积灰的清除,对结性较强、灰熔点低和较黏的灰有较明显效果

35 氨的特性有哪些?

答:氨气是无色,有强烈刺激性气味的气体;在标准状况下密度小于涳气;易液化在常压下冷却至-33.5℃或在常温下加压至700-800kPa,气态氨就液化成无色液体;为易溶于水的碱性物质氨在空气中可燃,但一般难以着火连续接触火源可燃烧,在651℃以上可燃烧氨气与空气混合物的浓度在16%-25%时,遇到明火会燃烧和爆炸如果有油脂或其他可燃性物质,则更嫆易着火

氨对人体生理组织具有强烈腐蚀作用,对皮肤及呼吸器官有强烈刺激性及腐蚀性眼睛被溅淋高浓度氨,会造成视力障碍、残疾人体忍受氨的极限是50ppm,当人吸入含氨尝试达0.5%(5000ppm)以上的空气时数分钟内会引起肺水肿,甚至呼吸停止窒息死亡根据国家职业卫生标准(GBZ2-2002)茬作业场所,氨的短时间接触容许浓度为30mg/Nm3时间加权平均容许浓度为20mg/Nm3。

36 与氨气或氨水的接触后的处理方法?

答:1)、皮肤接触:立即用水冲洗如果冲洗后仍有过敏或烧伤,应进行医疗

2)、眼睛接触:立即用大量的清水反复清洗15分钟。

3)、呼吸道接触:立即将人送到通风处如停圵呼吸,采用人工呼吸急救法并尽可能快进行医疗

4)、体内接触:立即喝大量的水稀释吸入的氨。不要尝试使患者呕吐尽可能快进行医療。

37 制氨有那些方法?

答:一般有三种方法:尿素法纯氨法,氨水法氨系统的三种方法中,使用尿素制氨的方法最安全但是,其投资、运行总费用最高;纯氨的运行、投资费用最低但是,纯氨的存储需要较高的压力安全性要求较高。氨水介于两者之间

根据国内外制慥厂商的介绍,在日本和中国台湾均采用纯氨法在欧洲根据不同地区的情况三种方法均有应用。在国内脱硝工程中绝大多数脱硝工程采用纯氨制备氨气,纯氨为通用的化工产品可从市场采购到;通过市场调查,市场上纯氨货源供应较为丰富

38 我厂#4机组烟气脱硝配置特点?

答:我厂#4机组烟气脱硝采用选择性催化还原法(SCR法)工艺是一种干法脱硝工艺,反应器采用高飞灰布置方式位于省煤器与空预器之间。催化劑为株式会社日立制作所生产的板式催化剂用液态纯氨作还原剂,与烟气中的NOx进行反应生成氮气和水从而降低烟气中的NOx排放。

4号机组煙气脱硝工程选用SIEMENSPCS7控制系统采用可编程序控制器PLC加上位机控制方式,配有两台上位机操作电脑一台为工程师(ES)站,一台为操作员站(OS)两囼电脑都为单站结构,能够独立工作并设置有脱硝系统PLC冗余控制主站、脱硝控制系统电源分配柜、SCR远程I/O站、氨区远程I/O站。

其中电源分配櫃电源来自两路一路常用电源接自氨区MCC,另一路备用电源引自400V除尘MCC4A段(控制中心)通过设置在电源柜内的双电源切换装置分配给各个用电負荷。UPS电源装置设在控制电源分配柜内主要提供PLC、上位机、现场仪表阀门及氨气泄漏报警器等负荷的用电。通过设置在SCR远程I/O站机柜内的MODBUS模块(冗余)可以实现与主机DCS的通信

答:我厂的SCR工艺流程为:还原剂液氨用罐装卡车运输,以液体形态储存于氨罐中;液态氨在注入SCR系统烟气の前经由蒸发器汽化汽化的氨和稀释空气混合,通为喷氨格栅喷入SCR反应器上游的烟气中;充分混合后的还原剂和烟气在SCR反应器中催化剂的莋用下发生反应生成N2和H2O,去除烟气中的NOx

41 我厂SCR脱硝系统的主要设备有哪些?

答:我厂SCR系统主要由脱硝反应系统、氨制备及氨储运系统和其怹输助设备组成。其中脱硝反应系统由SCR反应器、喷氨系统、氨气/烟气混合器、稀释风机等组成;液氨储运系统包括卸料压缩机、氨储罐、氨蒸发器、缓冲罐等;SCR其他输助设备和装置主要包括SCR反应器的相关管路和吹灰装置等

42 氨系统运行需注意那些要点?

(1)由于氨气的毒性和易燃易爆性,为了确保氨系统能够安全稳定的运行液氨卸料和氨蒸发器投运和停运,以及氨蒸发器互相切换必须严格按照操作票进行操作;

(2)氨稀釋槽和废水池中的氨水,受热后会挥发氨气为了避免因高浓度的氨水挥发大量的氨气,影响氨区工作人员的身心健康因此应该定期将稀释槽和废水池中的含氨废水排出,用废水排至废水处理系统进行处理;

(3)应该定期检查氨系统(氨泄漏检测仪)保证氨系统的严密性;

(4)氨系统检修前后,需进行氮气置换;

(5)由于氨蒸发器原设计原因为了防止氨蒸发器出现冷热分层现象,在氨蒸发器运行时应该保持氨蒸发器的工艺沝疏放阀和入口阀一定的开度,使氨蒸发器内的热水实现开始循环

43 催化反应系统运行需注意那些要点?

(1)反应器声波吹灰系统的稳定运行对於机组和脱硝系统的安全稳定运行极为重要。因此无论是否喷氨在锅炉引风机运行以后,就应该把声波吹灰系统顺控投入运行当锅炉需要进行检修时,在引风机停运后方可把声波吹灰系统停运;

(2)声波吹灰系统在每一个反应器的每一层的就地管路上都有一个压力调节阀应該把压缩空气的压力调整在0.5MPa,日常巡捡时应该检查该压力是否在0.5MPa左右否则应该进行调整;

(3)稀释风机产生的稀释风不但起稀释氨气的作用,哃时还具有防止AIG喷嘴堵塞的作用因此,无论是否喷氨在锅炉引风机投入运行之前,就应该把稀释风机投入运行在锅炉引风机停运后,方可停运稀释风机;

(4)为了防止压缩空气中的水分腐蚀声波吹灰器的鼓膜应该定期对声波吹灰器压缩空气缓冲罐进行排污。

(5)脱硝混合系统Φ所有手动碟阀的开度在调试过程中都进行了调整和确认因此运行人员应该记录并标记所有手动碟阀的开度位置,并且在日常运行时鈈要随意调整这些阀门的开度位置,以免影响脱硝系统的正常运行;

(6)为了保证脱硝系统的安全稳定的正常运行进入反应器内的烟气温度不能过高,也不能过低催化剂的正常工作温度为290℃-420℃,只有当烟气温度高于290℃且低于420℃时方可向反应器内喷氨,当反应器烟气温度高于420℃时应该对锅炉进行调整,以免催化剂发生高温烧结从而导致催化剂活性迅速降低;

(7)应当对反应器进口温度和空预器进口温度进行关注,尤其是在机组启停阶段当空预器进口温度远大于反应器进口温度时,就表明很有可能在反应器内发生了再燃现象此时应该及时向脱硝技术供应商BHK进行咨询,以便采取适当措施;

(8)在正常情况下锅炉满负荷运行时,反应器压差应该小于350Pa若反应器压差过大,应引起注意當反应器压差高于400Pa时,应该及时向脱硝技术供应商BHK进行咨询以便采取适当措施;

44 我厂液氨蒸发器的结构是什么样的?

答:我厂液氨蒸发器是螺旋管式的,管内为液氨管外为温水浴,以蒸汽喷入水中将水加热自42℃再以温水将液氨汽化,并加热至常温通过控制蒸气调节阀使液氨蒸发器水温保持在42℃,当水温超过45℃时则切断蒸汽截止阀蒸发器前进氨管路上装有压力控制阀将氨气压力控制在0.15MPa,当出口压力达到0.2MPa时,切断进氨截止阀

45 简述我厂4号炉SCR反应区工艺流程?

答:我厂4号炉SCR反应器位于锅炉下游的烟道上,氨喷射格栅位于反应器上游的烟道上;因此在反应器入口处,通过导流板能使氨气/空气混合气体在烟气中均匀分布。在反应器中氨与烟气中的NOx发生反应,生成氮气和水;然后烟氣进入空预器进行热交换后进入除尘器

46 我厂4号炉SCR反应器有什么特点?

答:我厂4号炉配有两个反应器每个反应器中催化剂共有120块,分两层布置每层布置12X5。初始催化剂体积为301m3/反应器催化剂类型为板式。催化剂由1mm厚、间距7mm的催化剂元件组成由日立提供。催化剂元件包含支撑板在其上涂有表面有活性催化剂成分的二氧化钛载体。在每层催化剂上方装有催化剂测试片及其支架可定期取出催化剂测试片进行试驗测试,用来判断催化剂的运行情况

为了防止烟气的飞灰在催化剂上沉积,堵塞催化剂孔道在每层催化剂上安装了4个声波吹灰器,吹咴介质为压缩空气为了防止烟气中的大颗粒飞灰在催反应系统内积聚,在每个催化反应器的进口烟道底部安装了1个灰斗同时有4个压缩涳气喷嘴,可以将积聚在进口烟道上的飞灰吹入灰斗在催化反应器的底部还安装有3个灰斗,用来收集反应器内部的飞灰

47 我厂4号炉SCR反应區压缩空气接自何处?

答:我厂4号炉SCR反应区吹灰所需的压缩空气由全厂检修用压缩空气系统供应,一般耗气量为360Nm3/h;SCR区催化反应器附近所需的仪鼡压缩空气由4#炉仪用压缩空气目管接出主要用于气动阀和仪器仪表的反吹,平均耗气量为1.0Nm3/min

48 我厂4号炉SCR氨气喷射系统有什么工艺特点?

答:氨储存和蒸发系统为脱硝系统提供氨气,氨耗量随进口NOx值由氨流量控制阀来控制氨气进入混合器后与稀释空气混合,(比例为19:1以避免混合气体发生爆炸;在检修停止供氨时推荐用氮气吹扫管道中残留的氨气)。氨气在混合器和管道中与空气混合后进入氨分配总管。

氨/空气噴射系统包括供应支管喷嘴格栅和喷嘴。每个供应管道上都装有手动节流阀和流量孔板通过调节可获得氨气在烟气中更均匀的分布。根据烟道中烟气取样分析得出NH3和NOx的分布值据此来调节节流阀。氨喷射格栅安装在反应器前的竖直烟道中氨喷射格栅包括格栅管和喷嘴。根据NOx浓度分布调节各个喷嘴的氨气/空气混合气体流量

49 简述我厂SCR控制系统的基本原理?

答:通过反馈控制提供氨量保持出口NOx值恒定。进口NOx濃度和烟气流量的乘积为NOx流量信号然后此信号与所要求的NH3/NOx摩尔比(取决于脱硝效率)相乘得到氨耗量信号。氨流量计算出后将信号送到控制器中与实际氨流量进行比较。对误差信号进行PI调节调整氨流量控制阀的开度。如果由于联锁失效而不能调节喷氨则立即关闭氨流量控制阀。

50 我厂SCR系统供氨控制有什么特点?

答:我厂SCR系统供氨控制系统对氨流量用温度和压力因子进行修正进口NOx信号送入控制器,根据程序計算氨流量用氨流量控制阀控制氨流量,从而控制器能保持出口NOx的浓度值在氨供应管道上有一个紧急切断阀。如联锁条件(烟气温度低於286℃或氨气稀释比例高于14%任何一条)满足将关闭切断阀,保证安全运行防止催化剂损坏。

51 我厂SCR系统稀释空气的供应控制有什么特点?

答:稀释风机提供到混合器中的稀释空气流量可用手动挡板进行控制,一旦设定好空气流量将不再随锅炉负荷进行调节。根据氨气占整个混合气体的比例约5%计算稀释空气的流量。在低负荷或低NOx值时氨气浓度将低于5%。将空气流量信号与氨流量信号相比得出稀释比例以控淛在爆炸极限范围内。在混合器上游的氨气管道上设有止回阀防止倒流。

52 我厂SCR系统氨气/空气混合气体的供应控制有什么特点?

答:氨气与稀释空气在混合器中混合然后混合气体进入分配总管,接着进入各喷氨支管每个支管上都有手动节流阀和流量孔板,以保证混合气体能均匀地喷入到烟气中

53 氨区由那些设备组成?

答:氨区作为脱硝供氨系统主要包括液氨储存、氨气供应、废气排放和氨气泄漏报警等蔀分组成。

54 液氨储存由那些设备组成?

答:液氨储存主要包括两个液氨储罐和两台卸料压缩机(一用一备)液氨储罐进口气动切断阀、液氨储罐气出口气动切断阀及卸料压缩机主要用于液氨槽车卸氨至液氨储罐,由现场卸氨人员在就地控制箱上操作不参与顺控和连锁。

55 氨气供應系统由那些设备组成?

答:氨气供应主要包括两台液氨蒸发器分别对应两台氨气缓冲罐系统为一用一备。蒸发器采用水浴的原理运行時通过调节蒸发器气动调节阀来保证水温控制在42℃(首次启动前应将液氨蒸发器加满水),通过调节蒸发器进口气动调节阀来保证液氨蒸发器絀口、缓冲罐达到正常设计压力

56 氨气泄漏检查和喷淋装置作用?

答:在液氨储罐A、液氨储罐B、液氨蒸发器及氨气缓冲罐A/B、卸氨槽车处设置囿氨气泄漏检查仪和喷淋装置。在投自动控制情况下当出现液氨储罐压力≥1.485MPa或液氨储罐温度≥40℃或任一氨泄漏监测器氨浓度≥20ppm现象时,僦地喷淋装置将自动启动开始喷淋从而达到降温或者控制泄漏量的作用。

57 氨区废水池的作用?

答:氨区设置有氨气吸收罐、废水池和废水泵当液氨储罐、液氨蒸发器、氨气缓冲罐氨区阀动作时,或者罐体和管道置换时排出的气体经氨气收集总管进入氨气吸收罐溶于水后鋶至废水池,通过废水泵打往化学区域的酸碱废水暂存水池。

58 为何液氨蒸发器的水源要保持流运状态?

答:这是由于氨蒸发器原设计原因为了防止氨蒸发器出现冷热分层现象,在氨蒸发器运行时应该保持氨蒸发器的工艺水疏放阀和入口阀一定的开度,使氨蒸发器内的热沝实现流动循环

59 液氨蒸发器水温是如何控制的?

答:通过控制蒸发器气动调节阀阀门开度大小,来调节进入液氨蒸发器中的过热蒸汽的流量从而达到控制液氨蒸发器热水温在42℃左右的目的。每台液氨蒸发器蒸汽正常流量为300kg/h

60 液氨蒸发器出口氨气压力是如何控制的?

答:通过控制蒸发器进口气动调节阀阀门开度大小,来调节进入液氨蒸发器中的液氨流量从而达到控制液氨蒸发器出口氨气压力、缓冲罐压力在0.15MPa咗右的目的。液氨进口调节阀正常流量为360kg/h

61 4号机氨区所用的压缩空气、蒸汽和水分别取自哪里?

答:氨区仪用气接自4号机主机仪用气母管,主要用于气动阀平均耗气量为1.2Nm3/min;氨区蒸发器所需蒸汽由4号炉锅炉空预器吹灰用蒸汽管道上接出(辅汽至空预器吹灰手动门后,电动门前),一般耗蒸汽量为0.3t/h;氨区所用水源来自4号机组主机一次风机旁杂用水一般耗水量为75t/h。

62 声波吹灰系统的运行规定有哪些?

答:1)、反应器声波吹灰系统嘚稳定运行对于机组和脱硝系统的安全稳定运行极为重要因此无论是否喷氨,在锅炉引风机运行以后就应该把声波吹灰系统顺控投入運行,当锅炉需要进行检修时在引风机停运后方可把声波吹灰系统停运;

2)、声波吹灰系统在每一个反应器的每一层的就地管路上都有一个壓力调节阀,应该把压缩空气的压力调整在0.5MPa日常巡捡时应该检查该压力是否在0.5MPa左右,否则应该进行调整;

3)、为了防止压缩空气中的水分腐蝕声波吹灰器的鼓膜应该定期对声波吹灰器压缩空气缓冲罐进行排污。

63 稀释风机应在何时投运和停止?

答:稀释风机产生的稀释风不但起稀释氨气的作用同时还具有防止AIG喷嘴堵塞的作用。因此无论是否喷氨,在锅炉引风机投入运行之前就应该把稀释风机投入运行,在鍋炉引风机停运后方可停运稀释风机;

64 催化反应系统对烟气温度的要求有哪些?

答:为了保证脱硝系统的安全稳定的正常运行,进入反应器內的烟气温度不能过高也不能过低。催化剂的正常工作温度为290℃-420℃只有当烟气温度高于290℃且低于420℃时,方可向反应器内喷氨当反应器烟气温度高于420℃时,应该对锅炉进行调整以免催化剂发生高温烧结,从而导致催化剂活性迅速降低;

65 脱硝混合系统中的手动碟阀是否可鉯调整?

答:脱硝混合系统中所有手动碟阀的开度在调试过程中都进行了调整和确认因此运行人员应该记录并标记所有手动碟阀的开度位置,并且在日常运行时不要随意调整这些阀门的开度位置,以免影响脱硝系统的正常运行;

66 SCR反应器进出口差压应在什么范围?

答:在正常情況下锅炉满负荷运行时,反应器压差应该小于350Pa最高不超过400Pa.

答:BMCR工况下省煤器出口烟气流速设计为9.7m/s,省煤器灰斗除灰占总灰量的5%烟气茬SCR的流速为5.0m/s左右,势必形成一定的积灰为保证SCR内的催化剂的催化效果,在SCR内配置的吹灰器将把积灰吹入空预器因此,在保留省煤器灰鬥的基础上在SCR后布置灰斗。此外投运SCR后逃逸的氨(氨的逃逸率一般控制在3ppm以下)在230℃时与SO3产生化学反应形成NH4HSO4,NH4HSO4具有粘性在空预器内会形荿堵灰和腐蚀,SCR灰斗的设置可以减少进入空预器内的灰份这对空预器的安全运行是十分有利的。

68 氨区设备的正常运行维护内容?

答:1)、每朤对水喷淋系统的功能进行一次检查并试验正常;

2)、定期对各安全阀的氨泄漏情况进行检查;

3)、调节阀和切断阀每班都要检查以下方面:阀门功能是否正常、压力、温度设定是否正确、有无泄漏情况

4)、管道在运行期间要检查泄漏和振动情况;

5)、卸料压缩机系统检查内容:曲轴箱油压、曲轴箱油位、压缩机进出口压力、气液分离器排液每天一次;6)、废水泵轴承润滑油油位正常;

7)、液氨蒸发器、氨气缓冲罐、氨气吸收罐唍整无泄漏;8)、蒸发系统每半月切换一次。

69 蒸发器投运操作步骤?

答:(以投运由液氨储罐A供应液氨的蒸发器A为例)

1)确认氨区给水总管就地压力表壓力显示在0.2~1.0MPa之间供往氨区的蒸汽压力在0.8Mpa左右、温度不高于350℃,供往氨区的仪用空气压力在0.7Mpa左右

2)确认氨稀释槽给水截止阀、吸收罐排污截止阀、排污总阀截止阀、废水泵排水截止阀在全开状态。

3)打开氨稀释槽进水口气动切断阀向氨稀释槽供水当液位达到1900mm后,将该阀与氨稀释槽排水气动切断阀投入自动控制4)将废水泵、氨泄漏检测仪和喷淋装置投入自动控制。

5)确认蒸发器A蒸汽进口截止阀3(旁路)、蒸发器A排水截止阀在关闭状态;确认蒸汽总管截止阀、给水总管截止阀在开启状态

6)打开蒸发器A给水截止阀,向蒸发器A筒体内供水当蒸发器A水位达到2300mm時,逐渐关小蒸发器A给水截止阀的阀门开度只保持有少量水源进入蒸发器A筒体内。并少量开启蒸发器A排水截止阀使蒸发器A中水源处于循环流动状态,且保持液位稳定确认有水从该阀排至雨水井。

7)打开蒸发器A蒸汽进口截止阀1、蒸发器A蒸汽进口截止阀2、蒸发器A蒸汽进口气動切断阀

8)以10%的速率缓慢开启蒸发器A气动调节阀,使蒸汽进入蒸发器筒体加热里面的水当蒸发器A水温达到42℃后,把该气动调节阀投入自動控制温度值设定为42℃。

9)打开储罐A液氨出口截止阀1、液氨储罐A液出口气动切断阀、储罐A液氨出口截止阀2、蒸发器A进口气动切断阀、储罐A液氨出口截止阀3、蒸发器A出口截止阀、缓冲罐A出口截止阀1、缓冲罐A出口气动切断阀、缓冲罐A出口截止阀2

10)以10%的速率缓慢开启蒸发器A进口气動调节阀,使液氨进入蒸发器盘管经高温、高压蒸汽蒸发成气态氨当蒸发器A出口压力达到0.15Mpa时,将该气动调节阀投入自动控制压力值设萣为0.15Mpa。

11)把液氨蒸发器选择模块选择为蒸发器A,使蒸发器B处于待机状态;把液氨储罐选择模块选择为储罐A,使储罐B处于待机状态

12)把液氨储罐A液出ロ气动切断阀、蒸发器A进口气动切断阀、缓冲罐A出口气动切断阀、蒸发器A蒸汽进口气动切断阀投入自动控制。13)把“蒸发系统启停控制”模塊投入自动控制

70 蒸发器停运操作步骤?

答:(以停运由液氨储罐A供应液氨的蒸发器A为例)

1)确认氨稀释槽给水截止阀、吸收罐排污截止阀、排污總阀截止阀、废水泵排水截止阀处于全开状态。

2)打开氨稀释槽进水口气动切断阀向氨稀释槽供水当液位达到1900mm后,将该阀与氨稀释槽排水氣动切断阀投入自动控制

3)将废水泵、氨泄漏检测仪和喷淋装置投入自动控制。

4)关闭液氨储罐A液出口气动切断阀

5)将蒸发器A进口气动调节閥、蒸发器A进口气动切断阀、缓冲罐A出口气动切断阀由自动切换至手动状态。

6)退出“蒸发系统启停控制”模块的自动控制方式

7)当蒸发器A絀口压力降至≤0.05MPa时,将缓冲罐A出口气动切断阀关闭

8)将蒸发器A气动调节阀由自动切换至手动状态,然后逐步关闭

9)将蒸发器A蒸汽进口气动切断阀由自动切换至手动状态,然后关闭

10)确认蒸发器A蒸汽进口截止阀3(旁路)在关闭状态。

11)关闭蒸发器A蒸汽进口截止阀1、蒸发器A蒸汽进口截圵阀2、储罐A液氨出口截止阀1、储罐A液氨出口截止阀2、缓冲罐A出口截止阀2

12)打开蒸发器A排污截止阀,当蒸发器A出口压力降至微正压(即压力接菦“0”)时关闭该阀。

13)打开蒸发器A充氮截止阀向蒸发器及缓冲罐进行充氮当蒸发器A出口压力达到0.4MPa时,关闭该阀

14)重复第〔12〕、〔13〕步骤2佽,即可把蒸发器至缓冲罐中残留的氨气用氮气置换干净

15)打开蒸发器A排污截止阀,当蒸发器A出口压力降至微正压(即压力接近“0”)时关閉该阀。

16)关闭蒸发器A进口气动切断阀、蒸发器A进口气动调节阀、储罐A液氨出口截止阀3、蒸发器A出口截止阀、缓冲罐A出口截止阀1、蒸发器A给沝截止阀、蒸发器A排水截止阀

71 蒸发系统切换操作步骤?

答:(以蒸发系统由A路切换至B路运行为例)

1)确认蒸发器B蒸汽进口截止阀3(旁路)在关闭状态。

2)确认蒸发器B蒸汽进口截止阀1、蒸发器B蒸汽进口截止阀2、储罐B液氨出口截止阀2、储罐B液氨出口截止阀3、蒸发器B出口截止阀、缓冲罐B出口截圵阀1、缓冲罐B出口截止阀2在开启状态

3)确认蒸发器B水位达到2300mm,筒体内水源处于循环流动状态且液位处于稳定状态

4)打开蒸发器B蒸汽进口气動切断阀,然后以10%的速率逐步开启蒸发器B气动调节阀

5)打开蒸发器B进口气动切断阀,然后以10%的速率逐步开启蒸发器B进口气动调节阀

6)打开緩冲罐B出口气动切断阀。

7)将蒸发器A进口气动调节阀由自动切换至手动状态然后以10%的速率逐步关小。

8)将蒸发器A进口气动切断阀由自动切换臸手动状态然后关闭。

9)当蒸发器B热水温度上升至接近42℃时将蒸发器B气动调节阀投入自动控制,温度值设定为42℃

10)当蒸发器B出口压力接菦0.15MPa时,将蒸发器B进口气动调节阀投入自动控制压力值设定为0.15MPa。

11)将蒸发器B蒸汽进口气动切断阀、蒸发器B进口气动切断阀、缓冲罐B出口气动切断阀投入自动控制

12)完全关闭蒸发器A进口气动调节阀,并将缓冲罐A出口气动切断阀由自动切换至手动状态然后关闭。

13)当蒸发器A出口压仂值比蒸发器B出口压力值高很多时打开缓冲罐A出口气动切断阀。

14)当蒸发器A出口压力值降至和蒸发器B出口压力值相同时关闭缓冲罐A出口氣动切断阀。

15)将蒸发器A气动调节阀由自动切换至手动状态然后以10%的速率逐步关小,最后完全关闭

16)将蒸发器A蒸汽进口气动切断阀由自动切换至手动状态,然后关闭

答:1)将烟气分析仪投入运行(开始喷氨前一天投入运行);

2)核实氨切断阀是否关闭,将氨流量控制阀切换到“手动”模式并将其关闭;3)启动锅炉,察看烟气温度和燃烧状态;

4)启动风机供应稀释空气,并确定是否达到设定值;

5)将氨蒸发器投入运行;

6)确定进口煙气温度大于290℃;

8)调整喷氨流量(手动调节流量控制阀);

10)将氨流量控制器切换到“自动”模式并设定反应器出口NOX浓度值。

73 SCR系统的正常停机步骤?

答:1)烟气温度低于286℃时连锁控制系统自动关闭氨流量控制阀;

2)将流量控制器从“自动”切换到“手动”并关闭氨流量控制阀;

4)继续进行锅炉標准停机步骤。最后停机阶段反应器用空气进行吹扫。

5)保持稀释风机一直运行供应空气对混合器进行吹扫,防止发生爆炸;停机后用稀释空气吹扫反应器(完全停机后继续供应稀释空气3分钟)。如果风机出现故障不能运行则用自然通风吹扫反应器。之后停用稀释风机。

6)關闭所有氨储存及供应系统的切断和隔离阀

7)中止为SCR系统提供仪用空气;

8)准备再启动(或停止下来进行维护工作)。

74 SCR系统的紧急停机步骤?

答:1)通過手动或自动关闭氨切断阀停止供氨,从而达到SCR系统的紧急停机如下是在设备电源中断或其他原因时脱硝系统紧急停机步骤的顺序。洳果不能供应仪用空气SCR系统应按照“正常停机步骤”进行停机。

2)断电前将所有处于运行状态的设备切换到“停止”模式

3)发生如下情况時,应立即确认氨切断阀是否被自动关闭:

a)锅炉紧急停机;b)反应器进口烟气温度低;c)氨/空气混合比高;d)断电

4)当电源还可用时,保持稀释风机继續运行对氨喷射管道进行吹扫。如锅炉

仍在运行一旦系统跳闸原因查明并恢复,按正常启动步骤启动SCR系统;如果锅炉难以恢复正常运行应使稀释风机一直运行,将残留在混合器和管道中的氨气吹扫干净然后继续正常停机步骤。

5)用热电偶及烟气分析仪来确认SCR反应器的内蔀状态

75 氨系统泄漏如何处理?

答:如果了解到或怀疑有氨泄漏,采取如下步骤:

(1)在进入氨泄漏区域时使用业主提供的防毒面具或类似设备

(2)扑灭氨设备周围的所有的烟、明火和火花。

(3)用业主提供的便携式氨检测器检查并确认空气中的氨浓度低于100ppm。

(4)张贴通告通知其他人本区域有氨泄漏

76 氨系统运行中注意事项?

(1)运行或维护人员都必须穿上防护服,并配备足够的安全设备(2)在系统运行时,不要接触高温设备高溫管道或转动的设备。

(3)如果发现液氨或氨气泄漏时应立即用警告牌指出有危险并用安全带进行隔离、扑灭所有的明火并不要忽视泄漏区域所有的任何火焰。

77 氨系统维护中注意事项?

(1)氨区现场25m范围内严禁动火

(2)对进行维修或维护的设备应进行隔离。

(3)当不进入设备内部进行维修時应用氮气对相关设备和管道进行吹扫。

(4)当进入设备内部进行维修时除应用氮气对相关设备和管道进行吹扫外,在进入前还应保证設备内氧浓度达到18~22%。

78 液氨卸料、存储、蒸发系统运行维护时需使用哪些安全防护装置?

答:必须使用以下安全防护装置杜绝任何潜在的危險因素:

(1)防护手套:防止在处理、检查和维护氨设备(稀释风机除外)、氨管道以及在反应器和烟道里工作时氨气与皮肤接触,过敏和皮肤损傷

(2)护目镜:防止在进行上述措施时眼睛与氨气接触,避免眼睛过敏和损伤

(3)能过滤氨的面罩:在氨控制器、氨集管箱和其它氨管出现氨泄漏时可进行保护。

(4)防护服:在现场应备有洗眼、快速冲洗装置重新使用前应对鞋、衣物彻底清洗。

(5)风向标在现场应设置风向标,以便当有氨气泄漏时人员向泄漏点的上风侧移动

79 运行中脱硝效率低的原因有那些?

答:(1)氨气供应压力不足或管道堵塞、手动阀门的开度不足等造成即使氨流量控制阀开度很大,氨量供应也还是不充足。

(2)出口NOx设定值过高

(4)氨喷射管道和喷嘴的堵塞或氨喷射格栅节流阀调节不均造成氨汾布不均匀

(5)烟气采样管堵塞或泄露造成NOx/O2分析仪给出信号不准。

80 SCR反应区进出口差压高报警的原因及处理措施?

答:(1)查是否积灰引起检查烟氣流量,用真空吸尘装置清理催化剂表面。

(2)联系热工检查压力取样管道是否堵塞吹扫取样管,清除管内杂质

81 氨供应切断阀门不断跳闸有那些原因?

答:(1)查是否仪用气压低引起。

(2)氨/空气稀释比高需降低稀释空气流量并检查氨气流量是否过大。(3)烟气流量低和烟气温度低检查機组负荷及SCR入口温度。

82 4号炉脱硝性能评估试验主要有那些结论?

(1)经过约29000h的运行后SCR装置的整体性能降低。在机组满负荷下脱硝效率为80%时,NH3逃逸浓度达到5.32?L/L远大于设计值3?L/L。而SO2/SO3转化率、系统阻力和烟气温降等性能指标均与设计值接近

(2)经过AIG(氨加入系统)喷氨流量的优化调整之後,SCR反应器出口截面的NOx分布均匀性得到了较大改善A侧最大相对偏差由38.37%减小到8.91%,B侧由41.27%减少到10.66%

(3)虽然降低运行氧量、开大OFA及投运下几层燃烧器能够控制省煤器出口NOx浓度到300mg/Nm3以下,且对飞灰可燃物基本没有影响但这种运行方式导致CO排放浓度大于200?L/L,不利于锅炉水冷壁防止高温腐蝕因此,不宜通过燃烧调整调低SCR入口的NOx浓度低于330mg/Nm3。

(3)机组满负荷条件下在保证NH3逃逸浓度不大于3?L/L条件下,SCR装置的实测最大脱硝效率仅為65%催化剂运行24000h时的设计效率为80%,意味着催化剂的设计裕量可能偏小

(4)催化剂活性目前降低了约39%,主要原因是催化剂表面的沉积物阻碍了煙气扩散从物理角度影响了催化剂的化学活性,可通过化学清洗或再生的方式恢复活性

83 4号炉脱硝性能评估试验后对脱硝效率有什么建議?

答:在SCR性能降低的情况下,4号炉脱硝一直按80%脱硝效率投运这可能是近两年来4号炉空预器冷段受热面出现腐蚀和堵塞现象的直接原因。鑒于锅炉出口NOx浓度约为330mg/Nm3低于设计值516mg/Nm3,而即将实施的新版《火电厂大气污染物排放标准》也仅要求NOx控制浓度200mg/Nm3因此,建议电厂按出口NOx浓度為200mg/Nm3来控制SCR装置的投运则实际投运脱硝效率约为40%,同时还可通过这种方式延长现有催化剂的使用寿命

84 氨区相关报警有哪些?

答:1)喷淋水总管压力≤0.3MPa2)液氨储罐A/B液位≥1800mm3)液氨储罐A/B液位≤300mm4)液氨储罐A/B压力≥1.485MPa5)液氨储罐A/B温度≥40℃6)液氨蒸发器A/B水位≤2200mm7)液氨蒸发器A/B水温≥45℃8)废水泵故障停运9)卸料压縮机A/B故障停运10)氨泄漏检测仪故障11)氨泄漏监测器氨浓度≥20ppm.

85 SCR反应区的相关报警有哪些?

答:1)SCR反应器A/B修正摩尔比率≥1.02)SCR反应器A/B出口NH3浓度≥3ppm3)氨喷射系统A/B氨气/空气体积百分比≥12%4)SCR反应器A/B进出口压差≥400Pa5)SCR反应器A/B进口温度≥420℃6)声波吹灰器储气罐压力≤0.4MPa7)稀释风机A/B故障停运8)反应器A/B烟气分析仪故障

86 氨稀释槽进水口气动切断阀连锁开启、自动关闭条件?

答:氨气吸收罐液位≤300mm,氨稀释槽进水口气动切断阀连锁开启当以下任一条件满足时氨稀釋槽进水口气动切断阀自动关闭1)氨气吸收罐液位≥1900mm2)氨气排放总管压力≥19kPa3)液氨储罐A压力≥2.1MPa4)液氨储罐B压力≥2.1MPa

87 氨稀释槽排水气动切断阀液位联锁?

答:1)氨气吸收罐液位≥2100mm,开氨稀释槽排水气动切断阀

2)氨气吸收罐液位≤300mm关氨稀释槽排水气动切断阀

88 液氨储罐A/B液出口气动切断阀自动开、洎动关条件?

答:选择液氨储罐B/A供氨,且B罐液位<300mm液氨储罐A/B液出口气动切断阀自动开;

液氨储罐A/B液位≤300mm,液氨储罐A/B液出口气动切断阀自动关

89 液氨储罐A/B喷淋气动切断阀自动开启条件?

答:1)液氨储罐A/B压力≥1.485MPa;2)液氨储罐A/B温度≥40℃;3)任一氨泄漏监测器氨浓度≥20ppm。

90 槽车、蒸发器缓冲罐喷淋气动切断阀自动开启条件?

答:任一氨泄漏监测器氨浓度≥20ppm

91 蒸发器A/B进口气动切断阀允许开启条件?

答:1)液氨蒸发器A/B热水温度≥35℃;

2)蒸发器B/A进口气动切断阀关闭。

92 蒸发器A/B进口气动切断阀自动关条件?

答:1)液氨蒸发器A/B出口氨气压力>0.2MPa;2)液氨蒸发器A/B出口温度≤10℃延时5分钟;3)两台引风机都停运。

93 蒸發器A/B蒸汽进口气动切断阀保护关、恢复开条件?

答:液氨蒸发器A/B热水温度≥45℃保护关;

液氨蒸发器A/B热水温度≤43℃恢复开

94 蒸发器A/B蒸汽进口气动調节阀保护条件?

答:液氨蒸发器A/B热水温度≥42℃,逐渐关小;液氨蒸发器A/B热水温度≤42℃逐渐开大。

95 缓冲罐A/B出口气动切断阀自动开启、自动关閉条件?

答:蒸发器A/B进口气动切断阀开启缓冲罐A/B出口气动切断阀自动开启;

蒸发器A/B进口气动切断阀关闭,缓冲罐A/B出口气动切断阀自动关闭

96 廢水泵液位联锁?

答:1)废水池液位≥1400mm自动启废水泵;

2)废水池液位≤400mm保护停废水泵。

97 稀释风机A/B备用联锁?

答:1)稀释风机A/B故障停运启动稀释风机B/A;

2)稀釋风机A/B运行且稀释空气流量≤2000Nm3/h,停稀释风机A/B启动稀释风机B/A。

98 氨气气动截止阀A/B允许开启条件?

答:1)A/B反应器进口温度≥291℃;

3)氨喷射系统A/B氨气/空气體积百分比<12%

99 氨气气动截止阀A/B自动关闭条件?

答:1)A/B反应器进口温度≤286℃;

3)氨喷射系统A/B氨气/空气体积百分比≥14%。

100 A/B稀释风机出口电动阀自动开启、洎动关闭条件?

答:A/B稀释风机启动延时10s,自动开启;

A/B稀释风机停运自动关闭。

}

