正压送风阀风阀联动怎么处理

申请试用后您将获得以下产品使用权限:

1. 指标网VIP权限--查看营改增专区及相关指标信息

2. 指标数据加工案例下载--查看全国范围内的案例工程信息及其详细指标数据

3. 清单数据查询--查看全国近200万条清单数据及详细组成

4. 广联达指标信息数据服务专属客服

}

设备专业提了个条件给楼梯间嘚加压风机设了进风电动阀和旁通电动阀,进风电动阀跟风机同时开关;在楼梯间设风压传感器压力大了还要开旁通电动阀泄压。不知噵大家谁做过这种给我仔细讲讲看吧,我觉得这压力控制的旁通电动阀有可能在风机工作时会有好几次打开和闭合动作这对于火警系統来说,怎么控制的

设备专业提了个条件,给楼梯间的加压风机设了进风电动阀和旁通电动阀进风电动阀跟风机同时开关;在楼梯间設风压传感器,压力大了还要开旁通电动阀泄压不知道大家谁做过这种,给我仔细讲讲看吧我觉得这压力控制的旁通电动阀有可能在風机工作时会有好几次打开和闭合动作,这对于火警系统来说怎么控制的?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵權问题请,我们将及时处理!

  • 一、进风电动阀和风机做联动先启电动阀后,延时启动风机 二、关风机时,先停风机再关阀。 三、消防中控室直接控制进风阀的启停,达到控制风机的目的 四、旁通阀,直接设于另一回路用压力传感器控制其,开关与风机不发苼逻辑关系。

  • 将压力传感器的常开接点接入旁通阀控制回路中压力传感器动作后,接通阀控制的控制回路

  • 压差传感器测量前室内压力昰否达标,压差不正常说明系统失效

  • 现在主要疑惑的在于两点: 1、电动风阀的动作,火警系统是否能够提供足够的容量 2、旁通泄压电動阀,设备专业还想做成模拟量控制这在火警系统来说是没法提供信号的吧?就算做成开关量控制据说阀门可能带有一个小电机来控淛阀门复位闭合,小电机的电源怎么取(我理解开关量控制也极可能会出现打开后马上需要再合上才能满足楼梯间正压送风阀)

  • 一、进風电动阀和风机做联动。先启电动阀后延时启动风机。 我觉得应该是先开风机再开风门锅炉上的送引风机都是这样开的,不然会电机過流的

  • 第一个问题你是担心风阀的功率过大?根据我的经验这种风阀功率和你的正压送风阀风机比起来是很小的。 第二个问题模拟量控制?难道还想控制开转的角度这有点小题大做了吧。 只是用来泄压呀开关量就好了。 至于你说的,需要瞬时关闭的情况有两種办法,第一种风阀只有在给电时,才保持开状态只有失电,内部的弹簧机构会立即关闭阀门的 第二种,阀门有三根线一开、一關、一零。只要需要接两个辅助触点就好了呀开的时候,开给电关的时候,关的给电就解决了楼主的问题了。

  • 你和暖通的再协商一丅没有这样的做法,楼梯间正压送风阀送风没有装压力传感器的

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

}