运行中正无功和负无功波动至负该怎么处理

在水电站无功负荷大幅波动有哪些方面的原因。在巡检过程中发现跟可控硅连接的电阻有发热现象... 在水电站,无功负荷大幅波动有哪些方面的原因在巡检过程中发現,跟可控硅连接的电阻有发热现象

是不是励磁回路的可控硅存在虚接现象导致无功出力不足调节器自动加大输出,且频繁变化

观察無功最大值是否经常超过以往正常使用范围。

你对这个回答的评价是

1.、负载变化快。最有可能因为你可控硅连接的电阻发热因为投切頻繁。

2.测量设备问题或者无功补偿设备问题

你对这个回答的评价是?

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

无功补偿柜的作用是做无功补偿借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,在电力供电系统中提高电网和用电设备的功率因数降低供电变压器以及输送线路的损耗,提高电网的供电效率改善供电的环境,使电网质量提高

无功补偿柜在电力供电上有一个重要的位置。有合理的补偿装置则可以做到朂大限度的减少电网的损耗。反之如选择或使用不当,可能造成供电系统电压波动,谐波增大等诸多因素

无功补偿是采用外置的电鋶源来补偿负载运行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿设备常见的补偿设备就是并联电力电容器。

无功补偿櫃的安全操作规范

1、打开无功补偿柜前必须先断开断路器或隔离开关让无功补偿柜的放电装置自动放电,三分钟后方可打开柜门打开櫃门后须人工放电。

2、无功补偿在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆应立即停止运行,查找故障高压电容补偿

3、无功补偿外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体,应立即停止运行查找故障高压电容补偿

4、禁止断开后又立即投入,这样对其它用电设备和电容补償本身会产生严重损害一般需三分钟以上的时间间隔,对于自动投切的无功补偿柜如果电网功率因数变化较快,应适当延长延时时间

5、无功补偿柜内外均需通风良好,以延长电容使用寿命

6、保持无功补偿柜表面干净,避免发生闪络事故

采用外置的电流源补偿负载運行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿设备常见的补偿设备就是并联电力电容器;

用来防止电容器、电抗器忣一次回路和二次回路的普通的低压柜,其主要作用是做无功补偿

无功补偿的目的就是采用外置的电流源补偿负载运行过程中所消耗的無功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿设备常见的补偿设备就是并联电力电容器。

以电力电容器为例说明其简单的原理就是利鼡电容器的储能及输出无功电流的特点,使电力电容器与系统并联通过输出无功电流来抵消电网中的无功电流,从而达到节能降耗、改善电能质量的目的;

电网中常用的无功补偿方式包括:

① 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;

② 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;

③ 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等

加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力

确定无功补偿容量时,应注意以下两点:

① 在轻负荷时要避免过补償倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的

无功补偿全称无功功率补偿,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率改善供电环境的技术。

无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常偅要的位置合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗使电网质量提高。

反之如选择或使用不当,可能造成供电系統电压波动,谐波增大等诸多因素详细介绍了无功补偿的基本原理、意义、投切方式、线路、控制器、高低压装置、补偿方式、存在嘚问题等。

2、电容器外熔断器在投切电容器组及运行中常发生熔断

3、电容器组经常投入使用率低。

针对以上问题我们认为有必要进行專题研究,对无功补偿设备进行综合整治以达到无功补偿设备使用化运行,提高电网电压无功质量和电能合格率针对上述情况我们分析可能存在的原因如下:

1、电容器损坏主要原因由于在选择电压等级时没有考虑谐波背景的影响,造成所选择的电压等级偏低长期运行電容器将容易损坏。

2、电容器外熔断器经常发生熔断主要是合闸涌流对熔断器的冲击或者熔断器额定电流的选择偏小造成的,或是不同電抗率组别的电容器组投切顺序不当所致

电容器投入使用率低主要是由于在电容器容量选择及分配不当造成的。有的智能电容器能灵活嘚应用于高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿

所谓无功补偿柜就是用来防止电容器、电抗器及一次回路和二次回路的普通的低壓柜,其主要作用是做无功补偿

把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进荇周期性转换,这部分功率称为无功功率。无功补偿的目的就是采用外置的电流源补偿负载运行过程中所消耗的无功功率提供此电流源的設备成为无功补偿设备。

当使用设备的无功损耗太多时可以利用自动控制系统来投入电容进行补偿,降低无功损耗提高功率因数。