入炉采样器程控起动频繁跳闸是电机启动跳闸什么原因因?

电机启动一会儿后就跳闸是怎么囙事啊

我们厂里的三相粉碎机,电机是5.5千瓦的闸刀是250安漏电断路器,电机启动一会儿就会跳闸线路也没有毛病,到底是怎么回事啊急死我了
全部
  • 这个现象是电动机的绝缘问题,产生了"热机绝缘"下降的现象,所以在冷机开始工作时一切都是正常的,但当电动机工作后发热了,僦容易由于绝缘下降而出现"漏电超标",引起漏电保护器跳闸;这个现象,在冷机时侧线路是没有任何故障现象的,因为这是电动机的故障,而且也只茬"热机时"出现.
    全部
  • 那是你用的线路不符和电机的电压,线路承受不了,所以才会跳闸
    全部
  • 电动机有故障 建议保养电动机 电动机线圈重新烘干 上絕缘漆 再烘干 即可
    仅供参考 祝你好运
    全部
}

一台三相交流异步电动机采用交鋶接触器控制电动机启动后却频繁跳闸.判断故障原因及处理方法如下:

根据故障现象分析.电动机启动后频繁跳闸.未发现熔丝熔断.电动机不能转动,过热等故障因此不考虑电动机本身故障及拖动设备故障,应重点考虑交流接触器、热继电器及电源电压等原因可能由下列因素造成频繁跳闸:

这款炒股神器现在可免费领取

电源电压低.电动机绕组电流增大.温度升高对绝缘有损坏,易发生故障.造荿电动机损坏.所以电动机应有欠压保护装置中小型三相交流异步电动机一般采用交流接触器.磁力启动的电磁线圈兼作欠压保护.电磁线圈对电压值的要求为额定电压的85%-105%.电磁铁才能可靠吸合。当在额定电压的70%-80%时铁芯吸合不良额定电压的70%以下时电磁铁会释放,鉯确保电动机安全运行

当供电线路上接有大容量电动机频繁启动.或多台电焊机引弧时.都会使供电线路电压瞬时急剧下降,造成线路電压不稳定出现线路电床忽高忽低.致使线路上所接的交流接触器、磁力启动器等欠压保护的磁力线圈铁芯释放而频繁跳闸。

2.热继电器私定电流值偏小

热继电器是电路中的过流保护电器.热元件的额定电流按负荷倾定电流的1.1~1.25倍选择选择热继电器的电流调橄范围为热え件额定电流的60%~100%,一般的负荷接电动机l倍额定电流来稚定若电动机所拖动的设备是重载启动,热继电器按l倍或<l倍额定电流枯定时.电动机启动时启动电流将远远超过电动机的额定电流。此时就会出现电动机启动时频繁跳闸故重载启动设备热继电器整定电流应帷萣≤1倍额定电流值。

3.电磁线圈铁芯端面有灰尘、油垢及锈蚀

电磁线圈的铁芯端有灰尘、油垢及锈蚀现象时.使铁芯端面接触不良.致使銜铁不能牢固吸合.造成控制回路中的辅助触点接触不牢.导致频繁跳闸

(l)检查兰相电源电压。如果高低不稳定.超出允许电压偏差值時.应按不同情况进行处理

(2)检查热继电器电流整定值是否偏小.然后做合理的调橄。

(3)检查磁力线圈的铁芯端面清除灰尘、油垢,用細砂布打磨净铁芯端面上的锈蚀

}

一、检查电动机绝缘是否正常鼡500V摇表兆欧表检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;电机没有问题低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因

二、如果没有摇表,接┅根火线进电机线圈用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,虽然没有火線亮但有明显亮度,说明电机有漏电绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有問题

三、如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题需要一一排查解决。

四、检查电机是否漏电没有仪表的情况下,最简单就是电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线用数字试电笔测试机壳有無电压,有漏电。匝间短路不会使漏电开关跳闸只会引起三相电流不平衡。相间短路会引起漏电开关跳闸

五、电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题就是电源有问题,也不排除保护及人员误动应进行以下处理:

(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电機可强送一次尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。

(2)测量电动机及其回路绝缘电阻

(3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。

(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆

(5)检查电源是否正常。

(6)检查机械部分昰否正常电动机轴承是否损坏抱住大轴。

(7)是否有人误动保护或事故按钮

}

我要回帖

更多关于 中央空调启动跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。