电力系统安稳装置的作用欠切与过切

继电保护专业2005年上半年工作总结

2005姩的上半年就要过去了广大继电保护专业人员在局领导的大力支持和亲切关怀下,兢兢业业、无私奉献克服重重困难,圆满完成了各項工作任务上半年,全区继电保护正确动作率均保持了较高的水平二次设备定期检验工作和缺陷消除工作均达到了年初制定的安全生產责任书的要求,技改工程也能够按期高质量完成对于在工作中发现的有关继电保护和自动装置的问题和隐患,能够认真对待及时解決,保证了电网的安全、稳定、可靠运行

一、2005年上半年主要工作回顾:

1、继电保护和自动装置的定期检验工作

继电保护和自动装置的稳萣运行是电网安全运行的保障,对继电保护和自动装置的定期检验是保证装置正常运行的得力措施全体继电保护工作人员为此付出了辛勤的努力,并取得了显著成效上半年,包括年度预试工作在内共对170套继电保护和自动装置进行了检验,检验过程严格遵守部颁规程和檢验条例对继电保护中的每一元件、每一回路都逐项检验,认真细致不留死角。检验完毕后及时撰写检验报告,报告格式详细齐全、内容清晰明了、审查无漏项对于在检验工作中发现的问题,及时进行了整改 例1:3月14日,在220KV崔搂变电站进行110KV线路的定检工作在给保護装置断掉操作电源再给上后,出现控制回路断线情况110KV线路保护操作装置采用许继四方公司生产的SCX-11J型三相操作箱,经过认真审阅图纸發现为操作回路中压力闭锁常开接点1YJJ损坏,不能闭合所致 1YJJ的打开使得装置的负电源无法到达跳合闸线圈,构不成闭合回路出现了控制囙路断线。在这次定检工作中共发现8个110KV线路间隔的操作箱存在这个问题,全部予以更正

例2: 6月14日,在220KV梁庙变检验梁110KV母差保护时检验囚员通过监测压板电位变化,发现母差保护动作后母联开关不出口跳闸,经进一步检查发现母联出口继电器(MCJ)的串联电阻损坏, 该電阻损坏后母联继电器MCJ无法励磁,母联出口继电器(MLJ)不动作其接点不闭合,导致母联开关不跳闸更换MCJ串联电阻后正常。

例3: 4月27日在220KV梁庙变进行220KV线路I、II裕梁的定检工作,在检查二次回路时发现开关机构中用于非全相保护的接触器,由于二次接线拆除不全存在寄生回蕗,容易误动导致开关误跳闸。考虑到实际采用的为微机保护装置中的非全相保护开关机构中的非全相保护已经弃置不用,因此将機构中用于非全相保护的二次接线全部拆掉,排除了寄生回路造成的干扰保证了开关的正确动作。

设备维护是检修部门的工作重点设備维护水平的高低直接关系到电网安全可靠运行的程度,各级领导对消缺工作都十分重视在缺陷消除工作中,本着“一类缺陷不过天②类缺陷不过月,三类缺陷不过季”的方针不管白天夜晚、刮风下雨,缺陷就是命令出现紧急情况时都能及时到达现场,排除了一个個危及电网安全的隐患和险情凭着高度的责任心和高超的技术水平,有力的保障了变电设备的正常运行也充分体现了我局继电保护队伍的整体水平和工作作风。

例如自今年4月份以来,220KV崔健线光纤通道频繁报出“通道异常”信号保护人员在处理时通过自环式检测法,發现崔健1光纤接口装置有问题联系厂家进行更换,更换后正常十多天后,该装置又出现异常崔健1光纤接口装置频繁闪烁告警,经查為光纤盒有问题更换光纤盒,重新对光纤进行熔接后通道恢复正常

按照省公司调度中心的要求,完成了220KVzg变220KV母线保护的更换工作进一步提高了保护装置的微机化率。

二、2005年下半年工作安排:

1、按照年度定检计划的要求认真进行保护装置定期检验工作。

按照年初制定的“2005年度继电保护和自动装置定检工作计划”认真进行下半年的装置定期检验工作定检

工作的开展应避免与渡夏期间抗旱保电工作相冲突,合理安排定检时间保证设备该检必检的同时,最大限度的保证供电负荷

2、千方百计做好设备维护工作,不准因为设备缺陷影响供电負荷

我们的电网网架相对薄弱,输配电装备水平、设备可靠性以及自动化程度等方面相对落后电网运行的外部环境较差,电网故障的機率相对也较大要避免大面积停电事故和电网瓦解事故的发生,必须千方百计做好缺陷消除工作争取设备缺陷能够按期消除,消缺率達到100%使保护装置和自动设备处于良好的运行状态。

3、认真落实“五查”、“六复核”工作加大反措执行力度。

认真进行继电保护专业嘚“五查”、“六复核”工作加强专业技术管理,并形成常效机制对发现的问题及时制定有效的整改措施。具体的说在一个保护班組内,由工作负责人牵头成立专门工作小组,对所辖变电站内的装置进行认真细致的检查对自查中的发现的问题能举一反三,制订整妀措施和计划认真整改。

进一步贯彻落实《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》加大反措执行力度。目前我局在反措执行方面,还有潜力可挖例如:反措中要求220KV主变保护应实行双重化配置,而截止2004年底我局共有220KV变电站5座,主变8台兩台为双配(cl变崔#1变、jk变健#1变),其余均不满足二十五项反措要求再如:反措中要求母线保护、主变保护作用于断路器双跳闸线圈,洏我局220KV变电站母线保护均为单配置220KV开关机构均为双线圈,双操作回路商222开关为双跳闸线圈的SF6开关,但其保护为许继早期电磁式保护單操作回路,亦无法实现双跳

问题的解决需要各个部门之间的沟通和协作,我们要做的是针对我局目前的反措执行情况,制定切实可荇的年度、月度反措实施计划认真执行,逐月考核同时,严格执行上级部门要求完成的反措工作

4、图纸管理的微机化。

图纸是继电保护人员必不可少的技术资料缺少图纸或图实不符会严重影响继电保护人员的工作质量,进而给电网稳定运行带来隐患但随着新设备嘚不断投运和老设备的更新改造,难免会或多或少的存在着图纸不符的现象因此,要对管辖范围内的图纸进行及时整理、绘制和补充為了提高工作效率减轻劳动强度、图纸管理必须实现微机化,按照局里的要求争取在2005年底实现5座220KV变电站的图纸微机化工作。

5、完成##电网內各变电站的备自投新装工作切实增强供电可靠率。

按照省公司对电网备自投装置要求根据##电网的实际情况,针对220kV变电站和110KV变电站汾别制定切实可行的备投方案。对于220KV变电站全站失压后,由110kV侧备用电源恢复对220kV变电站110kV母线供电对于110KV变电站,工作电源开关跳闸后由備用电源恢复对110KV变电站全站供电。下半年完成220KV##变、zg变、cl变、jk变,110KV西郊变、宁陵变、董店变、王集变的备自投装置安装工作

6、加强专业隊伍建设,培养综合性技术人才

加强技术培训工作,培训方式应灵活多样培训内容应涉及到通讯、计算机网络等专业,培训的方向是培养综合性技术人才在专业队伍建设方面,在保持相对稳定的基础上坚持踏实、勤奋、严肃、认真的专业作风,营造团结协作的工作氛围走可持续发展的道路。目前继电保护专业队伍具有较高的水平,今后要在管理创新、业务流程再造人力资源优化方面有所突破。

总之在下半年的工作中,要进一步加强图纸定值、设备台帐、检验报告等的管理更充分的使用〈〈继电保护综合信息管理系统〉〉,完善各种专业档案完善继电保护各项制度,完善各种继电保护运行、检验规程一方面努力更新专业技术知识跟上电网发展的步伐,叧一方面积极探索新形式下的继电保护管理工作最终使继电保护装置正确动作率保持在较高水平,构筑可靠的保证电网安全的第一道防線

第2篇:继电保护工作总结

2011年,是极不平常的一年在全体建设人员的共同努力下,在各级领导的高度重视和大力支持下2011年12月31日1:42分實现了#2发电机组并网发电,在这岁末年初、辞旧迎新之际为了使今后的各项工作能更上一层楼,取得更大更好的成绩现将2011年继电保护癍调试工作进行回顾和总结。

新疆众和(甘泉堡)自备热电厂继电保护情况简介继电保护装置为227套其中发变组保护、启备变保护为国电喃自厂生产的DGT801数字式发电机变压器型微机型保护装置,发电机励磁系统为南瑞的SAVR-2000型微机励磁调节系统线路保护分别采用国电南自的型微機保护,母线保护装置为南自厂的集成电路型保护装置发变组故障录波为国电南自PS6900录波装置,相量测量装置设备为国电南瑞PCS-996系列

1.在低压开关柜调试中,公用B段C相PT电压偏低经检查PT电压互感器接触不良,通知厂家更换备品后正常

2.高压开关柜调试中,发现设计未将高壓设备电流引入DCS造成运行中DCS画面无法监视设备电流运行情况,联系厂家加装485通讯设备将电流有功功率引入DCS画面。但因485通讯交换设备安裝与6KVPT开关柜内电源引自本柜照明电源,经常因运行停用照明时将交换设备电源停掉造成电流数值无法上传DCS,需进一步与运行人员加强溝通

3.完成了启备变保护单体调试、启备变保护及非电量保护带6KV备用进线开关整组传动、6KV PT二次通压及CT二次通流试验; 4.完成了发变组保护,機组故障录波同期装置,备自投屏及个低压配电段备自投装置调试

5.完成了线路保护,保护信息子站母线保护母联保护,升压站NCS测控裝置五防闭锁系统调试。

6.完成了AGC,AVC,远动屏电力调度数据网,解列装置调试

发变组保护、励磁调节器、启备变保护、出线保护、自动准同期装置、故障录波器、高压电动机保护、110KV母线保护等设备均已投入使用运行情况良好

四、工作经验总结与存在问题 1.设备问题。

直流系统設备质量堪忧到目前为止,高频电源模块已有两块出现故障虽厂家已维护,不能保证正常运行期间再不出故障且馈线开关已有12个出現问题,还未修复

2继电保护专业存在的问题主要为:

1)、严重缺乏继电保护人员,继电保护担负着全厂电气控制、保护、电测仪表、高壓试验等设备的维护、试验工作

2)、现场接线与图纸还存在不相符的现象。

五、2012年的工作思路与工作重点

1、结合安全生产与建设节约型企业的指导思想在保证设备安全可靠的前提下、在优化检修策略的基础上,制定科学合理的继电保护检验计划保证设备安全稳定运行

2、继续将现场回路接线检查、图实核对工作做为保护专业检修工作的重点工作。

3、继续加强继电保护专业人员的技术培训工作满足安全苼产的需要。

第3篇:继电保护月度工作总结

在圆满完成迎峰度夏任务后又进入了每年下半年预试检修等任务开始开展的九月,也是为国慶保电打下殷实基础的一个月在即将结束的九月份,在公司领导和同事的帮助下我的业务水平有了进步,并且基本完成了自己岗位的各项职责以下我将自己的工作情况、学习情况、感想等总结如下。

针对上月班组建设工作的情况进行了继续完善并配合公司、分公司通过了省公司迎检工作。此次班组建设完善工作主要是完善关键业绩指标部分另再依据国网百分标准进行了初步自查。

另外根据分公司领导的安排,配合王强将本班的班组建设文档资料输入分公司班组建设专门网站

九月是迎峰度夏结束,预试等工作开展及国庆保护前期准备工作的关键期公司为保证人身、电网、设备的安全运行,加强了班组工作的安全教育本人在完成除正常抢修外,还参与了部分汾公司分配的工程项目

根据省公司、公司的安排,本月配合分公司完成了近期的状态检修工作任务通过对目前公司电网中的设备运行狀态以及到目前为止设备的检修、试验情况进行一个综合的分析,以确定设备的运行状态

及发现的问题以便后续定检、修试、改造、更換等工作的安排及问题的排查。

二、工作、学习中存在的问题

1、在班组建设的工作中自己还是在一些工作上做的不够细致,班组建设工莋还有欠缺使得一些资料文档等不全。今后应当把班组建设工作做到日常工作中

2、在状态检修工作中,没能在紧张的工作任务中对状態检修的工作细节及设备状态细则进行多的关注使得出现做了工作,但对工作具体的内容确不清楚的情况

3、在业余时间没有花时间去對工作中碰到的疑难点等进行深究学习;另外,对理论上的学习还不够努力

1、积极配合公司、分公司、本班工作的开展,严格要求自己努力完成自己的本职工作。尤其是完成下半年公司的各项大修技改工作任务

2、积极配合完成公司国庆节保电工作,并为之后的迎峰度冬工作做好前期准备工作;

3、努力在工作中学习进步提高自己的知识水平及业务水平。

第4篇:文档继电保护工作总结

2008继电保护工作总结 Φ国电力网舍不得你 2008继电保护工作总结-中国电力网 2010年10月30日 继电保护装置是电力系统密不可分的一部分是保障电力设备安全和防止、限制电仂系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段实践证实继电保护一旦发生不正确动作往往会扩大事故酿成严重后果。 继电保護事故的类型 1定值的题目 1整定计算的错误 由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出进有时两者的差别比较大则以标称值算出的定值较不正确 2设备整定的错误 人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。其原因主要是工作不仔细检查手段落后等才會造成事故的发生因此在现场继电保护的整定必须认真操纵、仔细核对把好通电校验定值关才能避免错误的出现。 3定值的自动漂移 引起繼电保护定值自动漂移的主要原因有几方面①受温度的影响②受电源的影响③元器件老化的影响④元件损坏的影响 2装置元器件的损坏 1三極管击穿导致保护出口动作 2三极管漏电流过大导致误发信号 3回路尽缘的损坏 1回路中接地易引起开关跳闸 2尽缘击穿造成的跳闸如一套运行的發电机保护在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近在跳闸触点出线处相距只有2mm由于带电导体的静电作用将灰尘吸到了接线焊点的四周洇天气湿润两焊点之间形成导电通道尽缘击穿造成发电机跳闸停机事故。3不易检查的接地点 在二次回路中光字牌的灯座接地比较常见但此處的接地点不轻易被发现 4接线错误 接线错误导致保护拒动 2接线错误导致保护误动 5抗干扰性能差 运行经验证实晶体管保护、集成电路保护鉯及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。集成电路保护的抗干扰题目最为突出用对讲机在保护屏四周使用可能导致┅些逻辑元件误动作甚至使出口元件动作跳闸 在电力系统运行中如操纵干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍解决这些题目必须采取抗干扰措施。 6误碰与误操纵的题目 1带电拔插件导致的保护出口动作 保护装置在运荇中出现题目时若继电保护职员带电拔插件轻易使保护装置的逻辑造成混乱造成保护装置出口动作 2带电事故处理将电源烧坏工作职员在電源插件板没有停电的情况下拔出插件进行更换轻易使电源插件烧坏。 7工作电源的题目 1逆变稳压电源逆变稳压电源存在的题目①、波纹系數过高可能造成逻辑的错误导致保护误动作要求将波纹系数控制在规定的范围以内。②、输出功率不足电源的输出功率不够会造成输絀电压的下降假如下降幅度过大导致比较电路基准值的变化充电电路时间变短等一系列的题目影响到逻辑配合甚至逻辑判定功能错误。③、稳压性能差电压过高或过低都会对保护性能有影响。④、保护题目电压降低或是电流过大时快速退出保护并发出报警可避免将电源損坏。但电源保护误动作时有发生这种误动作后果是严重的对无人值班的变电站危害更大2电池浮充供电的直流电源由于充电设备滤波稳壓性能较差所以保护电源很难保证波形的稳定性即纹波系数严重超标。 3UPS供电的电源在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能仂、带负荷能力等题目 4直流熔丝的配置题目直流系统的熔丝是按照从负荷到电源一级比一级熔断电流大的原则设置的以保证回路上短路戓过载时熔丝的选择性若熔丝配置混乱其后果是回路上过流时熔丝越级熔断。 8TV、TA及二次回路的题目 1①TV二次保险短路故障②TV二次开路故障2TA②次的题目①因TA端子松动使母差保护不平衡电流超标②TA二次开路造成保护装置死机。 9保护性能的题目一是性能方面的题目即装置的功能存茬缺陷二是特性方面的题目即装置的特性存在缺陷 1保护性能题目的实例①变压器差动保护躲不过励磁涌流。②转子接地保护的误动与拒動③保护跳闸出口继电器的接点不能断开跳闸电流。 2保护特性变坏的实例 方向间隔保护的特性曲线为偏移特性圆或记忆特性圆由于制造嘚原因或是参数的变化或是元件特性的变化可能出现方向偏移的题目或记忆功能消失的题目有的继电保护的动态特性偏离静态特性很远吔会导致动作结果的错误。 10设计的题目

一、事故概述1996年7月28日某水电厂发生直流接地派人前往处理仅隔几分钟的时间中控室光字牌显示“全廠所有发电机、变压器、厂用电保护及操纵的直流电源全部消失”原因尚未查清直流接地点未找到控制屏上电流表计强劲冲顶值长下令甴另一组Ⅱ蓄电池向全厂机、变、厂用电的保护和操纵供直流电源由于Ⅱ组蓄电池向机、变馈电的直流支路其熔断器根本没有因而机、变嘚保护及操纵的直流电源仍不能立即恢复。随即5号发电机75MW出现短路弧光并冒烟5号发电机、变压器保护及操纵回路因无直流电源发电机及变壓器短路器均不能跳闸短路继续蔓延由于持续大电流作用秧及4号主变压器低压线圈热击穿进而发展成为高低压线圈尽缘击穿短路主接线見图。由于短路故障继续存在与系统并网的二条220KV线路的对侧有两条线路的零序电流二段C相跳闸一条为零序电流二段三相跳闸该线路重合闸停用此时系统是非全相线路带着该厂短路点在运行Ⅰ、Ⅱ回线两侧均由高频闭锁保护动作跳三相保护另作分析该厂与系统解列有功甩空加上5号机短路故障仍然存在实际短路故障已经扩大到4号变压器上健全发电机端电压急剧下降调速器自动关水门或自动灭磁因都无直流电源緊急停机命令都拒尽执行。危急之中就地手动切开5号发电机出口断路器才将短路故障切除结果全厂停电造成5号发电机、4号变压器严重烧毀重大事故。

二、故障分析5号发电机短路故障因其保护及操纵直流电源消失保护不能动作断路器不能跳闸导致事故扩大1直流一点接地在先才派人往查找直流接地接着发生全厂发电机、变压器的保护及操纵直流电源消失由事故演变的过程从技术上分析只有直流两点接地或造荿直流短路才会引起中控室光字牌Ⅰ组蓄电池、专用熔断器显示直流电源消失。 2直流系统接线明显不公道、全厂主机、主变压器的保护及操纵回路均由同一直流母线馈电一是违反了《继电保护及安全自动装置的反事故措施要点》中规定的直流熔断器的配置原则。二是电力蔀在1994年以191号文颁布“反措要点”之后国、网、省三级调度部分大力宣传贯彻“反措要点”之中可该水电厂就是在这种形势下将机、变保护哽新为微机保护是仍沿用原熔断器配置方案说明该厂对部颁“反措要点”的意义熟悉不足没有熟悉到“反措要点”是汇集了多年来设计與运行部分在保障继电保护装置安全运行方面的基本经验没有熟悉到“反措要点”是事故教训的总结。正由于如此该厂这次事故是重蹈副覆辙的惨重教训

三、措施 原有直流系统接线方式及熔断器的配置方式使全厂发电机、变压器的保护和操纵直流电源同时消失扩大了事故證实原直流系统接线有致命弱点必须按“反措要点”修改。首先是直流母线的接线方式从运行经验来看直流母线采用单母线分段方式直流負荷采用辐射状馈电方式较为合适其特点是

2、各段之间彼此独立互不影响可靠性高。

3、查找直流接地方便

4、分段母线间设有隔离开关囸常断开当一组蓄电池退出运行时合上隔离开关由另一蓄电池供两段母线负荷行方便。其次是熔断器的配置方便千万不能将一个元件指发電机、变压器、母线、线路的保护装置及操纵的直流电源从同一段直流母线段馈电方式更不答应同一元件的保护装置与操纵的直流电源共鼡同一对熔断器对有双重化要求的保护断路器操纵的直流电源也要从不同的母线不同的熔断器供给直流电源。 查找直流接地的留意事项查找直流接地故障做到快捷、安全、正确是一件非常不轻易的事情更重要的是保证安全不能由于查找直流接地使运行中的保护直流电源消失也不能在查找直流接地时投合直流造成运行中的保护装置由于存在寄生回路而误动作跳闸。因此查找直流接地的留意事项必须严格遵垨

1、禁止使用灯泡来查找直流接地

2、用仪表检查时所用仪表内阻不应低于2000Ω/V

3、当直流接地时禁止在二次回路上工作。

4、处理时不得造成矗流短路或另一点接地

5、必须两人同时进行工作。

6、拉路前必须采取预先拟好的安全措施防止投、合直流熔断器时引起保护装置误动作

电力部颁发的《继电保护及安全自动装置的反事故措施要点》是汇集了全国各地电力系统多年来在运行中的事故教训是运行经验的总结。对我国电力系统继电保护装置安全可靠运行有指导意义各级继电保护职员必须要把握它把握它电力系统保障安全稳定运行能够发挥有益嘚作用把握它使电力生产能创造出可观的经济效益把握它能进步继电保护职员的技术水平反之惨重事故还会重演。这次事故再次告诫我們“反撮要点”不仅要深刻理解而且要必须执行 查找直流接地的题目。变电站的直流系统和交流系统、一次设备一样也有接地和短路故障发生它同样受天气变化的影响同样受一次系统接地故障产生的过电压的破坏它受直接雷击遭遇的尽缘击穿它还有尽缘自然老化尽缘降低的题目。总之变电站的直流系统也是经常有接地和短路故障发生尤其是那些投运年头长的变电站在碰到雷雨和长期阴雨季节其故障的频率还会高长期以来寻找直流接地题目要做到快捷、安全、正确是并非易事这个题目一直困扰着运行值班职员甚至一些有经验的继电保护職员也视为畏途。 三总结 俗话说“工欲善其事必先利其器”要想把查找直流接地故障快捷、正确的找出来最好配备有精良的检测仪器或裝置。随着设备运行周期的延长和我厂的发电设备日趋老化直流接地的情况发生的越来越频繁我们要加强设备的维护工作认真做好设备检驗进步检验工艺加强尽缘监视 电力系统继电保护典型故障分析

一、继电保护事故的类型 1定值的题目1整定计算的错误由于电力系统的参数戓元器件的参数的标称值与实际值有出进有时两者的差别比较大则以标称值算出的定值较不正确。 2设备整定的错误 人为的误整定有看错数據值、看错位置等现象发生过其原因主要是工作不仔细检查手段落后等才会造成事故的发生。因此在现场继电保护的整定必须认真操纵、仔细核对把好通电校验定值关才能避免错误的出现 4定值的自动漂移 引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面①受温度的影响②受电源的影响③元器件老化的影响④元件损坏的影响。 2装置元器件的损坏1三极管击穿导致保护出口动作2三极管漏电流过大导致误发信号 3回蕗尽缘的损坏回路中接地易引起开关跳闸 5尽缘击穿造成的跳闸如一套运行的发电机保护在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近在跳闸觸点出线处相距只有2mm由于带电导体的静电作用将灰尘吸到了接线焊点的四周因天气湿润两焊点之间形成导电通道尽缘击穿造成发电机跳闸停机事故6不易检查的接地点在二次回路中光字牌的灯座接地比较常见但此处的接地点不轻易被发现。 4接线错误 3接线错误导致保护拒动 4接線错误导致保护误动 5抗干扰性能差 运行经验证实晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差集成电路保护的抗干扰题目最为突出用对讲机在保护屏四周使用可能导致一些逻辑元件误动作甚至使出口元件动作跳闸。在电力系统运荇中如操纵干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍解决这些题目必须采取抗干擾措施 6误碰与误操纵的题目 带电拔插件导致的保护出口动作保护装置在运行中出现题目时若继电保护职员带电拔插件轻易使保护装置的邏辑造成混乱造成保护装置出口动作。 2带电事故处理将电源烧坏 工作职员在电源插件板没有停电的情况下拔出插件进行更换轻易使电源插件烧坏 7工作电源的题目 2逆变稳压电源逆变稳压电源存在的题目①、波纹系数过高可能造成逻辑的错误导致保护误动作。要求将波纹系数控制在规定的范围以内②、输出功率不足。电源的输出功率不够会造成输出电压的下降假如下降幅度过大导致比较电路基准值的变化充電电路时间变短等一系列的题目影响到逻辑配合甚至逻辑判定功能错误③、稳压性能差。电压过高或过低都会对保护性能有影响④、保护题目。电压降低或是电流过大时快速退出保护并发出报警可避免将电源损坏但电源保护误动作时有发生这种误动作后果是严重的对無人值班的变电站危害更大。 2电池浮充供电的直流电源由于充电设备滤波稳压性能较差所以保护电源很难保证波形的稳定性即纹波系数严偅超标3UPS供电的电源在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能力、带负荷能力等题目。 4直流熔丝的配置题目直流系统的熔丝昰按照从负荷到电源一级比一级熔断电流大的原则设置的以保证回路上短路或过载时熔丝的选择性若熔丝配置混乱其后果是回路上过流时熔丝越级熔断 8TV、TA及二次回路的题目 3TV二次的题目①TV二次保险短路故障②TV二次开路故障。 4TA二次的题目①因TA端子松动使母差保护不平衡电流超標②TA二次开路造成保护装置死机 9保护性能的题目 一是性能方面的题目即装置的功能存在缺陷二是特性方面的题目即装置的特性存在缺陷。 2保护性能题目的实例 ①变压器差动保护躲不过励磁涌流②转子接地保护的误动与拒动。③保护跳闸出口继电器的接点不能断开跳闸电鋶 2保护特性变坏的实例方向间隔保护的特性曲线为偏移特性圆或记忆特性圆由于制造的原因或是参数的变化或是元件特性的变化可能出現方向偏移的题目或记忆功能消失的题目。有的继电保护的动态特性偏离静态特性很远也会导致动作结果的错误 10设计的题目

二、综合性倳故举例 停电线路保护做试验时造成运行线路保护误动作跳闸 1.1概述 平行双回线中一般都装设有相差高频和零序横差双套全线速动主保护由於220KV线路电流互感器在当时一般只有四个二次绕组因此这两套全线速动主保护只能共用一组电流互感器二次绕组。然而在做停电线路保护试驗时造成运行线路相差高频保护误动作跳闸事故在某省网220KV平行双回线路中基于同一原因先后在不同的时间不同的地点发生过运行线路四佽误动事故。 1.2事故分析这些事故的重复发生都是在双回线中已停线路上做继电保护试验时造成的试验时没有做好安全措施一般继电保护試验电源都有一个接地点。在一停用的保护装置上通电试验时由于双回线两组电流互感器各有一个接地点试验电源不可避免地分流到运行線路的相差高频保护回路中由于试验前没有考虑到双回线的零序方向横差保护与运行中线路的相差高频保护还有电的联系而没有采取必要嘚安全措施这是事故重复发生的原因两组电流互感器的二次组合的电流回路不是一点接地而是两点接地 1.3措施要实现平行双回线路的相差高频保护和零序方向横差保护共用一组电流互感器时的接地点只有一个。 在平行双回线路已停电的线路试验时必须做好安全措施必须将運行线路的高频相差和零序方向横差保护的电流回路保持各自独立与停电线路的电流互感器二次断开。 1.4经验教训一是违反了由几组电流互感器二次组合的电流回路只答应有一个接地点的规定二是两个接地点存在有两个隐患一个隐患是若两个接地点位在开关场端子箱由于两個接地点的接地电阻不一定相同当发生短路经构架接地时接地短路电流在两个接地点间形成电位差接地电流就有可能分流到零序方向横差保护的电流回路中引起误动。二个隐患是若两个接地点位在保护屏端子排经屏接地由于接地点靠近零序横差方向保护电流线圈很近两个接哋点和地构成的并联回路短接了电流线圈当在双回线路上发生接地短路时零序方向横差保护电流回路因并有两个接地点的回路分流严重时鈳以使零序方向横差保护灵敏度降低而拒动所以在停电线路上做试验时不仅将运行线路的相差高频保护的电流回路与之隔离还不仅只保證一个接地点。 差动保护包括双回线路的横差和纵差保护在超高压系统中应该单独使用一电流互感器不与其他保护共用

继电保护专业职員需要具备必要的理论知识与实践知识。既要把握保护的基本原理又要把握实际运行状况在具体工作中主要把好调试关。继电保护的调試与检验是设备送电前的一道最重要的工序认真搞好保护的新安装调试以及大、小修定检试验是减少事故使设备以良好的状态投进系统嘚关键环节不仅可以避免误动或拒动事故的发生在有故障出现时由于有完善正确的信息使题目的查找分析变得简单明了。熟悉电力系统知識、研究继电保护、把握事故分析、查找的方法使自己在生产中碰到具体题目时能够灵活地运用事故处理的基本原则以最短的时间、最快嘚速度和最高的效率处理好设备存在的故障和缺陷

第5篇:年度继电保护工作总结

宁夏发电集团六盘山热电厂 年度继电保护工作总结

宁夏陸盘山热电厂生产技术部

二〇一三年一月六日 2012

宁夏发电集团六盘山热电厂 2013年度继电保护工作总结

2013年我厂继电保护工作在宁夏电力调度控制Φ心、宁夏发电集团公司领导的高度重视与正确领导下,按照宁夏电网继电保护工作管理标准的要求做了大量艰苦细致的工作,全面完荿了2013年继电保护各项计划、反措整改任务等进一步提高了我厂继电保护设备的的健康水平。现对六盘山热电厂2013年度继电保护工作进行总結

六盘山热电厂继电保护情况简介:我厂主电气设备配臵情况为:发变组保护、启备变保护为南京南自公司厂生产的DGT 801型微机型保护装臵,发电机励磁系统为ABB公司的UN 5000型微机励磁调节系统线路保护分别采用南京南瑞的RCS-931BM保护与北京四方的CSC 103C型微机保护,母线保护装臵为深圳南瑞公司的BP-2C型母线保护装臵、断路器辅助保护配臵为RCS-921A保护装臵目前全厂保护装臵均投入正常。继电保护投入率为100%自动装臵投入率为100%。故障錄波完好率为100%继电保护定检完成率为100%。

2013年我厂继电保护设备动作次数为0次误动0次,正确动作率100%

二、继电保护管理工作:

2013年度,我厂堅持结合国家、行业、宁夏电网对继电保护工作的各项管理规定开展技术监督和自查隐患等工作目的在于提高我厂继电保护专业管理工莋的水平,在全体专业人员的共同努力下我们完成了如下工作:

1、结合现场实际,针对机组检修中技改、换型的设备修订了继电保护管理设备的台账、检修记录、运行记录等基础设备管理资料,保证了设备管理资料的科学化、精细化、标准化

2、对全厂所有电气设备使鼡的定值、参数、保护装臵软件版本等主要数据全部进行了校核、检查,保证了生产现场设备使用定值与定值通知单完全统一

3、积极对技改、换型、新增继电保护设备的图纸、记录、台账等及时进行更新,保证了生产现场实际和基础资料完全一致

4、修订并加强了保护及②次设备故障和缺陷管理力度,从制度和人员上保证了消缺工作的及时性和准确度

5、为确保我厂保护装臵定值整定可靠,录入装臵准确本年度安排继电保护人员进行了厂用系统保护定值校核复算,并对装臵现运行定值进行核对

三、保护装臵的检验情况

继电保护装臵的檢验工作是提高保护设备健康水平的重要手段,我厂在对继电保护检验工作坚持全面、有效、可靠的原则厂部设立有继电保护试验室,按照规程要求配备了必须的试验仪器仪表具备了开展各项检验项目的能力。在装臵检验管理方面将检验工作纳入到继电保护技术监督管理的范畴中,每年年初根据保护检验规程、检修安排、运行情况、反措计划等制定详细的校验计划明确校验时间与项目,并随技术监督年度工作计划下发

我厂双机自投运以来,已对全厂所有继电保护设备全部进行了一次全面校验无漏检及未检的保护设备。通过检验笁作发现了不少保护装臵存在的问题并及时进行了处理,对保护装臵的可靠性起到了应有的作用

2013年,我厂继电保护专业人员结合我厂機组检修机会以及春、秋季安全检查计划安排对生产现场设备进行全面治理和综合校验对于检修中发现影响设备安全稳定运行的重大隐患组织专业力量及时进行了处理,完成#2机组标准化A级检修一次一般性设备保护定检69台/套,完成一般性设备缺陷消除196项截至目前,全部處理正常全厂无带缺陷、带隐患运行的继电保护设备,全厂保护投入率、正确动作率全部达到100%

1、根据区调保护处的的统一要求,利用機组检修机会分别对#

1、#2机组、起备变、330kV升压站各断路器CT端子箱进行检查,对于部分户外CT端子箱中引接直接地网的接地电缆线径不够100mm?缺陷,现已制定整改计划,按照检修安排,将整改情况反馈至保护处。

2、高质量按期完成六盘山热电厂#2机组标准化A级检修工作检修后继电保护设备验收优良率全部达到100%;

3、利用#2机组A级检修机会对#2发变组保护进行了全检,完成了同期、厂用快切设备的综合校验完成了#

1、#2机组6kV廠用系统综保装臵的综合校验,规范了设备检定周期确保了设备可靠投运。

4、利用双机检修机会对机组厂用380V系统辅机保护进行了全面檢查,对检查中发现的问题及时进行处理,杜绝保护装臵误动的隐患;

5、利用#2机组的A级检修机会完成了#2机组备用直流充电机接入主厂房直流系统的工作,加装后设备运行正常各项试验合格。

6、联系发变组故障录波器厂家对我厂发变组故障录波器进行了程序升级和硬件哽新工作通过改造和升级,装臵消除了GPS对时偏差、装臵运行中死机等缺陷确保了装臵的可靠投运。

五、继电保护培训工作:

从人员培訓方面继电保护专业班组有意识的安排班组年青技术骨干力量承担大型保护定检及检修工作,让老师傅从安全及技术方面进行指导把关真正把培训工作的基础与青工个人工作实际相结合,使得检修队伍整体技术素质有了坚实的落脚点也有了一个相对可靠、可行的培训笁作平台。这样既激发了年轻人的积极性也保证了设备检修质量,同时也给年轻人创造了施展自己才能的空间舞台也给班组创建学习型班组提供了良好的依据和基础。

检修班组在2013全年共组织外出培训10人次技术讲课及现场培训40次,技术问答40道现场考问90次、二次图纸绘淛26篇,通过多方位、多形式的培训使班组成员技术水平得到了很大的改善通过两台机组现场的维护消缺和机组A级检修工作,使班组成员嘚现场检修技术水平有了很大程度的提升为班组今后教育培训及现场消缺打下了良好的基础。

六、继电保护目前面临的主要问题:

1、继電保护专业管理设备点多面广且专业人员相对匮乏,具有成熟经验的人员岗位变动较快骨干技术力量的不足,所以在应对目前较多的檢修任务时检修人员还存在设备检修、管理不到位的实际问题,需要继续加强技术培训力度为检修队伍补充新鲜血液。

2、随着新更换設备的增多厂内专业人员对新设备的认识程度还存在着严重的滞后现象,还不能够满足生产现场检修、维护和故障消缺工作的实际需要很大程度上还依靠设备的硬实力在维持的现象。

3、继电保护专业目前所面临的内、外部环境日趋严峻一方面是各种干扰影响了继电保護工作的有序开展,另一方面还缺乏对于继电保护人员的适当激励给目前已经繁重的检修工作带来管理上的压力。

4、各设备厂家备件的銷售价格较高各发电厂生产经费不允许储备较多的备件,各厂应该加强沟通确保总体备件储备的充足。

七、2014年主要工作计划:

1、继续鉯安全、质量为工作重点把安全工作落实到各项检修、维护、消缺工作中,以厂部年度安全指标为指南减少不安全事件发生的设备及囚员因素;降低不安全事件发生的总体数量与频次;落实安全管理工作与现场检修实际的有机结合;继续加强继电保护安全工作的环境氛圍建设,继续努力做到规章制度可查、可用人员设备可控、在控。

1、#2机组C级检修工作;

3、高质量的完成好2014年继电保护专业的技改、科技項目

4、结合机组检修工作实际,在搞好检修工作的基础上继续加大力度开展以生产现场设备安全、稳定运行为中心任务的设备治理整改笁作;以及继电保护技术监督工作和专业技术人员的培训工作

5、根据上级部门的有关继电保护监督和反事故措施的要求和规定,继续开展继电保护专项治理整改工作

6、利用一切可能的机会和设施,继续行之有效、有突破性、有创意的开展培训工作以培训学习带动专业囚员整体管理的提升。

2014年继电保护专业的工作任重道远它仍然需要我们在以后的时间里继续努力。它更需要上级领导部门各级领导的关懷、支持和培养希望在2014年里,我们继电保护专业的整体人员、设备安全形势等都能够得到一个质的飞跃为电网及我厂安全稳定运行提供坚实的保证。

第6篇:继电保护专业工作总结

飞来峡电厂2010年继电保护专业工作总结

广东省飞来峡电厂安装有4台单机容量35MW的水轮发电机组2囼主升压变压器,主接线为扩大单元接线一回220kV出线送至省网,一回110kV出线送至清远地网220kV线路保护装置采用南瑞公司的RCS-901A(902A),110kV线路保护装置采用国电公司的RCS-941110kV母线保护装置采用深圳南南瑞公司的BP-2C,主变和机组保护采用ELIN公司的微机型保护装置等继电保护配置统计如下:

飞来峽电厂主变压器保护

飞来峡电厂高压线路保护

飞来峡电厂机组及馈线保护

一、2010年继电保护运行情况

1、运行统计:包括220kV、110kV、10kV线路、变压器、發电机等保护装置共44套,投运率达100%

2、缺陷统计:继电保护设备缺陷只有1个。2009年12月30日设备检修期间,检测出110kV母线保护装置故障无法运行厂家已确认无法修复。2010年1月31日完成110kV母线保护装置技术改造项目更换了整套保护装置。

3、保护动作统计:本年度110kV及以上变压器继电保护裝置动作0次110kV及220kV线路继电保护装置共动作0次,发电机保护装置共动作3次正确动作3次,正确动作率为100%

2010年7月6日,2#机组带35MW负荷并网运行机機组出现轴电流保护动作,机组跳闸停机次日2#机组在并网运行时又出现两次机组轴电流保护动作。原因是由于集电环外罩内的轴电流互感器表面碳粉较多在运行过程中造成主轴和金属外壳经碳粉接地,引起轴

电流保护动作 受油器

此事件后我们进行了工作总结,要加强泡头设备的巡视发现受油器表面的油污要及时清理,加强对滑环温度的监视发现滑环温度高要及时通知检修人员进行碳粉清理。另外茬机组年度检修时均要求开盖清除轴电流互感器上的碳粉

二、保护专业管理工作情况

(1)、每月定期校对保护装置、故障录波器、电力系统安稳装置的作用时钟。

(2)、每年6月和12月定期校对保护装置的整定值

(3)、每年在电气主设备计划检修期间检验保护装置。

(4)、運行人员每天检查保护屏压板连片、打印机、指示灯等设备状况

(5)、每季度向省中调继保部报送缺陷统计报表。

(6)、保护动作后按要求将相关资料报送省中调继保部。

我们编制了详细的继电保护定值管理制度汇总出整个枢纽设

备的保护定值,收集了设备保护的最初整定值、历年来的修改值和修改通知继电保护定值由专人负责,一人核查二级验收。每年定期核查保护定值二次一般在6月和12月份。保护专责人员收到中调的定值修改通知或电话命令后积极配合,定值修改后立即执行定值修改单回执程序其中定值修改情况如下:

(1)、,配合清远局更换电流互感器将飞清线保护装置整定值“接地相间距离II段”时间1s改为0.2s,当天恢复

(2)、,应省中调要求将飞清线保护装置整定值“接地相间距离II段”时间1s改为0.2s,当天恢复

飞来峡电厂成立一个继电保护班,负责所有继电保护及自动装置、直流系統、励磁系统、调速器系统以及电气二次控制系统的维护检修工作班组人员有高级、中级和初级职称,学历高素质高,业务能力强

茬保护专业日常工作中,严格遵守《电业安全规程》和电力系统继电保护各项规程规范积极落实《广东省电力系统继电保护管理规定》,规范保护工作流程加强专业培训和技术监督,进一步完善设备台账、缺陷报表、事故分析、定值整定和定期检验工作

另外,认真完荿省中调发下来的反措通知、学习文件及各项信息统计报表并将相关落实情况及时向中调反馈。

飞来峡电厂已投运行十年针对继电保護相关专业和系统存在的

安全隐患,我们进行了全面的排查和处理

1、直流系统:2009年1#蓄电池出现多个电池漏液、外壳变形、内阻偏大等缺陷。于2010年12月完成蓄电池组技术改造更换了整组蓄电池组(500Ah)。

2、保护装置:2009年12月110kV母线保护装置故障无法投运于2010年1月完成母线保护装置技术改造,将WMZ-41型母线保护更换成BP-2P型母线保护装置

3、二次回路:断路器操作回路存在元件老化、锈蚀严重现象。结合设备年度检修工作巳对部分继电器、小开关、接触器、按钮、接线端子等元件进行了更换。另外也更换了2#变压器电流互感器的所有电缆

四、实施南方电网保护专项方案

根据广东电网广电调继[2010]15号转发《关于开展南方电网220kV及以上并网电厂继电保护专项工作的通知》要求,我们进行了工作调研、過程实施、技术培训和工作总结

1、编制了《飞来峡电厂继电保护组织管理体系》、《飞来峡电厂继电保护管理制度》、《飞来峡电厂内蔀继电保护培训制度》及《飞来峡电厂继电保护运行规程》。

2、派送人员参加省电力中调组织的继电保护专项技术培训回来后也进行了內部培训和交流。

3、加强班组内部专业培训内容包括专业理论知识、现场设备原理、试验仪器操作方法及技术标准和规范。

四、2011年保护笁作计划

面临电网与直调电厂的关系越来越紧密省中调发来的文件也越来越多,省中调对直调电厂的安全考核也越来越严现在我们面臨的问题主要有专业技术人员培训不够,与兄弟单位交流较少技术监督工作制度需进一步完善等。

2、2011年工作重点

(1)、进一步排查二次囙路的设备缺陷

(2)、继续落实《广东省电力系统继电保护管理规定》,加强继电保护业务管理加强安全监督和技术监督工作。

(3)、进一步完善《飞来峡电厂继电保护管理体系》继续落实南方电网继电保护专项方案的各项工作。

(4)、完善保护人员配置完善管理淛度,积极开展内部专业培训及省中调组织的保护技术培训和考核

(5)、积极、主动地加强与省中调、兄弟单位的业务交流和沟通。

第7篇:石泉电厂继电保护工作总结

大唐石泉水力发电厂2006年度继电保护工作总结

2006年保护班在各级领导的高度重视和大力支持下,全体继电保護人员克服班组合并、人员减少、工作繁重等不利因素紧紧围绕部门和厂部年度工作目标,认真落实年度重点工作计划和继电保护技术監督工作要点精心组织各项工作,按照规范化作业有关要求狠抓各项安全技术措施的落实,坚持落实继电保护“技术监控”“安评复查”“继电保护专项检查”以及25项反措检查等一系列基础工作确保了全年继电保护各项生产任务的安全顺利地完成。

在全班的共同努力丅搞好安全生产的同时,也加强了班组基础建设使各方面的工作都有了明显的提高,保护工作更加规范化、系统化、全面化为我厂 2006姩度的安全生产做出了应有的贡献,取得了一定的成绩为了今后的工作能再上一层楼、取得更好的成绩,现将2006年继电保护工作总结如下: 一.人员及设备管理基本情况

1.人员及设备管理状况

进入2006年继电保护班班组结构、人员结构出现重大变化,由于喜河工程调人、女工休产假等原因大唐石泉水力发电厂根据实际情况,将原保护班和原自动班合并组成当前的继电保护班。但生产可供调配人员已由原来嘚两班共计25人锐减至目前的11人,人员严重紧缺的局面未能得到改善在现有11人中,年龄最大的52岁最小的28岁,平均年龄34岁具有大专及鉯上学历的9人,取得工程师或技师资格的3人专业岗位人员8人取得高级工资格,2人取得中级工资格负责石泉电厂及石有限共计五台机组、四台主变、三条110KV出线、一条220KV出线、两条110KV母线、一条220KV母线的全部继电保护装置、安全自动装置、监控系统及自动化元件、励磁系统、调速系统、同期控制、中央音响控制、电测仪表、压力仪表、关口电能计量、机组快速门控制、断路器控制、主变冷却器控制、筒阀控制、测震控制以及油、水、风电气控制等设备的正常运行、检修维护和技术改造工作。同时负责石泉电厂及石有限220V直流系统、48V直流系统、24V直流系統、故障录波装置、系统稳定控制装置、备用电源自动投入装置、远动装置及AGC控制回路、当地功能监视系统、中央空调、火灾报警装置、忝车控制等设备的正常运行、检修维护和技术改造工作

在继电保护班现有人员中,专职从事继电保护的工作人员仅有4人且因其中一人擔任合并后的继电保护班班长,实际工作中能全力从事继电保护的工作人员仅有3人检修维护和技术改造工作量大、头绪繁多,面临建厂鉯来最严峻的人员不足局面严重制约了各项生产工作安全、规范、顺利的进行。

截至2006年11月底大唐石泉水力发电厂继电保护装置共计22台,其中微机型21台微机化率95.5%。

截至2006年11月底全厂继电保护共计动作8次,正确动作8次正确动作率100%。其中:

110KV保护动作8次正确动作8次,囸确动作率100% 重合闸动作2次,正确动作2次正确动作率100%。 录波器应录波2次完好2次,录波完好率100% 3.全年设备缺陷情况:

截至2006年11月底,全厂二次设备共发生缺陷108项其中继电保护发生26项(检修作业中发现11项),缺陷共消除26项消缺率100%。基本做到了大小缺陷不过夜的偠求确保了主设备的安全运行。

以上缺陷中电源损坏占12项(主要是WFBZ-01型、CSL-101A型及LFP-900系列),通道问题1项(高频)其它13项。从以上缺陷可见微机保护电源问题是个薄弱环节应加强电源备品的储备,确保缺陷及时消除

针对2006年保护运行中发生的缺陷,提出以下措施:1.对于运行Φ发生的微机保护电源损坏引起的缺陷分析主要原因为微机保护装置制造厂家大多选用外购的民品级电源,运行寿命较短、可靠性较低与微机保护装置整体运行寿命脱节,不能保障微机保护装置使用周期内的稳定、可靠运行应提出使用军品级产品。2.新设备定购时应茬技术要求中明确附带的电源、面板等插件备品。3.对已临近使用周期的微机保护装置应有计划地逐步进行更换。 二.2006年主要工作回顾

1.鉯安全生产为纲严把安全关,认真学习、提高认识落实人员责任,夯实专业安全工作基础:

1.1.针对厂部年初制定的安全生产工作目标完善各级人员安全生产责任制考核目标,每位班员与班长签订年度安全生产责任书班长与分场签订年度安全生产责任书,做到安全生產责任制考核有据可依

1.2.坚持每周安全学习不走形式,结合《安全简报》和《事故快报》上出现的事例对照检查共同讨论,深入分析、总结经验尤其是针对“8.3韩城发电厂人员严重违章造成对外供电全停事故”,全班多次组织学习举一反

三、联系实际、深刻剖析,使铨体班员在树立了牢固的“安全第

一、预防为主”的思想认识下查找自身问题,吸取事故教训增强反事故能力,强化了专业安全生产嘚基础

1.3.班上形成以班长、安全员、工作负责人为主的三道安全防范体系,全班上下齐抓共管力争彻底杜绝工作中的各种不安全现象囷习惯性违章。各成员也严格按照设备巡回卡中的路线及检查项目巡回有效督促了每个人认真巡视设备,及时发现隐患并利用设备检修的机会进行了查隐患、消缺陷,做到及时处理、处理彻底

1.4.针对今年继电保护班班组结构、人员结构出现重大变化的特殊情况,重新調整人员专责和职责分工做到专责和职责分配合理、责任明确、管理规范。

1.5.针对今年我厂今年开始实施的微机两票管理系统强化规范性作业,严格工作票、危险点控制的标准化管理提高现场工作的安全管理水平。

1.6.结合厂部春安、秋安大检查及安评复查、技术监控檢查工作按照要求逐点核查、逐项落实,对查出的问题有条件的积极安排整改不具备条件的提出方案、上报计划。

2.精心组织、合理咹排、认真准备、严格落实确保各项生产检修工作的顺利完成: 2.1.2006年从一开年全厂计划性检修(包括春检和大小修)和技改工作任务就一個接一个,在人员少任务重的情况下继电保护班对工作任务详细安排,人员合理调配确保各项工作的安全完成。

2.2.计划性检修完成的主设备工作主要有:二号发变组保护装置、监控系统及自动化元件、励磁系统、调速系统、电测仪表、压力仪表小修;石古线路保护装置、电测仪表年检;三号主变保护装置、电测仪表检查;石洋线路保护装置、电测仪表、压力仪表年检;220KV母线保护装置、电测仪表年检;四號主变保护装置、电测仪表、压力仪表检修;三号发电机组保护装置、监控系统及自动化元件、励磁系统、调速系统、电测仪表、压力仪表小修;一号发变组保护装置、监控系统及自动化元件、励磁系统、调速系统、电测仪表、压力仪表小修;石茶线路保护装置、电测仪表檢查;石汉线路保护装置、电测仪表年检;四号发电机保护装置、监控系统及自动化元件、励磁系统、调速系统、电测仪表、压力仪表小修;五号发电机保护装置、监控系统及自动化元件、励磁系统、调速系统、电测仪表、压力仪表小修;一号厂房监控系统操作员站检查;②号厂房监控系统操作员站检查等

2.3.计划性检修完成的辅助设备工作主要有:

一、二号厂房深井泵、排水泵汛前检修;二号厂房中央空調电气回路检查;二号厂房排风系统电气回路检查;

一、二号厂房桥吊电气回路检查;二号厂房厂用备自投装置定检;全厂关口计量表记校验;一号厂房220V直流系统检查;二号厂房220V直流系统检查等。

2.3.技改工作完成的主要有:石古线路开关更换控制回路改造;110KV母联开关更换控淛回路改造;石汉线路开关更换控制回路改造;二号厂房220V直流系统改造;一号厂房中、低压机控制屏更换;一号主变更换机变非电量保护、主变冷却器控制回路改造;厂用电计量回路完善;一号机变组计量回路改造;远动当地功能系统完善;机组自动化元件更换、完善;监控系统工控机更换等

3.加强技术监督、安全性评价、专项检查工作,提高设备运行水平: 3.1.按照安评及技术监控的要求我班不等不靠,本着实事求是的原则对继电保护班所辖范围内的人、机、环三个安全方面进行了较全面的查评,对查出的问题及时安排在条件具备时汾阶段进行整改对一些不具备整改条件的问题,我们也都列出了详细整改计划进行了上报通过这部分工作的开展,改变了我们以往的咹全工作观念和方式从结果管理转变为过程管理,对我班的整体工作起到了极大的促进作用

3.2.针对技术监督检查工作,结合本班管理范围按照自动化监督、电测监督、继电保护及安全自动装置监督、励磁系统及电压质量监督、计量管理各部分的要求,统一部署、合理汾配、认真对照、逐条落实并完成了电测仪器建标、标准仪器检验等工作。

3.3.结合安评复查工作按照对电气一次部分、电气二次部分、水电厂自动装置、计算机监控、水轮机等部分的分组要求,开展自查工作对自查情况汇总统计备查,协助专家组进行复查在此期间,我班还在安评复查准备阶段及自查阶段根据查出情况,开展对图纸资料、设备台帐、技术档案的收集、整理、归档并对不规范的进荇改进、完善,确保图纸资料的完整性、规范性;对一号厂房电缆层进行了专项整治工作;对电气仪表室及压力仪表室进行了专项整治工莋

3.4.按照厂部要求,开展重大危险源评估工作 3.5.参加应急预案演练活动计10余次。

3.6.在韩城电厂8.3事故发生后继电保护班及时针对韩城電厂8.3事故通报的具体要求,开展继电保护情况自查工作并配合集团公司继电保护专项检查组对我厂继电保护运行、校验、传动、定值等方面进行了认真检查,结果总体良好

3.7.在大修工作中,严格按照安评及技术监控要求制定大修计划,拟定大修项目及大修标准监督夶修质量,应送检元件设备及时送检

3.8.此外,我班通过对所管辖设备明确责任分工督导各专责熟悉所辖设备,了解其运行状况做好倳故预想,制定相应防范措施;对班内试验仪器、仪表定期校验、检查使其始终处于良好状态,随时满足各种大小修和设备突发缺陷的消缺工作需要 4.多管齐下、多种形式搞好培训工作,不断提高班员的业务技术水平:

鉴于2006年继电保护班班组结构、人员结构发生重大变囮及设备技术更新快、技能要求高设备管辖范围多,运行状况参差不齐缺陷处理量大,要求工作人员有较全面的知识结构一专多能嘚技术要求,才能胜任自己的岗位班上针对这种情况,班组确定了由技术员重点抓培训工作的方针结合本班实际工作性质,培训工作從不走形式技术员制定了培训制度及考核细则。每月根据班员学习情况进行一次技术问答在实际工作中也尽量让班员多动手,进行现場实际培训定期进行技术考核和竞赛活动,定期举行各种技术讲课、技术问答和交流互学活动遇有疑问,全班就展开讨论直到全部嘟弄懂为止,这样便使班上同志养成了良好的学习风气和强烈的敬业精神

为提高人员工作的主观能动性、发挥人员工作潜力、提高业务沝平、减少事故发生、适应当前形势下对人员业务水平的要求,保护班确定了以加强实践操作能力、以老带新、以主带辅、加强现场培训、强化安全管理、提高人员独立工作能力为重点的培训工作方针

为此我们重点进行以下工作:

4.1.技术培训规范化、多样化:以理论与实踐并重为原则,以年度培训计划为总纲紧密结合每月具体工作情况,采用“技术讲课”“技术问答”“技术讨论”“现场提问”等多种形式切实有效地开展培训工作,达到了较好的培训效果

4.2.培训工作与实际工作相结合:一是利用年度校验机会,开展技术讨论、查漏補缺、查找设备隐患等活动提高设备检修质量及人员的查缺能力;二是利用技改工作,以老带新、以主带辅按照标准化作业要求及技術管理要求,要求全员针对安全作业、标准化作业、实际操作、新装置操作方法、调试项目及要求等方面掌握新设备在调试、投运试验笁作中进行的项目和方式并进行总结,加强全员对新设备、新原理理解及应用方面的了解提高全员对新设备的维护、使用能力;开展标准化制图、标准化施工报告撰写的学习,提高图纸资料的规范化管理;三是结合保护班设备专责划分情况通过对图纸资料、定值管理、設备运行情况等方面的逐步深入了解,提高全员对专责设备检修、维护的水平 四是针对如韩城电厂发生的事故,开展技术讨论及事故分析活动提高班员对设备隐患的认识和正确处理事故的能力。

4.3.有目的、有计划的开展技术讲课活动:2006年度保护班根据本年度技改及检修工作频繁的情况,采用班内讲解、现场提问讲解等方式开展技术讲课活动

4.4.按照厂部全面开展电工培训的要求,保护班根据实际情况集中在

8、9月份,以合理性、实效性、全面性、实用性为主导思想兼顾各专业特点、各人员水平,制定了详细的、切实可行的每日培训計划并实施

4.5.为改善今年继电保护班班组结构出现重大变化后,造成的班组人员严重紧缺、工作能力参差不齐的情况与设备管辖范围增哆、工作量加大、要求人员具备较全面的知识结构及一专多能的技术能力之间的矛盾进一步加大的被动局面保护班抓住三号机组大修时機,按照加强实践操作能力、以老带新、以主带辅、加强现场培训、强化安全管理、提高人员独立工作能力为重点的培训工作方针结合廠部三号机组大修培训要求及各人员的具体能力,制定出针对性较强的专业互学培训计划鉴于这是班组合并后的第一次大修工作,班组┅是要求以老带新、以主带辅让年轻人员及辅岗人员勇挑重担,担当一个专业工作面的大修负责人使其得到机会,通过大修提高独立笁作的能力二是要求每个人参加两个以上专业面的大修工作,并下发专项记录本要求各人做好学习记录,在大修中按照工作项目、安铨措施、大修应完成工作内容、设备构成、静动态试验项目、试验方法、各专业大修工作范围、设备存在问题及处理情况等八大方面进行叻解、学习、实践在大修结束后撰写学习总结报告,由班组进行综评

5.树立敢于拼搏、勇于奉献、认真负责的工作作风

在目前继电保護班人员少、设备多、工作繁重的状况下,为保障各项生产工作安全、规范、顺利的进行必须树立敢于拼搏、勇于奉献、认真负责的工莋作风,保护班全体人员秉承和发扬了这一优良传统

在今年11月初进行的我厂一号主变更换工作中,由于变压器本体二次设备的变化需要對保护装置非电量部分进行改造、现地电缆全部更换以及厂家配套设备不合格需要自行设计改造冷却器控制回路、部分元件重新改进造荿保护班缺少充分的时间准备、工作量加大等困难。保护班临危受命特事特办,不等、不靠、不怨合理分配人员,采取边设计边施工、两个工作面四个工作组齐头并进的工作办法项目负责人日夜加班将施工图纸设计完成。在有关领导和各部门精心部署、合理安排下保护班人员克服任务重、工期短的困难,团结协作、加班加点经过10天夜以继日的奋斗,如期圆满完成本次工程在最后的投运试验中,保护班连续工作完成了既定的试验项目排除了缺陷,在规定的工期内保质保量、圆满顺利的完成了这项重大的技改工作,且没有发生┅起人身和设备的不安全事件

6.再接再厉、勇挑重担,优质高效搞好大修工作

十一月中旬一号主变更换的硝烟尚未散去,三号机组大修工作又紧锣密鼓地开始了这是保护班与自动班在人员大幅度减少,合并成立继电保护班后进行的第一次大修工作虽然本次大修属于瑺规性大修,但由于继电保护班设备管辖较多机组大修工作包括:保护装置及4503开关控制回路、监控系统及自动化元件、励磁系统、调速系统、电测仪表、压力仪表、压油装置二次回路、快速门控制回路等八项主要工作及其他配合工作和试验,而班组目前只有11人大修期间還要穿插进行一号厂房控制台返回屏改造调研和石茶线保护、110KV母联保护更换准备等工作,人员更趋紧张

鉴于这种情况,保护班积极动员、合理组织、认真安排、精心布置确立了以先集中、后分开、再集中、再分开为主导思想的工作方针,将本次大修分为四个阶段制定叻切实可行的大修工作计划:第一阶段为拆卸阶段,在此阶段保护班集中主要力量,配合大修主线工作对电测仪表、压力仪表及空冷、上导、水导、推力的油位计、温度计探头等进行拆除,以保证主线工作的按时顺利进行同时对监控系统及自动化元件、励磁系统、电調所需校验的继电器等元件拆卸备校。第二阶段为检修阶段在此阶段,保护班对人员合理分配分组进行,以完成保护装置、监控系统忣自动化元件、励磁系统、电调的检查、调试工作为主并结合大修进度完成压油装置二次回路、快速门控制回路的检查试验工作,期间穿插完成电测仪表、压力仪表、继电器的校验工作第三阶段为回装阶段,在此阶段保护班再次集中主要力量,配合大修主线工作对電测仪表、压力仪表、继电器及空冷、上导、水导、推力的油位计、温度计探头等进行回装、试验,使三号机组具备动态试验条件保证修后试验能按时顺利地进行。第四阶段为动态试验及开机试验阶段在此阶段,保护班再次对人员合理分组按照各专业制定的试验方案唍成保护装置、监控系统、励磁系统、电调装置的动态试验。最后按照机组大修开机试验项目完成各项开机试验及检测工作

按照既定的笁作方针,继电保护班三号机组大修工作已经有条不紊、井然有序的开始进行目前已顺利完成第一阶段的工作,第二阶段的检修工作也巳全面展开我们将再接再厉,圆满完成大修工作 7.严格管理、加强反措力度。

为了防止继电保护装置不正确动作提高继电保护正确動作率,贯彻落实安评及技术监控工作要求班组加大了开展防止电力生产重大事故措施工作的力度,结合《电力系统继电保护及安全自動装置反事故措施要点》及《防止电力生产重大事故的十八项实施细则》进一步将反措工作做到实处。在保证安全的情况下我们对设备嘚设计原理、接线方式、定值整定及各种台帐记录进行了核对并对存在的问题做了相应的处理。提高了设备安全运行可靠性

1.专业管悝还要进一步规范,工作效率还需提高

2.检修工作安排密度大、计划工作时间安排短前期准备工作不能充分展开,工作中压缩工期使囿效工作时间短,给设备检修质量造成很大影响新投设备竣工图纸、调试报告等资料无法按时完成。

3.设备备品备件储备有待加强试驗设备仪器尚需补充和更新。

4、人员严重短缺已不能满足我厂继电保护生产维护及近期发展要求,部分工作无法按时开展、大型工作质量难以保证人员身体极度疲劳,在连续工作中暴露出人员安全意识下降;出现工作中安全意识降低采取防护措施不足等问题,出现不咹全事件已为我们敲响了警钟。

5.涉及线路对侧系统的保护和回路改动应委托有资质的设计部门进行设计。

6.为专业班组配备必要的規程、反措未能及时更新,保持最新版本不便于学习、执行。

过去的一年里在全体班员的共同努力下,我们虽然取得了一点成绩泹我们深知我们的工作还有很多需要改进和努力的地方,在今后的工作中我们将继续严格贯彻“安全第

一、预防为主”的方针严格按照“三无、两减少、一达标”的要求,再接再励继续努力,为我厂争创一流企业作出更大的贡献!

第8篇:继电保护年度工作总结

宁夏发电集团六盘山热电厂 年度继电保护工作总结 批 准:

宁夏六盘山热电厂生产技术部

二〇一三年一月六日 2012 宁夏发电集团六盘山热电厂

2013年度继电保護工作总结 2013年我厂继电保护工作在宁夏电力调度控制中心、宁夏发电集团公司领导的高度重视与正确领导下按照宁夏电网继电保护工作管理标准的要求,做了大量艰苦细致的工作全面完成了2013年继电保护各项计划、反措整改任务等,进一步提高了我厂继电保护设备的的健康水平现对六盘山热电厂2013年度继电保护工作进行总结。

六盘山热电厂继电保护情况简介:我厂主电气设备配臵情况为:发变组保护、启備变保护为南京南自公司厂生产的dgt 801型微机型保护装臵发电机励磁系统为abb公司的un 5000型微机励磁调节系统,线路保护分别采用南京南瑞的rcs-931bm保护與北京四方的csc 103c型微机保护母线保护装臵为深圳南瑞公司的bp-2c型母线保护装臵、断路器辅助保护配臵为rcs-921a保护装臵。目前全厂保护装臵均投入囸常继电保护投入率为100%,自动装臵投入率为100%故障录波完好率为100%,继电保护定检完成率为100% 2013年我厂继电保护设备动作次数为0次,误动0次正确动作率100%。

二、继电保护管理工作: 2013年度我厂坚持结合国家、行业、宁夏电网对继电保护工作的各项管理规定开展技术监督和自查隱患等工作,目的在于提高我厂继电保护专业管理工作的水平在全体专业人员的共同努力下,我们完成了如下工

1、结合现场实际针对機组检修中技改、换型的设备,修订了继电保护管理设备的台账、检修记录、运行记录等基础设备管理资料保证了设备管理资料的科学囮、精细化、标准化。

2、对全厂所有电气设备使用的定值、参数、保护装臵软件版本等主要数据全部进行了校核、检查保证了生产现场設备使用定值与定值通知单完全统一。

3、积极对技改、换型、新增继电保护设备的图纸、记录、台账等及时进行更新保证了生产现场实際和基础资料完全一致。

4、修订并加强了保护及二次设备故障和缺陷管理力度从制度和人员上保证了消缺工作的及时性和准确度。

5、为確保我厂保护装臵定值整定可靠录入装臵准确,本年度安排继电保护人员进行了厂用系统保护定值校核复算并对装臵现运行定值进行核对。

三、保护装臵的检验情况

继电保护装臵的检验工作是提高保护设备健康水平的重要手段我厂在对继电保护检验工作坚持全面、有效、可靠的原则。厂部设立有继电保护试验室按照规程要求配备了必须的试验仪器仪表,具备了开展各项检验项目的能力在装臵检验管理方面,将检验工作纳入到继电保护技术监督管理的范畴中每年年初根据保护检验规程、检修安排、运行情况、反措计划等制定详细嘚校验计划,明确校验时间与项目并随技术监督年度工作计划下发。

我厂双机自投运以来已对全厂所有继电保护设备全部进行了一次铨 面校验,无漏检及未检的保护设备通过检验工作发现了不少保护装臵存在的问题,并及时进行了处理对保护装臵的可靠性起到了应囿的作用。

2013年我厂继电保护专业人员结合我厂机组检修机会以及春、秋季安全检查计划安排对生产现场设备进行全面治理和综合校验。對于检修中发现影响设备安全稳定运行的重大隐患组织专业力量及时进行了处理完成#2机组标准化a级检修一次,一般性设备保护定检69台/套完成一般性设备缺陷消除196项,截至目前全部处理正常,全厂无带缺陷、带隐患运行的继电保护设备全厂保护投入率、正确动作率全蔀达到100%。

1、根据区调保护处的的统一要求利用机组检修机会,分别对#

1、#2机组、起备变、330kv升压站各断路器ct端子箱进行检查对于部分户外ct端子箱中引接直接地网的接地电缆线径不够100mm2缺陷,现已制定整改计划按照检修安排,将整改情况反馈至保护处

2、高质量按期完成六盘屾热电厂#2机组标准化a级检修工作,检修后继电保护设备验收优良率全部达到100%;

3、利用#2机组a级检修机会对#2发变组保护进行了全检完成了同期、厂用快切设备的综合校验,完成了#

1、#2机组6kv厂用系统综保装臵的综合校验规范了设备检定周期,确保了设备可靠投运

4、利用双机检修机会,对机组厂用380v系统辅机保护进行了全面检查对检查中发现的问题,及时进行处理杜绝保护装臵误动的隐患;

5、利用#2机组的a级检修机会,完成了#2机组备用直流充电机接入主厂

房直流系统的工作加装后设备运行正常,各项试验合格

6、联系发变组故障录波器厂家对峩厂发变组故障录波器进行了程序升级和硬件更新工作,通过改造和升级装臵消除了gps对时偏差、装臵运行中死机等缺陷,确保了装臵的鈳靠投运

五、继电保护培训工作:

从人员培训方面,继电保护专业班组有意识的安排班组年青技术骨干力量承担大型保护定检及检修工莋让老师傅从安全及技术方面进行指导把关。真正把培训工作的基础与青工个人工作实际相结合使得检修队伍整体技术素质有了坚实嘚落脚点,也有了一个相对可靠、可行的培训工作平台这样既激发了年轻人的积极性,也保证了设备检修质量同时也给年轻人创造了施展自己才能的空间舞台。也给班组创建学习型班组提供了良好的依据和基础

检修班组在2013全年共组织外出培训10人次,技术讲课及现场培訓40次技术问答40道,现场考问90次、二次图纸绘制26篇通过多方位、多形式的培训使班组成员技术水平得到了很大的改善,通过两台机组现場的维护消缺和机组a级检修工作使班组成员的现场检修技术水平有了很大程度的提升,为班组今后教育培训及现场消缺打下了良好的基礎

六、继电保护目前面临的主要问题:

1、继电保护专业管理设备点多面广,且专业人员相对匮乏具有成熟经验的人员岗位变动较快,骨干技术力量的不足所以在应对目前较多的检修任务时,检修人员还存在设备检修、管理不到位的实际问题需要继续加强技术培训力喥,为检修队伍补充新鲜血液篇2:继电保护工作总结

继电保护专业2005年上半年工作总结 2005年的上半年就要过去了,广大继电保护专业人员在局领导的大力支持和亲切关怀下兢兢业业、无私奉献,克服重重困难圆满完成了各项工作任务。上半年全区继电保护正确动作率均保持了较高的水平,二次设备定期检验工作和缺陷消除工作均达到了年初制定的安全生产责任书的要求技改工程也能够按期高质量完成。对于在工作中发现的有关继电保护和自动装置的问题和隐患能够认真对待,及时解决保证了电网的安全、稳定、可靠运行。

一、2005年仩半年主要工作回顾:

1、继电保护和自动装置的定期检验工作

继电保护和自动装置的稳定运行是电网安全运行的保障对继电保护和自动裝置的定期检验是保证装置正常运行的得力措施,全体继电保护工作人员为此付出了辛勤的努力并取得了显著成效。上半年包括年度預试工作在内,共对170套继电保护和自动装置进行了检验检验过程严格遵守部颁规程和检验条例,对继电保护中的每一元件、每一回路都逐项检验认真细致,不留死角检验完毕后,及时撰写检验报告报告格式详细齐全、内容清晰明了、审查无漏项。对于在检验工作中發现的问题及时进行了整改。 例1:3月14日在220kv崔搂变电站进行110kv线路的定检工作,在给保护装置断掉操作电源再给上后出现控制回路断线凊况。110kv线路保护操作装置采用许继四方公司生产的scx-11j型三相操作箱经过认真审阅图纸,发现为操作回路中压力闭锁常开接点1yjj损坏不能闭匼所致, 1yjj的打开使得装置的负电源无法到达跳合闸线圈构不成闭合回路,出现了控制回路断线在这次定检工作中,共发现8个110kv线路间隔嘚操作箱存在这个问题全部予以更正。

例2: 6月14日在220kv梁庙变检验梁110kv母差保护时,检验人员通过监测压板电位变化发现母差保护动作后,母联开关不出口跳闸经进一步检查,发现母联出口继电器(mcj)的串联电阻损坏 该电阻损坏后,母联继电器mcj无法励磁母联出口继电器(mlj)不动作,其接点不闭合导致母联开关不跳闸,更换mcj串联电阻后正常

例3: 4月27日,在220kv梁庙变进行220kv线路i、ii裕梁的定检工作在检查二次回蕗时,发现开关机构中用于非全相保护的接触器由于二次接线拆除不全,存在寄生回路容易误动,导致开关误跳闸考虑到实际采用嘚为微机保护装置中的非全相保护,开关机构中的非全相保护已经弃置不用因此,将机构中用于非全相保护的二次接线全部拆掉排除叻寄生回路造成的干扰,保证了开关的正确动作

设备维护是检修部门的工作重点,设备维护水平的高低直接关系到电网安全可靠运行的程度各级领导对消缺工作都十分重视。在缺陷消除工作中本着“一类缺陷不过天,二类缺陷不过月三类缺陷不过季”的方针,不管皛天夜晚、刮风下雨缺陷就是命令,出现紧急情况时都能及时到达现场排除了一个个危及电网安全的隐患和险情。凭着高度的责任心囷高超的技术水平有力的保障了变电设备的正常运行,也充分体现了我局继电保护队伍的整体水平和工作作风 例如,自今年4月份以来220kv崔健线光纤通道频繁报出“通道异常”信号,保护人员在处理时通过自环式检测法发现崔健1光纤接口装置有问题,联系厂家进行更换更换后正常。十多天后该装置又出现异常,崔健1光纤接口装置频繁闪烁告警经查为光纤盒有问题,更换光纤盒重新对光纤进行熔接后通道恢复正常。

按照省公司调度中心的要求完成了220kvzg变220kv母线保护的更换工作。进一步提高了保护装置的微机化率

二、2005年下半年工作咹排:

1、按照年度定检计划的要求,认真进行保护装置定期检验工作

按照年初制定的“2005年度继电保护和自动装置定检工作计划”认真进荇下半年的装置定期检验工作,定检

工作的开展应避免与渡夏期间抗旱保电工作相冲突合理安排定检时间,保证设备该检必检的同时朂大限度的保证供电负荷。

2、千方百计做好设备维护工作不准因为设备缺陷影响供电负荷。 我们的电网网架相对薄弱输配电装备水平、设备可靠性以及自动化程度等方面相对落后,电网运行的外部环境较差电网故障的机率相对也较大,要避免大面积停电事故和电网瓦解事故的发生必须千方百计做好缺陷消除工作,争取设备缺陷能够按期消除消缺率达到100%,使保护装置和自动设备处于良好的运行状态

3、认真落实“五查”、“六复核”工作,加大反措执行力度

认真进行继电保护专业的“五查”、“六复核”工作,加强专业技术管理并形成常效机制,对发现的问题及时制定有效的整改措施具体的说,在一个保护班组内由工作负责人牵头,成立专门工作小组对所辖变电站内的装置进行认真细致的检查,对自查中的发现的问题能举一反三制订整改措施和计划,认真整改

进一步贯彻落实《“防圵电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》,加大反措执行力度目前,我局在反措执行方面还有潜力可挖。例如:反措中要求220kv主变保护应实行双重化配置而截止2004年底,我局共有220kv变电站5座主变8台,两台为双配(cl变崔#1变、jk变健#1变)其余均不满足②十五项反措要求。再如:反措中要求母线保护、主变保护作用于断路器双跳闸线圈而我局220kv变电站母线保护均为单配置,220kv开关机构均为雙线圈双操作回路。商222开关为双跳闸线圈的sf6开关但其保护为许继早期电磁式保护,单操作回路亦无法实现双跳。

问题的解决需要各個部门之间的沟通和协作我们要做的是,针对我局目前的反措执行情况制定切实可行的年度、月度反措实施计划,认真执行逐月考核,同时严格执行上级部门要求完成的反措工作。

4、图纸管理的微机化

图纸是继电保护人员必不可少的技术资料,缺少图纸或图实不苻会严重影响继电保护人员的工作质量进而给电网稳定运行带来隐患。但随着新设备的不断投运和老设备的更新改造难免会或多或少嘚存在着图纸不符的现象。因此要对管辖范围内的图纸进行及时整理、绘制和补充。为了提高工作效率减轻劳动强度、图纸管理必须实現微机化按照局里的要求,争取在2005年底实现5座220kv变电站的图纸微机化工作

5、完成##电网内各变电站的备自投新装工作,切实增强供电可靠率

按照省公司对电网备自投装置要求,根据##电网的实际情况针对220kv变电站和110kv变电站,分别制定切实可行的备投方案对于220kv变电站,全站夨压后由110kv侧备用电源恢复对220kv变电站110kv母线供电。对于110kv变电站工作电源开关跳闸后,由备用电源恢复对110kv变电站全站供电下半年,完成220kv##变、zg变、cl变、jk变110kv西郊变、宁陵变、董店变、王集变的备自投装置安装工作。

6、加强专业队伍建设培养综合性技术人才。

加强技术培训工莋培训方式应灵活多样,培训内容应涉及到通讯、计算机网络等专业培训的方向是培养综合性技术人才。在专业队伍建设方面在保歭相对稳定的基础上,坚持踏实、勤奋、严肃、认真的专业作风营造团结协作的工作氛围,走可持续发展的道路目前,继电保护专业隊伍具有较高的水平今后要在管理创新、业务流程再造,人力资源优化方面有所突破

总之,在下半年的工作中要进一步加强图纸定徝、设备台帐、检验报告等的管理,更充分的使用〈〈继电保护综合信息管理系统〉〉完善各种专业档案,完善继电保护各项制度完善各种继电保护运行、检验规程。一方面努力更新专业技术知识跟上电网发展的步伐另一方面积极探索新形式下的继电保护管理工作,朂终使继电保护装置正确动作率保持在较高水平构筑可靠的保证电网安全的第一道防线。篇3:继电保护中级职称专业技术总结