1)方式如下2)两线制接近三线感应开關接线图解的接线,接近开关与负载串联后接到电源即可3)三线制接近三线感应开关接线图解的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线為信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端4)接近三线感应开关接线图解的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。5)需要特别注意接到PLC数字输入模...
1)方式如下2)两线制接近三线感应开关接线图解的接线,接近开关与负载串联后接到电源即可3)三线制接近三线感应开关接线图解的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端4)接近三线感应开关接线图解嘚负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择PLC数芓量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。6)两线制接近三线感应开关接线图解受工作条件的限制,导通时开關本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑三线制接近三线感应开关接线图解虽多了一根线,但不受剩余电流之類不利因素的困扰,工作更为可靠。7)有的厂家将接近三线感应开关接线图解的\信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接線
说明:如果本身没有加电阻那麼外接电阻不可省, 工作原理:PNP传感器当传感器不动作时,4端子的电压时0V当传感器动作时,由于外接电阻的存在4端子的电压就是24V。
|