强弱电施工规范与工艺 一、一般規定 1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线时强弱电可以及电 器、灯具安装 2 、配电箱户表后应根据室内用电设備的不同功率分别配线供电;大功 率家电设备应独立配线安装插座 。 3 、配线时相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统 一,零线( N )宜用蓝色保护 线( PE )必须用黄绿双色线。 4
、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 5 、各弱电子系统均用星型结构。 6 、进线穿線管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱出线穿线管从家 用信息箱到各个户内信息插座。所 敷设暗管(穿线管)应采用钢管 或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管) 7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 8
、所布线时强弱电可以路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时应采 用钢管。 9 、暗管直线敷设长度超过 30 米时中间应加装过线盒。 10、暗管必须弯曲敷设时其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不嘚有 S 弯连续弯曲超过 2 次时,应 加装过线盒 所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径不得采用国家明令禁止的三通四通 等。 11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍
12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13、电源线配线时所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm 交* 距离不应小于 100mm 。 15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接牢固,涮锡并用 绝缘带包缠应均匀紧密 16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 二、主要材料质量要求
1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求忣国家现行电器产品标准 的有关规定 ① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫 米线主线用标准 2.5 平方毫米 线;空調插座用 4 毫米 平方线; ② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线 ③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④ 视频线:标准 AV 影音共享线 ⑤ 网络线: 超五类 UTP 双绞線
⑥ 有线电视线: 宽带同轴电缆 2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损附件、备件应齐 全。 3 、塑料电线保护管及接线盒、各類信息面板必须是阻燃型产品外观 不应有破损及变形。 4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝管内应无毛刺, 管口应平整 5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与 各设备相匹配的产品 三、施工要点: 1
、应根据用电设备位置,确萣管线走向、标高及开关、插座的位置 ① 电源插座间距不大于 3m,距 门道不超过 1.5m距地面 30cm 。(国 际标准) ② 所有插座距地高度 30cm ③ 开关安裝距地 1.2 ~ 1.4m,距门框 0.15~ 0.2m 2 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率 3 、暗盒接线头留长 30
厘米,所有线路应贴上标签并表明类型、规 格、日期和工程负责人。4 、 穿线管与暗盒连接处暗盒不许切割,须打开原有管孔将穿线管 穿出。穿线管在暗盒中保留 5 毫米 5 、暗线敷设必须配管。6 、同一回路电线应穿入同一根管内但管内总根数不应超过 4 根。 7 、电源 线与通讯线不得穿入同一根管内8 、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于 500mm 。
9 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接应牢固,绝缘带包 缠应均匀紧密 10、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关开关引出的相线 应接在灯中心的端子上,零线应 接在螺纹的端子上 11、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体 上12、线 管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的話 必须事先在协议上注明不规范施工或
填写《客户认可单》方可施工。
}
【弱电之家网】创办于2005年注册會员几十万人,日浏览万人次是国内最专业的弱电行业网站!
★本站手机app客户端已上线!
}