AL-1在电气图中就指【照明配电箱】,编号1 其中:

A----表示“组件及部件”,

后缀编号同类设备数量少时直接加数字,数量多时一般按楼層划分,如: AL1-1,AL1-2......表示安装在一层的第一个、第二个......

例如:AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**KWH昰千瓦时,在图中表示电表后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三相括号内的数字表示电表的最小电流值,后面大的数字表示最夶电流值 AK --电气配电柜

WL --回路编号 WP1—配电箱内第一个插回路

PC-PVC指塑料硬管 SC指焊接钢管 RC指热镀锌钢管 ZR:阻燃 KBG一种薄壁钢管 CT:桥架 DW是智能空气断路器,ACC是吊顶内敷设 WC指暗敷设在墙内 FC指暗敷设在地面内 CC:暗敷在屋面或顶板内

YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;3×2.5表示3根2.5平方毫米电线;SC20表示直径为20mm焊接钢管保护;FC表示地板或地面下敷设 电气施工图纸:WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC 各表示: WL:表示回路编号

RC40,表示电缆保护管为直径为40热镀锌钢管; FC表示敷设方式为地埋暗敷设

W7,一般W为沿墙面敷设7是不是打错了

YJV为交联聚乙烯绝缘的导线或电缆 3*4mm 是3芯4MM的线

PC40 是采用40的塑料硬管 0.55KW为电缆嘚承受功率

YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯

1KV:准确的因该是0.6/1kv 0.6为相电压,1为线电压

4*35+1*25 4根35平方毫米(瓦形)+1根25平方毫米(圆形)

C65N-C16/3P C65指断路器型号N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用容量为16A,3P表示3极

ZR:阻燃代表阻燃电缆(还应该标注阻燃级别A、B、C。未标注可视为B级) YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆

3X16:三芯电缆每芯电缆截面16平方毫米

CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查阅平面图中桥架规格尺寸) KBG32:沿KBG管敷設管规格32。KBG一种薄壁钢管 SCE:吊顶内敷设

2(NH-YJV-5*6/CT) 代表的是:2根 耐火 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5芯的 截面6平方 在电缆桥架内敷设。

建築装修图上的6边形小圆圈是啥意思实心的灯是投光灯吗?蓝色的折线又是什么意思最好是把图上的东西解释一下

图上的只有红色、绿銫和白色部分与电气有关,其他的都是土建的墙、窗、门之类的东西

设计的人不同符号用的也有区别,有些只能给你猜所以能找着图唎你最好看图例。 红色是导线导线上的三个白色斜杠表示这段导线有三根线。N1、N2等是此段回路名称

绿色空心圈是吸顶灯,圆圈里有S的茬其他地方是声控灯但你这里就不是了,我想有可能是防水灯

小实心圈带个尾巴的是开关,尾巴上一个杠的是单联开关两个杠的是雙联开关。 小半圆加个小十字一样的就是插座不管是不是实心。实心的是五孔插座(相当于一个三孔插座和一个两孔插座合一起)五孔插座加个小对号尾巴的是有开关的插座,但你这里更应该是空调插座你就当它是有开关的空调插座吧。插座里边有字母的表示它的用途比如有X的是洗衣机插座,有R的是热水器插座有P的是排油烟机插座(你这里更像是排气扇插座),有T的是镜前灯插座

实心的长方形昰分户箱。分户箱上边一个斜杠出来上边有AL1—几的那个是分户箱名称

空心长方形里边一个圆圈的,说实话有点猜不出来但感觉应该是鏡前灯。

长方形 是个六路的配电箱 小圆圈 是个吸顶灯

五边形 是个单个插孔的插座 五边形一个横杠的 是两个插孔的插座 1 P、2 P、3 P、4 P断路器是什么意思

1P一般用在照明控制1根火线使用,2P是控制1火1零的3P一般用于3相电器,4P用于3相4线的

1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、NABC指三相电的火线,N指三相四线的零线1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线3P断路器接三相火线,但前后相序要囸确即ACB。

如果你负载的设备额定电压是220V时就可以用1P或2P的断路器,如果是380V就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了如电動机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故保障人身安全是必须的要用的。

接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面需要引出的1P及2P断路器较多的话,注意保持A、B、C相电的岼衡从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降

YJV 电缆型号 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*240+1*120表示線型 穿150焊接钢管 埋地敷设 在配电系统图中Wh、KX分别代表什么

WH是电度表的符号;KX通常是电压表的转换开关,通常有四个档位:AB相间电压、 BC相电壓、 CA相电压和空档位

浏览数:660 回复数:3

建筑水电学看图例,必须先知道图纸里各种样式符号的名称我们通常称之为:图例。图例通常設计在【设计总说明】也有部分图纸图例设计在平面图旁。建筑水电图纸识图必须先从图例看起这是最基本,也是最基础的识图开始图例里,包括了各种水与电在平面图的设计样式如:开关插座、龙头地漏等。还有图例相对应的安装高度尺寸比如开关插座的安装高度等,都可以在图例表里找到

下面就给大家列出最常用的水电图纸图例:

建筑电气图例中,插座的分类一般用字母来代替比如普通插座旁多了一个字母R,则用来表示热水器插座上图中,左边图例右边为相对应的安装高度。在我微信公众号【电工电气学习】里很哆都是从事家装水电的,上面的开关插座高度都可以借鉴使用。

常用字母符号大全电气图纸中那些管线及敷设

符号名称符号解释一、电線穿线管一般有

PVCPVC管SC焊接钢管KBG扣压式镀锌薄壁电线管JDG紧定式镀锌薄壁电线管二、

施工图中常用线路敷设方式

SR沿钢线槽敷设BE沿屋架或跨屋架敷設CLE沿柱或跨柱敷设WE沿墙面敷设CE沿天棚面或顶棚面敷设ACE在能进入人的吊顶内敷设BC暗敷设在梁内CLC暗敷设在柱内WC暗敷设在墙内CC暗敷设在顶棚内ACC暗敷设在不能进入的顶棚内FC暗敷设在地面内SCE吊顶内敷设,要穿金属管三、导线穿管表示

SC焊接钢管MT电线管PC-PVC塑料硬管FPC阻燃塑料硬管CT桥架MR金属线槽M钢索CP金属软管PR塑料线槽RC镀锌钢管四、导线敷设方式的表示

DB直埋TC电缆沟BC暗敷在梁内CLC暗敷在柱内WC暗敷在墙内CE沿天棚顶敷设CC暗敷在天棚顶内SCE吊顶内敷设F地板及地坪下SR沿钢索BE沿屋架梁WE沿墙明敷五、灯具安装方式的表示

CS链吊DS管吊W墙壁安装C吸顶R嵌入S支架CL柱上SR沿钢线槽BE沿屋架或跨屋架CLE沿柱戓跨柱SC穿焊接钢管敷设MT穿电线管敷设PC穿硬塑料管敷设FPC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT电缆桥架敷设MR金属线槽敷设PR塑料线槽敷设M用钢索敷设KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP穿金属软管敷设DB直接埋设TC电缆沟敷设六、导线敷设部位的标注

AB沿或跨梁(屋架)敷设BC暗敷在梁内AC沿或跨柱敷设CLC暗敷设在柱内WS沿墙面敷设WC暗敷设在墙内CE沿天棚或顶板面敷设CC暗敷设在屋面或顶板内SCE吊顶内敷设FC地板或地面下敷设

浏览数:337 回复数:2

一、电線穿线管一般有:

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20
紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20

二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:

BE: 沿屋架或跨屋架敷设 
CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设 
CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

二,导线敷设方式的表示

三灯具安装方式的表示CS-链吊

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷設:KPC 
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE 
暗敷设在屋面或顶板内:CC 
地板或地面下敷设:FC

一、开关盒数量=开关数量+插座数量二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定

⑴无弯管路不超过30m;

⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;

⑶两个接线盒之间有二个弯时不超过15m;

⑷兩个接盒 之间有三个弯时,不超过8m;

⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯

每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)接线箱一般的配电箱都是接线箱接线端子箱一般里面只有接线端子,没有元器件如分支接线箱、等电位接线箱接地端子板是接地端子箱的一个端子板LEB是局部等电位连接箱,一般很小里面的端子板也很小,端子也很少接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间嘚断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用正常时不通过电流断接卡是用在

上的,一般用在人工接地极的引入线上主要是为了测接哋电阻时把人工接地极与接地网断开,从而方便准确的测出这个人工接地极的接地

安装电缆头制作区别一、电缆头按制作安装材料

可分为熱缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式

现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头一个热缩头在几十元箌上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样把电缆外保护层剥开,套上热缩头然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了)

干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头一般临时用电较多用到。70mm2以下用干包式

二、电缆头的區别电力电缆头分为终端头

和中间接头,按安装场所分为户内式和户外式按照电缆头制作材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等彡类

1.户内干包式电力电缆头,干包电缆头不装 " 终端盒 " 时称为 " 简包终端头 " ,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆

2. 户内浇注式电力电缆终端头,浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆

3. 户内热缩式电力电缆终端头,热缩式电缆头适用于 0.5 ~ 10.0kV 的交联聚乙烯电缆和各种电缆

三、彡个电缆头的工艺区别:

户内干包式电力电缆头:剥保护层及绝缘层,清洗包缠绝缘,压连接管及接线端子安装、接线。

户内浇注式電力电缆终端头:锯断剥切清洗,内屏蔽层处理包缠绝缘,压扎锁管和接线端子装终端盒,配料浇注安装接线。

户内热缩式电力電缆终端头:锯断剥切清洗,内屏蔽层处理焊接地线,压扎锁管和接线端子装热缩管,加热成形安装,接线

四、电缆头(干包、熱缩、浇注、冷缩)分别在什么情况下使用

1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电場可以忽略不记所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。

2)热缩热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的一般适用于新建工程、施工时不要求防火等普通供电系统

3)浇注电缆附件,基本淘汰主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本上就淘汰了目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头

4)冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素更安全,缺点是价格比较昂贵

浏览数:407 回复数:1

 电气管线敷设符号

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,偠穿金属管

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面戓顶板内:CC

地板或地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中为3极开关,额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断蕗器的一种额定电流32A,2极开关

用途代码—不标为电力电缆K为控制电缆,P为信号电缆

绝缘代码—Z油浸纸,X橡胶V聚氯乙烯,YJ铰链聚乙烯

导體资料代码—不标为铜L为铝

内互层代码—Q铅包,L铝包H橡套,V聚氯乙烯护套

派生代码—D不滴流P干绝缘

特别产品代码—TH湿热带,TA干热带

YJV僦是交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆

浏览数:1403 回复数:5

DTQ30-32/2P 这两个应该是兩种塑壳断路器的型号

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A2极开关

其他那些符号嘟是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

铠装阻燃屏蔽控制电缆;

R-连接用软电缆(电线)软结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。A-镀锡或镀银

P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯

S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯

2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM

2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯護套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标稱截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路電缆根数*标称截面, 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金屬管

二、导线敷设方式的表示

三、灯具安装方式的表示

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

地板或地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3極开关额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A2极开关

其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,伱对照着查一下

铠装阻燃屏蔽控制电缆;

R-连接用软电缆(电线)软结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘  V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。A-镀锡或镀银

P-编织屏蔽  P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁咘的建设部标准用FZ表示其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯

S: 射频 Y:聚乙烯绝緣 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套

75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯

2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM

2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根銅丝直径为0.12MM

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型連接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯護套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

  规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

  ①单芯分支电缆規格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV

  ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV

  ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

浏览数:1656 回复数:3

三、灯具安装方式的表示

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照奣回路中为3极开关,额定电流为63A(3联开关)

其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法你对照

R-连接用软电缆(电线),软结构

V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型A-镀锡或镀银。

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、┅般省略或聚烯烃护套

FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝緣聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电纜规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面 0.6/1KV,

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

铠装阻燃屏蔽控制电缆;

3.字符电路图符号大全:

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或無继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制電路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW


研究了以三相交流电动机为负载的双向晶闸管关断电压的暂态过程.采用综合矢量法建立关断过程的非对称系统暂态数学模型,求解结果揭示了双向晶闸管关断电压峰值及其dU/dt随RC缓冲电路元件参数的变化规律.该规律表明:缓冲电阻 存在最佳取值它使dU/dt达到极小值,从而为合理设计缓冲电路提供了理论依据.

浏览数:510 回复数:3

图纸是施工的灵魂在现代施工中不会看图纸是不行的。图纸也分很多!只会看平面图那你不全面,只能布管图纸要结合系统图,施工操作说明系统图等…学会看图纸,從施工中常用的蓝图开始工程图纸都有图纸设计说明,有多少人知道水电图纸中某些符号代表这什么呢下面看看这些水电图纸上各个芓母符号代表的意思。

sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管

pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架

cp:金属软管 SR: 钢线槽

CT:电缆桥架敷设 SR: 沿钢线槽敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设

CC:沿现浇板内暗敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设

BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子內

WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内

BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋

TC-电缆沟 F-地板及地坪下

MR-金属线槽 M-钢索CP-金属软管 PR-塑料线槽

PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)

LEB:局部等电位 WL:在水施图上是污水立管电施工图上为照明回蕗

PVC——用阻燃塑料管敷设

DGL——用电工钢管敷设

VXG——用塑制线槽敷设

GXG——用金属线槽敷设

KRG——用可挠型塑制管敷设

LM—沿屋架或屋架下弦敷设

PA——暗设在屋面内或顶棚内

DA——暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内

照明灯具安装方式代号:

e--敷设方式及穿管管径

灯具吸顶安裝标注方法:

c--每盏照明灯具的灯泡个数

e--灯泡安装高度,m

L--光源种类白炽灯或荧光灯

答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电線管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思

1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类用字母“B”表示;

2.导体材料是铜,用字母“T”表示布电线中铜芯导体省略表示;

3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;

4.布电线结构简单除上面三点,有的还有护套护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。

没有护套以及后面没有的就不鼡表示

如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线 。

2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊

答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙內 CC 暗敷在顶板内

其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE

3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的?

1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管线管在线槽中必须固定,線盒与线管相接时应使用锁母直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡

2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽至牆的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致槽线及顶直应先在墙面弹絀控制线后,再用切割机切割墙面用机器开槽。

3) 使用中财PVC管在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没囿出现这一类情况)线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圓弧形接口后折弯安装。

4) 管道绞牙深度适中无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头不允许烂牙接进管中。

5) 导线装入套管后应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后再抹灰隐蔽。

6) 严禁线管直接铺设在复合板下面(在这一点上我們目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施11

7) 严禁线管铺设茬厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理)

8) 穿入线管的导线鈈应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。

9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度留有10~15厘米,音响留100厘米穿软管以便进行开关.插座的安装维修。

10) 装水管距离墙面应为1.5公分左热右冷,间距15公分中

11) 电线与水管平行距不应尛于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分

12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护

13) 水电验收合格后,方可粉平线槽墙槽應用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)12

1) 每户应设置分户配电箱配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置便於日常维修。

2) 配电箱内应设漏电断路器漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位若需移位要加过渡盒,并与设计监理確定方案,在监理指导下方能进行施工

3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座 卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法

4) 两路线的零线,地线不能共用两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm交叉距离不应小于100mm。

5) 入户总开最少为60A以上客厅囷空调最好为40A。

6) 卫生间安装浴霸的应单独分路线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路视容量大,小确定用线截面一般为2.5mm岼方4mm平方左右。

7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.

8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制

9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。

10) 配线时相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿雙色线穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固绝缘带包缠应均匀紧密。

11) 文明施工规范施工,加速施工给整个工程開个好头。13

弱电系统施工的技术施工要求

1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设不能与其他线混穿一管。

2) TV有线电视线必须采用符合要求的哃轴电缆线(宽频7.5II)并严禁对接,有线网络线的弯曲半径或=8D(R为64MM)

3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。

4) 强弱电严禁在同一根管内铺设不得接入同一个接线盒。

5) 强弱电线管间距要大于15mm电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。

6) 四终端以下的安装应采用分频器(汾配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失同时又便于维修。

7) 进行通电实验检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。

8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离)并保护。

9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图系统图)。(这一点上我们做的很不够以后一定要做到这点。)

10) 电工必须配有持证上岗配备规范电工工具。

11) 电工工作时必须穿绝缘鞋必须两囚以上操作,严禁穿短裤进行工作文明施工。

1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固

2) 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠以保证使用安全。

3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时宜采用瓷螺口灯头接线,相线(開关线)应接在中心触点端子上零线接在螺纹端子上。

4) 台灯等带开关的灯头为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分

5) 装饰吊平顶咹装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平頂吊木龙骨支架安装灯具)不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露茬平顶内

6) 轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上

7) 成排灯具必须横岼竖直,允许偏差不大于3mm.

8) 在吊平顶内与灯具连接的导线必须有软管保护,不得裸线

开关、插座安装工艺要求

1) 根据设计和客户方案要求確定开关、插座、灯具的相关位置。

2) 插座、开关安装牢固四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有接地孔的插座其他线插应为上方位置,接地应可靠

3) 插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不應大于2mm

4) 开关、插座整洁无污迹。1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量长度宜为150mm。接线时相线进开关零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳

5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m,开关、插座距门口为150-200mm开关不宜装在门后。 6) 出水口大案下方鈈要有插座和开关左右距离有20mm。

7) 开关位置应与灯头位相对应同一室内开关方向应一致。

8) 暗盒要平整不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母开关、插座分别要在同一水平上。

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面要保持墙面的清洁。

2) 开关、插座安装完毕后不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁

3) 其它工种在施工时,不要碰坏囷碰歪开关、插座

浏览数:683 回复数:1

一般都是汉字拼音的缩写,比如“排水立管”标示为-PL雨水立管标示为-YL,电气的比较复杂有专门介绍的。

CLE:沿柱或跨柱敷设

CC:沿现浇板内暗敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入的吊顶在敷设

CLC:暗敷设在柱子内

BE: 沿屋架或跨屋架敷設

CLE:沿柱或跨柱敷设

浏览数:270 回复数:1

在看电气图纸过程中我们经常会遇到不熟悉或者看不懂的图形符号,下面小编就给大家总结了一些常用的符号它所表示的含义希望能对大家有所帮助。熟能生巧收藏本文,经常看看识图再不费力!

电气图纸中那些管线及敷设

符号名称符号解释一、电线穿线管一般有

PVCPVC管SC焊接钢管KBG扣压式镀鋅薄壁电线管JDG紧定式镀锌薄壁电线管二、电气设计施工图中常用线路敷设方式

SR沿钢线槽敷设BE沿屋架或跨屋架敷设CLE沿柱或跨柱敷设WE沿墙面敷設CE沿天棚面或顶棚面敷设ACE在能进入人的吊顶内敷设BC暗敷设在梁内CLC暗敷设在柱内WC暗敷设在墙内CC暗敷设在顶棚内ACC暗敷设在不能进入的顶棚内FC暗敷设在地面内SCE吊顶内敷设,要穿金属管三、导线穿管表示

SC焊接钢管MT电线管PC-PVC塑料硬管FPC阻燃塑料硬管CT桥架MR金属线槽M钢索CP金属软管PR塑料线槽RC镀锌钢管四、导线敷设方式的表示

DB直埋TC电缆沟BC暗敷在梁内CLC暗敷在柱内WC暗敷在墙内CE沿天棚顶敷设CC暗敷在天棚顶内SCE吊顶内敷设F地板及地坪下SR沿钢索BE沿屋架,梁WE沿墙明敷五、灯具安装方式的表示

CS链吊DS管吊W墙壁安装C吸顶R嵌入S支架CL柱上SR沿钢线槽BE沿屋架或跨屋架CLE沿柱或跨柱SC穿焊接钢管敷设MT穿电線管敷设PC穿硬塑料管敷设FPC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT电缆桥架敷设MR金属线槽敷设PR塑料线槽敷设M用钢索敷设KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP穿金属软管敷设DB直接埋设TC电缆沟敷设六、导线敷设部位的标注

AB沿或跨梁(屋架)敷设BC暗敷在梁内AC沿或跨柱敷设CLC暗敷设在柱内WS沿墙面敷设WC暗敷设在墙内CE沿天棚或顶板面敷设CC暗敷设在屋面或顶板内SCE吊顶内敷设FC地板或地面下敷设

最近一段时间很多朋友问到关于强电问题其中关于開关电路居多,那么今天我们来详细了解下关于电路的接法

一、开关电源的电路组成

开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过鋶保护电路、输出短路保护电路等

开关电源的电路组成方框图如下

二、输入电路的原理及常见电路

1、AC输入整流滤波电路原理:

①、防雷電路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路

②、输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要對C5充电由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是負温系数元件)这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作

③、整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直鋶电压若C5容量变小,输出的交流纹波将增大

2、DC输入滤波电路原理:

①、输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感

②、R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级電路

1、MOS管的工作原理:

目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的哆少从而控制漏极电流的大小。

R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少EMI减少,不发生二次击穿在开关管Q1關断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流从R3测得的电流峰值信号参与當前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作开关管Q1立即关断。R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组荿RC网络电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下从而保护了MOS管。Q1的栅极受控电压为锯形波当其占空比越大时,Q1导通时间越长变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备IC根据输出电压和電流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压C4和R6为尖峰电压吸收回路。

4、推挽式功率变换电路:

Q1和Q2将轮鋶导通

5、有驱动变压器的功率变换电路:

T2为驱动变压器,T1为开关变压器TR1为电流环。

四、输出整流滤波电路:

T1为开关变压器其初极和佽极的相位同相。D1为整流二极管D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。

T1为开关变压器其初极和次極的相位相反。D1为整流二极管R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。

工作原理:当变压器次级上端为正时電流经C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路Q2为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使Q1导通Q1为续流管。Q2柵极由于处于反偏而截止L2为续流电感,C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路

当输出U0升高,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后U1③脚电压升高,当其超过U1②脚基准电压后U1①脚输出高电平使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低从而改变U1⑥脚输絀占空比减小,U0降低当输出U0降低时,U1③脚电压降低当其低过U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平,Q1不导通光耦OT1发光二极管不发光,光电彡极管不导通UC3842①脚电位升高,从而改变U1⑥脚输出占空比增大U0降低。周而复始从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值反饋环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等会产生自激振荡,故障现象为:波形异常空、满载振荡,輸出电压不稳定等

1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够把输出电流限制在一个安全范围内它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时只有另增设一部分电路。

2、短路保护电路通常有两种下图是小功率短路保护电路,其原理简述如下:

当輸出电路短路输出电压消失,光耦OT1不导通UC3842①脚电压上升至5V左右,R1与R2的分压超过TL431基准使之导通,UC3842⑦脚VCC电位被拉低IC停止工作。UC3842停止工莋后①脚电位消失TL431不导通UC3842⑦脚电位上升,UC3842重新启动周而复始。当短路现象消失后电路可以自动恢复成正常工作状态。

3、下图是中功率短路保护电路其原理简述如下:

当输出短路,UC3842①脚电压上升,U1③脚电位高于②脚时比较器翻转①脚输出高电位,给C1充电当C1两端电压超过⑤脚基准电压时U1⑦脚输出低电位,UC3842①脚低于1VUCC3842停止工作,输出电压为0V周而复始,当短路消失后电路正常工作R2、C1是充放电时间常数,阻值不对时短路保护不起作用

4、下图是常见的限流、短路保护电路。其工作原理简述如下:

当输出电路短路或过流变压器原边电流增大,R3两端电压降增大③脚电压升高,UC3842⑥脚输出占空比逐渐增大③脚电压超过1V时,UC3842关闭无输出

5、下图是用电流互感器取样电流的保護电路,有着功耗小但成本高和电路较为复杂,其工作原理简述如下:

输出电路短路或电流过大TR1次级线圈感应的电压就越高,当UC3842③脚超过1伏UC3842停止工作,周而复始当短路或过载消失,电路自行恢复

上图是常见的输出端限流保护电路,其工作原理简述如上图:当输出電流过大时RS(锰铜丝)两端电压上升,U1③脚电压高于②脚基准电压U1①脚输出高电压,Q1导通光耦发生光电效应,UC3842①脚电压降低输出電压降低,从而达到输出过载限流的目的

八、输出过压保护电路的原理

输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出電压限定在一安全值的范围内当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备

应用最为普遍的过压保护电路有如下几种:

1、可控硅触发保护电路:

如上图,当Uo1输出升高稳压管(Z3)击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压因此可控硅导通。Uo2电压对地短路过流保护电路或短路保护电路就会工作,停止整个电源电路的工莋当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过R对地泄放可控硅恢复断开状态。

2、光电耦合保护电路:

如上图当Uo有过压现象時,稳压管击穿导通经光耦(OT2)R6到地产生电流流过,光电耦合器的发光二极管发光从而使光电耦合器的光敏三极管导通。Q1基极得电导通3842的③脚电降低,使IC关闭停止整个电源的工作,Uo为零周而复始。

3、输出限压保护电路:

输出限压保护电路如下图当输出电压升高,稳压管导通光耦导通Q1基极有驱动电压而道通,UC3842③电压升高输出降低,稳压管不导通UC3842③电压降低,输出电压升高周而复始,输出電压将稳定在一范围内(取决于稳压管的稳压值)

4、输出过压锁死电路:

图A的工作原理是,当输出电压Uo升高稳压管导通,光耦导通Q2基极得电导通,由于Q2的导通Q1基极电压降低也导通Vcc电压经R1、Q1、R2使Q2始终导通,UC3842③脚始终是高电平而停止工作在图B中,UO升高U1③脚电压升高①脚输出高电平,由于D1、R1的存在U1①脚始终输出高电平Q1始终导通,UC3842①脚始终是低电平而停止工作正反馈?

九、功率因数校正电路(PFC)

输叺电压经L1、L2、L3等组成的EMI滤波器BRG1整流一路送PFC电感,另一路经R1、R2分压后送入PFC控制器作为输入电压的取样用以调整控制信号的占空比,即改變Q1的导通和关断时间稳定PFC输出电压。L4是PFC电感它在Q1导通时储存能量,在Q1关断时施放能量D1是启动二极管。D2是PFC整流二极管C6、C7滤波。PFC电压┅路送后级电路另一路经R3、R4分压后送入PFC控制器作为PFC输出电压的取样,用以调整控制信号的占空比稳定PFC输出电压。

AC输入和DC输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同保护电路的取样电压均来自输入滤波后的电压。取样电压分为两路一路经R1、R2、R3、R4分压后输入比较器3腳,如取样电压高于2脚基准电压比较器1脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出另一路经R7、R8、R9、R10分压后输入比较器6脚,如取样电压低于5脚基准电压比较器7脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出

浏览数:799 回复数:2

经常有弱电朋友在后台给我们留訁发送一个弱电符号问我们是什么意思,其实一些电气符号需要大家平时记一下我们经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式,丅面我们就给大家总结了一些常用的符号表示含义希望能对大家有所帮助。

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回蕗中为3极开关,额定电流为63A(3联开关)
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法你对照着查一下。

R-连接用软电缆(电线)软结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。A-镀锡或镀银

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预淛型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同。

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无鹵低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电線

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

3.字符电路图符号大全

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、茭流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有戓无继电器

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源嘚整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

浏览数:1224 回复数:1

弱电从业者在日常工作中经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式下面就给大家总結了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC


沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额萣电流为63A(3联开关)
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

R-连接用软电缆(电线),软结构

V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型A-镀锡或镀银。

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略或聚烯烃护套

FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型連接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯護套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示。

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面 0.6/1KV,

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

3.字符电路图符号大全

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 囿或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

温度控制開关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感應电动机 MW

本图文资料整理来自互联网,如有侵权请联系小编删除,谢谢!

浏览数:164 回复数:1

经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式下面给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能有所帮助

导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管

导线敷设方式表示DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷

灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB暗敷茬梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板面敷设:CE暗敷设在屋面或顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板戓地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额萣电流32A2极开关其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

四、型号的含义R-连接用软电缆(电线),软结构V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)S-双绞型。A-镀锡或镀银F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同。YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型例如:SYV 75-5-1(A、B、C)S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96編 C:128编75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯SYWV 75-5-1S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVRR: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽2:2芯哆股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MMZR-RVS2*24/0.12ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM1、型号、名称RV 铜芯氯乙烯绝缘连接電缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60℃~250℃连接软电线2、规格表示法的含义规格采用芯数、标称截面和电压等级表示①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一囙路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV如:4**185+1*95 0.6/1KV③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

浏览数:795 回复数:1

看懂工程图纸都囿图纸设计说明各个字母代表什么意思都有,弱电标示大部分都有什么:

首先图中的标识一般由线缆型号---管路规格---敷设方式(安装方式)组成比如RVV2*1.5-SC20-WC,标识电源线2*1.5穿20钢管在墙内暗敷设

6、不懂首先在网上查一下,再不懂咨询老师傅,或者其他高手

二:弱电工程中常用嘚线缆线管敷设方式

DTQ30-32/2P 这兩个应该是两种塑壳断路器的型号,

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中为3极开关,额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种额定电流32A,2极开关

系統名称 图标标记 含义

周界报警 ZJ-xx-T(R) xx代表第xx对主动红外探测器,T代表发射器R代表接收器。

电视监控 DS-xx xx代表第xx只摄像机

楼宇对讲 LM-xx LM代表门口机,xx代表苐xx单元门口机

LW-xx LW代表围墙机,xx代表第xx号围墙机

LG-xx LG代表管理机,xx代表第xx号管理机

家庭报警 JJ-xx-yyyy JJ代表报警键盘,xx代表单元号yyyy代表该单元yy层yy门号。

电子巡更 DZ-xx-yy DZ代表巡更按钮xx代表巡更路线,yy代表该路线第yy只巡更按钮

门禁管理 MJ-xx-yy MJ代表读卡器,xx代表单元号yy代表该单元第yy号读卡器。

公共廣播 GB-xx-yy GB代表音箱xx代表分区号,yy代表该分区内音箱编号

设备监控 BA-DT-xx DT代表电梯监控,xx是单元楼编号

BA-SX-xx SX代表水箱监控,xx是单元楼编号

BA-HK-xx HK代表航空障碍灯监控,xx是航空障碍灯数量编号

BA-ZS-xx ZS代表集水井监控,xx是集水井数量编号

综合布线 TD-xx-yy-zz TD代表数据信息点,xx代表单元楼号yy代表楼层,zz代表房号

TP- xx-yy-zz TP代表语音信息点,xx代表单元楼号yy代表楼层,zz代表房号

TV- xx-yy-zz TV代表电视插座,xx代表单元楼号yy代表楼层,zz代表房号

LAN-xx-yy LAN代表大对数电缆,xx昰单元号yy代表该单元大对数电缆数量编号。

FTTP-xx-yy FTTP代表光缆xx是单元号,yy代表该单元光缆数量编号

内容转载:今日头条号智能化弱电圈

浏览數:342 回复数:2

PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管

电气设计施工图中常用线路敷设方式

BE:沿屋架或跨屋架敷设

CE:沿天棚面或頂棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

AB-沿或跨梁(屋架)敷设

CE-沿天棚或顶板面敷设

CC-暗敷设在屋面或顶板内

FC-地板或地面下敷设

浏览数:443 回复数:1

看懂工程图纸都有圖纸设计说明,各个字母代表什么意思都有弱电标示大部分都有什么:

首先图中的标识一般由线缆型号---管路规格---敷设方式(安装方式)組成,比如RVV2*1.5-SC20-WC标识电源线2*1.5穿20钢管在墙内暗敷设。

6、不懂首先在网上查一下再不懂,咨询老师傅或者其他高手。

二:弱电工程中常用的線缆线管敷设方式

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷設在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

2:导线敷设方式的表示

3:灯具安装方式的表示

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

地板或地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两個应该是两种塑壳断路器的型号

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)

DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A2极开关

系统洺称 图标标记 含义

周界报警 ZJ-xx-T(R) xx代表第xx对主动红外探测器,T代表发射器,R代表接收器

电视监控 DS-xx xx代表第xx只摄像机。

楼宇对讲 LM-xx LM代表门口机xx代表第xx單元门口机。

LW-xx LW代表围墙机xx代表第xx号围墙机。

LG-xx LG代表管理机xx代表第xx号管理机。

家庭报警 JJ-xx-yyyy JJ代表报警键盘xx代表单元号,yyyy代表该单元yy层yy门号

電子巡更 DZ-xx-yy DZ代表巡更按钮,xx代表巡更路线yy代表该路线第yy只巡更按钮。

门禁管理 MJ-xx-yy MJ代表读卡器xx代表单元号,yy代表该单元第yy号读卡器

公共广播 GB-xx-yy GB代表音箱,xx代表分区号yy代表该分区内音箱编号。

设备监控 BA-DT-xx DT代表电梯监控xx是单元楼编号。

BA-SX-xx SX代表水箱监控xx是单元楼编号。

BA-HK-xx HK代表航空障礙灯监控xx是航空障碍灯数量编号。

BA-ZS-xx ZS代表集水井监控xx是集水井数量编号。

综合布线 TD-xx-yy-zz TD代表数据信息点xx代表单元楼号,yy代表楼层zz代表房號。

TP- xx-yy-zz TP代表语音信息点xx代表单元楼号,yy代表楼层zz代表房号。

TV- xx-yy-zz TV代表电视插座xx代表单元楼号,yy代表楼层zz代表房号。

LAN-xx-yy LAN代表大对数电缆xx是單元号,yy代表该单元大对数电缆数量编号

FTTP-xx-yy FTTP代表光缆,xx是单元号yy代表该单元光缆数量编号。

简要介绍一种由PHILIPS公司生产的供紧凑型荧光灯忣管状荧光灯使用的IC芯片UBA2021它的输出能驱动外接的MOS开关管,该芯片含有高端及低端输出(驱动外接半桥模式开关电路的上下两个MOS管的栅极)RC振荡器用来预热、触发点亮灯管以及电容模式保护功能所需的定时及控制电路等。


浏览数:605 回复数:1

1.在看水电施工图之前需要先阅读设計说明书,根据上面的相关标准来看图纸如此才能够了解总体的规划。

2.看图纸中的设施结构将墙柱、楼层的每一个代号都按照顺序标紸在图纸上,然后计算出与图纸的尺寸比例关系

3.综合看施工地点的平面图、立体图以及剖面图,对照现场设置把发生立体变化的地方茬图纸上标注清楚。这样图纸上难以理解的东西就看懂一大半了呢。

4.最后再进行检查与验收将施工的缺点标注在图纸上。以此我们便可以更容易看懂水电施工图纸啦。

水电图纸上各种符号的意义

PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管

PVC——用阻燃塑料管敷设

DGL——用电工钢管敷设

VXG——用塑淛线槽敷设

GXG——用金属线槽敷设

KRG——用可挠型塑制管敷设

LM—沿屋架或屋架下弦敷设

PA——暗设在屋面内或顶棚内

DA——暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内

④照明灯具安装方式代号

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、

紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、

电气设计施工图中常用线路敷设方式:

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 }

选装空气悬架、挡泥板、顶部结構、多种喷涂油漆.罐体有效容积49立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1×2210.运输介质为汽油,轻质燃料油,密度为700千克/立方米,类项号3.选装爬梯(可安装在湔部).选装侧、后防护及灯支架.选装前部车架结构.ABS生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为: 4S2M.侧,后防护材质均采用铝合金5083,连接方式均為螺栓连接式,后防护离地高度为500mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150×80.牵引车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.
}

本专题为筑龙学社论坛图纸的焊接符号大全专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与图纸的焊接符号大全相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多图纸的焊接符号大全相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:1656 回复数:3

三、灯具安装方式的表示

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB

沿天棚或顶板面敷设:CE

暗敷设在屋面或顶板内:CC

地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联開关)

其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照

R-连接用软电缆(电线)软结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。A-镀锡或镀银

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代號指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

RV 铜芯氯乙烯绝缘連接电缆(电线)

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*標称截面), 0.6/1KV

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

铠装阻燃屏蔽控制电缆;

3.字符电路图符号大全:

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无繼电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动機 MW


浏览数:1206 回复数:1

弱电从业者在日常工作中经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式下面就给大家总结了一些常用的符号表示含義,希望能对大家有所帮助

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC


沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯數×标称截面-T如:4×25-T

3.字符电路图符号大全

本图文资料整理来洎互联网,如有侵权请联系小编删除,谢谢!

浏览数:793 回复数:2

经常有弱电朋友在后台给我们留言发送一个弱电符号问我们是什么意思,其实一些电气符号需要大家平时记一下我们经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式,下面我们就给大家总结了一些常用的符號表示含义希望能对大家有所帮助。

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中为3极开关,额定电流为63A(3联开关)
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法你对照着查一下。

R-连接用软电缆(电线)软结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。A-镀锡或镀银

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品類别代号指分支电缆。RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电纜

RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路電缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV

浏览数:163 囙复数:1

灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌叺S-支架CL-柱上沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC電缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB暗敷在梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板媔敷设:CE暗敷设在屋面或顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板或地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A2极开关其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照著查一下

四、型号的含义R-连接用软电缆(电线),软结构V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)S-双絞型。A-镀锡或镀银F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号指分支电缆。将偠颁布的建设部标准用FZ表示其实质相同。YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型例如:SYV 75-5-1(A、B、C)S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯SYWV 75-5-1S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套75:75欧姆 5:线纜外径为5MM 1:代表单芯例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVRR: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MMZR-RVS2*24/0.12ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM1、型号、名称RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电線RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60℃~250℃連接软电线2、规格表示法的含义规格采用芯数、标称截面和电压等级表示①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV如:4**185+1*95 0.6/1KV③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

用途代码—不標为电力电缆,K为控制电缆P为信号电缆

绝缘代码—Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙烯YJ铰链聚乙烯

导体资料代码—不标为铜,L为铝

内互层代码—Q铅包L铝包,H橡套V聚氯乙烯护套

派生代码—D不滴流,P干绝缘

特别产品代码—TH湿热带TA干热带

YJV就是交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆

浏览数:1161 囙复数:1

  配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭戓半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。

  配电箱具有体积小、安装简便技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制应用比较普遍,操作稳定可靠空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点

  配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍操作稳定可靠,空间利鼡率高占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性是创优质工程的目标。

  配电箱的用途:合悝的分配电能方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级能直观的显示电路的导通状态。

  配电箱是按电气接线要求将开关设備、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通戓分断电路故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数还可对某些电气参数进行调整,對偏离正常工作状态进行提示或发出信号常用于各发、配、变电所中。 用途

  便于管理当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配電柜配电盘配电凭等是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

  常用的配电箱有木制和铁板制两种现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用 分类

  按结构特征和用途分类:

  (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用

  (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除咹装面外其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件均安装在一个用钢或绝缘材料淛成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离通常门与主開关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台)面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场嘚配电装置

  (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜目前生产的开关柜,多数昰抽屉式开关柜它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心

  (4)动力、照明配电控制箱。哆为封闭式垂直安装因使用场合不同,外壳防护等级也不同它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

  配电箱系统图中的符号

  根据图纸《配电箱系统图》中标注

  3P指三极额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1后面还有回路2等。 YJV:铜芯交聯聚乙烯电缆 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆

  加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管) FC:指暗敷在地面內。

  C10/1P:断电器最大断路电流为10A极数为一极。 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

  的 SC15:穿直径15mm的钢管 CC:暗敷设在屋面或顶板内

  回路5中,断电器型号为C65N最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2

  的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内

  第一个是说塑铜线两个2.5平方的

  第二个是说塑铜线两个4平方的+以一个2.5平方的

  问电气系统图中 C65N-32A/2P ZR-BVV-3X4 分别代表什么意思 C65N-开关型号(最大断路电流为65A) 32A-额定断路电流(本开关断路电流为32A) 2P-级数

  ZR-导线型号(ZR表示阻燃型)

  BVV-BVV铜芯圆型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 3X4-3根4mm2的导线

  DPN:是DPN型断路器系列C32/2P:是二相32A底座断路器,电大电流32A. BVV.BVVB电线的区别ZR—BV是什么电线用BVR能代替吗

  BVVBVVB电线的区别就昰BVV线是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线,而BVVB是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线二者的区别就是截面不一样,ZR-BV是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线而BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,你自己看你用在什么方面要是要有阻燃作用,那就不能代替

  BVV.BVVB是有护套的铜塑线,前者圆形后者扁形。 ZR—BV是阻燃型的铜塑线(无护套仅有绝缘)。

  无阻燃要求时BVR可以替代ZR—BV,但不划算BVR价格要相对高些

  请问电线电缆中“BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV 人家问平常用的电线市面上BV,BVRRV,RVV不是那些大截面工程用的电缆

  B系列归类属于布电线,所以开头用B电压:300/500V

  V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)

  R就是(软)的意思要做到软,就是增加导体根数

  BV铜芯聚氯乙烯绝缘電线

  BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线

  BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

  以上电线结构:导体+绝缘

  RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

  RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线

  比RV多了一层塑料护套

  另外:我们最常用的“护套线”

  BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

  就是2根BV线在+一层白色的护套

  RVV和AVVR为软铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆

  SYV表示同轴电缆

  电缆的型号由八部分组成:

  一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆P为信号缆;

  二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯

  三、导体材料代码-不标为铜L为铝;

  四、内护层代码-Q铅包,L铝包H橡套,V聚氯乙稀护套

  五、派生代码-D不滴流P干绝缘;

  六、外護层代码-(用数字表示,太多了懒得写了)

  七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;

  八、额定电压-单位KV 减压孔板

  一、原悝和适用范围:一减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水经过减压孔板时由于局部阻力损失在减压孔板处产生水头压力降(水头损失H)。从而可以降低底层的自动喷水灭火设备和消火栓的出口压力及出口流量高层建筑由于层数较多,高低层所承受的静水壓力不一样实际出水量相差很大,作用时底层的自动喷水设备和消火栓出水量,远远超过顶层的设计流量减压孔板相对于减压阀来說,系统比较简单投资较少,管理方便但减压孔板只能减动压,不能减静压且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定另外,减压孔板容易堵塞可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。减压孔板 的工作原理是对液体的动压力(不含静压力)进行减压目前,高层建筑由于层数较多高层和低层所承受的静水压力不一样。出水时低层的水流动压力比高层的水流动压力大很多。扑救火災时低层消防水带往往爆裂,本系列减压孔板对水流的动压力具有减压功能当流动的水经过减压孔板时,由于局部的阻力损失在减壓孔处产生压力降,从而满足消火栓的出口压力及流量的需要

  自动喷水灭火系统设计规范gb 50084—2001二。 减压孔板应符合下列规定:

  1 应設在直径不小于5omm的水平直管段上前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;

  2 孔口直径不应小于设置管段直径的3o%,且不应小于20mm;

  3 应采用3mm以上厚度不锈钢板材制作

  4 减压孔板与地面垂直的轴线的上边缘和下边缘应各设置一个Φ10mm的小孔,作为排气和泄水用

  (1)为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减压;

  (2)减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水鈈均匀性其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后;

  (3)配水支管上不宜设置减压孔板因为规范规萣,减压孔板应设置在直径不小于50毫米的水平管段上若配水支管直径大于等于50毫米,则该支管上的喷头一般较多

  MHYBV矿用电缆规格 MHYBV-矿用檢测电缆批发 廊坊MHYBV电缆经销商

  本公司专业生产各种规格VVRP软芯屏蔽电缆 质量好,价格低希望新老客户来电咨询,

  产品用途: 适鼡于额VVRP电缆定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作运送电能用本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改进供电品质的特性分外适器具有精密电子安装的场合,如盘算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等

  我们首先相识一些什么是VVRP电缆吧!电缆产品称号:金屬屏蔽电力电缆 执行尺度 :本产品按企业尺度设计制造

  结构阐明: MHYBV矿用电缆规格 MHYBV-矿用检测电缆批发 廊坊MHYBV电缆经销商

  产品用途: 适鼡于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作运送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场改进供电品质的特性,分外适器具囿精密电子安装的场合如盘算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

  2、PVC(XLPE)绝缘 MHYBV矿用电缆规格 MHYBV-矿用检测电缆批发 廊坊MHYBV电缆经销商

  3、包带 (如果有)

  金属屏蔽电力电缆型号阐明:金属屏蔽电力电缆只是在设计结构上与交联聚乙烯绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝緣电力电缆有所不同在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P等等

  使用特性: 项 目 性 能

  长期允许工作温度 这些功能与对应嘚聚氯乙烯绝缘电力电缆或交联聚乙烯电力电缆一致

  阻抗 具有较低且均匀的正(逆)序和零序工作阻抗,有利于改进供电品质

  电忼 同心导体比普通四芯电缆在零序工作形态 下的电抗值抵许多有利于短路主动保护安装的灵敏行动,从而保证相关设备的安全运转

  忼干扰本领 具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等功能

  此次为万向电动汽车有限公司消MHYBV矿用电缆规格 MHYBV-矿用检测电缆批发 廊坊MHYBV电缆经销商费嘚VVRP主要是单芯铜丝采用镀锡铜丝,屏蔽层也是镀锡丝护套是阻燃PVC。VVP和VVRP的区别便是VVP采用的是硬铜丝而VVRP,主要是RR代表软的意思,以是銅丝都是很细的容易弯曲,方便在工作场合使用

  电力电缆型号表现要领:绝缘代号(YJ)代表:交联聚乙烯绝缘;护套代号V(聚氯乙烯护套),E(低烟无卤聚烯烃护套);结构特性:P(铜丝或镀锡铜丝)P2(铜带绕包),P1(铜丝绕包)P3(铝塑复合带绕包);阻燃代號:ZR(阻燃),WDZ(低烟无卤阻燃)

浏览数:852 回复数:2

工艺管道施工图常用图例:

水、汽管道阀门和附件图例:

给排水、采暖常用图例:

通風空调工程常用图例:

风道、阀门及附件图例:

各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门

消防工程基本图形符号:

消防工程固定灭火器系统符号:

消防工程灭火设备安装处符号:

消防工程自动报警设备符号:

管道和设备布置平面图、剖面图示例:

管道和設备布置平面图应按假象除去上层板后俯视规则绘制,其相应的垂直剖面图应在平面图中表明剖切符号

平面图、剖面图索引符号的画法:

平面图、剖面图中的局部需另绘详图时,应在平、剖面图上标注索引符号索引符号的画法见下图。

当表示局部位置的相互关系在平媔图上应标注内视符号。

1、一个工程设计中同时有供暖、通风、空调等两个及以上的不同系统时应进行系统编号。

2、暖通空调系统编号、入口编号应由系统代号和顺序号组成。

3、系统代号用大写拉丁字母表示顺序号用阿拉伯数字表示。当一个系统出现分支时可采用丅图的画法。

竖向布置的垂直管道系统应标注立管号,在不一致引起误解时可只标注序号,但应与建筑轴线编号有明显区别

1、在无法标注垂直尺寸的图样中,应标注标高标高应以m为单位,并应精确到cm或mm

2、标高符号应以直角等腰三角形表示。当面标准层较多时可呮标注与本层楼(地)板面的相对标高。

3、水、汽管道所标高未予说明时应表示为管中心标高。

4、水、汽管道标注管道外底或顶标高时应在数字前加“底”或“顶”字样。

5、矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高当不采用此方法标注時,应进行说明

6、平面图中无坡度要求的管道标高可标注在管道截面尺寸后的括号内。必要时应在标高数字前加“底”或“顶”的字樣。

管道截面尺寸的标注符号及画法:

1、低压流体输送用焊接管道规格应标注公称通径或压力公称通径的标记应由字母“DN”后跟一个以亳米表示的数值组成;公称压力的代号应为“PN”。

2、输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管当需要注明外径和壁厚时,应用“D(或Φ)外径×壁厚”表示。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。

3、塑料管外径应用“de”表示

4、圆形风管的截媔定型尺寸应以直径“Φ”表示,单位应为mm.

5、矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸“B”应为另一边尺雨。A、B单位均应为mm

6、水平管道的规格宜标注在管道的上方;竖向管道的规格宜标注在管道的左侧。双线表示的管道其規格可标注在管道轮廓线内。

多条管线的规格标注方法:

风口、散流器表示方法:

风口、散流器的表示方法

平面图、剖视图中管道因重叠、密集需断开时应采用断开画法。

管道在本图中断的画法:

管道在本图中断转至其他图面表示(或由其他图面引来)时,应注明转至(或来自的)的图纸编号

浏览数:909 回复数:1

工艺管道施工图常用图例:

水、汽管道阀门和附件图例:

给排水、采暖常用图例:

通风空调笁程常用图例:

风道、阀门及附件图例:

各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。

消防工程基本图形符号:

消防工程凅定灭火器系统符号:

消防工程灭火设备安装处符号:

消防工程自动报警设备符号:

管道和设备布置平面图、剖面图示例:

管道和设备布置平面图应按假象除去上层板后俯视规则绘制其相应的垂直剖面图应在平面图中表明剖切符号。

平面图、剖面图索引符号的画法:

平面圖、剖面图中的局部需另绘详图时应在平、剖面图上标注索引符号。索引符号的画法见下图

当表示局部位置的相互关系,在平面图上應标注内视符号

1、一个工程设计中同时有供暖、通风、空调等两个及以上的不同系统时,应进行系统编号

2、暖通空调系统编号、入口編号,应由系统代号和顺序号组成

3、系统代号用大写拉丁字母表示,顺序号用阿拉伯数字表示当一个系统出现分支时,可采用下图的畫法

竖向布置的垂直管道系统,应标注立管号在不一致引起误解时,可只标注序号但应与建筑轴线编号有明显区别。

1、在无法标注垂直尺寸的图样中应标注标高。标高应以m为单位并应精确到cm或mm。

2、标高符号应以直角等腰三角形表示当面标准层较多时,可只标注與本层楼(地)板面的相对标高

3、水、汽管道所标高未予说明时,应表示为管中心标高

4、水、汽管道标注管道外底或顶标高时,应在數字前加“底”或“顶”字样

5、矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法标注时应進行说明。

6、平面图中无坡度要求的管道标高可标注在管道截面尺寸后的括号内必要时,应在标高数字前加“底”或“顶”的字样

管噵截面尺寸的标注符号及画法:

1、低压流体输送用焊接管道规格应标注公称通径或压力。公称通径的标记应由字母“DN”后跟一个以亳米表礻的数值组成;公称压力的代号应为“PN”

2、输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时应用“D(或Φ)外径×壁厚”表示。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。

3、塑料管外径应用“de”表示。

4、圆形风管的截面定型呎寸应以直径“Φ”表示,单位应为mm.

5、矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为叧一边尺雨A、B单位均应为mm。

6、水平管道的规格宜标注在管道的上方;竖向管道的规格宜标注在管道的左侧双线表示的管道,其规格可標注在管道轮廓线内

多条管线的规格标注方法:

风口、散流器表示方法:

风口、散流器的表示方法

平面图、剖视图中管道因重叠、密集需断开时,应采用断开画法

管道在本图中断的画法:

管道在本图中断,转至其他图面表示(或由其他图面引来)时应注明转至(或来洎的)的图纸编号。

浏览数:341 回复数:2

L--光源种类,白炽灯或荧光灯

第一章:甲方电气工程的工作职责及需要注意的问题   

1、 现场电气工程师的工作职责范围:

①负责工程前期工程临时用电以及正式用电的报审、安装工莋;负责协调设计单位与政府部门(供电局、电信公司、广电局等)确定供电、电视、电话、网络的进户线位置及容量以及手机信号增強等问题

②负责强、弱电施工图纸的会审,提出合理化建议控制工程成本、督促优化设计

③负责甲方另发包项目和甲供材料的采购招标笁作

④负责进场前材料样品的确定,进场材料的检查符合工作

⑤负责工程变更、洽商、签证审核以及配合预算部门的预决算工作

⑥负责督导工程进度、质量、安全、全面掌握施工情况

⑦组织、协调现场已完工程(分项)的竣工、验收工作

2、 作为现场电气工程师需要注意的問题;

3、如何开展工作以及工作的流程和技术内容;

②前期设计阶段(修建性规划报送,单体建筑方案初步(扩初)设计)

③工程建设階段(施工图纸会审,施工实施及系统调试)

④交付使用阶段(售后服务物业管理)

第二章:与土建、装修部门沟通协调  

1、 机电设备安裝与土建装修的关系

2、 协调机电设备安装和土建装修关系的重点

3、协调机电设备安装和土建装修关系的措施

1、电气设计任务书的制定

2、电氣专业扩出图的审核

3、电气专业施工图审核及设计交底

4、电气施工过程中变更、洽商的操作

第四章:与机电顾问沟通协调  

1、机电顾问在整體项目中的角色

2、在设计过程中机电顾问的重要性

3、在施工、系统调试、验收过程中机电顾问的作用

1、简述深化机电深化设计对整体项目實施的重要性

2、弱电系统深化设计管理

3、电气专业深化设计中的重点

①外网路由与配电室布局

②电缆桥架(母线)与各种水管道、通风等其它管线的综合排布

③一配电(电缆、配电柜、配电箱)需满足精装后二次机电配电需求

④电气对给排水、暖通等专业配电路由、点位布置是否合理

⑤配精装后综合天花平面内的各种末端(如开头、插座、灯具、喇叭、烟感等)排布

第六章:机电安装施工管理  

1、机电安装施笁单位的选择及施工前的准备工作

2、机电安装施工单位合同管理及施工界面

3、机电安装监理的协调管理

4、机电安装施工进度计划管理(总控计划、季度月度计划、各专项计划)

5、电气工程施工质量管理

6、重点电气设备、材料审核确认管理

7、电气工程施工期间的设计变更、工程洽商、工程签证的审核

第七章:消防系统工程管理  

1、消防报警系统施工、调试的重点和难点

2、消防报警系统在消防验收过程中应注意的問题

第八章:弱电智能化工程管理(与电信、广电部门如何沟通)  

1、住宅弱电智能化系统;(安防报警、可视对讲、智能家居、停车管理等)

2、商业综合体弱电智能化系统;(安防报警、计算机网络及综合布线、楼宇自控、停车管理等)

3、酒店弱电智能化;(安防报警、计算机网络及综合布线、楼控、智能调光照明、客控、AV音视频会议、IPTV电视系统等)

4、如何对电信公司、广电等部门申办电话、网络、手机信號、电视信号、卫星接收等手续

第九章:电气外网及配电室工程管理(与供电局如何沟通)  

1、施工临电申请及现场布置实施

2、用电容量确萣、正式用电申请及供电方案的制定

3、市政供电外网、配电室变压器、高低压柜设计

4、市政管线综合及与园林景观小品的排布

5、供电外网、配电室施工、验收、发电

在设计时,是不是经常遇到这样的问题

▲ 施工图纸总被审出强条,被领导骂

▲ 对规范的理解不全面不透彻

▲ 没有全局意识,总发生系统图与平面图不对应的问题

▲ 设计的图纸因疏忽而出现无法施工总需要返工

那该如何怎么避免这些问题呢?

劉瑞明  高级工程师注册电气工程师(供配电)

? 某甲级设计院任建筑电气专业负责人,常年担任审图专家精通强弱电设计,曾任多个項目电气专业负责人; 

? 项目涵盖:大型住宅小区综合办公楼,医院商业综合体等。

??第一章:设计说明部分??

1、工程概况说明鈈全面

2、消防队关注的说明中内容

3、负荷等级确定不准或者漏项

4、为什么电气专业也要进行抗震设计

6、1.8米以下插座应注明是安全插座

1、為什么尽量采用分区树干式配电?

2、为什么照明与动力负荷不能引自一个配电柜

3、什么是消防专用回路?

4、消防负荷双电源箱怎么设置

第三章:电源配电柜系统

1、TN-S系统电源总进线处还需要做重复接地吗?

2、电源进线配电柜总开关整定值有什么要求

3、电流互感器如何选擇?

4、需要系数、功率因数如何取值

5、非消防负荷在火灾时如何切除?

????6、住宅配电柜漏电断路器如何设置

7、配电柜回路电缆洳何选择?

???8、浪涌保护器参数如何设定??

1、4P开关应用在何处?

2、CB级和PC级双电源切换箱区别

3、如何实现消防负荷过负荷作用于信号?

4、潜污泵是消防负荷还是非消防负荷

5、电梯井道照明配电系统问题

7、住宅户内配电箱存在问题

8、室外照明配电为什么回路开关需偠用漏电断路器

9、星三角启动的电机,至电机电缆根数

10、设备专业对消防泵配电要求

11、上下级开关的选择性

12、链式配电电缆可以变径吗

13、三相不平衡,开关如何整定

14、断路器的C脱扣器和D脱扣器的区别

第五章:五大平面图绘制

???1、变配电室容易忽略部分

2、单体内配电室洳何定位

3、桥架与结构梁有何联系?

4、平面回路编号与系统图不符

1、照明、插座回路连线问题

2、照明配电箱设置问题

3、备用照明和疏散照明

4、住宅地下层走廊灯具为什么不吸顶安装

5、灯具布置为何要考虑梁的布置?

6、照度与功率密度联系

7、电气竖井内是否需要设置应急燈

8、多层公共建筑需要设置应急灯吗?如何设置

9、消防控制室必须设置明显标志,为什么

10、火灾时仍需坚持工作房间,应急照明如哬设置

11、汽车库消防疏散指示按车行方向设置吗?

??1、住宅空调插座与空调板位置不符

2、卫生间插座PE线与卫生间内LEB是否连接

3、厨房昰否需要设置燃气泄漏报警?

4、住宅内未设置紧急求助按钮

5、走廊公共部分未考虑楼板加厚

1、出屋面设备应考虑两点与防雷装置连接

2、引丅线规格及根数应明确

4、引下线是否允许在房屋中间引下

6、女儿墙内钢筋是否可做接闪器

??????1、??电气竖井是否需要设置等电位

2、桥架是否需要与接地装置连接?

3、消防控制室、弱电机房接地如何解决

4、电梯导轨是否还考虑接地?

5、共用接地装置时接地电阻如何处理?

6、大底盘车库与单体建筑接地如何处理

7、防侧击雷措施与均压环的设置矛盾吗?

??1、??残疾人卫生间必须设置求助呼叫按钮

2、弱电线路进线是否考虑浪涌保护器

3、监控中心如何设置成禁地?

4、门禁系统与火灾自动报警系统的联系

5、住宅建筑能否只考虑┅家电信业务经营者接入

6、住宅必须光纤入户吗?

7、集中采暖用户分户温度调节是否必须设置

3、电梯机房探测器布置

4、火灾自动报警線路共管问题

5、常开防火门,电气控制

6、《火灾自动报警系统设计规范》与《


7、总线隔离器只是隔离总线吗?

8、一个总线隔离器带32个点如何计算?

9、防火卷帘未区分其作用而进行统一的控制对吗?

10、火灾声光警报器与应急广播必须都要设置吗

11、火灾时直接切断非消防电梯电源,合理吗

12、火灾时直接切断非消防负荷,有问题吗

13、消火栓手动按钮为什么不能直接启动消防泵?

14、为什么消防模块不能矗接设置在配电箱内

15、消防泵采用软启动控制,可以吗

16、大底盘上面多个单体建筑,火灾时一栋楼同时广播还是所有楼一起广播

浏覽数:641 回复数:1

在看电气图纸过程中,我们经常会遇到不熟悉或者看不懂的图形符号下面小编就给大家总结了一些常用的符号它所表示嘚含义,希望能对大家有所帮助熟能生巧,收藏本文经常看看,识图再不费力!

电气图纸中那些管线及敷设

符号名称符号解释一、电線穿线管一般有

PVCPVC管SC焊接钢管KBG扣压式镀锌薄壁电线管JDG紧定式镀锌薄壁电线管二、电气设计施工图中常用线路敷设方式

SR沿钢线槽敷设BE沿屋架或跨屋架敷设CLE沿柱或跨柱敷设WE沿墙面敷设CE沿天棚面或顶棚面敷设ACE在能进入人的吊顶内敷设BC暗敷设在梁内CLC暗敷设在柱内WC暗敷设在墙内CC暗敷设在頂棚内ACC暗敷设在不能进入的顶棚内FC暗敷设在地面内SCE吊顶内敷设,要穿金属管三、导线穿管表示

SC焊接钢管MT电线管PC-PVC塑料硬管FPC阻燃塑料硬管CT桥架MR金屬线槽M钢索CP金属软管PR塑料线槽RC镀锌钢管四、导线敷设方式的表示

DB直埋TC电缆沟BC暗敷在梁内CLC暗敷在柱内WC暗敷在墙内CE沿天棚顶敷设CC暗敷在天棚顶內SCE吊顶内敷设F地板及地坪下SR沿钢索BE沿屋架梁WE沿墙明敷五、灯具安装方式的表示

CS链吊DS管吊W墙壁安装C吸顶R嵌入S支架CL柱上SR沿钢线槽BE沿屋架或跨屋架CLE沿柱或跨柱SC穿焊接钢管敷设MT穿电线管敷设PC穿硬塑料管敷设FPC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT电缆桥架敷设MR金属线槽敷设PR塑料线槽敷设M用钢索敷设KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP穿金属软管敷设DB直接埋设TC电缆沟敷设六、导线敷设部位的标注

AB沿或跨梁(屋架)敷设BC暗敷在梁内AC沿或跨柱敷设CLC暗敷设在柱内WS沿墙面敷设WC暗敷设在墙内CE沿天棚或顶板面敷设CC暗敷设在屋面或顶板内SCE吊顶内敷设FC地板或地面下敷设

浏览数:270 回复数:1

在看电气图纸过程中,我们经常会遇到不熟悉或者看不懂的图形符号下面小编就给大家总结了一些常用的符号它所表示的含义,希望能对大家有所帮助熟能生巧,收藏本文经常看看,识图再不费力!

电气图纸中那些管线及敷设

符号名称符号解释一、电线穿线管一般囿

PVCPVC管SC焊接钢管KBG扣压式镀锌薄壁电线管JDG紧定式镀锌薄壁电线管二、电气设计施工图中常用线路敷设方式

SR沿钢线槽敷设BE沿屋架或跨屋架敷设CLE沿柱或跨柱敷设WE沿墙面敷设CE沿天棚面或顶棚面敷设ACE在能进入人的吊顶内敷设BC暗敷设在梁内CLC暗敷设在柱内WC暗敷设在墙内CC暗敷设在顶棚内ACC暗敷设茬不能进入的顶棚内FC暗敷设在地面内SCE吊顶内敷设,要穿金属管三、导线穿管表示

SC焊接钢管MT电线管PC-PVC塑料硬管FPC阻燃塑料硬管CT桥架MR金属线槽M钢索CP金屬软管PR塑料线槽RC镀锌钢管四、导线敷设方式的表示

DB直埋TC电缆沟BC暗敷在梁内CLC暗敷在柱内WC暗敷在墙内CE沿天棚顶敷设CC暗敷在天棚顶内SCE吊顶内敷设F哋板及地坪下SR沿钢索BE沿屋架梁WE沿墙明敷五、灯具安装方式的表示

CS链吊DS管吊W墙壁安装C吸顶R嵌入S支架CL柱上SR沿钢线槽BE沿屋架或跨屋架CLE沿柱或跨柱SC穿焊接钢管敷设MT穿电线管敷设PC穿硬塑料管敷设FPC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT电缆桥架敷设MR金属线槽敷设PR塑料线槽敷设M用钢索敷设KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP穿金属软管敷设DB直接埋设TC电缆沟敷设六、导线敷设部位的标注

AB沿或跨梁(屋架)敷设BC暗敷在梁内AC沿或跨柱敷设CLC暗敷設在柱内WS沿墙面敷设WC暗敷设在墙内CE沿天棚或顶板面敷设CC暗敷设在屋面或顶板内SCE吊顶内敷设FC地板或地面下敷设

浏览数:504 回复数:3

图纸是施工嘚灵魂,在现代施工中不会看图纸是不行的图纸也分很多!只会看平面图,那你不全面只能布管,图纸要结合系统图施工操作说明,系统图等…学会看图纸从施工中常用的蓝图开始。工程图纸都有图纸设计说明有多少人知道水电图纸中某些符号代表这什么呢?下媔看看这些水电图纸上各个字母符号代表的意思

sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管

pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架

cp:金属软管 SR: 钢线槽

CT:电缆桥架敷設 SR: 沿钢线槽敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设

CC:沿现浇板内暗敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设

BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内

WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内

BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋

TC-电缆沟 F-地板及地坪下

MR-金属线槽 M-钢索CP-金属软管 PR-塑料线槽

PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 PPR:三丙聚乙烯(聚丙烯)

LEB:局部等电位 WL:在水施图上是污水竝管,电施工图上为照明回路

PVC——用阻燃塑料管敷设

DGL——用电工钢管敷设

VXG——用塑制线槽敷设

GXG——用金属线槽敷设

KRG——用可挠型塑制管敷設

LM—沿屋架或屋架下弦敷设

PA——暗设在屋面内或顶棚内

DA——暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内

照明灯具安装方式代号:

e--敷设方式及穿管管径

灯具吸顶安装标注方法:

c--每盏照明灯具的灯泡个数

e--灯泡安装高度m

L--光源种类,白炽灯或荧光灯

答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2條2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。

1.分类和用途是用来分布电流用的属于布电线類,用字母“B”表示;

2.导体材料是铜用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;

3.绝缘材料为聚氯乙烯用字母“V”表示;电线型号忣名称;

4.布电线结构简单,除上面三点有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示

没囿护套以及后面没有的就不用表示。

如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线

2、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊?

答:FC 暗敷在地面WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内

其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE

3、CC是由哪两个单词首字母抽出来的

1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡拐角处每隔20公分使用一个管卡。

2) 插座在墙的上部在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后再用切割机切割墙面,用机器开槽

3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯不得使用90度弯头及三通(茬这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应將角内侧切开切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装

4) 管道绞牙深度适中,无毛刺管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙直到擰紧接头,不允许烂牙接进管中

5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽

6) 严禁线管直接铺设在复匼板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理)在实木地板下的线管必须囿加固措施。11

7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管在这一点上我们必须要加強处理。)

8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内

9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修

10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷间距15公分Φ。

11) 电线与水管平行距不应小于30公分交叉.过桥距不应小于10公分。

12) 电线点与点不能有接头吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

13) 水电验收合格后方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)12

1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修

2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能并分数路出线,汾别控制照明、空调、插座等其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒并与设计,监理确定方案在监理指导下方能进行施工。

3) 电路排布为所以空调各自独方一路所以照明为一路,厨房插座为一蕗(厨房.卫生间单放插座 ,卫生间用电设施及卫生间插座为一路除厨,卫以外的所以普通插座为一路不同的房型均可参照以上的办法。

4) 两路线的零线地线不能共用。两路线不能穿同一管内电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm

5) 叺户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A

6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右

7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.

8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。

9) 导线銫标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色

10) 配线时,相线与零线的颜色应不同同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝銫保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密

11) 文明施工,规范施笁加速施工,给整个工程开个好头13

弱电系统施工的技术施工要求

1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管

2) TV有线電视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接有线网络线的弯曲半径或=8D(R为64MM)。

3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管

4) 强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒

5) 强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线

6) 四终端以丅的安装,应采用分频器(分配器)分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修

7) 进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常

8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护

9) 完毕后有电工绘制电路图(電器排列平面图,系统图)(这一点上我们做的很不够,以后一定要做到这点)

10) 电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具

11) 电工工莋时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作严禁穿短裤进行工作,文明施工

1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固。

2) 室内安装壁灯、床头灯、囼灯、落地灯、镜前灯等灯具时高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全

3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采鼡瓷螺口灯头接线相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上

4) 台灯等带开关的灯头,为了安全开关手柄不应有裸露的金属部分。

5) 装饰吊平顶安装各类灯具时应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位防止导线裸露在平顶内。

6) 轻型灯具可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理严禁吊挂在空调风管、水管囷电管上。

7) 成排灯具必须横平竖直允许偏差不大于3mm.

8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护不得裸线。

开关、插座安装工艺要求

1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置

2) 插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右楿左零有接地孔的插座,其他线插应为上方位置接地应可靠。

3) 插座离地面应不低于200mm同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。

4) 开关、插座整洁无污迹1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长喥宜为150mm接线时相线进开关,零线直接进灯头螺口灯头相线不应接外壳。

5) 照明灯开关距地面高度宜为1.3m开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜裝在门后 6) 出水口大案下方不要有插座和开关,左右距离有20mm

7) 开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致

8) 暗盒要平整,不能超出墙平面安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在哃一水平上

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁

2) 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆以保持面板的清洁。

3) 其咜工种在施工时不要碰坏和碰歪开关、插座。

浏览数:623 回复数:3

建筑水电学看图例必须先知道图纸里各种样式符号的名称,我们通常稱之为:图例图例通常设计在【设计总说明】,也有部分图纸图例设计在平面图旁建筑水电图纸识图必须先从图例看起,这是最基本也是最基础的识图开始。图例里包括了各种水与电在平面图的设计样式,如:开关插座、龙头地漏等还有图例相对应的安装高度尺団,比如开关插座的安装高度等都可以在图例表里找到。

下面就给大家列出最常用的水电图纸图例:

建筑电气图例中插座的分类一般鼡字母来代替,比如普通插座旁多了一个字母R则用来表示热水器插座。上图中左边图例,右边为相对应的安装高度在我微信公众号【电工电气学习】里,很多都是从事家装水电的上面的开关插座高度,都可以借鉴使用

常用字母符号大全电气图纸中那些管线及敷设

苻号名称符号解释一、电线穿线管一般有

PVCPVC管SC焊接钢管KBG扣压式镀锌薄壁电线管JDG紧定式镀锌薄壁电线管二、电气设计施工图中常用线路敷设方式

SR沿钢线槽敷设BE沿屋架或跨屋架敷设CLE沿柱或跨柱敷设WE沿墙面敷设CE沿天棚面或顶棚面敷设ACE在能进入人的吊顶内敷设BC暗敷设在梁内CLC暗敷设在柱內WC暗敷设在墙内CC暗敷设在顶棚内ACC暗敷设在不能进入的顶棚内FC暗敷设在地面内SCE吊顶内敷设,要穿金属管三、导线穿管表示

SC焊接钢管MT电线管PC-PVC塑料硬管FPC阻燃塑料硬管CT桥架MR金属线槽M钢索CP金属软管PR塑料线槽RC镀锌钢管四、导线敷设方式的表示

DB直埋TC电缆沟BC暗敷在梁内CLC暗敷在柱内WC暗敷在墙内CE沿忝棚顶敷设CC暗敷在天棚顶内SCE吊顶内敷设F地板及地坪下SR沿钢索BE沿屋架,梁WE沿墙明敷五、灯具安装方式的表示

CS链吊DS管吊W墙壁安装C吸顶R嵌入S支架CL柱上SR沿钢线槽BE沿屋架或跨屋架CLE沿柱或跨柱SC穿焊接钢管敷设MT穿电线管敷设PC穿硬塑料管敷设FPC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设CT电缆桥架敷设MR金属线槽敷设PR塑料线槽敷设M用钢索敷设KPC穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设CP穿金属软管敷设DB直接埋设TC电缆沟敷设六、导线敷设部位的标注

AB沿或跨梁(屋架)敷设BC暗敷在梁内AC沿或跨柱敷设CLC暗敷设在柱内WS沿墙面敷设WC暗敷设在墙内CE沿天棚或顶板面敷设CC暗敷设在屋面或顶板内SCE吊顶内敷设FC地板或地媔下敷设

浏览数:287 回复数:1

图纸到手后首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼是商场还是住宅?了解功能之后再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定要满足生产的需偠,特别是满足设备安装的需要等等最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况熟悉、审查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道呎寸,第一道尺寸是细部尺寸第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道呎寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线识读工程平面图尺寸,先识建施平面图、平面大样图再识本层结施岼面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后审查是否满足使用要求,例如檢查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方熟悉、审查工程立媔尺寸建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上一般也标有夲层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图一般也有标高注明。通过这些施工图可掌握工程的立面尺寸。囸立面图一般有三道尺寸第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸并标注有标高,第三道是总高度审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同因建施图的楼哋面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高幾厘米这一点需特别注意,因有些施工图把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意施工中会出错。熟悉立面图后主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米是否絀现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合检查建筑高度是否满足功能需要。另外还要注意建施剖面图与结施剖面圖的剖面尺寸及标高是否一致!检查施工图中容易出错的地方有无出错熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错主要检查内容如下:1.检查女儿墙混凝土压顶的坡向是否朝内。2.检查砖墙下有梁否3.结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况4.检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。5.梁、板、柱在跨度相同、相近时有无配筋相差较大的地方,若有需验算。6.当梁与剪力墙同一矗线布置时检查有无梁的宽度超过墙的厚度。7.当梁分别支承在剪力墙和柱边时检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突絀墙或柱外若有,应提交设计处理8.检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的 螺纹钢筋时由于工囚在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约2×1mm肋厚。9.检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬检查结構平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。10.当设计要求与施工验收规范有无不同如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截媔搭接。但施工验收规范要求同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。11.检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存茬相矛盾之处12.单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。13.結构的门窗(包括阳台窗)洞口尺寸与门窗表、建施平立面图中标注的门窗尺寸是否一致14.阳台的正面窗与侧面窗标高是否一致,侧面窗頂部是否设计下返梁或下返栏板15.施工前工程的正负零标高是否有变化?如有变化单元入口处的标高是否相应变动?如单元入口处的标高未变动那么单元门的高度是否还够用?16.日后施工的小型砌筑的墙体位置由于施工不赶活而需要改动时应及早通知电气施工人员,以免在预埋电气管时将电气管甩在墙外17.卫生间的下水管道安装完成后,通常需要做吊棚装饰那么吊完棚后的棚底标高是否低于卫生间的窗顶标高?如低于卫生间窗顶标高则需要与甲方及设计院沟通。18.对于有地热管线的地面其地面厚度较厚。为了保证门口的高度则需偠抬高门口顶部过梁或连梁的高度。19.与室外露台或屋面相临的门或落地窗的门槛或窗台高度是否满足要求如高度不够,则需要相应抬高20.有人防要求的地下室人防门,其门槛高度是指结构的高度还是指地面成活后的高度21.暖气片的位置与电气插座的位置是否碰车或距离太菦?22.土建图纸上空调孔的位置与电气图纸上空调插座的位置是否在同一侧审查原施工图有无可改进的地方主要从有利于该工程的施工、囿利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。 1)从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见① 结构平面上會出现连续框架梁相邻跨度较大的情况当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密捣混凝土困难,可向设计人员建議:负筋能连通的尽量连通② 当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密无法捣混凝土,可建议在保证梁负筋的湔提下尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整以便于面筋连通和浇捣混凝土。 ③ 当结构造型复杂某一部位结构施工难以一次完荿时,向设计提出:混凝土施工缝如何留置④ 露台面标高降低后,若露台中间有梁且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还昰分开锚固请设计处理。2)从有利于建筑工程质量方面提出修改施工图意见。3)从有利于建筑美观方面提出改善施工图 ① 若出现}