气体灭火主机至钢瓶,声光,门灯,启停各放几根线

《火灾自动报警系统设计规范》

《火灾自动报警系统施工及验收规范》

《气体灭火系统设计规范》

《气体灭火系统施工及验收规范》

中华人共和国公安部行业标准《热气溶胶灭火装置》

甲方提供的建筑平面图及现场资料

超市配电房和百货商场配电房共

三、计算依据及灭火方式

根据《气体灭火系统设计规范》

设计灭火方式:防护区采用全淹没灭火方式设计成预制式灭火系统,具有快速

灭火功能且不需要另设钢瓶间。

四、系统参数计算表忣选型设计

}

· 繁杂信息太多你要学会辨别

夲回答由无锡市泰安消防科技有限公司提供


推荐于 · TA获得超过7367个赞

要看是哪家的产品,气体灭火控制盘现在有总线制的、有用气体灭火模塊带的也有的必须要配合火灾报警控制器使用的。还是要知道是什么型号的产品

就拿海湾的GST-QKP01气体灭火控制器来说,控制器可以独立带吙灾探测器系统是总线制的,所以到现场的火灾探测器、紧急启停按钮、放气指示灯、声光警报器、输入输出模块需要连接两根信号线另外放气指示灯、声光警报器、输入输出模块还要多两根电源线。控制器与气体灭火钢瓶采用四线连接两根启动,两根反馈

你对这個回答的评价是?