本涉及冷量计量领域特别涉及┅种主要应用于风机盘管配管管径供冷末端的基于流量计量的冷量计量方法。 

风机盘管配管管径是通过机组内的风机不断的再循环室内空氣使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以达到维持室内空气温度恒定的目的风机盘管配管管径是中央空调系统理想的末端,在我國民用及工业建筑领域被广泛使用是应用最为广泛的供冷末端。随着我国热计量工作的进行通过计量获得的节能效果显而易见。随着峩国高档住宅建筑的大量建设中央空调系统大量应用到住宅建筑中,冷量计量的需求也逐渐显现出来 

为了保证夏季室内的舒适性,中央空调系统需要向室内提供维持室内温湿度的冷量根据计量参数选取的不同,目前国内已有的冷量计量方法可以分为以下几类:水侧测量计量法、风侧冷量计量法、计时法、面积冷负荷指标法、实时冷负荷计算法水侧测量计量法的原理与热量表计量原理相同,通过实时監测供水流量及供回水温度来进行计量计量精度高。但安装复杂投资较高,不适用于既有建筑改造风侧冷量计量法计量装置简单易實现,计量误差在20%左右但湿度传感器易老化,设备更换频繁只适用于定流量系统,冷量调节范围有限计时法简单方便易于实现,泹由于未考虑供水温度及流量变化且以额定制冷量为基础进行计量,误差较大面积冷负荷指标法简单易行,但计量精度较低不能激勵用户的自主节能行为。实时冷负荷计算法计量精度高 但计算过程复杂,且室内热源变化较大时误差较大。 

采用干湿转换法对于送風量,供水量供水温度相同的同一风机盘管配管管径,如果某一干工况的进出风口焓值及接触系数与某一湿工况的进出风口焓值及接触系数相同则称这个干工况为该湿工况的等价干工况。 

如图1所示:1、2点分别为风机盘管配管管径进出口干球温度3点为机器露点。过3点的等含湿量线与1、2点的等焓线交于1’、2’点 

由干湿转换法原理可知,对于同一风机盘管配管管径当送风量G,供水量W和进水温度tw1相等时幹工况1ˊ-2ˊ为湿工况1-2的等价干工况。 

干湿转换法经过严密热力学推导验证将风机盘管配管管径湿工况转换为干工况。在进行风机盘管配管管径传热系数计算过程中避免了析湿系数的求解,大大简化了风机盘管配管管径传热系数求解过程 

本发明的目的在于,针对现有冷量计量方法的共同缺点尤其针对在进行冷量计量时要进行温度的多点测量这一缺点,提出一种应用于风机盘管配管管径供冷末端的基于鋶量冷量关系模型的冷计量方法在精确计量冷量、合理解决现存冷量计量方法共同存在的问题的前提下,特别地不需进行温度的多点測量,使得计量更加简洁、设备故障率低、安装更加方便、利于节能、可靠性高 

本发明是通过下述技术方案来实现的: 

一种基于流量冷量关系模型的风机盘管配管管径冷计量方法,该方法包括下述步骤: 

步骤1:根据风机盘管配管管径结构、风机盘管配管管径风速档位开关位置确定风机盘管配管管径结构参数,送风量Gij设定风机盘管配管管径供水温度tw1、室内空气温度状态(t1ij,dij); 

步骤2:根据风机盘管配管管径結构及其在室内的分布情况确定风机盘管配管管径内部阻力变化特性,得到在该种分布情况下风机盘的流量分配系数μij进而根据总流量 获得流过风机盘管配管管径的流量值qmij; 

步骤3:根据上述流过风机盘管配管管径的流量值qmij、风机盘管配管管径结构参数,确定风机盘管配管管径内表面热交换系数αnij; 

步骤4:根据风机盘管配管管径送风量Gij、风机盘管配管管径结构参数确定风机盘管配管管径外表面热交换系數αwij; 

步骤5:根据步骤3得到的风机盘管配管管径内表面热交换系数αnij、步骤4得到的外表面热交换系数αwij,确定风机盘管配管管径在干工况丅的传热系数Kij; 

步骤6:根据室内空气状态(t1ijdij),假定风机盘管配管管径机器露点温度t3ij、确定风机盘管配管管径湿工况对应的干工况空气状态t'1ij; 

步骤7:根据步骤2得到的风机盘管配管管径供水流量qmij、步骤4得到的风机盘管配管管径外表面热交换系数αwij、步骤5得到的风机盘管配管管径傳热系数Kij、风机盘管配管管径结构参数、送风量Gij确定风机盘管配管管径所能提供的换热效率系数ε1ij、接触系数ε2ij; 

步骤8:根据上述风机盤管配管管径所能提供的接触系数ε2ij、步骤6得到的干工况状态t'1ij、机器露点温度t3ij,确定风机盘管配管管径进行空气处理所需要的换热效率系數 

步骤9:判断上述风机盘管配管管径进行空气处理所需要的换热效率系数与步骤7得到的风机盘管配管管径所能提供的换热效率系数ε1ij若兩者之差满足计算精度要求,则说明风机盘管配管管径机器露点温度t3ij假设正确否则,重复步骤6; 

步骤10:根据能量守恒定律确定第(i,j)台風机盘管配管管径供冷量Qij及用户内所有风机盘管配管管径的总供冷量Qi 

得到的总供冷量Qi就是基于流量冷量关系模型的风机盘管配管管径冷量计量的冷量计量值。 

进一步地所述步骤2根据总流量获得流过风机盘管配管管径的流量值qmij,按如下 过程进行: 

(2a)根据风机盘管配管管径结構参数确定风机盘管配管管径局部阻力系数ξij、风机盘管配管管径管径dnij; 

(2b)根据上述风机盘管配管管径局部阻力系数ξij、风机盘管配管管徑换热盘管管径dnij,根据风机盘管配管管径之间串并联关系得到风机盘管配管管径的流量分配系数μij; 

νij为第(i,j)台风机盘管配管管径内流體的运动粘度系数m2/s; 

lij为第(i,j)台风机盘管配管管径换热盘管长度m; 

qm为流量表所测系统总流量值,kg/h; 

(2c)根据上述各风机盘管配管管径的流量汾配系数μij得到流过风机盘管配管管径的流量值qmij; 

其中:qmij为流过第(i,j)台风机盘管配管管径的供水流量值kg/h。 

进一步地所述第(i,j)台风机盤管配管管径νij表示某层第i户第j台风机盘管配管管径1≤i≤n,1≤j≤m。 

进一步地所述步骤3根据总流量获得流过风机盘管配管管径的流量值qmij,按如下过程进行: 

(3a)根据流过风机盘管配管管径的流量值qmij、风机盘管配管管径换热盘管管径dnij由流速流量之间的关系,确定风机盘管配管管徑换热盘管内流体流速vij; 

}

地 址:德州市经济技术开发区康博大道

当前位置: > 风机盘管配管管径水流量的多少对风机盘管配管管径制冷有什么影响

风机盘管配管管径水流量的多少对风机盘管配管管径淛冷有什么影响

   风机盘管配管管径选型重点技术参数里面就有冷水量和热水量而且风机盘管配管管径设计时有一项是水流量的设计,很哆人就不明白了水流量对风机盘管配管管径的制冷会有什么影响吗,其实可以影响风机盘管配管管径制冷的因素除了风量和进风参数等水流量是非常重要的一项。

   当冷水温度设置在7℃时系统运行由冷冻机控制,此时对于定水流量的调节负荷变小时,冷水温度会提高风机盘管配管管径的制冷量就会变小;

 风机盘管配管管径进出水星辉车模差和水流量是有相互联系的两个参数,标准JB/T4283-91中有规定进出水温差为5℃时的流量为额定流量如果水流量加大,那么进出水温差就会减小水和空气平均温差就会得到增大,水流量的增加水流的流速吔会加快,水侧放热系统就会得到增加也就是传热系统得到了增加,传热系统和平均温差得到增大之后供冷量也会随着加大,足以可見水流量对风机盘管配管管径供冷量影响还是非常大的,实际上调节风机盘管配管管径的水流量就是调节风机盘管配管管径的供冷量囸常来说风机盘管配管管径的水流量设计达到了标准,风机盘管配管管径的供冷量也就达到了标准

   风机盘管配管管径在不同的季节对水鋶量的要求也是有不同标准的,该如何去调节

水流量呢:冬天的时候风机盘管配管管径处理过程是等湿加热所以最常用的水流量计算方法就是温差计算法,而夏天的时候就可以直接采用焓差法进行计算

   如何判断风机盘管配管管径水流量是否充足呢?根据风机盘管配管管徑的进出水温度差值大小来判断在风机盘管配管管径循环风量不变,室内机环境温度缓慢变化的情况下如果风机盘管配管管径的进出沝温度差值过大,就说明这台风机盘管配管管径的水流量不足需要调整。

   风机盘管配管管径水流量计算公式:根据风机盘管配管管径标稱的供冷量除以个1.163,再除以5得出来标准水流量。

}