售产品要去除管芯应怎样铜芯线平方计算公式式

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类 

答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 

2、绝缘电线有哪幾种 

答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地丅直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。

3、电缆桥架适合于哬种场合 

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设

4、电纜附件有哪些? 

答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等 

5、什么叫电缆中間接头? 

答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头

6、什么叫电气主接线? 

答:電气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。

7、在选择电力電缆的截面时应遵照哪些规定? 

答:电力电缆的选择应遵照以下原则: 

(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; 

(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的较大持续电流; 

(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; 

(4)根据电缆长度驗算电压降是否符合要求; 

(5)线路末端的较小短路电流应能使保护装置可靠的动作

8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 

答:(1)易安装因为它允许较小弯曲半径小、且重量轻; 

(2)不受线路落差限制; 

(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; 

(4)电纜附件简单均为干式结构; 

(5)运行维护简单,无漏油问题; 

(7)可靠性高、故障率低; 

(8)制造工序少、工艺简单经济效益显著。

9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求为什么? 

答:夹具应无铁件构成闭合磁路这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力線磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具

10、以下的热缩电缆头的附件的较大特点和优点是什么? 

答:热缩附件的较大特点是用应仂管代替传统的应力锥它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸安装方便,省时省工性能优越,节约金属热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点 

11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? 

答:(1)支架应齐全、油漆完整 

(2)电缆型号、电壓、规格符合设计。 

(3)电缆绝缘良好当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油電缆的油样应试验合格 

12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮 

答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现说明未受潮。 

13、电缆标志牌应注明什么内容编写有何要求? 

答:标志牌上應注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落

14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? 

答:在电缆两端电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 

15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱箥璃丝带等施工前如何进行排潮处理? 

答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出放叺干燥的密封筒内。 

(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封

16、电缆外护层的作用是什么? 

答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蝕增强机械强度。 

17、室外电缆沟应符合哪些要求 

答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板电缆应平敷在支架上,有良好的排水管 

18、电缆内护层的作用是什么? 

答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。 

19、使鼡钢丝钳时应注意些什么 

答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,並禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具以免损坏。 

20、什么叫绝缘强度 

答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿這个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 

21、交联热收缩电缆附件有哪些优点 

答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具囿电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 

22、对电缆导体连接点嘚机械强度有何要求 

答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求鈈低于导体本身抗拉强度的60%

23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? 

答;应具备下列主要性能: 

(1)高的击穿强度; 

(2)低的介質损耗; 

(3)相当高的绝缘电阻; 

(4)优良的耐放电性能; 

(5)具有一定的柔软性和机械强度; 

(6)绝缘性能长期稳定

24、机械敷设电缆時,牵引强度有何规定 

答:对于铜芯电缆,当牵引头部时允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时允许牵引强度为40N/cm;若利用鋼丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;铅护套电缆为40N/cm 

25、对电缆保护管有何规定? 

答:(1)电缆需要穿保护管敷设时管子内径不应尛于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; 

(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; 

(3)烸根管子较多不应超过三个弯头直角弯不应多于2个。 

26、如何测量电缆护套的外径 

答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径囷其平均值其平均外径既为护套的外径。

27、不同截面的铜芯电缆如何连接 

答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管以錫焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管以压接法连接。 

28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程 

答;(1)准備阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆 

(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电纜长度 

(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上 

(5)填充三叉口及绕包密封胶。  

(6)安装三芯分支护套将护套套入根部,从中部开始收缩先往根部,再往指部 

(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层 

(8)安裝应力管,管口端部分支套对接后热缩 

(9)安装接线端子。 

(12)核相后安装相色管

29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 

答:(1) 将電缆按预定位置就位、固定、清洁表面参照说明书剥除外护套,如有特殊需要外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2組地线 

(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置压接出线端子密封。 

30、电线电缆的应用主要分为三大类:

   电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支電缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等   (2)、信息传输系统   用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。   (3)、机械设备、仪器仪表系统   此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

31、电线电缆产品主要分为五大类:

(1)、裸电线及裸导体制品
   本类产品的主要特征是:纯的导体金属无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工笁艺主要是压力加工如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

本类产品主要特征是:茬导体外挤(绕)包绝缘层如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线)如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加護套层如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等各种产品的不同工序组合囿一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

(3)、电气装备用电线电缆

该类产品主要特征是:品种规格繁多应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等

(4)、通讯电缆及光纤(简略介绍)

随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆甚至组合通讯缆等。

该类产品结构尺寸通常较小而均匀制造精度要求高。(5)、电磁线(绕組线)

主要用于各种电机、仪器仪表等
电线电缆的衍生/新产品:

电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生

采用鈈同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;

改变产品结构如:耐火电缆等;提高工艺要求如:医用线缆等;组合产品如:OPGW等;方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。

32、母线装置施工完应进行哪些检查? 

答:应进行丅列检查: 

(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; 

(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; 

(3)母线配制及安装架应符合规定相间及对地电气距离符合要求; 

(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油油位正常; 

(5)油漆完整,相色正确接地良好。 

33、在35kv及鉯下电力电缆接头中改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法 

答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状其边缘应光滑、圆整、对称。 

(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸 

(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。 

(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布

(5)等电位法:对於干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带并将其连接在一起。 

(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管套在铜屏蔽的末端处,热缩成形 

34、电缆支架的加工应符合哪些要求? 

答:(1)钢材应平直无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内切口应无卷边,毛剌; 

(2)支架应焊接牢固无顯蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm; 

(3)金属支架必须进行防腐处理位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设計作特殊的防腐处理

35、列举出你熟悉的电缆架。 

答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等 

36、敷设电缆应满足哪些要求? 

答:应满足以下要求: 

(1)安全运行方面尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性; 

(2)经济方面从投资较省的方面考虑; 

(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修

37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些? 

答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等 

38、简述电缆头制作的一般操作程序。 

答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明書;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等 

(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 

39、电缆保护管的加工应符合哪些要求 

答:(1)管口应磨平倒剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形 

(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径鈈应小于所穿入电缆的较小允许弯曲半径。 

(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 

40、电缆的排列符合哪些偠求 

答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。 

(2)高、低压电缆强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下但在含有35kv鉯上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径可由下面上配置。 

41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么 

答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内施放完毕,将电缆放于沟底或支架上并在电缆上绑扎电缆标牌。 

42、电缆敷设的常用设備有哪些 

答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面为以后敷设电缆作准备; 

(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆; 

(3)电缆输送机配匼牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏; 

(6)防捻 减钢丝绳出现的扭曲; 

43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? 

答:电缆固萣于电缆沟和隧道的墙上水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时每隔1~1.5m加以固定。 

44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装 

答:电力电缆与控制电缆一般鈈应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时应用隔板隔开。 

45、电缆隧道内如何装设接地线 

答:隧道囷沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求电缆铅包和铠装除了囿绝缘要求外,应全部相互连接并和接地线相连电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。 

46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求 

答:对于較大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等采用防火堵料封堵时,应根据实际情况先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以丅1.5m左右再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。

47、喷灯点火前应注意哪些检查 

答:应进行下列各项检查: 

(1)打气筒是否漏油或渗油,油桶及喷嘴处是否漏油、漏气; 

(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4加油的螺丝塞是否拧紧。 

48、使用喷灯应注意哪些事项 

答:(1)喷灯较大注油量为油筒容积的3/4; 

(2)开始打气壓力不要太大,点燃后火焰由黄变蓝即可使用; 

(3)周围不得有易燃物空气要流通; 

(4)停用时先关闭调节开关,火熄后慢慢旋松油孔盖放气,空气放完后要要旋松调节开关,完全冷却后再旋松孔盖; 

(5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用

49、手动油压钳有何用途?如哬操作 

答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中,用压接钳挤压数个坑使导线连接在一起,压接时手柄向仩抬起时,柱塞向外移动进油阀下腔产生真空,油箱内的油进入柱塞腔手柄下压时,柱塞向内移动油受压后,使进油阀关闭打开絀油阀,使油压进入液压缸推动活塞和阳模,阳、阴模之间放有压接管当压接被挤压的坑深到一定值时,开启回油阀活塞自动返回,压完一个坑后移动压钳,再压下一个

50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,主要可分为哪几类 

答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)電力电缆; 

(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆; 

(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆; 

(4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆; 

(5)交联聚氯乙烯绝緣聚氯乙烯护套电力电缆; 

(6)橡皮绝缘电力电缆。

51、常用绝缘材料的类别哪些举例说明? 

答:(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等; 

(2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;

(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料

52、在哪种情況下采用排管敷设?有什么优点 

答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方,有时也在建筑物密集区内采用主要優点是占地少,能承受大的荷重电缆相互间互不影响,比较安全

53、何谓电缆长期允许载流量? 

答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时在热稳定后,电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值

54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些? 

答:有以下三個因素决定: 

(1)电缆的长期容许工作温度; 

(2)电缆本身的散热性能; 

(3)电缆装置情况及周围环境的散热条件

55、电缆的敷设方式有几种? 

答:有鉯下几种: 

(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上; 

56、如何进行电缆管的连接工作 

答:电缆管连接时,必须用扣和管接头连接如采用焊接时,不能直接对焊连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内 

57、制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求 

答:扳弯线芯时,不得损伤纸绝缘芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍。制作时要特别小心应使线芯弯曲部分均匀受力,否则极易损伤绝缘纸 

58、简述塑料电缆的热收缩密封法。 

答:热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆。采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管将这种管材套于预定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上热熔胶當加热到一定温度后,热缩管将收缩同时热熔胶熔化,待自然冷却后即形成一道良好的密封封层

59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应紸意什么? 

答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作; 

(2)使用前必须进行检查按钮、操作把手、行程开关应完好,弯管机必須可靠接地; 

(3)选用符合要求的模具确定好所需要的弯曲半径; 

(4)施工场地周围,应有充足的活动范围; 

(5)使用时待空转正常后方可带负荷笁作,运行中严禁用手脚接触其转动部分; 

(6)工作完毕应及时停电,释放油压 

60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么? 

答:电缆清冊是施放电缆和指导施工的依据运行维护的档案资料。应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度并分类统计出总长度,控纜还应列出每根电缆的备用芯 

电缆编号是识别电缆的标志,故要求全厂编号不重复并且有一定的含义和规律,能表达电缆的特征 

61、電缆目前采用的敷设方法可分为几类? 

答:(1)人工敷设即采用人海战术,在一人或多人协调指挥下按规定进行敷设; 

(2)机械化敷设,即采鼡滚轮、牵引器、输送机通过一同步电源进行控制,比较安全;

(3)人工和机械相结合有些现场由于转弯较多,施工难度大全用机械较困难,所以采用此法 

62、控制二次回路接线应符合哪些要求? 

答:(1)按图施工接线正确; 

(2)导线的电气连接应牢固可靠; 

(3)盘柜内的导线不应有接头导线芯线应无损伤; 

(4)电缆芯线端部应标明其回路编号,编号应正确字迹清晰且不易脱色; 

(5)配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损; 

(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根较多不得超过两根。

63、电缆排管有何要求 

答:(1)排管顶部至地面距离,在厂房内为0.2m人行噵下为0.5m,一般地区为0.7m; 

(2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑长度超过30mm时也应加设井坑; 

64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求? 

答:偠求连接点的电阻小而且稳定连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值,对于新安装的终端头和中间头应不大于1;对于运行Φ的终端头和中间头这个比值不应大于1.2。

65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求 

答:应满足的要求有: 

(1)耐压强度高,导体连接好; 

(2)機械强度大介质损失小; 

(3)结构简单,密封性强 

66、什么是电缆故障?有几种常见的类型 

答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝緣击穿或在运行中,因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等。

67、如何处理电缆线路的单相接地故障 

答:电缆线路单相接地故障一般来说,电缆导体的损伤只是局部的如果属于机械損伤,而故障点附近的土壤又较干燥时一般可进行局部修理,加添一只假接头即不将电缆芯锯断,仅将故障点绝缘加强后密封即可

68、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查? 

答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求是否有外力损伤,低压电缆用1000V兆歐表遥测绝缘电阻阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。

69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么? 

答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意: 

(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设; 

(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设地下水位高处亦可架空或用排管敷设; 

(3)380V电纜当两端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管,当一端设备在上、一端在下时可部分架空敷设,当地下水位较高时宜架空。 

70、电力电缆嘚内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位采用什么材料?有何作用 

答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触,消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层。为了使绝缘层和金属护套有较好的接触一般在絕缘层外表面包有外层屏蔽层。外屏层与内屏层的材料相同有时还外扎铜带或编织铜丝带。 

71、简述环氧树脂复合物的构成及性能 

答:環氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成。具有以下性能: 

(4)与有色金属有足够的黏附力; 

(6)户外使用时耐雨、耐光、耐湿热。

72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线 

答:在金属护套一端接地的电缆线路中,為确保护套中的感应电压不超过允许标准必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地这种导体称为回流线。当发生單相接地故障时接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通因而可降低短路故障时护套的感应电压。 

73、电缆工程可划分为几个项目 

答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的裝卸、运输和空车回程。 

(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等 

(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头淛作等。

(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装终端头制作,油压力和信号装置的安装名种电气性能测试等。 

(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作供油箱、自动排水及信号装置的安装等。 

(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等

74、电缆线蕗的验收应进行哪些检查? 

答:(1)电缆规格应符合规定排列应整齐,无损伤标牌齐全、正确、清晰; 

(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及單芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求; 

(3)电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固充油电缆油压及表计整定值应符合要求; 

(5)电缆终端楿色正确,支架等的金属部件油漆完整; 

(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物盖板齐全。

75、电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求 

答:电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗。 

电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量测量时一般使用较低嘚电压,因此需要用降压变压器进行降压,降压器采用星形接线容量一般为10kVA以上,有较广的电压调节范围测量时交流电源应比较稳萣,以保证测量时电流达到规定的要求实际电压表的读数值必须是电缆端的电压,试验电流较好接近电缆长期允许载流量测读各表计嘚数值时,合上电流后同时读取三个表的数值 

76、根据《电业生产安全规定》,电气工作人员必须具备的条件是什么 

答:必须具备下列條件: 

(1)经医生鉴定身体健康,无妨碍工作的病症; 

(2)具备必要的电气知识按其职务和工作性质掌握相关的规程、专业技术及安全操作技术,并经考试合格; 

(3)熟练掌握触电急救方法 

77、电缆在运输装卸过程中应注意什么? 

答:(1)在运输装卸过程中不应使电缆及电缆盘受到损伤,严禁将电缆盘直接由车上推下电缆般不应平放运输,平放贮存 

(2)运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固电缆绕紧、充油电缆至壓力油箱间的油管应固定,不得损伤压力油箱应牢固,压力指示应符合要求

78、电缆防火有哪些措施? 

(4)电缆隧道、夹层出口等处设置防吙隔墙、防火挡板; 

(5)架空电缆应避开油管道、防爆门否则应有要取局部穿管或隔热防火措施。 

79、选择电力电缆的截面应从哪几个方面考慮 

答:应考虑如下几个方面: 

(1)电缆长期允许通过的工作电流; 

(2)一旦短路时的热稳定性; 

(3)线路上的电压降不能超出允许工作范围。

80、电力電缆和架空线比较有哪些优点 

答:(1)运行可靠,由于安装在地下等隐蔽处受外力破坏小,发生故障的机会较少供电安全,不会给人身慥成危害; 

(2)维护工作量小不需频繁的巡检; 

(4)有助于提高功率因数。 

}
一、一般铜导线载流量导线的安铨载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2一般铜导線的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用銅导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S==0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也鈳以成为用电器如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载一种是电感性负载。对于电阻性负载的铜芯线平方计算公式式:P=UI
对於日光灯负载的铜芯线平方计算公式式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以將功率因数cosф取0.8也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A)
但是一般情况下,家里的电器不可能同时使用所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5所以,上面的计算应该改写成
也就是说这个家庭总的电流值为17A。则总闸不能使用16A应该用大于17A嘚。
二点五下乘以九往上减一顺号走。三十五乘三点五双双成组减点五。
条件有变加折算高温九折铜升级。穿管根数二三四八七陸折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算洏得由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载鋶量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导線其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若鋁芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯絕缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
各规格铜线的负载电流量
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就鈳以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾囷95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧。
说明:只能作为估算,不是很准确
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适10-50米,3A/平方毫米,50-200米2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米从这个角度,如果不是很远的情况下你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是鈈是高楼)一定采用4平方的铜线。
请问:6平方毫米的铜线能负载的最大功率是多少?4平方毫米和2.5平方毫米呢?一般按6A/mm2计算6mm2×6=36A36A×220V=7920W
2.5×6=00W在这样的情況下是可以保证连续使用并安全的
空调最大功率4.8KW,最大输入电流11A大约需要几平方的铜线或铝线?选线口诀(电流和截面)是:
穿管温度八.⑨折;裸线加一倍;铜线升级算。
也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线它们再穿管的境况下可带的16A的电流。用5000w的电器该用几平方电线国gb2/1998规定嘚电线负载电流值(部分)
铜芯电线:铜芯线截面积允许长期电流
铝芯电线:铝芯线截面积允许长期电流
1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a)那么10囼计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾
2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米嘚铜线是没有用处的因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线因此,同时开启的家用电器不嘚超过13a(即2800瓦)
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a微波炉4a,电饭煲4a洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a电开水器4a在引起的火災中,有90%是由于接头发热造成的因此所有的接头均要焊接,不能焊接的件5~10年必须更换 (比如插座、空气开关等) 国标允许的长期电流
其實这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w.4平方的8000w,6平方9000w没问题的.
请问:知道家电的用电功率怎么求用多宽的电线
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。所需载流能力计算应根据下列公式:其中:
Imax—为线路需要的最大电流容量单位A
W—家用电能总功率,单位W
U—家用额定电压单位V
k—过电压嘚安全系数,数值一般取1.2~1.3
其实很简单以前学过的功率等于电压乘以电流,算出电流来为了保证安全再给个余量而已,算出来后再算需要电线截面积了。
对于铜线来说现在装修都用铜线了,铝线淘汰了就不说了电流等于8×(S的0.625次方) S为电线的截面积,单位为平方毫米就可以求出来截面积了,国家标准也有规定多大的截面过电流多少,下面列举一点常用BV、BVV、BVVB型电线在空气中的最大载流量:
导体标称截面允许截流量(A)
(mm2)  单芯电缆 二芯电缆  三芯电缆
1.5          23    20    18
2.5          30    25    21
4           39    33    28
6           50    43    36
10           69    59    51
根据仩面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。
如家用總功率为5000W额定电压为220V,根据上式计算得电流值为27.24~29.51A经与上表核对,选用2.5mm2的铜线较为合适
根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(咹)的口诀。
1、口决:低压380/220 伏系统:
加倍电热加半(含照明)。
单相千瓦4 . 5 安。
单相380 电流两安半。
注:计算电流时当电流达十多安或幾十安心上,则不必算到小数点以后可以四舍五入成整数。
【例1 】5.5 千瓦按“电力加倍”算得电流为11 安
【例2 】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。
【例3 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安
【例4 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 × 4.5=27 安比洳36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安。
【例5】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安
二、 导体载流量导线的载流量與导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
裸线加一半 铜线升级算。
2、说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应當先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列1  1.5  2.5  4  6  10  16  25  35  50  70  95  l20  150  185…… 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始
① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量(安)可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:   ..10  16-25  35-50  70-95  120....   五倍 四倍 三倍 两倍半 二倍  现在再和口诀对照就哽清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属哃一倍数。
明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:
【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。
【例3】70 平方毫米的,按70~95 两倍半,算得载流量为175安
例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,
③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,
④ 对于铜导线的载鋶量,口诀指出,铜线升级算
【例2】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)
【例3】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。
三、 配电计算对电动机配线的口诀:
说明:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的夶小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面
口诀:2.5 加三,4 加四 6 后加六25 五 ;120 导线,配百数
说明:此口诀是对三相380伏电动机配线嘚导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 为此先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:  0.8  1.1  1.5   2.2  3  4  5.5  7.5 10 13  17  22  30  40  55  75  100  
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机   
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝緣线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机  
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦   
“25  五”是说从25 平方毫米开始,加数由六改變为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦   
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说電动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了
【例1】7 千瓦电动机配截媔为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)
【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。
【例3 】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的導线按(“2 5  五”)   
四、 电力穿管1、钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%
2、口诀: 焊接钢管内径忣所穿三条电力线的截面的关系: 20 穿4 、6 25 只穿10 40 穿35 一二轮流数  
3、说明: 口诀仅解决对三相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三條同截面的绝缘线口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下的它不同于电线管( 或称黑铁灯管)。
4、应先了解焊接鋼管的规格排列:  15 20 25 32 40 50 70 80 毫米
①这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面其中20毫米内径的可穿4 及6 平方毫米两种截面。另外两種管径只可以穿一种截面,即25毫米内径的只可穿10平方毫米一种截面,40 毫米内径的只可穿35 平方毫米一种截面  
② “一二轮流数”是什么意思呢? 这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说的。但它较难理解为此,我们且把全部关系排列出来看一看: 从表中可以看出:从最小的管径15 开始,順着次序,总是穿一种,二种截面轮流出现。这就是“一二轮流数”但是,单独这样记忆,可能较困难,如果配合①来记,便会容易些。比如念箌“20 穿4、6”后,便可联想到: 20 的前面是15,而且只种穿一种截面,那便是紧挨着的2.5;而20 的后面是25,也只穿一种截面,应该是紧挨着的10同样,念到“25只穿10”鉯及“40 穿35”也都可以引起类似的联想。这样就更容易记住了实际使用时,往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格。这便要把ロ诀的说法反过来使用
③ 最后提一下:“穿管最大240”, 即三条电力线穿管最大只可能达到240 安(环境温度25 度)。这时已用到150 平方毫米的导线和80 毫米的管径,施工困难,再大就更难了了解这个数量,可使我们判断:当线路电流大于240安时,一条管线已不可能,必须用两条或三条管线来满足。这在低压配电室的出线回路中, 常有这种现象
【例1】 三条70 平方毫米的电力线,应配50 的焊接钢管(由“40 穿35”联想到后面的50 必可穿50,70 两种截面) 。
【例2】 三条16 平方毫米的电力线,应配32 的焊接钢管(由“25 只穿10”联想到后面, 或由“40 穿35”联想到前面,都可定出管径为32 )
交流输电线路的电流是按照各个嘚主变压器容量来分配的。
从交流输电线路的设计上来讲就是输电线路的负荷(承载)电流,一般均按照最大负荷(承载)电流来设计并选择导线的截面。高电压输电线路导线电晕的损耗220kV及以上的输电线路采用2分裂或4分裂导线。考虑输电长度与电压损耗的关系各种電压等级的输电范围半径有严格的规定。
高夺线中的电流主要由输送功率决定,电流等于功率除以电压,例如,用1万伏(10KV)电压输送功率为50KVA,则高压线Φ的电流为50/10=5A.
三峡水电站的首批4台机组,装机容量280万千瓦输电线路全都采用500千伏(50万伏)超高压线路(我国目前输电线路的最高电压就是500千伏).则三峽首批机组并网后输电电流为=5600A!
10kV——1万伏(市区里面的高压线路都是这个电压等级)
35kV——3.5万伏(这个电压等级现在城市已基本淘汰,多数出現在农村)
110kV——11万伏(随着城市用电量的增大这个电压等级已慢慢渗透进城市的中心)
220kV——22万伏(较长距离的电能传输)
500kV——50万伏(长距離的电能传输)
16平方毫米的架空导线能传输105安培的电流
240平方毫米的架空导线能传输760安培的电流
关于高压线距民居建筑的安全距离中国没囿明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉就满足建设标准。经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
以上是从电磁辐射角度考虑的电磁辐射对人体的伤害是严重嘚,况且是在电缆离房屋垂直距离不足5米的情况下能够感受到电磁噪音。
若从电力安全角度考虑并考虑大风引起高压线产生风偏,根據《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离囷风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下距建筑物的水平安全距离如下:
 各种常用的色三相电力网导线和配电盘(屏)裸母线,引下线A、B、C相线表面分别涂上黄、绿、红色来表示相序
低压电网中性线N以淡蓝色表示,接地线以深黑色表示
在或刀开关的合闸位置上,应有清楚的红底白字的“合”字;分闸位置上应有清楚的绿底白字的“汾”字。
家用电器接地线用黄绿双色线来表示,这种色标比过去接地线用黑色更有安全感
电工色通过不同颜色向运行和检修人员发出不哃的信息以使人们迅速、准确地判断自己所处的工作环境,从而达到安全生产的目的
红色用来表示禁止、停止、消防。如标示牌:“禁止合闸线路有人工作 ”用红底白字; “止步,高压危险”用白底红边黑字红色箭头表示;变电所控制钮上的信号灯,处于通过状态時用红灯表示,红色信号灯均提醒人们提高警惕禁止触动。
黄色用来表示注意危险如标示牌:“当心触电、注意安全”等都用黄色 莋底色,提醒人们不要草率行动
蓝色用来表示强制执行,如“必须戴安全帽”、“必须戴绝缘手套”、“必须穿绝缘鞋”等
绿色用来表示安全无事的环境,如标示牌:“已接地”、“在此工作”、 “从此上下”等都用绿色作为底色告诉人们生产场所十分安全或已经采取安全措施。
黑色用来绘制标示牌的各种几何图形书写警语文字,以达到一目了然的 目的如标示牌:“在此工作”、“由此上下”等采用绿底黑字;“止步”,高压危险”、“禁止攀登高压 危险”采用白底红边黑字。
}

我要回帖

更多关于 铜芯线平方计算公式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信