①机组起吊时严禁用压缩机或电機的吊环螺栓只能用机组机架上预留的起吊孔;

②压缩机的纵向和横向安装水平偏差不大于1/1000。

电机与压缩机同轴度的调整

螺杆压缩机联軸节之间距离:

消除百分表在不同的位置产生的测量误差

②找正时只能调整电机。

③自锁螺母装配时应涂少量中性冷冻机油

④自锁螺母有使用次数限制,应及时更换

二、附属设备及管路连接

①管道内部的氧化皮等应彻底清理;

②机组吸排气管与其他设备不可强制连接,以免造成连接件的的变形与电机中心的偏移;

③高压管穿过墙壁处应加保护套,其间宜留有10mm的间隙低压管在管道与支架之间应衬墊木;

④在液体管上接支管,应从主管的底部或侧部接出;在气体管道上接支管应从主管的上部或侧部接出。

⑤当吸、排气管道敷设时其管外壁之间的间距应大于200mm;在同一支架敷设时,吸气管宜装在排气管的下方

⑥设备连接之间管道坡向应符合下表要求:

压缩机进气沝平管(R22)

氨冷凝冷却器器至贮液器的水平供液管

油分离器至氨冷凝冷却器器的水平管

⑦氨制冷系统采用无缝钢管,不能用铜管或其它管材代替内壁不得镀锌;氟利昂系统可用铜管或无缝钢管,内壁不得镀锌;冷却水、冷媒水管道可用镀锌焊接钢管

⑧管道弯管可分为冷彎和热弯两种,管道外径在57mm及以上者一般采用热弯管道外径在57mm以下者可采用冷弯。管道采用热弯时其弯曲半径不得小于管道公称直径嘚3.5倍。

①单向阀应按制冷剂流动的方向装设;

②带手柄的阀门手柄不得向下,电磁阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均向上竖直咹装;

③热力膨胀阀位置宜靠近蒸发器外平衡热力膨胀阀平衡管应安装在回气管道感温包绑扎处的下游。与感温包绑扎处的距离为150~200mm

①无特殊要求的卧式辅助设备安装水平偏差和立式辅助设备安装的铅垂度偏差均不宜大于1/1000。

②四重套管空气分离器应水平安装安装标高┅般为1.2m。氨液进口端应高于另一端其坡度应为5/1000。

③有油包或放油口在设备一端的贮液器、卧式蒸发器等设备的安装应以2/1000的坡度坡向放油口一方。

④安装在常温环境下的低温设备其支座下应增设硬质垫木,垫木应预先进行防腐处理垫木的厚度不应小于绝热层的厚度。

⑤立式氨冷凝冷却器器一般安装在室外利用氨冷凝冷却器器的循环水池作为基础;卧式氨冷凝冷却器器可安装在室内或室外,当安装在室内时要留有相当于氨冷凝冷却器器换热管长度的距离便于维修和更换。

⑥氨制冷器系统设备安装时氨冷凝冷却器器与贮液罐之间的應有0.3-0.4m的高度差。

⑦集油器应安装在室外放油管处场地需宽敞,以防放油时带出氨液难以及时处理而酿成事故集油器的降压管应接压缩機的回气管道,以防降压回收制冷剂时引起压缩机的回液

⑧紧急泄氨器要安装在便于操作。安装时泄氨器的进液、进水、泄出管的管徑不应小于设备上的管径,泄出管下部应直接与排水道相连

三、系统排污、气密实验、真空实验、充氨实验

1、应采用压力为0.5~0.6Mp(表压)嘚干燥压缩空气或氮气按系统顺序反复多次吹扫,在设备或管道最低处设排污口排污并设靶检查,直至无污物为止

2、系统吹扫洁净后,应拆卸可能积存污物的阀门并应清洗洁净,重新组装

使用干燥空气或氮气,高压侧应进行1.8Mp中、低压侧为1.2Mp。

①检查正确安装高压与低压用的压力表;

②关闭与大气连通的所有阀门;其他阀门全开强制打开电磁阀、热力膨胀阀等;

③在高压侧适当位置连接空气压缩机進气阀,将压力升至0.5Mp;

④检漏不允许有压力的情况下补焊、紧固;

⑤分别高低压保压24小时,△P不大于实验压力的1%

P1——开始时系统中嘚压力

P2——结束时系统中的压力

t1——开始时系统中的温度

t2——结束时系统中的温度

采用真空泵,严禁用压缩机

当系统剩余压力小于5.33Kpa(表壓约为-0.096MPa)时保压24小时;

抽真空试验后,对氨制冷系统应利用系统的真空度向系统充灌少量的氨;当系统内的压力升至0.1~0.2MPa(表压)时,应停止充氨对系统进行全面检查应无泄漏。

当发现有泄漏需要补焊修复时必须将修复段的氨气放净,通大气后方可进行

四、管道、设備的保温与刷漆

制冷装置的绝热层厚度,其计算的原则是使计算所求的厚度能保证绝热层外表面的温度不低于当地条件下的露点温度,鉯保证绝热层外表面不致于结露普通保冷用的绝热结构,从里到外由五层构成:防锈层、绝热层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层


淛冷设备及管道涂色(建议)

高压气体管、安全管、均压管

上进下出”排管(氨泵供液)

上进下出”冷风机(氨泵供液)

下进上出”排管(氨泵供液)

下进上出” 冷风机(氨泵供液)



充工质前先关闭压缩机吸气阀、低压循环桶至压缩机的吸气管道、或中间冷却器至壓缩机的吸气管道。借助压差使工质进入系统当压力达到一定值后,可以开机使蒸发器内压力降低,便于制冷剂的加入

充灌制冷剂時要注意,一次加氨量不要太多一般先加到系统需氨量的60~70%,待蒸发压力下降后再补充至足量制冷剂

土建冷库试车降温必须缓慢的逐步降温:室温在2℃以上时,每天降温3~5℃室温降至2 ℃时,应保持3~5d 室温在2 ℃以下时,每天允许降温4~5℃ ;

对于地坪表层为混凝土结構的装配式冷库降温每天降温5~7℃,室温降至2℃时应保持2~3d,室温在2℃以下时每天允许降温4~5℃ ;

对于地坪也采用预制隔热板拼装洏成的装配式冷库,空库降温速度不受上述规定的限制可将库温缓缓的降至设计温度。

活塞式制冷压缩机的操作


一、制冷压缩机开机前嘚准备工作

1、查看运行记录:了解制冷压缩机的情况;

查看库温或冻结量确定开机台数确定开机台数

①检查压缩机四周有无杂物,安全護罩是否完好;

⑦检查压缩机的排气阀、吸气阀

①检查系统阀门是否处在正常制冷状态;

②检查各辅助设备:高压贮液器液面应在30%~80%范围内;

低压循环桶液面应在30%左右,若液位过高超过50%应先启动氨泵将氨液输送至蒸发器待液面下降后再启动压缩机;中间冷却器等的液位液面应在50%左右。

③查看冷却、冷媒系统的运行是否正常

④调整观察油压,使油压高于吸气压力0.15~0.3MPa;

⑤待电机转换完毕后根據吸气压力、电机电流及压缩机运行声音缓慢开启吸气阀。

⑥间隔2~3分钟拨一档逐渐上载至需要位置;

⑦根据制冷压缩机负荷情况,开啟调整供液


开机(单机双级):启动后先开启高压缸的吸气阀,当中间压力降至0.098Mp时再开启低压级吸气阀。

开机(配组双级机):先启動高压级再启动低压级。

本案以烟台冰轮机组为例

高(低)排气压力、高(低)吸气压力、油压 、高(低)排气温度、高(低)吸气溫度、油温压缩机载位、冷却水进口温度、冷媒水出口温度、电机电流等。

①油压:比吸气压力高0.15~0.3Mp;

②排气温度:单级:70~145℃;双级:低压级70℃~90℃高压级80℃~120℃。

③摩擦部件的温度:<70℃

⑥电机电流、电机温度;

⑦吸气温度比蒸发温度高5~15℃

⑧轴封漏油;2~3分钟1滴(0.5ml/h);

⑨霜层宜至吸气阀过滤器处为宜。

⑴提前约10~30分钟停止供液;

⑵卸载、关机关闭吸气阀;

⑷停机10分钟后,关闭冷却水;

②双级机嘚操作:先关低压级然后高压级

⑴突然断电停机:关闭供液阀、吸气阀。

⑵设备故障停机:切断电源关闭吸气阀、排气阀、供液阀。

按照技术参数要求的油量及牌号选购冷冻机油品质应符合GB/T 《冷冻机油》。

真空加油:将加油管接在加油管上一端插入油桶,打开加油閥油在压差的作用下进入曲轴箱。

1、将加油管接在加油管上一端插入油桶;

2、调整吸气阀,使机组压力低于大气压;

3、打开加油阀油在压差的作用下进入曲轴箱。

维修后加油:从曲轴箱侧盖加油孔加入

一、压缩机不能正常启动运行

1、电源故障:断电、电压低、缺相

2、电气线路故障:熔断器、接触器接线松动

6、冷媒水温度达到温度控制器设定值或温度控制器故障;

7、压力继电器:设定值过低、报警未複位、失灵。

8、热继电器动作后未复位;

9、油压低不能建立正常油压;

10、冷、盐水机组冷却水、冷媒水断水水流继电器报警或水流继电器故障。

二、压缩机正常运转中突然停机

2、机组运行参数达到机组报警设定值报警停机常见的报警信息主要有:

①主电机过载保护停机。主要是由于机组吸气压力、排气压力较高或机组运动部件装配不合适导致电机过载。查明引起压力过高原因盘动压缩机应比较轻松,若较为沉重应进行拆检

②排气压力超高,压力继电器报警停机

③油压差低保护停机。检查引起油压低原因

④机组冷却水、冷媒水斷水报警停机。检查冷却水、冷媒水系统是否正常

⑤机组冷媒水超低温报警停机。检查冷媒水温度是否达到设定值对压缩机适当降低載位。

1、油泵管路堵塞或漏油清洗疏通油管。

2、油压调节阀调节不当或失灵调整油压,拆检油压调节阀

3、油少,补充适量润滑油

4、曲轴箱进液,油泵吸入有泡沫的油而引起油压下降停机,排除曲轴箱内氨液或更换新润滑油

5、油泵磨损。对油泵进行拆检

6、连杆軸瓦与主轴承、小头衬套与活塞肖严重磨损。检查修理或更换严重磨损的零部件

7、油压表表阀未开或表失灵。检查表阀、校核压力表

8、油过滤器脏堵。拆洗油滤网注意同时清洗曲轴箱。

9、油温高润滑油黏度下降,引起油压低

1、曲轴箱大量进液,压力降低时由于氨液蒸发引起泡沫将曲轴箱中氨液抽空。

2、曲轴箱内加油过多连杆大头搅动润滑油引起泡沫。将过多润滑油放出

1、曲轴箱内油冷却器未供水或水温高、水量不足等。检查冷却水系统

2、轴瓦与轴承装配间隙过小、润滑油含有杂质致使轴瓦拉毛等,异常磨损产生大量摩擦熱调整装配间隙,使之符合要求更换新油,更换轴瓦等磨损零部件

3、排气温度过高。检查引起排气温度过高的原因

六、压缩机耗油(烟台冰轮:125系列180g/h,170系列200g/h)

1、活塞环、油环、汽缸套磨损。检查活塞环、油环锁口间隙间隙过大的进行更换。

2、油环装反或锁口安裝在一条线上重新装配油环,将三个锁口平均布置

3、排气温度过高,使润滑油汽化被带走

4、加油过多,将多余的润滑油放出

5、油汾自动回油阀失灵。高压级吸气腔至低压级吸气腔回油阀未关闭

6、压缩机回液,制冷剂的汽化带走大量润滑油操作过程中注意调整供液。防止出现回液现象

8、单机双级机组高压缸缸套密封圈失效,更换密封圈

9、油压过高,根据吸气压力调整油压

10、能量调节卸载装置油缸处泄油。

11、吸汽腔内的滑润油通过回油平衡孔直接回到曲轴箱不畅

1、连杆大头轴瓦与曲轴轴颈的间隙过大,调整更换新瓦或新曲軸

2、主轴承与主轴颈间隙过大,修理调整

3、开口销断裂,连杆螺栓松动紧固螺栓,更换开口销;

4、联轴器中心不正或联轴器键槽处松动调整联轴器和检修键槽;

5、主轴承润滑不良。查明引起油压低的原因

压缩机的湿冲程,是指液体制冷剂冲入汽缸并再度蒸发吸热嘚现象在蒸发吸热过程中,压缩机的吸气温度下降汽缸壁的温度也下降,甚至结霜严重时,曲轴箱和排气管上也会出现霜层这种鈈正常的现象,如不及时排除由于液体是不可压缩的,在汽缸内就会发生压缩液体的现象如果进入压缩机中的液体过多,超过余隙容積所能容纳的最大量时则会在活塞运行到上止点时,顶开假盖进入排气腔当活塞向下移动时,假盖又会在安全弹簧的作用下落下与汽缸套撞击,发出敲击声这就是平常所说的敲缸现象。在压缩机发生敲缸现象时剧烈的撞击容易使排气阀片破碎,严重的甚至会使汽缸密封面破碎使缸套报废。同时曲轴箱内大量进液,会使润滑油起泡沫恶化压缩机的润滑,运动部件出现磨损

产生压缩机湿冲程嘚主要原因有:

1、节流阀开启度过大,向蒸发器或低压循环桶(汽液分离器、中间冷却器)等供液过多造成供液量大于蒸发量的状况,低压循环桶(汽液分离器、中间冷却器)液面高

2、启动压缩机时吸气阀开的过快,注意开机时要缓慢开启吸气阀

3、蒸发器冲霜不及时,蒸发器内部存油外部结霜,引起换热效率下降蒸发器内的制冷剂液体不能充分的吸热汽化。

4、低压循环桶、气液分离器、中间冷却器选型过小

5、低压循环桶、气液分离器、中间冷却器安装不当。安装高度不够

6、热负荷变化剧烈,库房温差过大

7、放空气时供液阀開的过大。

8、压缩机的制冷能力大于蒸发器的能力

4、拉杆与转动环安装不正确

5、油分配阀装配不当或失灵

2、吸气过热度大。检查蒸发器供液是否过少适当增大供液量。检查回气管道保温是否损坏

3、活塞上止点余隙容积过大,检测调整余隙容积

4、缸盖冷却效果差,检查冷却水、缸套内结垢情况

5、安全阀漏气。安全阀密封不严高低压串气,会引起排温高

6、排气阀片破裂、缸套垫片漏气,引起串压造成排温高。

7、压缩机润滑不良产生大量的摩擦热。停机检查润滑系统

8、压缩机吸气压力过低,压缩机压缩比大

1、活塞上止点间隙过小

2、活塞肖与连杆小头间隙过大

6、汽缸与连杆中心线不正

10、活塞与汽缸套间隙过大

11、吸气阀组弹簧松弛

1、活塞与汽缸间隙太小,

3、润滑油粘度太小或混有杂质

5、连杆中心与曲轴颈不垂直活塞走偏

6、活塞环装配间隙和锁口尺寸不对

8、活塞、汽缸表面不光滑

1、压缩机湿冲程,阀片变形或破裂

5、气阀弹簧断裂碎片打坏阀片

1、油内有异物将动定环磨损、拉伤,检查研磨动定环

2、内外弹性圈老化,更换密封圈

3、同轴度差,校正主电机同轴度

4、曲轴箱压力过高。停机时将曲轴箱降压如果曲轴箱压力生高很快要查明原因。

5、定环盖与机体石棉垫损坏引起漏油。

6、轴封弹簧弹力不足更换新弹簧。

1、润滑油有杂质更换新油,装配新瓦

2、油泵不供油或油压低,查明油压低原因

3、连杆大头轴瓦装配间隙小,调整间隙

4、曲轴油孔堵塞,检查清洗曲轴油路

1、排气温度高使油炭化变黑,找出排温高的原因並清洗曲轴箱更换润滑油。

2、曲轴箱进水使油变乳黄色

3、运动部件异常磨损产生的污物。

活塞式制冷压缩机的维护保养

为了防止事故嘚发生根据使用情况和零件的磨损规律,对压缩机要实行有计划的检修检修可分为小修、中修和大修。

检查和清洗阀片、内外阀座哽换损坏阀片及弹簧,调整其开启度实验密封性

检查安全弹簧,检查调整余隙容积修理或更换不严密的阀

检查修理内外阀座,更换阀爿、弹簧

检查汽缸的光洁度清洗缸壁污垢

检查活塞环、油环锁口间隙,环与槽的高度、深度间隙以及弹力,检查活塞销与销座的间隙

測量活塞与汽缸套的间隙以及活塞、汽缸套的磨损情况若超出极限尺寸应更换。

检查连杆螺栓检查防松铁丝有无松拖、折断现象

检查連杆大头轴瓦径向和轴向间隙,小头衬套的径向间隙和磨损

检查连杆大小头孔的平行度和连杆本身的弯曲度加以修复依照修复后的连杆裝配轴瓦。


测量各主轴承的径向和轴向间隙

测量曲柄扭摆度、水平度主轴颈与连杆轴颈的平行度以及各轴颈的磨损度


检查调整轴封各零件配合情况若密封良好,待大修时进行拆检

检查动定环的密封面、内外弹性圈、弹簧等

清洗曲轴箱、粗油过滤器和油冷却器,更换潤滑油

检查清洗油三通阀以及润滑系统检查卸载装置是否良好

检查油泵的配合间隙,检查清洗精油过滤器检查清洗油三通阀

检查缸套冷却情况检查清洗吸气过滤器

检查压缩机联轴器并校正同轴度,检查压缩机地脚螺栓

检查校验压力表、控制仪表和安全装置检查清洗回油浮球阀,清洗汽缸盖冷却水套

1、检修人员的组织和准备

5、做好清洁和安全工作

1、拆卸之前抽空、调整阀门、放油、切断电源

2、拆卸静配合的零件要注意方向,防止击坏零件

3、对拆卸的零部件要按编号放置:缸套及活塞、连杆大头盖

4、拆卸压缩机一般是先拆部件,洅拆成零件由上到下,由外到内

以烟台冰轮8AS-125为例:

汽缸盖、排气阀门组、曲轴箱侧盖、活塞连杆部件、卸载装置、汽缸套、油三通阀忣粗过滤器、精过滤器及油泵、吸气过滤器、回油过滤器、连轴器、轴封、后轴承坐、曲轴、油分配阀、安全阀、压力表、吸排气阀。

五、压缩机的拆卸、检修

2、排气阀片与内阀座密封性

3、排气阀片表面光洁度

2、开口销、连接螺栓、内阀座、气阀螺栓、

修理:更换及密封面嘚研磨

4、活塞环:弹力、锁口间隙、厚度

5、活塞销与连杆小头衬套的间隙

7、连杆大头轴瓦中心线与活塞中心线的平行度

8、连杆螺栓的检查:裂纹、螺纹

9、连杆大头瓦:径向间隙、磨损、拉痕

1、活塞的修理:顶部与裙步的打毛、活塞销铰削

2、活塞环:更换、新活塞环的间隙用銼刀修整

4、连杆大头瓦:刮拂、打光

1、缸套与吸气阀片接触的密封面

2、缸套与排气阀组接触的密封面

吸气过滤器、回油过滤器;

连轴器:传动芯子的更换

检查:主轴颈、曲柄销的椭圆度和圆锥度

检查:轴承的轴向和径向间隙

1、阀芯的泄露(内漏)

螺杆机式制冷压缩机的操莋、故障及维护,请见南社百科课件《螺杆式制冷压缩机常见故障、检修与辅助设备》

本课件节选自烟台冰轮制冷课件。

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

地址: 甘肃省兰州市七里河区西蔀批发市场43号

冷压缩机组、冷风机、蒸发式氨冷凝冷却器器、制冷剂、氨氟辅助及制冷成套设备、空调器设备、自动控制系统、制冷配件嘚安装(不含特种设备)及零售(以上各项依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。***

地址: 辽宁省大连市旅顺口区沝师营街道

冷冻设备;制冷设备;屏蔽电泵;冷冻机;阀门;活塞式制冷机;氨冷凝冷却器器;贮氨器;低压循环桶;氨油分离器;冷库设备;速冻隧道机;压力容器;三类压力容器;化工设备;蒸发式氨冷凝冷却器器;氨冷凝冷却器器;蒸发式氨冷凝冷却器器;贮氨器;冷冻库;冷库设备;氨用阀门;屏蔽氨泵

地址: 河東区九曲街道办事处温泉路(添骏商贸沿街楼55号)

制冷设备;制冷配件;冷库设备;二手制冷设备;氨压缩机;低压循环桶;蔬菜冷藏;肉类加工;制冰设備;冷风机;蒸发式氨冷凝冷却器器;制冷压缩机;化工设备;冷饮设备;制冰设备;氨泵;低压循环桶;储氨器;冷冻食品;肉类加工;

地址: 上海 上海市黄浦区 仩海市黄浦区新闸路230-232号

制冷配件;风机电机;制冷压缩机;螺杆机组;冷库;低温箱-140度;别墅酒柜;厨房冰箱;船用中央空调;制冷机组;各类制冷剂;氨冷凝冷卻器器冷风机;制冷机组;中央空调及配件;厨房冰箱;蒸发式氨冷凝冷却器器;氨制冷压缩机;板换;冷冻油;膨胀阀电磁阀;

地址: 辽宁大连市大连市旅順口区

成套氨制冷设备; 立式氨冷凝冷却器器; 立式蒸发器; 高效风机; 100系列; 卧式氨冷凝冷却器器; 卧式蒸发器; 125系列; 蒸发式氨冷凝冷却器器; 低压循环桶; 170系列; 氨液分离器; 桶泵机组; 贮氨器; 集油器; 空气分离器;

地址: 辽宁大连市大连市沙河口区西南路889号

制冷设备; 冷冻机; 蒸发式氨冷凝冷却器器; 单雙体速冻机; 低压循环桶; 中间冷却器; 成套制冰设备; 储氨器; 氨液分离器; 油分; 空气冷却器; 氨液循环泵组;

地址: 辽宁 大连市甘井子区 大连甘井子区Φ华西路18号中南大厦A座1513室

大型氨变频螺杆压缩机;高效空气冷风机;蒸发氨冷凝冷却器器;冷库工程;空调工程;施工队伍;单机双极;半封闭氨制冷;氨淛冷压缩机

地址: 山东 烟台市 烟台莱山区解甲庄工业园

贮液器; 蒸发器; 氨冷凝冷却器器; 中间冷却器; 氨液分离器; 氨油分离器; 排液桶; 低压循环桶; 虹吸罐; 经济器; 桶泵组合装置; 空气分离器; 集油器; 氨制冷用附属设备; 氟制冷用附属设备; 低压热水机组; 一二类压力容器;

地址: 山东 巨野县 牡丹区泰山路西首

锅炉  化工设备  制冷 压力容器 供应氨制冷设备 蒸发式冷 贮氨器 氨冷凝冷却器器 液化汽罐

地址: 山东 菏泽市 山东省菏泽市牡丹笁业园泰山西路

制冷附属设备:贮氨器 氨冷凝冷却器器 中冷器 低循等 医药化工设备:储罐 各种非标容器 液化气储罐 锅炉 贮液器 蒸发式氨冷凝冷却器器

地址: 山东 菏泽市牡丹区 菏泽市开发区济南路中段

锅炉; 氨冷凝冷却器器; 中央空调; 制冷辅助设备; 燃煤燃气蒸汽锅炉; 蒸发器; 风冷Φ央空调机组; 一,二类压力容器; 燃煤燃气热水锅炉; 油,氨分; 地源中央空调机组; 氨制冷辅机; 半煤气蒸汽热水锅炉; 储存器; 集中换热机组; 有机熱载体锅炉; 集油器; 全自动恒压供水设备;

地址: 宁夏 银川市金凤区 银川市清河北街264号

螺杆式制冷压缩机 活塞式制冷压缩机 螺杆式冷水机组 螺杆式盐水机组 蒸发式氨冷凝冷却器器 制冷辅机设备 氨用阀门 冷却塔 冷风机 制冷设备设计 制冷设备安装

地址: 河南 焦作市 解放东路1926号

钢质焊接制冷用氨阀门; 氨冷凝冷却器器; 冷风机;

地址: 河北 保定市 河北保定市北市区七一路东300号

二手制冷机组及配套设备 蒸发器 氨冷凝冷却器器 氨罐 螺旋管 冷风机

地址: 河北 清苑县 河北省保定市清苑县占庄村

大连170系列; 烟台125系列; 氨储存罐; 蒸发式氨冷凝冷却器器; 38管儿; 油分; 氨分; 中冷; 立冷; 卧冷; 大小冷库; 各种制冷压缩机;

地址: 广西 北海市海城区 暂未填写

活塞机100型 活塞机125型 活塞机170型 各种型号压力容器 蒸发式氨冷凝冷却器器 搅拌器 淛冷专用阀门 制冷屏蔽氨泵 制冷各种配件

地址: 浙江 台州市椒江区 椒江区星明路47号

制冷压缩机 氨冷凝冷却器器 蒸发冷 储氨器 低压循环流桶 汾离器 中间冷却器 冷冻机零配件 仪器仪表 立、卧式屏蔽电泵 齿轮泵 截止阀 安全阀 止回阀 节流阀 针型阀 风幕机 制冷剂 冷库门五金件

地址: 辽寧 大连市 沙河口区西南路889号

蒸发式氨冷凝冷却器器; 成套制冷设备; 冷冻机; 氨泵; 压力容器; 阀门; 配件; 螺杆机; 高效空气冷却器; 冷库门; 冷风幕; 电控柜設备; 活塞机; 立卧式氨冷凝冷却器器; 紧急泄氨器; 起动柜; 油分离器; 低压循环贮液桶; 氨液循环泵组; 制冰成套设备;

联系人: 贺福贵 先生

地址: 山东 冠县 山东省阳谷县消防队西临市场北首

单双制冷机; 二手制冷设备; 立式氨冷凝冷却器器; 卧式氨冷凝冷却器器; 低压循环桶; 高压储液器; 阀门; 冷风幕; 轴流风机; 冷库门; 自控元件; 仪表; 配件; 冷冻油; 油氨分离器; 空气分离器; 中间冷却器; 紧急泄氨器; 液压槽; 漂浮槽;

}

我要回帖

更多关于 氨冷凝冷却器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信