这是天台消防喷淋末端试水装置图集栓的排气阀,它应该是自动排气的,气排完就应该自动停止,现在它排水了。是什么故障?

  • 试题题型【案例分析题】
消防技術服务机构受东北某造纸企业委托对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层耐火等级为二级,建筑高度15.8m建筑面积7800m2,还设置了市内消火栓系统火灾自动报警系统等消费设施厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵設计扬程为1.0MPa屋顶消防水箱最低有效水池,总容积为1120m3干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为ZSTX15-68(℃)
检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:
(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代且未对管进行冲洗。
(2)干式报警阀调试记录中没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置除开所需时间的记录值。
随后进行现场测试情况干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端喷淋末端试水装置图集装置,干式报警阀加速排氣阀随之开启6.5min后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常)末端喷淋末端试水装置图集装置出水量不足。人工启动消防泵加压首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等均為发现问题。
根据以上材料回答下列问题(共21分)
1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正
2.分析該仓库消防给水设施存在的主要问题。
3.检测该仓库消火栓系统是否符合设计要求时应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统設置场所火灾危险等级的划分规定该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少
4.干式自动喷水灭火系统试压及調试记录中存在的主要问题是什么?
5.开启末端喷淋末端试水装置图集装置测出哪些问题原因是什么?
6.指出导致水流指示器始终不复位的原因
  • 1)干式报警阀的位置不合理,满足不了充水时间要求干式报警阀是数量不足
    2)喷头型号为ZSTX15-68(℃)(下垂型)喷头温度。
    闭式系统的喷頭公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,因此可以考虑使用动作温度更低的喷头外仓储用房宜采用快速响应喷头
    2)屋顶消防水箱的高喥不满足静压要求,提高或加设稳压泵
    1)全数检查室内消火栓布置
    1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验不能采用气压试驗代替。
    1)干式报警阀报警太迟
    2)末端喷淋末端试水装置图集装置出水量不足
    3)压力开关未联锁启动消防泵
    2)被管腔内的杂物卡阻
    3)电路接线脱落(2)
}