高压电容器的电流 有功功率 无功功率 功率因数有功功率无功功率分别怎么显示 有正负之

ZRTBBZ成套装置产品介绍:  电源提供囿功功率PS和无功功率QS(可能,也可能是)忽略变压器和线路损耗,则有PS=PLQS=QL。没有无功吸收部分的电网存在以下几个问题:

1)电网从远端傳送无功;

2)负荷的无功冲击影响本地电网和上级电网的供电质量

因此,电力系统一般都要求对用电负荷进行必要的无功补偿以提高電力系统的带载能力,净化电网提高电网电能质量。我国目前配电网多数采用变电站固定电容器组无功补偿方式,由于缺少无功调节手段,茬供电峰谷期间功率因数有功功率无功功率波动较大,出现过补和欠补问题ZRTBBZ型高压无功补偿自动调容成套装置,使用无功自动控制器检测電网电压及功率因数有功功率无功功率通过对电网电压和功率因数有功功率无功功率的综合判定,可同时控制两台主变的自动有载调压忣两段母线上的无功补偿电容的自动投切实现平衡系统电压,提供功率因数有功功率无功功率减少线损,保护供电质量解决无功过補偿和欠补偿问题。

中性点接线方式:非有效接地或中性点绝缘 

◆安装地点:户内/户外 

◆相对湿度:≤90%(25℃) 

安装场所应无剧烈机械振动、应无有害气体及蒸汽、应无导电性或爆炸性尘埃 

工作方式及特点 

1、装置主要有组、串联电抗器、电容器投切开关真空接触器(真空開关)、电流互感器、氧化锌避雷器、无功功率自动补偿控制器,电容器专用微机保护单元数字电压电流表,温控风机装置电磁锁传感器绝缘子,成柜体附件等组成 

2、装置采用先进的高压无功功率自动补偿控制器分组方式,对不同容量的电容器进行一步到位通过自動寻优组合,能以最少的电容器组数和最少的高压真空开关实现最多级数的调容不至于引起成本的大幅度提高,具有很好的性能价格比也可根据用户的要求进行均分配置,逐级投切不会产生投切震荡 

3、喷逐式熔断器与电容器串联当电容器内部有部分串联段(50%—70%)擊穿时,熔断器动作将该台故障电容器迅速从电容器组切除,有效防止故障扩大(200KVAR以上采用内熔丝保护方式) 

4、干式放电线圈并联在電容回路,当电容器组从电源退出运行后能使电容器上的剩余电压在五秒内自额定电压峰值降至50v以下 

5、串联电抗器串联在电容器回路中,以限制投切电容器组中的高次谐波降低合闸涌流,串联电抗器的电抗率仅对于限制涌流的取0.1%—1%对于限制五次以上的谐波,选用4.5%—6%對于抑制三次以上谐波,选用12%—13% 

6、结构设计合理热、动稳定性好,柜式的带电显示装置主要用于显示装置的带电状态并有程序锁、观察窗,具有强制闭锁功能;室外装置有围栏柜门采用螺栓旋转方式关闭,更安全可靠的确保运行和维护人员安全柜门观察窗采用网状數控冲孔装双层防爆玻璃全方位可靠的设计理念,柜顶设地理的卸压盖防止柜内短路瞬间产生压力不能释放,从运行安全到设备外观美觀度达到国际领先技术水平 

7、对于装置的外形尺寸采用紧凑型设计、颜色及进线方式,可根据用户要求进行设计 

8、采用ZRWKG型高压无功补偿控制器自动控制电容器的投切自动化程度高,测量、显示、控制、具备显示、电压电流,有功无功,功率因数有功功率无功功率諧波电压,谐波电流电容器投切状态显示,带故障闭锁接点带通讯接口,通信功能齐全可根据无功功率投切电容器组,自动补偿负荷无功功率无需人工干预,功率因数有功功率无功功率在0.95以上在外部故障或停电自动退出,送电后自动回复运行国际领先高性能控淛器。 

9、采用ZRDRQBH微机保护单元对装置进行保护具有两相电流差动保护和开口三角保护功能,每组电容器故障时微机保护单元切除并闭锁该組电容器其他电容器组正常运行 

10装置允许在工频1.1倍额定电压下长期运行 

11装置允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值1.3倍额定电流嘚稳态过电流下连续运行 


}