SFSZ11-KV电力变压器说明:110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。
  1、 铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。   2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。   3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。   4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。   5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。
GB6 电力变压器 总则 GB6 电力变压器 温升 GB3 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验 GB3 电力变压器 承受短路能力 GB 油浸式电力变压器技术参数和要求
(一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器
额定容量(kVA)
联结组标号
空载电流(%)
短路阻抗(%)
外形尺寸(mm)
110±2×2.5%121±2×2.5%
6.36.610.511
13.815.751820
牵引变压器S-QY-()/110
电力变压器SFSZ11-
电力变压器SFSZ11-
电力变压器SZ11-
电力变压器SZ11-6300/35感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如SFSZ11-KV电力变压器价格、SFSZ11-KV电力变压器规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
公司现有员工1200多人,专业技术人员878名,占员工总数的73%,公司科研开发实力雄厚,拥有各式一流的数控生产、质检设备200多台套,与清华大学、哈尔滨理工大、沈阳变压器研究所等高校和科研单位建立了密切的人才、技术协作关系,成为清华大学的中试基地,并在北京(燕郊)开发区建立科研开发基地。
   公司主导产品有500kV级40万kVA及以下各种规格型号油浸电力变压器、S11型变压器、35kV级2万kVA及以下干式电力变压器、智能变配电系统、封闭母线、GIS和密集节能变电设备等,现已达20多个系列300多种型号,年生产能力8000万kVA。“达驰”产品被评为“中国名牌产品”、“国家免检产品”和“国家新型节能产品”。分别与新疆、陕西、江苏、安徽、福建等5个省市区电力公司组建了合资企业,产品销售网络覆盖了全国30个省、市、自治区,并辐射到亚、非、欧等国际市场。
我司专业生产750KV级以下各种油浸式变压器,干式变压器(SCB10/11/SGB10系列),非晶合金变压器,铁路牵引变压器,调容变压器,箱式变电站,GIS高压组合电器,咨询热线:邢小姐
本公司主要经营产品:油浸式变压器&&干式变压器&&箱式变压器&&电力变压器&&变压器安装&&10KV电力变压器&&SCB11干变&&牵引变压器&&达驰变压器&&GIS高压组合&&SGB11干变&&配电变压器&&
&公司相关信息
&公 司 名:
&所 在 地:&&深圳市
&公司地址:深圳市龙华区
&联 系 人:朱生&先生
&联系电话:2167
&手&&&&机:
&商铺网址:
&认证提示:该企业尚未资质认证,请注意交易安全! &风险提示:交易前请核实卖家身份真实可靠,建议您优先拨打座机,诈骗者通常只用手机或收款后不发货然后关机
企业链交易安全提醒:&&诈骗份子通常以虚假公司名义,打款后迟迟不发货,然后就联系不上,主要集中在食品饮料等相关低价批发产品,汇款建议要求以公司名开头的对公帐号,要求打个人帐号的,一定要小心,最好是验货后付款,否则你必须有足够的能力判断卖家的真实可靠性。
慎重声明:&&企业链不对交易的安全承担任何责任及保证,请买卖双方自行评估交易的安全性,近期我们会出台更多的安全措施!
中国企业链版权所有 &给推荐一个容量为50000KVA的110KV变压器的型号跟参数(三绕组有载调压)_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
给推荐一个容量为50000KVA的110KV变压器的型号跟参数(三绕组有载调压)
我有更好的答案
总重76SZ11-5%
短路阻抗10.5器身重36.5KV空载损耗38;110.9kW
负载损耗183.6kW
空载电流0,YNd11 ,110±8×1.25%/10
采纳率:38%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
110k主变压器订货技术协议.doc 22页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
110k主变压器订货技术协议
你可能关注的文档:
··········
··········
第 PAGE 22页
110kV 50MVA变压器
技术协议
二期变电站工程拟向变压器有限公司(以下简称供方)订购SZ11-50000kVA/110kV等级电力变压器一台。为保证长乐110kV湖滨二期变电站新建工程电力变压器的技术性能和制造质量,现提出如下要求:
本技术协议中技术指标高于国标的按本协议执行,未提及的参照国标执行。
一般规定、说明及要求
工作范围
提供一台 SZ11-50000kVA/110kV三相自冷油浸式双绕组免维护电力有载调压变压器以及有关附属设备及现场服务等。
本协议的目的并未完全规定所有设备细则要求,供方需提供高质量(可靠性高、损耗低、维护方便)的设备和附件,来满足本协议要求及工程设计和制造工艺的工业标准。
设计图纸及出厂资料的要求:
设计图纸:合同签订后7天内供方应向需方提供工程设计所需要的确认图纸,数量为一式三份。由设计单位确认后,根据设计单位确认意见,供方进一步修改后并提供正式图纸,数量为一式三份。要求所有图纸发一份电子邮件至设计单位电子邮箱。
外形尺寸图:这部分图纸将显示所有要求的附件及其数量、编目号,电压及电流额定值,包括尺寸的详细技术数值(含中心线、重心、轨距、基础中心;高、低压套管相序;高、低压套管相间距;套管接线板的材料及安装孔尺寸等);该部分图纸还应标明运输尺寸和重量(运输重量、总重量);重心位置;上、下节油箱重量;油量(总油量、本体油量);散热器控制箱、重量及其数量;本体端子箱、分接开关及其机构控制箱位置;铁心、夹件及本体接地位置;套管吊高、变压器吊高尺寸、放油阀等。还应提供所有部件及附件的定位尺寸和图纸,包括储油柜、主油箱、呼吸器、瓦斯继电器(含分接开关瓦斯继电器)、油位计、压力释放器、温度计、散热器等附件。
套管图:包括套管及其端子详图,套管升高座CT二次接线图,端部安全应力,端部破坏应力及套管的平均直径、爬距等也应予以说明。
铭牌图:该图应表示全部的参数额定值、接线组别、变比及所有套管型电流互感器的联结及顶盖的略图。
端子箱安装图:应包括
显示所有为测量、保护、控制、信号、照明及动力等所需要的AC、DC回路,要求所有元件均有规范的图示和代号。
连接图显示变压器端子箱内所有端子排及关于变压器附件,如电流互感器、信号装置等,以及这些设备的布线和供用户电缆连接的端子排位置;控制柜内应留有足够的空端子允许需方增补的电缆连接。
主变本体至主变端子箱电缆接线图;
端子箱安装尺寸图;
端子箱、端子排接线图;
主变分接开关操作机构操作二次原理图及操作机构端子箱接线图。
电缆:供方应向需方提交本体到控制箱间的电缆的型号、电缆起点、电缆终点、额定电压、芯数、截面以及是否带屏蔽、铠装、阻燃等。
对于设计变压器和有关的设备所必须的一切图纸和资料。
出厂资料
说明书:供方应向需方提供安装、运行、维护所需要的变压器本体及所有附件的安装使用说明书一式三份,随产品一起到。
应有套管、储油柜、有载开关、压力释放阀、气体继电器、散热器、各种温度计安装使用说明书。
试验报告:
同类产品的型式试验报告(含突发短路试验),数量一式5份;
出厂试验报告:包含变比试验及接线组别校对、工频耐压试验、局放试验、线圈各分接位置的直流电阻测量以及技术协议中要求的试验项目,数量5份。
特殊试验报告:含声级测量、零序阻抗试验、低电压阻抗试验绕组变形试验,数量一式5份。
本协签定后一周内,供方向设计单位提供使用说明书、安装图、总装图、二次电气原理图(含主变本体、有载调压开关、温度计等)、操作机构安装图、操作机构二次图、基础图三份。CAD2000或以上确认后的电子版图纸一份。以上图纸需在设计单位正式确认后才能生产。其他适用的说明及资料均为一式三份。
技术要求
应遵守的标准
GB94.2—96 GB94.5—85《电力变压器》
GB51.5-95《三相油浸式电力变压器技术参数及要求》
c.GB311.1~311.6—83《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》
d.GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》
e.GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》
f.GB7328《变压器和电抗器声级测量》
g.GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》
h.GB2706《高压电器动热稳定》
i.GB2536《变压器油》
j.JB3268-83《有载分接开关》及相关IEC标准
k.GB191《包装储运标志》
国家电网公司输变电设备技术管理规范:
《110(66)kV~500kV油浸式变压器(电抗器)技术标准》
《预防110(66)kV~500kV油浸式变压器(电抗器)事故措施》
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》
福建省电力有限公司:
《电气设备配套的机构箱(
正在加载中,请稍后...sz10-5有多少吨变压器油_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
sz10-5有多少吨变压器油
我有更好的答案
变压器高低压侧容量均为50000KVA 空载损耗微42.7KW 负载损耗212.5KW 短路阻抗: 高低压之间17~18%,高中压之间10.5%,中低压之间6.5% 40cc
18多吨(具体是18点几,我给忘了)
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变压器油的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包}

我要回帖

更多关于 变压器空载损耗标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信