康沃变频器通过远传压力表需要设置和怎么设置参数?
也有G5的系列的,之前工程师调好后就离开了,出现ER03过流现象,不止一台变频,但变频参数未修改会不会有这个原因?参数反馈是远传压力表,因此我判断不是变频器坏而是参数设置问题、变频切换频繁,后来换了电源线后压力很快达到设定要求。变频工作的时候一台水泵是反转,使用一段时间才发现压力上不去。对了,之前有这个问题忘了讲。打算明白道理后自己能独立的修正,否则遇到变频就头大,我们用的是双泵通过供水附件控制,两台泵工频供水管网的恒压供水首先谢谢热水网友!我用的是康沃G3&#47。由于时间紧没有长时间试运行
我有更好的答案
不要太相信他的性能; L-35
根据实际测量电压和变频实际频率换算取值。 ;H48- (变频带几个水泵就选几个泵的,一个就算普通) H50
H62-H68 根据你现场要求。管网恒压供水,如果水泵比较多的话,建议你用恒压供水控制器+变频。 国产变频么,就那么回事。过流。包括接线方式,根据你现场的接线来选择。其他默认就OK。 这是G3系列的..这个变频器。要达到什么样的控制要求呢,不然头疼的是你,设定。电机参数输入,你要先确定你的负载端有没有问题。如果线没问题,最好拿钳形电流表测量下电流,如果都正常,说明你变频器本身就存在问题。用国产变频器。说具体点撒 o 那我给你说几个参数你根据你自己的控制目标改吧b-1
2(如果你远传压力表接的是VI1)
。把你的电机线,用摇表测下绝缘,两相之间和对地都测下,这个应该会的吧,但是相对用进口变频还是比较低的,PID调节不要让变频来负担了。成本会高一点
一般就2台水泵,一台变频运行,压力不够的时候转为工频,另一台变频补充。恒压供水控制器是什么设备?需要和变频器一起使用?我们都是利用变频的PID调节来控制水泵的。
采纳率:43%
延长一下加速时间试试
我怀疑配的变频器功率小了 应该选大点的 装抑制阀了没 如果没装抑制阀 在变频的时候 另外一台会被水压的倒转的
要是这个时候切换的时候 变频器很容易跳啊
装抑制阀如果是“单向止回阀”的话,就安装了的,加速时间是短了点,延长了好些。谢谢你。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
康沃变频器的相关知识
等待您来回答PC通过接触器来控制三相电机的起停,想用变频器来调低电机转速,该如何接线如何设置变频器CONVO(CVF G2)_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
PC通过接触器来控制三相电机的起停,想用变频器来调低电机转速,该如何接线如何设置变频器CONVO(CVF G2)
我有更好的答案
如果只有调速,没有其他功能的,就不需要设置参数,加上变频器不就行了。G2系列都是小功率的,可以直接用控制面板上的电位器来调速就行了直接在接触器后面
我的电机十几秒就要起动一次
这个没什么问题啊,关键是要看你的负载惯性如何?如果负载惯性比较大的话,建议加制动电阻。
PC通过输出直流来控制接触器的开合,以控制电机的起停,如果变频器接在接触器的后面,那不是频繁的起动变频器?
难道您想把接触器放在变频器后面,通过控制接触器来切断变频器的输出吗?建议您仔细阅读一下变频器的使用手册,这样做到底是不是允许的?在使用手册上写的非常明白,变频器后面不能加容性负载,不能加接触器。
那PC输出的直流接到变频器哪个端口才好控制?谢谢!
直流是不能直接控制变频器的。
采纳率:80%
来自团队:
这个问题在购买变频器之后会得到用户使用手册,认真阅读手册这些设置问题都是会指导你操作。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电机转速的相关知识
等待您来回答康沃FSCG变频器简明调试及应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
康沃FSCG变频器简明调试及应用
&&本文简要介绍了康沃变频器的快速调试,最后给出一份实用接线图和参数设置举例,供初学者参考。
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩58页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢5. 5kW康沃变频器有输出,但是不能带负载运行,电动机转不动,运行频率上不去
添加时间:
来源: | 阅读量:4729
故障表现和诊断:一台送修的5. 5kW康沃变频器,客户说,有输出,但是不能带负载运行,电动机转不动,运行频率上不去。上电试机,确如用户所说,一时之间,不好诊断是什么故障,对用户交代,须经详细检查才能确定故障原因。 电路构成:康沃CVF - G/P1型5.5kW变频器主电路如图2-7所示。其采用一体化功率模块,内含三相整流桥
&&& 故障表现和诊断:一台送修的5. 5kW康沃变频器,客户说,有输出,但是不能带负载运行,电动机转不动,运行频率上不去。上电试机,确如用户所说,一时之间,不好诊断是什么故障,对用户交代,须经详细检查才能确定故障原因。
&&& 电路构成:康沃CVF - G/P1型5.5kW变频器主电路如图2-7所示。其采用一体化功率模块,内含三相整流桥电路和逆变输出电路,在小功率变频器中,这种电路形式比较有代表性。
&&& 图2-7 康沃CVF - G/P1型5.5kW变频器主电路
&&& 故障分析和检修:拆开变频器机壳,检测主电路的整流与逆变电路.都正常。
&&& 上电,空载测三相输出电压正常。接上一台1. 1kW的空载电机,启动变频器运行,频率在3Hz附近升不上去,电动机有停顿现象,并发出&喀楞&声。也不报出过载或OC故障。停机,再启动,还是如此。
&&& 将逆变模块的530V直流供电断开,另送入直流24V低压电源,检查驱动电路。查驱动电路和驱动供电电路的电容等元件,都正常。测逆变输出上三臂驱动电路输出的正、负脉冲电流,均达到一定的幅值,驱动IGBT模块应该没什么问题;又检查电流互感器信号输出回路,也正常。在运行中.并无故障信号报出。
&&& 感觉无处下手了,找不到故障的原因。问题出在驱动、模块、电流检测还是其他电路?费了好大工夫未能查出故障所在。心中真是有些&纠结&了。
&&& 分析如下。
&&& 1)在变频器启动期间,是MCU检测启动期间电流异常,通常会做出降速处理。但此时空载运行电流极小,并且检查电流检测电路也没有发现问题。
&&& 2)可能是相关(如过载保护)参数设置异常,导致变频器作出限流动作。干脆将参数恢复出厂值后,再度运行无效。
&&& 启动变频器,细致观察:转速上升到3Hz后,下降为0Hz,又重复此过程。电动机停顿,运行。
&&& 调整工作参数,将加速时间大大延长后,平稳上升为5Hz后,又降为0Hz,可看出驱动等电路皆无异常。此运转现象应是变频器根据MCU发出的信号来形成的,好像是MCU根据电流信号,做出的限流动作。
&&& 在启动过程中自行降速一般源于以下两方面的原因。
&&& 1)在启动过程中,MCU检测到急剧上升的异常电流值,进行即时降速处理,当电流恢复到正常值以内时,再升速运行。
&&& 2)在启动过程中,MCU检测到主回路直流电压异常的跌落,进行即时降速处理,当主回路电压恢复到正常值以内时,再升速运行。
&&& 驱动与电流检测电路无问题后,应从电压方面着手检修了。
&&& 由电压导致的异常也分为以下两个方面。
&&& 1)由直流回路电压检测电路异常造成(比较基准电压产生漂移、采样电阻变值等)。此信号使MCU误以为电压过低,从而采取降低输出频率来保持电压平稳的措施。
&&& 2)主直流回路的异常造成电压过低(储能电容失容、充电短接接触器未吸合或触点接触不良等),为电压检测电路所侦测,使MCU在启动过程中采取降频动作。
&&& 重新装机上电,带电机试验。上电时,未听到充电继电器的吸合声(即便是能听到充电继电器的吸合声,但不能忽略对其触点闭合状态的检查。如触点因烧灼、氧化或油污造成接触不良,同样导致此故障的出现)。检查,继电器线圈电压为交流380V,取自R、S电源进线端予。线圈引线端子松动造成接触不良,接触器未能吸合。启动时的较大电流在充电电阻上形成较大的压降。主回路直流电压的急剧跌落为电压检测电路所侦测,促使MCU发出了降频指令。
&&& 检修走了很多弯路的原因,一是自己不够细心,未注意倾听上电时有无继电器的吸合声。二是该台机器在电压跌落时,只是进行了降速处理,并未报出欠电压故障。而其他机型在此种情况下,往往已报出欠电压故障了。也是因为空载的原因,在降速处理时,电压很快回升,频率又继续上升。然后电压又再度回落,变频器降速处理,电压又能再度回升,如此反复,造成变频器升速,降为零速,停顿后又升速,再降为零速。但是不停机,也不报出故障信号。
&&& 检修小结:想来有些好笑,如此简单的一个故障,竞在其正常电路上大查故障所在。又因变频器未报出故障代码,致使对故障的判断有些茫然无措。
&&& 变频器是软、硬件电路的有机结合,上述故障现象即是软件程序的自动控制下形成的。如果只根据表面现象和以往经验形成的思维定式,不作深入分析和细致的观察,真会把此简单故障当作疑难故障来修了。
(部分原创文章应编辑稿费需求,每篇需要收取2元的稿费,如需查看全文请联系客服索取,谢谢理解!在线客服:)
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
(1)金属模版的特点 全息图......
①如图12-54所示,在车辆......
普通前照灯的结构及组成,......
在安装检修、更换制冷系统......
新闻热点排行您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
康沃G2变频器能参数一览表.doc 6页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
康沃G2变频器能参数一览表
你可能关注的文档:
··········
··········
功能参数一览表
表中符号说明:
—— 表示该参数在运行过程中不能更改;
—— 表示该参数与变频器的型号有关;
表示该参数为保留参数,显示“”。
基本运行参数(b参数)
b-0 运行参数选择 0:基本运行参数
1:中级运行参数
2:高级运行参数
1 1 × 00H
b-1 频率输入通道选择 0:面板电位器
1:面板数字设定
2:外部电压信号1
3:外部电压信号2
4:外部电流信号
5:UP/DW端子递增、递减控制
6:外部脉冲信号
8:组合设定
9:外部端子选择
b-2 频率数字设定 0.0~上限频率
b-3 运行命令通道选择 0:键盘控制
1:外部端子(键盘STOP无效)
2:外部端子(键盘STOP有效)
3:RS485端口(键盘STOP无效)
4:RS485端口(键盘STOP有效) 1 0
b 4 转向控制 0:与设定方向一致
1:与设定方向相反
2:反转防止 1 0
b-5 负载电机额定电压 100 ~ 250V
200 ~ 500V
380 × 05H
b-6 负载电机额定频率 5.00 ~ 500.0Hz
0.01 50.00 × 06H
b-7 加速时间1 0.1 ~ 6000秒
b-8 减速时间1 0.1 ~ 6000秒
1:S曲线 1 0
b-10 模拟输出(AM)设定 0:输出频率
1:输出电流
2:输出电压
3:电机转速
4:PID设定
5:PID反馈 1 0
b-11 频率输出(FM)设定
b-12 模拟输出(AM)增益 0.50 ~ 2.00
b-13 频率输出(FM)增益 0.10 ~ 5.00
b-14 模拟输出(AM)偏置 -1.00 ~ 1.00
b-15 OC1输出设定 0:变频器运转中
1:频率到达
2:频率水平检测信号(FDT)
3:过载报警
4:外部故障停机
5:输出频率到达上限
6:输出频率到达下限
7:变频器欠压停机 1 0
b-16 OC2输出设定 8:变频器零转速运行中
9:PLC运行过程中
10:PLC运行一个周期结束
11:PLC运行一个阶段结束
12:PLC运行结束
13:内部定时器时间到
14:内部计数器终值到达
15:内部计数器指定值到达
16:压力上限报警
17:压力下限报警
b-17 REV/JOG键功能选择 0:反转控制
1:点动控制 1 0
中级运行参数(L参数)
L-0 V/F曲线类型选择 0:恒转矩曲线
1:递减转矩曲线1
2:递减转矩曲线2 1 0 × 12H
L-1 转矩提升 0 ~ 20% 1 *
L-2 转矩提升方式 0:手动
1:自动 1 0 × 14H
L-3 上限频率 下限频率 ~ 500.0 Hz 0.01 50.00
L-4 下限频率 0.0
~ 上限频率
L-5 下限频率运行模式 0:停止
1:按下限频率运行 1 0 × 17H
L-6 启动方式 0:由启动频率启动
1:先制动、再启动
2:检速再启动 1 0
L-7 启动频率 0.0 ~ 10.00 Hz 0.01 0.50
L-8 启动频率持续时间 0.0 ~ 20.0秒 0.1 0.0 × 1AH
L-9 启动时的直流制动电压 0 ~ 15(%) 1 0 × 1BH
L-10 启动时的直流制动时间 0.0 ~ 20.0 秒 0.1 0.0 × 1CH
L-11 停机方式 0:减速
1:自由停止 1 0
L-12 停机时直流制动起始频率 0.0 ~ 15.00 Hz 0.01 3.00
L-13 停机时直流制动动作时间 0.0 ~ 20.0秒 0.1 0.0 × 1FH
L-14 停机时直流制动电压 0 ~ 15(%) 1 5 × 20H
L-15 点动频率 0.0 ~上限频率 0.01 10.00
L-16 点动加速时间 0.1 ~ 6000秒 0.1 10.0