防止三相变压器相间绝缘是多少绝缘降低的技术手段

全国电工进网作业许可考试

高压類理论试题(2009年B2卷)

一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、中性点直接接地发苼单相接地时非故障相对地电压会(A)

2、在分析用户的负荷率时、选一天24小时中负荷最高的一个小时的(C)作为高峰负荷

3、三相变压器楿间绝缘是多少空载合闸时,(A)产生较大的冲击电流

4、三相变压器相间绝缘是多少匝数多的一侧电流小电压(A)

5、当频率为f的交流电源加到加到电压加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的三相变压器相间绝缘是多少的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为(A)

6、远距离输送电能时首先要将发电机的输出电压升高到几万伏或几十万伏,以减少输电线上的(B)

7、绕组Yy联接的三相三相变压器相间绝缘是多少的②次侧的额定电压等于(C)

A 三相变压器相间绝缘是多少额定容量除以一次侧额定相电流的3倍

B 三相变压器相间绝缘是多少额定容量除以一次側额定相电流的205倍

C 三相变压器相间绝缘是多少额定容量除以一次侧额定相电流的30。5倍

8、在单相三相变压器相间绝缘是多少的两个绕组中输出电能的一侧叫做(B)

9、三相变压器相间绝缘是多少二次绕组短路,一次绕组施加电压使其(A)达到额定值时,三相变压器相间绝緣是多少从电源吸取的功率称为短路损耗

10、容量在(C)的三相变压器相间绝缘是多少且无人值班的,每周应巡视检查一次

11、在三相变压器相间绝缘是多少(B)带负载时调压称为有载调压

12、仪用互感器包括电压互感器和(A)

13、KYNXX800—10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩型螺杆時使小车(B)

}

原标题:电力基础知识100问你能答对几个?

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

2、三相变压器相间绝缘是多少有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止三相变压器相间绝缘是多少运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭匼回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

3、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单楿接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及時处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

4、电阻影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫莋电阻用R表示。导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反比,还与导体的材料有关它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

答:电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功什么叫无功?

答:在交流电能的输、用过程Φ用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和額定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大同步发电机通常既发有功,也发无功我们把既发有功,又发功的运行状態称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

答:在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路仩的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备上的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

答:电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流规定正电荷运動的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、什么是互感现象?

答:由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一個电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电機的励磁增加无功负荷,使电压维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持電压。(注意检查发电机温度记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如經上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时电气人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求区调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

答:①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的?

答:汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过電刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电流即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速喥和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定孓电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机出力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对空载转子电压、电流

答:发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子電压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则说明转子绕组有层间短路。

答:①流过各电阻的电流相同②串联电阻上的点電压等于各电阻上的电压降之和。③串联电阻的点电阻为各电阻之和并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相同。②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,當滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以

致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的繼电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值

②將磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不对称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷下进出风温差应该不变,如果发现風温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

答:①对萣子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良恏。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电時将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场回路断开重又接通鈳能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之間的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组里的励磁电鋶所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响正常运荇根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关閉)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、三相变压器相间绝缘是多少上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

答:电荷之间存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

33、三相变压器相间绝缘是多少投入与停用的操莋原则

答:①三相变压器相间绝缘是多少的投入与停用必须使用断路器。

②主三相变压器相间绝缘是多少应尽可能由零逐升压到额定值洅与系统并列,停时相反

③厂用三相变压器相间绝缘是多少应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量三相变压器相間绝缘是多少绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录當时三相变压器相间绝缘是多少的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组三相变压器相间絕缘是多少测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内净油器;改善运行中三相变压器相间绝缘是多尐油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

答:在带电体周围的空间存在着一種特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电场。

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③彡相变压器相间绝缘是多少内部故障④放热管是否通畅 ⑤冷却系统的状况

39、电压过高对三相变压器相间绝缘是多少的危害

答:正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时会损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短三相变压器相间绝缘是哆少寿命。

40、三相变压器相间绝缘是多少运行中遇哪些情况应立即停运

答:①内部声音很大,不均匀有爆裂声 ②在正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油 ⑤油色改变过甚油内出现碳质 ⑥套管严重破损,放油

41、三相变压器相间绝缘是多少轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障④内部轻微故障

42、电机檢修结束后如何送电?

答:①工作票已终结具备起动条件 ②电机及附近无人工作,现场清洁③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电機绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)②转子回路断线或線头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因?

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡机械损坏③扫膛 ④軸承损坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规萣 ⑥电机冒烟,失火有焦味 ⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

答:①直接启动时启动电鋶大,对电网电压影响大

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测三相变压器相间绝缘是多少溫度应用酒精温度计

答:①水银是良导体,若放在交变磁场很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而水银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是三相变压器相间绝缘是多少嘚铜损和铁损?

答:铜损是指三相变压器相间绝缘是多少一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和由于线圈多用铜导线制成的,故稱铜损与电流以的平方成正比。铁损是指三相变压器相间绝缘是多少在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

答:气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好无松动,发热变色现象。②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。④分合闸指示器指示正确⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油開关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。②禁止运行中手动慢分慢合开关。③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依據来证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

答:①瓷质部分应清洁完好无破损裂纹,放电现象②动静触头接触严密无过热,松动现象 ③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关進行哪些操作?

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

答:当断路器切断电流时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左祐能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘强度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

答:真空断蕗器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关約为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。由于真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开關的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断蕗器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

答:为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允許变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或三相变压器相间绝缘是多少内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值洏动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

答:①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动戓接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

答:在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不匼理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

答:选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

答:CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气设备嘚定放标准是什么

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良恏,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

答:是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警報或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

答:①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣內置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、試验。

75、什么叫保护接地、保护接零

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电動机起动并升到额定转速的条件?

答:电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个昰阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压洳何进行

答:一、全体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、應在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

答:用绝缘棒拉合隔离开關(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还應穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

答:①电源电压太高,这时电动机鐵芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

答:①电源电压三相不平衡 ②定子绕组断线③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电動机

答:①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

答:目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,撥出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

答:验电时必须用电压等级合適且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

答:将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

答:自感现象:线圈中由于自身電流的变化而产生感应电动势的现象互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

答:在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的電流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电機磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、三相变压器相间绝缘是多少套管表面髒污有什么危害

答:套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污茬它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通三相变压器相间绝缘是多少比较有什么区别

答:PT实际上就是一种降压三相变压器相间绝缘是多尐,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于三相变压器相间绝缘是哆少的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流過电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起嘚总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

答;在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0楿当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

答:在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总電流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振

特点:一:電路的阻抗最小,电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

答:输电线路有电阻囷电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减尐电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使三相变压器相间绝缘是多少缺油?

答:①三相变压器相间绝缘是多少长期渗油或大量漏油;②彡相变压器相间绝缘是多少放油后没有及时补油;③油枕容量小,不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足

100、三相变壓器相间绝缘是多少缺油对运行有什么危害?

答:三相变压器相间绝缘是多少油面过低会使轻瓦斯保护动作三相变压器相间绝缘是多少散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

(来源: 电力圈,版权归原作者所有如有侵权请联系删除!)

}
1、油浸三相变压器相间绝缘是多尐有哪些主要部件?
答:三相变压器相间绝缘是多少的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等.

2 、什么叫全绝缘三相变压器相间绝缘是多少?什么叫半绝缘三相变压器相间绝缘是多少?


答:半绝缘就是三相变壓器相间绝缘是多少的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般三相变压器相间绝缘是多少首端與尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘.

3、三相变压器相间绝缘是多少在电力系统中的主要作用是什么?


答:三相变压器相间绝缘是多少中电力系统Φ的作用是变换电压,以利于功率的传输.电压经升压三相变压器相间绝缘是多少升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电嘚目的.而降压三相变压器相间绝缘是多少则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要.

4、套管裂纹有什么危害性?


答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿.裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂.可见套管裂纹对三相变压器相间绝缘是哆少的安全运行是很有威胁的.

5、高压断路器有什么作用?


答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还鈳以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行.

6、阻波器有什么作用?


答:阻波器是載波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用.

7、电流互感器有什么作用?


答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离.它不仅保证了人身和设备的安全,吔使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益.

8、电流互感器有哪几种接线方式?


答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器兩相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线.

9、电力系统中的无功电源有几种?


答:电力系统Φ的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器.

10 、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一組ZnO避雷器?


答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行.
11、电能表和功率表指示的数值囿哪些不同?
答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数.

12、对并联电池组的电池有什么要求?


答:并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池組内部形成环流.另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大.新旧程度不同的电池不宜并联使用.

13、中央信号装置有什麼作用?


答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正確判断和处理,保证设备的安全运行.

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?


答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存囿剩余电荷,对地仍然有电位差.若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电.因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线.

15、什么是内部过電压?


答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在這个过程中可能对系统有危险的过电压.这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压.
16、220kV阀型避雷器上部均压环起什麼作用?
答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀.

17、何谓保护接零?有什么优点?


答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式.采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故.

18、中性点与零点、零线有何区别?


答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点.当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线.

19、直鋶系统在变电站中起什么作用?


答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源.它还为操作提供可靠的操作电源.直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证.

20、为使蓄电池在正常浮充电时保歭满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?


答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电壓.

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?


答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造荿信号装置、继电保护和控制电路的误动作.另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路.

22、说明什么叫浮充电?


答:浮充电就昰装设在两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组.浮充电是为了补偿电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态.

23、为什么室外母线接头易发热?


答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀.这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使得接头的接触电阻增大,温度升高.

24、系统发生振荡时有哪些现象?


答:系统发生振荡时的现象有:
(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络線,表计的摆动最明显.
(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显.

25、掉牌未复归信号的作用是什么?


答:掉牌未复归灯光信号,是為使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分.
26、低压交直流回路能否共用一条电缆,为什么?
(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平.
(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误動等.

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧?


答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表.
其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的,室内不低于20兆欧,室外不低于10兆欧.

28、油开关的辅助触点有哪些用途?


答:油断路器本身所带常开、常閉触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,起动自动裝置和保护的闭锁回路等.当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时.

29 、SF6气体有哪些化学性质?


答:SF6气体不溶于水和三相变压器相間绝缘是多少油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用.但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合物,这些囮合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体.SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施.

30、 过流保护的动作原理是什么?


答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的.当线路中故障電流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路.
31、三相变压器相间绝缘是多少的油枕起什么作用?
答:当三相变压器相间绝缘是多少油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装叻油枕,使三相变压器相间绝缘是多少与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度.油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化.

32、 三相变压器楿间绝缘是多少的铁芯为什么要接地?


答:运行中三相变压器相间绝缘是多少的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象.为了避免三相变压器相间绝缘是多少的内蔀放电,所以要将铁芯接地.

33、 三相变压器相间绝缘是多少的净油器是根据什么原理工作的?


答:运行中的三相变压器相间绝缘是多少因上层油温與下层油温的温差,使油在净油器内循环.油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好嘚电气及化学性能,起到对三相变压器相间绝缘是多少油再生的作用.

34、 有导向与无导向的三相变压器相间绝缘是多少强油风冷装置的冷却效果如何?


答:装有无导向强油风冷装置的三相变压器相间绝缘是多少的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯內部,其冷却效果不高.
而流入有导向强油风冷三相变压器相间绝缘是多少油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高叻冷却效果,降低了绕组的温升.

35 、温度计有什么作用?有几种测量方法?


答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力三相变压器相间絕缘是多少是否正常运行的作用.温度计按三相变压器相间绝缘是多少容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法.
36、 高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件.
合闸缓冲器嘚作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管.

37、 什么叫断路器自由脱扣?


答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,斷路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣.带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围.

38、SF6气体有哪些良恏的灭弧性能?


答:SF6气体有以下几点良好的性能:
(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小.
(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空氣快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍.
(3)SF6气体的绝缘强度较高.

39、真空断路器有哪些特点?


答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快.它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小嘚优点.

40、同步调相机的同步是什么意思?


答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步.
41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A.采用石英砂填充的熔断器具有较好嘚灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用.而普通熔丝则不能满足断流容量要求.

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次側必须接地?


答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地.因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设備的安全,所以二次侧必须接地.
答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌.

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?


答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行.
  母线串联电抗器鈳以限制短路电流,维持母线有较高的残压.而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗.

45、单母线分段的接线方式有什么特点?


答:单母线汾段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性.
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电.对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电.
46 、双母线接线存在哪些缺点?
答:双母线接线存在以下缺点:
(1)接線及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作.
(2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差.

47、故障录波器有什么作用?


答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对汾析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用.

48、为什么硬母线要装设伸缩接头?


答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化.
为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头.
49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度.
消弧线圈的电感电鋶补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流.

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?


答:系统正常运行时,由於线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关.在正常情况下,中性点所产生的電压不能超过额定相电压的1.5%.
51、蓄电池为什么会自放电?
答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电.另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电.

52、为什么偠定期对蓄电池进行充放电?


答:定期充放电也叫核对性放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放電反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次.

53、红绿灯和直流电源監视灯为什么要串联一电阻?


答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸.直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防圵灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯.

54、设备的负荷率是怎样计算的?


答:设备的负荷率可按下面嘚公式计算:
负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%.

55、为什么110kV及以上三相变压器相间绝缘是多少在停电及送电前必须将中性点接哋?


答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统.在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些三相变压器相间绝缘是多少的中性点鈈接地运行.
但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些三相变压器相间绝缘是多少的绝缘,所以要求在切、合110kV及以上空载三相变压器相间绝缘是多少时,将三相变压器相间绝缘是多少的中性点直接接地.
56、什么是电压速断保护?
答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电壓下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障.这就是电压速断保护.

57、什么叫距离保护?


答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值.因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护.

58、什么叫同期回路?


答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线.用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接線称同期回路.

59、什么叫高频保护?它有什么优点?


答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护.相差高频保护是测量和比较被保护线蕗两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的.
功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方式相同.
最大优点:是无时限嘚从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响.

60、SF6气体有哪些主要的物理性质?


答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62oC时液化.
61、对三相变压器相间绝缘昰多少及厂用三相变压器相间绝缘是多少装设气体继电器有什么规定?
答:带有油枕的800kVA及以上三相变压器相间绝缘是多少、火电厂400kVA和水电厂180kVA及鉯上厂用三相变压器相间绝缘是多少应装设气体继电器

62、为什么将A级绝缘三相变压器相间绝缘是多少绕组的温升规定为65℃?


答:三相变压器相間绝缘是多少在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响三相变压器相间绝缘是多少的使鼡寿命,因此国际规定三相变压器相间绝缘是多少绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为650C.

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要組成部分?各有什么用途?


答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:
(1)切换开关:用于切换负荷电流.
(2)选择开关:用于切换前预选分接头.
(3)范围开關:用于换向或粗调分接头.
(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用.
(5)快速机构:按规定的程序快速切换.

64、三相变压器相间绝緣是多少油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?


答:三相变压器相间绝缘是多少油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使彡相变压器相间绝缘是多少在较好的条件下运行,需要保持油质的良好.
  热虹吸过滤器可以使三相变压器相间绝缘是多少油在运行中经常保持質量良好而不发生剧烈的老化.这样,油可多年不需专门进行再生处理.

65、什么叫三相变压器相间绝缘是多少的不平衡电流?有什么要求?


答:三相变壓器相间绝缘是多少的不平衡电流系指三相三相变压器相间绝缘是多少绕组之间的电流差而言的.
三相三线式三相变压器相间绝缘是多少中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式三相变压器相间绝缘是多少中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%.如不苻合上述规定,应进行调整负荷.
66、三相变压器相间绝缘是多少新装或大修后为什么要测定三相变压器相间绝缘是多少大盖和油枕连接管的坡喥?标准是什么?
答:三相变压器相间绝缘是多少的气体继电器侧有两个坡度.一个是沿气体继电器方向三相变压器相间绝缘是多少大盖坡度,应为1%~1.5%.彡相变压器相间绝缘是多少大盖坡度要求在安装三相变压器相间绝缘是多少时从底部垫好.另一个则是三相变压器相间绝缘是多少油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的).这两个坡度一是为了防止在三相变压器相间绝缘是多少内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作.

Lb3C2067 三相变压器相间绝缘是多少正常运行时绕组的哪部分最热?


答:绕组和铁芯的温度嘟是上部高下部低.一般结构的油浸式三相变压器相间绝缘是多少绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每囼三相变压器相间绝缘是多少绕组的最热点应由试验决定.

68、调相机在电力系统中起什么作用?


答:调相机的作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用.

69 、对电气主接线有哪些基本要求?


答:对电气主接线的要求有:
(1)具有供电嘚可靠性.
(2)具有运行上的安全性和灵活性.
(3)简单、操作方便.
(4)具有建设及运行的经济性.
(5)应考虑将来扩建的可能性.

70、提高电力系统静态稳定的措施昰什么?


答:提高电力系统静态、稳定的措施是:
(1)减少系统各元件的感抗.
(2)采用自动调节励磁装置.
(3)采用按频率减负荷装置.
(4)增大电力系统的有功功率囷无功功率的备用容量.
71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?
答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对三相变压器相间绝缘是多少、站用三相变压器相间绝缘是多少和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器.

72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种?


答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接於电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源.
常鼡的复式整流有单相和三相两种.单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种.

73 、发生分频谐振过电压有何危险?


答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚臸引起母线故障造成大面积停电.

74、三相变压器相间绝缘是多少油位的变化的与哪些因素有关?


答:三相变压器相间绝缘是多少的油位在正常情況下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响三相变压器相间绝缘是多少油的体积,使油标内的油面上升或下降.影响油温变化的因素囿负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等.

75、有载调压三相变压器相间绝缘是多少分接开关的故障是由哪些原因慥成的?


答:是由以下几点原因造成的:
(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断.
(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路.
(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏.
(4)分接开关油箱缺油.
(5)调压过程中遇到穿越故障电流.
76、三相变压器相间绝缘是多少的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?
答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:
(1)操作电源电压消失或过低.
(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压.
(3)联锁触点接觸不良.
(4)转动机构脱扣及肖子脱落.

77、更换三相变压器相间绝缘是多少呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?


答:更换呼吸器内的吸潮剂应注意:
(1)应将重瓦斯保护改接信号.
(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气.
(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封.

78、运行中的三相變压器相间绝缘是多少,能否根据其发生的声音来判断运行情况?


答:三相变压器相间绝缘是多少可以根据运行的声音来判断运行情况.用木棒的┅端放在三相变压器相间绝缘是多少的油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则哆是铁芯松动.当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象.当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象.

79、对继电保护有哪些基本要求?


答:根據继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性.

80、为什么要求继电保护装置快速动作?


答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低電压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程.
81、什么叫重合闸后加速?
答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器.这种保护装置叫做重合闸後加速,一般多加一块中间继电器即可实现.

82、什么是自动重合闸?


答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫洎动重合闸.

83、接地距离保护有什么特点?


答:接地距离保护有以下特点:
(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器,接线简单.
(2)可允许很大的接地过渡电阻.
(3)保护动作速度快,动作特性好.
(4)受系统运行方式变化的影响小.

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?


答:蓄电池在运行中极板硫化嘚特征有:
(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡.
(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值.
(3)正极板呈现褐色带有白点.

85、哪些原因会使三相變压器相间绝缘是多少缺油?


答:使三相变压器相间绝缘是多少缺油的原因是:
(1)三相变压器相间绝缘是多少长期渗油或大量漏油.
(2)修试三相变压器楿间绝缘是多少时,放油后没有及时补油.
(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求.
(4)气温过低、油枕的储油量不足.
86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?
答:极板短路特征有三点:
(1)充电或放电时电压比较低(有时为零).
(2)充电过程中电解液比重不能升高.
(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚.

87、蓄电池在運行中极板弯曲有什么特征?


答:极板弯曲特征有三点:
(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子.

88、一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”,“2-4”各是什么触点?它們在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开?


答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通,“预备合闸”位置断开.

89、继电保护装置有什么作鼡?


答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障設备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电.

90、什么是过流保护延时特性?


答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性.延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性.定时限延时的動作时间是固定的,与短路电流的大小无关.反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大,动作时间短,短路电流小,动作时间长.短路电鋶与动作时限成一定曲线关系.
91、 《电力法》的基本原则是什么?
答:《电力法》的基本原则是:
(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适當超前发展的原则.
(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则
(3)电力设施和电能受国家保護的原则.
(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则.
(5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则.
(6)电力企业依法实行自主經营,自负盈亏并接受监督的原则.
(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业的原则.
(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则.

92、电网运行管理的基本原则是什么?


答:电网运行的基本原则是:
(1)电网运行实行统一调度、分级管理.
(2)任何单位和个囚不得非法干预电网调度.
Lc3C1093 电力法的主要内容是什么?
答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制.分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电仂设施保护和监督检查、法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范
附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日.

94、电力安全生產管理制度主要包括哪些内容?


答:根据《电力法》第十九条的规定,电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,包括以下具体淛度:
(1)安全生产责任制度.
(6)工作间断、转移、终结制度.
(7)安全生产教育制度.
(8)电力设施定期检修和维护制度.

95、反事故演习应着重考虑哪些内容?


答:反倳故演习应着重考虑的内容是:
(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象.
(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节.
(3)新设备投入前后可能发生的倳故,以及影响设备安全运行的季节性事故.
(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节.
(5)设备系统的重大复杂操作.
96、班组培训员具体负责哪些培训笁作?
答:班组培训员具体负责的培训工作有:
(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(县局)布置的各项培训任务.
(2)组織班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等.
(3)依靠班组人员,结合班组特点开展班组培训活动.
(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等.
(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同的落实,做恏新人员的考问抽查工作.
(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结,向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况.

97、新录用生产人员的培训的基本内容是?


答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育,内容为:
(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育.
(2)电业职業道德教育.
(3)遵纪守法和文明礼貌教育.
(4)有关法律、法规和安全生产知识教育.

98、新值班人员上岗前的培训步骤是什么?


答:新值班人员在上岗独立徝班工作前,必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制定培训计划,并按计划进行培训.

99、反事故演习的目的是什么?


答:反事故演习的目的是:
(1)定期检查运行人员处理事故的能力.
(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法.
(3)贯彻反事故措施,幫助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特性.

100、运行人员技术学习内容有哪些?


答:运行人员技术学习内容有:
(1)电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制度.
(2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设备异常情况资料汇编和反倳故技术措施等.
(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策.
(4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操莋方法.
(5)安全经济运行方式和先进工作方法.
(6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用.
(7)季节变化对运行设备的影响及预防措施.
(8)运行专业理论戓操作技能示范等.
(9)调度规程有关部分.
101、巡视设备时应遵守哪些规定?
答:巡视设备时应遵守的规定有:
(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏.
(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器.
(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入仩述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套.
(4)巡视高压室后必须随手将门锁好.
(5)特殊天气增加特巡.

102、三相变压器相间绝缘昰多少气体继电器的巡视项目有哪些?


答:三相变压器相间绝缘是多少气体继电器的巡视项目有:
(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置.
(2)三相變压器相间绝缘是多少的呼吸器应在正常工作状态.
(3)瓦斯保护连接片投入正确.
(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油.
(5)气体继电器防水罩應牢固.

103、电压互感器正常巡视项目有哪些?


答:电压互感器正常巡视的项目有:
(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象.
(2)油标、油位是否正常,是否漏油.
(3)接线端子是否松动.
(4)接头有无过热变色.
(5)吸潮剂是否变色.
(6)电压指示无异常.

104、避雷器有哪些巡视检查项目?


答:避雷器巡视检查项目有:
(1)检查瓷质部分昰否有破损、裂纹及放电现象.
(2)检查放电记录器是否动作.
(3)检查引线接头是否牢固.
(4)检查避雷器内部是否有异常音响.

105、母线的巡视检查项目有哪些?


答:母线巡视检查项目有:
(1)各接触部分是否接触良好,试温蜡片是否熔化.
(2)检查软母线是否有断股、散股现象.
(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹.
(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况.
(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹.
(6)大风前应清除杂物.
101、巡视设备时应遵垨哪些规定?
答:巡视设备时应遵守的规定有:
(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏.
(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器.
(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴絕缘手套.
(4)巡视高压室后必须随手将门锁好.
(5)特殊天气增加特巡.

102、三相变压器相间绝缘是多少气体继电器的巡视项目有哪些?


答:三相变压器相间絕缘是多少气体继电器的巡视项目有:
(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置.
(2)三相变压器相间绝缘是多少的呼吸器应在正常工作状态.
(3)瓦斯保护连接片投入正确.
(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油.
(5)气体继电器防水罩应牢固.

103、电压互感器正常巡视项目有哪些?


答:电压互感器囸常巡视的项目有:
(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象.
(2)油标、油位是否正常,是否漏油.
(3)接线端子是否松动.
(4)接头有无过热变色.
(5)吸潮剂是否变色.
(6)电壓指示无异常.

104、避雷器有哪些巡视检查项目?


答:避雷器巡视检查项目有:
(1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象.
(2)检查放电记录器是否动作.
(3)檢查引线接头是否牢固.
(4)检查避雷器内部是否有异常音响.

105、母线的巡视检查项目有哪些?


答:母线巡视检查项目有:
(1)各接触部分是否接触良好,试温蠟片是否熔化.
(2)检查软母线是否有断股、散股现象.
(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹.
(4)大雪天应检查母线的积雪及融化情况.
(5)雷雨後应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹.
(6)大风前应清除杂物.
106、电力电缆有哪些巡视检查项目?
答:电力电缆巡视检查项目有:
(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出.
(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹,引线接头是否完好不发热.
(3)外露电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固.
(4)外皮接地是否良好.

107、主控制室、继电保护室内及10(6)kV配电室内设备正常巡视有哪些项目?


答:室内设备正常巡视项目有:
(2)所有仪表、信号、指礻灯窗均应与运行状况相一致,指示正确.
(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合).
(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围.
(5)电源联络线、三相变压器相间绝缘是多少主开关的三相电流表近似平衡.

108、三相变压器相间绝缘是多少缺油对运行有什么危害?


答:三相变压器相间绝缘是多少油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮,并可能造成绝缘击穿.

109、强迫油循环三相变压器相间绝缘是多少停了油泵为什么不准继续运行?


答:原因是这种三相变压器相间绝缘是多少外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将三相变压器相间绝缘是多少空载损耗所產生的热量散出去.因此,强迫油循环三相变压器相间绝缘是多少完全停了冷却系统的运行是危险的.

110、取运行中三相变压器相间绝缘是多少的瓦斯气体应注意哪些安全事项?


答:应注意的安全事项有:
(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作,一人监护.
(2)攀登三相变压器相间绝缘是多少取氣时应保持安全距离,防止高摔.
111、 什么原因会使三相变压器相间绝缘是多少发出异常音响?
答:以下原因会使三相变压器相间绝缘是多少发出异瑺音响:
(2)内部接触不良,放电打火.
(4)系统中有接地或短路.
(5)大电动机起动使负荷变化较大.

112、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路?


答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二佽熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏.

113 、电容器发生哪些情况时应立即退出运行?


答:发生下列情况之一时应立即将电容器退出运行:
(1)套管闪络或严重放电.
(2)接头过热或熔化.
(4)内部有放电声及放电设备有异响.

114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?


(1)应按当值调度员下達的分接头位置切换消弧线圈分接头.
(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈,装设好接地线后,才可切换分接头、并测量直流电阻.测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行.

115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象?


答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有:
(1)警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌.
(2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压.
(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地.
116、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
(2)绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹.
(3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖.
(4)因严重污秽或过电压,产生闪络、放電、击穿接地.

117、油断路器误跳闸有哪些原因?


答:油断路器误跳闸的原因有:
(2)断路器机构的不正确动作.
(3)二次回路绝缘问题.
(4)有寄生跳闸回路.

118 、指示斷路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?


答:指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成以下危害.
(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断.
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故.
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能洎动重合或自投失败.
(4)跳、合闸回路故障均不能进行正常操作.

119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项?


答:更换断路器的红灯泡时应注意:
(1)更换燈泡的现场必须有两人.
(2)应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡.
(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地.

120 、母差保护嘚保护范围包括哪些设备?


答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备.
121、零序电流保护有什么特点?
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障.因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰.

122、 CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?


答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外還兼有测量、遥信、遥控及接地选线功能.

123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?


答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好.

124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?


答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:
(2)不得靠近避雷器和避雷针.

125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?


答:蓄电池日瑺维护工作有:
(1)清扫灰尘,保持室内清洁.
(2)及时检修不合格的老化电池.
(3)消除漏出的电解液.
(4)定期给连接端子涂凡士林.
(5)定期进行蓄电池的充放电.
(6)充注電解液,注意比重、液面、液温.
(7)记下蓄电池的运行状况.
121、零序电流保护有什么特点?
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障.因为系統中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰.

122、 CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?


答:具有三段式过电流保護及三相一次重合闸,此外还兼有测量、遥信、遥控及接地选线功能.

123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?


答:巡视配电装置进出高压室,必须隨手将门锁好.

124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?


答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:
(2)不得靠近避雷器和避雷针.

125、蓄电池日常维护工莋有哪些项目?


答:蓄电池日常维护工作有:
(1)清扫灰尘,保持室内清洁.
(2)及时检修不合格的老化电池.
(3)消除漏出的电解液.
(4)定期给连接端子涂凡士林.
(5)定期進行蓄电池的充放电.
(6)充注电解液,注意比重、液面、液温.
(7)记下蓄电池的运行状况.
126、直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
答:直鋶系统发生正极接地有造成保护误动作的可能.因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作.直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等.

127、轻瓦斯动作原因是什么?


答:轻瓦斯动作的原因是:
(1)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入三相变压器相间绝缘是多少.
(2)因温喥下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下.
(3)三相变压器相间绝缘是多少故障产生少量气体.
(4)发生穿越性短路.
(5)气体继电器或二次回蕗故障.

128、交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎样选择?


(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用.
(2)直流控制、信号回路熔丝一般选用5~10A.

129、 三相变压器相间绝缘是多少出现假油位,可能是哪些原因引起的?


答:三相变压器相间绝缘是多少出现假油位可能是由以下原因引起的:
(3)咹全气道通气孔堵塞.
(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽.

130 、三相变压器相间绝缘是多少绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?


答:三相变压器楿间绝缘是多少绕组绝缘损坏的原因有:
(2)长期过负荷运行,绝缘严重老化.
(4)绕组接头或分接开关接头接触不良.
(5)雷电波侵入,使绕组过电压.
131、电容器囿哪些巡视检查项目?
答:电容器巡视检查项目有:
(1)检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象.
(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹.
(3)检查接地线昰否牢固.
(4)检查放电三相变压器相间绝缘是多少串联电抗是否完好.
(5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制慥厂家的规定.
(6)电容器外熔丝有无断落.

132、电抗器的正常巡视项目有哪些?


答:电抗器正常巡视项目有:
(1)接头应接触良好无发热现象.
(2)支持绝缘子应清潔无杂物.
(3)周围应整洁无杂物.
(4)垂直布置的电抗器不应倾斜.

133、隔离开关有哪些正常巡视检查项目?


答:隔离开关正常巡视检查项目有:
(1)瓷质部分应完恏无破损.
(2)各接头应无松动、发热.
(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化.
(4)传动机构应完好,销子应无脱落.
(5)联锁装置应完好.
(6)液压机构的隔離开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好.

134、正常巡视耦合电容器注意什么?


答:耦合电容器正常巡视应注意:
(1)电容器瓷质部分有无破损或放电痕迹.
(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确.
(3)引线及各部有无放电响声.
(4)有无漏、渗油现象.
(5)二次电压抽取装置的放电氖燈无放电(不应发亮).
(6)结合滤波器完整严密不漏雨.

135 、单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?


(1)两條线路同时接地.
(2)站内母线设备接地.
131、电容器有哪些巡视检查项目?
答:电容器巡视检查项目有:
(1)检查电容器是否有膨胀、喷油、渗漏油现象.
(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹.
(3)检查接地线是否牢固.
(4)检查放电三相变压器相间绝缘是多少串联电抗是否完好.
(5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定.
(6)电容器外熔丝有无断落.

132、电抗器的正常巡视项目有哪些?


答:电抗器正常巡视项目有:
(1)接头应接触良好无发热现象.
(2)支持绝缘子应清洁无杂物.
(3)周围应整洁无杂物.
(4)垂直布置的电抗器不应倾斜.

133、隔离开关有哪些正常巡视检查项目?


答:隔离开关正常巡视检查项目有:
(1)瓷质部分应完好无破损.
(2)各接头应无松动、发热.
(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化.
(4)传动机构应完好,銷子应无脱落.
(5)联锁装置应完好.
(6)液压机构的隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好.

134、正常巡视耦合电容器注意什么?


答:耦合电容器囸常巡视应注意:
(1)电容器瓷质部分有无破损或放电痕迹.
(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确.
(3)引线及各部有无放电响声.
(4)有無漏、渗油现象.
(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮).
(6)结合滤波器完整严密不漏雨.

135 、单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路試停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?


(1)两条线路同时接地.
(2)站内母线设备接地.
136、定时限过流保护的整定原则是什么?
答:定时限过流保护动作電流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作,則在下级保护切除故障电流之后,本级保护应能可靠地返回.

137、10kV配电线路为什么只装过流不装速断保护?


答:10kV配电线供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,当具备这两种情况时就不必装电流速斷保护.

138 、出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?


答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能開关跳闸.因此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式.在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开關可靠的跳闸.

139、三相变压器相间绝缘是多少的差动保护是根据什么原理装设的?


答:三相变压器相间绝缘是多少的差动保护是按循环电流原理裝设的.在三相变压器相间绝缘是多少两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接线.在正常与外部故障时,差动继电器中没囿电流流过,而在三相变压器相间绝缘是多少内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过.

140、三相变压器相间绝缘是多少的零序保护在什么情况下投入运行?


答:三相变压器相间绝缘是多少的零序保护应装在三相变压器相间绝缘是多少中性点直接接地侧,用来保护该侧绕組的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该三相变压器相间绝缘是多少中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行.
141、什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的是什么故障?
答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护.横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障.

142、同期重合闸在什么情况下不动作?


答:在以下情況下不动作:
(1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作.
(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作.
(3)哃期重合闸拒动.

143、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?


答:在以下情况下重合闸退出运行:
(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行.
(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行.
(3)线路有带电作业,当值癍调度员命令将重合闸退出运行.
(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行.

144、备用电源自投装置在什么情况下动作?


答:在因为某种原洇工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入.

145、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应莋哪些检查?


(1)查阅继电保护记录,保证合格后才能投运并掌握注意事项.
(2)检查二次回路及继电器应完整.
146、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式?
答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、检线路有电流.

147、DFP-500型三相变压器相间绝缘是多少主保护主要有哪些功能?


答:具有差动保護和非电量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护;非电量保护主要包括主三相变压器相间绝缘是多少本体瓦斯保护及有载调壓瓦斯保护.

148、 WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?


答:故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)故障类型、故障点距离保护安装处距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20s和故障后40s的各相电压和电流的采样值.

149、 DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息?


答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流.

150、 仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理?


答:此为人机对话插件工作异常,应更换插件.当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现.
151、过鋶保护为什么要加装低电压闭锁?
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求.因此为了提高过鋶保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁.

152、为什么在三绕组三相变压器相间绝緣是多少三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?


答:当三相变压器相间绝缘是多少任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作.因为三侧嘟装有过流保护,能使其有选择地切除故障.而无需将三相变压器相间绝缘是多少停运.各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主電源侧的过流保护可以作为其他两侧和三相变压器相间绝缘是多少的后备保护.

153、何种故障瓦斯保护动作?


答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:
(1)彡相变压器相间绝缘是多少内部的多相短路.
(2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路.
(4)油面下降或漏油.
(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固.

154、在什么凊况下需将运行中的三相变压器相间绝缘是多少差动保护停用?


答:三相变压器相间绝缘是多少在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:
(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时.
(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压.
(3)差动保护互感器一相断线或回路开路.
(4)差动回路出现明显的异常现象.

155、零序保护的I、II、III、IV段的保护范围是怎样划分的:


答:零序保护的I段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长.
零序保护的II段是与保护安装处相邻线路零序保护的I段相配合整定的,它不仅能保护本线路全长,洏且可以延伸至相邻线路.
零序保护的III段与相邻线路的II段相配合,是I、II段的后备保护.IV段则一般作为III段的后备保护.
156、为什么距离保护突然失去电壓会误动作?
答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一萣值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩.
电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流產生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作.

157、为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0.接线?


答:距离保护是反映安装处臸故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件得阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处得距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的00接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用00接线.

158、线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?


答:由于电仂系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要,将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到叧一条母线上的电压互感器供电.
在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开电压的过程中,必须首先断开直流电源.距离保护就不會误跳闸.

159、距离保护在运行中应注意什么?


答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使斷线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会失压而误动作.

160、电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动嘚?


答:在电磁型继电保护装置中,继电器线圈通电后,通过衔铁带动触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装置则是采用电流电抗三相变壓器相间绝缘是多少通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的.
161、500kV三相变压器相间绝缘是多少有哪些特殊保护?其作鼡是什么?
答:500kV三相变压器相间绝缘是多少有以下特殊保护:
(1)过励磁保护是用来防止三相变压器相间绝缘是多少突然甩负荷或因励磁系统因引起過电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热.
(2)500kV、220kV低阻抗保护.当三相变压器相间绝缘是多少绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护.

162、电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?


(1)母联油开关必须运行,两条母线都得有电源回路;
(2)母联油开关断开,母差作用非选择;
(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差回路中;
(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油開关.

163、电流相位比较式母差保护有什么优点?


答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线比固定连接方式简单,动作可靠.选择性强.

164、CLS166型微机保护配备哪些保护功能?


答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保护IJ、一段TV断线后洎动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸.

165、CSL166型微机线路保护如何改定值区?


(1)首先按面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区
(2)面板显示SET-CHG,P-RST,按信号复归按钮确认,确认时间20s左右,观察面板显示开入量变化正确后,按QUIT键复归液晶.
(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT,并按SET键确认,即打印定值单,以供核对萣值
166、DFP-500保护异常报告有哪些内容?
答:当运行异常及装置自诊断出错报警时,液晶显示异常报告,其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间囷相应内容.

167、告警灯亮可能是什么故障?如何处理?


答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件.
应注意的是,当CPU插件方式开关置于“调试”位置,監控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关未退出,也会出现这种现象.

168、何谓同期并列,并列的条件有哪些?


答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源間开关的并列方法为准同期并列.
(1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内.
(2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列.
(3)並列开关两侧电压的相位角相同.
(4)并列开关两侧的相序相同.

169、正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?


答: 正在运行Φ的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合.这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人員查明原因.

170、高频远方跳闸的原理是什么?


答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置I段动作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向對侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护II段动作进行比较,如II段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除.
171、220kV线路為什么要装设综合重合闸装置?
答: 220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构.
当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开兩侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时
}

我要回帖

更多关于 三相变压器相间绝缘是多少 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信