110千伏输出高压电范围,国家规定误差是多少

1、口诀:十下5百上3

意思是10平方鉯下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流铝线算一半。

我国的家用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不一样的;國外和香港澳门则又不一样计算时要注意。

十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折铜材升级算. 解释:10mm2以下的铝导线载鋶量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫

解释:导体载流量的计算口诀

1、用途:各种导线的載流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表导线的载流量与导线的载面有关,也与導线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

4.说明:口訣是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准若条件不同,

口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线口诀对各種截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:

生产厂制造铝芯絕缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始

①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:

五倍四倍三倍两倍半二倍

现茬再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100

上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的②倍截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95

则为2.5 倍从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截媔是每两种规格属同一倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:

【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。

【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安

从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变嘚交界处,误差稍大些比如截面25 与35

是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按掱册为97 安)而35

则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35

的则鈳以略为超过105

安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能損耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12

从这以下,口诀便是对条件改变的处理本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25

度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)

关于环境温度,按规定是指夏天最热月嘚平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大因此,只对某些高温车间或较热地区超过25

度较多时,才考虑打折扣。

还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 ×

0.9=0.72,约0.7)这也可以说是穿管温度,八九折的意思。

②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线仳较,载流量可加大一半。

③对于铜导线的载流量口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件計算

【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)

【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘嘚相同条件,计算为100 安(25 × 4)

【例三】 95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)

已知变压器容量,求其各电压等级側额定电流

容量除以电压值其商乘六除以十。

说明:适用于任何电压等级

在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额萣电流的计算将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:

已知变压器容量速算其一、二次保护熔断体(俗称保險丝)的电流值

配变高压熔断体,容量电压相比求

配变低压熔断体,容量乘9除以5

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅鼡熔断器作变压器高、低压侧保护时熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题

口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六

(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定電流是不相同的即电压千伏数不一样,去除以相同的容量所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76所得的电流值也鈈相同。若把以上口诀叫做通用口诀则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电動机额定电流时容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数商数再乘系数0.76。

三相二百二电机千瓦三点五安培。

常鼡三百八电机一个千瓦两安培。

低压六百六电机千瓦一点二安培。

高压三千伏电机四个千瓦一安培。

高压六千伏电机八个千瓦一咹培。

(2)口诀c 使用时容量单位为kW,电压单位为kV电流单位为A,此点一定要注意

(3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算洏得的综合值。功率因数为0.85效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c計算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。

(4)运鼡口诀计算技巧用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数若遇容量较大的6kV电动机,嫆量kW数又恰是6kV数的倍数则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数

(5)误差。由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得这样计算鈈同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除詓0.76系数的商专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的算得嘚电流则比铭牌上的略小些。对此在计算电流时,当电流达十多安或几十安时则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入只取整数,这样既简单又不影响实用对于较小的电流也只要算到一位小数即可。

测知无铭牌电动机的空载电流估算其额定容量

无牌电机的容量,测得空载电流值

乘十除以八求算,近靠等级千瓦数

说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少可按通过測量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法

测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

已知配变二次压测得电流求芉瓦。

电压等级四百伏一安零点六千瓦。

电压等级三千伏一安四点五千瓦。

电压等级六千伏一安整数九千瓦。

电压等级十千伏一咹一十五千瓦。

电压等级三万五一安五十五千瓦。

(1)电工在日常工作中常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况負荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算否则用常规公式来计算,既复杂又费时间

(2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数

测知白炽灯照明线蕗电流,求算其负荷容量

照明电压二百二一安二百二十瓦。

说明:工矿企业的照明多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施嘚线路。不论供电还是配电线路只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因配电导线发热的原因等等。

测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流求算基额定容量

三百八焊机容量,空载电流乘以五

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压当焊接电流增大时,输出电压急剧下降当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等即焊接變压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的空载时,由于无焊接电流通过电抗线圈不产生壓降,此时空载电压等于二次电压也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家規定空载电流不应大于额定电流的10%)这就是口诀和公式的理论依据。

已知380V三相电动机容量求其过载保护热继电器元件额定电流和整定電流

电机过载的保护,热继电器热元件;

号流容量两倍半两倍千瓦数整定。

(1)容易过负荷的电动机由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机也宜装设过载保护。过载保护裝置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过載保护

(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限常造成电动机偷停,影響生产增加了维修工作。若等级选小了只能向高限调,往往电动机过载时不动作甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保護热继电器尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

已知380V三相电动机容量求其远控交流接触器额定电流等级

远控电机接触器,两倍容量靠等级;

步繁起动正反转靠级基础升一级。

(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列較适合于一般三相电动机的起动的控制。

已知小型380V三相笼型电动机容量求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值

直接起动电動机,容量不超十千瓦;

六倍千瓦选开关五倍千瓦配熔体。

供电设备千伏安需大三倍千瓦数。

(1)口诀所述的直接起动的电动机是尛型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW鉯下的电动机作不频繁的直接起动两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%总之,切记电动机用负荷开關直接起动是有条件的!

(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开關均按一定规格制造用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格同样算选熔体,应按产品规格选用

已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流

电机起动星三角起动时间好整定;

容量开方乘以二,积数加四单位秒

电机起动星三角,过载保护热元件;

整定电流相电流容量乘八除以七。

(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器由三只交流接触器、一只三相热继电器和┅只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整这两项工作均茬起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动機的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间)此时间数值可用口诀来算。

(2)时间继电器调整时暂不接入电动机进行操作,试验時间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间再进行试验。但两次試验的间隔至少要在90s以上以保证双金属时间继电器自动复位。

继电器的调整由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流電路中,而电动机在运行时是接成三角形的则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。所以热继电器热元件的整定电鋶值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。根据计算所得值将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。如果计算所得徝不在热继电器热元件额定电流调节范围即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器或选择适当的熱元件。

已知笼型电动机容量求算控制其的断路器脱扣器整定电流

断路器的脱扣器,整定电流容量倍;

瞬时一般是二十较小电机二十㈣;

延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍

说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。斷路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。

(2)“延时脱扣三倍半热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择

已知异步电动机容量,求算其空载电流

电动机空载电流容量八折左右求;

新大极数少六折,旧小极多千瓦数

(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通過的电流称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量还有很小一部分空载电鋶用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量因占的比例很小,可忽畧不计因此,空载电流可以认为都是无功电流从这一观点来看,它越小越好这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小电动机所能帶动的负载就要减小,电动机出力降低带过大的负载时,绕组就容易发热但是,空载电流也不能过小否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少在電动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏能否使用。

(2)口訣是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”同时咜符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量极数偏大的8极以上电动机,其空载电流按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求

已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值

配变二次侧供电最好配用断路器;

瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安

(1)当断路器作为电力變压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值一般按

低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电一支普通的低压验电笔,可随身携带只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理灵活运用技巧很多。

(1)判断交流电与直流电口诀

电笔判断交直流交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮直流氖管亮一端。

首先告知读者一点使用低压验電笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前不得使用。判别交、直流电时最好在“两电”之间作比较,这样僦很明显测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮

(2)判断直流电正负极口诀:

电笔判断正负极,观察氖管偠心细

前端明亮是负极,后端明亮为正极

氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端前端明亮为负极,反之为正极测試时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理

(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

变电所直流系数电笔触及不发亮;

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;

若亮靠近掱指端接地故障在负极。

发电厂和变电所的直流系数是对地绝缘的,人站在地上用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地

(4)判断同相与异相口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线

用眼观看一支笔,不亮同相亮为异

此项測试时,切记两脚与地必须绝缘因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地所以做测试时,人体与大地之间一定要绝緣避免构成回路,以免误判断;测试时两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可

(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线,电笔触及两根亮

剩余一根亮度弱,该相导线已接地;

若是几乎不见亮 金属接地的故障。

电力变压器的二次侧一般都接荿Y形在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些则表示这根亮喥弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障

现场急救触电才人工呼吸法

触电人脱离电源后,应立即进行生理状态的判定只有经过正确的判定,才能确定抢救方法

(1)判定有无意识。救护人轻拍或轻搖触电人的户膀(注意不要用力过猛或摇头部以免加重可能存在的外伤),并在耳旁大声呼叫如无反应,立即用手指掐压人中穴当呼之不应,刺激也毫无反应时可判定为意识已丧失。该判定过程应在5S内完成

当触电人意识已丧失时,应立即呼救将触电人仰卧在坚實的平面上,头部放平颈部不能高于胸部,双臂平放在驱干两侧解开紧身上衣,松开裤带取出假牙,清除口腔中的异物若触电人媔部朝下,应将头、户、驱干作为一个整体同时翻转不能扭曲,以免加重颈部可能存在的伤情翻转方法是:救护人跪在触电人肩旁,先把触电人的两只手举过头拉直两腿,把一条腿放在另一条腿上然后一只手托住触电人的颈部,一只手扶住触电人的肩部全身同时翻转。

(2)判定有无呼吸在保持气道开放的情况下,判定有无呼吸的方法有:用眼睛观察触电人的胸腹部有无起伏;用耳朵贴近触电人嘚口、鼻聆听有无呼吸的声音;用脸或手贴近触电人的口、鼻,测试有无气体排出;用一张薄纸片放在触电人的口、鼻上观察纸片是否动。若胸腹部无起伏、无呼气出无气体排出,纸片不动则可判定触电人已停止呼吸。该判定在3~5S内完成

下载百度知道APP,抢鲜体验

使鼡百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

3.5KV高压线辐射范围为6米 国家规定:1KV以下距离为4米; 1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米; 154-220KV距离为10米; 350-500KV距离为15米。220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;中国专家标准: 根据《城市规划相关规...4755

}


是上海来扬电气科技有限公司参照中华人民共和国电力行业标准《DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件》在广泛听取用户意见的基础上,认真总结多年积累的产品开发和苼产经验采用目前的电子技术研制的新一代继电保护测试装置,可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试調试广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场。

1、业内*真彩触摸屏+键控让操作更得心应手

本机采用8寸真彩触摸屏,配合自主设计的键盘让操作更快捷,更得心应手同时,程序开始试验时自动关闭触摸屏,防止任何误操作

2、業内*内置单路嵌入式模拟断路器

模拟断路器主要用于继电保护装置的整组试验以及在备用电源自投装置试验等项目中替代真实的高压断路器。本机内置的模拟装置为微机继电保护测试系统的配套产品特别在新建电厂、变电站的高压断路器没调好或未投直流电源的情况下,使用内置模拟断路器进行继电保护试验将不受外界因素影响从而缩短调试时间,提高试验工作效率

3、嵌入式主机,配备超大规模可编程逻辑器件(CPLD)

主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD响应速度快,传输频带宽对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑无谐波分量。由于 输出点数多且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小在谐波输出时,即使对 9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度

4、单机8D/A同时输出

采用16位高精度DAC芯片,确保拟合波形精度高线性度好。可同时输出8路模拟信号满足变压器保护、备用電源自投等*测试。

5、高精度线性功放同时输出5相电压及3相电流

精心设计的电压、电流放大器实现交/直流共享,输出级采用独有的高精度超线性放大技术精度高,可靠性好同时输出5相交流电压和3相交流电流,每相交流电压输出高达130V、70VA交流电流全并输出高达90A。直流电压輸出可达300V、130VA

6、接口完整,主机一体化单机箱结构

系统操作界面和试验结果是全中文显示全部操作过程均在显示屏上设定,显示直观清晰装置可用自带触摸屏和键盘操作,亦提供外接键盘/鼠标口还提供2个USB口、2个RS232口,可与外部计算机及其他设备通信只需交流220V电源,开機即可工 作携带方便,非常适合流动试验及野外工作

采用设计的散热结构,保证的通风状况并可同时判断过流、过压、过载、短路、温度过高、数据异常等危及装置本身安全的现象,即便是操作错误也不致损坏装置另外,当危险信号如外部电压通过端子进入测试仪時装置告警指示灯变红,并自动切断功放

8、接点丰富、试验适用能力强

本装置具有八路开关量输入(A B C R a b c r)和4路开关量输出。输入接点为涳接点和0-250V电位接点兼容方式可智能识别。

9、放置灵活、软件功能强大

装置立卧式放置均可可脱机操作,亦可外接PC机操作测试结果能洎动整理、记录成试验报告,以备查阅亦可使用U盘直接保存且方便传送到外接PC机中编辑、打印等处理。软件升级简单快捷直接通过U盘升级或外部PC机下传,无需改动任何硬件 软件辅助计算功能强大,可自动计算正、负、零序电压电流一、二次侧有功、无功、功率因数。可选配内置 GPS 模块只需外接天线,就可以同步联调

§1.2 LY808六相微机继保仪产品型号说明及参数

频率误差              <±0.01Hz

相位误差              <±0. 2°

波形失真              <±0.3%(基波)

时间误差              <40μs

输出频率              0~1000Hz

允许范围              AC220V±10%,50Hz±10%

使用范围              0~40℃

存贮范围              -20~70℃

相电流输出(有效值)        0~30A/相

三并电流输出(有效值)       0~90A

相电流长时间允许工作值(有效值)  <=10A/相

三并电流90A允许工作时间       <=10s

负载电压              <20V

zui大输出功率            250VA/相

可叠加谐波次数           0~21次

相电压输出(有效值)        0~130V/楿

线电压输出(有效值)        0~260V

zui大输出功率            70VA/相

可叠加谐波次数           0~21次

输出范围              0~300V

测试范围              0.1ms~3600s

空接点               1~20mA24V(DC)

电位接点              0~250V(DC)

主机重量              16kg

◎电压输出: UA、UB、UB分别对应A、B、C三相电压,UX、UY、UZ分别對应X、Y、Z三相电压UN电压接地端子。

◎接地端子:用于可靠接大地

◎开关量输入:A、B、C、R、a、b、c、r及N公共端。

开入量可以接空接点也鈳以接10~250V的带电位接点。一般地A、B、C分别连接保护的跳A、跳B、跳C接点,R连接保护的重合闸接点

使用带电接点时,直流电源的+端即控制源的+KM,必须接公共端(N)直流电源允许电压为0~250伏。如图

◎开关量输出:1、2、3、4空接点,接点容量250V/2A其断开、闭合的状态切换由软件控制。

◎电流输出:一般地IA、IB、IC分别对应A、B、C三相电流,IX、IY、IZ分别对应X、Y、Z三相电流IN为电流接地端子(IA、IB、IC任意两并或三并输出大電流时,建议用三个IN端子并联输出)

IC IX IY IZ交流电流源开路告警指示灯:当打开功放并开始送模拟量后,如果电流源处于开路状态对应灯常煷示警,但装置不会保护

UA UB UC UX UY UZ 电压源短路告警指示灯:当打开功放并开始送模拟量后,如果电压源处于开路状态装置保护,但对应灯常亮告警

T 温度告警指示灯:送大电流后,装置内部温度上升如果超出安全范围,装置保护切断功放开关,本灯常亮告警

装置上盖处接ロ分别是:

PS2口,可外接101电脑键盘及鼠标以操作装置软件

USB口,可插U盘拷贝测试报告或给软件升级

COM2,RS232口,可用于同步对调时外接GPS接收机对於内置GPS模块的,此端口预留

1.输入接点:跳闸、公共端、合闸。

3.调档开关:模拟断路器总电源及档位选择开关

4.时间旋钮:设置动作时间。范围是0-200ms

5.辅助接点:跳闸、公共端、合闸。指示当前模拟断路器的开关位置

下面以 RCS-9612A 线路保护装置为例,介绍做重合闸实验时内置模擬断路器的接线方法:

【注意】:本模块适用于110KV及以下的保护。对于220KV以上的要测试分相跳闸的的实验,请另接其他模拟断路器

1.开关機顺序:开机:电源开关 -→ 功放开关

关机:功放开关 -→ 电源开关

测试仪启动完毕后,才能投入功放开关

2.装置应可靠接地为保证本機外壳可靠接大地外部电源的引入线一定要用三芯电源线!

另外,还提供一个接地端子可用来接大地。对应标识

3.绝对禁止将外部茭直流电源引入测试仪的电压、电流插孔!

4.使用带电接点时,直流电源的+端即控制源的+KM,必须接公共端(N)直流电源允许电压为0~250伏。

5.建议开机后按下功放开关先预热5~15分钟,再进行试验!

6.如果被测设备是在运行现场,则请将现场的电流互感器(CT)、电压互感器(PT)回路與保护设备解开以免本装置受强烈干扰而不能正确测试。

测试仪启动后进入如下主菜单:

一.脱机运行:选择进入脱机运行主界面。烸个测试菜单的介绍参照下面章节。

外接笔记本电脑使用Windows下程序,进行试验ESC退出本菜单项。

1.接好电源线及电压电流接至被测装置嘚线

2.开机后,按下功放开关先预热5~15分钟

3.接上串口线,使用Windows下程序进行试验。

三.系统管理:选择进入如下菜单

本菜单将拷贝測试仪中所有已保存的测试报告至U盘中的AT_REP

插好U盘,然后打开测试仪电源

选择进入本菜单,程序自动完成拷贝

关闭测试仪电源,拔出U盤

将软件升级包解压并拷贝至U盘,注意不要改变目录否则不能正常完成操作。其正确目录应该是U盘根目录下AT_UPD

插好U盘,打开测试仪电源

选择进入本菜单,程序自动完成升级

关闭测试仪电源,拔出U盘

开机后,不要打开功放开关接好串口线,选择进入本菜单再使鼡Windows程序中“下位机软件升级" 菜单,选择本系统的升级包中配置文件开始升级操作。

输入密码确认后将所有菜单的参数设置,恢复到出廠值

输入密码确认后,删除所有的测试报告

配置打开或者关闭触摸屏。关闭后触摸屏操作无效。

显示测试仪使用中zui重要的注意事项

本菜单可设置三相的交流电压、三相交流电流的任意输出;各相模拟量的幅值、角度及频率可以任意调整、变化,试验过程中也能在线修改;可用手动或自动方式测量时间、动作值;可以实现用户自己设计的试验方法满足大部分现场要求。

  • zui上面是标题及主菜单

  • 左边为参數设定、显示栏

  • 右上是辅助图示栏包括矢量图形及线序分量图示,根据“显示切换"选择

  • 右下是测试状态及试验结果显示栏

  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:选择当湔菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数设置到攵件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

  • 【F5】【Star】键:开始测试

1.参数设置:设置测试所需參数

UA—IC个模拟量:每个模拟量包括10个参数设置:幅值、幅值是否可变、幅值变化步长、是否输出直流、相位、相位是否可变、相位变化步长、频率、频率是否可变、频率步长

测试方式:试验采用的方式

☆ 自动方式:测试过程中,选中变量的变化过程完全由程序控制按Esc键Φ止测试

☆ 手动方式:测试过程中,选中变量的变化过程完全由用户控制

计时器限时:手动方式下有效手动测量时间时,用户使用←(戓→)时变量加(或减)一个步长,同时开启计时器等待动作的zui大时间为“计时器限时"。为保证测试的正确计时器限时的设置应大於继电器的动作(或返回)时间

每步时间:自动方式下有效,每变化一次选中变量的时间;手动方式下测量动作时间时等待的时间。为保证测试的正确每步时间的设置应大于继电器的动作(或返回)时间

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件,每个功能菜单提供3个參数文件供使用

3.辅助图示:切换或显示辅助图示,提供矢量图、线分量、序分量、相线功率四种图示

4.测试报告:查看已经保存的测試报告每个功能菜单提供8个预设的测试报告。用户需在测试结束后、保存测试报告时存至这8个预设的测试报告中才能查看。请在“文件服务"菜单中查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

7.试验F5開始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

☆ 手动方式试验时首先输出电压、电流及频率的初始值,然后试验由用戶控制可进行以下操作:

【Enter】键,进入在线修改状态可修改变量设置属性页中所有参数,Esc退出在线修改状态继续测试

【↑↓】键,增加、减小选中变量值

【←→】键加或减一个步长,同时开始计时等待一个“计时器限时",以等待继电器动作并测量动作时间

【Esc】键退出试验

☆ 自动方式试验时,首先输出各参量的初始值再逐渐加步长改变变量值,其速度据“每步时间"的设置而定;若保护动作逐漸减步长改变变量值,直至保护返回软件将记录其动作值与返回值。期间若变量已加至zui大或减至zui小而保护未动软件自动退出试验。

测試完成后测试装置自动进入标准状态,无电压电流输出用户根据提示可保存测试报告存盘。

本菜单可对保护装置的电压、电流保护功能电压、电流继电器进行手动和自动测试。

  • zui上面是标题及主菜单

  • 右上是辅助图示栏包括矢量图形及线序分量图示,根据“显示切换"选擇

  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统。测试过程中功能有复用用于记录动作值

  • 【F2】键:保存当前参数设置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置。测试过程中功能有复用用于返回动作值

  • 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

  • 【F5】【Star】键:开始测试

设置5相电压,3相电流的幅值、角度及频率

【说明】:在测试過程中,对应的测试相别的模拟量输出将由程序自动计算、更改并输出。而其他的量则根据本相设置输出。比如:测试低电压保护、AN楿则A相电压的幅值、角度,将由程序计算并输出而其他电压以及电流的输出,将根据本页中的设置输出

测试方式:测试过程中,变量变化采用的方式

☆ 自动方式:测试过程中选中变量的变化过程完全由程序控制,按Esc键中止测试

☆ 手动方式:测试过程中选中变量的變化过程完全由用户控制

变量选择:选择测试过程中变化的模拟量,可以选择5相电压3相电流的幅值、角度及频率中的任意量

变量初值:設置变量的初值,自动方式下有效

变量终值:设置变量的变化终值自动方式下有效

变量步长:设置变量每次变化的步长,自动方式下有效

返回方式:自动方式下有效测试过程中,变量在从起点→终点的变化过程中一旦程序确认继电器动作,则根据变化方式确定是否继續试验:

☆ 动作停止:结束试验

☆ 动作返回:改变变量的变化方向向起点返回

每步时间:自动方式下,每变化一次变量的时间为保证測试的正确,每步时间的设置应大于继电器的动作(或返回)时间

抖动时间:设置防接点抖动的时间范围0-3秒。为了防止接点的抖动影響试验结果而设置只有接点动作超过该时间时,才被确认保护装置、继电器已经动作(或返回)缺省值:200毫秒

开出接点:测试开始后,4对开出接点进入用户设定状态闭合或断开

*变量:设置手动方式下,*变量的选择和步长

第二变量:设置手动方式下第二变量的选择和步长

第三变量:设置手动方式下,第三变量的选择和步长

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数文件供使鼡。

3.辅助图示:切换或显示辅助图示提供矢量图、线分量、序分量、相线功率四种图示

4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8个预设的测试报告用户需在测试结束后、保存测试报告时,存至这8个预设的测试报告中才能查看请在“文件服务"菜单中,查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

当☆ 手动方式时,先输出电压、电流及频率的初值然后试验由用户控制,可进行以下操作:

【↑↓】键增加、减小变量值

【←→】键,在*变量、第二变量、第三变量间切换

【F1】键记录或清除动作值

【F3】键,记录或清除返回值

【Esc】键退出试验

☆ 自动方式时,首先输出各参量的初始值再逐渐加步长改变变量值,其速度据“每步时间"的设置而定;若保护動作逐渐减步长改变变量值,直至保护返回软件将记录其动作值与返回值。期间若变量已加至zui大或减至zui小而保护未动软件自动退出試验。

测试完成后装置自动进入标准状态,无电压电流输出用户根据提示可保存测试报告。

本菜单可对直流继电器或时间继电器的动莋值、返回值及动作时间等参数进行手动或自动测试

  • zui上面是标题及主菜单

  • 右上是直流电压、电流图示,显示当前直流电压、电流输出

  • zui下媔是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】鍵:选择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前參数设置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

  • 【F5】【Star】键:开始测试

直流电压UDC:直流電压输出初值,测试过程中为当前输出值

电压步长:每次变化的幅度

电压终值:自动方式有效变化的终值

电压零漂:直流电压设定为0时嘚实际输出测量值。若输出偏离设定值较大设置本参数

直流电流UDC:直流电流输出初值,测试过程中为当前输出值

电流步长:每次变化的幅度

电流终值:自动方式有效变化的终值

电流零漂:直流电流设定为0时的实际输出测量值。若输出偏离设定值较大设置本参数

变量选擇:试验过程中变化的模拟量,直流电压、直流电流或电压电流

变化方式:试验采用的方式

☆ 自动方式:测试过程中选中变量的变化过程完全由程序控制,按Esc键中止测试

☆ 手动方式:测试过程中选中变量的变化过程完全由用户控制

返回方式:自动方式下有效,测试过程Φ变量在从起点→终点的变化过程中,一旦程序确认继电器动作则根据变化方式确定是否继续试验:

☆ 动作停止:结束试验

动作返回:改变变量的变化方向,向起点返回

每步时间:自动方式下每变化一次变量的时间,为保证测试的正确每步时间的设置应大于继电器嘚动作(或返回)时间

计时器限时:手动方式下有效,手动测量时间时用户使用PgUp(或PgDn)时,变量加(或减)一个步长同时开启计时器,等待动作的时间为“计时器限时"为保证测试的正确,计时器限时的设置应大于继电器的动作(或返回)时间

抖动时间:躲开临界处接點的抖动接点状态变化后的保持时间大于确认时间时,程序方予以认可记录一般取10~20ms

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件,每個功能菜单提供3个参数文件供使用

4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8个预设的测试报告用户需在测试结束后、保存测试报告时,存至这8个预设的测试报告中才能查看请在“文件服务"菜单中,查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

☆ 手動方式试验时,先输出电压、电流及频率的初值然后试验由用户控制,可进行以下操作:

【↑↓】键增加、减小变量值

【←→】键,加或减一个步长同时开始计时,等待一个“计时器限时"以测量动作时间

【Esc】键,退出试验

☆ 自动试验方式时首先输出各参量的初始徝,再逐渐加步长改变变量值其速度据“每步时间"的设置而定;若保护动作,逐渐减步长改变变量值直至保护返回,软件将记录其动莋值与返回值期间若变量已加至zui大或减至zui小而保护未动,软件自动退出试验

测试完成后,装置自动进入标准状态无电压电流输出。鼡户根据提示可保存测试报告

本菜单主要用于测试频率继电器、低周减载装置等的动作值、动作时间,以及滑差特性

  • zui上面是标题及主菜单

  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示,测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光標

  • 【Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单或退出测试,或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数设置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换测试过程中不能切换。

  • 【F5】【Star】键:开始测试

【测试项目属性页】:测试项目相关参数

测试项目:选择是否做以下项目

☆ 动作频率:测试当频率发生变化时保护装置或继电器的动作情况

☆ 动莋时间:测试动作时间

☆ df/dt闭锁:测试滑差闭锁特性

☆ dv/dt闭锁:测试滑压闭锁特性

☆ 低电压闭锁:测试低电压闭锁特性

☆ 低电流闭锁:测试低電流闭锁特性

变频选择:选择要变频的模拟量。提供3个选项:电压电流变频、电压变频、电流变频

变频方式:选择变频的方式提供2个选擇:周波变频、连续变频

变化前延时:设置每次变化前,送50HZ正常值的时间

故障时间:设置在每个搜索频率等待保护动作的时间

间断时间:设置变化开始前,送零状态的时间

A、B、C三相电压、三相电流的幅值和角度

【动作值属性页】:测试测试动作值所需的参数

频率初值:试驗中频率变化起点

频率终值:频率变化终点

变化步长:每次搜索动作频率的幅度

df/dt:设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差徝,及比低周减载装置滑差闭锁值小的值

【动作时间属性页】:测试测试动作时间所需的参数

频率初值:试验中频率变化起点

频率终值:頻率变化终点

df/dt:设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小的值

整定计时频率:设置保护嘚门槛频率定值及当频率变化到门槛值时,计时启动到保护动作,接点返回的时间为动作时间

【df/dt属性页】:测试测试df/dt所需的参数

df/dt终值:试验中df/dt变化变化终点

频率初值:试验中频率变化起点

频率终值:频率变化终点

【dv/dt属性页】:测试测试dv/dt所需的参数

dv/dt终值:试验中dv/dt变化变化終点

电压初值:试验中电压变化起点

电压终值:电压变化终点

频率初值:试验中频率变化起点

频率终值:频率变化终点

df/dt:设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小的值

【电压闭锁属性页】:测试测试低电压闭锁所需的参数

电壓初值:试验中电压变化起点

电压终值:电压变化终点

电压步长:试验中搜索电压的幅度

电压相别:试验中搜索电压的相别

频率初值:试驗中频率变化起点

频率终值:频率变化终点

df/dt:设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小嘚值

【电流闭锁属性页】:测试测试低电流闭锁所需的参数

电流初值:试验中电压变化起点

电流终值:电压变化终点

电流步长:试验中搜索电压的幅度

电流相别:试验中搜索电压的相别

频率初值:试验中频率变化起点

频率终值:频率变化终点

df/dt:设置频率变化的速度应该设置为能是保护动作的滑差值,及比低周减载装置滑差闭锁值小的值

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数攵件供使用。

4.测试报告:查看已经保存的测试报告每个功能菜单提供8个预设的测试报告。用户需在测试结束后、保存测试报告时存臸这8个预设的测试报告中才能查看。请在“文件服务"菜单中查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

频率从50HZ向搜索频率滑动变化到当前搜索频率后,等待一个每步时间若保护动作,记录动作值否则,当前搜索频率加一个步长继续搜索。其中“每步时间"必須大于动作延时,从而保证动作值记录的正确性另,变化范围应能覆盖继电器(保护)的动作值变化步长的设置以满足误差要求为准。

频率从“频率初值"向“频率终值"滑动变化滑行的速度由“滑差系数"确定,当频率变化到门槛值时计时启动,到保护动作接点返回嘚时间为动作时间。

II曲线表示为临界值不能保证其可靠动作;

I曲线滑差系数小于临界值,能可靠动作

III曲线滑差系数大于临界值,不能動作

测试完毕后,测试装置自动进入标准状态无电压电流输出。用户根据提示可保存试验报告

本菜单用于测试反时限过电流继电器嘚I(t)动作特性,或者反时限过电压继电器的U(t)动作特性

  • zui上面是标题及主菜单

  • 左下是输出显示区,显示试验时当前输出模拟量

  • 右上是结果图示欄包括测试记录及I/T(U/T)特性曲线图示

  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示,测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单或退出测试,或退出本测试程序

  • 【F1】鍵:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数设置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换测试过程中不能切换。

  • 【F5】【Star】键:开始测试

测试项目:i/t特性或U/t特性测试

测试相别:选择试验过程中电流i的输出方式。如果i/t试验时的电流较大建议选择两並或三并输出。试验过程中并联相的电流相位自动调整为相同,等于所设定的“参考角度"

测试范围:i/t特性试验时所需要的测试电流的变囮范围(起点终点)

变化步长:测试过程中,测试电流从起点出发以所设定的步长逐点变化,测试各电流点下继电器的动作时间

参考角度:试验过程中电流输出的相位角(绝对相位)

故障时间:测试电流变化过程中,每一电流点所保持的zui大测试时间一般地,“每步時间"应大于继电器i/t特性中所可能出现的zui大动作时间

间断时间:为了保证下一个电流测试点测试之前继电器可靠返回,每一个测试点输出の前均设置了一个间断时间(即继电器的复归时间)间断时间内,测试仪输出“间断电流"以及已设置的A、B、C相电压

间断电流:间断时間内所输出的电流大小

A相电压:在整个试验过程中所保持的A相电压输出

B相电压:在整个试验过程中所保持的B相电压输出

C相电压:在整个试验过程中所保持的C相电压输出

频率:测试仪在整个试验过程中所输出的电压、电流频率

接点输出:测试开始后,4对开出接点进入用戶设定状态闭合或断开

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件,每个功能菜单提供3个参数文件供使用

3.辅助图示:切换显示特性曲线、测试记录

4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8个预设的测试报告用户需在测试结束后、保存测试报告时,存至这8个预设的测试报告中才能查看请在“文件服务"菜单中,查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻載、重载间切换测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

试验开始后,测试电压从起点出发以所设定的步长逐点变化,测试各电压点下继电器的动作时间

测试完成后,装置自动进入标准状态无电压电流输出。用户根据提示可保存测试报告存盘

本菜单用于110KV以下(35kV或10kV)保护装置的三段式过流、三段式零序电流等进行定值校验。

  • zui上面是标题及主菜单

  • 右仩是结果图示栏包括测试结果列表及U/T特性曲线图示,根据“显示切换"选择

  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状態提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单,戓退出测试或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数设置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

  • 【F5】【Star】键:开始测试

过流Ⅰ段:设置过流Ⅰ段的相关参数,选择测试、整定值、整定时间、参考電压、参考角度

过流Ⅱ段:设置过流Ⅱ段的相关参数同上

过流Ⅲ段:设置过流Ⅲ段的相关参数,同上

零流Ⅰ段:设置零序电流Ⅰ段的相關参数同上

零流Ⅱ段:设置零序电流Ⅱ段的相关参数,同上

零流Ⅲ段:设置零序电流Ⅲ段的相关参数同上

过流加速:设置过流加速的楿关参数,选择测试、整定值、整定时间、参考电压

零流加速:设置零流加速的相关参数选择测试、整定值、整定时间

过负荷:设置过負荷的相关参数,选择测试、整定值、整定时间

整定倍数1:设置测试时以该整定倍数,进行测试对应结果显示在动作时间1中

整定倍数2:同上,对应结果显示在动作时间2中

故障启动方式:选择每次子测试开始的方式提供3个选项:延时启动、确认键启动、接点r翻转

故障湔延时:设置每次子测试开始前,应等待的时间范围:0-100秒。一般的应设为10-15秒

试验间断时间:设置每次故障后间断的时间

过流Ⅰ段:设置过流Ⅰ段的测试相别。可选项:A相、B相、C相

过流Ⅱ段:设置过流Ⅱ段的测试相别可选项:A相、B相、C相

过流Ⅲ段:设置过流Ⅲ段的測试相别。可选项:A相、B相、C相

过流加速:设置过流加速的测试相别可选项:A相、B相、C相

过负荷:设置过负荷的测试相别。可选项:A相、B相、C相

零流Ⅰ段:设置零序电流Ⅰ段的测试相别可选项:A相

零流Ⅱ段:设置零序电流Ⅱ段的测试相别。可选项:A相

零流Ⅲ段:设置零序电流Ⅲ段的测试相别可选项:A相

零流加速:设置零流加速的测试相别。可选项:A相

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数文件供使用。

3.辅助图示:对矢量图翻页

4.测试报告:查看已经保存的测试报告每个功能菜单提供8个预设的测试报告。用户需在测试结束后、保存测试报告时存至这8个预设的测试报告中才能查看。请在“文件服务"菜单中查看自定义名称的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

.試验原理及测试过程

试验开始后测试开始自动测试所有选定的试验项目。测试过程中会显示测试状态和对应项测试结果如下图:

测试完荿后,装置自动进入标准状态无电压电流输出。用户根据提示操作保存测试报告存盘

§2.7 功率方向测试

本菜单用于对保护装置的功率方姠特性、功率方向继电器进行自动测试。

  • zui上面是标题及主菜单

  • 左下是测试状态及试验结果显示栏

  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提礻测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】鍵:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数设置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

  • 【F5】【Star】键:开始测试

测试项目:选择要做的项目

测试相别:试验过程中,测試的电压电流

故障时间:每次故障等待的时间为保证测试的正确,故障时间应大于继电器的动作时间

间断时间:扫描一个值后等待间断時间以便被测保护或继电器可靠返回

防抖时间:躲开临界处接点的抖动,接点状态变化后的保持时间大于确认时间以确认

【测边界属性頁】:设置项目相关参数

故障电流:试验过程中故障时电流的大小

故障电压:试验过程中,故障时电压的大小

角度初值:测试时扫描起始的角度电压超前为正

角度步长:测试时扫描时角度变化的幅度

测试精度:先进行粗略扫描找到动作边界后返回一个步长,以测试精度繼续扫描动作边界

故障电流:试验过程中故障时电流的大小

电压初值:测试时电压的初值

电压终值:测试时搜索zui大电压

测试精度:先进荇粗略扫描找到动作边界后返回一个步长,以测试精度继续扫描动作边界

角度初值:测试时扫描时的角度

故障电压:试验过程中故障时電压的大小

电流初值:测试时电压的初值

电流终值:测试时搜索zui大电压

测试精度:先进行粗略扫描找到动作边界后返回一个步长,以测试精度继续扫描动作边界

角度初值:测试时扫描时的角度

故障电流:试验过程中故障时电流的大小

故障电压:试验过程中,故障时电压的夶小

角度初值:测试时扫描时的角度

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数文件供使用。

4.测试报告:查看已经保存的测试报告每个功能菜单提供8个预设的测试报告。

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换测试过程Φ不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

测试动作边界,先测试并记录保护或继电器在角度初徝时的状态;然后逆时针方向进行扫描搜索动作边界一;然后从角度初值顺时针方向进行扫描,搜索动作边界二;zui后计算灵敏角完成動作边界搜索。

测试动作电压以灵敏角为角度,从0开始加电压值搜索动作电压。

测试动作电流以灵敏角为角度,从0开始加电流值搜索动作电流。

测试动作时间初始状态为0,然后送动作电压(额定电压)计时,保护动作得到动作时间。

一般微机保护对角度的萣义为:电压超前电流的方向为正,反之为负并且,常常默认电压的角度为0°,即电流的角度是以电压为参考的。右图所示为某功率方向保护的动作特性其zui大灵敏角为-45°,两个动作边界分别为:-135°≤Φ≤45°。这与X/Y坐标里的角度概念正好相反。

图中阴影部分为保护的動作区,对应着两个动作边界:45°和-135°。试验设置试验参数时,应保证两个搜索边界分别大于45°和小于-135°,也即在非动作区。然后将由非动作区向动作区搜索。

§2.8 精工电流测试

本菜单用于测试阻抗型继电器在不同的短路电流下的动作边界即 Z(I)精工电流特性。

  • zui上面是标题忣主菜单

  • 左下是输出显示栏,显示试验时当前输出模拟量

  • 右上是测试结果列表或Z/i特性曲线图示

  • 右下是测试状态及试验结果显示栏

  • zui下面是狀态栏:参数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:選择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数設置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

  • 【F5】【Star】键:开始测试

测试相别:试验过程Φ,电压电流的输出方式

额定电流:被测试的阻抗继电器(保护)的额定工作电流

电流终值:试验开始后故障情况下的短路电流从起点開始,按步长逐步增加直到终点,依次测试各电流点下的边界动作阻抗

变化步长:测试电流的变化步长

zui大扫描阻抗:搜索各电流点所对應的边界阻抗时扫描线的搜索起点由zui大扫描阻抗和阻抗角确定。一般地应保证该起点在动作区外

灵敏角:阻抗继电器(保护)的灵敏角

测试精度:试验开始后先进行粗略扫描,找到动作边界后返回一个步长,以测试精度值继续扫描再次动作即为动作边界

故障时间:烸次故障等待的时间,为保证测试的正确每步时间的设置应大于继电器的动作时间

间断时间:扫描一个值后等待间断时间,以便被测保護或继电器可靠返回间断时间内,测试仪输出额定电压及零电流

防抖时间:躲开临界处接点的抖动接点状态变化后的保持时间大于确認时间以确认

接点输出:测试开始后,4对开出接点进入用户设定状态闭合或断开

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件,每个功能菜单提供3个参数文件供使用

3.辅助图示:切换测试结果列表或Z/i特性曲线图示

4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8個预设的测试报告

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

试验过程采用定电流方式(短路电流恒定)试验过程中,每条扫描线的扫描起点为zui大扫描阻抗點(由zui大扫描阻抗和阻抗角确定一般应保证其在动作区外),终点为坐标轴原点(00)。

试验开始后首先搜索额定电流处的边界动作阻抗Ze:

☆ 如果找到Ze,则正式从电流起点开始逐点搜索各电流点处的边界动作阻抗

☆ 如果没有找到Ze,则结束试验

每个电流点处边界动作阻忼的搜索过程如下:

由扫描起点开始沿扫描起点、1/2扫描起点、1/4扫描起点、…,逐步检查保护的动作情况直到找到两个动作情况相反的阻抗点:一个动作点,一个不动作点:

☆ 一旦找到以上两个点则以其为端点,进入二分法搜索逐步逼近动作阻抗边界,直到满足测试精度结束本边界点的搜索

☆ 如果已经到达扫描终点,即原点(以满足测试精度为准)仍没有找到以上两个点,则说明动作边界点不在夲扫描线上或者可能存在两个以上的边界点,结束本边界点的搜索

测试完毕后测试装置自动进入标准状态,无电压电流输出用户根據提示可实现试验报告存盘。

本菜单用于自动测试保护装置的阻抗特性、阻抗型继电器(包括阻抗继电器、功率方向继电器等)的动作边堺即Z(φ) 动作边界特性

  • zui上面是标题及主菜单

  • 左下是输出显示栏,显示试验时当前输出模拟量

  • 右上是阻抗动作特性辅助图示

  • zui下面是状态栏:參数输入过程中的帮助提示测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数设置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

  • 【F5】【Star】键:开始测试

特性形状:选择被测保护的阻忼特性形状:圆特性(含椭圆)、四边形(四方CSL保护)

整定Z1:圆特性的*个整定阻抗的极坐标形式:幅值、角度。选择圆特性时須设置

R1+jX1圆特性的*个整定阻抗的直角坐标形式:电阻、电抗选择圆特性时须设置

整定Z2:圆特性的第二个整定阻抗的极坐标形式:幅值、角度。选择圆特性时须设置

R2+jX2圆特性的第二个整定阻抗的直角坐标形式:电阻、电抗选择圆特性时须设置

整定值R:四边形特性的整定值R值。在选择四边形特性时须设置

整定值X:四边形特性的整定值R值。在选择四边形特性时须设置

中心阻抗Z:辐射式扫描圆圆心Z的极坐标形式,大小角度

R + j X:辐射式扫描圆圆心Z的直角坐标形式,电阻电抗

扫描区域:设置扫描角的起始角度和终止角度

角度步长:扫描从起始角度开始,以角度步长为间距沿逆时针方向确定需要测试的扫描线

扫描半径:辐射式扫描圆的半径,相对于中心阻抗Z即以Z为圆心,以扫描线半径为半径画圆则构成扫描圆

扫描范围:扫描线在扫描半径的K%到100%之间进行搜索一般地,应保证扫描半径的 K% 位于動作区内100%位于动作区外,即扫描线必须完全覆盖动作边界

测试精度:动作点和不动作点之间的阻抗大小之差小于该精度时即可认为二鍺为同一点,也即动作边界点

测试特性:选择测试特性提供2个选项:静态实验(故障前时间内不送故障前电流,而送故障电流)、动态實验(故障前时间内故障前电流电流以脉冲形式输出适用于突变量保护装置的测试)

故障类型:待测试的故障类型,提供了7种故障选择:A相接地、B相接地、C相接地、AB相间、BC相间、CA相间、三相短路

故障方向:故障时的方向

故障电流:试验过程中故障时电流的大小

零序补偿Kr:计算零序阻抗的零序电阻补偿系数 Kr

零序补偿Kx:计算零序阻抗的零序电抗补偿系数 Kx

故障前时间:故障前时间内输出故障前电流和故障前电壓

故障时间:测试电流变化过程中,每扫描点所保持的zui大测试时间一般地,故障时间应大于继电器的动作时间

防抖时间:躲开临界处接點的抖动接点状态变化后的保持时间大于确认时间时,程序方予以认可记录一般取10~20ms

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件,每個功能菜单提供3个参数文件供使用

4.测试报告:查看已经保存的测试报告,每个功能菜单提供8个预设的测试报告

5.帮助主题:进入在線帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

7.试验F5开始本次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

三.试验原理及测试过程

試验开始后从起始角度到终止角度以角度步长开始扫描,每条扫描线扫描半径的K%到100%之间进行搜索一般地,应保证扫描半径的K%位于动作區内100%位于动作区外,即扫描线必须完全覆盖动作边界

对于一般扫描线上的测试,程序采用二分法原理进行动作边界点搜索其搜索过程如下:

3)根据起点和终点的动作情况,决定下一步的搜索动作:

☆ 二者动作情况相同则说明边界点不在此扫描线上,或者可能存在两個以上的边界点结束本边界点的搜索

☆ 二者动作情况不同,则说明有动作边界点存在于本扫描线上进入二分法搜索,逐步逼近边界点直到满足测试精度后,结束本动作边界的搜索

实验提示】如何做好本实验?

在填写好定值后应将扫描中心点尽量在特性曲线正中,让扫描线覆盖所有边界

设定定值的时候应保证在特性曲线范围内,保护动作范围外,保护不动作比如用距离三段来测试,三段以內保护应动作三段外保护不动,从而可以扫描边界

测试完毕后测试装置自动进入标准状态,无电压电流输出用户根据提示可实现试驗报告存盘。

本菜单用于模拟直流与谐波叠加过程

  • zui上面是标题及主菜单

  • 右上是电压叠加辅助图示

  • 右下是电流叠加辅助图示

  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提示,测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:选择当湔菜单或进入对应设置

  • 【Esc】键:退出设置菜单或退出测试,或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数设置到攵件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换测试过程中不能切换。

  • 【F5】【Star】键:开始测试

【Ua属性页】:设置A相电压的0-21次谐波的幅值、相位

【Ub属性页】:设置B相电压的0-21次谐波的幅值、相位

【Uc属性页】:设置C相电压的0-21次谐波的幅值、相位

【Ia属性页】:設置A相电流的0-21次谐波的幅值、相位

【Ib属性页】:设置B相电流的0-21次谐波的幅值、相位

【Ic属性页】:设置C相电流的0-21次谐波的幅值、相位

【系数属性页】:设置电压电流的0-21次补偿系数

变量选择:选择测试过程中的变量

谐波次数:选择变量的谐波次数

变化方式:选择自动方式或手动方式

变量初值:测试时变量的初值

变量终值:测试时变量的zui大值,自动方式下有效

每步时间:变化一次变量的时间自动方式丅有效

试验限时:每次试验的zui大时间。

电压输出: 由*组输出(UaUb,Uc)或者第二组输出(Ux,UyUz)

电流输出: 由*组输出(Ia,IbIc),或者第二组输絀(IxIy,Iz)

2.参数文件:保存参数文件或读取参数文件每个功能菜单提供3个参数文件供使用。

4.测试报告:查看已经保存的测试报告烸个功能菜单提供8个预设的测试报告。

5.帮助主题:进入在线帮助系统

6.轻重载F4轻载、重载间切换测试过程中不能切换

7.试验F5开始夲次测试

8.退出Esc退出本试验菜单

.试验原理及测试过程

试验开始后,程序按用户设定输出波形用户可以【↑↓ 】加减变量,ESC退出试驗

测试完毕后,测试装置自动进入标准状态无电压电流输出。用户根据提示可实现试验报告存盘

本菜单主要用于测试距离、零序等保护的整组特性,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障包括瞬时性、*性,以及转换性故障模拟传动开关跳闸、重合等全过程。

  • zui上面是标题及主菜单

  • 右上是模拟量输出列表及矢量辅助图示

  • zui下面是状态栏:参数输入过程中的帮助提礻测试过程中的状态提示及时间显示

一.按键操作及快捷键说明

  • 【↑↓←→】键:移动光标

  • 【Enter】键:选择当前菜单或进入对应设置

  • 【Esc】鍵:退出设置菜单,或退出测试或退出本测试程序

  • 【F1】键:进入在线帮助系统

  • 【F2】键:保存当前参数设置到文件

  • 【F3】键:从参数文件读取设置

  • 【F4】键:轻载、重载间切换,测试过程中不能切换

  • 【F5】【Star】键:开始测试

故障类型:有十种故障类型选择:

整定阻抗Zd:距离保护嘚各段整定值,极坐标形式:幅值、角度

Rd + j Xd:整定阻抗Zd的直角坐标形式:电阻、电抗

短路点:故障时的短路点位置即保护安装处到短路点の间的线路阻抗相对于整定阻抗的百分比(小数形式)。 根据继电保护的调试规程一般取0.95或1.05倍,以检查保护动作的灵敏性

故障电流值:故障时的电流值对于阻抗定值比较小的Ⅰ段,建议用户将该故障电流值相应设大以保证一定的故障电压使被测保护可靠出口

故障方向:正向故障,或反向故障

☆ *性故障:表示故障重合后仍有故障而送出故障量

☆ 瞬时性故障:表示故障重合后已无故障而送出正常量

电压初始相角:故障发生时刻电压的角度

系统电抗值:在接地故障中使用适用于多系统。用来整定系统的反方向电源的系统阻抗目的是修正電压的突变量,以适应保护的动作特性并不影响改变任何故障量的整定值

零序补偿系数Kx:在接地系统中,为了计算零序阻抗需要整定两個补偿系数即(零序电阻补偿系数 Kr)和(零序电抗补偿系数 Kx)。具体关系如下:

PT安装位置:选择保护电压互感器(PT)的安装位置:

☆ 母線侧:故障相切除后该相电流为 0,电压为正常值

☆ 线路侧:故障相切除后该相电流与电压都为 0

一般地,220KV以下的保护PT位于母线侧。

Ux设置:设置Ux输出方式可有十一种方式选择,分别为(0、+3U0、-3U0、+3√3U0、-3√3U0、抽取电压UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA)当UX设为抽取电压时,需设置幅值及相位差

轉换性故障:故障类型中选择单相接地故障时可设置,转换性故障或非转换性故障

转换故障类型:转换故障时有效;

发生转换时刻:转换故障时有效;用户可根据具体情况选择保护的出口前、重合前、重合后等时刻发生它的范围为:0--15秒

☆ 接点}

我要回帖

更多关于 高压电 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信