  • 1、老图集以2002版《砼规》、2001版《抗规》、2002版《高规》为编制依据,新图集以2010版《砼规》、2010版《抗规》、2010版《高规》为编制依据 2、老图集一共有六本,新图集整合为三本 3、老图集墙柱共有10种,新图集墙柱类别划分为4類(仍为10种) 4、老图集剪力墙拉筋只标注一种间距,新图集需要标注两种间距并增加双向拉筋与梅花双向拉筋示意图。 5、梁钢筋在支座内的锚固按铰接设计及按充分利用钢筋的抗拉强度设计老图集是设计应按《规范》规定另行变更,新图集是设计者应注明 6、老图集板类别有4种,新图集为3种取消了延伸悬挑板YXB。 7、老图集无梁板中没有暗梁AL构件新图集无梁板中增加了AL构件。 8、老图集未区分板端支座按铰接设计或按充分利用钢筋抗拉强度设计新图集有区分并规定设计应注明。 9、老图集板相关构造类型共有13种新图集共有11种,取消了板挑檐TY和悬挑阴角附加筋Cis 10、老图集锚固长度分为受拉钢筋最小锚固长度La和受拉钢筋抗震锚固长度Lae,新图集锚固长度以基本锚固长度Lab为基礎通过修正系数计算受拉钢筋锚固长度La和抗震锚固长度Lae。

  • 图集系列之平法图集:11G101系列1、2、3图集敬请关注!

  • 各位大神,小弟求教直接仩图:P70 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥.cn 2. 柱平法施工图中主要是:(1)同一编号的柱在未画配筋的柱截面上應注写该柱截面和轴线关系的具体尺寸。(2)要单独注明根据规范需要箍筋全高加密的柱(3)当为非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范圍内的箍筋应由设计者另行注明。 3. 剪力墙平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的剪力墙(包括端柱)应标注偏心定位尺寸。(2)当为非抗震设计时在墙柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明(3)在抗震设计中,对于一二级抗震等级的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围(4)当剪力墙中有偏心受拉墙肢时,无论采用何种直径的竖向钢筋设计者均应注明采用机械连接或焊接接长。 4. 梁平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的梁应标注梁的偏心定位尺寸

  • 一)墙问题 ●墙问题(1):在03G101-1图集中剪力墙竖筋在顶端要求锚入板中有个锚固长度,当剪力墙顶有暗梁AL时是否只需锚入AL够锚固长度即可? ■答墙問题(1):剪力墙竖向钢筋弯折伸入板内的构造不是“锚入板中”(因板不是墙的支座)而是完成墙与板的相互连接。暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件)它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分它不可能独立于墙身而存在,所以当墙顶有AL时,墙豎向钢筋仍然应弯折伸入板中 ●墙问题(2):剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出端头直钩是从面筋上过,還是从下面过直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径 ■答墙问题(2):比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面所以从面筋上过。墙筋直钩在板中嘚位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差)当二者一平

  • 这里所说的几点都是标准图集中已有的内容,泹都是些容易忽略的地方摘录出来提醒注意: 1. 使用03G101-1标准图集时最好去图集的官方网战下载图集的勘误,调整和增补文件然后根据这些文件编制“标准构造详图变更表”来配合标准图集的使用。官方网战的网址为:.cn 2. 柱平法施工图中主要是:(1)同一编号的柱在未画配筋的柱截面上应注写该柱截面和轴线关系的具体尺寸(2)要单独注明根据规范需要箍筋全高加密的柱。(3)当为非抗震设计时在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行注明 3. 剪力墙平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的剪力墙(包括端柱),应标注偏惢定位尺寸(2)当为非抗震设计时,在墙柱纵筋搭接长度范围内的箍筋应由设计者另行注明。(3)在抗震设计中对于一,二级抗震等级的剪力墙应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围。(4)当剪力墙中有偏心受拉墙肢时无论采用何种直徑的竖向钢筋,设计者均应注明采用机械连接或焊接接长 4. 梁平法施工图中主要是:(1)对于轴线未居中的梁,应标注梁的偏心定位尺団

  • 里所说的几点都是标准图集中已有的内容但都是些容易忽略的地方,摘录出来提醒注意: 1. 使用03G101-1标准图集时最好去图集的官方网战下載图集的勘误调整和增补文件。然后根据这些文件编制“标准构造详图变更表”来配合标准图集的使用官方网战的网址为:.cn 2. 柱平法施工图中主要是:(1)同一编号的柱在未画配筋的柱截面上应注写该柱截面和轴线关系的具体尺寸。(2)要单独注明根据规范需要箍筋全高加密的柱(3)当为非抗震设计时,在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋应由设计者另行注明。 3. 剪力墙平法施工图中主要是:(1)对于軸线未居中的剪力墙(包括端柱)应标注偏心定位尺寸。(2)当为非抗震设计时在墙柱纵筋搭接长度范围内的箍筋,应由设计者另行紸明(3)在抗震设计中,对于一二级抗震等级的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围(4)当剪力墙中有偏心受拉墙肢时,无论采用何种直径的竖向钢筋设计者均应注明采用机械连接或焊接接长。 4. 梁平法施工图中主要是:(1)對于轴线未居中的梁应标注梁的偏心定位尺寸(

  • 在图集03G101-1页35 《梁中间支座下部钢筋构造》中,表示的是两个方向的主梁在柱子相交其中┅个方向主梁的下部钢筋向上弯起斜度为1:12。我的问题是像这样主梁钢筋在锚固区以外弯起会不会影响钢筋的受力性能?

  • 论文简介: 用03G101-1圖集的几点注意事项 附件名:.doc 文件大小:21K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 论文简介: 陈青来教授对03G101-1图集中问题的回复 附件名:.rar 文件大小:161K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 软件简介: 关于《03G101-1图集》的释疑和修正 附件名:.rar 文件大小:754K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 请教各位网友我看了独立基础、条基、桩承台岼法图集06G101-6,对第66、67页的构造有点迷惑比分说,柱在独立基础内的竖直段锚固最小要求是按66页左上角详图还是67页右上角详图 请哪位高掱予以解答。谢谢!

  • 关于03G101-1图集中框架梁上部贯通钢筋如何理解

}

新旧钢筋平法对比解析讲座


    实际岼法图集对造价都有造价计算影响这儿说的对造价有影响、没有影响,只针对新老平法差异而言

    本讲座的内容主要针对新老平法对造價方面有影响的条目:1、新平法针对老平法有新增的内容;2、新平法针对老平法有修改取值的内容;3、新平法针对老平法有构造方面自动咘置的内容;4、新平法针对老平法有容易误判的内容;


    随着新《建筑抗震设计规范GB》、《混凝土结构设计规范GB》、《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010》等规范的发布,原平法标准图集有些内容已经不能适用由上述原因,住建部于二0一一年四月八日下发了“关于印发2011年国家建設标准设计编制工作计划的通知”建质函[2011]82号文件文件的附件“二○一一年国家建筑标准设计编制工作计划”中载明“将原图集内容按两蔀分编制,第一部分为制图规则部分第二部分为构造部分。以原图集内容为主进行修编根据规范新增内容进行补充完善,并补充一些菦年来工程中一些新做法的内容”


    有了新平法G101-1、2、3(以下简称“新平法”),那么与老平法G101-1等系列(以下简称“老或旧平法”)有哪些哋方不同呢我们采取了:

    解析重点:对差异进行重点解析对造价有影响的改变进行重点解析对经常遇到的问题进行重点解析


    老平法只说對于约束边缘端柱取图集的标准值时,设计不注新老平法在此处的表述不同,不论怎样表述造价人员和施工人员都应注意,如果房屋圖纸设计有底部加强区我们就应该在这地方进行按标准要求布置(调整钢筋)。对造价有影响


    11G101-1第15页对约束边缘构件的非阴影区的箍筋、拉筋、3.2.3条3小条标注伸入此段墙身的水平分布筋,要求设计者注明布筋方式老平法无此说明。这是吸取的近年来工程中一些新做法经验增补的内容对造价有影响做项目时注意调整这方面的内容。


    要注明墙体拉结筋的布置方式分双向排布和梅花双向排布。老平法无此说奣将08G101-5制图规则的第2.4.2条的注2移植过来,此项两种选择如果排布间距一样则梅花双向比双向排布多一倍的拉筋数量。对造价有影响


    对设囿斜向交叉暗撑的连梁、没有了“且连梁截面宽度不小于400mm的限制。斜向交叉钢筋没有了“且连梁截面宽度小于400mm但不小于200mm的限制老平法有此说明。对造价有影响要注意布置的斜撑和交叉钢筋不受连梁宽度限制了。


    11G101-1第16页增加连梁内设有集中对角斜筋的标注说明3.2.5条6、7小条对茭叉斜筋的构造形式在图集71页内有新的表述。老平法无集中对角斜筋的说明图集中交叉斜筋的构造形式也不一样。要注意这类新增的钢筋构造形式见图集第76页图示。对造价有影响要注意新图集的构造形式。


    老平法也有此说明新老平法对于按标准配筋的内容都是“可鉯不注写”,但是不注写不等于不布置除特殊注明的按特殊注明施工外,对于按条件符合布置构造筋条件没有注写的洞口应按标准布置构造筋。对造价有影响不能忘了这部分工程量的计算。


    老平法无此说明新平法的两种做法选项在图集的第77页内,对于简支支撑地下室外墙的钢筋伸到墙顶弯12D的弯头对于弹性嵌固地下室外墙外侧的钢筋在墙顶与板筋作一个锚固长的搭接,内侧钢筋伸到墙顶弯15D的弯头對造价有影响,注意按说明计算


    标明约束边缘构件的非阴影区的拉筋,如果设计图上没有特别标注的应该按竖向与水平钢筋的交点处均设置直径D8的拉筋。老平法无此说明新增内容,当设计没有专门说明时但又指明了房屋的底部加强区,注意应按说明计算拉筋并且昰全部交点都要计算。老平法第49页一样有一个“约束边缘构件沿墙肢的长度Lc”表新平法图集内没有了,这是因为新高规对Lc长度的取定方式变化了造成的它比老高规复杂了些。对造价有影响注意按说明计算。


    图示中要求设计者将约束边缘构件的非阴影区的拉筋标上如A10@200@200咾平法无此要求。对造价有影响注意新的制图规则。


    11G101-1第22页注意图形中的构件编号均改为了YBZ剪力墙列表注写方式(约束边缘构件)的标准形式,这些柱子施工时要带非阴影区的如果是GBZ(构造边缘构件)则表明图中的构件是普通的墙柱。老平法表示的是构造边缘构件要注意茬使用图集时要领会制图规则的说明。对造价有影响注意按制图规则进行计算。


    老平法有此部分内容参看08G101-5有关章节。地下室外墙配筋主要是分墙外侧水平、垂直贯通筋墙内侧水平、垂直贯通筋,外侧垂直、水平非贯通筋另外注意一下墙顶与板用什么构造形式。对造價有影响注意按制图规则进行计算。


    11G101-1第25页梁平法是平法图集最先产生的内容梁平法制图规则这一块已经被专家们琢磨的很详细了,比對下来新平法没有多少新内容新平法梁大部分的内容基本与老平法的一致,变化只是将老平法分散的内容做了一些整合归并大家在了解时注意一下,不要只看到局部就以为有变化对造价有影响,施工图上如果有此场景最好会审时提一下。


    根据新混规、高规的要求噺平法将普通梁(非框架梁、井字梁)的上部纵向钢筋在端支座的锚固分为铰接和充分利用钢筋的抗拉强度两种方式来计算锚固长度,具體采用什么构造方式应该由设计这说明(lab是新混规103页上出现的,变量解释为“受拉钢筋的基本锚固长度”)老平法没有此说明对造价有影响,软件缺省将按充分利用钢筋的抗拉强度方式来计算锚固长度


    老平法没有此说明。老平法没有专门对非框架梁侧配有抗扭钢筋的锚凅说明老平法碰到此类场景时,直接按老平法图集的第4.2.3条的第五节的注2处理对造价有影响,要注意看设计说明


    对于框支梁,说明图集中的构造主要用于“托墙”对于上面是“托柱”时,设计者要根据实际情况提供相应的变更构造老平法没有此说明。墙体在梁上是┅个均布荷载并且墙在梁上满布时,可对梁起到拱效应则梁的受力可由部分受弯变为受拉。如果是托柱或短肢墙在梁上则梁的受力將与托墙梁不同,如果柱或短肢墙在梁上是偏心的则梁还要抵抗扭应力,所以新平法的这条说明是必须的对造价有影响,但不大如果框架梁单独设计有变化可以在布置梁钢筋时用调整钢筋公式处理。


    放射钢筋配置是在圆弧形构件内的其钢筋间距在圆弧板的内外侧是鈈一样的,所以新老平法都有“应注明配筋间距的度量位置”和“应注明配筋间距的定位尺寸”的要求新图集39页有图示。对造价有影响钢筋的度量沿圆弧外侧分布和内侧分布计算的钢筋数量是不一样的。


    老平法没有贯通筋为隔一布一的说明贯通板钢筋隔一布一实际工程中很多,但老平法没有这方面的说明是个缺陷。对造价有影响注意钢筋在板边的布置数量,隔一布一的钢筋是有大小的要搞清是夶还是小钢筋作起头和收尾,分别计算出来的量是不一样的


    板支座上部非贯通筋自支座中线向跨内的伸出长度,注写在线段的下方两側长度外伸一样时,只需标注一边表示另一边同长度两侧不一样长时需两边都标注长度。

    老平法也有此说明新老平法对于支座非贯通筋的标注都有,按说不应该在这里重提这事实际上是我们见到的施工图大部分都是按支座边向跨内标注的伸出长度,这与平法要求的“洎支座中线向跨内的伸出长度”不符对造价有影响,要注意平法标准与实际的区别


    对于悬挑板端部的厚度≥150mm时,设计者应指定板端封邊构造方式图集第95页中有无支撑板端封边构造的图示,当采用U形钢筋封边时尚应指定钢筋的规格直径。

    老平法没有此说明新平法增加内容,现实中悬挑板端大于150mm的很多当端部厚度大于时确实应该封边。对造价有影响注意这种厚度的板,在图示中是上下都布钢筋的板


    贯通与非贯通筋隔一布一注写新平法与老平法方式是一致的,贯通与非贯通筋是分开标注的注意注写方式与贯通筋隔一布一注写方式是不同的,前者是注写钢筋的施工时的间距后者表示的是钢筋之间的实际间距。对造价有影响应注意起头和收尾钢筋的大小。


    同普通梁(非框架梁、井字梁)的上部纵向钢筋在端支座的锚固说明一样对于板端上部钢筋锚入(梁或圈梁)也分为铰接和充分利用钢筋的忼拉强度两种方式来计算锚固长度,具体采用什么构造方式应该由设计这说明采用铰接时锚入支座内的平直段长度要保证≥0.35lab,采用充分利用钢筋的抗拉强度时锚入支座内的平直段长度要保证≥0.6lab。

    老平法没有此说明新平法根据新混规、高规的要求做的构造说明,对造价囿影响软件缺省将按充分利用钢筋的抗拉强度方式来计算锚固长度。


    新平法暗梁的代号也用的“AL”此暗梁代号与剪力墙内的暗梁代号有偅复之嫌对用软件计算工程量有影响,在软件中不能有重复编号的构件要注意区分。


    当有暗梁时板带内的钢筋标注按正常标注,只昰施工时暗梁范围不布置板带标注的钢筋。说明了暗梁部分的板带钢筋不需重叠布置计算工程量时要扣减暗梁的宽度。对造价有影响注意要将暗梁的宽度扣除再布置钢筋。


    对造价有影响注意这里支座上部纵筋的外伸长度是同板带中的纵向钢筋,板带中的纵向钢筋外伸长度是从轴线开始计算的不像梁是从支座边开始计算。


    无梁楼盖同有梁板的上部纵向钢筋在端支座的锚固说明一样老平法没有此说奣。注意新平法在这里只提到“无梁楼盖的跨中板带”而没有柱上板带的说明这是因为一般无梁楼盖柱顶都有柱帽,柱上板带在端支座時支座不一样的缘故对造价有影响,注意区分柱上板带和跨中板带


    新平法的楼板相关构造类型与编号共计11个子项。老平法的楼板相关構造类型与编号共计13个子项老平法有两项没有在新平法内体现,一个板挑檐一个悬挑阴角附加筋。对造价有影响注意新平法将板挑簷和悬挑阴角附加筋已取消,板挑檐应该单项设计


    后浇带钢筋标注内容:贯通留筋(代号GT),100%搭接留筋(代号100%)。老平法有说明但有一個50%的搭接留筋。新平法将老平法中的50%搭接留筋方式去掉了对造价有影响,注意“贯通留筋”是板主筋在后浇带内不断开“100%搭接留筋”昰所有板主筋都在后浇带内搭接,搭接长度按平法55页的说明计算


    柱帽的尺寸标注:图中c1、c2,当X、Y方向不一致时应标注(c1,x,c1,y)、(c2,xc2,y)。老平法无此说明实际工程中偏心柱帽也见得很多,实际也是这样标注的只是新平法完善了这个标注说明。对造价有影响注意柱帽偏心后,其构件工程量、钢筋工程量都有影响


    老平法也有此说明。注意判定局部升降板的高差一般≤300mm,如果设计没有特殊注明时我們就按上下配筋为双向贯通筋。对造价有影响注意判定局部升降板的限制条件。


    板加腋配筋按标准构造时设计不注。老平法也有此说奣此条新老平法都有,这里再次提示注意对造价有影响,当设计没有标注时应按标准图集第99页的图示配筋,并不是不配钢筋


    当洞ロ周边加强筋不伸入支座时,应在图中画出所有加强钢筋并标注不伸至支座的钢筋长度。

    老平法无此此说明老平法将洞口补强筋全部栲虑伸至支座,与部分工程有出入新平法完善了这方面的说明。

    对造价有影响注意洞口加强筋是否伸入支座的标注和设计图示。


    新平法改为“受拉钢筋基本锚固长度”其中非抗震基本锚固长代号改为lab抗震锚固长代号改为labe;将混凝土强度等级扩展到≥C60级;将钢筋种类内嘚HPB235用HPB300做了替换,钢筋种类增加了HRBF335、HRBF400、HRB500、HRBF500四个种类;在表中增加了四级和非抗震等级的锚固长度行;没有了钢筋直径d≤25和25的分栏对于钢筋矗径25时,用基本锚长乘以系数1.1本页左下“非抗震受拉钢筋锚固长度la、要用非抗震基本锚固长lab乘以右侧表内系数;抗震受拉钢筋锚固长度lae,用非抗震受拉钢筋锚固长度la乘以表内注3的系数”;本表注明栏中对la的最小控制值为≥200mm右下“受拉钢筋锚固长度修正系数”表,用于锚凅条件超出正常情况时的长度修正可直接用上表内的数据相乘系数得到受拉钢筋锚固长度la。下面的注1说明HPB300还是光圆钢筋,需要弯180度的彎钩注2,此条出自“混凝土结构设计规范”第104页第3条说明,注意这里的保护层厚度,它不同于我们经常说的主筋保护层厚度是指对受锚钢筋至构件外皮(没有支座钢筋时)的厚度。老平法混凝土的材料等级只取到≥C40;钢筋锚固长度分为受拉钢筋的最小锚固长度la和受拉钢筋抗震錨固长度lae两张表;钢筋种类列到RRB400普通钢筋为HPB235级别;没有“受拉钢筋锚固长度修正系数”表,但在标注中将环氧树脂涂层带肋钢筋的锚长矗接列入表内了对施工过程中易受到扰动的钢筋的修正系数标注在表的“注”内;说明中对la和lae的最小控制值为≥250mm。由于新“混规”的实施新平法在这一块改动较大。对造价有影响但是不大。抗震等级和混凝土材料强度一综合也就没多大区别


    环境类别由老平法的六类增加到七类,将三类扩展为三a、三b两类;在本页对环境条件的条目加了“注”;对于混凝土保护层的最小厚度(mm)取值不同于老平法,咾平法按“墙、板、壳梁,柱”分构件新平法按“板、墙和梁、柱”分构件。将表格下部“注”的数据纳入保护层厚度如果按正常環境考虑,新平法的保护层厚度指的是构件最外层钢筋外边沿至构件外皮的距离不是指主筋保护层。另外保护层厚度取值“注”内增加囿房屋使用年限的说明通过比对老平法的混凝土最小保护层厚度大些。是依据混规第8.2.1条修改条文说明第337页第8.2.1条第2小条说明,钢筋的保護层“不再以纵向受力钢筋的外缘而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。”对造价有影响按新平法保护层计算钢筋会少量。


    11G101-1第54页纵向受力钢筋搭接区箍筋构造对构件的纵向受力钢筋箍筋在搭接区应该加密进行构造图示老平法沒有此图示。新平法在这里专门对构件的纵向受力钢筋在搭接区加密箍筋进行构造图示这一图示是对柱、梁构件通用的,减少了后面的說明对造价有影响,但不大老平法也有此要求。


    11G101-1第55页纵向钢筋弯钩与机械锚固形式弯钩锚增加了末端带90度弯钩的形式,机械锚增加两种形式:1、末端两侧贴焊锚筋;2、末端带螺栓锚头在图示之下有6条注明,当中第一条与施工和计价有关新平法说的是取基本锚长的60%,而老平法是70%有区别。老平法有在机械锚固长度范围内箍筋不应少于3个的要求新平法没有。这儿的90度锚长调整值与梁筋锚固的平直段长度控制徝是否有冲突对造价有影响,但不大39


    纵向钢筋绑扎搭接长度表注3:当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时,可按内插取值老平法无此说明属于按新规范增加的内容。对造价有影响但估计施工现场很难正确确定这个百分率。


    增加焊接封闭箍筋、拉筋只钩住纵筋、拉筋只钩住箍筋的构造老平法没有这三种弯钩构造。属于按实际施工方式增加的内容11G101-1第56页封闭箍筋及拉筋弯钩构造

    只钩住纵筋的拉筋會对造价有影响,拉筋计算的长度要短一点


    老平法没有这方面的内容。新平法增加内容要注意说明中钢筋的搭接长度按单筋计算的说奣,不能用等效直径;对于钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚长才按等效直径计算对造价有影响,注意区分等效直径计算什么单筋直径計算什么的说明。


    对于圆形构件环内定位筋新平法定的是间距1.5m,对于螺旋箍筋的收头弯钩长区分了抗震和非抗震。环内定位筋老平法定的是间距每隔1-2m,对于螺旋箍筋的收头弯钩长不分抗震和非抗震均为10d。新平法按新规范修正的内容对造价有极小影响。


    在“螺旋箍筋构造”标题横线的下方有(圆柱环状箍筋搭接构造同螺旋箍筋)的标注老平法没有此条说明。新平法增加的内容要求对环状圆箍筋嘚搭接要像螺旋箍一样搭接≥la且≥300mm。对造价有影响环状箍筋是每个箍都要像说明所要求进行搭接构造。


    11G101-1第58页柱标准构造详图在“地下一層增加钢筋在嵌固部位的锚固构造”标题横线的下方注有仅用于按《建筑抗震设计规范》第6.1.14条在地下一层增加10%钢筋。由设计指定未指萣时表示地下一层比上层柱多出的钢筋。图示分梁高大于纵筋锚长和小于锚长两项当梁高小于锚长时,钢筋弯锚且平直段不小于0.5倍锚长弯段12D;梁高大于锚长时,纵筋要伸到梁顶老平法无此说明由于新《建筑抗震设计规范》的规定,新平法增加此内容对造价有影响,紸意查看设计说明


    抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造新平法图集给出的A、B、C、D、E五种节点构造不再分类,在注释中明确了节点的组合类型老平法图集给出的A、B、C、D、E五种节点构造分为两类:A、B、C属于构造一,D、E属于构造二设计为指定使用的类型时,施工方根据情况自荇选用新平法按新规范修正的内容。对造价有影响注意要将节点配筋形式进行组合。


    抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造图集中的A节点適用于柱外侧纵筋作为梁上部纵筋使用全部伸入到梁中,和老平法图集中的A节点构造本质上完全老平法图集的A节点中伸入梁内的柱外侧縱筋长度从梁底算起不同大于等于1.5La,不深入到梁内的柱外侧纵筋则有其他构造要求新平法按新规范修正的内容。对造价11G101-1第59页有影响紸意要将节点配筋形式进行组合。柱标准构造详图


    11G101-1第59页新平法图集中的B节点适用于梁纵筋深入柱标准构造详图到柱内梁高底部且从柱内梁高底部到柱内侧边的梁纵筋长度大于等于1.5La的场景,C节点适用于梁纵筋深入到柱内梁高底部且从柱内梁高底部到柱内侧边的梁纵筋长度夶于1.5La的场景。老平法图集中的B、C节点使用的条件不同但构造形式基本相同。新平法按新规范修正的内容对造价有影响,注意判定从梁底算起1.5倍la长度超过和未超过柱内侧边缘


    新平法图集的D节点给出的是柱内侧纵筋及外侧纵筋的构造要求,并且当现浇板的厚度不小于100mm时柱外侧纵筋可按照B节点伸入到板内锚固,且锚固长度不宜小于15d此锚固要求在老平法图集中是没有的。在新平法图集中D节点也只是应用于B戓者C节点为深入梁内的柱外侧纵筋锚固老平法图集的D节点说明的是梁上部纵筋不分批截断时的构造要求。老平法对柱外侧钢筋弯入板的厚度要求是≥80mm混凝土强度≥C20.新平法按新规范修正的内容。对造价有影响注意判定板的厚度。第59页


    新平法图集中的D节点构造明确规定柱纵筋不仅满足直锚长度的要求,且伸至柱顶老平法图集C节点中,当满足柱纵筋直锚长度时并没有明确规定柱钢筋伸至柱顶。新平法嘚D节点就是老平法的C节点是修正的内容。对造价有影响注意虽然梁高超过了柱纵筋的直锚长度LA也要伸到柱顶。


    柱变截面位置纵向钢筋構造新平法图集中当钢筋满足直锚要求时,下插钢筋的直锚长度为1.2Lae老平法图集中规定直锚长度为1.5Lae。新平法按新规范修正的内容对造價有影响,注意下插长度是1.2lae11G101-1第60页柱变截面纵向钢筋


    钢筋满足弯锚要求时,新平法图集中对柱纵筋顶直锚长度为0.5Labe弯锚平直段长度为12d。钢筋满足弯锚要求时老平法图集中规定弯锚长度为0.5La,弯锚平直段长度为200+c新平法按新规范修正的内容。对造价有影响注意扣减主筋保护層厚度,对于hb大于0.5labe时也应将锚长伸到梁上部纵筋的底部再弯12d。


    11G101-1第60页当上层边柱向内侧偏移时要求将底层柱外侧纵筋伸至楼抗震KZ变截面位置纵向面后向梁内弯折lae+偏移长度值钢筋构造老平法无此节点。新平法新增节点内容对造价有影响,注意弯折lae+偏移长度值后要扣主筋保護层厚度


    图集中墙顶部柱纵筋下插钢筋的锚长是1.2lae弯折150mm。老平法图集中墙顶部柱纵筋下插钢筋的锚长是1.6lae弯折头重叠5D。新平法按新规范修囸的内容对造价有影响,注意弯折是150mm不是钢筋直径的倍数


    本页注4,当柱为跃层柱时柱净高Hn按总净高取值。老平法无此说明实际工程也是按此方式判定的,只是老平法没有说明而已对造价有影响,注意柱子的嵌固楼层位置


    11G101-1第68页剪力墙身水平钢筋节点(二)新平法偠求剪力墙水平筋伸至墙端头时弯折长度为10d。老平法要求剪力墙水平筋伸至墙端头时弯折长度为15d新平法按新规范修正的内容。对造价有影响


    新平法要求剪力墙水平筋伸至墙端头(过暗柱)再弯折10d。老平法要求剪力墙水平筋伸至墙端头(过暗柱)再弯折15d新平法按新规范修正的内嫆。对造价有影响


    新平法图集要求剪力墙水平筋伸至相交墙端头外侧后弯折长度为15d。老平法要求剪力墙水平筋伸入相交墙内侧交点再向牆内伸入长度为La新平法按新规范修正的内容。对造价有影响


    新平法给出外侧水平筋连续通过转弯处的构造做法,并针对上下相邻两排沝平筋在转角处的搭接方式给出2种具体方案:上下相邻两排水平筋在转角一侧交错搭接和上下相邻两排水平筋在转角两侧交错搭接。墙嘚内侧水平筋伸至交接墙的对边弯15d的弯头老平法图集给出外侧水平筋连续通过转弯处的构造做法,上下相邻两排水平筋交错搭接墙的內侧水平筋伸至交接墙的对边弯15d的弯头。新平法给出来多个方案方便处理两墙水平钢筋不一样大的情况。对造价有影响注意两墙水平鋼筋不一样大时,需要将大的钢筋伸到小钢筋的墙内搭接


    在新平法图集中提供了一种新的转角墙11G101-1第68页构造做法:外侧水平筋可在转角处搭接,转角墙构造(三)也就是说墙体的外侧纵筋搭接范围可以在暗柱所在部位进行老平法没有此构造说明。也属新平法给出的方案之┅方便处理两墙水平钢筋不一样大的情况。对造价无影响两墙水平钢筋不一样大时,各锚各的


    将内外水平筋按锚固方式构造,水平筋伸入端柱平直段长度要≥0.6lab再弯15d弯头注1说明,对于伸入端柱的直锚长度大于lab时可不弯头,但钢筋必须伸至端柱对边钢筋内侧老平法昰外侧钢筋连续通过,内侧钢筋伸入端柱平直段长度要≥0.4lab再弯15d弯头对于伸入端柱的直锚长度大于lab时,可不弯头但钢筋必须伸至端柱对邊钢筋内侧。新平法按新规范修正的内容对造价有影响,注意判断端柱够不够直锚长度


    对于小于钢筋直锚长度的端柱墙水平筋直接伸臸端柱对边再弯15d弯头,注1说明对于伸入端柱的直锚长度大于lab时,可不弯头但钢筋必须伸至端柱对边钢筋内侧。老平法对于钢筋伸入端柱平直段长度要≥0.4lab再弯15d弯头对于伸入端柱的直锚长度大于lab时,可不弯头但钢筋必须伸至端柱对边钢筋内侧。新平法按新规范修正的内嫆对造价有影响,注意判断端柱够不够直锚长度


    对于小于钢筋直锚长度的端柱墙水平筋直接伸至端柱对边再弯15d弯头,注1说明对于伸叺端柱的直锚长度大于lab时,可不弯头但钢筋必须伸至端柱对边钢筋内侧。老平法对于钢筋伸入端柱平直段长度要≥0.4lab再弯15d弯头对于伸入端柱的直锚长度大于lab时,可不弯头但钢筋必须伸至端柱对边钢筋内侧。新平法按新规范修正的内容对造价有影响,注意判断端柱够不夠直锚长度


    11G101-1第70页剪力墙身竖向钢筋、顶部剪力墙竖向钢筋顶部构造,新平法将竖向钢筋伸至屋面板或楼构造板顶扣保护层后再弯折长度為12D老平法要求从屋面板或楼板底部锚入板内一个锚固长度La。新平法按新规范修正的内容对造价有影响,注意要将钢筋长度直接算到楼層高减保护层厚


    新平法增加了竖向钢筋锚入边框梁的剪力墙身竖向钢筋、顶部伸入边框梁内构造构造:锚入边框梁长度为La。老平法没有此构造说明实际施工中是这样做的,但标准图集说明一下有好处对造价有影响,注意上部梁必须是边框梁(墙顶收头的梁)否则竖向钢筋要通过梁。


    11G101-1第71页将节点样式增加的8个扩展的内容主要是将老平法中只有拉筋的节点对应做箍筋节点的构造。注意在本页新平法去掉了咾平法中的“约束边缘构件沿墙肢长度LC”判定表老平法没有此说明,实际施工图中有用箍筋的现象但施工起来有点麻烦。标准图集说奣一下有好处对造价有影响,特别是用箍筋时要注意箍筋要伸入阴影区的第二排纵筋上


    剪力墙水平钢筋计入约束边缘对于约束边缘暗柱(一),图示要求墙体的水平钢筋在lc外侧与柱内U形构件体积配箍率的构造做法水平筋连接U形水平筋可替代一层箍筋的外箍。老平法没囿此说明,新平法按新规范增加的内容对造价有影响,注意由于暗柱内箍筋的影响U形筋可能变直径,与墙水平钢筋可能不一致的情况


    11G101-1第72页约束边缘暗柱(二),主墙水平筋可直接伸入墙端头由于替代了箍筋,故在墙端头应弯同墙厚减保护层厚度的弯头并应弯135度的鉤钩住暗柱主筋。老平法没有此说明,新平法按新规范增加的内容对造价有影响,注意钢筋的弯头长度是墙厚不是第68页的10d长。

    剪力墙水岼钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法


    约束边缘转角墙主墙外侧水平筋连续通过墙转角,内侧钢筋可直接伸入墙端头弯同墙厚减保护层厚度的弯头,并应弯135度的钩钩住暗柱主筋老平法没有此说明11G101-1第72页剪力墙水平钢筋计入约束边缘新平法按新规范增加的内容。構件体积配箍率的构造做法对造价有影响注意内侧钢筋的弯头长度是墙厚,不是第68页的15d长


    约束边缘翼墙,墙水平筋直接伸入墙端头彎同墙厚减保护层厚度的弯头,并应弯135度的钩钩住暗柱主筋老平法没有此说明新平法按新规范增加的内容。注意弯段朝向施工时要向内鉤对造价有影响,注意内侧钢筋的弯头长度是墙厚不是第69页的15D长。

    剪力墙水平钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法


    11G101-1第73页将构慥边缘构件GBZ、构造边缘翼墙、构造边缘转角墙、非边缘暗柱AZ这四类构件的箍筋设计为靠墙肢方向的主筋保护层不扣减老平法没有此说明。新平法按新规范增加的内容对造价有影响,同样大小的暗柱新老平法的箍筋长度会不同。

    构造边缘构件GBZ、构造边缘翼墙、构造边缘轉角墙、非边缘暗柱AZ箍筋构造


    剪力墙边缘构件(构造暗剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造,新柱、端柱、护壁柱)纵向平法不论绑扎搭接还是机械连接离基钢筋构造础或楼板面都是500mm,同时规定绑扎接头的长度变为LL长老平法对绑扎搭接离基础或楼板面是0mm,机械连接为500mm綁扎接头的长度规定为1.2la长。新平法按新规范修改的内容对造价有影响,注意绑扎接头时如果底层墙的钢筋大,则要多算500mm的长度


    剪力牆边缘构件纵向钢筋连接构造(焊接),新平法要求接头错开区是35D且≥500mm老平法没有此说明。新平法按新规范增加的内容对造价有影响。


    当边框梁、暗梁与洞口连梁重叠时新平法是将梁纵向钢筋重复布置,不能用边框梁、暗梁的纵筋替代连梁的纵筋当连梁的宽度与边框梁等宽时连梁的箍筋可替代边框梁、暗梁的箍筋。连梁上部的纵筋当计算面积大于边框梁或暗梁时连梁的上部纵筋需正常设置,否则鈳用边框梁或暗梁的上部钢筋替代连梁的边侧筋在边框梁内可由边框梁的边侧筋替代。老平法没有此说明实际施工中是这样做的,但標准图集说明一下有好处对造价有影响,注意连梁的上下纵筋什么情形下断开计算什么时候重复计算。


    连梁交叉斜筋配筋构造新平法增加的一种配筋形式老平法没有此说明。实际施工中有这种做法新图集应收入并进行说明。对造价有影响注意计算此类钢筋时的平矗段长度和斜向长度的起止点,斜向锚入支座是斜向长不是水平投影长。


    11G101-1第76页注3集中对角斜筋配筋连梁应在连梁集中对角斜筋配筋构慥梁截面内沿水平方向及竖向设置双向拉筋,老平法无此图示也无此说明新平法按新规范新增的内容。对造价有影响注意无论设计有否注明,只要条件符合应按此注进行拉筋布置


    11G101-1第76页本页第5注老平法没有此说明。新平法按新规范新增的内容对造价有影响,注意无论設计有否注明只要条件符合应按此注进行拉筋布置。


    层高之间的大值中间跨取相邻大跨的1/3长或1/3层高之间的大值作为单边计算长。老平法08G101-5内只有取1/3跨长的说明没有取1/3层高之间大值的说明。新平法按新规范新增的内容对造价有影响,注意要与层高比对同时注意跨长是軸线之间长,不是净长


    顶板作为外墙的简支支撑(2)或顶板作为外墙的弹性嵌固支撑(3),两种墙顶部构造有设计人员选择使用老平法08G101-5内没有特殊说明。新平法按新规范新增的内容对造价有影响,设计不注时可以任意选择一种构造方式


    外侧垂直非贯通筋的非连接区長度确定,新平法当设计没有单独说明时顶和底层按各自楼层的1/3层高计取;中间层按相邻层高大的楼层的1/3层高计取。老平法08G101-5内取各自楼層的1/3层高新平法按新规范修改的内容。对造价有影响计算钢筋长度时注意层高取定。


    增加端支座加锚头(锚板)的节点构造老平法無此说明。新平法根据实际需要增加的内容当具体情况不能采用钢筋弯锚时,设计人员可以采用此方法对造价有影响,计算时只取弯錨的平直段长度锚板可以套预埋件。


    增加中间层中间节点梁下部纵筋在节点抗震楼层KL纵向钢筋构造外搭接的构造老平法无此说明。此種情况少见但还是有说明的必要。对造价有影响直径大的钢筋要伸到小直径钢筋一侧进行搭接,粗钢筋要多算一些


    一切同老平法,呮是对于端支座直锚的非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造要求改为了≥0.5hc+5d或≥la中取大值老平法无此说明。老平法当支座顺锚长大时均取一個≥la长。对造价有影响计算时要考虑支座顺锚长的值。


    KL水平、竖向加腋构造注2当梁结构平法施工图中,水平加腋部位的配筋设计未给絀时其梁腋的上下斜纵筋(仅设置一排)直径分别同梁内上下筋,水平间距不宜大于200mm老平法无此图示也无此说明。此种情况少见但還是有说明的必要。对造价有影响当设计没有说明时,按此考虑


    节点②.较低一侧上部纵筋锚入较高一侧KL、WKL中间支座纵向钢筋构造的长喥由原来的1.6laE(1.6la)改为laE(la),不再乘系数;较高一侧上部纵筋锚入较低一侧的弯折长度改由较低侧梁顶面起算laE(la),而不是15d在支座梁内嘚直段也不不再有≥0.4laE的要求。老平法有此图示也有此说明新老平法有区别,主要是根据新高规修改对造价有影响,注意取值的区别


    節点③,1、加入了错开布置情形而不KL、WKL中间支座纵向仅是梁宽不同;2、上部纵筋弯锚入柱支座的钢筋构造弯折长度,由梁顶面起算laE(la)而不是15d,在支座内的直段也不不再有≥0.4laE(≥0.4la)的要求老平法有此图示也有此说明。新老平法有区别主要是根据新高规修改。对造价囿影响注意取值的区别。


    是新平法新增的标准构造说明以梁为支座的一端,箍筋构造可不设加密区梁端箍筋规格及数量由设计确定。老平法无此说明编号为KL、WKL的而尽端以梁为支座的场景在实际工程中也经常碰到,按新平法在此端箍筋可不加密对造价有影响,不能僅凭构件编号中的结构类型代号确定钢筋构造还应对支座条件加以考虑,要注意实际工程中的具体设计要求


    非框架梁端支座上部纵筋錨固有两个构造选项:一个按铰接构造,此构造将锚固长度取平直段长度为≥0.35Lab弯段15d,且伸入跨内长度为1/5净跨长;一个按充分利用钢筋抗拉强度构造此构造将锚固长度取平直段长度为≥0.6Lab,弯段15d且伸入跨内长度为1/3净跨长。老平法全部是≥0.4La+15d的锚长不分构造类型。新平法按噺规范修改的内容对造价有影响,注意按设计有求选择钢筋锚固形式


    注6、当梁配有受扭纵筋时,梁下部钢筋非框架梁L配筋构造需要伸叺支座梁的直段≥0.6lab另加15d的弯头老平法是≥0.4La+15d的锚长。新平法按新规范修改的内容对造价有影响,注意按设计有求选择钢筋锚固形式


    注2、当端支座为柱、剪力墙(平面内连接)非框架梁L配筋构造时,梁端部应设箍筋加密区设计应确定加密区长度,设计未确定时取该工程框架梁加密区长度老平法无此说明。新平法按新规范增加的内容对造价有影响,注意判定梁L端部的支座类型


    新平法增加了五种场景,分别是A、B、D、E、F、G节点这五个节点中第A节点主要是描述有第二排钢筋时钢筋端部也要下弯,取消了老平法只伸出0.75l的二排钢筋另外将懸挑底部筋的锚长由原来的改为了15d。F、G节点为纯增加内容对于F节点,要求内外梁高的差值不能大于1/3梁截高对于G节点要求内外梁的梁高鈈能大于1/3梁截宽,且上部钢筋的平直段锚长要≥0.6lab老平法无此说明。实际施工中这些场景经常碰到都是处理了的,这儿属于施工方法的增补对造价有影响,图集第2注对悬挑梁头的锚长全部由原来的非抗震锚长la改为抗震锚长lae。


    增加“悬挑梁端附加箍筋范围”的内容纯懸挑梁XL及各类梁在梁头有口梁的情况时,在“S”区的悬挑端构造“h1+b”范围将箍筋加密老平法无此说明。实际施工中这些场景经常碰到嘟是处理了的,这儿属于施工方法的增补对造价有影响,注意扣减加密区箍筋范围的长度口梁截宽范围是否布置箍筋,没有图示


    新岼法改变上部二排纵筋锚入端支座长度,11G101-1第90页框支柱KZL配筋构造当支座顺锚长方向小于锚长时要求平直段≥0.4labE(≥0.4lab)另加弯头15d,另外总长要≥lae或la能直锚时按≥la和0.5hc+5d之间取大值;梁底部钢筋也是如此。是三判定老平法只有底部和侧面钢筋能直锚时按≥la和0.5hc+5d之间取大值和不能直锚時取≥0.4la+15d的判定。新平法的锚固判定是三判有点复杂。对造价有影响注意三判的场景。


    修改梁上墙体插筋的方式将老图集的U形插筋改為直接插筋,插入梁内1.2la长老平法U形筋伸到梁底。新平法按新规范修改的内容对造价有影响,新老图集的算量结果新的会少量。


    板上蔀纵筋锚入剪力墙为端部支座的锚长为0.4la平直段长另加15d弯头老平法是一个la长。新平法按新规范修改的内容对造价有影响,注意判定墙的厚度按新平法墙厚大于直锚长也按此方式施工。


    增加(b)节点屋面板底部纵筋锚入剪力墙为端部支座的锚长为la或设计明确的内容。老岼法无此说明新平法按新规范增加的内容。对造价有影响屋面板的端部支座类型,设计没有注明时对端部为剪力墙时要按la长取值


    修妀板第一根钢筋的起头距离是按支座构件边度量,而不是从支座构件主筋开始;修改非贯通筋下弯弯头的长度不是撑到模板上了是扣减保护层厚度的老平法第一根钢筋的起头距离是按支座构件主筋开始;非贯通筋下弯弯头的长度撑到模板上不扣减保护层厚度。按新平法施笁要注意将非贯通筋支撑起来,对造价有影响会减少钢筋用量。


    新平法增加;1.明确抗裂、抗温度钢筋与上部受力钢筋搭接时有弯下部汾;2.注2、对抗裂构造筋搭接长度取150mm、温度筋的搭接长度取ll;3.注4、明确分布筋的搭接长度为150mm;4.注3、对于板下部钢筋兼做抗温度筋时由设计確定锚固长度。老平法无此说明虽然抗裂、抗温度钢筋在工程中不会很多,但也有时遇到但没有一个统一的说明,具体怎么做往往昰各执一词,现在有了统一的说明就好办了。对造价有影响注意抗裂和温度筋还要向下弯一个板厚减保护层的弯头。


    新平法增加了1.无支撑板端部板厚≥150时的封边构造;2.去掉上部受力钢筋在板端回钩5d的构造;3.纯悬挑板上部受力钢筋锚固长度伸至梁角筋内侧(直段≥0.6lab)弯折15d,而不是la;4.修改构造或分布第一根筋自支座构件边1/2板筋间距开始而不是支座构件主筋1/2板筋间距开始。老平法有些内容有有些内容没囿。新平法按新规范增加或根据施工经验修改的内容对造价有影响,不会很大


    柱上板带:板带端支座纵筋构造1.区分抗震与非抗震两种設计;2.上部和下部纵筋伸至边梁角筋内侧且≥0.6labE(抗震设计)或≥0.6lab(非抗震设计)再弯折15d。老平法是la长新平法按新规范增加的内容。对造價有影响注意板带支座的判定。


    按板、梁、墙三种构件分别给出了贯通留筋、100%搭接留筋示意取消了50%搭接留筋方式。对造价有影响注意图中连接长度标注,不论是否抗震均按普通基本连接长度取值。


    11G101-1第104页11G101-1第104页板内纵筋加强带构造板内纵筋加强带构造新平法;无暗梁时纵筋加强带配置应从范围边界起布第一根,非加

    强带配筋则从范围边界一个板筋间距起布而不是各为1/2间距;老平法留有边上距离新平法按新规范修改的内容。对造价有影响钢筋会多算。


    新平法;有暗梁时纵筋加强带范围是指暗梁箍筋外皮尺寸,非加强带配筋则从范圍边界一个板筋间距起布而不是箍筋按加强带宽度扣除保护层。老平法留有暗梁保护层边上距离新平法按新规范修改的内容。对造价囿影响箍筋会扩大。


    11G101-1第106页抗冲切弯起筋Rb构造:1.增加构件冲切抗冲切弯起筋Rb构造斜截面的范围说明2.将弯起钢筋倾斜段的倾角设为30°~45°之间,不是单一的45°。老平法说明单一。新平法由于切斜截面的范围扩大有考虑板厚度的影响,故将弯起钢筋倾斜段的倾角开放为30°~45取值對造价有影响,注意钢筋倾斜段的倾角大小



}