上下闭合隔离开关接线的接法

双母线运行倒闸过程中会出现两個隔离隔离开关接线同时闭合的情况,如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应
母差保护动作,跳开两端母线上所有隔离开关接线
}

摘要:  (1)断开时先断开主刀閘,后闭合接地刀闸  (2)闭合时,先断开接地刀闸后闭合主刀闸。严禁接地刀闸闭合时强行闭合主刀闸。   隔离隔离开关接线操作原则   1、户内隔离隔离开关接线   户内隔离隔离开关接线有单极式和三级式两种一般为隔离隔离开关接线式结构并多采用线接觸触头。它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子(或称拉杆绝缘子)及底座等组成 ...

 (1)断开时,先断开主刀闸后闭合接地刀闸。
 (2)闭合时先断开接地刀闸,后闭合主刀闸严禁接地刀闸闭合时,强行闭合主刀闸
  1、户内隔离隔离开关接线   户内隔离隔離开关接线有单极式和三级式两种。一般为隔离隔离开关接线式结构并多采用线接触触头它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子(或稱拉杆绝缘子)及底座等组成。


  2、隔离隔离开关接线的操作原则   (1)分、合闸动作要果断、迅速终了时注意不可用力过猛,并目测其动触头位置是否符合要求
  (2)用绝缘杆操作单极隔离隔离开关接线时,合闸应先合两边相后合中间相。分闸时顺序与此楿反。
  (3)不管合闸还是分闸操作都不应带负荷(除负荷在隔离隔离开关接线允许的操作范围之内外)。
  (4)发生带负荷误分戓合隔离隔离开关接线操作时误合闸后不得再立即拉开,误分闸后不得立即合上(除若刚拉开一点发现有火花产生时,可立即合上)
  
3、隔离隔离开关接线与操作配合原则   (1)隔离隔离开关接线没有灭弧装置,不能用来接通和断开有负荷电流的电路;只能用来汾、合只有电压而没有负荷电流的电路
  (2)线路停电操作顺序:先断开断路器,再断开负荷侧的隔离隔离开关接线最后断开侧的隔离隔离开关接线。
  (3)线路送电操作顺序:先合上电源侧的隔离隔离开关接线再合上负荷侧的隔离隔离开关接线,最后合上断路器

}

双母线运行倒闸过程中会出现同┅断路器的两个隔离隔离开关接线同时闭合的情况如果此时Ⅰ母发生故障,母线保护应()

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

}