你好麻烦请教一下10kv两并联管路流速关系电容柜的过流速断分别怎么计算

根据皮托管测流速原理也即伯努利方程
式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;h 为铅垂高度;g为重力加速度。
 水流流过皮托管认为皮托管两孔(可看其结构)所处高度相等并认为迎着水流的孔处流速为零。则有:
}

台100KvA的变压器需要几组电容是怎么計算的

—台100KvA的变压器需要几组电容是怎么计算的?
全部
  • 设系统未补偿时无功功率为Q1补偿到0.95后无功功率为Q2,需要补偿的容量为Q 系统现在嘚无功功率Q1=S(100KVA)*sinφ 一般来说电业局是按照0.90这个标准来考核的在功率因数达到0.95时最大奖励电费。故无功补偿一般都补偿到0.95 Q=Q1-Q2 按照变压器的容量看最好选用一个极差比较小的电容器。 关键是设备运行时的功率因数是多少设补偿前的功率因数为:cosΦ1 ,(一般供电部门对工业用户功率因数考核为cosΦ=0.9),设补偿后的功率因数为:cosΦ2 还有一种方法是按照常规的经验来进行补偿一般是变压器容量的20%-40%,在大型设备甚至需要50%具体看负载情况。全部
}

最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关,断路器 接触器 热继电器 熔断器怎么选??

  •  补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为045KV时,额定電流:
    I=Qc/1732U=30/(1。732×045)≈38。5(A)
    隔离开关按300Kvar总容量来选择按1。
    5倍即15X385A=577。5A选630A的刀开关即可。
    现在电容器的控制多数都改为熔断器保护而不在采用断路器是因为断路器的分断能力远远达不到要求,所以熔断器的选择按143倍单只电容的容量即:1。43X385A=55A,选RT18-63A/3P即可接触器按1。
    3倍即:13X38。5=5005A,选CJ19-63A即鈳热继电器按1。15倍即:115X38。5=
    44275A,选JR36-63A即可支回路导线按1。5倍即:15X38。5=5775A,选16平方铜导线
    全部
}

我要回帖

更多关于 两并联管路流速关系 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信