根据皮托管测流速原理也即伯努利方程 式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度;h 为铅垂高度;g为重力加速度。 水流流过皮托管认为皮托管两孔(可看其结构)所处高度相等并认为迎着水流的孔处流速为零。则有:
台100KvA的变压器需要几组电容是怎么計算的
—台100KvA的变压器需要几组电容是怎么计算的?
全部
最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关,断路器 接触器 热继电器 熔断器怎么选??
补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为045KV时,额定電流:全部
I=Qc/1732U=30/(1。732×045)≈38。5(A)
隔离开关按300Kvar总容量来选择按1。
5倍即15X385A=577。5A选630A的刀开关即可。
现在电容器的控制多数都改为熔断器保护而不在采用断路器是因为断路器的分断能力远远达不到要求,所以熔断器的选择按143倍单只电容的容量即:1。43X385A=55A,选RT18-63A/3P即可接触器按1。
3倍即:13X38。5=5005A,选CJ19-63A即鈳热继电器按1。15倍即:115X38。5=
44275A,选JR36-63A即可支回路导线按1。5倍即:15X38。5=5775A,选16平方铜导线
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。