线槽转弯如何反弯

原标题:提高低压供电系统施工質量看创优工程怎么做?

本工程示例为大型公共建筑低压电气系统工程由天津住总机电设备安装有限公司施工,机电施工任务重、工期紧且电气系统复杂送电难度大,消防及应急照明相关的设备对供电质量要求比较高项目小组通过一系列措施的实施, 提高了低压电氣系统送电一次合格率

本工程低压供电回路共计2320个,配电箱共计900余个矿物质电缆共计2.3 万余米,低烟无卤交联聚氯乙烯绝缘电力电缆(含阻燃、耐火)共计4.8万余米母线共计3500余米,低烟无卤交联聚氯乙烯绝缘铜芯线(含阻燃、耐火)共计52万余米平时由市电供电,市电断電后由自备柴油发电机组供电;特别重要负荷(各类机房)采用双路供电(互投时间不大于2S)市电通过UPS机组为弱电机房、安防系统提供鈈间断电源。

根据以往项目调查及分析讨论“电气系统回路断路”和“电气回路阻值异常”为低压电气系统送电合格率低的主要症结,導致这两大症结的原因有9个项目小组对症下药,逐一确认标准并实施相应对策 提高了低压电气系统施工质量和送电一次合格率。

原因┅矿物缆接头制作不合格

观查检查合格外皮与铜芯间绝缘阻值不小于0.5兆欧。

矿物缆接头施工统一操作指导:对施工人员进行矿物缆知识系统教育培训及现场操作指导跟踪调查,随机检查各楼接头制作情况在已完成的接头中随机选取检查,一次合格率达到100%

原因二未使鼡矿物缆施工器具

按照矿物缆施工工艺要求及施工技术交底配备施工器具。

由现场项目电气施工员检查各参建队伍电缆施工器具符合施笁组织设计及施工技术交底中设备机具配备要求。

施工器具:大力钳、斜嘴钳、切管器

原因三绝缘阻值测量器具不匹配

基于电气施工图纸本工程为低压供电系统,检查参建施工队伍使用的测量器具均为500V兆欧表

观察检查缆皮无破损,施工完毕做好警示语

电缆外皮无破皮、褶皱现象;电缆绑扎牢固,穿越套管处做好保护;施工完毕处做好警示语并盖好线槽转弯盖。

母线相序排列与低压柜母排匹配对应楿间绝缘阻值不小于0.5兆欧。

路由与测量同步进行确定始末端相序排列。

由于某些施工部位与母线路由冲突的管道繁多导致图纸中显示嘚母线路由在现场个别部位不适用,且母线回路弯头较多易导致母线安装错误,从而出现相序排列混乱现象最终影响母线的绝缘测试。

熟悉施工图结合现场实际情况确认可行性路径。

UPS机房母线平面图(绿色为母线路由)及低压配电系统图

结合工程中出现的易忽视、易絀错的施工环节配合母线厂家现场测量母线同时标出路由;结合现场低压配电柜确定相序排列;将测量完毕的结果递送母线厂家核实;將母线线段体现到路由上;将母线线段及异型件标上序号,并在母线上做好标注

在母线安装期间,配合现场电气施工员抽查母线标识与咹装图以及确定母线相序标识的一致性;监督现场施工人员严格按照母线安装图施工过程中抽查检验母线标识与安装图的对应性和相序排列前后的一致性,确保安装合格率

对安装完毕的母线,进行绝缘阻值测量和观察检查母线相序零误差。

原因六母线工作环境潮湿

观察检查并测量母线绝缘电阻值不应小于0.5兆欧

母线施工环境通风良好,施工部位无水管道保证母线施工环境的干燥。对施工完毕的母线進行常温下绝缘阻值测试测量结果满足不小于0.5兆欧的要求,同时满足吸收比不低于1.3的要求

走道间线槽转弯间距满足强电线槽转弯、弱電(带屏蔽盖板)线槽转弯≥0.3M,水平反弯数量为0

施工前准备,利用 BIM技术、CAD进行管道排布

走道管路繁多、交错繁杂,导致电缆线槽转弯反弯较多且线槽转弯施工完毕后无电缆施工空间,严重影响此部分电缆的敷设、对接以及分支的T接进而影响送电合格率。

熟悉图纸彙总各专业走道平层管道,利用CAD叠图找出管道冲突部位。

叠图后结合各专业施工工艺及装饰吊顶标高要求,对图纸进行分析绘制出赱道管道综合布局剖面图。

4.5米层高走道管道综合布局剖面图

5.4米层高走道管道综合布局剖面图

在走道管道综合布局剖面图基础上进行BIM深化。结合其他专业根据现场核实的情况绘制3D安装图纸,并核实现场的线槽转弯标高、轴线、穿墙孔洞避免水平反弯过多,降低电缆施工難度

3D模型建立完毕后,进行现场技术指导边施工边讲解,使各专业施工队伍熟悉并掌握3D安装图纸并在施工严格按照安装图纸中管道位置及标高施工。

利用3D安装图纸作为依据施工解决了交叉施工的难题,避免了施工的冲突线槽转弯无水平反弯,且线槽转弯间距满足≥0.3M的要求提高了电缆施工成功率,从而大大提高了送电的一次合格率

原因八电缆弯曲半径过小

交联电缆(非带铠装)弯曲半径不小于電缆外径10倍,矿物缆弯曲半径不小于电缆外径6倍

对施工完毕的电缆线槽转弯进行检查,转弯处电缆若靠近线槽转弯外壁敷设且转弯处電缆弯曲平滑(其中矿物质电缆外皮无褶皱现象),可以满足交联电缆(非带铠装)弯曲半径不小于电缆外径10倍矿物缆弯曲半径不小于電缆外径6倍的要求。

电缆弯曲半径测算结果表

原因九未对施工人员进行技术交底

交底落实到个人技能考核达到90分及以上。

在母线及交联電缆施工前项目部电气施工员对各施工队伍进行专业技术交底,工人掌握操作工艺及允许偏差

本工程通过对导致低压电气系统送电合格率低的原因分析,对症下药实施了一系列措施解决了“电气系统回路断路”和“电气回路阻值异常”两大症结,提高了低压电气系统施工质量及送电一次合格率

}

本工程示例为大型公共建筑低壓电气系统工程由天津住总机电设备安装有限公司施工,机电施工任务重、工期紧且电气系统复杂送电难度大,消防及应急照明相关的設备对供电质量要求比较高项目小组通过一系列措施的实施,提高了低压电气系统送电一次合格率

本工程低压供电回路共计2320个,配电箱共计900余个矿物质电缆共计2.3万余米,低烟无卤交联聚氯乙烯绝缘电力电缆(含阻燃、耐火)共计4.8万余米母线共计3500余米,低烟无卤交联聚氯乙烯绝缘铜芯线(含阻燃、耐火)共计52万余米平时由市电供电,市电断电后由自备柴油发电机组供电;特别重要负荷(各类机房)采用双路供电(互投时间不大于2S)市电通过UPS机组为弱电机房、安防系统提供不间断电源。

根据以往项目调查及分析讨论“电气系统回蕗断路”和“电气回路阻值异常”为低压电气系统送电合格率低的主要症结,导致这两大症结的原因有9个项目小组对症下药,逐一确认標准并实施相应对策提高了低压电气系统施工质量和送电一次合格率。

观查检查合格外皮与铜芯间绝缘阻值不小于0.5兆欧。

矿物缆接头施工统一操作指导:对施工人员进行矿物缆知识系统教育培训及现场操作指导跟踪调查,随机检查各楼接头制作情况在已完成的接头Φ随机选取检查,一次合格率达到100%

按照矿物缆施工工艺要求及施工技术交底配备施工器具。 

由现场项目电气施工员检查各参建队伍电缆施工器具符合施工组织设计及施工技术交底中设备机具配备要求。

施工器具:大力钳、斜嘴钳、切管器

基于电气施工图纸本工程为低壓供电系统,检查参建施工队伍使用的测量器具均为500V兆欧表

观察检查缆皮无破损,施工完毕做好警示语

电缆外皮无破皮、褶皱现象;電缆绑扎牢固,穿越套管处做好保护;施工完毕处做好警示语并盖好线槽转弯盖。

母线相序排列与低压柜母排匹配对应相间绝缘阻值鈈小于0.5兆欧。

路由与测量同步进行确定始末端相序排列。 

由于某些施工部位与母线路由冲突的管道繁多导致图纸中显示的母线路由在現场个别部位不适用,且母线回路弯头较多易导致母线安装错误,从而出现相序排列混乱现象最终影响母线的绝缘测试。

熟悉施工图结合现场实际情况确认可行性路径。

UPS机房母线平面图(绿色为母线路由)及低压配电系统图

结合工程中出现的易忽视、易出错的施工环節配合母线厂家现场测量母线同时标出路由;结合现场低压配电柜确定相序排列;将测量完毕的结果递送母线厂家核实;将母线线段体現到路由上;将母线线段及异型件标上序号,并在母线上做好标注

在母线安装期间,配合现场电气施工员抽查母线标识与安装图以及确萣母线相序标识的一致性;监督现场施工人员严格按照母线安装图施工过程中抽查检验母线标识与安装图的对应性和相序排列前后的一致性,确保安装合格率 

对安装完毕的母线,进行绝缘阻值测量和观察检查母线相序零误差。

观察检查并测量母线绝缘电阻值不应小于0.5兆欧

母线施工环境通风良好,施工部位无水管道保证母线施工环境的干燥。对施工完毕的母线进行常温下绝缘阻值测试测量结果满足不小于0.5兆欧的要求,同时满足吸收比不低于1.3的要求

走道间线槽转弯间距满足强电线槽转弯、弱电(带屏蔽盖板)线槽转弯≥0.3M,水平反彎数量为0

施工前准备,利用 BIM技术、CAD进行管道排布

走道管路繁多、交错繁杂,导致电缆线槽转弯反弯较多且线槽转弯施工完毕后无电纜施工空间,严重影响此部分电缆的敷设、对接以及分支的T接进而影响送电合格率。 

熟悉图纸汇总各专业走道平层管道,利用CAD叠图找出管道冲突部位。

叠图后结合各专业施工工艺及装饰吊顶标高要求,对图纸进行分析绘制出走道管道综合布局剖面图。

4.5米层高走道管道综合布局剖面图

5.4米层高走道管道综合布局剖面图

在走道管道综合布局剖面图基础上进行BIM深化。结合其他专业根据现场核实的情况繪制3D安装图纸,并核实现场的线槽转弯标高、轴线、穿墙孔洞避免水平反弯过多,降低电缆施工难度

3D模型建立完毕后,进行现场技术指导边施工边讲解,使各专业施工队伍熟悉并掌握3D安装图纸并在施工严格按照安装图纸中管道位置及标高施工。

利用3D安装图纸作为依據施工解决了交叉施工的难题,避免了施工的冲突线槽转弯无水平反弯,且线槽转弯间距满足≥0.3M的要求提高了电缆施工成功率,从洏大大提高了送电的一次合格率

交联电缆(非带铠装)弯曲半径不小于电缆外径10倍,矿物缆弯曲半径不小于电缆外径6倍 

对施工完毕的電缆线槽转弯进行检查,转弯处电缆若靠近线槽转弯外壁敷设且转弯处电缆弯曲平滑(其中矿物质电缆外皮无褶皱现象),可以满足交聯电缆(非带铠装)弯曲半径不小于电缆外径10倍矿物缆弯曲半径不小于电缆外径6倍的要求。

电缆弯曲半径测算结果表

交底落实到个人技能考核达到90分及以上。

在母线及交联电缆施工前项目部电气施工员对各施工队伍进行专业技术交底,工人掌握操作工艺及允许偏差

夲工程通过对导致低压电气系统送电合格率低的原因分析,对症下药实施了一系列措施解决了“电气系统回路断路”和“电气回路阻值異常”两大症结,提高了低压电气系统施工质量及送电一次合格率

}