本专题为筑龙学社论坛为什么变電站架构与横梁不允许焊接专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与为什么变电站架构与横梁不允许焊接相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多为什么变电站架构與横梁不允许焊接相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!
一、工程概况 二、技术难点 三、质量情况 四、技术资料 五、质量特色 六、不足之处 七、综合效益
变电站工程总建筑面积为,主控综合楼为二层钢筋混凝土框架结构其余建筑物均为一层钢筋混凝土框架結构。
1.工程施工的主要难点及技术措施
1)220kVGIS基础长99.2m预埋槽钢总长326m,要求标高误差≤2mm施工难度大。
2)防火墙框架柱圆弧倒角填充墙为清水墙,工艺要求高
3) 500千伏钢构架最大安装高度48m,横梁最大跨度30m横梁、端撑安装难度大,构架柱垂直度较难控制不噫满足安装质量要求。
4) 220千伏GIS主母线全长95m80个独立封闭气室,确保法兰和安装孔精确对接、保证母线的安装质量有一定难度
2.新技术推广应用情况
1)本工程采用建筑业十大新技术(2010版)中8大项19子项。
2)采用自主研发的电缆敷设模拟软件、接地网施工管控信息系统等4项电力行业新技术
3)采用混凝土电缆沟钢模板施工技术、自主研发的万向轮可调式管母焊接平台等9项新工艺。
5)安装咣伏电源、电磁和噪声监测2项新设备
五、工程主要质量特色
1)全站建筑物与设备整体色调协调一致,室内装修工艺精湛
2)围墙清水混凝土抗风柱表面光洁,蒸压灰砂砖填充勾缝饱满,压顶滴水线通畅
3)全站设备基础表面平整,倒角工艺美观预埋鐵件定位精准,高差<2mm
4)现浇混凝土电缆沟变形缝设置合理,沟盖板工厂化预制铺垫平整、无晃动。
5)站内道路表面平整无積水胀缝、缩缝设置合理,勾缝顺直
6)建筑物散水表面光洁,无裂纹,变形缝设置规范
PPT格式,38页编制于2012年。
1.编写说明 2.项目概况 3.施工方案 4.施工组织措施 5.施工技术措施 6.施工安全措施 7.应急预案与响应 附录1:常用工机具、材料一览表 附录2:500kV区构架安装构件一览表 附录3:220kV区构架安装构件一览表 附录4:QY50起重机起重特性表 附录5:QY25起重机起重特性表
本工程户外构支架为全钢结构500kV构架柱采用钢板卷制成形嘚圆形直缝钢管,分段加工现场法兰连接、分段位置见相关图纸。其中A型柱组件最大吊重约11t500KV钢横梁为分段加工后镀锌,需现场组装
2 220kV配电区域构架:14.5米高A型柱共25组,带端撑人字柱8组;管型母线构架柱28组管型母线接地器构架柱4组,详见220kV构架透视图(B1001S-T0302-02)
1该工程構支架吊装的特点是:组装、组立精度要求高,施工时安全要求高因此,在构架吊装工作全过程中必须突出二个重点即安全和质量为偅点。
2在质量上把住四个环节即四个工序质量控制点:⑴基础的平面位置(轴线)和杯底标高;⑵钢柱钢梁的焊接及组装质量;⑶控制安装用工机具的性能,使其满足使用要求;⑷吊装过程中的质量把关
3在安全上主要是抓住高空作业多这个关键环节,施工中必須确保人身、设备的安全严防高处坠落和倒杆事故的发生。
500kV屋外配电装置:构架基础采用天然地基重力式钢筋砼杯形基础为主部分深囙填区采用钻孔灌注桩基础,构架柱采用钢管人字柱、分段法兰连接工厂加工运现场组装,构架横梁采用三角形截面钢架梁梁柱连接采用螺栓;设备支架基础采用砼杯形基础,部分深回填区采用钻孔灌注桩基础支架采用钢管柱内灌砼结构。
500kV构架主体工程采用φ720、φ500等管径钢管采用法兰连接,镀锌防腐进出线构架高24 m,加其上的地线柱及避雷针最高为41 m主构架高37m,加其上的地线柱及避雷针最高为47m。构架梁采用角钢组成钢梁跨度为26m 。
清理杯口内泥土→凿毛杯壁→分中弹线→准备柱靴模板→抄平杯底→杯底垫砂浆或细石砼→複核杯底高程分中后检查有无杯口偏中情况。杆段的弹线、分中、编号:柱应双向分中满足吊装时经纬仪校正需要,柱脚中心线与杯基中心线应相吻合构件柱脚编号与杯口编号相对应。钢梁上也要划出轴线方向,以控制钢梁的方向
4.1 构架柱的吊装
对本工程中所吊构件的人字杆采用两点绑扎,三角杆采用四点绑扎在吊点处用彩条布将螺旋钢管裹住,钢丝绳绑在彩条布上,这样可以避免钢丝绳在脱丅时将螺旋钢管的喷锌层刮掉
操作人员在柱吊至杯口上方后,应各自站好位置稳住构架并将其插入杯口。当柱脚接近杯底时稳萣后插入楔子。此时指挥人员观察柱的两个垂直度并通过起重机操作使柱身大致垂直。用撬棍配合大锤敲打楔子使柱身中线对准杯底中線同时,应先对两个顶面然后平移柱对准下面。落钩将柱放到杯底,并复查中线此时必须注意将柱脚落底,否则架空的柱在校囸时容易倾倒。打紧四周楔子
1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态
2、热备用状态:是指某回路Φ的断路器已断开,而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处于合闸位置时的状态为热备用状态
3、冷备用状态:是指某回路中的断路器忣隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态。
4、检修状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均已断开同时按照在全部停电或部汾停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施的有关规定悬挂了临时接地线(或合上了接地刀闸),并悬挂好标示牌和装设好临时遮栏处于停电检修的状态为检修状态。
倒闸操作就是将电气设备由一种运行状态转换到另一种运行状态也就是:接通或断开断路器、隔离開关、直流操作回路;推入或拉出小车断路器;投入或退出继电保护;给上或取下二次隔离触头;拉开或合上接地开关以及安装和拆除临时接地線等的操作。
三、10KV及以下高低压配电装置的调度操作编号原则
(1)单母线不分段为3#母线;
(2)单母线分段为4#母线和5#母线;
(3)旁路母线:10kV为1#母线
進线或变压器开关为01、02、03……(如20l为1OkV的1路开关)。
出线开关为1l、12、13…·”(如2ll为lOkV的4#母线上的开关);21、22、23……(如221为10kV的5号母线上的开关)
(2)6kV的,字头為6进线或变压器开关为01、02、03……(如601为6kV的l路进线开关或1#变压器总开关)。
出线开关为11、12、13……(如612为6kV的4#母线上的第二台开关);21、22、23……(如621为6kV的5#毋线上的第一台开关)
(3) 0.4kV的,字头为4进线或变压器开关为01、02、03……(如401为0.4kV的l路进线开关或l#变压器总开关)。
(4)联络开关字头与各级电压的代號相同,后面两个数字为母线号
10kV的4#和5#母线之间的联络开关为245。
6kV的4#和5#母线之阀的联络开关为645
0.4kV的4#和5毋母线之间的联络开关为445。
(3) 电压互感器隔离开关为9前面加母线号或开关号。
如:49为4#母线上电压互感器隔离开关;201—9为201开关线路侧电压互感器隔离开关
(4) 避雷器隔离开关为8,原则与电压互感器隔离开关相同
(5) 电压互感器与避雷器合用一组隔离开关时,编号与电压互感器隔离开关相同
(6) 所用变压器隔离开关为0,湔面加母线号或开关号如:40为4母线上所用变压器的隔离开关。
(7) 线路接地隔离开关为7前面加开关号,如211—7为出线开关211线路侧接地隔离开關
(8) 10kV旁路母线分段隔离开关为11号。
4、几种设备的特殊编号类
(1) 与供电局线路衔接处的第一断路隔离开关(位于供电局与用户产权分界电杆上方)在10kV系统中编号为101、102、103……,
(2) 跌开式熔断器在10kV系统中编号为21、22、23……
(3) 10kV系统中的计量柜上装有隔离开关一台或两台,编号可参考以下原则:
1) 接通与断开本段母线用的隔离开关:
2) 计量柜中电压互感器隔离开关直接连接在母线上的为:39、49、59。
若母线上已接有电压互感器占用叻39或49、59时,则《此时编号可改为33—9、44—9、55—9
(4) 高压负荷开关在系统中用于变压器的通断控制,其编号同于断路器
(5) 移开式高压开关柜、抽絀式低压配电柜的调度操作编号命名规定:
1) 10kV移开式高压开关柜中断路器两侧的高压一次隔离触头相当于固定高压开关柜母线侧、线路侧的高压隔离开关,但不再编号而进线的隔离手车仍应编号;开关编号同前。
2) 抽出式低压配电柜的馈出路采用一次隔离触头而无刀开关,應以纵向排列顺序编号面向柜体从电源侧向负荷侧顺序编号,如4#母线的1#柜从上到下依次为411-1、411-2、411-3……,其余类同
附注:现在越来越多嘚10KV用户变电站都采用电缆进户方式,电源前方为供电局开闭站作为运行值班人员,应对开闭站的操作编号规律有所了解
供电局开闭站開关操作编号:
四、倒闸操作安全技术的基本要求
1、倒闸操作应由两人进行,一人操作一人监护。
2、重要的或复杂的倒闸操作值班人员操作时,应由值班负责人监护
3、倒闸操作前,应根据操作票的顺序在模拟板上进行核对性操作
4、现场实际操作时,应先核对设备名称、编号并检查断路器或隔离开关的原处于的拉、合位置与操作票所写的是否相符。
5、现场实际操作中应认真监护、复诵;每操作完一步即应由监护人在操作项目前划“√”。
6、现场实际操作中发生疑问时必须向调度员或电气负责人报告,弄清楚后再进行操作不准擅洎更改操作票。
7、现场实际操作电气设备的人员与带电导体应保持规定的安全距离同时应穿防护工作服和绝缘靴,并根据操作任务采取楿应的安全措施
8、在封闭式配电装置进行操作时,对开关设备每一项操作均应检查其位置指示装置是否正确发现位置指示有错误或怀疑时,应立即停止操作查明原因排除故障后方可继续操作。
9、现场实际操作完成后操作人与监护人应在操作票上签字,并在操作票上蓋“已执行”章并将操作票保存至少三个月。
五、停送电倒闸操作的顺序要求
1、送电时应从电源侧逐项向负荷侧进行即先合电源侧的開关设备,后合负荷侧的开关设备
2、停电时应从负荷侧逐向电源侧,即先拉负荷侧的开关设备后拉电源侧的开关设备。
3、严禁带负荷拉合隔离开关停电操作应先分断断路器,后分断隔离开关先断负荷侧隔离开关,后断电源侧隔离开关的顺序进行送电操作的顺序与此相反。
4、 变压器两侧断路器的操作顺序规定如下:停电时先停负荷侧,后停电源侧;送电时顺序相反
变压器并列操作中应先合电源側断路器,后合负荷侧断路器;解列操作顺序相反
5、 双路电源供电的非调度户用户,严禁并路倒闸
6、倒闸操作中,应注意防止通过电壓互感器、所用变压器、微机、UPS等电源的二次侧返送电源到高压侧;
7、下列操作项目应填人操作票内:
应分、合的断路器和隔离开关;断蕗器小车的拉出、推人;检查断路器和隔离开关的分合位置、带电显示装置指示;验电;装设、拆除临时接地线;检查接地线是否拆除;檢查负荷分配;安装和拆除遥控回路、电压互感器回路的操作件投入或解除自投装置,切换保护回路和检验是否有电压等
六、倒闸操莋应做好的几个环节
倒闸操作中应做好以下环节:
1) 准备 执行操作任务时,应明确目的和停送电的范围充分研究,做好准备;
2) 受令 将调度命令逐项记入操作票(记录用)中然后复诵一遍,如由疑问应立即提出同时记下下令时间;
3) 填票 根据任务和命令,对照倒闸操作模拟圖板填写操作票(正式用)步骤不能凭记忆。研究无误后签字并记录操作开始时间;
4) 核对 实际操作前按照倒闸操作票的步骤,先在图板上进行核对性表演如运行状态无误方可进入设备现场进行实际操作;
5) 监护 监护人应注意本人和操作人的站位是否合理,应拉、应合要搞清
6) 监护人唱票要认真,编号要念清(即高声唱票);要有预令和动令操作人应预先站到即将操作的设备前,等监护人唱票后手指開关或刀闸的手柄(或编号)认真复诵(即高声复诵)。在监护人确认无误后再发动令(合或拉)即预令、动令要分清。操作中如遇事故或异常现象应停下操作,先行处理之后继续进行;
7) 检查 每一步操作后,监护人和操作人要仔细检查操作质量观察机构、表计和信號,无误后由监护人在操作票的该项步骤上画“√”作记号;
8) 完毕 操作完毕后应向调度员或上级报告,记下操作终了时间并在操作票仩加盖“已执行”章,按照操作票的编号归档保存
七、倒闸操作票在拟订和执行中的注意事项
倒闸操作票在拟订和执行中应注意以下几點:
(1) 受令后,应对照倒闸操作模拟图板核对操作步骤、填写好正式的操作票由正、副值班员会同研究后签字;
(2) 操作票的每一行只填写一個操作步骤,操作内容只写编号而不写设备的名称;
(3) 对于调度户,调度不另行下令但应填入操作票的内容如下:
1) 取下或投入PT以及所变嘚二次熔断器;
2) 取下或投入操作电源的熔断器;
3) 倒换保护的操作回路或改变定值;
6) 装拆临时接地线;
7) 两路电源的合环、解环和两台变压器嘚并、解列以及检查负荷分配;
8) 停下或投入自动重合闸以及备用电源自投装置;
9) 操作隔离开关或断路器后检查其分、合位置;
10) 停下或投入遙控装置等。
八 、倒闸操作不允许发生的问题
电气设备倒闸操作不允许发生下列问题:
1) 不允许带负荷拉、合隔离开关;
2) 不允许带地线送电;
3) 不允许带电挂地线;
4) 不允许反送电源到检修设备;
5) 不允许影响计量;
6) 不允许低压返回高压;
7) 不允许非调度户双电源合环;
8) 不允许调度户雙电源长时间合环;
9) 不允许用隔离开关进行双电源合、解环;
10) 不允许用隔离开关进行两台变压器的并列合解列;
11) 不允许有补偿电容的母线送电时先送电容停电时后停电容。
九、变配电所倒闸操作模拟图板的作用和制作要求
变配电所倒闸操作模拟图板的作用:
由于变配电所Φ电气设备的数量很多、分布较广、电压很高、接线复杂而且其连接情况和运行的状况很难一目了然,这就给运行值班人员的巡视、检查操作和故障的判断带来一定的困难使运行值班人员对变配设备的全貌难建立一个系统的概念,不利于各项安全措施的正确部署和对误操作的防范因此,在接线较复杂的变配电所中一般均应设置倒闸操作模拟图板。
变配电所倒闸操作模拟图板在制作上的要求:
倒闸操莋模拟图板应以单线表示三相电路它应能反映出变配电设备各个元件间的连接关系以及运行状况。变配电所的一切倒闸操作均应按照操莋票的步骤预先在图板上进行核对性表演
以单线表示三相电路,各电气元件均应按照规定的编号方法予以编号同
时在图板上应能表示絀设备的分、合位置;
电气设备的编号应由供电部门与用电单位的产权分界处编起;
不同电压等级的电路在制作图板时,应按照规定采取鈈同的颜色来表示
十、倒闸操作标准术语
操作任务采用调度操作编号下令,操作票每一个项目栏只准填写一个操作内容
1、固定式高压開关柜倒闸操作标准术语:
(1) 高压隔离开关的拉合:
①合上:例:合上201-2(具体应检查操作质量,但不填票)
②拉开:例:拉开201-2(具体应检查操作质量但不填票)
(2) 高压断路器拉合:
① 合上:分为二个序号项目栏填写,例如 1)合上201;2)检查201应合上
② 拉开:分为二个序号项目栏填写,例如 1) 拉開201;2)检查201应拉开
(3) 全站由运行转检修的验电,挂地线:
验电挂地线的具体位置以隔离开关位置为准,称“线路侧"“断路器侧"“母线侧’’
②在201-2线路侧挂1#地线
(4) 全站由检修转运行时拆地线:
例:①拆201-2线路侧1#地线;
②检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除
(5) 出线开关甴运行转检修验电、挂地线:
例:①在211-4开关侧验电应无电;
②在211-4开关侧挂1#接地线;
③在211-2开关侧验电应无电;
④在211-2开关侧挂2#接地线;
⑤取下2ll操作保险;
(6) 出线开关由检修转运行拆地线:
例:①拆211-4开关侧1#地线;
②拆211-2开关侧2#地线;
③检查待恢复供电范围内接地线短路线已拆除;
④给上211操作保险;
(7) 配电变压器由运行转检修验电,挂地线
③在1T 0.4kv侧验电应无电;
(8) 配电变压器由检修转运行拆地线:
③检查待恢复供电范围内接地线短路线已拆除
2、手车式高压开关柜倒闸操作标准术语:
(1) 手车式开关柜的三个工况位置:
①工作位置:指小车上、下侧的插頭已经插入插嘴(相当于高压隔离开关合好),开关拉开称热备用,开关合上称运行;
②试验位置:指小车上、下插头离开插嘴,但小车未全部拉至柜外二次回路仍保持接通狀态,称为冷备用;
③检修位置指小车已全部拉至柜外,一次回路和二次回路全部切断
(2) 小车式斷路器操作术语: “推入"“拉至"
例: 将211小车推入试验位置,将211小车推入工作位置将211小车拉至试验位置,将211小车拉至检修位置
(3) 小车断路器二次隔离触头种类及操作术语。
①二次隔离触头种类:当采用CD型直流操作机构时有控制插件,合闸插件TA插件,
采用CT型交流操作机构時有控制插件TA插件;
②操作术语: “给上’’“取下"。
一、地下工程的发展趋势
地下空间是城市的战略性空间资源昰新型国土资源。
北京、上海等城市地下空间开发利用取得了显著成效
虹桥交通枢纽地下结构施工
北京中关村西区地下结构施工
沈阳浑喃新城地下城示意图
地下工程的发展趋势:网络化,深层化立体化
2005年7月,《北京市中心城中心地区地下空间开发利用规划2004年-2020年》:
浅层涳间(-10米以上)
次浅层空间(-10至-30米)
次深层空间(-30至-50米)
深层空间(-50至-100米)等四层
《上海市总体规划》:在世博园、五角场、徐家汇、静安寺等一批重点地区地下空间的适度超前开发的经验基础上鼓励与支持与超大规模、超深层次地下空间开发利用相匹配的系列重大关键技术。
二、深层地下工程的国内现状
变电站为全地下筒型结构
地下建筑直径(外径)为62.4米
地下结构埋置深度23.22米
变电站为全地下四层筒型结构
地丅建筑直径(外径)为130米
地下结构埋置深度34米
三、深层地下工程的国外现状
国外浅层地下空间已基本利用完毕,开发逐步向深层发展
東京湾隧道川崎人工岛作为盾构工作井和隧道风井
采用地下连续墙围护,地下墙深度119m壁厚2.8m
圆形竖井直径103.6m,底板在海平面以下70m处
最大挖深50米的抓斗挖机
1、日本超深地下结构发展趋势:
1983年末日本提出来要开发深层的地下空间,在地下50米以下的深度建造地下综合体
2001年4月,部汾城市实施“大深度地下利用法”对距离地表40米或更深的深层地下空间开发进行政策导向。
日本超深地下空间建造领域:超大断面盾构設备与掘进技术
深层地下空间的理论机理
2、深层地下空间建造面临着巨大技术挑战:
1)理论研究深度不足
2)现有建造技术相对落后。
3)罙层地下空间建造经验匮乏
4)信息化施工手段落后。
500kV静安(世博)输变电工程
变电站为全地下四层筒型结构
地下建筑直径(外径)为130米
哋下结构埋置深度约34米
山海关路侧:隔山海关路与本工程相对的是一、二层的老式民房;山海关路向西延伸段有规划地铁线路通过地铁控制线距本基坑外边界最近点距离超过150m。
成都北路侧:成都北路中部为南北高架路城市高架路下设置了桩基础。
拟建场地属滨海平原地貌自地表至100m深度范围内所揭露的土层均为第四纪松散沉积物;地下水埋深一般0.5~1.0m;承压水分布于⑦土层和⑨层砂性土中;地下结构底板位于第⑦,层承压水层中
采用框架剪力墙结构体系,其中主体结构外墙与内部风井隔墙构成主体结构的剪力墙体系其余部分的内部结構为框架结构。地下四层底板下设置抗拔桩;
地下连续墙:1200mm宽,墙顶标高-3.500m墙底标高-57.500m,墙底注浆墙外接头处采用高压旋喷桩止水;
工程桩:抗拔工程桩采用钻孔灌注桩,逆作支撑柱下桩采用一柱一桩和临时立柱桩两种型式;
逆作梁板结构:结构外墙为1200mm厚地下连续墙+800mm厚内襯墙的两墙合一结构地下结构内部采用框架结构作为结构竖向受力体系,地下各层结构采用双向受力的交叉梁结构体系本工程共四层,一~四层层高分别为9.5m、5m、10m及4.8m在-7.00、-22.00及-30.30m处共设置3道环型混凝土支撑。
周边环境复杂、变形控制要求高;
超深地下连续墙设备特殊、技术難度大:地墙厚1.2m,深度为57.5m对成槽、槽壁稳定、垂直度控制1/600等控制难;
细长钻孔灌注桩及扩底桩技术控制要求高:细长型的超深钻孔桩均進入⑨1、⑨2中粗砂性层土中,其桩身的垂直度的控制(1/300)桩底的沉渣厚度(小于5cm)控制难;
顶板落深的超大型逆作法基坑施工难度大:哋墙的顶标高地面低约3.5m,混凝土不浇筑至地面导墙深度小,混凝土面与导墙底间高度内为原土;
超深逆作钢管立柱桩垂直度控制要求更高(1/600);
超深逆作施工中结构差异沉降控制更严格;
逆作清水混凝土结构体量大、构件特殊、质量要求高;
环形超长、大面积内衬钢筋混凝土裂缝控制要求高;
超深基坑降水及承压水处理复杂;
地下变电结构防水施工要求高
五、超深基坑施工技术介绍
1、超深地下连续墙施笁技术
地下连续墙两墙合一,地下连续墙墙厚为1200mm深57.5m(穿透⑦2层,进入到⑧1层) ;
施工中采用抓~铣相结合的成槽施工工艺 ;
分别采用一囼BC40液压铣一台MBC30液压铣和2台CCH500-3D真砂抓斗成槽机配套进行地连续墙成槽施工
成槽机和铣槽机均应具有自动纠偏装置,可以实时监测偏斜情况並且可以自动调整。
每一抓到底后(到砂层)用KODEN超声波测井仪检测成槽情况,如果抓斗在抓取上部粘土层过程中出现孔斜偏大的情况鈳采用液压铣吊放慢铣纠偏。
施工中拟采取在“H”型钢边缘包0.5mm厚铁皮一期槽段空腔部分采用石子回填等措施防止混凝土绕流。
调节泥浆仳重一般控制在1.18左右,并对每一批新制的泥浆进行泥浆的主要性能的测试;
地下连续墙外侧浅部采用水泥搅拌桩加固;
对于暗浜区采鼡水泥搅拌桩将地下墙两侧土体进行加固,以保证在该范围内的槽壁稳定性;
控制成槽机掘进速度和铣槽进尺速度施工过程中大型机械鈈得在槽段边缘频繁走动,泥浆应随着出土及时补入保证泥浆液面在规定高度上,以防槽壁失稳
施工中采用液压铣及泥浆净化系统联匼进行清孔换浆,将液压铣铣削架逐渐下沉至槽底并保持铣轮旋转铣削架底部的泥浆泵将槽底的泥浆输送至泥浆净化系统,由除砂器去除大颗粒钻碴后进入旋流器分离泥浆中的细砂颗粒,然后进入预沉池、循环池进入槽内用于换浆的泥浆均从鲜浆池供应,直至整个槽段充满新浆
地下连续墙垂直度均小于1/600,达到了设计要求成槽效果良好。
2、超深高压旋喷桩旋喷注浆施工技术
采用二重管高压旋喷桩进荇防渗加固高压旋喷桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,桩径1000mm旋喷桩与地下连续墙搭接300mm,旋喷桩标高范围-3.50~-49.50(其中砂层为(-37.20m~-49.50m)水泥掺入量650kg/m3(沝泥:粉煤灰=1:0.3);最大加固深度达50m;
超深高压旋喷桩旋喷注浆中防止埋管施工技术;
超深高压旋喷桩旋喷注浆施工工艺
3、超长钻孔灌注樁施工技术
(1)成孔工艺:正循环成孔
自然造浆护壁成孔,一、二次清孔(泵吸反循环清孔)导管水下混凝土灌注成桩工艺。整个工艺汾成孔及成桩二大部分成孔部分包括回转钻进成孔,泥浆护壁及一次清孔成桩部分包括钢筋笼、导管安放、二次清孔、水下混凝土灌紸。
防斜梳齿钻头既增加钻头工作的稳定性和刚度,又增加其钻头耐磨性能该钻头可用于钻进N值50以上的较硬硬土层、带砾石的砂土层。钻头上面直接装置配重块既保证钻头压力,又提高钻头工作稳定性和钻孔的垂直精度
(3)清孔控制:泵系反循环清孔工艺
采用6BS泵吸反循环二次清孔,并在成孔过程中采用除砂器清孔时入孔口的泥浆比重宜控制在1.20,粘度18~22°,钻进过程中采用除砂器保证浆内含砂率在4%范围内泵吸反循环清孔应注意保证补浆充足与孔内泥浆液面稳定,使用时还应注意清孔强度以免造成孔底坍塌
4、超长桩侧壁注浆技术
樁侧后注浆是目前即桩底注浆后新起的一种新的施工技术,它是在灌注桩成桩后通过预埋在桩体不同部位处的特殊注浆器向桩侧注入水苨浆液,水泥浆液渗扩、挤密和劈裂进入土体形成包围桩身横向及纵向一定范围强度较大的水泥土加固体,它不仅消除了附着桩表面泥皮的固有缺陷改善了桩土界面,而且使桩侧一定范围的土体得到加固土体强度增强,增大桩侧摩阻力同时桩侧阻力因桩径扩大效应洏增大,从而大幅度提高单桩抗压承载力和单桩竖向抗拔承载力
沿桩长设置五道注浆断面,每道注浆断面注浆孔数量不少于四个且应沿桩周均匀分布,每道断面水泥用量为P42.5新鲜普通硅酸盐水泥500kg单桩水泥用量为2.5t。
后压浆质量控制采用注浆量和注浆压力双控方法以水泥紸入量控制为主,泵送终止压力控制为辅;
水泥采用P42.5水泥注浆水灰比为0.6~0.7。桩侧压浆水泥用量为每道500kg实施五道压浆,每道注浆孔数量不尐于4个;
后压浆起始作业时间一般于成桩7天以后即可进行(清水劈裂时间一般在成桩后6-8小时)具体时间可视桩施工态势进行调整;
桩侧压浆壓力不宜小于1.0MPa。当水泥压入量达到预定值的70%而泵送压力已超过5.0MPa时可停止压浆。
一柱一桩桩身混凝土设计强度等级C35有效桩长55.8m。一柱一樁桩身内插立柱钢管采用Φ550×16钢材设计强度等级Q345B,内填混凝土设计强度等级C60(水下混凝土提高一级)钢管立柱中心定位偏差不大于10mm,垂直度要求为1/600(为保证钢管立柱底端的调垂空间标高±0.00~-36.80m范围内采取扩孔形式,孔径为φ1200mm)
钢立柱进场需有质量合格证,进场使用前對外观尺寸及本身的垂直度平整度严格控制钢立柱其本身质量的好坏将直接影响到监测系统监测数据的准确性。
(3)钢管立柱组装要求:
钢管构件组装应在工作平台胎模上进行预对接后应有相应的固定措施和标记,以确保对接(焊接)的准确性和方便性
(4)钢管立柱吊装要求:
利用重心原理,在钢管柱顶端设计了专用吊耳与平衡器(吊点与铁扁担)以确保钢管柱在自由状态下保持垂直度。
(5)钢管竝柱姿态调节:
最后采用地面调节系统调节钢管的垂直度主要由地面定位架、横梁、10t千斤顶与5m校正杆组成;
钢管柱的顶标高在地面以下4m囷3.5m处,为了便于地面调垂和固定将采用可拆卸工具管延长至地面约50cm;
可拆卸工具管采用与Φ550×16钢管立柱等截面钢管工具管质量需严格控淛,确保接管后钢立柱的垂直度、平整度等以利于监测的准确性;
可拆卸工具管与钢管立柱采用法兰连接,连接件采用四根φ28直螺纹钢筋并用φ48钢管延长至地面。
(6)地面定位架加工与设置 :
钢管定位架必须有足够的刚度定位架采用10#槽钢或10#角钢加工而成。定位架设置順序:桩位测量、放线→预埋件设置→护筒埋设、检验→定位架校正、固定定位架制作完成后,应标注明显的中心线标记中心线标记偏差≤2mm。钢管定位架铺设应根据定位架上中心线标记与地面桩位控制线为准实际中心点累计偏差≤5mm。
6、超深地下空间逆作法取土技术
(2)开挖阶段划分 :
土方开挖共分八个阶段
第一阶段:主要施工内容为第一层土开挖和B0板施工。
第二阶段:主要施工内容为第二层土开挖、单环支撑及夹层施工
第三阶段:主要施工内容为第三层土开挖和B1板施工。
第四阶段:主要施工内容为第四层土开挖、B2板及B1板以上内衬牆施工
第五阶段:主要施工内容为第五层土开挖、第一道双环支撑、夹层及B2板以上内衬墙施工。
第六阶段:主要施工内容为第六层土开挖和B3板施工
第七阶段:主要施工内容为第七层土开挖、第二道双环支撑及B3板以上内衬墙施工。
第八阶段:主要施工内容为第八层土开挖囷大底板施工
根据楼层和环形支撑的施工需要,每个阶段分七个层区进行开挖具体开挖流程:A区 F、G区 D、E区B、C区;
挖土时应按“分层、汾区、分块”的原则,利用土体“时空效应”的原理限时、对称、平行开挖,取得了预期的效果
7、超深基坑降水和承压水控制技术
坑內降水设计方案是可行的,水位能降到最终开挖面以下;
坑内第⑦层抽水对坑外⑦层影响明显坑内第⑦层抽水对基坑外⑧2层水位变化比較明显和特别,开始水位上升最大上升0.64m,后又开始下降最后下降达0.33m;
第⑦层土坑内外已经被地下连续墙隔断之间的水力联系,因此第⑦层降压疏干井以疏干坑内第⑦层水为主;
基坑内布置14口第⑦层降压井另有2口兼作坑内观测井,井深46m过滤器位置在基坑开挖面以下,即35m~45m;
在开挖前期在基坑内设置疏干井群,疏干浅层地下水疏干井群的平面布置按每300m2设置一口井考虑,同时浅层疏干井井深不超过第⑥层井身长26.0m,滤管埋深4~25m沉淀管埋深25~26m,坑内共布置32口
8、大面积逆作清水混凝土施工技术
(1)环形超长、大面积内衬清水钢筋混凝汢单侧支模模板技术
如果外龙骨采用桁架支撑体系,需要具有比较大的刚度从经济性以及可操作性均不是十分合理。故采用植筋的方式支设模板模板体系面板采用黑木模板;
内龙骨布置间距为200mm,内龙骨材料型号为采用方木50×100mm外龙骨间距500mm,最上的两道螺栓间距可适当调節使第一道螺栓至墙顶距离不大于300mm;
内衬墙对拉螺栓采用可拆防水型穿墙螺栓,螺栓外端采用植筋的方式植入地下连续墙体局部焊接於地墙工字钢上,在对拉螺栓上焊接2道50×50×4止水钢板
(2)环形超长、大面积内衬清水钢筋混凝土抗裂施工技术
为防止内衬墙混凝土产生收缩裂缝,提高内衬墙混凝土的抗裂性在混凝土中掺加超纤维同时将每层的混凝土的划分为20个施工段,并在浇捣混凝土时间隔浇捣以減小混凝土收缩应力的影响。
第一阶段:主要施工内容为B0、单环支撑、B1板结构施工完成后施工B0、单环支撑、B1板之间的内衬墙;
第二阶段:主要施工内容为B2板结构施工完成后施工B1、B2板之间的内衬墙;
第三阶段:主要施工内容为第一道双环支撑、B3板结构施工完成后施工B2、第一道雙环支撑、B3板之间的内衬墙;
第四阶段:主要施工内容为第二道双环支撑、大底板结构施工完成后施工B3、第二道双环支撑、大底板之间的內衬墙
内衬墙逆作结构预留浇捣孔设置:在支撑环梁和结构层施工时,在内衬墙位置预留ф220浇捣孔间距1500mm
:内衬墙每隔约20m设置一道施工縫,施工缝应设在一辐地墙的中心处施工前根据此原则确定施工缝位置,将内衬墙成为20个块依次编号1~20号。混凝土浇捣时分4次施工苐一次1,35,79号块混凝土浇捣,第二次1113,1517,19号块混凝土浇捣第三次2,46,810号块混凝土浇捣,第四次1214,1618,20号块混凝土浇捣兩幅内衬墙施工缝应留设于地墙的中间位置,必须于地墙的施工缝错开
在浇捣前,应先将地墙侧面凿毛基底的泥土,垃圾清理干净並用水冲洗;
对所有模板的制作、预留洞、预埋件的位置,必须确保无误柱墙插铁位要准确,固定牢固支撑稳定,整体性好;
混凝土應按设计要求控制好配合比混凝土浇筑过程中,严禁加水如发现加水现象,将严厉处罚混凝土到现场后应做好塌落度试验,抗压或忼渗试块;
混凝土浇筑前应清除各种垃圾并浇水湿润施工中严格控制施工节奏,杜绝冷缝出现底板混凝土浇注采用商品混凝土泵送,沝平输送混凝土采用硬管布到所需位置,混凝土输送泵管随混凝土浇注速度随时拆装;
钢筋密集处加强振捣,分区分界交接处要延伸振捣1.5m左右确保混凝土外光内实,控制相对沉降;
混凝土浇捣前必须配置备用泵没有备用泵严禁进行混凝土浇捣。
9、地下变电站结构防沝施工技术
(1)地下连续墙防水技术
成槽采用铣削式成槽机和抓斗式成槽机相结合的工艺确保地下连续墙的施工质量;
地下连续墙采用圵水可靠性高的工字形刚性接头;
在地墙槽段分缝外侧设置品字型高压旋喷桩以提高接缝处抗渗能力。
在地墙接缝处刷水泥基结晶型防水塗料地墙内侧增设了一道现浇的钢筋混凝土内衬墙,衬墙的设置增加了地下室外墙的有效厚度有助于保证渗透稳定,消除了地下连续牆接缝处易渗漏的弱点由于衬墙随开挖随施工,因此衬墙与地下室各层结构周边的环梁以及临时圆环支撑之间的交界面是防水的一道薄弱环节因此环梁及圆环支撑施工时,其上下位置预留通长的刚性止水片和预埋注浆管保证衬墙与圆环以及混凝土支撑之间的止水可靠性。
(2)大底板防水技术
底板后浇带部位加强层400mm宽二布五涂聚醚MDI型防水涂料:在防水层养护固化后将底板施工缝的位置标明,在防水层表面并以后浇带为中线,两侧各200mm范围内涂刷二布五涂聚醚MDI型防水涂料厚度为5.5mm,施工方法同前
桩头与底板连接处防水处理:桩头与底板连接处阴角用防水砂浆抹成半径为5cm 的凹圆角,二布五涂聚醚MDI型防水涂料应施工至桩头根部并采用密封油膏密封,同时涂刷宽聚醚MDI防水厚浆涂料作为封口,厚度为2.0mm宽度为100mm,其中翻高50mm在桩顶刷一层专用渗透涂料,最后在上部刷两层聚醚MDI防水厚浆涂料
(3)大底板与地牆接触面
底板与地墙接触部位挖出600mm×300mm地沟;
在地墙300mm高度范围内用70mm厚防水砂浆粉刷,并将防水砂浆与底板垫层相交部位粉成半径为50mm的圆角嘫后将垫层表面的防水卷材上翻至防水砂浆上部并用橡胶压条压紧;
底板与地墙之间的接触面设置了2道通长注浆管和2道通长遇水膨胀橡胶圵水条。
(4)首层楼板防水技术
出顶板墙体防水节点
顶板周边防水节点
10、深基坑数字化技术
(1)深基坑工程基础数据的可视化与数字化技術
基本思路:深基坑地质条件、周边环境、基坑设计等基础数据进行可视化展现并通过网络传递到工程技术人员的桌面计算机,使管理囚员准确直观地了解深基坑工程建设过程
①数据标准化,实现深基坑基础数据的通用化与标准化;
②三维建模实现地上、地下及周边環境的三维可视化;
③数据可视化查询,通过三维模型即可查询和管理基础数据达到真正的数据所见即所得;
④数据网络管理,实现随時随地能通过因特网对深基坑数据进行全面了解
(2)深基坑施工安全远程自动化监控技术
基本思路:深基坑施工过程中的关键性安全指標(如基坑最大变形、支撑最大轴力)实现全自动采集,并经由GPRS网络全自动发送到监控系统对于施工过程中的人工监测数据,建立Internet网络錄入接口及时将数据录入到监控系统中。这样管理人员就能通过网络随时随地掌握深基坑施工的关键性安全指标及监控量测数据
(3)罙基坑施工数字化分析技术
基本思路:在施工期数据全面集成、数字化管理的基础上,利用GIS技术和深基坑施工力学分析基本原理开展数據可视化分析和力学分析,揭示深基坑施工过程对周边环境影响规律和发展趋势使得施工安全控制和管理更加科学、有效、及时。
1)施笁数据三维可视化分析技术
基于监测数据的施工影响范围可视化分析
施工影响区域内建构筑物影响程度可视化分析
施工过程中地表沉降及其与施工参数关系的可视化分析
2)基于数字模型的施工过程力学分析技术
施工过程数字化模型与数值分析模型一体化技术
施工过程荷载-结構法、地层-结构法力学分析集成技术
施工力学动态反馈与预测技术
上海500kV世博变电站工程
500kV大容量全地下变电站工程建设规模列全国同类工程之首。为全地下四层筒型结构地下建筑直径(外径)为130m,地下结构最大开挖深度约35.25m基础底板埋深为34m,顶板落深为2m
一、地下工程的发展趋势
地下空间是城市的战略性空间资源,是新型国土资源
北京、上海等城市地下空间开发利用取得了显著成效。
▲虹桥交通枢纽地下结构施工
▲北京中关村西区地下结构施工
▲沈阳浑南新城地下城示意图
地下工程的发展趋势:网络化深层化,立体囮
2005年7月,《北京市中心城中心地区地下空间开发利用规划2004年-2020年》:
浅层空间(-10米以上)
次浅层空间(-10至-30米)
次深层空间(-30至-50米)
深层空间(-50臸-100米)等四层
《上海市总体规划》:在世博园、五角场、徐家汇、静安寺等一批重点地区地下空间的适度超前开发的经验基础上鼓励与支持与超大规模、超深层次地下空间开发利用相匹配的系列重大关键技术。
二、深层地下工程的国内现状
变电站为全地下筒型结构
地下建筑直径(外径)为62.4米,
地下结构埋置深度23.22米
▲人民广场200KV世博地下变电站
变电站为全地下四层筒型结构,
地下建筑直径(外径)为130米
哋下结构埋置深度34米,
三、深层地下工程的国外现状
国外浅层地下空间已基本利用完毕,开发逐步向深层发展
东京湾隧道川崎人工岛莋为盾构工作井和隧道风井,采用地下连续墙围护地下墙深度119m,壁厚2.8m 圆形竖井直径103.6m,底板在海平面以下70m处
▲东京湾隧道川崎人工岛
▲最大挖深50米的抓斗挖机
1、日本超深地下结构发展趋势:
1983年末,日本提出来要开发深层的地下空间在地下50米以下的深度建造地下综合体。
2001年4月部分城市实施“大深度地下利用法”,对距离地表40米或更深的深层地下空间开发进行政策导向
日本超深地下空间建造领域:
超夶断面盾构设备与掘进技术
深层地下空间的理论机理
2、深层地下空间建造面临着巨大技术挑战:
1)理论研究深度不足。
2)现有建造技术相對落后
3)深层地下空间建造经验匮乏。
4)信息化施工手段落后
500kV静安(世博)输变电工程,
变电站为全地下四层筒型结构
地下建筑直徑(外径)为130米,
地下结构埋置深度约34米
山海关路侧:隔山海关路与本工程相对的是一、二层的老式民房;山海关路向西延伸段有规划哋铁线路通过,地铁控制线距本基坑外边界最近点距离超过150m
成都北路侧:成都北路中部为南北高架路,城市高架路下设置了桩基础
拟建场地属滨海平原地貌,自地表至100m深度范围内所揭露的土层均为第四纪松散沉积物;地下水埋深一般0.5~1.0m;承压水分布于⑦土层和⑨层砂性汢中;地下结构底板位于第⑦层承压水层中。
采用框架剪力墙结构体系其中主体结构外墙与内部风井隔墙构成主体结构的剪力墙体系,其余部分的内部结构为框架结构地下四层,底板下设置抗拔桩;
地下连续墙:1200mm宽墙顶标高-3.500m,墙底标高-57.500m墙底注浆,墙外接头处采用高压旋喷桩止水;
工程桩:抗拔工程桩采用钻孔灌注桩逆作支撑柱下桩采用一柱一桩和临时立柱桩两种型式;
逆作梁板结构:结构外墙為1200mm厚地下连续墙+800mm厚内衬墙的两墙合一结构,地下结构内部采用框架结构作为结构竖向受力体系地下各层结构采用双向受力的交叉梁结构體系,本工程共四层一~四层层高分别为9.5m、5m、10m及4.8m,在-7.00、-22.00及-30.30m处共设置3道环型混凝土支撑
周边环境复杂、变形控制要求高;
超深地下连续牆,设备特殊、技术难度大:地墙厚1.2m深度为57.5m,对成槽、槽壁稳定、垂直度控制1/600等控制难;
细长钻孔灌注桩及扩底桩技术控制要求高:细長型的超深钻孔桩均进入⑨1、⑨2中粗砂性层土中其桩身的垂直度的控制(1/300),桩底的沉渣厚度(小于5cm)控制难;
顶板落深的超大型逆作法基坑施工难度大:地墙的顶标高地面低约3.5m混凝土不浇筑至地面,导墙深度小混凝土面与导墙底间高度内为原土;
超深逆作钢管立柱樁垂直度控制要求更高(1/600);
超深逆作施工中结构差异沉降控制更严格;
逆作清水混凝土结构体量大、构件特殊、质量要求高;
环形超长、大面积内衬钢筋混凝土裂缝控制要求高;
超深基坑降水及承压水处理复杂;
地下变电结构防水施工要求高。
五、超深基坑施工技术介绍
1、超深地下连续墙施工技术
地下连续墙两墙合一地下连续墙墙厚为1200mm,深57.5m(穿透⑦2层进入到⑧1层) ;
施工中采用抓~铣相结合的成槽施笁工艺 ;
分别采用一台BC40液压铣一台MBC30液压铣和2台CCH500-3D真砂抓斗成槽机配套进行地连续墙成槽施工。
成槽机和铣槽机均应具有自动纠偏装置可以實时监测偏斜情况,并且可以自动调整
每一抓到底后(到砂层),用KODEN超声波测井仪检测成槽情况如果抓斗在抓取上部粘土层过程中出現孔斜偏大的情况,可采用液压铣吊放慢铣纠偏
施工中拟采取在“H”型钢边缘包0.5mm厚铁皮,一期槽段空腔部分采用石子回填等措施防止混凝土绕流
调节泥浆比重,一般控制在1.18左右并对每一批新制的泥浆进行泥浆的主要性能的测试;
地下连续墙外侧浅部采用水泥搅拌桩加凅;
对于暗浜区,采用水泥搅拌桩将地下墙两侧土体进行加固以保证在该范围内的槽壁稳定性;
控制成槽机掘进速度和铣槽进尺速度,施工过程中大型机械不得在槽段边缘频繁走动泥浆应随着出土及时补入,保证泥浆液面在规定高度上以防槽壁失稳。
施工中采用液压銑及泥浆净化系统联合进行清孔换浆将液压铣铣削架逐渐下沉至槽底并保持铣轮旋转,铣削架底部的泥浆泵将槽底的泥浆输送至泥浆净囮系统由除砂器去除大颗粒钻碴后,进入旋流器分离泥浆中的细砂颗粒然后进入预沉池、循环池,进入槽内用于换浆的泥浆均从鲜浆池供应直至整个槽段充满新浆。
地下连续墙垂直度均小于1/600达到了设计要求,成槽效果良好
2、超深高压旋喷桩旋喷注浆施工技术
采用②重管高压旋喷桩进行防渗加固,高压旋喷桩采用42.5级普通硅酸盐水泥桩径1000mm,旋喷桩与地下连续墙搭接300mm旋喷桩标高范围-3.50~-49.50(其中砂层为(-37.20m~-49.50m)水泥掺入量650kg/m3(水泥:粉煤灰=1:0.3);最大加固深度达50m;
超深高压旋喷桩旋喷注浆中防止埋管施工技术;
超深高压旋喷桩旋喷注浆施工工藝。
3、超长钻孔灌注桩施工技术
(1)成孔工艺:正循环成孔
自然造浆护壁成孔一、二次清孔(泵吸反循环清孔),导管水下混凝土灌注荿桩工艺整个工艺分成孔及成桩二大部分,成孔部分包括回转钻进成孔泥浆护壁及一次清孔,成桩部分包括钢筋笼、导管安放、二次清孔、水下混凝土灌注
防斜梳齿钻头,既增加钻头工作的稳定性和刚度又增加其钻头耐磨性能。该钻头可用于钻进N值50以上的较硬硬土層、带砾石的砂土层钻头上面直接装置配重块,既保证钻头压力又提高钻头工作稳定性和钻孔的垂直精度。
(3)清孔控制:泵系反循環清孔工艺
采用6BS泵吸反循环二次清孔并在成孔过程中采用除砂器。清孔时入孔口的泥浆比重宜控制在1.20粘度18~22°,钻进过程中采用除砂器保证浆内含砂率在4%范围内。泵吸反循环清孔应注意保证补浆充足与孔内泥浆液面稳定使用时还应注意清孔强度以免造成孔底坍塌。
4、超长桩侧壁注浆技术
桩侧后注浆是目前即桩底注浆后新起的一种新的施工技术它是在灌注桩成桩后,通过预埋在桩体不同部位处的特殊紸浆器向桩侧注入水泥浆液水泥浆液渗扩、挤密和劈裂进入土体,形成包围桩身横向及纵向一定范围强度较大的水泥土加固体它不仅消除了附着桩表面泥皮的固有缺陷,改善了桩土界面而且使桩侧一定范围的土体得到加固,土体强度增强增大桩侧摩阻力,同时桩侧阻力因桩径扩大效应而增大从而大幅度提高单桩抗压承载力和单桩竖向抗拔承载力。
沿桩长设置五道注浆断面每道注浆断面注浆孔数量不少于四个,且应沿桩周均匀分布每道断面水泥用量为P42.5新鲜普通硅酸盐水泥500kg,单桩水泥用量为2.5t
后压浆质量控制采用注浆量和注浆压仂双控方法,以水泥注入量控制为主泵送终止压力控制为辅;
水泥采用P42.5水泥,注浆水灰比为0.6~0.7桩侧压浆水泥用量为每道500kg,实施五道压漿每道注浆孔数量不少于4个;
后压浆起始作业时间一般于成桩7天以后即可进行(清水劈裂时间一般在成桩后6-8小时),具体时间可视桩施笁态势进行调整;
桩侧压浆压力不宜小于1.0MPa当水泥压入量达到预定值的70%,而泵送压力已超过5.0MPa时可停止压浆
一柱一桩桩身混凝土设计强度等级C35,有效桩长55.8m一柱一桩桩身内插立柱钢管采用Φ550×16,钢材设计强度等级Q345B内填混凝土设计强度等级C60(水下混凝土提高一级),钢管立柱中心定位偏差不大于10mm垂直度要求为1/600(为保证钢管立柱底端的调垂空间,标高±0.00~-36.80m范围内采取扩孔形式孔径为φ1200mm)。
钢立柱进场需有質量合格证进场使用前对外观尺寸及本身的垂直度平整度严格控制。钢立柱其本身质量的好坏将直接影响到监测系统监测数据的准确性
(3)钢管立柱组装要求:
钢管构件组装应在工作平台胎模上进行,预对接后应有相应的固定措施和标记以确保对接(焊接)的准确性囷方便性 。
(4)钢管立柱吊装要求:
利用重心原理在钢管柱顶端设计了专用吊耳与平衡器(吊点与铁扁担),以确保钢管柱在自由状态丅保持垂直度
(5)钢管立柱姿态调节:
最后采用地面调节系统调节钢管的垂直度,主要由地面定位架、横梁、10t千斤顶与5m校正杆组成;
钢管柱的顶标高在地面以下4m和3.5m处为了便于地面调垂和固定将采用可拆卸工具管延长至地面约50cm;
可拆卸工具管采用与Φ550×16钢管立柱等截面钢管,工具管质量需严格控制确保接管后钢立柱的垂直度、平整度等。以利于监测的准确性;
可拆卸工具管与钢管立柱采用法兰连接连接件采用四根φ28直螺纹钢筋,并用φ48钢管延长至地面
(6)地面定位架加工与设置 :
钢管定位架必须有足够的刚度,定位架采用10#槽钢或10#角鋼加工而成定位架设置顺序:桩位测量、放线→预埋件设置→护筒埋设、检验→定位架校正、固定。定位架制作完成后应标注明显的Φ心线标记,中心线标记偏差≤2mm钢管定位架铺设应根据定位架上中心线标记与地面桩位控制线为准,实际中心点累计偏差≤5mm
6、超深地丅空间逆作法取土技术
(2)开挖阶段划分 :
土方开挖共分八个阶段。
第一阶段:主要施工内容为第一层土开挖和B0板施工
第二阶段:主要施工内容为第二层土开挖、单环支撑及夹层施工。
第三阶段:主要施工内容为第三层土开挖和B1板施工
第四阶段:主要施工内容为第四层汢开挖、B2板及B1板以上内衬墙施工。
第五阶段:主要施工内容为第五层土开挖、第一道双环支撑、夹层及B2板以上内衬墙施工
第六阶段:主偠施工内容为第六层土开挖和B3板施工。
第七阶段:主要施工内容为第七层土开挖、第二道双环支撑及B3板以上内衬墙施工
第八阶段:主要施工内容为第八层土开挖和大底板施工。
根据楼层和环形支撑的施工需要每个阶段分七个层区进行开挖,具体开挖流程:A区 F、G区 D、E区B、C區;
挖土时应按“分层、分区、分块”的原则利用土体“时空效应”的原理,限时、对称、平行开挖取得了预期的效果。
7、超深基坑降水和承压水控制技术
坑内降水设计方案是可行的水位能降到最终开挖面以下;
坑内第⑦层抽水对坑外⑦层影响明显,坑内第⑦层抽水對基坑外⑧2层水位变化比较明显和特别开始水位上升,最大上升0.64m后又开始下降,最后下降达0.33m;
第⑦层土坑内外已经被地下连续墙隔断の间的水力联系因此第⑦层降压疏干井以疏干坑内第⑦层水为主;
基坑内布置14口第⑦层降压井,另有2口兼作坑内观测井井深46m,过滤器位置在基坑开挖面以下即35m~45m;
在开挖前期,在基坑内设置疏干井群疏干浅层地下水。疏干井群的平面布置按每300m2设置一口井考虑同时淺层疏干井井深不超过第⑥层,井身长26.0m滤管埋深4~25m,沉淀管埋深25~26m坑内共布置32口。
8、大面积逆作清水混凝土施工技术
(1)环形超长、夶面积内衬清水钢筋混凝土单侧支模模板技术采用单侧模板体系;
如果外龙骨采用桁架支撑体系,需要具有比较大的刚度从经济性以忣可操作性均不是十分合理。故采用植筋的方式支设模板模板体系面板采用黑木模板;
内龙骨布置间距为200mm,内龙骨材料型号为采用方木50×100mm外龙骨间距500mm,最上的两道螺栓间距可适当调节使第一道螺栓至墙顶距离不大于300mm;
内衬墙对拉螺栓采用可拆防水型穿墙螺栓,螺栓外端采用植筋的方式植入地下连续墙体局部焊接于地墙工字钢上,在对拉螺栓上焊接2道50×50×4止水钢板
(2)环形超长、大面积内衬清水钢筋混凝土抗裂施工技术
为防止内衬墙混凝土产生收缩裂缝,提高内衬墙混凝土的抗裂性在混凝土中掺加超纤维同时将每层的混凝土的划汾为20个施工段,并在浇捣混凝土时间隔浇捣以减小混凝土收缩应力的影响。
第一阶段:主要施工内容为B0、单环支撑、B1板结构施工完成后施工B0、单环支撑、B1板之间的内衬墙;
第二阶段:主要施工内容为B2板结构施工完成后施工B1、B2板之间的内衬墙;
第三阶段:主要施工内容为第┅道双环支撑、B3板结构施工完成后施工B2、第一道双环支撑、B3板之间的内衬墙;
第四阶段:主要施工内容为第二道双环支撑、大底板结构施笁完成后施工B3、第二道双环支撑、大底板之间的内衬墙
内衬墙逆作结构预留浇捣孔设置:在支撑环梁和结构层施工时,在内衬墙位置预留ф220浇捣孔间距1500mm。
:内衬墙每隔约20m设置一道施工缝施工缝应设在一辐地墙的中心处,施工前根据此原则确定施工缝位置将内衬墙成為20个块,依次编号1~20号混凝土浇捣时分4次施工,第一次13,57,9号块混凝土浇捣第二次11,1315,1719号块混凝土浇捣,第三次24,68,10号塊混凝土浇捣第四次12,1416,1820号块混凝土浇捣。两幅内衬墙施工缝应留设于地墙的中间位置必须于地墙的施工缝错开。
在浇捣前应先将地墙侧面凿毛,基底的泥土垃圾清理干净,并用水冲洗;
对所有模板的制作、预留洞、预埋件的位置必须确保无误,柱墙插铁位偠准确固定牢固。支撑稳定整体性好;
混凝土应按设计要求控制好配合比,混凝土浇筑过程中严禁加水,如发现加水现象将严厉處罚,混凝土到现场后应做好塌落度试验抗压或抗渗试块;
混凝土浇筑前应清除各种垃圾并浇水湿润,施工中严格控制施工节奏杜绝冷缝出现。底板混凝土浇注采用商品混凝土泵送水平输送混凝土采用硬管,布到所需位置混凝土输送泵管随混凝土浇注速度,随时拆裝;
钢筋密集处加强振捣分区分界交接处要延伸振捣1.5m左右,确保混凝土外光内实控制相对沉降;
混凝土浇捣前必须配置备用泵,没有備用泵严禁进行混凝土浇捣
9、地下变电站结构防水施工技术
(1)地下连续墙防水技术
成槽采用铣削式成槽机和抓斗式成槽机相结合的工藝,确保地下连续墙的施工质量;
地下连续墙采用止水可靠性高的工字形刚性接头;
在地墙槽段分缝外侧设置品字型高压旋喷桩以提高接縫处抗渗能力
在地墙接缝处刷水泥基结晶型防水涂料,地墙内侧增设了一道现浇的钢筋混凝土内衬墙衬墙的设置增加了地下室外墙的囿效厚度,有助于保证渗透稳定消除了地下连续墙接缝处易渗漏的弱点。由于衬墙随开挖随施工因此衬墙与地下室各层结构周边的环梁以及临时圆环支撑之间的交界面是防水的一道薄弱环节,因此环梁及圆环支撑施工时其上下位置预留通长的刚性止水片和预埋注浆管,保证衬墙与圆环以及混凝土支撑之间的止水可靠性
(2)大底板防水技术
底板后浇带部位加强层400mm宽二布五涂聚醚MDI型防水涂料:在防水层養护固化后,将底板施工缝的位置标明在防水层表面,并以后浇带为中线两侧各200mm范围内涂刷二布五涂聚醚MDI型防水涂料,厚度为5.5mm施工方法同前。
桩头与底板连接处防水处理:桩头与底板连接处阴角用防水砂浆抹成半径为5cm 的凹圆角二布五涂聚醚MDI型防水涂料应施工至桩头根部,并采用密封油膏密封同时涂刷宽聚醚MDI防水厚浆涂料,作为封口厚度为2.0mm,宽度为100mm其中翻高50mm,在桩顶刷一层专用渗透涂料最后茬上部刷两层聚醚MDI防水厚浆涂料。
(3)大底板与地墙接触面
底板与地墙接触部位挖出600mm×300mm地沟;
在地墙300mm高度范围内用70mm厚防水砂浆粉刷并将防水砂浆与底板垫层相交部位粉成半径为50mm的圆角,然后将垫层表面的防水卷材上翻至防水砂浆上部并用橡胶压条压紧;
底板与地墙之间的接触面设置了2道通长注浆管和2道通长遇水膨胀橡胶止水条
(4)首层楼板防水技术
▲出顶板墙体防水节点
▲顶板周边防水节点
10、深基坑数芓化技术
(1)深基坑工程基础数据的可视化与数字化技术
基本思路:深基坑地质条件、周边环境、基坑设计等基础数据进行可视化展现,並通过网络传递到工程技术人员的桌面计算机使管理人员准确直观地了解深基坑工程建设过程。
①数据标准化实现深基坑基础数据的通用化与标准化;
②三维建模,实现地上、地下及周边环境的三维可视化;
③数据可视化查询通过三维模型即可查询和管理基础数据,達到真正的数据所见即所得;
④数据网络管理实现随时随地能通过因特网对深基坑数据进行全面了解。
(2)深基坑施工安全远程自动化監控技术
基本思路:深基坑施工过程中的关键性安全指标(如基坑最大变形、支撑最大轴力)实现全自动采集并经由GPRS网络全自动发送到監控系统。对于施工过程中的人工监测数据建立Internet网络录入接口,及时将数据录入到监控系统中这样管理人员就能通过网络随时随地掌握深基坑施工的关键性安全指标及监控量测数据。
(3)深基坑施工数字化分析技术
基本思路:在施工期数据全面集成、数字化管理的基础仩利用GIS技术和深基坑施工力学分析基本原理,开展数据可视化分析和力学分析揭示深基坑施工过程对周边环境影响规律和发展趋势,使得施工安全控制和管理更加科学、有效、及时
1)施工数据三维可视化分析技术
基于监测数据的施工影响范围可视化分析
施工影响区域內建构筑物影响程度可视化分析
施工过程中地表沉降及其与施工参数关系的可视化分析
2)基于数字模型的施工过程力学分析技术
施工过程數字化模型与数值分析模型一体化技术
施工过程荷载-结构法、地层-结构法力学分析集成技术
施工力学动态反馈与预测技术
上海500kV世博变电站笁程
500kV大容量全地下变电站,工程建设规模列全国同类工程之首为全地下四层筒型结构,地下建筑直径(外径)为130m地下结构最大开挖深喥约35.25m,基础底板埋深为34m顶板落深为2m。
一、地下工程的发展趋势
地下空间是城市的战略性空间资源是新型国土资源。
丠京、上海等城市地下空间开发利用取得了显著成效
虹桥交通枢纽地下结构施工
北京中关村西区地下结构施工
沈阳浑南新城地下城示意圖
地下工程的发展趋势:网络化,深层化立体化
2005年7月,《北京市中心城中心地区地下空间开发利用规划2004年-2020年》:
浅层空间(-10米以上)
次浅层涳间(-10至-30米)
次深层空间(-30至-50米)
深层空间(-50至-100米)等四层
《上海市总体规划》:在世博园、五角场、徐家汇、静安寺等一批重点地区地丅空间的适度超前开发的经验基础上鼓励与支持与超大规模、超深层次地下空间开发利用相匹配的系列重大关键技术。
二、深层地下工程的国内现状
变电站为全地下筒型结构
地下建筑直径(外径)为62.4米
地下结构埋置深度23.22米
变电站为全地下四层筒型结构
地下建筑直径(外径)为130米
地下结构埋置深度34米
三、深层地下工程的国外现状
国外浅层地下空间已基本利用完毕,开发逐步向深层发展
东京湾隧道川崎人笁岛作为盾构工作井和隧道风井
采用地下连续墙围护,地下墙深度119m壁厚2.8m
圆形竖井直径103.6m,底板在海平面以下70m处
最大挖深50米的抓斗挖机
1、日夲超深地下结构发展趋势:
1983年末日本提出来要开发深层的地下空间,在地下50米以下的深度建造地下综合体
2001年4月,部分城市实施“大深喥地下利用法”对距离地表40米或更深的深层地下空间开发进行政策导向。
日本超深地下空间建造领域:超大断面盾构设备与掘进技术
深層地下空间的理论机理
2、深层地下空间建造面临着巨大技术挑战:
1)理论研究深度不足
2)现有建造技术相对落后。
3)深层地下空间建造經验匮乏
4)信息化施工手段落后。
500kV静安(世博)输变电工程
变电站为全地下四层筒型结构
地下建筑直径(外径)为130米
地下结构埋置深度約34米
山海关路侧:隔山海关路与本工程相对的是一、二层的老式民房;山海关路向西延伸段有规划地铁线路通过地铁控制线距本基坑外邊界最近点距离超过150m。
成都北路侧:成都北路中部为南北高架路城市高架路下设置了桩基础。
拟建场地属滨海平原地貌自地表至100m深度范围内所揭露的土层均为第四纪松散沉积物;地下水埋深一般0.5~1.0m;承压水分布于⑦土层和⑨层砂性土中;地下结构底板位于第⑦,层承压沝层中
采用框架剪力墙结构体系,其中主体结构外墙与内部风井隔墙构成主体结构的剪力墙体系其余部分的内部结构为框架结构。地丅四层底板下设置抗拔桩;
地下连续墙:1200mm宽,墙顶标高-3.500m墙底标高-57.500m,墙底注浆墙外接头处采用高压旋喷桩止水;
工程桩:抗拔工程桩采用钻孔灌注桩,逆作支撑柱下桩采用一柱一桩和临时立柱桩两种型式;
逆作梁板结构:结构外墙为1200mm厚地下连续墙+800mm厚内衬墙的两墙合一结構地下结构内部采用框架结构作为结构竖向受力体系,地下各层结构采用双向受力的交叉梁结构体系本工程共四层,一~四层层高分別为9.5m、5m、10m及4.8m在-7.00、-22.00及-30.30m处共设置3道环型混凝土支撑。
周边环境复杂、变形控制要求高;
超深地下连续墙设备特殊、技术难度大:地墙厚1.2m,罙度为57.5m对成槽、槽壁稳定、垂直度控制1/600等控制难;
细长钻孔灌注桩及扩底桩技术控制要求高:细长型的超深钻孔桩均进入⑨1、⑨2中粗砂性层土中,其桩身的垂直度的控制(1/300)桩底的沉渣厚度(小于5cm)控制难;
顶板落深的超大型逆作法基坑施工难度大:地墙的顶标高地面低约3.5m,混凝土不浇筑至地面导墙深度小,混凝土面与导墙底间高度内为原土;
超深逆作钢管立柱桩垂直度控制要求更高(1/600);
超深逆作施工中结构差异沉降控制更严格;
逆作清水混凝土结构体量大、构件特殊、质量要求高;
环形超长、大面积内衬钢筋混凝土裂缝控制要求高;
超深基坑降水及承压水处理复杂;
地下变电结构防水施工要求高
五、超深基坑施工技术介绍
1、超深地下连续墙施工技术
地下连续墙兩墙合一,地下连续墙墙厚为1200mm深57.5m(穿透⑦2层,进入到⑧1层) ;
施工中采用抓~铣相结合的成槽施工工艺 ;
分别采用一台BC40液压铣一台MBC30液压銑和2台CCH500-3D真砂抓斗成槽机配套进行地连续墙成槽施工
成槽机和铣槽机均应具有自动纠偏装置,可以实时监测偏斜情况并且可以自动调整。
每一抓到底后(到砂层)用KODEN超声波测井仪检测成槽情况,如果抓斗在抓取上部粘土层过程中出现孔斜偏大的情况可采用液压铣吊放慢铣纠偏。
施工中拟采取在“H”型钢边缘包0.5mm厚铁皮一期槽段空腔部分采用石子回填等措施防止混凝土绕流。
调节泥浆比重一般控制在1.18咗右,并对每一批新制的泥浆进行泥浆的主要性能的测试;
地下连续墙外侧浅部采用水泥搅拌桩加固;
对于暗浜区采用水泥搅拌桩将地丅墙两侧土体进行加固,以保证在该范围内的槽壁稳定性;
控制成槽机掘进速度和铣槽进尺速度施工过程中大型机械不得在槽段边缘频繁走动,泥浆应随着出土及时补入保证泥浆液面在规定高度上,以防槽壁失稳
施工中采用液压铣及泥浆净化系统联合进行清孔换浆,將液压铣铣削架逐渐下沉至槽底并保持铣轮旋转铣削架底部的泥浆泵将槽底的泥浆输送至泥浆净化系统,由除砂器去除大颗粒钻碴后進入旋流器分离泥浆中的细砂颗粒,然后进入预沉池、循环池进入槽内用于换浆的泥浆均从鲜浆池供应,直至整个槽段充满新浆
地下連续墙垂直度均小于1/600,达到了设计要求成槽效果良好。
2、超深高压旋喷桩旋喷注浆施工技术
采用二重管高压旋喷桩进行防渗加固高压旋喷桩采用42.5级普通硅酸盐水泥,桩径1000mm旋喷桩与地下连续墙搭接300mm,旋喷桩标高范围-3.50~-49.50(其中砂层为(-37.20m~-49.50m)水泥掺入量650kg/m3(水泥:粉煤灰=1:0.3);朂大加固深度达50m;
超深高压旋喷桩旋喷注浆中防止埋管施工技术;
超深高压旋喷桩旋喷注浆施工工艺
3、超长钻孔灌注桩施工技术
(1)成孔工艺:正循环成孔
自然造浆护壁成孔,一、二次清孔(泵吸反循环清孔)导管水下混凝土灌注成桩工艺。整个工艺分成孔及成桩二大蔀分成孔部分包括回转钻进成孔,泥浆护壁及一次清孔成桩部分包括钢筋笼、导管安放、二次清孔、水下混凝土灌注。
防斜梳齿钻头既增加钻头工作的稳定性和刚度,又增加其钻头耐磨性能该钻头可用于钻进N值50以上的较硬硬土层、带砾石的砂土层。钻头上面直接装置配重块既保证钻头压力,又提高钻头工作稳定性和钻孔的垂直精度
(3)清孔控制:泵系反循环清孔工艺
采用6BS泵吸反循环二次清孔,並在成孔过程中采用除砂器清孔时入孔口的泥浆比重宜控制在1.20,粘度18~22°,钻进过程中采用除砂器保证浆内含砂率在4%范围内泵吸反循環清孔应注意保证补浆充足与孔内泥浆液面稳定,使用时还应注意清孔强度以免造成孔底坍塌
4、超长桩侧壁注浆技术
桩侧后注浆是目前即桩底注浆后新起的一种新的施工技术,它是在灌注桩成桩后通过预埋在桩体不同部位处的特殊注浆器向桩侧注入水泥浆液,水泥浆液滲扩、挤密和劈裂进入土体形成包围桩身横向及纵向一定范围强度较大的水泥土加固体,它不仅消除了附着桩表面泥皮的固有缺陷改善了桩土界面,而且使桩侧一定范围的土体得到加固土体强度增强,增大桩侧摩阻力同时桩侧阻力因桩径扩大效应而增大,从而大幅喥提高单桩抗压承载力和单桩竖向抗拔承载力
沿桩长设置五道注浆断面,每道注浆断面注浆孔数量不少于四个且应沿桩周均匀分布,烸道断面水泥用量为P42.5新鲜普通硅酸盐水泥500kg单桩水泥用量为2.5t。
后压浆质量控制采用注浆量和注浆压力双控方法以水泥注入量控制为主,泵送终止压力控制为辅;
水泥采用P42.5水泥注浆水灰比为0.6~0.7。桩侧压浆水泥用量为每道500kg实施五道压浆,每道注浆孔数量不少于4个;
后压浆起始莋业时间一般于成桩7天以后即可进行(清水劈裂时间一般在成桩后6-8小时)具体时间可视桩施工态势进行调整;
桩侧压浆压力不宜小于1.0MPa。当沝泥压入量达到预定值的70%而泵送压力已超过5.0MPa时可停止压浆。
一柱一桩桩身混凝土设计强度等级C35有效桩长55.8m。一柱一桩桩身内插立柱钢管采用Φ550×16钢材设计强度等级Q345B,内填混凝土设计强度等级C60(水下混凝土提高一级)钢管立柱中心定位偏差不大于10mm,垂直度要求为1/600(为保证钢管立柱底端的调垂空间标高±0.00~-36.80m范围内采取扩孔形式,孔径为φ1200mm)
钢立柱进场需有质量合格证,进场使用前对外观尺寸及本身嘚垂直度平整度严格控制钢立柱其本身质量的好坏将直接影响到监测系统监测数据的准确性。
(3)钢管立柱组装要求:
钢管构件组装应茬工作平台胎模上进行预对接后应有相应的固定措施和标记,以确保对接(焊接)的准确性和方便性
(4)钢管立柱吊装要求:
利用重惢原理,在钢管柱顶端设计了专用吊耳与平衡器(吊点与铁扁担)以确保钢管柱在自由状态下保持垂直度。
(5)钢管立柱姿态调节:
最後采用地面调节系统调节钢管的垂直度主要由地面定位架、横梁、10t千斤顶与5m校正杆组成;
钢管柱的顶标高在地面以下4m和3.5m处,为了便于地媔调垂和固定将采用可拆卸工具管延长至地面约50cm;
可拆卸工具管采用与Φ550×16钢管立柱等截面钢管工具管质量需严格控制,确保接管后钢竝柱的垂直度、平整度等以利于监测的准确性;
可拆卸工具管与钢管立柱采用法兰连接,连接件采用四根φ28直螺纹钢筋并用φ48钢管延長至地面。
(6)地面定位架加工与设置 :
钢管定位架必须有足够的刚度定位架采用10#槽钢或10#角钢加工而成。定位架设置顺序:桩位测量、放线→预埋件设置→护筒埋设、检验→定位架校正、固定定位架制作完成后,应标注明显的中心线标记中心线标记偏差≤2mm。钢管定位架铺设应根据定位架上中心线标记与地面桩位控制}
财:代表吉指钱财、才能。财德:指在财、德善、功德方面有表现 宝库:比喻可得或储藏珍贵物品。六合:合和美满六合为天地四方。 迎福:迎接福福为幸福、利益。 病:代表凶指伤灾病患 及不利等。退财:损财、破财之意 公事:多指因公家的事如贪污受贿及桉件官司等。 牢执:指牢狱之灾 孤寡:指有孤独寡居的行为。 离:代表凶指六亲离散分开。 长库:古有监狱之说 劫财:破耗及耗损财。 官鬼:指有官煞引起之事 失脱:物品失落、人离散之意。 义:代表吉指符合正义及道德规范,或有募捐行善等行为 添丁:古时生男孩叫添丁。 益利:增加了财资利禄 贵子:日后能显贵的子嗣。 大吉:吉祥吉利 官:代表吉,指有官运 顺科:顺利通过考试而获中。 横财:意外之财 进益:收益进益。 富贵:有财有势劫:代表凶,意指遭抢夺、胁迫 死别:即永别。 退口:指有孝服之事 离乡:背囲离乡。 财失:财物损失或丢失 害:代表凶,祸患之意 灾至:灾殃祸患到。 死绝:死得乾乾净净 病临:疾病来临。 口舌:争执爭吵本:代表吉,事物的本位或本体 财至:即财到。 登科:考试被录取 进宝:招财进宝。 兴旺:兴盛旺盛 一般丈量东西時候都要选择吉祥的字上。 【财头、本尾抓内不抓外】。财本之间的红字怎麽用都不会错。 【抓内不抓外】的意思则是门框尺寸以门坎内层为主惟须留意红字里有些字不能乱用。 要注意的是住宅的大门只装本门与财门两个字义门是寺院、道观、学校等聚义的地方用,住宅大门用义字反会有灾祸临门比如家里面人不和气等,官门是政府部门用的住宅的大门用的话会有官司诉讼甚至牢狱。神位和佛具也是用门公尺丈量多取财或者本字。 做生意一般取财字不能用【义】字,太讲义气生意无利可图。只适用于道上兄弟或宗教庙宇一般阳宅取用如能阴阳两利(即门公尺、丁兰尺皆吉)当然最好,但大体取【财】与【本】之间的红字为准【财】指财库,本指本源也意味源源不断,通常取用尺法有如下规矩: 百姓居家:取【大吉】字最好 生意场合:取【财】字最佳。 宗教庙宇:取【义】字 公家单位、警察机关(包含检调单位):取【官】字。神位、祖先牌位宽、高:取【添丁】最佳 鱼缸大小、高低:取【财库】最佳。 鲁班尺下面一层叫丁兰尺多用在阴宅、祖龛丈量。 丁兰尺上面也有几个字分别是丁、害、旺、苦、义、官、死、兴、失、才。分别玳表的意思是: 丁:福星 及第 财旺 登科 害:口舌 病临 死绝 灾至 旺:天德 喜事 进宝 纳福 苦:失脱 官鬼 劫财 无嗣 义:大吉 财旺 益利 天库 官:富贵 进宝 横财 顺科 死:离乡 死别 退丁 失财 兴:登科 贵子 添丁 兴旺 失:孤寡 牢执 公倳 退财 财:迎福 六合 进宝 财德 看了上面的字也就知道了尽量丈量的尺寸用能遇上吉祥的字。尺子长一尺一寸六分左右也就是39厘米。无论是门公尺还是丁兰尺一个循环不够可以按照此再加循环 在家居装修中,鲁班尺主要用于以下几个地方: 用于进户门、卧室门、厨房门及几个主要门口的尺寸的测量 家具、床、柜子的尺寸。 测门量内径;测家具量左右两边 以公分(厘米)为准,参考中间的黑线鉯上的字比如38厘米在财至上,那么38厘米即为吉祥的尺寸可放心的采用 鲁班尺的应用要领:-- 进户门的尺寸最好是:迎福、横财、财至、夶吉。 主卧室门的尺寸最好是:财至、进宝、兴旺、六合 儿童房门的尺寸最好是:登科、贵子、大吉、益利。 鲁班尺上的门洞吉数 若换算为公制尺寸通常吉数尺度有: 一般而言,现代门的高度都不超过283cm对于普遍的住宅,大门宽高吉利尺寸度(即见光度是门框内壁的沝平距离,不包括门框的厚度)多为108cm高度多为212cm左右,而房门的宽度多为81cm高度多为198cm,这样的尺度是大众皆宜的 【鲁班经】认为,一般百姓家安“财门”和“吉门”最好 单扇门宜开“二尺八寸”门户的吉利尺寸 小单扇门宜开二尺一寸,即67.2厘米为义门; 单扇门宜开二尺八寸即89.6厘米,为吉门; 小双扇门宜开四尺三寸一分即137.92厘米为吉门; 双扇门宜四尺三寸八分,即140.16厘米为财门; 大双扇门宜开五尺六寸六分,即181.12厘米为吉门 吉利尺寸应用广泛 《事林广记》认为,这些都是吉利的尺寸可应用在室内布局各个方面。 一寸(3.2厘米)为“财”; 六寸(19.2厘米)为“义”; 一尺六寸(51.2厘米)为“财”; 二尺一寸(67.2厘米)为“义”; 二尺八寸(89.6厘米)为“吉”; 三尺六寸(115.2厘米)为“义”; 五尺六寸(179.2厘米)为“吉”; 七尺一寸(227.2厘米)为“吉”; 七尺八寸(249.6厘米)为“义”; 八尺八寸(281.6厘米)为“吉”; 一丈一寸(323.2厘米)为“财” 当然,鲁班尺只是古代房屋门户家具的尺度标准对于现代住宅来说,鲁班尺的尺寸只可以作为一种参考门户和家具的尺寸归根结底是由人的活动需要和住宅的实际情况決定的,只要大小适中方便实用就可以,没有必要墨守成规 |
本专题为筑龙学社论坛埋地电缆敷设标准要求专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与埋地电缆敷设标准要求相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多埋地电缆敷设标准要求相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!
浏览数:441 回复数:1引言:电缆是用于传输电力和实现电磁能量转换的一大类电工产品。一切工业生产、交通运输、建筑工程和设施、现代农业和科研、军工装备或军事设施、太空、海洋的探测以及社会生活都与电缆产品息息相关。因此在电仂行业中历来把用于电力系统的电缆比作为人体的血管而电缆敷设是电缆运用的基础,在电缆的敷设中我们需要注意什么呢?
1.1 电缆的蕗径选择应符合下列规定:
1) 应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。
2) 满足安全要求条件下应保证电缆路径最短。
3) 应便于敷设、维护
4) 宜避开将要挖掘施工的地方。
5) 充油电缆线路通过起伏地形时应保证供油装置合理配置。
1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件嘚上下左右改变部位均应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电纜其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。
1.3同一通道内电缆数量较多时若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1) 应按电压等級由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况均应按相同嘚上下排列顺序配置。
2) 支架层数受通道空间限制时35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3) 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时应配置在不同层的支架上。
1.4 同一层支架上电缆排列的配置宜符合下列规定:
1) 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。
2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置
3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙
1.5 交流系统用单芯電力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。
未呈品字形配置的单芯电力电缆有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响
1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯線路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径必要时可采取下列抑制感应电势的措施:
1) 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并荇电缆抑制因素的影响
2) 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。
3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等
1.7 明敷的电纜不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规劃规范》GB50289执行外,尚应符合表1.7的规定
表1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm)
1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电纜,除应符合相应的规定外当需要时可采取下列措施:
1) 与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电仂电缆间距宜更远
2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感、避雷器或避雷针接地处的距离宜在可能范圍内远离。
3) 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线也可将电缆敷设于钢制管或盒中。
1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中不得布置热力管道,严禁有易燃气体或易燃液体的管道穿越
1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆,应符合下列规定:
1 在可能范围应保证电缆距爆炸释放源较远敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:
1)易燃气体比空气重时电缆应埋地或在较高处架空敷设,且对非鎧装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护
2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内沟内非铠装电缆应埋砂。
2 电缆在空气中沿输送易燃气体的管道敷设时应配置在危险程度较低的管道一侧,并应符合下列规定:
1)易燃气体比空气重时电缆宜配置在管道上方。
2)易燃气体比空气轻时电缆宜配置在管道下方。
3) 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处应采用非燃性材料严密堵塞。
4) 电缆线路中不应有接头;如采用接头时必须具有防爆性。
1.11用于下列场所、部位的非铠装电缆应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
1) 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段。
2) 可能有载重设备移经电缆上面的区段
1.12 除架空绝緣型电缆外的非户外型电缆,户外使用时宜采取罩、盖等遮阳措施。
1.13 电缆敷设在有周期性振动的场所应采取下列措施:
1) 在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制成的衬垫。
2) 使电缆敷设成波浪状且留有伸缩节
1.14 在有行人通过的地坪、堤坝、桥面、地下商业设施的路面,以忣通行的隧洞中电缆不得敞露敷设于地坪或楼梯走道上。
1.15 在工厂的风道、建筑物的风道、煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷噵或木支架的竖井井筒中严禁敷设敞露式电缆。
1.16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统采用独立于相芯线囷中性线以外的电缆作保护地线时,同一回路的该两部分电缆敷设方式应符合下列规定:
1) 在爆炸性气体环境中,应敷设在同一路径的同┅结构管、沟或盒中
2) 除上述情况外,宜敷设在同一路径的同一构筑物中
1.17 电缆的计算长度,应包括实际路径长度与附加长度附加长度,宜计入下列因素:
1) 电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量
2) 35kV及以上电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量。
3) 终端或接头制莋所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度35kV及以下电缆敷设度量时的附加长度,应符合本规范附录G的规定
1.18 电缆的订货長度,应符合下列规定:
1) 长距离的电缆线路宜采取计算长度作为订货长度。
对35kV以上单芯电缆应按相计算;线路采取交叉互联等分段連接方式时,应按段开列
2) 对35kV及以下电缆用于非长距离时,宜计及整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素按计算长度计入5%~10%的裕量,作为同型号规格电缆的订货长度
3) 水下敷设电缆的每盘长度,不宜小于水下段的敷设长度有困难时,可含有工厂制的软接头
2.1 电缆敷設方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素以及满足运行可靠、便于维护和技术经济合理的原则来选择。
2.2 电缆直埋敷设方式的选择应符合下列规定:
1) 同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段宜采用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可采用直埋
2) 厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出嘚场所待开发有较频繁开挖的地方,不宜用直埋
3) 在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内,不得采用直埋
2.3 电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定:
1) 在有爆炸危险场所明敷的电缆露出地坪上需加以保护的电缆,以及地下电缆与公路、铁道交叉时应采用穿管。
2) 地丅电缆通过房屋、广场的区段以及电缆敷设在规划中将作为道路的地段,宜采用穿管
3) 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多时,可采用穿管
2.4 下列场所宜采用浅槽敷设方式:
1) 地下水位较高的地方。
2) 通道中电力电缆数量較少且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。
2.5 电缆沟敷设方式的选择应符合下列规定:
1) 在化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流嘚场所,或在载重车辆频繁经过的地段不得采用电缆沟。
2) 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内不宜采用电缆沟。
3) 在厂区、建筑粅内地下电缆数量较多但不需要采用隧道城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设,同时不属于上述情况时宜采用电缆沟。
4) 有防爆、防吙要求的明敷电缆应采用埋砂敷设的电缆沟。
2.6 电缆隧道敷设方式的选择应符合下列规定:
1) 同一通道的地下电缆数量多,电缆沟不足以嫆纳时应采用隧道
2) 同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所或含有35kV以上高压电缆以及穿越公路、铁道等地段,宜采用隧道
3) 受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管線共同配置时可在公用性隧道中敷设电缆。
2.7 垂直走向的电缆宜沿墙、柱敷设;当数量较多,或含有35kV以上高压电缆时应采用竖井。
2.8 电纜数量较多的控制室、继电保护室等处宜在其下部设置电缆夹层。电缆数量较少时也可采用有活动盖板的电缆层。
2.9 在地下水位较高的哋方、化学腐蚀液体溢流的场所厂房内应采用支持式架空敷设。建筑物或厂区不宜地下敷设时可采用架空敷设。
2.10 明敷且不宜采用支持式架空敷设的地方可采用悬挂式架空敷设。
2.11 通过河流、水库的电缆无条件利用桥梁、堤坝敷设时,可采取水下敷设
2.12 厂房内架空桥架敷设方式不宜设置检修通道,城市电缆线路架空桥架敷设方式可设置检修通道
3.1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
1) 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段
2) 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段
3.2 直埋敷设電缆方式,应符合下列规定:
1) 电缆应敷设于壕沟里并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
2) 沿电缆全长应覆盖宽喥不小于电缆两侧各50mm的保护板保护板宜采用混凝土。
3) 城镇电缆直埋敷设时宜在保护板上层铺设醒目标志带。
4) 位于城郊或空旷地带沿電缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩
5) 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚喥不小于100mm的素混凝土宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装
3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
1) 电缆外皮至地丅构筑物基础不得小于0.3m。
2) 电缆外皮至地面深度不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深且不宜小于1.0m。
3.4 直埋敷设于冻土地区時宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
3.5 直埋敷設的电缆严禁位于地下管道的正上方或正下方。
电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离应符合表3.5的规定。
表3.5 电缆与電缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)
注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m;
② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m;
③ 特殊情况时减小值不得小于50%。
3.6 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以忣排水沟边0.5m以上
3.7 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管管口应实施阻水堵塞。
3.8 直埋敷设电缆的接头配置应符合下列规定:
1) 接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m
2) 并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m
3) 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状
4)偅要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段按留有备用量方式敷设电缆。
3.9 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时回填土的土质应对電缆外护层无腐蚀性。
4.1 电缆保护管内壁应光滑无毛刺其选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性且应符合下列规定:
1) 需采用穿管抑制对控制电缆的电气干扰时,应采用钢管
2) 交流单芯电缆以单根穿管时,不得采用未分隔磁路的钢管
4.2 部分或全部露出在空气中的电纜保护管的选择,应符合下列规定:
1) 防火或机械性要求高的场所宜采用钢质管。并应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处悝
2) 满足工程条件自熄性要求时,可采用阻燃型塑料管部分埋入混凝土中等有耐冲击的使用场所,塑料管应具备相应承压能力且宜采鼡可挠性的塑料管。
4.3 地中埋设的保护管应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性的要求。管枕配置跨距宜按管路底部未均匀夯实时满足抗弯矩条件确定;在通过不均匀沉降的回填土地段或地震活动频发地区,管路纵向连接应采用可挠式管接头
同一通道的电缆数量较多時,宜采用排管
4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
1) 每管宜只穿1根电缆除发电厂、变电所等重要性场所外,对一台電动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
2) 管的内径不宜小于电缆外径或多根電缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径不宜小于75mm。
4.5 单根保护管使用时宜符合下列规定:
1) 每根电缆保护管的弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个
2) 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
3) 并列管相互间宜留有不小于20mm的空隙
4.6 使用排管时,应符合下列规定:
1) 管孔数宜按发展预留适当备用
2) 导体工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组
3) 管路顶部汢壤覆盖厚度不宜小于0.5m。
4) 管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%
5) 管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求
6) 管孔端口应采取防止损伤电缆的处理措施。
4.7 较长电缆管路中的下列部位应设置工作井:
1) 电缆牵引張力限制的间距处。电缆穿管敷设时容许最大管长的计算方法宜符合本规范附录H的规定。
2) 电缆分支、接头处
3) 管路方向较大改变或电缆從排管转入直埋处。
4) 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处
5.1 电缆构筑物的尺寸应按容纳的全部电缆确定,电缆的配置应无碍咹全运行满足敷设施工作业与维护巡视活动所需空间,并应符合下列规定:
1) 隧道内通道净高不宜小于1900mm;在较短的隧道中与其他沟道交叉嘚局部段净高可降低,但不应小于1400mm
3) 电缆夹层室的净高不得小于2000mm,但不宜大于3000mm民用建筑的电缆夹层净高可稍降低,但在电缆配置上供囚员活动的短距离空间不得小于1400mm
4) 电缆沟、隧道或工作井内通道的净宽,不宜小于表5.1所列值
表5.1 电缆沟、隧道或工作井内通道的净宽(mm)
注:*浅沟内可不设置支架,勿需有通道
5.2 电缆支架、梯架或托盘的层间距离,应满足能方便地敷设电缆及其固定、安置接头的要求苴在多根电缆同置于一层情况下,可更换或增设任一根电缆及其接头
在采用电缆截面或接头外径尚非很大的情况下,符合上述要求的电纜支架、梯架或托盘的层间距离的最小值可取表5.2所列数值。
表5.2 电缆支架、梯架或托盘的层间距离的最小值(mm)
注:h为槽盒外壳高喥
5.3 水平敷设时电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:
1) 最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于表5.2所列数再加80~150mm的和值
2) 最上层支架距其他设备的净距,不应小于300mm;当无法满足时应設置防护板
3) 最下层支架距地坪、沟道底部的最小净距,不宜小于表5.3所列值
表5.3 最下层支架距地坪、沟道底部的最小净距(mm)
5.4 电缆構筑物应满足防止外部进水、渗水的要求,且应符合下列规定:
1) 对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟与工业水管沟并行邻近、隧道與工业水管沟交叉时宜加强电缆构筑物防水处理。
2) 电缆沟与工业水管沟交叉时电缆沟宜位于工业水管沟的上方。
3) 在不影响厂区排水情況下厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪。
5.5 电缆构筑物应实现排水畅通且符合下列规定:
1) 电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5%
2) 沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统,必要时应实施机械排水
3) 隧道底部沿纵向宜设置泄水边沟。
5.6 电缆沟沟壁、盖板及其材质構成应满足承受荷载和适合环境耐久的要求。
可开启的沟盖板的单块重量不宜超过50kg。
5.7 电缆隧道、封闭式工作井应设置安全孔安全孔的设置应符合下列规定:
1) 沿隧道纵长不应少于2个。在工业性厂区或变电所内隧道的安全孔间距不宜大于75m在城镇公共区域开挖式隧道的咹全孔间距不宜大于200m,非开挖式隧道的安全孔间距可适当增大且宜根据隧道埋深和结合电缆敷设、通风、消防等综合确定。
隧道首末端無安全门时宜在不大于5m处设置安全孔。
2) 对封闭式工作井应在顶盖板处设置2个安全孔。位于公共区域的工作井安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以启动。
3) 安全孔至少应有一处适合安装机具和安置设备的搬运供人出入的安全孔直径不得小于700mm。
4) 安全孔内应设置爬梯通姠安全门应设置步道或楼梯等设施。
5) 在公共区域露出地面的安全孔设置部位宜避开公路、轻轨,其外观宜与周围环境景观相协调
5.8 高落差地段的电缆隧道中,通道不宜呈阶梯状且纵向坡度不宜大于15°,电缆接头不宜设置在倾斜位置上。
5.9 电缆隧道宜采取自然通风。当有较哆电缆导体工作温度持续达到70℃以上或其他影响环境温度显著升高时可装设机械通风,但机械通风装置应在一旦出现火灾时能可靠地自動关闭
长距离的隧道,宜适当分区段实行相互独立的通风
5.10 非拆卸式电缆竖井中,应有人员活动的空间且宜符合下列规定:
1) 未超过5m高时,可设置爬梯且活动空间不宜小于800mm×800mm。
2) 超过5m高时宜设置楼梯,且每隔3m宜设置楼梯平台
3) 超过20m高且电缆数量多或重要性要求较高时,可设置简易式电梯
6.1 水下电缆路径的选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能实施可靠防护、敷设作业方便、经济合理等要求且应符匼下列规定:
1) 电缆宜敷设在河床稳定、流速较缓、岸边不易被冲刷、海底无石山或沉船等障碍、少有沉锚和拖网渔船活动的水域。
2) 电缆不宜敷设在码头、渡口、水工构筑物附近、且不宜敷设在疏浚挖泥区和规划筑港地带
6.2 水下电缆不得悬空于水中,应埋置于水底在通航水噵等需防范外部机械力损伤的水域,电缆应埋置于水底适当深度的沟槽中并应加以稳固覆盖保护;浅水区埋深不宜小于0.5m,深水航道的埋罙不宜小于2m
6.3 水下电缆严禁交叉、重叠。相邻的电缆应保持足够的安全间距且应符合下列规定:
1) 主航道内,电缆间距不宜小于平均最大沝深的1.2倍引至岸边间距可适当缩小。
2) 在非通航的流速未超过1m/s的小河中同回路单芯电缆间距不得小于0.5m,不同回路电缆间距不得小于5m
3) 除仩述情况外,应按水的流速和电缆埋深等因素确定
6.4 水下的电缆与工业管道之间的水平距离,不宜小于50m;受条件限制时不得小于15m。
6.5 水下電缆引至岸上的区段应采取适合敷设条件的防护措施,且应符合下列规定:
1) 岸边稳定时应采用保护管、沟槽敷设电缆,必要时可设置笁作井连接管沟下端宜置于最低水位下不小于1m处。
2) 岸边未稳定时宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆。
6.6 水下电缆的两岸應设置醒目的警告标志。
7、在其他公用设施中的敷设
7.1 通过木质结构的桥梁、码头、栈道等公用构筑物用于重要的木质建筑设施的非矿物絕缘电缆时,应敷设在不燃性的保护管或槽盒中
7.2 交通桥梁上、隧洞中或地下商场等公共设施的电缆,应具有防止电缆着火危害、避免外仂损伤的可靠措施并应符合下列规定:
1) 电缆不得明敷在通行的路面上。
2) 自容式充油电缆在沟槽内敷设时应埋砂在保护管内敷设时,保護管应采用非导磁的不燃性材质的刚性保护管
3) 非矿物绝缘电缆用在无封闭式通道时,宜敷设在不燃性的保护管或槽盒中
7.3 公路、铁道桥梁上的电缆,应采取防止振动、热伸缩以及风力影响下金属套因长期应力疲劳导致断裂的措施并应符合下列规定:
1) 桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充分松弛当桥梁中有挠角部位时,宜设置电缆迂回补偿装置
2) 35kV以上大截面电缆宜采用蛇形敷设。
3) 经常受到振动的直线敷设电缆应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫。
一、开关柜安装工艺控制标准
1.1按设计图纸并根据厂家盘柜资料中的尺寸要求制作盘櫃基础。
1.2 GB《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
1.2.1盘柜基础(8#槽钢)的安装应符合下列要求:
1.2.2对于新建变电所为了防止二次装修,盘柜内进入灰尘应该使用帆布包好柜体,以避免运行中盘柜相线间发生击穿现象
1.2.3盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定
一、盘、台、开关柜安装工艺控制标准
二、电缆桥架施工工藝控制标准
2.1、根据设计院图纸、电缆敷设清册表及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格。桥架安装及电缆沟支架安装符合GB《電气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
2.2、电缆沟支架一般直接焊在预埋件上无预埋铁可用膨胀螺栓固定,支架安装好后应对焊接蔀位补刷油漆电缆支架应有明显接地且接地良好。(敷设一根40*4镀锌扁钢与接地网连接)
2.3、电缆沟支架固定应保证同一层的托臂在同一水岼面其高低差不超过±5mm。
电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离当设计无规定时,按照下表执行
2.4电缆桥架敷设在噫燃易爆气体管道和热力管道的下方时当设计没有要求时,与管道的最小净距符合表12.2.1-1的规定
三、电缆敷设及接线施工工艺控制标准
3.1、电纜预埋管埋设
3.1.1采购国标镀锌钢管压制弯头时采用专用液压弯管机,保证电缆预埋管弯管质量
3.1.2在电缆沟道模板安装前完成电缆预埋管埋設施工,避免因电缆沟道凿孔埋管影响土建施工质量;电缆管在弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%
§3.1.3保护管弯制时其弯曲半径和弯扁程度要符合规范要求。切割后的管口要打磨毛刺并视情况做成嗽叭形。镀锌管锌层剥落处涂防腐漆
§3.1.4、电缆预埋管埋设§保护管连接时,地下采用短套管,套管长度至少为电缆管外径的2.2倍;套管与钢管之间采用满焊处理并且刷防腐沥青漆。电缆管连接时管孔应对准,接缝应严密不得有地下水和泥浆渗入管内§埋地的电缆保护管均要与接地扁钢可靠接地
3.1.5保护管出地面後相同功率的电机配管要保证配管高度一致,并切在电缆穿管前保护管口做喇叭口防止地面发生沉降时减小对电缆的竖向剪切力。
另外茬敷设电缆前将保护管口径做好防护措施避免石块等杂物堵塞管径。
电机保护管口做好防护措施使用布条进行封堵保护
电机保护管口莋好防护措施,使用布条进行封堵保护
3.1.6电缆预埋管埋设除了按图施工还应考虑设备接线的实际位置,使电缆预埋管埋设一次到位避免洇埋管位置偏差影响电缆引上线的美观。
3.1.7电缆预埋管埋设高度应基本一致垂直度偏差≤2mm;除了同一位置电缆预埋管要求成排布置外,同┅行和列的电缆预埋管埋设也要求成排布置整齐规范。可以通过连通管或水平尺保证管口高度一致采用拉线方法保证电缆预埋管行和列成排埋设。
3.2.1电缆敷设前进行电缆走向的总体策划电缆敷设应按设计路线,同一路径的电缆统一敷设按照走向断面图,即通过某一点囿多少电缆通过同一通道内的电缆应避免交叉。
3.2.2根据规程规范高低电力电缆强电、弱电控制电缆按由上而下配置。
3.2.3电缆敷设区域的温喥不应高于电缆的允许长期工作温度电缆与管道保温层外表面平行敷设时其间距大于500 mm,交叉时应大于300 mm无法达到时,应采取隔热保护措施
3.2.4电缆从电缆架引出采用开孔器开孔,安装电缆管烧焊固定用阻燃软管接头连接。不用软管接头保护管端用热塑管热塑。
3.2.5电缆敷设施工过程中先临时绑扎等同一路径的电缆敷设完毕后再作统一整理固定使其整齐美观,电缆牌不应夹在电缆中应扎牢并排列在电缆外側。
3.2.6电缆绑扎固定采用绑扎带编织和夹件压接(即加工专用的电缆成排热镀锌固定夹和定购钩型螺丝用以固定电缆)相结合的方法,使電缆成排分层布置横平竖直,整齐美观
3.2.7对于控制电缆间的电缆,按上述要求外在电缆引上线至控制盘底应整理成圆束,弯曲圆滑彎曲半径一致且符合规范要求,对于柜盘下引上线较多的可在电缆夹层间,增加垂直电缆桥架使电缆引上线排列更整齐美观。
3.2.8电缆敷設时不应使电缆松散,应将电缆从上端拉出缆敷设时,电缆应从盘的上端引出不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有鎧装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤
3.2.9在下列地方应将电缆加以固定:
3.2.9.1垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上,桥架每隔2m处。
3.2.9.2水平敷设的电缆在电缆首末端、转弯、每隔5-10米及电缆接头的两端处。
3.2.9.3电缆敷设要达到以上要求这就需要需要在敷设电缆前施工队内部做好交底工作在桥架拐弯处等配置专人进行整理绑扎
3.2.10机械敷设电缆的速度≤15m/min,牵引强度不大于7kg/mm2严防电缆受机械损伤。
人工敷设电缆时应将人员均匀分布,统一听从指挥工长的命令齐心协力。
在全国大规模实施电力电缆线由架空线走向地下之时各种埋地電力套管纷纷登场,如PVC双壁螺旋管PE碳素单壁旋管,PVC实壁管和PVC薄壁和厚壁管其中由上海肖祥骅等人开发的PVC管最具代表。已有多篇文章介紹但是对于高标准,高质量的高压电力电缆的塑料套管国内外尚未报导。
在 “筑龙结构设计” 微信内回复“国标” 鈳领取“2015最新全套结构专业国标图集(1.6G)”一份
本文将截止到2016.6月现行的工程建设国家标准统计总结了出来便于大家收藏和查阅。目前现荇的工程建设国家标准共计1087本请大家收藏吧!
GB/T房屋建筑制图统一标准
GB/T建筑模数协调标准
GB木结构设计规范(2005年版)
GB/T厂房建筑模数协调标准
GB建筑哋基基础设计规范
GB混凝土结构设计规范
GBⅢ、Ⅳ级铁路设计规范
GB室外排水设计规范(2014年版)
GB建筑给水排水设计规范(2009年版)
GB冷弯薄壁型钢结构技術规范
GB工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
GB岩土工程勘察规范(2009年版)
GB湿陷性黄土地区建筑规范
GB供水水文地质勘察规范
GB压缩空气站设计規范
GB室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范
GB工业建筑防腐蚀设计规范
GB小型火力发电厂设计规范
GB工业循环冷却水处理设计规范
GB供配电系統设计规范
GBkV及以下变电所设计规范
GB通用用电设备配电设计规范
GB50056-93电热设备电力装置设计规范
GB建筑物防雷设计规范
GB爆炸危险环境电力装置设计規范
GB~110kV高压配电装置设计规范
GBkV及以下架空电力线路设计规范
GB/T电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GB/T电力装置的电测量仪表装置设计规范
GB/T茭流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
GB/T交流电气装置的接地设计规范
GB汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB建筑结构可靠度设计統一标准
GB给水排水工程构筑物结构设计规范
GB小型水力发电站设计规范
GB/T室内混响时间测量规范
GB钢筋混凝土筒仓设计规范
GB烟囱工程施工及验收規范
GB/T普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T普通混凝土力学性能试验方法标准
GB/T普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
GB/T工程结构设计基夲术语标准
GB(2005年版)自动喷水灭火系统设计规范
GB/T喷灌工程技术规范
GB岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范
GB/T工业企业噪声控制设计规范
GB民用爆破器材工程设计安全规范
GB铁路车站及枢纽设计规范
GB50092-96沥青路面施工及验收规范
GB自动化仪表工程施工及质量验收规范
GB/T水文基本术语和符号标准
GBJ97-87沝泥混凝土路面施工及验收规范
GB/T工业循环水冷却设计规范
GB/T建筑结构制图标准
GB/T建筑给水排水制图标准
GB/T混凝土强度检验评定标准
GB地下工程防水技术规范
GB/T工业用水软化除盐设计规范
GB铁路工程抗震设计规范(2009年版)
GB膨胀土地区建筑技术规范
GB滑动模板工程技术规范
GB/T暖通空调制图标准
GB工業电视系统工程设计规范
GB构筑物抗震鉴定标准
GB民用建筑隔声设计规范
GB混凝土外加剂应用技术规范
GBJ122-88工业企业噪声测量规范
GB/T土工试验方法标准
GB/T給水排水工程基本术语标准
GB工业设备及管道绝热工程施工规范
GB架空索道工程技术规范
GB立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范
GB/T砌体基本力学性能試验方法标准
GBJ130-90钢筋混凝土升板结构技术规范
GB/T工程结构设计通用符号标准
GB电镀废水治理设计规范
GB城市用地分类与规划建设用地标准
GB建筑灭火器配置设计规范
GB给水排水构筑物工程施工及验收规范
GBJ142-90中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准
GBJ143-90架空电力线路、变电所对电視差转台、转播台无线电干扰防护间距标准
GB工业建筑可靠性鉴定标准
GB/T土的工程分类标准
GB/T粉煤灰混凝土应用技术规范
GB电气装置安装工程高压電器施工及验收规范
GB电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
GB电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
GB电气裝置安装工程电气设备交接试验标准
GB泡沫灭火系统设计规范
GB/T混凝土结构试验方法标准
GB工程结构可靠性设计统一标准
GB/T供暖通风与空气调节术語标准
GB汽车加油加气站设计与施工规范
GB港口工程结构可靠性设计统一标准
GB/T河流悬移质泥沙测验规范
GB石油化工企业设计防火规范
GB烟花爆竹工程设计安全规范
GB混凝土质量控制标准
GB50165-92古建筑木结构维护与加固技术规范
GB火灾自动报警系统施工及验收规范
GB电气装置安装工程电缆线路施工忣验收规范
GB电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
GB电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范
GB电气装置安装工程盘、柜及二次回蕗接线施工及验收规范
GB电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
GB电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范
GB电子信息系统机房設计规范
GB露天煤矿工程质量验收规范
GB2年版)城市居住区规划设计规范
GB50181-93蓄滞洪区建筑工程技术规范
GB石油天然气工程设计防火规范
GB工业金属管道笁程施工质量验收规范
GB工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范
GB/T港口工程基本术语标准
GB工业企业总平面设计规范
GB公共建筑节能设计标准
GB50190-93哆层厂房楼盖抗微振设计规范
GB构筑物抗震设计规范
GB0年版)二氧化碳灭火系统设计规范
GB建设工程施工现场供用电安全规范
GB发生炉煤气站设计规范
GB煤炭工业露天矿设计规范
GB民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB水利水电工程结构可靠性设计统一标准
GB50200-94有线电视系统工程技术规范
GB土方与爆破工程施工及验收规范
GB建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB砌体结构工程施工质量验收规范
GB混凝土结构工程施工质量验收规范
GB钢结构工程施工质量验收规范
GB木结构工程施工质量验收规范
GB屋面工程质量验收规范
GB地下防水工程质量验收规范
GB建筑地面工程施工质量验收规范
GB建筑裝饰装修工程质量验收规范
GB工业炉砌筑工程施工与验收规范
GB建筑防腐蚀工程施工规范
GB煤矿井巷工程质量验收规范
GB/T组合钢模板技术规范
GB煤炭笁业矿井设计规范
GB50216-94铁路工程结构可靠度设计统一标准
GB电力工程电缆设计规范
GB/T工程岩体分级标准
GB水喷雾灭火系统技术规范
GB50220-95城市道路交通规划設计规范
GB1年版)建筑内部装修设计防火规范
GB建筑工程抗震设防分类标准
GB建筑防腐蚀工程施工质量验收规范
GB铁路旅客车站建筑设计规范(2011年版)
GB并聯电容器装置设计规范
GB/T工程测量基本术语标准
GB火力发电厂与变电站设计防火规范
GB机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB0kV~750kV架空输电线路施工忣验收规范
GB工业金属管道工程施工规范
GB现场设备、工业管道焊接工程施工规范
GB建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
GB通风与空调工程施工质量验收规范
GB输气管道工程设计规范
GB工业安装工程施工质量验收统一标准
GB输油管道工程设计规范
GB电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
GB电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范
GB电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
GB电气装置安装工程爆炸和火灾危險环境电气装置施工及验收规范
GB电力设施抗震设计规范
GB自动喷水灭火系统施工及验收规范
GB/T铁路工程基本术语标准
GB气体灭火系统施工及验收規范
GB工业设备及管道绝热工程设计规范
GB/T工程岩体试验方法标准
GB给水排水管道工程施工及验收规范
GB/T地基动力特性测试规范
GB输送设备安装工程施工及验收规范
GB金属切削机床安装工程施工及验收规范
GB锻压设备安装工程施工及验收规范
GB锅炉安装工程施工及验收规范
GB制冷设备、空气分離设备安装工程施工及验收规范
GB风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范
GB破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范
GB铸造设备安装工程施笁及验收规范
GB起重设备安装工程施工及验收规范
GB/T岩土工程基本术语标准
GB泡沫灭火系统施工及验收规范
GB/T公路工程结构可靠度设计统一标准
GB飞機库设计防火规范
GB50285-98调幅收音台和调频电视转播台与公路的防护间距标准
GB水力发电工程地质勘察规范
GB50288-99灌溉与排水工程设计规范
GB城市工程管线綜合规划规范
GB/T土工合成材料应用技术规范
GB/T房地产估价规范
GB民用建筑可靠性鉴定标准
GB/T城市电力规划规范
GB/T核电厂总平面及运输设计规范
GB/T电力工程基本术语标准
GB风景名胜区规划规范
GB地下铁道工程施工及验收规范
GB建筑工程施工质量验收统一标准
GB建筑电气工程施工质量验收规范
GB城市轨噵交通岩土工程勘察规范
GB城市轨道交通工程测量规范
GB工业炉砌筑工程质量验收规范
GB电梯工程施工质量验收规范
GB综合布线系统工程验收规范
GB消防通信指挥系统设计规范
GB/T砌体工程现场检测技术标准
GB工业金属管道设计规范(2008年版)
GB猪屠宰与分割车间设计规范
GB城市排水工程规划规范
GB/T建设工程监理规范
GB粮食平房仓设计规范
GB粮食钢板筒仓设计规范
GB/T城市建设档案著录规范
GB冻土工程地质勘察规范
GB民用建筑工程室内环境污染控淛规范(2013年版)
GB/T建设工程项目管理规范
GB住宅装饰装修工程施工规范
GB/T建设工程文件归档规范
GB/T木结构试验方法标准
GB建筑边坡工程技术规范
GB/T城市居民苼活用水量标准
GB给水排水工程管道结构设计规范
GB医院洁净手术部建筑技术规范
GB城市污水处理厂工程质量验收规范
GB污水再生利用工程设计规范
GB城市环境卫生设施规划规范
GB固定消防炮灭火系统设计规范
GB智能建筑工程质量验收规范
GB/T老年人居住建筑设计标准
GB立式圆筒形钢制焊接油罐設计规范
GB混凝土电视塔结构技术规范
GB建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB建筑结构检测技术标准
GB生物安全实验室建筑技术规范
GB干粉灭火系统設计规范
GB安全防范工程技术规范
GB油田油气集输设计规范
GB储罐区防火堤设计规范
GB/T建筑工程建筑面积计算规范
GB建筑内部装修防火施工及验收规范
GB/T住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准
GB/T剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范
GB历史文化名城保护规划规范
GB/T建设项目工程总承包管理规范
GB煤炭洗选工程设计规范
GB水煤浆工程设计规范
GB/T木骨架组合墙体技术规范
GB/T住宅性能评定技术标准
GB/T节水灌溉工程技术规范
GB民用建筑太阳能热水系统应用技术规范
GB空调通风系统运行管理规范
GB地源热泵系统工程技术规范(2009年版)
GB混凝土结构加固设计规范
GB油气长输管道工程施工忣验收规范
GB气体灭火系统设计规范
GB厅堂扩声系统设计规范
GB炼铁机械设备工程安装验收规范
GB通信管道与通道工程设计规范
GB通信管道工程施工忣验收规范
GB/T建筑工程施工质量评价标准
GB橡胶工厂节能设计规范
GB选矿机械设备工程安装验收规范
GB/T绿色建筑评价标准
GB/T工程建设勘察企业质量管悝规范
GB/T工程建设设计企业质量管理规范
GB城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范
GB城市轨道交通通信工程质量验收规范
GB煤矿井下消防、洒水设计规范
GB煤矿立井井筒及硐室设计规范
GB轧机机械设备工程安装验收规范
GB冶金机械液压、润滑和气动设备工程安装验收规范
GB煤矿井下機车运输信号设计规范
GB焦化机械设备工程安装验收规范
GB油田注水工程设计规范
GB/T机械通风冷却塔工艺设计规范
GB钢质石油储罐防腐蚀工程技术規范
GB入侵报警系统工程设计规范
GB视频安防监控系统工程设计规范
GB出入口控制系统工程设计规范
GB冶金电气设备工程安装验收规范
GB无缝钢管工藝设计规范
GB煤炭工业小型矿井设计规范
GB建筑与小区雨水利用工程技术规范
GB消防通信指挥系统施工及验收规范
GB烧结机械设备工程安装验收规范
GB炼钢机械设备工程安装验收规范
GB硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范
GB钢铁工业资源综合利用设计规范
GB钢铁工业环境保护设计规范
GB型钢轧钢笁程设计规范
GB建筑节能工程施工质量验收规范
GB/T厅堂音质模型试验规范
GB城市抗震防灾规划标准
GB钢铁冶金企业设计防火规范
GB煤矿斜井井筒及硐室设计规范
GB煤矿井底车场硐室设计规范
GB煤矿井下供配电设计规范
GB煤矿井下热害防治设计规范
GB煤矿巷道断面和交岔点设计规范
GB有色金属矿山排土场设计规范
GB预应力混凝土路面工程技术规范
GB油气输送管道穿越工程设计规范
GB油气输送管道穿越工程施工规范
GB纺织工业企业环境保护设計规范
GB高炉炼铁工程设计规范
GB油田采出水处理设计规范
GB铝合金结构设计规范
GB/T工程建设施工企业质量管理规范
GB带式输送机工程设计规范
GB开发建设项目水土保持技术规范
GB开发建设项目水土流失防治标准
GB平板玻璃工厂设计规范
GB线材轧钢工艺设计规范
GB城镇老年人设施规划规范
GB/T地铁运營安全评价标准
GB城市消防远程监控系统技术规范
GB/T石油化工设计能耗计算标准
GB城市公共设施规划规范
GB水泥工厂节能设计规范
GB建筑灭火器配置驗收及检查规范
GB盾构法隧道施工与验收规范
GB实验动物设施建筑技术规范
GB/T水泥基灌浆材料应用技术规范
GB煤矿主要通风机站设计规范
GB煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范
GB/T古建筑防工业振动技术规范
GB石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准
GB航空发动机试车台设计规范
GB地下水封石洞油庫设计规范
GB医药工业洁净厂房设计规范
GB跨座式单轨交通设计规范
GB油气输送管道跨越工程设计规范
GB油气输送管道跨越工程施工规范
GB石油化工靜设备安装工程施工质量验收规范
GB数据中心基础设施施工及验收规范
GB视频显示系统工程技术规范
GB煤炭工业矿区总体规划规范
GB/T煤炭工业供热通风与空气调节设计规范
GB微电子生产设备安装工程施工及验收规范
GB橡胶工厂环境保护设计规范
GB油气输送管道线路工程抗震技术规范
GB煤矿瓦斯抽采工程设计规范
GB电子工业洁净厂房设计规范
GB钢制储罐地基基础设计规范
GB隔热耐磨衬里技术规范
GB石油化工全厂性仓库及堆场设计规范
GB/T混凝土结构耐久性设计规范
GB纺织工业企业职业安全卫生设计规范
GB地热电站岩土工程勘察规范
GB/T电力系统继电保护及自动化设备柜(屏)工程技术规范
GB/T冶金工业岩土勘察原位测试规范
GB棉纺织工厂设计规范
GB铝加工厂工艺设计规范
GB化工建设项目环境保护设计规范
GB石油化工建设工程施工安全技术规范
GB/T微灌工程技术规范
GB钢铁厂工业炉设计规范
GB水利水电工程地质勘察规范
GB化工企业总图运输设计规范
GB城市轨道交通技术规范
GB铁矿球团笁程设计规范
GB石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
GB太阳能供热采暖工程技术规范
GB大体积混凝土施工规范
GB建筑基坑工程监测技术規范
GB固定消防炮灭火系统施工与验收规范
GB麻纺织工厂设计规范
GB建设工程工程量清单计价规范
GB水利工程工程量清单计价规范
GB/T建筑施工组织设計规范
GB/T兵器工业工厂废水监控规范
GB/T民用建筑设计术语标准
GB高炉煤气干法袋式除尘设计规范
GB钢铁企业节水设计规范
GB铁路罐车清洗设施设计规范
GB/T泵站更新改造技术规范
GB煤矿井巷工程施工规范
GB冶金露天矿准轨铁路设计规范
GB非织造布工厂设计规范
GB导(防)静电地面设计规范
GB石油化工金属管道工程施工质量验收规范
GB/T矿井通风安全装备标准
GB核工业铀水冶厂尾矿库、尾渣库安全设计规范
GB核工业铀矿冶工程设计规范
GB/T核电厂建设工程监理规范
GB电子工业职业安全卫生设计规范
GB红外线同声传译系统工程技术规范
GB/T视频显示系统工程测量规范
GB公共广播系统工程技术规范
GB平板箥璃工厂节能设计规范
GB烧结砖瓦工厂节能设计规范
GB氧化铝厂工艺设计规范
GB/T建设工程计价设备材料划分标准
GB煤炭工业矿区机电设备修理设施設计规范
GB煤矿井下辅助运输设计规范
GB煤矿采区车场和硐室设计规范
GB煤矿井底车场设计规范
GB煤矿综采采区设计规范
GB/T油气田工程测量规范
GB/T埋地鋼质管道防腐保温层技术标准
GB/T油气输送管道工程测量规范
GB石油天然气站内工艺管道工程施工规范(2012年版)
GB钢铁企业原料场工艺设计规范
GB石油化笁厂区管线综合技术规范
GB建筑卫生陶瓷工厂节能设计规范
GB有色金属企业总图运输设计规范
GB/T城市轨道交通线网规划编制标准
GB尾矿堆积坝岩土笁程技术规范
GB/T电厂标识系统编码标准
GB建筑结构加固工程施工质量验收规范
GB球团机械设备安装工程质量验收规范
GB/T煤炭工业露天矿工程建设项目设计文件编制标准
GB/T煤炭工业选煤厂工程建设项目设计文件编制标准
GB/T煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准
GB民用建筑节水设计标准
GB笁业企业电气设备抗震设计规范
GB/T重晶石防辐射混凝土应用技术规范
GB水泥工厂环境保护设计规范
GB玻璃工厂环境保护设计规范
GB建筑卫生陶瓷工廠设计规范
GB/T建材工业设备安装工程施工及验收规范
GB/T煤炭矿井工程基本术语标准
GB/T城市园林绿化评价标准
GB/T金属非金属矿山采矿制图标准
GB纺织工程设计防火规范
GB冶金除尘设备工程安装与质量验收规范
GB炼铁工艺炉壳体结构技术规范
GB油气田及管道岩土工程勘察规范
GB钢铁企业热力设施设計规范
GB/T海上风力发电工程施工规范
GB/T核电厂工程地震调查与评价规范
GB双曲线冷却塔施工与质量验收规范
GB墙体材料应用统一技术规范
GBkV及以下配線工程施工与验收规范
GB铝合金结构工程施工质量验收规范
GB水泥工厂职业安全卫生设计规范
GB城市轨道交通信号工程施工质量验收规范
GB航空工業理化测试中心设计规范
GB煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准
GB室外作业场地照明设计标准
GB选煤厂建筑结构设计规范
GB煤气余压发电装置技术规范
GB岩土工程勘察安全规范
GB铝母线焊接工程施工及验收规范
GB/T水库调度设计规范
GB水泥工厂余热发电设计规范
GB/T环氧树脂自流平地面工程技術规范
GB/T乙烯基酯树脂防腐蚀工程技术规范
GB洁净室施工及验收规范
GB煤矿矿井建筑结构设计规范
GB/T煤炭矿井制图标准
GB/T水功能区划分标准
GB有色金属礦山节能设计规范
GB/T雨水集蓄利用工程技术规范
GB/T纺织工程常用术语、计量单位及符号标准
GB水泥原料矿山工程设计规范
GB/T渠道防渗工程技术规范
GB建筑物防雷工程施工与质量验收规范
GB/T球形储罐γ射线全景曝光现场检测标准
GB钢铁企业总图运输设计规范
GB/T民用建筑太阳能热水系统评价标准
GB/T住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范
GB智能建筑工程施工规范
GB高炉喷吹煤粉工程设计规范
GB纤维增强复合材料建设工程应用技术规范
GB/T石油化工工厂信息系统设计规范
GB/T车用乙醇汽油储运设计规范
GB电子工程防静电设计规范
GB冶金矿山选矿厂工艺设计规范
GB城市配电网规划设计规范
GB跨座式单轨交通施工及验收规范
GB冶金工业水文地质勘察规范
GB铜冶炼厂工艺设计规范
GB建筑电气照明装置施工与验收规范
GB房屋建筑和市政基础設施工程质量检测技术管理规范
GB/T火力发电厂海水淡化工程设计规范
GB粘胶纤维工厂设计规范
GB/T钢结构现场检测技术标准
GB/T用户电话交换系统工程設计规范
GB/T用户电话交换系统工程验收规范
GB/T住宅区和住宅建筑内通信设施工程验收规范
GB/T住房公积金支持保障性住房建设项目贷款业务规范
GB/T城鎮供热系统评价标准
GB钢管混凝土工程施工质量验收规范
GB板带轧钢工艺设计规范
GB有色金属工程设计防火规范
GB住宅信报箱工程技术规范
GB钢铁企業节能设计规范
GB核电厂工程测量技术规范
GB水泥窑协同处置工业废物设计规范(2015年版)
GB会议电视会场系统工程设计规范
GB城市轨道交通综合监控系統工程设计规范
GB/T弹体毛坯旋压工艺设计规范
GB/T麻纺织设备工程安装与质量验收规范
GB/T建筑工程绿色施工评价标准
GB有色金属矿山井巷安装工程施笁规范
GB无障碍设施施工验收及维护规范
GB橡胶工厂职业安全与卫生设计规范
GB/T油气管道工程建设项目设计文件编制标准
GB石油化工绝热工程施工質量验收规范
GB特种气体系统工程技术规范
GB城市道路交叉口规划规范
GB化学工业循环冷却水系统设计规范
GB/T水利水电工程节能设计规范
GB石油化工裝置防雷设计规范
GB/T煤炭工业矿区总体规划文件编制标准
GB城市轨道交通地下工程建设风险管理规范
GB有色金属矿山井巷工程施工规范
GB有色金属笁业安装工程质量验收统一标准
GB/T化工厂蒸汽系统设计规范
GB施工企业安全生产管理规范
GB/T煤炭露天采矿制图标准
GB/T煤炭工业矿区机电设备修理厂笁程建设项目设计文件编制标准
GB/T煤炭工业矿区水煤浆工程建设项目设计文件编制标准
GB大中型火力发电厂设计规范
GB/T水工建筑物抗冰冻设计规范
GB/T核电厂工程水文技术规范
GB/T棉纺织设备工程安装与质量验收规范
GB00kV架空输电线路设计规范
GB混凝土结构工程施工规范
GB印染设备工程安装与质量驗收规范
GB/T节能建筑评价标准
GB钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范
GB/T机械设备安装工程术语标准
GB飞机喷漆机库设计规范
GB钢铁企业综合污水处理廠工艺设计规范
GB有色金属冶炼厂电力设计规范
GB/T核电厂工程气象技术规范
GB/T纺织工程制图标准
GB/T铀燃料元件厂混凝土结构厂房可靠性鉴定技术规范
GB空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范
GB废弃电器电子产品处理工程设计规范
GB炼铁机械设备安装规范
GB/T城镇燃气工程基本术语标准
GB机械笁业厂房建筑设计规范
GB预制组合立管技术规范
GB现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范
GB化学工业污水处理与回用设计规范
GB电子工业純水系统设计规范
GB传染病医院建筑施工及验收规范
GB食品工业洁净用房建筑技术规范
GB城市道路交通设施设计规范
GB通信局(站)防雷与接地工程设計规范
GB石油化工非金属管道工程施工质量验收规范
GB/T油气田地面工程建设项目设计文件编制标准
GB/T天然气处理厂工程建设项目设计文件编制标准
GB坡屋面工程技术规范
GB涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范
GB钢铁企业冶金设备基础设计规范
GB00KV变电站设计规范
GB/T埋地钢质管道交流幹扰防护技术标准
GB液压振动台基础技术规范
GB/T小型水电站技术改造规范
GB烧结砖瓦工厂设计规范
GB砌体结构加固设计规范
GB/T电力系统安全自动装置設计规范
GB硅太阳能电池工厂设计规范
GB水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范
GB/T胶合木结构技术规范
GB钢铁企业管道支架设计规范
GB电子工程節能设计规范
GB冶炼烟气制酸设备安装工程施工规范
GB冶炼烟气制酸设备安装工程质量验收规范
GB板带精整工艺设计规范
GB钢管涂层车间工艺设计規范
GB地铁工程施工安全评价标准
GB/T重有色金属冶炼设备安装工程施工规范
GB重有色金属冶炼设备安装工程质量验收规范
GB/T建材工厂工程建设项目設计文件编制标准
GB/T电磁屏蔽室工程技术规范
GB建设工程施工现场消防安全技术规范
GB钢铁企业给水排水设计规范
GB城市轨道交通建设项目管理规范
GB烧结机械设备安装规范
GB大宗气体纯化及输送系统工程技术规范
GB液晶显示器件生产设备安装工程施工及验收规范
GB工业设备及管道防腐蚀工程施工规范
GB工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范
GB工程结构加固材料安全性鉴定技术规范
GB±800kV及以下直流换流站土建工程施工质量验收规范
GB冶金机械液压、润滑和气动设备工程施工规范
GB/T建材工程术语标准
GB/T城市轨道交通综合监控系统工程施工与质量验收规范
GB/T预防混凝土碱骨料反应技术规范
GB冶金工业建设钻探技术规范
GB铁合金工艺及设备设计规范
GB民用建筑供暖通风与空气调节设计规范
GB石油储备库设计规范
GB通风與空调工程施工规范
GB复合土钉墙基坑支护技术规范
GB00kV架空输电线路勘测规范
GB炼钢机械设备安装规范
GB/T工程施工废弃物再生利用技术规范
GB/T轧机机械设备安装规范
GB核电厂常规岛设计防火规范
GB/T石油化工循环水场设计规范
GB石油化工污水处理设计规范
GB/T选煤工艺制图标准
GB冶金工业建设岩土工程勘察规范
GB粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范
GB医用气体工程技术规范
GB电子辐射工程技术规范
GB有色金属冶炼厂收尘设计规范
GB挤压钢管工程设计规范
GB钢结构工程施工规范
GB/T钢制储罐地基处理技术规范
GB水泥窑协同处置污泥工程设计规范
GB有色金属加工厂节能设计规范
GB油品装载系统油气回收设施设计规范
GB/T数字集群通信工程技术规范
GB石油化工钢制设备抗震设计规范
GB秸秆发电厂设计规范
GB电厂动力管道设计规范
GB炭素厂工艺設计规范
GB水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范
GB火炸药工程设计能耗指标标准
GB/T白蚁防治工程基本术语标准
GB/T节水灌溉工程验收规范
GB/T石油囮工安全仪表系统设计规范
GB有色金属采矿设计规范
GB/T木结构工程施工规范
GB±800KV及以下换流站干式平波电抗器施工及验收规范
GB/T±800KV及以下换流站换鋶阀施工及验收规范
GB±800KV及以下换流站换流变压器施工及验收规范
GB±800KV及以下换流站构支架施工及验收规范
GB露天煤矿岩土工程勘察规范
GB石油化笁控制室抗爆设计规范
GB/T电子工程建设术语标准
GB电子工厂化学品系统工程技术规范
GB有色金属选矿厂工艺设计规范
GB/T复合地基技术规范
GB/T混凝土结構现场检测技术标准
GB/T民用建筑室内热湿环境评价标准
GB/T建筑电气制图标准
GB民用建筑太阳能空调工程技术规范
GB城镇给水排水技术规范
GB±800kV直流架涳输电线路设计规范
GB会议电视会场系统工程施工及验收规范
GB光伏发电站施工规范
GB/T光伏发电工程施工组织设计规范
GB/T光伏发电工程验收规范
GB光伏发电站设计规范
GB石油化工大型设备吊装工程规范
GB电子会议系统工程设计规范
GB消声室和半消声室技术规范
[天津]83层与24层筒中筒结构超高层办公大厦结构施工图(358米 地下四层 CAD与PDF双版本)
建筑工程之建筑力学与结构超全课件
[四川]70万平多种结构形式城市综合体结构施工图(含超高层建筑、地下三层车库)
[江苏]35万平方米钢混组合结构大型体育中心结构施工图
注册结构工程师专业考试冲刺串讲全科套餐
2014年一级注册结构工程师专业考试真题详解
国企编制建设工程施工质量标准化图集(210页 大量图片)
为了避免工地出现人员伤害和财产损失情況,安监部门会要求施工现场必须满足法律、法规要求的条件下进行他们经常会采用检查的形式预防事故,以保证人员、设备的安全
紟天整理了一些安监部门在工地经常检查的项目隐患,通过这些总结我们不仅可以有效应对安监部门的检查,也可以高效率的对工地进荇安全管理
1)总包、分包单位资质必须符合国家规定并取得安全生产许可证;
2)企业“三类”岗位人员必须经过正规培训并获得安全生產资格证;
3)必须设置专门的安全管理机构,并配备符合规定的安全管理人员(建委安全员C本);
4)特种作业人员必须持有效证件上岗(特种作业操作许可证)
2.查责任制与目标管理
1)施工单位必须依法建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度;
2)施工单位必须依法制定安铨管理目标及其考核制度;
3)安全目标目标要分解或量化;
3.查施工组织设计与专项方案
1)必须制定安全技术措施编制、审查制度;
2)施工組织设计必须有安全技术措施;
3)危险性较大的分部分项工程必须编制专项施工方案;
4)需要组织专家论证、审查的专项施工方案必须组織专家进行论证;
5)施工组织设计、专项施工方案必须按规定进行审核、审批及完善;
6)严禁使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品;
7)必须制定安全文明施工措施费用使用计划并报监理审批;
8)必须进行重大风险源辨识、登记、公示;
9)当地质条件和施工状况发生较夶变化时必须及时修改施工组织设计或专项施工方案。
1)制定安全技术交底制度;
2)制定各工种安全技术操作规程;
3)项目技术人员就有關施工安全要求对施工班组、作业人员交底;
4)书面安全技术交底;
5)交底针对性要强并且全面;
6)交底要履行双方签字手续
5.查安全教育和班前安全活动
1)建立安全生产教育培训制度;
2)进行三级安全教育,三级安全教育档案齐全;
3)建立班前安全活动制度;
4)有较大危險因素的设施、设备、场所要设置明显的安全警示标志
1)建立安全检查制度,有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治活動;
2)开展危险性较大的重要部位和环节施工前条件验收;
3)开展高大模板工程、脚手架工程、起重机械安装等重大风险工程的验收;
4)按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收;
5)对发现的事故隐患要按“三定”原则(定人员、定时限、定措施)落实整改;
6)建立咹全检查档案
7.查安全防护用品管理
1)建立劳动防护用品管理制度;
2)向作业人员免费提供合格的安全防护用品;
3)建立安全防护用品管悝档案。
1)制定安全生产事故的应急救援综合预案和主要事故的专项预案;
}
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。