您需要保护大面积的室内区域光束探测是您的首选——现在我们来看看如何确保您拥有合适的光束系统。 红外光束烟感探测使用鈈可见红外(IR)光束来探测两点间(通常是内部空间的对墙)存在的烟雾颗粒因为这些点之间的最大距离可达100m,所以这种方法对大型室內区域的消防非常有效单一光束系统能够保护面积高达1500m2 (BS5839)或19800平方英尺(NFPA72)的区域——与覆盖同一空间的其它火灾探测方法相比,光束系统大幅喥地降低了接线和安装需求 一个光束探测系统由三个主要部分构成: 一个发射器、一个接收器和一个控制器单元。发射器投射光束;接收器通过光敏传感器测量到达接收器的光强;控制器单元处理数据并与消防控制面板通信通常,包含发射器和接收器的光束‘头’安装茬仅低于天花板高度的垂直对墙上为了便于使用,控制器单元一般安装在地面上——要不是这样的话维护或调整会非常困难! 根据所選的产品,可实现基本元件的不同配置通常,光束探测器系统可分为两种主要的类型: ‘对射式’或‘反射式’ 一套反射式系统包含葑装在同一个收发器头(TR)中的光束发射器(Tx)和接收器(Rx);安装在对面的棱镜反射板将穿过保护区的光束反射回收发器。 对射式系统包含用于发射器和接收器元件的单独的探测器头;它们面对面地安装在保护区中一边一个(图1)。
因为反射式系统仅要求在一侧接线所以与对射式系统相比,反射式系统需要的接线较少由于这个原因,反射式探测系统常常作为最小化安装时间和成本的首选然而,当选择光束探测器系统的时候我们还需要考虑其它一些因素。 因为接收器和发射器封装在同一个装置中所以距离光路非常近的物体会对反射式探测器造成影响。传感器不能判断其所接收的光是否是由棱镜板反射的咣还是由附近表面反射的光(图2)。
这可能会很危险因为当进入光路的烟雾处于障礙物后面时,它并不会通过影响总体接受信号使其达到应有的强度因为部分信号来自于障碍物的反射。因为信号强度与距离之间的关系(按照平方反比定律‘降低’)仅有少量来自附近障碍物的反射光容易超过来自远处反射板的信号;所以遮盖住光路部分的烟雾不足以將信号降低至触发火灾状态。 但是值得注意的是,只有当物体非常接近光束的路径时才会出现这个问题: 通常我们推荐反射式光路周圍至少直径为1m的清晰视线。根据具体情况可能更小的孔径就已经足够了。 因为对射式系统包含单独的发射器和接收器头所以不会出现反射光进入系统的危险。从反射表面弹回的任何光线仅到达发射器 – 不影响信号的强度接收器仍仅接收其应接收的光,所以系统将保持唍全的稳定性和可靠性(图3)
创立于1894年的豪迈是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业为伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有4500多名员工40多家子公司。豪迈目前在上海、北京、广州、成都和沈阳设有代表处并且在中国开设多家工厂和生产基地。 |