母线三相电压同时升高电压升高,MOSFET管会烧,是什么原因

知道合伙人教育行家 推荐于

  系统的中性点不接地系统当系统遭到一定程度的冲击扰动,从而激发起铁磁共振现象由于对地电容和互感器的参数不同,可能产生三種频率的共振:基波共振、高次谐波共振和分频谐波共振

各种共振的表现形式如下:

基波共振。系统二相对地电压升高一相对地电压降低。中性点对地电压(可由互感器辅助绕组测得电压)略高于相电压类似单相接地,或者是二相对地电压降低一相对地电压升高,中性點有电压以前者为常见。

分频谐波共振三相电压同时升高,中性点有电压这时电压互感器一次电流可达正常额定电流的30~50倍以致更高。中性点电压频率大多数低于1/2工频

高次谐波共振,三相电压同时升高中性点有较高电压,频率主要是三次谐波

在正常运行条件下,励磁电感L1=L2=L3=L0故各相对地导纳Y1=Y2=Y3=Y0,三相对地负荷是平衡的电网的中性点处于零电位,即不发生位移现象

但是,当电网发生冲击扰动时洳开关突然合闸,或线路中发生瞬间弧光接地现象等都可能使一相或两相对地电压瞬间升高。如果由于扰动导致A相对地电压瞬间升高這使得A相互感器的励磁电流突然增大而发生饱和,其等值励磁电感L1相应减小以致Y1≠Y0,这样三相对地负荷变成不平衡了,中性点就发生位移电压如果有关参数配合得当,对地三相回路中的自振频率接近于电源频率这就产生了严重的串联谐振现象,中性点的位移电压(零序电压)急剧上升

三相导线的对地电压UA、UB、UC等于各相电源电势与移位电压的向量和,当移位电压较低时向量迭加的结果可能使一相对地电壓升高另外两相则降低;也可能使两相对地电压升高,另一相降低一般以后者为常见,这就是基波谐振的表现形式

电压互感器的一組二次侧绕组往往接成开口三角形式,当线路发生单相接地时电力网的零序电压(即中性点位移电压)就按比例关系感应至开口三角绕组的兩端,使信号装置发出接地指示显然在发生上述铁磁谐振现象时,位移电压同样会反映至开口三角绕组的两端从而发生虚幻接地信号,造成值班人员的错觉

由模拟试验中得出,分次谐波谐振时过电压并不高而电压互感器电流极大,可达额定电流的30~50倍所以常常使電压互感器因过热而爆炸。基波谐振时过电流并不大而过电压较高。高次谐波谐振时一般电流不大,过电压很高经常使设备绝缘损壞。

三次谐波电压的产生可以认为是由电压互感器的激磁饱和所引起的如中性点绝缘的电源对三相非线性电感供电。由于未构成三次谐波电流的通路故各相中出现三次谐波电压,并在辅助绕组开口三角处产生各相三次谐波电压合成电压当不大的对地电容与互感器并联形成振荡回路,其振荡回路的固有频率为适当数值时将引起甚高的三次谐波过电压三次谐波共振的发生,需要足够高的运行电压因为電压低时互感器饱和甚微,它所含的三次谐波将极校基频情况下的电压升高是因为随铁心电感饱和程度不同,合成导纳可能呈电容性或電感性回路中电流变化时,合成导纳的数值和相位将显著变化显然随三相线路各相中电压电流数值不同,各相合成导纳的数值和相位差别将很大因而引起中性点位移,并使某些相电压升高

在分次谐波谐振时,三相电压同时升高;在基波谐振时两相电压升高,一相電压降低;在三次谐波谐振时三相电压同时升高

是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时系统电压升高,通过电压互感器铁心的励磁电流超过额定励磁电流使铁心饱和,电感呈现非线性它与系统中的电容构成振蕩回路后可激发为铁磁谐振过电压。

}